電気技術者試験センターが公表する筆記方式の試験問題・解答を、年度・期・科目で区別して収録します。CBT方式の試験問題・解答は非公開です。公表された過去問題は、出典を明記すれば許諾や使用料なく利用できます。
令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目の概要
事業用電気工作物の技術基準適合命令
電気事業法 · 事業用電気工作物 / 技術基準適合義務 / 技術基準適合命令
「電気事業法」における事業用電気工作物の技術基準への適合に関する次の記述について、空欄(ア)~(ウ)に当てはまる語句の組合せとして正しいものを一つ選べ。 a) 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように (ア) しなければならない。 b) 上記a) の主務省令で定める技術基準では、次に掲げるところによらなければならない。 ① 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。 ② 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は (イ) 的な障害を与えないようにすること。 ③ 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。 ④ 事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。 c) 主務大臣は、事業用電気工作物が上記a) の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を (ウ) すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
解答・解説を表示
解答
2
解説
電気事業法第39条では事業用電気工作物の技術基準適合義務(維持義務)及びその省令で定めるべき要件が、第40条では技術基準に適合していない場合の主務大臣による適合命令(修理、改造、移転、使用の一時停止命令、使用制限)が規定されています。
解き方
- 電気事業法第39条第1項に基づき、事業用電気工作物を設置する者の義務が「維持」であることを確認する。
- 同条第2項第2号の規定から、障害の種類が「電気的又は磁気的な障害」であることを確認する。
- 電気事業法第40条に基づき、技術基準不適合時の命令内容が「使用を一時停止すべきことを命じ」であることを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 電気事業法第39条第1項の条文では「維持」と規定されており、「設置」は誤りです。
- 選択肢 2正解
- (ア)に「維持」、(イ)に「磁気」、(ウ)に「一時停止」が正しく入ります。
- 選択肢 3不正解
- (ア)は「維持」、(イ)は「磁気」、(ウ)は「一時停止」であるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (イ)は「磁気」、(ウ)は「一時停止」であるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (ア)は「維持」、(イ)は「磁気」であるため誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 技術基準への適合は「維持」しなければならないこと、命令は「一時停止」であること。
間違えやすいところ
- 「使用を禁止」ではなく「使用を一時停止」である点を取り違えやすい。
出題の前提:電気事業法第39条、第40条
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
自家用電気工作物の事故報告該当性
電気関係報告規則 · 事故報告 / 自家用電気工作物 / 電気関係報告規則
「電気関係報告規則」に基づく事故報告に関して、受電電圧 6 600 V の自家用電気工作物を設置する事業場における事故事例のうち、事故報告に該当しないものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
電気関係報告規則第3条第1項各号では、感電等による死傷事故(第1号)、電気火災事故(第2号)、他の物件への損壊事故(第4号)、電気事業者に供給支障を発生させた事故(第3号、波及事故)などが報告対象と定められていますが、単なる構内機器の破損で外部への波及や被害がないものは原則として報告を要しません。
解き方
- 各選択肢の事故状況を電気関係報告規則第3条第1項各号の要件と照合する。
- (1)は工作物破損に伴う第三者物件の損傷(第4号)、(2)は感電による入院負傷(第1号)、(3)は漏電火災(第2号)、(5)は一般送配電事業者への波及事故(第3号)に該当することを確認する。
- (4)の高圧誘導電動機の損壊は、他の物件への損傷や供給支障等を伴っておらず、主要電気工作物の破損等の基準にも該当しないため報告対象外と判断する。
- 選択肢 1不正解
- 電気工作物の破損により第三者の物件に損傷を与えた事故は、報告対象に該当します。
- 選択肢 2不正解
- 感電により入院を要する負傷者が発生した事故は、報告対象に該当します。
- 選択肢 3不正解
- 漏電による火災が発生した事故(電気火災)は、報告対象に該当します。
- 選択肢 4正解
- 波及支障、火災、死傷、第三者物件への損傷等を伴わない構内機器(電動機)の単なる損壊は報告対象に該当しません。
- 選択肢 5不正解
- 一般送配電事業者に供給支障を発生させた事故(波及事故)は、報告対象に該当します。
覚えるポイント
- 自家用電気工作物の事故報告:死傷事故、電気火災事故、他者物件損傷、電力会社への波及事故は必須。
間違えやすいところ
- 構内だけの設備破損であっても高圧ならすべて報告が必要と誤認しやすい点に注意する。
出題の前提:電気関係報告規則第3条
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
光ファイバケーブル及び線路の用語の定義
電気設備技術基準 · 用語の定義 / 光ファイバケーブル / 光ファイバケーブル線路
「電気設備技術基準」における、「光ファイバケーブル」及び「光ファイバケーブル線路」の定義に関する次の記述について、空欄(ア)~(ウ)に記入する字句の組合せとして正しいものを一つ選べ。 a) 「光ファイバケーブル」とは、光信号の伝送に使用する伝送媒体であって、保護 (ア) で保護したものをいう。 b) 「光ファイバケーブル線路」とは、光ファイバケーブル及びこれを (イ) し、又は保蔵する工作物(造営物の屋内又は (ウ) に施設するものを除く。)をいう。
解答・解説を表示
解答
3
解説
電気設備に関する技術基準を定める省令第1条(用語の定義)において、光ファイバケーブルは保護被覆で保護したものと定義され、光ファイバケーブル線路はこれを支持し又は保蔵する工作物(造営物の屋内又は屋側に施設するものを除く)と定められています。
解き方
- 電気設備技術基準第1条第1項第10号の「光ファイバケーブル」の定義を確認し、(ア)が「被覆」であることを把握する。
- 同項第11号の「光ファイバケーブル線路」の定義を確認し、(イ)が「支持」、(ウ)が「屋側」であることを把握する。
- 選択肢の中から(ア)被覆、(イ)支持、(ウ)屋側の組み合わせである(3)を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 条文上、(ア)は「被覆」、(イ)は「支持」、(ウ)は「屋側」です。
- 選択肢 2不正解
- 条文上、(ア)は「被覆」、(イ)は「支持」、(ウ)は「屋側」です。
- 選択肢 3正解
- 条文通りの正しい語句の組み合わせです。
- 選択肢 4不正解
- 条文上、(イ)は「支持」、(ウ)は「屋側」です。
- 選択肢 5不正解
- 条文上、(ア)は「被覆」です。
覚えるポイント
- 線路の定義における除外部分は「造営物の屋内又は屋側」であること。
間違えやすいところ
- 屋外や屋上と混同しやすいが、法令用語では「屋側」が除外対象となる。
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令第1条第1項第10号・第11号
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧機械器具の施設場所と施設条件
電気設備技術基準の解釈 · 高圧機械器具 / 施設場所 / 防護措置
「電気設備技術基準の解釈」に基づく、高圧の機械器具(これに附属する高圧電線であってケーブル以外のものを含む。)の施設について、発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所以外の場所において、高圧の機械器具を施設することができる場合として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
電気設備技術基準の解釈第21条では、発電所や変電所等以外の場所で高圧機械器具を施設する場合の要件として、さく・へい等の設置と距離の確保、取扱者以外の立入防止、堅ろうな箱への収納、充電部非露出構造など、厳格な感電防止対策を規定しています。
解き方
- 電気設備技術基準の解釈第21条第1項各号に定められた施設条件を確認する。
- (1)はさく・へい等の高さと距離の和が5m以上かつ危険表示で第1号に適合する。
- (2)は取扱者以外の出入り制限場所で第2号に適合し、(4)・(5)も同項に規定される遮断・保護措置に適合する。
- (3)は単に表示をするだけで接触防止措置を講じておらず、規定に存在しないため誤りと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 第21条第1項第1号の規定に適合しているため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 第21条第1項第2号の規定に適合しているため正しい記述です。
- 選択肢 3正解
- 単に表示をするだけでは人が触れる危険を防止できず、法令上の施設可能要件として認められていません。
- 選択肢 4不正解
- 第21条第1項第4号の規定に適合しているため正しい記述です。
- 選択肢 5不正解
- 第21条第1項第5号の規定に適合しているため正しい記述です。
覚えるポイント
- さく・へいの高さ+距離の和は高圧で5m以上(35kV以下)。単なる表示だけでは施設不可。
間違えやすいところ
- 表示をすれば注意喚起になるため施設可能と誤認しやすいが、物理的防護が不可欠。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈第21条第1項
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
発電用風力設備の安全な状態の確保
発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 · 発電用風力設備 / 自動停止措置 / 雷撃保護
「発電用風力設備に関する技術基準を定める省令」に基づく風車の安全な状態の確保に関する次の記述について、空欄(ア)~(エ)に当てはまる語句の組合せとして正しいものを一つ選べ。 a) 風車は,次の場合に安全かつ自動的に停止するような措置を講じなければならない。 ① (ア) が著しく上昇した場合 ② 風車の (イ) の機能が著しく低下した場合 b)発電用風力設備が一般用電気工作物又は小規模事業用電気工作物である場合には,上記a)の記述は,同記述中「安全かつ自動的に停止するような措置」とあるのは「安全な状態を確保するような措置」と読み替えて適用するものとする。 c) 最高部の (ウ) からの高さが 20 mを超える発電用風力設備には, (エ) から風車を保護するような措置を講じなければならない。ただし,周囲の状況によって (エ) が風車を損傷するおそれがない場合においては,この限りでない。
解答・解説を表示
解答
3
解説
発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第5条では、風車が過回転等の異常時に自動停止すること(回転速度上昇や制御装置機能低下時)、および高さ20mを超える場合に雷撃からの保護措置を講じることを義務付けています。
解き方
- 省令第5条第1項第1号・第2号より、停止措置が必要な条件は「回転速度が著しく上昇した場合」および「風車の制御装置の機能が著しく低下した場合」であることを確認する。
- 同条第2項より、避雷等の保護措置が要求される基準は「最高部の地表からの高さが20mを超える発電用風力設備」であり、「雷撃から風車を保護する」ことであるのを確認する。
- 各空欄を照合し、(ア)回転速度、(イ)制御装置、(ウ)地表、(エ)雷撃の組み合わせである(3)を選択する。
- 選択肢 1不正解
- (ウ)が「ロータ最低部」となっているため誤りです。正しくは「地表」です。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が「発電電圧」、(イ)が「圧油装置」となっているため誤りです。
- 選択肢 3正解
- (ア)回転速度、(イ)制御装置、(ウ)地表、(エ)雷撃のすべての組み合わせが正しいです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)、(ウ)、(エ)が誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (イ)、(ウ)、(エ)が誤りです。
覚えるポイント
- 風車の異常停止条件は「回転速度上昇」「制御装置機能低下」。高さ基準は「地表から20m超」で「雷撃」保護。
間違えやすいところ
- 高さの起点を「ブレード最低地上高」や「ロータ最低部」と取り違えないように注意する。
出題の前提:発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第5条
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧架空引込線の施設基準
電気設備技術基準の解釈 · 高圧架空引込線 / 電線の太さ / 電線の高さ
「電気設備技術基準の解釈」に基づく高圧架空引込線の施設に関する次の記述について、空欄(ア)~(エ)に当てはまる語句及び数値の組合せとして正しいものを一つ選べ。 a) 電線は,次のいずれかのものであること。 ① 引張強さ 8.01 kN以上のもの又は直径 (ア) mm以上の硬銅線を使用する,高圧絶縁電線又は特別高圧絶縁電線 ② (イ) 用高圧絶縁電線 ③ ケーブル b) 電線が絶縁電線である場合は,がいし引き工事により施設すること。 c) 電線の高さは,「低高圧架空電線の高さ」の規定に準じること。ただし,次に適合する場合は,地表上 (ウ) m以上とすることができる。 ① 次の場合以外であること。 ・道路を横断する場合 ・鉄道又は軌道を横断する場合 ・横断歩道橋の上に施設する場合 ② 電線がケーブル以外のものであるときは,その電線の (エ) に危険である旨の表示をすること。
解答・解説を表示
解答
4
解説
電気設備技術基準の解釈第88条では、高圧架空引込線の電線種別(5mm以上硬銅線、引下げ用高圧絶縁電線、ケーブル等)や、道路・鉄道横断時等の例外緩和規定(危険表示と下方表示等により地表上3.5m以上まで緩和可能)を定めています。
解き方
- 解釈第88条第1項第1号イより、硬銅線の直径が(ア)「5」mm以上であることを確認する。
- 同号ロより、絶縁電線の種類が(イ)「引下げ」用高圧絶縁電線であることを確認する。
- 同条第1項第2号ただし書より、道路等横断以外で危険表示をする場合の高さ緩和限界が地表上(ウ)「3.5」m以上であることを確認する。
- 同号ロより、表示場所が電線の(エ)「下方」であることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- (ウ)が2.5mとなっており誤りです(低圧引込線で技術上やむを得ない場合の数値と混同しやすい)。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が4mm、(エ)が近傍となっており誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (ア)が4mm、(イ)が引上げ、(ウ)が2.5m、(エ)が近傍となっており誤りです。
- 選択肢 4正解
- (ア)5、(イ)引下げ、(ウ)3.5、(エ)下方のすべてが正しく合致します。
- 選択肢 5不正解
- (イ)が引上げ、(ウ)が5mとなっており誤りです。
覚えるポイント
- 高圧架空引込線:硬銅線5mm、引下げ用高圧絶縁電線、緩和高さ3.5m(危険表示は下方)。
間違えやすいところ
- 低圧引込線の基準(電線径や高さ緩和2.5m)と高圧引込線の数値を混同しやすい。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈第88条第1項
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧連系時の系統連系用保護装置
電気設備技術基準の解釈 · 系統連系 / 高圧連系 / 保護リレー / 単独運転検出装置
「電気設備技術基準の解釈」に基づく高圧連系時の系統連系用保護装置に関する次の記述について、空欄(ア)~(エ)に当てはまる語句の組合せとして正しいものを一つ選べ。 「逆変換装置を用いて連系する場合」において、「逆潮流有りの場合」の保護リレー等は、次によること。 表に規定する保護リレー等を受電点その他異常の検出が可能な場所に設置すること。 〔表 高圧連系時の保護リレー〕 検出する異常:(ア) 異常上昇 種類:過電圧リレー 検出する異常:(ア) 異常低下 種類:不足電圧リレー 検出する異常:(イ) 短絡事故 種類:不足電圧リレー 検出する異常:(イ) 地絡事故 種類:(ウ) リレー 検出する異常:(エ) 種類:周波数上昇リレー、周波数低下リレー、転送遮断装置又は (エ) 検出装置
解答・解説を表示
解答
5
解説
電気設備技術基準の解釈第229条において、高圧系統に逆変換装置(インバータ等)を用いて逆潮流有りで連系する場合、発電電圧の異常、系統側の短絡・地絡事故、および単独運転を検出し解列するための保護リレー設備(地絡過電圧リレー、単独運転検出装置等)の設置が義務付けられています。
解き方
- 解釈第229条の表「高圧連系時の保護リレー」における過電圧・不足電圧リレーの検出対象が(ア)「発電電圧」であることを確認する。
- 保護すべき対象側の短絡・地絡事故が(イ)「系統側」であることを確認する。
- 系統側地絡事故を検出する保護リレーの種類が(ウ)「地絡過電圧」リレー(OVGR)であることを確認する。
- 周波数変化や転送遮断・能動的検出装置によって検出する現象が(エ)「単独運転」であることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- (ウ)が「電流差動」となっており誤りです(地絡過電圧リレーが正しい)。
- 選択肢 2不正解
- (エ)が「逆充電」となっており誤りです(単独運転が正しい)。
- 選択肢 3不正解
- (ア)系統電圧、(イ)発電側、(ウ)電流差動、(エ)逆充電のすべてが誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)が「系統電圧」、(イ)が「発電側」となっており誤りです。
- 選択肢 5正解
- (ア)発電電圧、(イ)系統側、(ウ)地絡過電圧、(エ)単独運転のすべてが正しく合致しています。
覚えるポイント
- 高圧連系(インバータ・逆潮流あり):発電電圧異常、系統側事故(地絡過電圧)、単独運転検出。
間違えやすいところ
- 地絡事故検出リレーを「地絡過電流(OCGR)」や「電流差動」と取り違えないこと(高圧非接地系統ではOVGR)。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈第229条
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧電路の絶縁性能基準
電気設備技術基準 · 絶縁性能 / 絶縁抵抗値 / 対地電圧
「電気設備技術基準」における低圧の電路の絶縁性能に関する次の記述について、空欄(ア)~(オ)に当てはまる語句及び数値の組合せとして正しいものを一つ選べ。 電気使用場所における使用電圧が低圧の電路の電線相互間及び (ア) と大地との間の絶縁抵抗は,開閉器又は (イ) で区切ることのできる電路ごとに,次の表の左欄に掲げる電路の使用電圧の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる値以上でなければならない。 〔電路の使用電圧の区分:絶縁抵抗値〕 ・(ウ) V 以下で、(エ) が 150 V 以下の場合:0.1 MΩ ・(ウ) V 以下で、その他の場合:0.2 MΩ ・(ウ) V を超えるもの:(オ) MΩ
解答・解説を表示
解答
3
解説
電気設備に関する技術基準を定める省令第58条において、低圧電路の絶縁性能は開閉器又は過電流遮断器で区切ることができる電路ごとに、使用電圧300V以下(対地電圧150V以下:0.1MΩ、その他:0.2MΩ)、300V超(0.4MΩ)と規定されています。
解き方
- 省令第58条の本文より、「電線相互間及び(ア)電路と大地との間の絶縁抵抗は、開閉器又は(イ)過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに」を確認する。
- 同条の表より、使用電圧区分の境界が(ウ)「300」Vであることを確認する。
- 150V以下の判定条件が(エ)「対地電圧」であることを確認する。
- 300Vを超えるものの絶縁抵抗値が(オ)「0.4」MΩ以上であることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- (ア)が電線、(イ)が配線用遮断器、(ウ)が400、(エ)が公称電圧、(オ)が0.3となっており誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が電線路、(イ)が漏電遮断器、(ウ)が400、(エ)が公称電圧、(オ)が0.3となっており誤りです。
- 選択肢 3正解
- 法令通りの正しい語句と数値の組み合わせです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)が電線、(エ)が最大使用電圧となっており誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (イ)が配線用遮断器、(ウ)が400となっており誤りです。
覚えるポイント
- 低圧絶縁抵抗値:対地150V以下は0.1MΩ、300V以下は0.2MΩ、300V超は0.4MΩ。区分は開閉器又は「過電流遮断器」。
間違えやすいところ
- 電路の区切りを「配線用遮断器」や「漏電遮断器」と限定して誤答しやすい点に注意。
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令第58条
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配線器具の施設基準
電気設備技術基準の解釈 · 低圧配線器具 / 充電部露出防止 / 防湿装置 / 防護措置
「電気設備技術基準の解釈」における低圧用の配線器具の施設に関する次の文章の空欄(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを(1)~(5)のうちから一つ選べ。 低圧用の配線器具は、次により施設すること。 a) (ア) ように施設すること。ただし、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する場合は、この限りでない。 b) 湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する場合は、防湿装置を施すこと。 c) 配線器具に電線を接続する場合は、ねじ止めその他これと同等以上の効力のある方法により、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続するとともに、接続点に (イ) が加わらないようにすること。 d) 屋外において電気機械器具に施設する開閉器、接続器、点滅器その他の器具は、 (ウ) おそれがある場合には、これに堅ろうな防護装置を施すこと。
解答・解説を表示
解答
4
解説
配線器具は感電事故や電線の接続不良による発熱・断線を防止するため、充電部が露出しない構造とすること、電線接続点に外力や張力を直接かけないこと、屋外等の損傷を受けやすい環境では物理的防護を施すことが技術基準で規定されています。
解き方
- 空欄(ア)について、配線器具の基本的な感電防止要件として「充電部分が露出しない」が該当することを確認します。
- 空欄(イ)について、電線接続部の機械的安定性・接触信頼性を保つため加わらないようにすべきものは「張力」であることを確認します。
- 空欄(ウ)について、屋外器具に対する防護装置の設置要件として「損傷を受ける」おそれがある場合と合致することを確認し、正答(4)を導きます。
- 選択肢 1不正解
- (ウ)が「感電の」となっているため誤りです。条文では「損傷を受けるおそれがある場合」に防護装置を施すとされています。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が「取扱者以外の者が容易に開けることができない」、(イ)が「異常電圧」となっており、いずれも条文と一致しないため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (ア)が「取扱者以外の者が容易に開けることができない」、(ウ)が「感電の」となっているため誤りです。
- 選択肢 4正解
- (ア)充電部分が露出しない、(イ)張力、(ウ)損傷を受ける、のすべての組み合わせが電気設備技術基準の解釈第168条の規定と完全に一致しています。
- 選択肢 5不正解
- (ア)、(イ)、(ウ)のすべてが条文の文言と異なっているため誤りです。
覚えるポイント
- 低圧配線器具は充電部分が露出しない構造とすること
- 端子接続部に引張力(張力)を加えないこと
- 屋外器具で損傷のおそれがある場合は防護装置を設けること
間違えやすいところ
- 接続点にかかるものとして「異常電圧」を選んでしまう誤り
- 防護装置の目的に対して「感電のおそれ」と早合点してしまう誤り
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第168条(令和6年4月1日現在)
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
過電流ロック形PAS(SOG機能付)の短絡協調動作
受配電設備の保護協調 · PAS / SOG / 過電流ロック / 配電用変電所遮断器 / 再閉路
図はある配電用変電所の送り出し遮断器Aから需要家構内の主遮断器までの電路を表したものである。図中に×印で示した地点(区分開閉器Bの負荷側かつ需要家主遮断器の電源側)で短絡事故が発生した場合の遮断器Aと、区分開閉器B(SOG機能付PAS:過電流蓄勢トリップ付地絡トリップ形トリップ装置付過電流ロック形高圧気中負荷開閉器)の動作の記述として、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 ただし、遮断器Aの配電系統及びこれに接続する全ての需要家構内に分散型電源は無いものとする。
解答・解説を表示
解答
1
解説
高圧気中負荷開閉器(PAS)は短絡電流遮断能力を持たないため、過電流ロック機能によって自らの破損を防ぎ、変電所側遮断器のトリップによる無電圧を検出して事故点を切り離す過電流蓄勢トリップ協調方式が採用されています。
解き方
- 短絡事故が発生すると、大電流により区分開閉器Bは過電流ロックがかかり、直ちには開路できずトリップ機構に蓄勢します。
- 短絡電流を遮断できる配電用変電所送り出し遮断器Aが先に開路(トリップ)し、配電線を無電圧にします。
- 電路が無電圧となった後、区分開閉器Bが蓄勢されたエネルギーで無電圧開放(開路)し、事故需要家を系統から切り離します。
- 事故区間が切り離されたのを確認後、変電所遮断器Aが自動再閉路(閉路)して健全系統への送電を再開します。
- 選択肢 1正解
- A(変電所遮断器)が開路して電路が無電圧になった後にB(PAS)が無電流遮断(開路)し、その後Aが自動再閉路(閉路)するという正しいシーケンスを説明しています。
- 選択肢 2不正解
- PASには短絡電流遮断能力がないため、過電流ロックがかかりBが先に開路することは不可能です。
- 選択肢 3不正解
- Bは過電流ロック機能により短絡電流通過中は開路が阻止されるため、同時に開路することはありません。
- 選択肢 4不正解
- Aが開路して無電圧になった後にBは蓄勢トリップにより開路(開放)するため、「Bは開路しない」とする記述は誤りです。
- 選択肢 5不正解
- PAS(B)単独で短絡電流を遮断することはできず、必ず上位の遮断器Aが遮断動作を行うため誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- PASは負荷電流の開閉器であり短絡電流遮断能力はない(過電流ロック動作)
- 短絡事故時の保護協調シーケンス:変電所CB開路(停電)→ PAS蓄勢開路(事故区間切離し)→ 変電所CB再閉路(復旧)
間違えやすいところ
- PASを遮断器(CB)と混同して、PAS自身が短絡事故を直接遮断できると誤認すること
出題の前提:電気設備技術基準および内線規程・系統連系保護協調規程(令和6年4月1日現在)
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
専用高圧配電線路の電圧降下と送電端電圧(力率改善前)
配電線路の計算 · 三相3線式配電線路 / 電圧降下近似式 / 送電端電圧
変電所から三相3線式1回線の専用配電線で受電している需要家がある。この配電線路の電線1条当たりの抵抗及びリアクタンスの値は、それぞれ 3 Ω 及び 5 Ω である。この需要家の使用電力が 8 000 kW、負荷の力率が 0.8(遅れ)であるとき、次の(a)の問に答えよ。 (a) 需要家の受電電圧が 20 kV のとき、変電所引出口の電圧[kV]の値として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
三相3線式線路における受電端線間電圧を \(V_r\)、受電三相有効電力を \(P\)、遅れ力率角を \(\theta\) とすると、1線当たりの線路抵抗 \(R\) およびリアクタンス \(X\) による電圧降下の近似式は \(\Delta V \approx \frac{P(R + X\tan\theta)}{V_r}\) と表され、送電端電圧は \(V_s \approx V_r + \Delta V\) で計算できます。
解き方
- 遅れ力率 \(\cos\theta = 0.8\) から \(\sin\theta = \sqrt{1 - 0.8^2} = 0.6\)、\(\tan\theta = 0.75\) を算出します。
- 電圧降下の略算式 \(\Delta V = \frac{P(R + X\tan\theta)}{V_r}\) に \(P = 8\,000\,\text{kW}\)、\(V_r = 20\,\text{kV}\)、\(R = 3\,\Omega\)、\(X = 5\,\Omega\) を代入して \(\Delta V = 2.7\,\text{kV}\) を計算します。
- 送電端電圧 \(V_s = V_r + \Delta V = 20 + 2.7 = 22.7\,\text{kV}\) を求め、選択肢(3)を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 21.6 kV は電圧降下を \(1.6\,\text{kV}\) と誤計算した場合の値であり誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 22.2 kV はリアクタンス降下を考慮し忘れた場合などの誤った計算結果です。
- 選択肢 3正解
- 電圧降下が \(\Delta V = 2.70\,\text{kV}\) となり、送電端電圧 \(V_s = 20 + 2.70 = 22.7\,\text{kV}\) と正しく一致します。
- 選択肢 4不正解
- 22.9 kV は計算過程で力率角の扱い等を誤った数値です。
- 選択肢 5不正解
- 23.1 kV は電圧降下を \(3.1\,\text{kV}\) と過大評価した場合の値であり誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 三相線路の電圧降下略算式:\(\Delta V = \frac{P(R + X\tan\theta)}{V}\)
- \(\cos\theta = 0.8\) のとき \(\sin\theta = 0.6\)、\(\tan\theta = 0.75\)
間違えやすいところ
- 電流 \(I = \frac{P}{\sqrt{3}V\cos\theta}\) を求めた後、相電圧降下 \(I(R\cos\theta+X\sin\theta)\) に \(\sqrt{3}\) を掛け忘れて線間電圧降下を誤認すること
出題の前提:令和6年度 第三種電気主任技術者試験問題(令和6年4月1日施行法令基準)
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
力率改善による配電線路の電圧降下比率の計算
配電線路の計算 · 力率改善 / 進相コンデンサ / 電圧降下比率
変電所から三相3線式1回線の専用配電線で受電している需要家がある。この配電線路の電線1条当たりの抵抗及びリアクタンスの値は、それぞれ 3 Ω 及び 5 Ω である。この需要家の使用電力が 8 000 kW、負荷の力率が 0.8(遅れ)であるとき、次の(b)の問に答えよ。 (b) 需要家にコンデンサを設置して、負荷の力率を 0.95(遅れ)に改善するとき、この配電線の電圧降下の値[V]の、コンデンサ設置前の電圧降下の値[V]に対する比率[%]の値として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 ただし、この需要家の受電電圧[kV]は、コンデンサ設置前と同一の 20 kV とする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
三相3線式配電線路において受電端電圧 \(V_r\) と有効電力 \(P\) が同一である場合、電圧降下は \(R + X\tan\theta\) に比例します。力率が改善されて \(\tan\theta\) が小さくなることで、リアクタンス降下が大幅に抑制され線路全体の電圧降下が低減します。
解き方
- 改善前の係数 \(R + X\tan\theta_1\) を計算します:\(3 + 5 \times 0.75 = 6.75\)。
- 改善後の力率 \(\cos\theta_2 = 0.95\) から \(\tan\theta_2 = \frac{\sqrt{1 - 0.95^2}}{0.95} = \frac{\sqrt{0.0975}}{0.95} \approx \frac{0.31225}{0.95} \approx 0.32868\) を求めます。
- 改善後の係数 \(R + X\tan\theta_2\) を計算します:\(3 + 5 \times 0.32868 = 4.6434\)。
- 電圧降下の比率 \(\frac{R + X\tan\theta_2}{R + X\tan\theta_1} \times 100 = \frac{4.6434}{6.75} \times 100 \approx 68.79\%\) を算出し、最も近い 68.8 %(選択肢(2))を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 66.6 %は \(\tan\theta\) の二乗項や無効電力比などを誤って適用した際の誤った数値です。
- 選択肢 2正解
- 計算された比率 \(\frac{4.6434}{6.75} \times 100 \approx 68.79\%\) に最も近い値は 68.8 %であり、正解です。
- 選択肢 3不正解
- 75.5 %は計算途中で \(\tan\theta\) ではなく \(\sin\theta\) の比などを誤用した場合に生じる数値です。
- 選択肢 4不正解
- 81.7 %は電流比 \(\frac{0.8}{0.95} \approx 84.2\%\) 付近から算出された誤算値です。
- 選択肢 5不正解
- 97.0 %は抵抗成分のみを重視した場合などの不適切な概算値です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 電圧・電力が一定のとき電圧降下の比は \((R + X\tan\theta)\) の比となる
- \(\cos\theta = 0.95\) のとき \(\sin\theta = \sqrt{1-0.95^2} \approx 0.3122\)、\(\tan\theta \approx 0.3287\)
間違えやすいところ
- 電圧降下の比率を単に線路電流の比(力率の逆比 \(\frac{0.8}{0.95} \approx 84.2\%\))と勘違いしてしまうこと
出題の前提:令和6年度 第三種電気主任技術者試験問題(令和6年4月1日施行法令基準)
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
直列リアクトル付進相コンデンサの端子電圧
電気設備技術基準・電気工学 · 進相コンデンサ / 直列リアクトル / 端子電圧上昇
線間電圧6 600 Vの三相3線式高圧電路に、三相負荷(300 kW、遅れ力率0.6)が接続されている。これと並列に、直列リアクトル(リアクタンスX_Lが三相コンデンサのリアクタンスX_Cの6%)を設けた進相コンデンサ設備を接続した。このとき、三相コンデンサSCの端子電圧の値[V]として最も近いものを一つ選べ。ただし、無効電力による線間電圧の変動はないものとする。
解答・解説を表示
解答
5
解説
三相回路における進相コンデンサに直列リアクトルを挿入すると、1相あたりの等価回路において誘導性リアクタンスと容量性リアクタンスが直列に接続されます。容量性リアクタンスの方が大きいため回路全体は進相電流が流れ、直列リアクトルによってコンデンサ端子の電圧は電源電圧よりも1/(1 - α)倍(αはリアクトル容量比X_L/X_C)に上昇します。
解き方
- 直列リアクトルのリアクタンス比α = X_L / X_C = 0.06を確認し、1相あたりの合成インピーダンスの大きさがX_C - X_L = 0.94X_Cとなることを整理する。
- 電源線間電圧Vに対して、コンデンサ端子にかかる線間電圧V_CをV_C = V / (1 - 0.06) = 6 600 / 0.94 ≒ 7 021.3 Vと計算する。
- 選択肢 1不正解
- 6 410 Vは電圧が低下する誤った計算結果であり、直列リアクトル挿入による端子電圧上昇の現象と矛盾します。
- 選択肢 2不正解
- 6 795 Vはリアクトルによる分圧比の計算が正しく適用されていない誤った値です。
- 選択肢 3不正解
- 6 807 Vは分子・分母の増減計算や単相換算を誤った場合に導かれる不適切な数値です。
- 選択肢 4不正解
- 6 995 Vはリアクタンス比率の減算処理に誤りがある場合の計算結果です。
- 選択肢 5正解
- 端子電圧V_C = 6 600 / (1 - 0.06) ≒ 7 021.28 Vとなり、最も近い値として正しいです。
覚えるポイント
- 直列リアクトル付きコンデンサの端子電圧は、電源電圧を(1 - α)で除した値に上昇する。
間違えやすいところ
- コンデンサ端子電圧を電源電圧に(1 - 0.06)を掛けて低下させてしまう誤りに注意する。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈及び電気工学の交流回路理論に基づく出題条件による。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp)
力率改善に必要な進相コンデンサ容量の計算
電気設備技術基準・電気工学 · 力率改善 / 進相コンデンサ / 直列リアクトル / 無効電力
線間電圧6 600 Vの高圧電路に接続された三相負荷(300 kW、遅れ力率0.6)に進相コンデンサ設備(直列リアクトルのリアクタンスX_LはコンデンサX_Cの6%)を並列接続し、力率を遅れ0.8に改善した。この設備における三相コンデンサSC自体の容量[kvar]として、最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
負荷の力率改善において必要な進相無効電力Qは、改善前後の無効電力の差(P(tanθ1 - tanθ2))として求められます。直列リアクトル付コンデンサ設備全体が電源に供給する無効電力Q_totalは、リアクトルの遅れ無効電力によりコンデンサ自体の容量Q_Cより小さくなり、Q_total = (1 - α)Q_Cの関係が成立します。したがってSC自体の容量はQ_total / (1 - α)となります。
解き方
- 改善前後の負荷の無効電力を求め、設備全体で供給すべき進相無効電力をQ = 300 × (4/3 - 3/4) = 300 × (7/12) = 175 kvarと算出する。
- 直列リアクトル比率α = 0.06を考慮し、コンデンサSC自体の容量Q_CをQ_C = 175 / (1 - 0.06) = 175 / 0.94 ≒ 186.2 kvarと計算する。
- 選択肢 1不正解
- 170 kvarは力率改善の三角関数計算やリアクトル補正係数の乗除を誤った数値です。
- 選択肢 2不正解
- 180 kvarは概算値や力率改善前の無効電力計算を誤った結果得られる数値です。
- 選択肢 3正解
- コンデンサ容量Q_C = 175 / 0.94 ≒ 186.17 kvarとなり、最も近い選択肢として適切です。
- 選択肢 4不正解
- 192 kvarはリアクトルの容量影響を逆に乗算するなど誤った補正を行った数値です。
- 選択肢 5不正解
- 208 kvarは力率を1.0にする場合など異なる計算条件で求まる数値です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 直列リアクトル付き進相設備の総合進相容量は(1 - α)Q_Cであり、SC単体容量は設備容量より大きくなる。
間違えやすいところ
- 設備全体の必要進相容量175 kvarをそのままコンデンサ自体の容量と取り違えないこと。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈及び電気工学の交流無効電力計算に基づく出題条件による。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧低圧混触時のB種接地抵抗値の算出
電気設備技術基準の解釈 · B種接地工事 / 接地抵抗値 / 高低圧混触 / 遮断時間
変圧器で高圧電路に結合された使用電圧100 Vの低圧電路がある。高圧側の1線地絡電流は5 Aで、高低圧混触時に低圧電路の対地電圧が150 Vを超えた場合に0.8秒で高圧電路を自動遮断する装置が設けられている。変圧器のB種接地抵抗値が「電気設備技術基準の解釈」で許容される最高限度の1/3に維持されているとき、このB種接地抵抗値[Ω]として最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
電気設備技術基準の解釈第17条(B種接地工事の施設)において、接地抵抗値は原則150/I_g以下と規定されています。ただし、高低圧混触時に低圧電路の対地電圧が150 Vを超えた場合に1秒を超え2秒以内に自動遮断する装置を設ける場合は300/I_g以下、1秒以内に自動遮断する場合は600/I_g以下に緩和されます。
解き方
- 遮断時間が0.8秒(1秒以内)であることから、電技解釈第17条の緩和規定により許容最高限度の計算式が600 / I_gであることを特定する。
- 1線地絡電流I_g = 5 Aを代入して最高限度を600 / 5 = 120 Ωと求め、その1/3である40 Ωを算出する。
- 選択肢 1不正解
- 10 Ωは遮断装置なしの規定値150 / 5 = 30 Ωの1/3とした場合の計算結果であり、0.8秒遮断の緩和条件を考慮していません。
- 選択肢 2不正解
- 20 Ωは2秒以内遮断(300 / I_g = 60 Ω)の1/3とした場合の数値であり、0.8秒遮断の基準と一致しません。
- 選択肢 3不正解
- 30 Ωは通常規定値(150 / 5 = 30 Ω)そのものであり、問題の1/3条件が反映されていません。
- 選択肢 4正解
- 1秒以内遮断の限度値600 / 5 = 120 Ωの1/3となり、40 Ωが正解です。
- 選択肢 5不正解
- 50 Ωは解釈の計算式および与えられた条件から導かれない誤った数値です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- B種接地工事の抵抗値基準:通常150/I、1〜2秒以内遮断で300/I、1秒以内遮断で600/I。
間違えやすいところ
- 遮断時間0.8秒による600/Iの適用を見落とし、通常の150/Iで計算してしまうミスに注意する。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈第17条(接地工事の種類及び施設方法)に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
人体の安全を考慮した機器外箱のD種接地抵抗値の計算
電気設備技術基準・電気工学 · D種接地工事 / 地絡保護 / 接触電圧 / 人体通過電流
変圧器(B種接地抵抗40 Ω)に接続された使用電圧100 Vの低圧電路において、金属製外箱を有する空調機に地絡事故が発生した。外箱に触れた人体(抵抗6 000 Ω)に流れる電流を10 mA以下とするための、外箱に施すD種接地抵抗値[Ω]の上限値として最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
低圧電路で地絡事故が発生した際、機器外箱の対地電圧は、B種接地抵抗と「外箱の接地抵抗と人体抵抗の並列合成抵抗」による電源電圧の分圧によって決定されます。人体に流れる電流を許容値以下に抑えるためには、人体抵抗との関係から許容接触電圧を求め、その電圧以下となるように外箱の接地抵抗の上限値を設定します。
解き方
- 人体に流れる電流の上限10 mA(0.01 A)と人体抵抗6 000 Ωから、許容される接触電圧の上限をV_contact = 0.01 × 6 000 = 60 Vと求める。
- D種接地抵抗R_Dと人体抵抗R_mの並列合成抵抗をR_pとすると、分圧比より100 × R_p / (40 + R_p) ≦ 60となり、整理してR_p ≦ 60 Ωを得る。R_p = (R_D × 6 000) / (R_D + 6 000) ≦ 60を解いてR_D ≦ 60.6 Ωを導出し、最も近い60 Ωを選定する。
- 選択肢 1不正解
- 10 ΩはD種接地の通常基準値(100 Ω以下)やA種接地の基準値と混同した数値です。
- 選択肢 2不正解
- 15 Ωは分圧計算の前提条件を誤って小さく見積もった場合の数値です。
- 選択肢 3不正解
- 20 Ωは許容接触電圧を過小に設定した場合に算出される数値です。
- 選択肢 4不正解
- 30 Ωは許容接触電圧や分圧比を半分程度と誤認した場合の値です。
- 選択肢 5正解
- 計算により求められる上限値R_D ≦ 60.6 Ωに最も近い値として60 Ωが正解です。
覚えるポイント
- 人体通過電流と人体抵抗の積から許容接触電圧を求め、B種接地抵抗との分圧関係からD種接地抵抗を導く。
間違えやすいところ
- 人体抵抗がD種接地抵抗に比べて十分に大きく並列計算を無視できる場合でも、分圧回路の計算手順を誤らないように注意する。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈及び電気工学の分圧・地絡回路理論に基づく出題条件による。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目の問題・解答資料です。