令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目の概要
水力発電所および水車の特徴
水力発電 · 衝動水車 / ペルトン水車 / 小水力発電 / クロスフロー水車
水力発電所および水車に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) 衝動水車にはペルトン水車などがある。 (2) ペルトン水車の水圧管の先端ノズル内にはニードル弁があり,通常運転時は出力変化に応じて流量調整を行う。 (3) 故障発生時などでペルトン水車を急停止させるときは,ニードル弁でノズルから出る噴流を急速に止めると同時にデフレクタを停止位置にして噴流を完全に遮断する。 (4) 小水力発電は,主に流れ込み式,水路式が多く,比較的小規模な発電設備で発電を行う。一般河川の水のエネルギーの利用だけでなく,農業用水,上下水道など低落差あるいは少流量の水のエネルギーも活用している。 (5) クロスフロー水車は小水力発電で多く用いられ,円筒状のランナの軸に直角方向から流水が流入しランナ内を貫通して流出する水車である。ガイドベーンを有し低流量時でも効率低下が小さい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
水車の制御において、急激な水流遮断は水撃作用による管路破損を招きます。ペルトン水車では高速遮断用として噴流の向きを逸らすデフレクタを備え、流量調整用のニードル弁は水圧上昇を抑えるため緩やかに動作させます。
解き方
- 各選択肢に記載された水車(ペルトン水車、クロスフロー水車など)の構造と制御機構を確認する。
- ペルトン水車の急停止時における水撃作用防止の動作順序(デフレクタ急速作動、ニードル弁緩慢閉鎖)に照らして誤りを見出す。
- 選択肢 1不正解
- 流水の位置エネルギーをすべて運動エネルギーに変えてランナに作用させる衝動水車の代表例としてペルトン水車があります。
- 選択肢 2不正解
- ペルトン水車では、ノズル内部のニードル弁を進退させることでノズル開度を変え、負荷に応じた流量制御を行います。
- 選択肢 3正解
- ニードル弁を急閉すると管路に過大な水撃圧が生じるため、まずデフレクタを噴流に割り込ませてランナから逸らし、ニードル弁は徐々に閉じます。急速に止めるとしている点が誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 小水力発電は流れ込み式・水路式が多く、河川だけでなく農業用水路や上下水道の未利用落差・流量を活用して発電が行われます。
- 選択肢 5不正解
- クロスフロー水車は円筒状ランナの外部から内部へ、さらに内部から外部へと水流が2回横切る衝動水車であり、分割ガイドベーン等により軽負荷・低流量でも高い効率を維持できます。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- ペルトン水車の急停止は「デフレクタで急速偏向」「ニードル弁は緩慢閉鎖」で水撃を防止する。
間違えやすいところ
- 負荷遮断時にニードル弁を急速全閉できると誤認し、デフレクタの存在理由を見落としやすい。
出題の前提:電気事業法に基づく電気技術基準および水力発電所機器技術仕様の一般的な運転特性による。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp)
揚水発電所の電動機入力および発電機出力の計算
水力発電 · 揚水発電 / 有効落差 / 全揚程 / 電動機入力 / 発電機出力
総落差 200 m,ポンプ水車・発電電動機 1 台よりなる揚水発電所がある。揚水時・発電時共に流量は 100 m^3/s,損失水頭は揚水・発電共に総落差の 2.5 %,ポンプ効率・水車効率共に 85 %,発電効率・電動機効率共に 98 %とし,損失水頭及び上記 4 種の効率は,揚程,落差,出力,入力の変化によらず一定とする。 揚水時の電動機入力 [MW] と,発電時の発電機出力 [MW] の組合せとして,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
揚水発電では、揚水時の全揚程は「総落差+損失水頭」となり、入力計算では総合効率で割る必要があります。発電時の有効落差は「総落差-損失水頭」となり、出力計算では総合効率を掛けます。
解き方
- 損失水頭 h_l を計算する:h_l = 200 × 0.025 = 5 m。
- 揚水時の全揚程 H_p = 200 + 5 = 205 m を求め、電動機入力 P_m = (9.8 × Q × H_p) / (η_p × η_m) を計算する。
- 発電時の有効落差 H_t = 200 - 5 = 195 m を求め、発電機出力 P_g = 9.8 × Q × H_t × η_t × η_g を計算する。
- 選択肢 1不正解
- 揚水時と発電時の損失水頭の加減算、または効率の乗除関係を逆に適用した場合の値です。
- 選択肢 2不正解
- 電動機入力で損失水頭を引く、または効率を掛ける誤りにより 235 MW と算出されています。
- 選択肢 3不正解
- 発電機出力において損失水頭を差し引かずに計算した場合などに 163 MW となります。
- 選択肢 4正解
- 電動機入力約 241 MW、発電機出力約 159 MW となり、計算結果と完全に合致します。
- 選択肢 5不正解
- 揚水時に入力を過小に、発電時に出力を過大に見積もった誤った組合せです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 揚水全揚程は総落差に損失水頭を加え、発電有効落差は総落差から損失水頭を引く。
間違えやすいところ
- 揚水時に効率を乗算してしまったり、全揚程の計算で損失水頭を差し引いてしまう符号ミスに注意する。
出題の前提:水力発電の揚程・落差およびポンプ水車・発電電動機の入出力計算式に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
コンバインドサイクル発電と汽力発電の比較
火力発電 · コンバインドサイクル発電 / ガスタービン / 汽力発電 / 熱効率 / 環境影響
一般的な排熱回収方式のガスタービンコンバインドサイクル発電を,同一出力の汽力発電と比較した記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) コンバインドサイクル発電の方が,始動・停止時間が短い。 (2) コンバインドサイクル発電の方が,負荷変化に対する追従性が高い。 (3) コンバインドサイクル発電の方が,熱効率が高い。 (4) コンバインドサイクル発電の方が,外気温の最大出力に与える影響が小さい。 (5) コンバインドサイクル発電の方が,温排水量が少ない。
解答・解説を表示
解答
4
解説
コンバインドサイクル発電は、高温域をガスタービン(ブレイトンサイクル)、低温域を蒸気タービン(ランキンサイクル)で構成し、高効率・高速起動性を持ちます。しかし、主機であるガスタービンの特性上、大気温度による空気密度変動の影響を直接受けます。
解き方
- 汽力発電とコンバインドサイクル発電の起動時間、負荷追従性、熱効率、環境負荷(温排水量)の違いを比較する。
- ガスタービンの吸気特性(気温上昇による空気密度の減少・質量流量の低下)が最大出力に及ぼす影響を検討する。
- 選択肢 1不正解
- ガスタービンは熱容量が小さく暖機時間が短いため、大容量汽力発電所に比べて始動・停止時間が短くなります。
- 選択肢 2不正解
- ガスタービンは燃料投入量の加減に対する応答性が高く、急速な負荷変動への追従性に優れています。
- 選択肢 3不正解
- 高・低温の2つの熱サイクルを複合させるため、同一出力の単独汽力発電と比べて総合熱効率が高くなります。
- 選択肢 4正解
- 外気温が上昇すると空気密度の低下によってガスタービンの吸入空気質量流量が減り、出力低下が顕著となります。影響が小さいとする記述は誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 汽力部分の出力比率が全体出力の約3分の1程度であるため、復水器からの温排水量は同一出力の汽力発電の約半分から3分の1程度と大幅に少なくなります。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- ガスタービン(コンバインドサイクル)は気温上昇により空気密度が下がり出力が大幅に低下する。
間違えやすいところ
- 熱効率が高いことからすべての特性で汽力発電に優越していると思い込み、気温変動の影響が小さいと錯覚しやすい。
出題の前提:火力発電所工学における複合発電システムおよびガスタービンの運転特性に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
ウラン235の核分裂エネルギーと石炭換算値の計算
原子力発電 · 核分裂 / アインシュタインの式 / 質量欠損 / 発熱量換算
1 g のウラン 235 が核分裂し,0.09 %の質量欠損が生じたとき,発生するエネルギーを石炭に換算した値 [kg] として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。ただし,石炭の発熱量を 25 000 kJ/kg とする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
質量欠損 Δm [kg] と放出されるエネルギー E [J] の関係はアインシュタインの質量とエネルギーの等価性公式 E = Δm · c^2(c ≒ 3.0 × 10^8 m/s)で与えられます。得られたジュール [J] をキロジュール [kJ] に変換し、燃料の発熱量 [kJ/kg] で割ることで燃料換算質量を算出します。
解き方
- ウラン 1 g の 0.09 % の欠損質量を kg 単位で求める:Δm = 1.0 × 10^-3 × 0.0009 = 9.0 × 10^-7 kg。
- E = Δm · c^2 により発生エネルギーを計算する:E = 9.0 × 10^-7 × (3.0 × 10^8)^2 = 8.1 × 10^10 J = 8.1 × 10^7 kJ。
- 石炭発熱量 25 000 kJ/kg で割って必要石炭量を計算する:M = (8.1 × 10^7) / 25 000 = 3 240 kg。
- 選択肢 1不正解
- 単位換算において 100 倍(または 10^2 のオーダー)の桁誤りを生じた計算結果です。
- 選択肢 2不正解
- グラムからキログラムへの変換忘れ等で桁が1桁ずれた場合の誤答です。
- 選択肢 3不正解
- 計算途中で分母分子の比率や光速の二乗の係数計算を誤った結果です。
- 選択肢 4正解
- 計算値 3 240 kg に対し、最も近い値として 3 200 kg が正解となります。
- 選択肢 5不正解
- 石炭発熱量での除算比率や質量欠損率の扱いを誤り、約2倍となった結果です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- E = Δm · c^2 の計算時は必ず Δm を kg 単位に換算し、光速 c ≒ 3.0 × 10^8 m/s を用いる。
間違えやすいところ
- ウラン質量 1 g を 1 kg と混同したり、kJ と J の単位変換を忘れて桁を誤る。
出題の前提:物理定数(真空中の光速度)および特殊相対性理論の質量エネルギー等価公式に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
燃料電池の原理と特徴
分散型電源 · 燃料電池 / 電気化学反応 / コージェネレーション / 改質器
燃料電池の原理と特徴に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) 燃料は外部から供給され,直接,交流電力を発生する。 (2) 電解質により,りん酸形,溶融炭酸塩形,固体高分子形などに分類される。 (3) 水の電気分解と逆の化学反応を利用した発電方式である。 (4) 発電時の排熱を空調や給湯に活用できる。 (5) 天然ガスやメタノールを改質して発生させた水素を燃料として利用できる。
解答・解説を表示
解答
1
解説
燃料電池は水の電気分解の逆反応(H2 + 1/2 O2 → H2O)を利用して直流起電力を発生させる装置です。カルノー効率の制限を受けないため高効率であり、排熱を利用するコージェネレーションシステムにも適しています。
解き方
- 燃料電池の基本発電メカニズム(直流の直接発電)と構成要素(改質器、セルスタック、インバータ)を確認する。
- 電解質による分類(PEFC、PAFC、MCFC、SOFCなど)や熱利用の特徴を照合して誤った記述を特定する。
- 選択肢 1正解
- 燃料電池から直接発生するのは「直流電力」であり、商用系統や交流負荷で利用するためにはインバータで交流に変換します。「直接,交流電力を発生する」とした記述は誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 電解質の種類により、固体高分子形 (PEFC)、りん酸形 (PAFC)、溶融炭酸塩形 (MCFC)、固体酸化物形 (SOFC) などに大別されます。
- 選択肢 3不正解
- 水素と酸素が反応して水が生成される化学反応過程で電子の移動を取り出すため、水の電気分解の逆反応です。
- 選択肢 4不正解
- 発電に伴って生じる排熱を回収して給湯や暖房・空調に利用するコージェネレーション(熱電併給)が広く行われています。
- 選択肢 5不正解
- 都市ガス(天然ガス)やメタノール、LPガスなどを水蒸気改質器に通して得られた水素リッチなガスを燃料として使用できます。
覚えるポイント
- 燃料電池は「化学エネルギーから直接直流電力を取り出す」装置であり、交流化にはインバータを要する。
間違えやすいところ
- 家庭用エネファームなどで商用交流が出力されるため、燃料電池セル自体が交流を発生すると誤認しやすい。
出題の前提:新エネルギー発電工学および電気化学セル技術の基本仕様に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
ガス絶縁開閉装置(GIS)の特徴と構成材料
変電 · GIS / SF6ガス / 絶縁スペーサ / エポキシ樹脂 / 信頼性
次の文章は,ガス絶縁開閉装置 (GIS) に関する記述である。 ガス絶縁開閉装置 (GIS) は,金属容器に遮断器,断路器,母線などを収納し,絶縁耐力及び消弧能力の優れた [ (ア) ] を充填したもので,充電部を支持するスペーサなどの絶縁物には,主に [ (イ) ] が用いられる。また,気中絶縁の設備に比べて GIS には次のような特徴がある。 ① コンパクトである。 ② 充電部が密閉されており,安全性が高い。 ③ 大気中の汚染物等の影響を受けないため,信頼性が [ (ウ) ] 。 ④ 内部事故時の復旧時間が [ (エ) ] 。 上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
GISは絶縁耐力・消弧性に優れるSF6ガスを接地金属容器内に密封した開閉装置です。小型化、安全性、対環境信頼性に極めて優れる一方、内部事故時の点検復旧に多大な時間と工程を要する特徴を持ちます。
解き方
- 空欄(ア)および(イ)について、GISの主要ガス(SF6ガス)と絶縁スペーサの材質(エポキシ樹脂)を特定する。
- 空欄(ウ)および(エ)について、密閉構造による耐環境性の向上(信頼性が高い)と、内部事故時の解体・ガス処理の困難さ(復旧時間が長い)を判断する。
- 選択肢 1不正解
- (ウ)信頼性は高く、(エ)復旧時間は長いため誤りです。
- 選択肢 2正解
- (ア) SF6ガス、(イ) エポキシ樹脂、(ウ) 高い、(エ) 長い のすべてが完全に一致します。
- 選択肢 3不正解
- (ア)はSF6ガスであり、(イ)は主にエポキシ樹脂成型品が用いられるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)はSF6ガスであり、(エ)の復旧時間は長いため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (イ)スペーサはエポキシ樹脂であり、(エ)の内部事故復旧時間は長いため誤りです。
覚えるポイント
- GISはSF6ガスとエポキシスペーサを用い、高信頼性だが万一の内部事故時の復旧時間は長い。
間違えやすいところ
- 事故が少ない=復旧も早いと短絡的に考えて、内部事故の復旧時間を「短い」と誤認しやすい。
出題の前提:高圧受変電設備規程および電気学会標準規格におけるガス絶縁開閉装置の技術要件に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
配電線路の電圧維持対策
配電 · 電圧維持 / 電圧降下 / LDC / 進相コンデンサ / 線路インピーダンス
配電線路の電圧維持に有効な対策として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) 負荷時タップ切換変圧器や負荷時電圧調整器で変電所の送り出し電圧を調整する。 (2) 力率改善用コンデンサを設置する。 (3) 太い配電線に張り替える。 (4) 配電線のこう長を延長する。 (5) 柱上変圧器を負荷の中心に設置する。
解答・解説を表示
解答
4
解説
配電線路の電圧降下式は近似的に ΔV = √3 · I(R cosθ + X sinθ) と表されます。電圧維持対策としては、送り出し電圧の制御、負荷力率の改善(Iの無効分削減)、線路インピーダンスの低減(太線化・こう長短縮・負荷中心への変圧器配置)が有効です。
解き方
- 電圧降下の計算式および各パラメータ(抵抗 R、リアクタンス X、線路長、力率、電流)の影響を整理する。
- 各選択肢の対策が電圧降下を低減(または適切に補償)させる方向であるかを確認し、逆効果となる操作を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 変電所の変圧器タップを切換える(LRT等)ことで送り出し電圧を調整し、線路の電圧降下を補償することは有効な電圧維持対策です。
- 選択肢 2不正解
- 力率改善用コンデンサを接続して進み無効電力を供給することで、線路を流れる遅れ無効電流が減少し、リアクタンス降下が抑えられます。
- 選択肢 3不正解
- 電線を太いものに張り替えることで単位長あたりの導体抵抗 R が小さくなり、線路の電圧降下が軽減されます。
- 選択肢 4正解
- こう長を延長すると線路抵抗および誘導性リアクタンスが増大し、電圧降下が拡大して電圧維持が困難になるため、対策として誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 柱上変圧器を負荷密度の中心に設置することで各需要家までの平均的な線路長が短縮され、低圧配電線の電圧降下を抑制できます。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 配電線のこう長延長は線路インピーダンスを増大させ、電圧降下を悪化させる。
間違えやすいところ
- 配電線のこう長延長を変電所間連系(ループ化等)と混同し、適正な維持対策であると誤認しないようにする。
出題の前提:電気事業法に基づく適正電圧維持義務および送配電工学における電圧降下低減策による。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
架空送電線の振動現象と対策
送電 · 架空送電線 / ギャロッピング / 微風振動 / サブスパン振動 / スリートジャンプ / 多導体
架空送電線の振動の特徴と対策に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) 送電線の上下配列にオフセットを設けて,電線どうしが接触しないようにする方法がある。 (2) 電線に当たる一様な微風により,電線の背後に空気の渦が生じ,電線が上下に振動する現象を微風振動といい,これを抑制する方法としてダンパの取付けがある。 (3) 電線に付着した氷雪の断面が非対称になり,これに風が当たることで発生する揚力の影響で,電線が振動する現象をギャロッピングといい,多導体では発生しにくい。 (4) 多導体の送電線に風速 10 m/s を超える風が当たることで,多導体の素導体が不安定になり電線が振動する現象をサブスパン振動という。 (5) 電線に付着した氷雪が脱落し,その反動で電線がはね上がる現象をスリートジャンプという。
解答・解説を表示
解答
3
解説
架空送電線には微風振動(カルマン渦)、サブスパン振動(後流後流干渉)、ギャロッピング(自励空気力学的不安定振動)、スリートジャンプ(氷雪急激脱落)等の動的現象が存在します。多導体はねじれ剛性が大きく非対称着雪が解消されにくいためギャロッピングが発生しやすい特徴があります。
解き方
- 送電線に発生する各種振動現象(微風振動、サブスパン振動、ギャロッピング、スリートジャンプ)の定義と発生機構を確認する。
- ギャロッピングに対する単導体と多導体の発生傾向の違い(多導体はねじれ剛性が高いため着雪が非対称のまま保持されやすく、より発生しやすい)を照合する。
- 選択肢 1不正解
- スリートジャンプ等で電線がはね上がった際の相間短絡を避けるため、アーム長を変えて水平方向にずらすオフセットが有効です。
- 選択肢 2不正解
- 微風(風速約1~5m/s)により生じるカルマン渦に共振する高周波振動を微風振動といい、トーショナルダンパやストックブリッジダンパの設置で抑制します。
- 選択肢 3正解
- 多導体送電線はスペーサによりねじれ剛性が高いため、電線表面の非対称着雪が保持されやすく、単導体に比べてギャロッピングが「発生しやすい」です。「発生しにくい」とする記述は誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 多導体の風上素導体の背後に生じる気流の乱れによって風下素導体が揺れるスペーサ間(サブスパン)の振動をサブスパン振動といいます。
- 選択肢 5不正解
- 付着した重い氷雪が一気に剥離脱落した際、線路張力の弾性復元力によって電線が上方に跳ね上がる現象をスリートジャンプと呼びます。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- ギャロッピングは「非対称着雪+強風」で生じ、ねじれ剛性の高い多導体のほうが「発生しやすい」。
間違えやすいところ
- 多導体は微風振動には強いが、ギャロッピングに対しては逆に発生しやすいという相反する特性を混同しやすい。
出題の前提:送電用架空電線設計規格および電気学会技術報告における電線振動対策技術に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
電力系統の過電圧と絶縁協調
電力 · 送配電 / 絶縁協調 / 避雷器 / 過電圧保護
電力系統に生じる過電圧(雷放電に起因する外部過電圧、開閉操作や地絡事故に伴う内部過電圧)に対する絶縁設計の考え方に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
絶縁協調は、電力系統の各構成機器・設備の絶縁耐力に適切な序列を設け、避雷器などの保護装置を用いて過電圧を一定値以下に抑制することで、経済的かつ信頼性の高い絶縁設計を行う考え方です。落雷そのもののエネルギーや発生規模を人為的に低減させることは不可能です。
解き方
- 電力系統に現れる過電圧の分類(雷サージ等の外部過電圧、開閉サージや短時間交流過電圧等の内部過電圧)と、それに対する絶縁強度の基本的な考え方を整理する。
- 「絶縁協調」の定義を確認し、過電圧そのものを減少させることではなく、各機器の絶縁強度と避雷器の保護レベルを経済的・合理的に協調させることである点を照合して誤りを特定する。
- 選択肢 1正解
- 絶縁協調は各電力設備の絶縁強度を相互に関連づけ経済的・合理的に設計する手法であり、雷などの外部過電圧そのものの大きさを低減することではないため誤り(正解)です。
- 選択肢 2不正解
- 避雷器(ZnO素子等)は所定の過電圧で作動して放電電流を大地へ逃がし電圧を制限後、系統の商用周波続流を速やかに遮断して原状回復する装置であり正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- 雷過電圧は極めて高電圧となるため、架空送電線の全区間を完全耐雷設計にするのは不経済であり、逆フラッシオーバ等の発生を一定確率で許容する設計となっているため正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- 開閉サージ等の内部過電圧は発生頻度が高いため、送電線路や変電機器の絶縁は原則として内部過電圧に十分耐えるよう設計されており正しい記述です。
- 選択肢 5不正解
- 発変電所内の高価な主要電気機器は避雷器の制限電圧を基準(保護レベル)として基準衝撃絶縁強度(BIL)を決定し保護するため正しい記述です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 内部過電圧には機器単独の絶縁で耐えるように設計し、外部過電圧には避雷器による保護レベルを基準として絶縁協調を図る。
間違えやすいところ
- 絶縁協調を「雷を起こさせない技術」や「外部過電圧自体のエネルギーを小さくする手法」と誤認しないように注意する。
出題の前提:電気設備技術基準・電気協約等の絶縁協調の定義に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
マーレーループ法による地絡故障点標定
電力 · 地中送配電 / ケーブル故障点標定 / マーレーループ法 / ホイートストンブリッジ
電力ケーブル線路の地絡故障点標定に用いられるマーレーループ法について、基本原理となるブリッジ方式、対向端での接続箇所、故障点までの距離の導出式、および測定精度に必要な故障点地絡抵抗の条件として、正しい組合せを(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
マーレーループ法はホイートストンブリッジ回路の原理を利用して線路の導体抵抗比から故障距離を測定します。ブリッジの全目盛を1000、測定端から故障点までの比率目盛をaとすると、全ループ抵抗(2L相当)と故障点までの抵抗(x相当)の比がブリッジ辺の抵抗比 a/(1000-a) と釣り合い、x = aL/500 が得られます。地絡抵抗が大きいと検流計を流れる不平衡電流が極めて微弱になり感度が著しく落ちるため、地絡抵抗は十分低いことが求められます。
解き方
- マーレーループ法が直流抵抗測定を原理とする「ホイートストンブリッジ」の応用であること、および遠端では健全相と事故相の「導体」同士を接続して測定ループを形成することを確認する。
- ブリッジ平衡条件式「a・r(2L - x) = (1000 - a)・rx」(rは導体単位長抵抗)を整理し、2aL - ax = 1000x - ax より 1000x = 2aL、すなわち x = aL/500 を導出する。
- 回路の電源から大地・故障点・導体ループ・検流計へと流れる測定電流を十分に確保して標定精度を保つため、故障点地絡抵抗が「十分低い」必要があることを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 遠端で接続するのは遮へい層ではなく導体同士であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- マーレーループ法は誘電正接等を測定するシェーリングブリッジではなくホイートストンブリッジ原理であり、導出式および地絡抵抗の条件も誤りです。
- 選択肢 3不正解
- シェーリングブリッジではなくホイートストンブリッジであり、接続箇所も遮へい層ではなく導体であるため誤りです。
- 選択肢 4正解
- (ア)ホイートストンブリッジ、(イ)導体、(ウ)aL/500、(エ)十分低いの組合せがすべて整合しているため正しいです。
- 選択肢 5不正解
- 地絡抵抗が「十分高い」と検流計に流れる電流が微弱になり検出感度が落ちるため、正しくは「十分低い」であり誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- マーレーループ法:ホイートストンブリッジ応用、遠端導体短絡、x = (2L × a) / 全目盛、地絡抵抗は十分低い必要がある。
間違えやすいところ
- 遠端で接続する対象を「遮へい層」と勘違いすることや、高抵抗地絡にもマーレーループ法がそのまま適用できると誤解しやすい点に注意する。
出題の前提:電力ケーブルの故障点評定試験法に関する標準的理論に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
交流三相送配電方式の特徴と単相方式との比較
送電・配電 · 送電方式 / 三相交流 / 電線材料の比較 / 送電損失
送配電方式として広く採用されている交流三相方式に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) 電源側をY結線としたうえで、中性線を施設して三相4線式とすると、線間電圧と相電圧の両方を容易に取り出して利用できるようになる。 (2) 同一材料の電線を使用して、同じ線間電圧で同じ電力を同じ距離に、同じ損失で送電する場合に必要な電線の総重量は、三相3線式でも単相2線式と同等である。 (3) 回転磁界が容易に得られるため、動力源として三相誘導電動機の活用に便利である。 (4) 三相回路が平衡している場合、三相交流全体の瞬時電力は時間に無関係な一定値となり、単相交流の場合のように脈動しないという利点がある。 (5) 発電機では、同じ出力ならば、単相の場合に比べるとより小形に設計できて効率がよい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
交流三相方式は、単相方式と比較して送電効率や機器設計の面で多くの利点があります。特に送電線路においては、受電電圧(線間電圧)、受電電力、力率、こう長、送電損失が等しい条件下で比較すると、三相3線式は1線あたりの電流が小さくなり、必要な電線の総断面積・総重量を単相2線式の75%に低減できます。また、平衡三相電力の瞬時値は時間変化せず一定であり、回転磁界を容易に生成できる利点もあります。
解き方
- 単相2線式と三相3線式において、同一の線間電圧V・電力P・力率cosθ・損失Pl・電線材質・こう長lの下で電線総体積(重量)を立式して比較する。
- 単相2線式では電流I1=P/(Vcosθ)、損失Pl=2×I1^2×R1より電線総重量W1は4に比例し、三相3線式では電流I3=P/(√3Vcosθ)、損失Pl=3×I3^2×R3より電線総重量W3は3に比例するため、W3/W1=3/4(75%)となることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 記述は正しいです。Y結線の中性点から中性線を引き出す三相4線式を採用すると、線間電圧(動力用)と相電圧(電灯・単相負荷用)の両方を同時に利用できます。
- 選択肢 2正解
- 記述は誤り(正答)です。同じ線間電圧・同じ送電電力・同じ距離・同じ電力損失の条件下では、三相3線式の電線総重量は単相2線式の3/4(75%)で済み、同等ではありません。
- 選択肢 3不正解
- 記述は正しいです。三相交流を空間的に120度ずつ配置した巻線に通電することで円滑な回転磁界が容易に得られ、三相誘導電動機の駆動に非常に有利です。
- 選択肢 4不正解
- 記述は正しいです。単相交流の瞬時電力は電源周波数の2倍で脈動しますが、平衡三相交流回路では各相の瞬時電力の和が時間に依存しない一定値となります。
- 選択肢 5不正解
- 記述は正しいです。同一出力を得る場合、三相発電機は単相発電機に比べて鉄心や巻線の利用率が高く、小形・軽量かつ高効率に製作できます。
覚えるポイント
- 同一線間電圧・同一電力・同一損失での電線総重量比は、三相3線式が単相2線式の75%(3/4)となる。
間違えやすいところ
- 単相3線式(中性線を含む)や対地電圧基準など、比較条件(線間電圧基準か相電圧基準か)を取り違えて電線重量比を混同しないように注意する。
出題の前提:電気設備技術基準および標準的な送配電工学の理論に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp)
架空送電線のたるみと水平張力の関係
架空送電線路 · たるみ(弛度) / 水平張力 / 径間長
図のように高低差のない支持点A,Bで、径間長Sの架空送電線において、架線の水平張力Tを調整してたるみDを10%小さくし、電線地上高を高くしたい。この場合の水平張力の値として、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。ただし、両側の鉄塔は十分な強度があるものとする。 (1) 0.9^2 T (2) 0.9 T (3) T / √0.9 (4) T / 0.9 (5) T / 0.9^2
解答・解説を表示
解答
4
解説
架空電線のたるみ(弛度)Dは、電線の単位長あたりの合成荷重をW、支持点間の径間長をS、電線の水平張力をTとすると、近似式 D = (W × S^2) / (8 × T) で表されます。この関係から、電線荷重Wおよび径間Sが一定である場合、たるみDは水平張力Tに反比例します。
解き方
- たるみDの公式 D = WS^2 / (8T) より、たるみDと水平張力Tが反比例することを確認する。
- たるみを10%小さくした後のたるみを D' = (1 - 0.10)D = 0.9D とする。
- D' = WS^2 / (8T') = 0.9 × (WS^2 / (8T)) = WS^2 / (8 × (T / 0.9)) より、調整後の張力 T' = T / 0.9 を導く。
- 選択肢 1不正解
- 張力を0.9^2 Tにすると張力が減少し、たるみは逆に増加してしまうため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 張力を0.9 Tにすると張力を緩めることになり、たるみは約1.11倍に増大するため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- たるみDは水平張力Tの平方根ではなく1乗に反比例するため、分母に平方根が現れる記述は誤りです。
- 選択肢 4正解
- たるみDは張力Tに反比例するため、たるみを0.9倍にするために必要な張力はT/0.9であり正しいです。
- 選択肢 5不正解
- 張力を2乗で除算する必要はなく、反比例の関係から1乗で除算した値となるため誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 架空送電線のたるみ公式は D = WS^2 / (8T) であり、たるみは張力に反比例、径間の2乗に比例する。
間違えやすいところ
- たるみを小さくするために張力を小さく(0.9倍)してしまう誤りや、実長計算の増分式と混同して2乗や平方根を使ってしまう誤りに注意する。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈および送電工学における弛度計算の基本公式に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
送電線路の電力損失と電線断面積の計算
電力 · 送電損失 / 電線断面積 / 三相3線式2回線
こう長 20 km の三相 3 線式 2 回線の送電線路がある。受電端で線間電圧 33 kV,有効電力 6 600 kW,力率 0.9 の三相負荷に電力を供給するとき,受電端電力に対する全送電損失を 5 % 以下に抑えるために必要となる電線の最小断面積 [mm²] として,最も近いものを一つ選べ。 ただし,使用電線は断面積 1 mm²,長さ 1 m 当たりの抵抗を 1/35 Ω とし,リアクタンスなどのその他条件は無視するものとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
三相3線式2回線の送電線路では、各回線に半数ずつの電流が均等に流れるか、あるいは1相あたり2本の電線が並列接続された等価回路として扱います。電線の抵抗値は断面積に反比例するため、損失許容値から逆算して最小断面積を求めます。
解き方
- 受電端負荷電流 I_total を I_total = P / (√3 × V × cosθ) = 6600×10³ / (√3 × 33×10³ × 0.9) ≒ 128.30 A と算出する。
- 全送電損失の許容値を Ploss = 0.05 × 6600 kW = 330 kW とし、2回線並列(1相当たり抵抗 R/2)の損失式 Ploss = 3 × I_total² × (R/2) から、電線1線当たりの抵抗上限 R ≦ 13.365 Ω を求める。
- 電線1線の抵抗式 R = (1/35) × (L / A)(L = 20,000 m)に代入し、A ≧ 20000 / (35 × 13.365) ≒ 42.8 mm² を導く。
- 選択肢 1不正解
- 2回線分(計6本)の抵抗計算や損失配分を誤って適用した場合に算出される誤った値です。
- 選択肢 2不正解
- 線路構成や力率の扱いを誤り、抵抗の上限値を過大に見積もった計算結果です。
- 選択肢 3不正解
- 力率または相数の係数の適用を誤った計算結果であり、正解ではありません。
- 選択肢 4正解
- 計算手順通りに導出された電線最小断面積 42.8 mm² と一致するため正しいです。
- 選択肢 5不正解
- 2回線の並列効果を考慮せず、過剰な電線断面積を求めた誤った値です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 三相3線式2回線全体の電力損失は、1回線当たり電流 I1 で 2×3×I1²R、全電流 I で 3×I²(R/2) と表される。
間違えやすいところ
- 2回線であることを忘れて単回線として計算し、断面積を2倍に見積もってしまう誤り。
- こう長 20 km を m 単位(20,000 m)に換算し忘れて桁を間違える計算ミス。
出題の前提:問題文に示された受電端条件および電線の単位長・単位断面積当たり抵抗に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp)
電気絶縁材料の特性と劣化現象
電力 · 気体絶縁材料 / 固体絶縁材料 / 部分放電 / ボイド放電
電気絶縁材料に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
複合誘電体において、交流電界が印加されたときの電界強度は各媒質の誘電率に反比例して配分されます。気体の比誘電率は約1と固体絶縁材料(2~5程度以上)よりも小さいため、ボイド部に電界が集中し、気体の絶縁破壊電界を超えると部分放電が生じます。また気体は通常ほぼ無電荷であるため抵抗率は非常に高くなります。
解き方
- 各選択肢における気体・固体絶縁材料の物性(抵抗率、比誘電率、破壊強度)および劣化メカニズムを確認する。
- 選択肢(1)ではボイドに電界が集中する理由として「電気抵抗率が低い」と述べられているが、気体の抵抗率は極めて高く、電界集中は誘電率が低いためであることから、誤りであると判断する。
- 選択肢 1正解
- 気体絶縁材料の電気抵抗率は一般に極めて高いため、「電気抵抗率が低い」とする記述は誤りであり、これが正解となります。
- 選択肢 2不正解
- 気体はパッシェンの法則に従い、高気圧側または高真空側で絶縁破壊強度が大幅に高まる性質を持つため記述は正しいです。
- 選択肢 3不正解
- ボイド部に電界が集中すると、固体全体が破壊する前に内部気体が先行して絶縁破壊を起こし部分放電に至るため記述は正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 熱・電気・機械的ストレスの複合劣化によってマイクロボイドが形成され、部分放電の起点となるため記述は正しいです。
- 選択肢 5不正解
- 部分放電による放電劣化(トリーの進展など)が長期にわたり進行すると、最終的に全路破壊へ至るため記述は正しいです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- ボイド放電のメカニズム:気体の比誘電率(≒1)が固体より低いため、ボイド内の電界強度が高くなり部分放電が先行して発生する。
間違えやすいところ
- 「誘電率が低い部分に電界が集中する」という静電界の連続条件と、直流電界時の「抵抗率が高い部分に電界が集中する」関係を混同する誤り。
出題の前提:高電圧絶縁工学における複合絶縁体およびボイド放電の基本原理に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp)
水車の比速度と形式の選定
電力 · 水力発電 / 比速度 / フランシス水車 / 水車の種類
ある水車を有効落差 200 m,水車出力 85 000 kW で運転するときの水車の比速度が 100 m・kW であった。このときの水車の回転速度 [min⁻¹] と,この水車に対して一般に用いられる水車の種類との組合せとして,最も適切なものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
比速度 ns は、幾何学的に相似な水車を有効落差 1 m で運転して 1 kW の出力を発生させたときの回転速度として定義されます。公式は ns = n × P^(1/2) / H^(5/4) で表され、水車形式ごとに固有の適正比速度範囲が存在します。
解き方
- 比速度の式 ns = n × P^(1/2) / H^(5/4) を変形し、n = ns × H^(5/4) / P^(1/2) とする。
- 与えられた値 ns = 100 m・kW、H = 200 m、P = 85 000 kW を代入する。200^(1.25) ≒ 752.12、√(85000) ≒ 291.55 より、n = 100 × 752.12 / 291.55 ≒ 258 min⁻¹ を得る。
- 有効落差 200 m、比速度 100 m・kW という適用範囲は、中高落差に適したフランシス水車に合致することを判別する(ペルトン水車は比速度が小さく、カプラン水車は低落差・大比速度用)。
- 選択肢 1不正解
- 水車の種類はフランシス水車で適していますが、回転速度 217 min⁻¹ の計算が誤りです。
- 選択肢 2不正解
- カプラン水車は低落差・大流量用(比速度大)であり、回転速度の計算も誤っています。
- 選択肢 3不正解
- 回転速度は 258 min⁻¹ で合っていますが、有効落差 200 m にカプラン水車は適用されません。
- 選択肢 4正解
- 回転速度が 258 min⁻¹ であり、落差 200 m・比速度 100 m・kW に適用される水車がフランシス水車であるため正しいです。
- 選択肢 5不正解
- ペルトン水車は比速度が 10~50 m・kW 程度の高落差向けであり、比速度 100 m・kW には適しません。
覚えるポイント
- 比速度の公式:ns = n × P^(1/2) / H^(5/4) [m・kW]。指数の 1/2 と 5/4 を正確に暗記する。
間違えやすいところ
- H の指数を 5/4(1.25)ではなく 3/4 や 1/4 と誤って計算してしまう間違い。
- ペルトン水車、フランシス水車、カプラン水車の落差および比速度の適用順序(ペルトン<フランシス<カプラン)を混同する誤り。
出題の前提:水車工学における比速度の定義式および各種水車の適用範囲基準に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp)
系統周波数に応じた同期発電機の極数と比速度
電力 · 水力発電 / 同期速度 / 磁極数 / 比速度
問15(a)の水車を同期発電機と直結し,50 Hz の電力系統に接続して,同様に有効落差 200 m,水車出力 85 000 kW で運転する場合,問15(a)の回転速度 (約 258 min⁻¹) に最も近い回転速度で運転できる同期発電機の磁極数と,そのときの回転速度による比速度 [m・kW] の組合せとして,最も適切なものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
同期発電機の回転速度は電源周波数 f と磁極数 p によって N = 120f / p に拘束されます。水車直結の同期発電機では、磁極数が必ず正の偶数でなければならないため、設計回転速度に最も近い同期速度を与える偶数極数を選定します。
解き方
- 同期速度式 N = 120 × 50 / p = 6000 / p に小問(a)の目標回転速度 258 min⁻¹ を代入し、極数の目安 p ≒ 6000 / 258 ≒ 23.26 を得る。
- 極数は偶数である必要があるため、候補として p = 24(N = 250 min⁻¹、差 8 min⁻¹)と p = 22(N ≒ 272.7 min⁻¹、差 14.7 min⁻¹)を比較し、最も近い極数を 24 と決定する。
- N = 250 min⁻¹ のときの比速度を計算する。小問(a)より n ∝ ns であるため、ns' = 100 × (250 / 258) ≒ 96.9 ≒ 97 m・kW を導く。
- 選択肢 1不正解
- 磁極数 28 では同期速度が約 214.3 min⁻¹ となり、258 min⁻¹ に最も近い極数ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 磁極数 28 の場合の比速度は約 83 m・kW であり、比速度の値自体も一致しません。
- 選択肢 3不正解
- 磁極数 26 では同期速度が約 230.8 min⁻¹(差約 27.2 min⁻¹)であり、極数 24 の方が近いため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 磁極数 24 は正しいですが、比速度 83 m・kW は回転速度 250 min⁻¹ から算出される値と合致しません。
- 選択肢 5正解
- 258 min⁻¹ に最も近い同期速度を与える極数が 24 であり、そのときの比速度が約 97 m・kW であるため正しいです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 同期速度の公式:Ns = 120f / p [min⁻¹](f: 周波数 [Hz], p: 磁極数、p は必ず正の偶数)。
間違えやすいところ
- 磁極数 p は偶数でなければならない制約を忘れ、奇数極などを考慮してしまう誤り。
- 比速度を再度複雑な式からゼロから計算しようとして計算ミスをする(前問の結果を利用して比例計算すると容易)。
出題の前提:同期機の基礎特性式および水車の比速度定義に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp)
三相変圧器二次側遮断器の定格遮断電流の選定
変電 · 百分率インピーダンス / 三相短絡電流 / 定格遮断電流
定格容量80MV・A、一次側定格電圧33kV、二次側定格電圧11kV、百分率インピーダンス18.3%(定格容量ベース)の三相変圧器TAがある。三相変圧器TAの一次側は33kVの電源に接続され、二次側は負荷のみが接続されている。電源の百分率内部インピーダンスは系統基準容量80MV・Aベースで1.5%である。抵抗分およびその他の定数を無視し将来の負荷変動等を考慮しない場合、変圧器TAの二次側に設置する遮断器の定格遮断電流の値[kA]として、最も適切なものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
三相短絡電流は定格電流に100を百分率インピーダンスで除した値を乗じて算出され、遮断器の定格遮断電流はこの短絡電流以上の標準定格を選定する必要があります。
解き方
- 基準容量80MV・Aにおける電源と変圧器の百分率インピーダンスの和19.8%を算出する。
- 二次側定格電流In=80×10^6/(√3×11×10^3)≒4199A(4.20kA)を計算する。
- 三相短絡電流Is=In×(100/%Z)=4.199×(100/19.8)≒21.2kAを求め、これを超える標準定格25kAを選定する。
- 選択肢 1不正解
- 5kAは算出された短絡電流21.2kAを大幅に下回っており、短絡事故電流を遮断できません。
- 選択肢 2不正解
- 8kAは算出された短絡電流21.2kAよりも小さいため、遮断器の定格遮断電流として不適です。
- 選択肢 3不正解
- 12.5kAは算出された短絡電流21.2kAよりも小さく、事故電流を安全に遮断できません。
- 選択肢 4不正解
- 20kAは短絡電流21.2kAを下回っており、遮断容量不足となります。
- 選択肢 5正解
- 三相短絡電流21.2kA以上の遮断性能を満たす最小の標準定格であるため適切です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 定格遮断電流は想定される最大短絡電流以上の値を選定する
間違えやすいところ
- 短絡電流を上回る値ではなく最も近い下位の値を選んでしまう誤り
出題の前提:問題文に示された仕様および定格遮断電流の標準系列に基づく
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
三相変圧器の並列運転における負荷分担の計算
変電 · 変圧器の並列運転 / 百分率インピーダンス / 負荷分担
定格容量80MV・A、一次側定格電圧33kV、二次側定格電圧11kV、百分率インピーダンス18.3%(定格容量ベース)の三相変圧器TAがある。ここに定格容量50MV・A、百分率インピーダンス12.0%(自己容量ベース)の三相変圧器TBを並列接続した。40MWの負荷(力率100%)をかけて運転した場合、三相変圧器TAの負荷分担の値[MW]として最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。ただし、抵抗分およびその他の定数は無視する。
解答・解説を表示
解答
3
解説
並列運転される変圧器の負荷分担は、基準容量を統一した百分率インピーダンスの逆数に比例して配分されます。
解き方
- 基準容量を80MV・Aに揃え、TBの百分率インピーダンスを12.0×(80/50)=19.2%に換算する。
- TAとTBの負荷分担比を百分率インピーダンスの逆数比(1/18.3 : 1/19.2 = 19.2 : 18.3)として整理する。
- TAの負荷分担PA=40×19.2/(18.3+19.2)=40×19.2/37.5≒20.48MWを計算する。
- 選択肢 1不正解
- 15.8MWはTBの定格容量比率などの誤った配分計算により得られる誤答です。
- 選択肢 2不正解
- 19.5MWはTB側の負荷分担(40−20.48=19.52MW)に相当する値です。
- 選択肢 3正解
- 基準容量換算後のインピーダンス逆数比から求めた20.48MWに最も近いため正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 24.2MWはインピーダンス比を反転させずに定格容量比のみで比例配分した場合の誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 24.6MWは基準容量換算を行わずに自己容量ベースの%Zを直接用いた場合の誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 並列運転の負荷分担は基準容量を揃えた百分率インピーダンスに反比例する
間違えやすいところ
- 各変圧器の百分率インピーダンスの基準容量を統一せずに計算すること
出題の前提:問題文に示された各変圧器の仕様条件に基づく
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
開状態開閉器を含む三相配電線の電圧降下の計算
配電 · 電圧降下 / 三相3線式配電線路 / 配電系統
図のような系統構成の三相3線式配電線路があり、開閉器Sは開いた状態にある。各配電線の負荷電流はB点40A、C点30A、D点60Aで一定、各負荷の力率は100%である。各区間のこう長はA-B間1.5km、B-S間1.0km、S-C間0.5km、C-D間1.5km、D-A間2.0kmである。電線1線当たりの抵抗は0.2Ω/km、リアクタンスは無視するものとする。電源A点から見たC点の線間電圧降下の値[V]として、最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
三相3線式線路の力率100%(リアクタンス無視)時の線間電圧降下は、電線1線当たりの抵抗と通過電流の積の合計に√3を乗じて求められます。
解き方
- 開閉器Sが開いていることから、C点負荷30AはA→D→C経路で供給されることを確認する。
- A-D間の電流を60+30=90A、抵抗を2.0×0.2=0.4Ω、D-C間の電流を30A、抵抗を1.5×0.2=0.3Ωと整理する。
- 相電圧降下の合計を90×0.4+30×0.3=36+9=45Vと計算する。
- 線間電圧降下ΔV=√3×45≒77.94Vを算出する。
- 選択肢 1不正解
- 41.6Vは√3を乗じる処理や区間電流の扱いを誤った計算結果です。
- 選択肢 2不正解
- 45.0Vは1相あたりの相電圧降下の値であり、線間電圧降下の√3倍を乗じていません。
- 選択肢 3不正解
- 57.2VはA-B経路からの給電など誤った区間設定で計算した場合の値です。
- 選択肢 4正解
- A→D→C経路の線間電圧降下として正しく√3×45Vを計算した77.9Vです。
- 選択肢 5不正解
- 90.0Vは単相2線式として2倍を乗じてしまった場合の計算結果です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 三相3線式の線間電圧降下の計算では1線あたりの降下に√3を乗じる
間違えやすいところ
- 線間電圧降下を問われているのに√3を掛け忘れて相電圧降下で答えること
出題の前提:問題文に提示された系統構成および抵抗値条件に基づく
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.22 ↗(www.shiken.or.jp)
ループ配電線路における連系開閉器通過電流の計算
配電 · ループ配電線路 / テブナンの定理 / キルヒホッフの法則
問17の系統において、開閉器Sを投入してループ系統を構成した場合、開閉器SをB点側からC点側へ流れる電流i[A]の値として、最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
ループ配電線路を閉じた際に投入点を通過する電流は、テブナンの定理を用いて開放端子間の電位差をループ全体の全抵抗で除することにより容易に計算できます。
解き方
- 各区間の抵抗を求める(R_AB=0.3Ω、R_BC=0.2+0.1=0.3Ω、R_CD=0.3Ω、R_DA=0.4Ω)。
- ループ全体の全抵抗をR_loop=0.3+0.3+0.3+0.4=1.3Ωと算出する。
- S開放時のA点基準の各点相電圧降下を求め、B点は40×0.3=12V、C点は45Vより、S端子間開放電圧を45−12=33Vとする。
- 投入時の電流i=開放電圧/全抵抗=33/1.3≒25.38A(約25.4A)を算出する。
- 選択肢 1不正解
- 20.0Aは負荷電流の単純平均など根拠のない計算による誤りです。
- 選択肢 2正解
- 開放端子間電位差33Vをループ全抵抗1.3Ωで除した25.4Aに最も近いため正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 27.5Aは経路の抵抗分割比の算定誤りによる不適切な値です。
- 選択肢 4不正解
- 43.8Aは線間電圧降下の電位差をそのまま用いてループ抵抗で割ってしまった誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 65.4Aは並列合成抵抗の取り方を誤って計算した場合の誤答です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 開閉器投入電流の計算は開放端子間電圧とループ全抵抗によるテブナンの定理が有効
間違えやすいところ
- 相電圧ベースの電位差ではなく線間電圧ベースの差を用いて電流を過大に計算すること
出題の前提:問題文に示された回路定数および結線条件に基づく
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.22 ↗(www.shiken.or.jp)
令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目の問題・解答資料です。