令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 理論科目の概要
複合誘電体平行平板電極における等電位線分布
電磁気学 · 静電界 / 誘電体 / 等電位面
図1のように、上層に空気(比誘電率εr1 = 1)、下層に固体誘電体(比誘電率εr2 = 6)が満たされた平行平板電極がある。下部電極を接地し、上部電極に一定の電圧を加えた。端効果および誘電体の導電性を無視できるとしたとき、電極間における等電位線の分布を表す断面図として正しいものを選択肢(1)~(5)から選べ。なお、図2は固体誘電体を取り除いた空気中平行平板電極(等間隔な等電位線)の断面図である。
解答・解説を表示
解答
5
解説
平行平板電極において端効果を無視すると、電極に垂直な電束密度Dは誘電体の境界面を挟んでも連続で一定となります。電界の強さEはE = D / (ε0・εr) と表されるため、比誘電率εrに反比例します。等電位線同士の間隔Δdは電位差ΔVに対してΔd = ΔV / Eとなるため、電界Eが大きい(比誘電率が小さい)領域ほど等電位線の間隔は狭く密になり、電界Eが小さい(比誘電率が大きい)領域ほど間隔は広く疎になります。
解き方
- 電極間の電束密度Dが境界面を貫いて一様・連続であることを確認する。
- E = D / (ε0・εr) より、空気層の電界E1と固体誘電体の電界E2の比がE1 : E2 = εr2 : εr1 = 6 : 1となることを導く。
- 電界Eの大きさに反比例して等電位線の間隔が決まるため、上側の空気層で密、下側の固体層で疎になる図(5)を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 誘電率が異なる二層構造では電界強度が異なるため、等電位線が均一等間隔に並ぶことはありません。
- 選択肢 2不正解
- 平板電極間では各層内で電界は一様となるため、境界面付近だけ局所的に密になることはありません。
- 選択肢 3不正解
- 比誘電率が大きい固体誘電体層の電界は弱くなるため、固体層が密になるこの図は誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 電極表面付近のみ電界が強くなるような不均一分布は生じないため誤りです。
- 選択肢 5正解
- 比誘電率の小さい空気層(上側)で電界が強く密になり、比誘電率の大きい固体層(下側)で電界が弱く疎になっているため正しいです。
覚えるポイント
- 境界条件:平行平板電極では境界面に垂直な電束密度Dが連続(一定)
- E = D / ε より、電界の強さは誘電率に反比例する
- 等電位線の間隔は電界の強さに反比例する(電界が強い場所ほど密)
間違えやすいところ
- 比誘電率が大きい媒質ほど電界が強くなると誤認して密度を逆にしてしまうミス
- 等電位線の密度と電気力線の密度の関係を混同してしまうミス
出題の前提:電気設備の技術基準等の法令規定ではなく、電磁気学の基礎理論(ガウスの法則と境界条件)に基づく出題です。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 理論科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
空気中に孤立した導体球の最大帯電電荷
電磁気学 · 導体球 / 電界の強さ / 絶縁耐力
空気中に孤立した半径 a [m] の導体球に帯電できる最大の電荷の値 [C] として、正しいものを選択肢(1)~(5)のうちから一つ選べ。ただし、空気の絶縁耐力を Em [V/m]、誘電率を ε0 [F/m] とする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
電荷 Q をもつ半径 a の球対称導体から距離 r (r ≧ a) における電界の強さは E(r) = Q / (4πε0 r^2) です。電界の強さは導体球の表面 r = a で最大値 E_max = Q / (4πε0 a^2) をとります。導体球を取り囲む空気の絶縁耐力(絶縁破壊を起こさずに耐えられる最大の電界強度)を Em とすると、表面の電界が Em を超えない条件 E_max ≦ Em より最大電荷が定まります。
解き方
- 半径 a の導体球に電荷 Q を与えたときの球外電界の式 E(r) = Q / (4πε0 r^2) を立てる。
- 電界が最大となる導体球表面 (r = a) での電界 E_surface = Q / (4πε0 a^2) を求める。
- 表面電界が空気の絶縁耐力 Em に等しくなる条件 Q / (4πε0 a^2) = Em より Q = 4πε0 a^2 Em を導く。
- 選択肢 1不正解
- 分子と分母の関係が逆転しており、単位も電荷の単位 [C] と一致しないため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 電位の式 V = Q / (4πε0 a) と混同した式変形であり、単位も合致しないため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 導体球の静電容量 C = 4πε0 a に電位ではなく絶縁耐力を乗じた形になっており誤りです。
- 選択肢 4正解
- 導体球表面の電界強度 Em = Q / (4πε0 a^2) を Q について正しく解いた式であるため正解です。
- 選択肢 5不正解
- 半径 a の次数が3乗になっており、次元が合致しないため誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 孤立導体球表面の電界の強さ:E = Q / (4πε0 a^2)
- 孤立導体球表面の電位:V = Q / (4πε0 a)
- 絶縁耐力 Em は最大許容電界強度 [V/m] を表す
間違えやすいところ
- 電界 E の式(分母が a^2)と電位 V の式(分母が a)を取り違えるミス
- Q = C V の公式と混同して a の次数を間違えてしまうミス
出題の前提:電磁気学の基礎理論(ガウスの法則と球対称電界)に基づく出題です。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 理論科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
磁気に関する量と単位記号の組合せ
電磁気学 · 磁束 / インダクタンス / 単位記号 / SI単位系
磁気に関する量とその単位記号(SI基本単位及び組立単位による表し方)の組合せとして、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
電磁気学の諸法則から組立単位を導出できます。 ・自己インダクタンス L:鎖交磁束数を電流で割ったものであり、Φ = L I より L = Φ/I [Wb/A] = [H] ・磁束 Φ:ファラデーの法則 e = -dΦ/dt より Φ = ∫e dt [V・s] = [Wb] ・磁界の強さ H:アンペールの周回積分の法則 ∮H dl = ΣI より H [A/m] ・磁気抵抗 Rm:起磁力を磁束で割ったもので、Rm = NI / Φ [A/Wb] = [H^-1] ・透磁率 μ:磁束密度 B と磁界 H の関係 B = μH より μ = B/H = [T/(A/m)] = [Wb/(A・m)] = [H/m]
解き方
- 各選択肢の物理量と基本公式(定義式)を対応付ける。
- ファラデーの法則 e = -dΦ/dt より磁束の単位が [V・s] であることを確認する。
- 選択肢(2)の単位記号が [V/s] となっており、除算表記になっている誤りを特定する。
- 選択肢 1不正解
- L = Φ / I より、単位は [Wb/A](ヘンリー H)となり正しい組合せです。
- 選択肢 2正解
- 磁束の単位 [Wb] はファラデーの法則より [V・s] であり、[V/s] ではないためこれが誤り(正解)です。
- 選択肢 3不正解
- アンペールの法則 ∮H dl = I より、磁界の強さの単位は [A/m] で正しい組合せです。
- 選択肢 4不正解
- 磁気抵抗は Rm = NI / Φ [A/Wb] であり、H = Wb/A の逆数である [H^-1] と表され正しいです。
- 選択肢 5不正解
- B = μH より、透磁率の単位は [H/m](または [Wb/(A・m)])で正しい組合せです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 磁束の単位:1 Wb = 1 V・s
- インダクタンスの単位:1 H = 1 Wb/A = 1 V・s/A
- 磁気抵抗の単位:1/H = H^-1 = A/Wb
間違えやすいところ
- V・s(ボルト秒)と V/s(ボルト毎秒)の積と商の記号表記を取り違えるミス
- 磁気抵抗の単位 H^-1 をコンダクタンス等の単位と混同するミス
出題の前提:国際単位系(SI)および電磁気学の定義式に基づく出題です。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 理論科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
平行直線導体による合成磁界の計算
電磁気学 · 直線電流 / ビオ・サバールの法則 / 合成磁界 / アンペールの右ねじの法則
図のように、A、B 2本の平行な無限長直線導体があり、導体Aには上向きに 1.2 A、導体Bにはそれと反対方向(下向き)に 3 A の電流が流れている。導体AとBの間隔が l [m] のとき、導体Aより 0.3 m 離れた点P(導体Aの左側、AおよびBと同一平面上)における合成磁界が零になった。l の値 [m] として最も近いものを選択肢(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
無限長直線電流 I から距離 r 離れた点に生じる磁界の強さは、アンペールの法則より H = I / (2πr) で与えられます。磁界の向きは右ねじの法則に従います。 点Pにおいて: ・上向き電流 IA が流れる導体A(距離 0.3 m)からの磁界 HA は紙面手前向き ・下向き電流 IB が流れる導体B(距離 0.3 + l m)からの磁界 HB は紙面奥向き 両者は互いに逆向きであるため、大きさが等しくなるとき合成磁界が零になります。
解き方
- 導体Aの電流 IA = 1.2 A による点Pでの磁界の大きさを HA = 1.2 / (2π × 0.3) = 2 / π [A/m] と表す。
- 導体Bの電流 IB = 3 A による点Pでの磁界の大きさを HB = 3 / (2π × (0.3 + l)) [A/m] と表す。
- 合成磁界が零となる条件 HA = HB より、1.2 / 0.3 = 3 / (0.3 + l) を解く。
- 4 = 3 / (0.3 + l) より 0.3 + l = 0.75 となり、l = 0.75 - 0.3 = 0.45 [m] を導く。
- 選択肢 1不正解
- 計算結果の 0.45 m と一致しないため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 方程式 1.2 / 0.3 = 3 / (0.3 + l) より 0.3 + l = 0.75 となり、l = 0.45 m が正しく求まります。
- 選択肢 3不正解
- 計算結果の 0.45 m と一致しないため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 0.75 m は点Pから導体Bまでの距離 (0.3 + l) であり、導体間隔 l から 0.3 m を引き忘れた値です。
- 選択肢 5不正解
- 計算結果の 0.45 m と一致しないため誤りです。
覚えるポイント
- 直線電流による磁界:H = I / (2πr)
- 右ねじの法則:親指を電流の向きに向けると、他の4本の指が磁界の向きを示す
- 点Pから各導体までの距離を正確に立式すること(導体Bまでの距離は 0.3 + l)
間違えやすいところ
- 導体Bから点Pまでの距離を l と誤認して 1.2 / 0.3 = 3 / l と解いてしまうミス
- 求めた 0.75 m(点Pと導体Bの距離)をそのまま導体間隔 l と誤認して選択肢(4)を選んでしまうミス
出題の前提:電磁気学の基礎理論(アンペールの周回積分の法則)に基づく出題です。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 理論科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
直流回路の電力計算(テブナンの定理)
直流回路 · テブナンの定理 / ミルマンの定理 / 直流電力 / 分圧の法則
図の直流回路において、抵抗 R = 10 Ω で消費される電力の値 [W] として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 回路構成:左側に 60 V 直流電源、直列に 40 Ω 抵抗、並列に 40 Ω 抵抗が接続され、中央の抵抗 R = 10 Ω を介して、右側の 60 Ω 並列抵抗、60 Ω 直列抵抗、80 V 直流電源からなる回路に接続されている。
解答・解説を表示
解答
1
解説
複雑な直流回路において特定の抵抗に流れる電流や消費電力を求める場合、テブナンの定理を用いると回路を単一の電圧源と等価内部抵抗の直列回路に縮約でき、計算を大幅に簡略化できます。
解き方
- 抵抗 R の両端を開放し、左側回路のテブナン等価電圧(30 V)および等価内部抵抗(20 Ω)を求める。
- 同様に右側回路のテブナン等価電圧(40 V)および等価内部抵抗(30 Ω)を求める。
- 等価回路全体に流れる電流 I = (40 - 30) / (20 + 10 + 30) = 1/6 A を計算し、消費電力 P = I^2 × R = 10/36 ≈ 0.28 W を導出する。
- 選択肢 1正解
- テブナンの定理から求めた電流 1/6 A による消費電力約 0.278 W に最も近い値であり正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 分圧比や内部抵抗の計算で直並列の合成を誤った場合に算出される値です。
- 選択肢 3不正解
- 端子間電圧の算出過程で電圧降下の二乗計算や抵抗比の適用を誤った値です。
- 選択肢 4不正解
- 左右の電源電圧の差をそのまま適用するなど回路の縮約手順を誤った値です。
- 選択肢 5不正解
- テブナンの等価内部抵抗を考慮せずに電源電圧のみから計算した場合などに生じる誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- テブナンの定理では開放端子間電圧が等価起電力となり、電源を不活性化(電圧源短絡)した合成抵抗が内部抵抗となる。
- 抵抗の消費電力は P = I^2 × R = V^2 / R で計算できる。
間違えやすいところ
- 抵抗Rの両端にかかる電位を電源電圧(60V、80V)そのままと誤認して分圧を計算し忘れるミス。
- 左右の電源の向きを確認せず、起電力を引き算ではなく足し算してしまうミス。
出題の前提:令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 理論科目
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 理論科目』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
キルヒホッフの法則による直流回路の解析
直流回路 · キルヒホッフの法則 / 理想電圧源 / 直流回路
図の回路において、抵抗 R [Ω] には電流 0.3 A が図の矢印の向き(右向き)に流れている。抵抗 R の値 [Ω] として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 回路構成:左側のメッシュに 9 V 直流電源、6 Ω 抵抗、4 V 直流電源があり、右側のメッシュに 4 V 直流電源、3 V 直流電源、抵抗 R [Ω]、1 Ω 抵抗が接続されている。
解答・解説を表示
解答
1
解説
内部抵抗のない理想電圧源が接続された枝の両端の電位差は他の枝の状態によらず一定に保たれます。閉回路を一巡するとき、起電力の代数和は電圧降下の代数和に等しい(キルヒホッフの第2法則)という関係を用いて未知の抵抗値を特定できます。
解き方
- 中央の 4 V 電圧源の両端電圧が 4 V に固定されることから、右側の閉回路を独立させて考える。
- 右側の閉回路において時計回りの起電力の和 4 V - 3 V = 1 V を求める。
- キルヒホッフの電圧則 1 = 0.3 × (R + 1) より R = 1/0.3 - 1 ≈ 2.33 Ω を求め、最も近い選択肢 (1) 2.0 を選定する。
- 選択肢 1正解
- キルヒホッフの電圧則より算出される約 2.33 Ω に最も近い値であり正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 4 V 電源と 3 V 電源の電位差や閉回路の電流関係の計算を誤った値です。
- 選択肢 3不正解
- 直列に接続された 1 Ω 抵抗を考慮せず R = 1 / 0.3 ≈ 3.33 Ω として選定した場合の誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 左側の 9 V 電源や 6 Ω 抵抗の影響を誤って右側回路に加算してしまった値です。
- 選択肢 5不正解
- 電源の極性を誤って起電力の和を 4 + 3 = 7 V として計算した場合などに生じる誤りです。
覚えるポイント
- 理想電圧源が並列にある枝の端子電圧は一定であり、その両側の閉回路を分離して解析できる。
- キルヒホッフの第2法則:閉回路を一巡する起電力の総和は電圧降下の総和に等しい。
間違えやすいところ
- 理想電圧源があるにもかかわらず左側の9V電源や6Ω抵抗を合成しようとして計算が複雑化・破綻するミス。
- 直列に接続されている 1 Ω 抵抗の電圧降下を見落として R = 1 / 0.3 と計算してしまうミス。
出題の前提:令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 理論科目
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 理論科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
直流回路における可変抵抗の最大電力(ジュール熱最大)条件
直流回路 · 最大電力供給定理 / テブナンの定理 / ジュール熱
起電力 $E$ [V]、内部抵抗 $r$ [$\Omega$]の電池に対して、抵抗 $R_1$ [$\Omega$]と可変抵抗 $R_2$ [$\Omega$]を並列に接続した。このとき、可変抵抗 $R_2$ [$\Omega$]から発生するジュール熱(消費電力)が最大となる $R_2$ の値[$\Omega$]を表す式として、正しいものを(1)~(5)から一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
直流回路において、負荷抵抗 $R_L$ に供給される電力(発生するジュール熱)が最大となるのは、負荷端子から回路側を見込んだ等価内部抵抗(テブナン等価抵抗)$R_0$ と負荷抵抗 $R_L$ が等しくなる条件($R_L = R_0$)を満たすときです。独立電圧源を短絡除去して合成抵抗を求めることでテブナン等価抵抗を特定できます。
解き方
- 可変抵抗 $R_2$ を切り離し、残りの回路(起電力 $E$、内部抵抗 $r$、並列抵抗 $R_1$)をテブナンの定理により等価回路に置き換える準備をする。
- 電圧源 $E$ を短絡し、$R_2$ の両端子から見た等価抵抗 $R_0$ を計算すると、内部抵抗 $r$ と抵抗 $R_1$ の並列接続となるため $R_0 = \frac{r R_1}{r + R_1}$ [$\Omega$] となる。
- 最大電力供給定理($R_2 = R_0$)を適用し、ジュール熱が最大となる条件として $R_2 = \frac{r R_1}{r + R_1}$ を導出する。
- 選択肢 1不正解
- 抵抗 $R_1$ が存在しない場合の内部抵抗と等しい条件であり、並列接続された $R_1$ の影響を考慮していないため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 電池の内部抵抗 $r$ が考慮されておらず、並列接続された抵抗値のみと等しくなることはないため誤りです。
- 選択肢 3正解
- 可変抵抗端から見たテブナン等価抵抗は $r$ と $R_1$ の並列合成抵抗 $\frac{r R_1}{r + R_1}$ であり、最大電力条件と完全に一致します。
- 選択肢 4不正解
- 分母が引き算になっており、並列合成抵抗の計算式として不適切であるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 分母の引き算の順序が逆転しているだけであり、正しい並列合成抵抗の式ではないため誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 最大電力伝送定理(最大電力供給定理):負荷抵抗=テブナン等価抵抗
- テブナン等価抵抗を求める際は、独立電圧源を短絡、独立電流源を開放する
間違えやすいところ
- 電池の内部抵抗 $r$ だけを見て $R_2 = r$ と誤認してしまうこと
- 並列抵抗の和分の積の公式において分母を差と取り違えること
出題の前提:電気電子理論におけるテブナンの定理および最大電力伝送定理に基づく標準的な出題条件です。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 理論科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
直列共振回路の共振周波数と大小関係の比較
交流回路 · 直列共振 / 共振周波数 / インダクタンス・キャパシタンスの合成
インダクタンス $L$ [H]と静電容量 $C$ [F]からなる $LC$ 直列共振回路 A(共振周波数 $f_A$ [Hz])と、インダクタンス $2L$ [H]と静電容量 $C$ [F]からなる $LC$ 直列共振回路 B(共振周波数 $f_B$ [Hz])がある。これら回路 A と回路 B を全体として直列に接続したときの共振周波数を $f_{AB}$ [Hz]とするとき、$f_A$、$f_B$、および $f_{AB}$ の大小関係として正しいものを(1)~(5)から一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
直列 $LC$ 回路の共振条件は誘導性リアクタンスと容量性リアクタンスの大きさが等しくなる点であり、共振周波数は $f = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_{eq} C_{eq}}}$ で与えられます。直列接続された全体の等価インダクタンスは各コイルの和となり、等価静電容量は直列接続の公式(和分の積)に従って減少します。したがって、等価積 $L_{eq} C_{eq}$ の平方根に反比例して周波数の大小が決定されます。
解き方
- 回路 A の共振周波数は $L_A = L, C_A = C$ より $f_A = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$ である。
- 回路 B の共振周波数は $L_B = 2L, C_B = C$ より $f_B = \frac{1}{2\pi \sqrt{2LC}} = \frac{1}{\sqrt{2}} f_A \approx 0.707 f_A$ である。
- 直列回路 AB の全体のインダクタンスは $L_{AB} = L + 2L = 3L$、全体の静電容量は同じ $C$ のコンデンサ2個の直列接続より $C_{AB} = \frac{C}{2}$ となる。
- 直列回路 AB の $L_{eq} C_{eq}$ の積は $3L \times \frac{C}{2} = 1.5 LC$ となるため、共振周波数は $f_{AB} = \frac{1}{2\pi \sqrt{1.5LC}} = \frac{1}{\sqrt{1.5}} f_A \approx 0.816 f_A$ となる。
- 周波数の係数を比較すると $\frac{1}{\sqrt{2}} < \frac{1}{\sqrt{1.5}} < 1$ となるため、大小関係は $f_B < f_{AB} < f_A$ と求まる。
- 選択肢 1不正解
- $L$ や $C$ の増加に伴って共振周波数は減少するため、順序が逆になっており誤りです。
- 選択肢 2不正解
- $f_A$ が最も大きく、$f_B$ が最も小さくなる関係を満たしていないため誤りです。
- 選択肢 3正解
- $L_{eq} C_{eq}$ の積が回路 A($1.0LC$)<回路 AB($1.5LC$)<回路 B($2.0LC$)であるため、その逆数の平方根に比例する周波数は $f_B < f_{AB} < f_A$ となり正しいです。
- 選択肢 4不正解
- $f_{AB}$ は $f_B$ と $f_A$ の中間値をとるため、$f_{AB}$ が最小になることはなく誤りです。
- 選択肢 5不正解
- $L_{AB} C_{AB} = 1.5LC$ は回路 B の $2LC$ より小さいため、$f_{AB}$ は $f_B$ よりも大きくなり誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 直列共振周波数:f = 1 / (2π√(LC))
- コンデンサの直列接続では合成容量が減少し、コイルの直列接続ではインダクタンスが増加する
間違えやすいところ
- コンデンサの直列接続の合成を並列のように足し算(2C)として計算してしまうこと
- LC積の大小関係と、その平方根の逆数である共振周波数の大小関係の向きを逆にしてしまうこと
出題の前提:交流理論における直列共振回路の基礎理論および合成インダクタンス・キャパシタンスの算出規則に基づきます。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 理論科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
ひずみ波交流回路の消費電力計算
交流回路 · ひずみ波交流 / 高調波 / 有効電力
電圧 e = 100 sin(ωt) + 50 sin(3ωt - π/6) [V] 及び電流 i = 20 sin(ωt - π/6) + 10√3 sin(3ωt + π/6) [A] が与えられているとき、この回路で消費される電力の値 [kW] として最も近いものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
ひずみ波交流における全体の有効電力は、直交性により周波数が等しい同一次数の電圧成分と電流成分の積による有効電力の総和として計算されます。周波数が異なる成分同士の電力の平均値は零となります。
解き方
- 基本波成分の電圧実効値・電流実効値・位相差から基本波の有効電力 P1 を計算します。
- 第3調波成分の電圧実効値・電流実効値・位相差から第3調波の有効電力 P3 を計算します。
- 求めた P1 と P3 を加算して全体の有効電力を求め、kW 単位に換算します。
- 選択肢 1不正解
- 0.95 kW は計算途中で位相差の余弦や係数の掛け合わせを誤った場合の値です。
- 選択肢 2正解
- 基本波成分による有効電力約0.866 kWと第3調波成分による有効電力約0.217 kWの和として約1.08 kWが得られます。
- 選択肢 3不正解
- 1.16 kW は位相差を正しく考慮せず皮相電力の和などを求めた場合の値です。
- 選択肢 4不正解
- 1.29 kW は調波成分の位相角の符号を誤って加算した場合などに生じる誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 1.34 kW は最大値の積を実効値変換せずに誤って処理した場合等に生じる数値です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- ひずみ波の有効電力は同一次数成分ごとの有効電力の総和となる。
間違えやすいところ
- 異なる周波数同士で電力を計算してしまうことや、最大値をそのまま使って実効値への換算(1/√2)を忘れるミス。
出題の前提:令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 理論科目 問9
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 理論科目』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
直流過渡現象におけるスイッチ電流波形
過渡現象 · 過渡現象 / RL回路 / RC回路 / スイッチング
直流電圧源 1 V、抵抗 1 Ω、インダクタ 1 H、コンデンサ 2 F、抵抗 1 Ω を含む回路において、スイッチ S を閉じる直前に回路は定常状態にあった。t = 0 s でスイッチ S を閉じたときの電流 is [A] の時間波形として最も適切なものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
インダクタは電流の急変を妨げるため投入直後の電流は0であり、コンデンサは電圧の急変を妨げるため投入直後も端子間電圧を維持して放電電流を流します。スイッチを流れる電流は両ループからの電流の合成となります。
解き方
- スイッチ投入直前(t < 0)の定常状態における各素子の状態(インダクタ電流0A、コンデンサ端子電圧1V)を把握します。
- t = 0 でスイッチを閉じた直後(t = 0+)の各ループ電流を求め、is(0+) = 0 + 1 = 1 A であることを確認します。
- t > 0 における時間関数 is(t) の変化傾向(初期の微係数が正であり、最終的に定常値1Aへ収束する挙動)を分析して一致する波形を選定します。
- 選択肢 1不正解
- t=0で1Aですが、直後に減少する挙動は実際の時間変化と逆方向の変化です。
- 選択肢 2不正解
- 初期値が0Aとなっており、コンデンサからの放電電流の寄与が考慮されていません。
- 選択肢 3正解
- 初期値が1A、直後に合成電流が増加してピークを持ち、最終的に1Aに収束する形状と合致しています。
- 選択肢 4不正解
- 初期値が0Aから立ち上がっており、コンデンサによる初期放電電流1Aが反映されていません。
- 選択肢 5不正解
- 過渡現象による時定数の異なる電流変化が存在するため、一定値にはなりません。
覚えるポイント
- インダクタ電流は連続(急変しない)、コンデンサ電圧は連続(急変しない)。
間違えやすいところ
- スイッチ投入直前の直流定常状態でインダクタに電流が流れていると誤認すること。
出題の前提:令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 理論科目 問10
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 理論科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp)
トランジスタとFETの特性比較
電子回路 · バイポーラトランジスタ / FET / 半導体素子
バイポーラトランジスタと電界効果トランジスタ(FET)に関する記述として、誤っているものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
バイポーラトランジスタはキャリアとして電子と正孔の両方が動作に関与する電流制御型の素子です。これに対してFETはユニポーラ素子であり、ゲートにかける電界(電圧)によってチャネルの導電率を制御する電圧制御素子です。
解き方
- バイポーラトランジスタとFETの基本動作原理および制御方式の違いを整理します。
- バイポーラが電流制御型、FETが電圧制御型であることを確認し、各記述の正誤を照合します。
- 選択肢 1不正解
- バイポーラトランジスタはベース電流が定常的に流れるため、入力インピーダンスが高く電圧印加で制御されるFETよりも消費電力が大きくなります。正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- FET(特にMOSFET)は極めて薄い酸化皮膜ゲート絶縁層を持つため静電気破壊に弱く、バイポーラは比較的破壊されにくいです。正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- FETのゲートは絶縁または逆バイアスされているため入力インピーダンスが極めて高いのに対し、バイポーラは順バイアス接合を通すため低くなります。正しい記述です。
- 選択肢 4正解
- バイポーラトランジスタは電流制御素子、FETは電圧制御素子であるため、この記述は誤りであり正答となります。
- 選択肢 5不正解
- バイポーラは電子と正孔の双方が関与し、ユニポーラであるFETは多数キャリア(電子または正孔)のいずれか一方のみが関与します。正しい記述です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- バイポーラ=電流制御・両キャリア、FET=電圧制御・単一キャリア。
間違えやすいところ
- FETとバイポーラトランジスタの制御変数(電流か電圧か)の対応関係を取り違えること。
出題の前提:令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 理論科目 問11
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 理論科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
電界中における電子の運動エネルギー
電子理論 · 電界中の荷電粒子の運動 / エネルギー保存則 / 電子の速度
真空中に置かれた平行電極板間に直流電圧 V [V] を加えて平等電界 E [V/m] を作り、陰極板から初速零で出発した電子(質量 m [kg]、電気素量 e [C])が陽極板に到達したときの速さを v [m/s] とする。(1/2)mv^2 = (ア) より、電子の速さ v = (イ) と表される。空白箇所 (ア) 及び (イ) に当てはまる組合せを選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
電界中で荷電粒子が電位差により受ける仕事は W = qV で与えられます。真空中で抵抗がない場合、この静電的な仕事がそのまま粒子の運動エネルギー (1/2)mv^2 と等しくなります。
解き方
- 電位差 V と電気素量 e から電子が得る運動エネルギーの式 (1/2)mv^2 = eV を導きます。
- 得られた関係式を電子の速さ v について平方根をとり変形します。
- 選択肢 1不正解
- (イ)の係数計算が誤っており、2倍の余分な係数が平方根内に入っています。
- 選択肢 2正解
- (ア)が eV、(イ)が √(2eV/m) であり、エネルギー保存則の立式および展開と一致します。
- 選択肢 3不正解
- (ア)が 2eV となっており、エネルギー保存則の導出に誤りがあります。
- 選択肢 4不正解
- (ア)に電界強度 E を用いており、エネルギーの次元(電圧 V を乗じる必要がある)を満たしていません。
- 選択肢 5不正解
- 電界強度 E と電圧 V を混同しており次元が誤っています。
覚えるポイント
- エネルギー保存則:(1/2)mv^2 = qV、v = √(2qV/m)。
間違えやすいところ
- 電界 E [V/m] と電位差 V [V] を混同して仕事の式に電界強度を代入してしまうこと。
出題の前提:令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 理論科目 問12
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 理論科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp)
直列LR回路の並列等価回路変換
交流回路 · 等価回路変換 / 並列共振 / アドミタンス
内部抵抗 r [Ω] とインダクタンス L [H] の直列回路において、r が誘導性リアクタンス ωL [Ω] に比べて十分小さい(r ≪ ωL)とき、これを等価並列抵抗 Rp [Ω] とインダクタンス L [H] の並列回路に変換した。このときの等価抵抗 Rp [Ω] を表す式として正しいものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
回路素子の直並列等価変換では、インピーダンスとアドミタンスの相互変換を用います。直列インピーダンスの実部・虚部からアドミタンスの実部(コンダクタンス)を求め、並列抵抗の逆数と一致させることで等価並列抵抗が得られます。
解き方
- 直列回路のアドミタンス Y_s = (r - jωL) / (r^2 + (ωL)^2) を求めます。
- 並列回路のアドミタンスの実部 1/Rp と Y_s の実部 r / (r^2 + (ωL)^2) を等置します。
- 条件 r ≪ ωL より分母の r^2 を無視して近似し、Rp について解きます。
- 選択肢 1不正解
- ωL / r は回路のクオリティファクタ Q(無次元量)であり、抵抗の次元 [Ω] を持ちません。
- 選択肢 2不正解
- r / (ωL)^2 は等価並列コンダクタンス(1/Rp)であり、逆数にする必要があります。
- 選択肢 3正解
- アドミタンスの実部から求めた等価並列抵抗 Rp = (ωL)^2 / r の表現と一致します。
- 選択肢 4不正解
- r^2 / (ωL) は次元が抵抗と一致しますが、近似計算の展開結果と異なります。
- 選択肢 5不正解
- r(ωL)^2 は次元が異なり、アドミタンスの実部比較からの帰結と一致しません。
覚えるポイント
- 直列の小さな抵抗 r は、並列変換すると非常に大きな抵抗 Rp = (ωL)^2 / r = Q^2・r になる。
間違えやすいところ
- コンダクタンス 1/Rp の式をそのまま等価抵抗 Rp と思い込んで逆数を取り忘れるミス。
出題の前提:令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 理論科目 問13
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 理論科目』
公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
各種電気計器の特徴と用途
電気計測 · 電気計器 / ホイートストンブリッジ / 測定器の原理
電気計器に関する記述として、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
電気計測器にはそれぞれ固有の測定対象と測定原理があります。零位法を用いるホイートストンブリッジは高精度な直流抵抗測定に適しています。また、接地抵抗計は大地との接地抵抗を、絶縁抵抗計は高電圧を印加して絶縁体(被覆等)のメガオーム単位の抵抗を測定します。
解き方
- 各選択肢に記載された計器の名称とその測定原理・測定対象を照合します。
- ホイートストンブリッジが抵抗の精密測定に用いられる正しい記述であることを確認します。
- 選択肢 1不正解
- クランプメータは磁界を測定するため、往復電線を挟むと磁界が打ち消し合って測定できなくなるため1本のみクランプします。磁界を打ち消し合わせるためではありません。
- 選択肢 2不正解
- 電子電圧計は被測定回路に影響を与えないよう、内部抵抗(入力インピーダンス)が「極めて大きい」ことが特徴です。
- 選択肢 3正解
- ホイートストンブリッジは平衡条件(零位法)を利用して抵抗を精密に測定する装置であり、正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- 屋内配線や機器の絶縁抵抗を測定するのは絶縁抵抗計(メガー)です。接地抵抗計は接地抵抗を測定します。
- 選択肢 5不正解
- 接地電極と大地との間の抵抗(接地抵抗)を測定するのは接地抵抗計です。絶縁抵抗計ではありません。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 接地抵抗計=接地極と大地間、絶縁抵抗計=絶縁被覆等の絶縁抵抗、ブリッジ=中抵抗の精密測定。
間違えやすいところ
- 接地抵抗計と絶縁抵抗計の役割を逆に取り違えてしまうこと。
出題の前提:令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 理論科目 問14
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 理論科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp)
交流回路の回路素子の判別と素子値の計算
交流回路 · 交流回路 / インダクタンス / 位相差 / リアクタンス
交流回路の素子(インダクタンス L のコイル又は静電容量 C のコンデンサ)に正弦波交流電圧 v = 500 sin(1000t) [V] を加えたとき、回路に流れる電流は i = -50 cos(1000t) [A] であった。この回路素子の値として最も近いものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
正弦波交流において、電流の位相が電圧より90°遅れる素子はインダクタンス L であり、90°進む素子はキャパシタンス C です。素子のリアクタンスは電圧振幅と電流振幅の比(Vm/Im)から算出されます。
解き方
- 三角関数の公式を用いて電流 i = -50 cos(1000t) を sin 形式に変換し、電圧との位相差(90°遅れ)から素子がコイル L であることを判定します。
- 電圧最大値 Vm = 500 V と電流最大値 Im = 50 A からリアクタンス X = 10 Ω を求めます。
- ω = 1000 rad/s から ωL = 10 より L = 10 mH を算出します。
- 選択肢 1不正解
- コンデンサではなくインダクタンス素子であり、数値も一致しません。
- 選択肢 2不正解
- 電流が電圧より90°遅れているためコンデンサではありません。
- 選択肢 3不正解
- もし電流が進み位相であればコンデンサとなりますが、本問は遅れ位相であるため不適です。
- 選択肢 4正解
- 遅れ位相よりインダクタンス L であり、ωL = 10 Ω より L = 10 mH となり正解です。
- 選択肢 5不正解
- L = 100 mH ではリアクタンスが 100 Ω となり、電流最大値が 5 A になってしまいます。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- -cos(ωt) = sin(ωt - 90°) は電圧に対して90°遅れ(誘導性素子 L)。
間違えやすいところ
- -cos(ωt) の位相関係を進みと誤認してコンデンサ C を選んでしまうミス。
出題の前提:令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 理論科目 問15(a)
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 理論科目』
公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
交流回路素子に蓄えられる最大エネルギーの計算
交流回路 · エネルギー / 磁気エネルギー / インダクタンス
問15の交流回路において、回路素子に蓄えられるエネルギーの最大値 Wmax の値 [J] として最も近いものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
インダクタンス L に電流 i が流れるとき蓄えられるエネルギーは W = (1/2) L i^2 で与えられます。交流電流が最大値 Im をとる瞬間に蓄えられるエネルギーは最大値 Wmax = (1/2) L (Im)^2 に達します。
解き方
- 問15(a)で求めたインダクタンス L = 0.01 H と電流の振幅(最大値)Im = 50 A を確認します。
- エネルギーの最大値の公式 Wmax = (1/2) L (Im)^2 に数値を代入して計算します。
- 選択肢 1不正解
- 2.5 J は実効値の誤用や計算式の係数違いによって生じる誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 6.25 J は最大値ではなく実効値 I = 50/√2 を用いて平均蓄積エネルギーを求めてしまった場合の数値です。
- 選択肢 3正解
- Wmax = (1/2) × 0.01 × 50^2 = 12.5 J であり、計算結果と完全に一致します。
- 選択肢 4不正解
- 25 J は係数の 1/2 を掛け忘れた場合の数値です。
- 選択肢 5不正解
- 125 J は桁の計算や素子値の代入ミスによる誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 蓄積エネルギーの最大値には電流(または電圧)の「最大値(振幅)」を代入する。
間違えやすいところ
- 最大エネルギーを問われているのに電流の実効値を用いて 6.25 J と計算してしまうミス。
出題の前提:令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 理論科目 問15(b)
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 理論科目』
公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
並列接続された直流電流計の測定範囲拡大
電気計測 · 電流計の並列接続 / 分流比 / 測定可能最大電流
直流電流計Ⅰ(最大目盛100 A)、直流電流計Ⅱ(最大目盛50 A)、直流電流計Ⅲ(最大目盛50 A)の3台を並列接続し、ある回路に接続したところ、Ⅰの指示値は90 A、Ⅱの指示値は40 A、Ⅲの指示値は35 Aであった。この並列接続において計測できる全体の最大電流の値[A]として、最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
並列接続された電流計において、各電流計の端子間電圧は等しいため、各計器に流れる電流の比率は内部抵抗の逆数比(コンダクタンス比)に等しく常に一定となります。測定可能な最大電流は、いずれか1台の計器が定格最大目盛に最初に到達したときの全電流値によって制限されます。
解き方
- 指示値から3台の電流計に分流する電流比を求める。I1:I2:I3 = 90:40:35 = 18:8:7である。
- 各電流計がそれぞれの最大目盛(Ⅰ:100 A、Ⅱ:50 A、Ⅲ:50 A)に達する条件を比較し、最も早く最大目盛に達する電流計を特定する。
- 電流計Ⅰが100 Aに達したときの各電流を合計し、測定可能最大電流を計算する。
- 選択肢 1不正解
- 100 Aは電流計Ⅰ単体の最大目盛であり、並列接続による他計器への分流分(ⅡとⅢで約83.3 A)が含まれていません。
- 選択肢 2不正解
- 144 Aは誤った分流計算や内部抵抗の計算間違いにより導かれる誤った値です。
- 選択肢 3不正解
- 165 Aは初回の指示値の合計(90+40+35=165 A)であり、最大測定可能電流ではありません。
- 選択肢 4正解
- 電流計Ⅰが最大目盛100 Aのとき、Ⅱは44.44 A、Ⅲは38.89 A流れるため、全体の最大電流は100+44.44+38.89=183.33 Aとなり、183 Aが正解です。
- 選択肢 5不正解
- 200 Aは各電流計の最大目盛の単純な総和(100+50+50=200 A)ですが、分流比が異なるため同時に最大目盛に達することはできません。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 並列計器の合成測定範囲は、最も早くフルスケールに達する計器で制約される。
間違えやすいところ
- 各電流計の最大目盛を単純に合算して200 Aとしてしまうミス。
出題の前提:電気技術者試験センター「令和6年度第三種電気主任技術者上期試験」問題問16(a)
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 理論科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp)
並列接続された直流電流計の分流計算
電気計測 · 電流計の並列接続 / 分流計算 / 比率配分
直流電流計Ⅰ、直流電流計Ⅱ、直流電流計Ⅲの3台を並列に接続した状態で、別の回路に接続した。この回路を流れる電流の値が150 Aであったとき、各電流計が指示した値(直流電流計Ⅰ[A]、直流電流計Ⅱ[A]、直流電流計Ⅲ[A])の最も近い数値の組合せとして、正しいものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
並列接続された回路では、各並列枝に分流する電流の比率は各枝の内部抵抗の比によって決まるため、全体の電流が変わっても分流比は常に一定となります。したがって、既知の分流比率を用いて全電流を按分計算することができます。
解き方
- 問16(a)で得られた分流比がⅠ:Ⅱ:Ⅲ = 90:40:35(合計165)であることを確認する。
- 全電流150 Aに対して比例配分を行い、各電流計の電流を算出する。Ⅰ=150×(90/165)≒81.8 A、Ⅱ=150×(40/165)≒36.4 A、Ⅲ=150×(35/165)≒31.8 A。
- 選択肢 1不正解
- 指示値の大小関係が逆になっており、電流計Ⅰと電流計Ⅲの値が入れ替わっています。
- 選択肢 2不正解
- 指示値の配分が異なっており、電流計Ⅱに最も大きな電流が流れる形になっています。
- 選択肢 3不正解
- 指示値の配分が異なっており、電流計Ⅲに最も大きな電流が流れる形になっています。
- 選択肢 4不正解
- 電流計Ⅱと電流計Ⅲの数値が互いに入れ替わっています。
- 選択肢 5正解
- 比率90:40:35で150 Aを分配すると、Ⅰが81.8 A、Ⅱが36.4 A、Ⅲが31.8 Aとなり正しい組合せです。
覚えるポイント
- 並列回路の電流配分は各素子のコンダクタンス比(電流比)で按分する。
間違えやすいところ
- 各電流計の比率の順序(特にⅡとⅢ)を取り違えてマークしてしまうミス。
出題の前提:電気技術者試験センター「令和6年度第三種電気主任技術者上期試験」問題問16(b)
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 理論科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
コンデンサ回路のΔ-Y変換(等価静電容量)
静電気 · コンデンサ回路 / Δ-Y変換 / インピーダンス等価変換
端子b-c-d間が図2のように3つの3 μFのコンデンサによるΔ結線で接続されている。これを図3のように各枝の静電容量がすべてC [μF]であるY結線に変換したとき、電気的に等価となるコンデンサCの値[μF]として、最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
インピーダンスのΔ-Y変換ではZY=ZΔ/3が成り立ちます。静電容量Cのインピーダンスは静電容量に反比例するため、静電容量で見るとCY=3CΔとなり、Y結線側の等価静電容量はΔ結線側の3倍になります(抵抗回路のRY=RΔ/3とは逆の倍率関係になります)。
解き方
- 各枝のインピーダンスをZΔ=1/(jωCΔ)と置く。
- 対称三相インピーダンスのΔ-Y変換公式ZY=ZΔ/3を適用する。
- 1/(jωCY)=1/(3jωCΔ)よりCY=3CΔを導出し、CΔ=3 μFを代入してC=9.0 μFを求める。
- 選択肢 1不正解
- 抵抗のΔ-Y変換の公式(R/3)をコンデンサに誤って適用すると3/3=1.0 μFとなりますが、静電容量はインピーダンスと反比例するため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 計算手順の誤りによる不正解の選択肢です。
- 選択肢 3不正解
- 端子間容量を単純直列合成した際などに現れる数値であり、等価変換の値として誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 2倍として計算してしまった場合の誤りです。
- 選択肢 5正解
- CY=3CΔ=3×3 μF=9.0 μFとなり、正しい値です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 対称回路のΔ-Y変換では、インピーダンス・抵抗は1/3倍、静電容量は3倍になる。
間違えやすいところ
- 抵抗のΔ-Y変換公式をそのまま静電容量に適用して1/3倍(1.0 μF)にしてしまう間違い。
出題の前提:電気技術者試験センター「令和6年度第三種電気主任技術者上期試験」問題問17(a)
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 理論科目』
公式問題 p.22 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.23 ↗(www.shiken.or.jp)
Δ-Y変換を利用したブリッジ状コンデンサ回路の合成静電容量
静電気 · 合成静電容量 / Δ-Y変換の応用 / 直並列回路
問17(a)の図3(C=9.0 μF)を用いて、図1の端子b-c-d間をY結線回路に変換したとき、図1の端子a-d間の合成静電容量C0の値[μF]として、最も近いものを一つ選べ。図1では、端子aからノードbへ9 μF、ノードcへ18 μFが接続され、端子b-c-d間は各辺3 μFのΔ結線が接続されている。
解答・解説を表示
解答
3
解説
Δ結線部分を等価なY結線に変換することで、ブリッジ回路を「2系統の直並列分岐+共通の直列枝」という単純な直並列回路に分解できます。コンデンサの直列合成容量は積/和、並列合成容量は単純加算で求められます。
解き方
- b-c-d部分を中性点をnとするY結線(各アーム9 μF)に置き換える。
- 端子a-b-n枝の容量を計算する:9 μFと9 μFの直列合成=4.5 μF。
- 端子a-c-n枝の容量を計算する:18 μFと9 μFの直列合成=6.0 μF。
- a-n間の並列合成容量を計算する:4.5+6.0=10.5 μF。
- a-n間容量(10.5 μF)とn-d枝の容量(9 μF)の直列合成を計算する:(10.5×9)/(10.5+9)≒4.846 μF。
- 選択肢 1不正解
- 3.0 μFは各単体容量や誤った計算に基づく値です。
- 選択肢 2不正解
- 4.5 μFは上側分岐のみの合成容量です。
- 選択肢 3正解
- a-n間の10.5 μFとn-d間の9 μFを直列合成すると約4.85 μFとなり、4.8 μFが正解です。
- 選択肢 4不正解
- 6.0 μFは下側分岐のみの合成容量です。
- 選択肢 5不正解
- 9.0 μFは変換後の1アームの静電容量値です。
覚えるポイント
- Δ-Y変換によりノードを集約して単純な直並列回路に持ち込む。
間違えやすいところ
- 中性点nと端子dの間のコンデンサを直列合成し忘れて10.5 μFと答えてしまうミス。
出題の前提:電気技術者試験センター「令和6年度第三種電気主任技術者上期試験」問題問17(b)
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 理論科目』
公式問題 p.22 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.23 ↗(www.shiken.or.jp)
アナログ変調・復調の基礎概念
電子回路 · 振幅変調 / 搬送波 / 検波 / 変調方式
無線通信で行われるアナログ変調・復調に関する記述について、文中の空欄(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして正しいものを一つ選べ。 「送信側においては、情報を電気信号(信号波)に変換する。次に信号波より(ア)周波数の搬送波に信号波を含ませて得られる信号を送信する。受信側では、搬送波と信号波の二つの成分を含むこの信号から(イ)の成分だけを取り出すことによって、情報を得る。 搬送波に信号波を含ませる操作を変調という。(ウ)の搬送波を用いる基本的な変調方式として、振幅変調(AM)、周波数変調(FM)、位相変調(PM)がある。 搬送波を変調して得られる信号からもとの信号波を取り出す操作を復調又は(エ)という。」
解答・解説を表示
解答
2
解説
無線通信において電波を効率的にアンテナから放射するためには、波長に見合ったアンテナサイズが必要であり、可聴周波数帯などの信号波よりも十分に周波数の高い高周波正弦波(搬送波)を用います。受信側でこの搬送波から元の信号波を復元するプロセスを復調(検波)と呼びます。
解き方
- 電波伝搬に必要な搬送波の周波数は信号波よりも「高い」ことを確認する(ア)。
- 受信側で再生したい情報は「信号波」であることを確認する(イ)。
- アナログ変調(AM, FM, PM)で用いられる搬送波は通常「正弦波」であることを確認する(ウ)。
- 変調波から信号波を抽出する復調操作の別名は「検波」であることを確認する(エ)。
- 選択肢 1不正解
- 搬送波(ウ)に三角波を用いるのはPWM(パルス幅変調)などであり、一般的なAM/FM/PMでは正弦波を用います。
- 選択肢 2正解
- (ア)高い、(イ)信号波、(ウ)正弦波、(エ)検波のすべての組み合わせが正確です。
- 選択肢 3不正解
- (イ)は搬送波ではなく信号波を取り出すべきであり、(ウ)は正弦波、(エ)は検波です。
- 選択肢 4不正解
- (ア)は搬送波の周波数が信号波より「高い」必要があり、(ウ)・(エ)も誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (ア)は「高い」、(イ)は「信号波」が正しく、誤った選択肢です。
覚えるポイント
- 搬送波は信号波より周波数の高い高周波正弦波であり、復調は検波とも呼ばれる。
間違えやすいところ
- パルス変調と混同して搬送波を三角波と選択してしまう間違い。
出題の前提:電気技術者試験センター「令和6年度第三種電気主任技術者上期試験」問題問18(a)
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 理論科目』
公式問題 p.24 ↗(www.shiken.or.jp)
トランジスタ振幅変調回路の波形と変調率
電子回路 · 振幅変調回路 / ベース変調 / 変調率の計算
図1は、トランジスタの(ア)に信号波の電圧を加えて振幅変調を行う回路の原理図である。電圧v1、v2、v3の波形を同時に計測したところ図2のいずれかであった。このとき、電圧v1の波形は(イ)、v2の波形は(ウ)、v3の波形は(エ)である。図2のグラフ(最大振幅8 V、最小振幅4 V)より振幅変調の変調率を計算すると約(オ)%となる。(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして正しいものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
振幅変調(AM)波の変調率mは、搬送波の包絡線の振幅の最大値をA、最小値をBとするとき、m = (A - B) / (A + B) で定義されます。トランジスタの入力側であるベース回路に信号波と搬送波を同時に入力して変調を行う方式をベース変調回路と呼びます。
解き方
- 回路構成を確認し、信号波v2がベース端子に入力されていることから、(ア)はベースであると判断する。
- 波形を識別する:高周波の一定振幅であるv1は(c)、低周波正弦波であるv2は(a)、振幅が変動している変調波v3は(b)となる。
- 図2(b)より包絡線の最大値A=8 V、最小値B=4 Vを読み取る。
- 変調率の定義式 m = (A-B)/(A+B) = (8-4)/(8+4) = 4/12 ≒ 0.333(約33%)を計算する。
- 選択肢 1不正解
- 信号波が印加されている端子はコレクタではなくベースであるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 端子がコレクタと誤っており、波形対応や変調率計算も誤っています。
- 選択肢 3不正解
- 端子はベースですが、電圧v1~v3の波形対応および変調率(50%)が誤っています。
- 選択肢 4不正解
- 端子がエミッタとなっており、波形対応および変調率も誤りです。
- 選択肢 5正解
- 端子はベース、v1は図2(c)、v2は図2(a)、v3は図2(b)、変調率は約33%で全て一致します。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- AM変調率は m = (A - B) / (A + B) で計算する(Aは最大振幅、Bは最小振幅)。
間違えやすいところ
- 変調率の分母をA+BではなくAまたはB単体として計算してしまうミス。
出題の前提:電気技術者試験センター「令和6年度第三種電気主任技術者上期試験」問題問18(b)
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 理論科目』
公式問題 p.24 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.25 ↗(www.shiken.or.jp)
令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 理論科目
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 理論科目の問題・解答資料です。