令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目の概要
自家用電気工作物の保安規程に定めるべき事項
電気関係法規 · 保安規程 / 電気事業法 / 自家用電気工作物
「電気事業法施行規則」第50条第3項に基づき、自家用電気工作物を設置する者が保安規程に定めるべき事項に関する記述として、空欄(ア)~(オ)に当てはまる語句の組合せを選びなさい。 a) 自家用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の (ア) に関すること。 b) 自家用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する (イ) に関すること。 c) 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための (ウ) 及び検査に関すること。 d) 自家用電気工作物の運転又は操作に関すること。 e) 発電所又は蓄電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。 f) 災害その他非常の場合に採るべき (エ) に関すること。 g) 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての (オ) に関すること。
解答・解説を表示
解答
4
解説
自家用電気工作物の設置者は、電気事業法に基づき保安規程を定めて届け出る義務があり、施行規則第50条に定められた必要記載事項を正確に網羅しなければなりません。
解き方
- 電気事業法施行規則第50条第3項に列挙された自家用電気工作物の保安規程記載事項を参照します。
- 条文の各号と設問の空欄箇所(業務管理者の体制、従事者教育、日常点検、非常時対応、記録保持)を照合して適切な語句を選択します。
- 選択肢 1不正解
- (ア)は「職務及び組織」、(イ)は「保安教育」、(エ)は「措置」が正しい条文の語句です。
- 選択肢 2不正解
- (イ)は「保安教育」、(ウ)は「巡視,点検」、(オ)は「記録」が正しい条文の語句です。
- 選択肢 3不正解
- (ア)は「職務及び組織」、(ウ)は「巡視,点検」、(エ)は「措置」、(オ)は「記録」です。
- 選択肢 4正解
- すべての空欄(ア)職務及び組織、(イ)保安教育、(ウ)巡視,点検、(エ)措置、(オ)記録が条文と完全に一致しています。
- 選択肢 5不正解
- (ア)は「職務及び組織」、(イ)は「保安教育」、(ウ)は「巡視,点検」、(エ)は「措置」です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 保安規程に定めるべき事項:組織と職務、保安教育、巡視点検及び検査、非常時の措置、記録など
間違えやすいところ
- 業務を管理する者の「職務及び組織」を「権限及び義務」と混同しないように注意します。
出題の前提:電気事業法施行規則第50条第3項
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
電気工事業法における事業者の定義
電気関係法規 · 電気工事業法 / 登録電気工事業者 / 通知電気工事業者
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に規定されている電気工事業者に関する記述の空欄(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを一つ選べ。 この法律において、「電気工事業」とは、電気工事士法に規定する電気工事を行う事業をいい、「 (ア) 電気工事業者」とは、経済産業大臣又は (イ) の (ア) を受けて電気工事業を営む者をいう。また、「通知電気工事業者」とは、経済産業大臣又は (イ) に電気工事業の開始の通知を行って、 (ウ) に規定する自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者をいう。
解答・解説を表示
解答
3
解説
一般用電気工作物等の電気工事を施工する事業者は登録が必要(登録電気工事業者)であり、自家用電気工作物(最大電力500kW未満)のみを扱う事業者は通知を行う(通知電気工事業者)必要があります。提出先は2以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合等を除き都道府県知事です。
解き方
- 一般用電気工作物の工事を含む場合は「登録」、自家用のみを施工する場合は「通知」である点を確認します。
- 所管行政庁は経済産業大臣又は「都道府県知事」であり、対象工作物は「電気工事士法」に規定される範囲であることを確認します。
- 選択肢 1不正解
- (ア)は「承認」ではなく「登録」です。
- 選択肢 2不正解
- (ア)は「登録」、(イ)は「都道府県知事」、(ウ)は「電気工事士法」です。
- 選択肢 3正解
- 電気工事業法第2条の規定に合致し、(ア)登録、(イ)都道府県知事、(ウ)電気工事士法が正しい組合せです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)は「登録」、(イ)は「都道府県知事」です。
- 選択肢 5不正解
- (イ)は「産業保安監督部長」ではなく「都道府県知事」です。
覚えるポイント
- 電気工事業者の分類:一般用を含むものは登録電気工事業者、自家用のみは通知電気工事業者
間違えやすいところ
- 提出先が「産業保安監督部長」ではなく「経済産業大臣又は都道府県知事」である点を間違えやすいです。
出題の前提:電気工事業の業務の適正化に関する法律第2条第2項・第3項
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
電路の絶縁原則と例外
電気設備技術基準 · 電路の絶縁 / 混触 / 接地
「電気設備技術基準」第5条に関する記述の空欄(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを一つ選べ。 電路は、大地から (ア) しなければならない。ただし、構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は (イ) による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための (ウ) その他の保安上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。
解答・解説を表示
解答
4
解説
電路は感電や火災防止のため原則として大地から絶縁しなければなりませんが、高低圧変圧器の混触による低圧側電位上昇を防ぐB種接地など、保安上接地を施す箇所は例外とされています。
解き方
- 電気設備技術基準第5条第1項(電路の絶縁原則)の本文を確認します。
- 原則は大地からの「絶縁」、例外措置は高電圧侵入の原因となる「混触」および保安措置の「接地」であることを当てはめます。
- 選択肢 1不正解
- (ア)は「絶縁」、(イ)は「混触」、(ウ)は「接地」です。
- 選択肢 2不正解
- (ア)は「絶縁」、(イ)は「混触」、(ウ)は「接地」です。
- 選択肢 3不正解
- (イ)は「混触」、(ウ)は「接地」です。
- 選択肢 4正解
- 第5条第1項の記述通り、(ア)絶縁、(イ)混触、(ウ)接地となり正解です。
- 選択肢 5不正解
- (ア)は「絶縁」です。電路は大地から絶縁することが大原則です。
覚えるポイント
- 電路は大地から「絶縁」が原則。変圧器「混触」時の危険防止のための「接地」等は例外。
間違えやすいところ
- 「絶縁」と「離隔」の意味の違いに留意し、電路と大地との電気的絶縁であることを見落とさないようにします。
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令第5条第1項
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧の機械器具の施設場所と施設方法
電気設備技術基準の解釈 · 機械器具の施設 / 高圧受電設備 / さく・へい等の施設
「電気設備技術基準の解釈」第21条に基づき、発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所以外の場所において、高圧の機械器具を施設することができる場合として、誤っているものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
発電所等の構内以外の場所では、一般人が誤って高圧充電部に触れる危険があるため、さく・へい等で囲うか、堅牢な箱に収めて充電部を露出させない等の防護措置が厳格に義務付けられています。
解き方
- 電気設備技術基準の解釈第21条第1項(高圧の機械器具の施設制限)に定められた施設条件(各号)を照合します。
- 選択肢(2)の「構内で表示をするだけ」という要件は解釈に存在せず、防護措置として不十分であるため誤りと判断します。
- 選択肢 1不正解
- 第21条第1項第一号の規定(さく・へい等の高さと距離の和が5m以上かつ危険表示)に適合しています。
- 選択肢 2正解
- 単に高圧用機械器具である旨の表示をするだけでは施設要件を満たさず、認められていません。
- 選択肢 3不正解
- 第21条第1項第二号の規定(取扱者以外の者が出入りできない屋内の場所)に適合しています。
- 選択肢 4不正解
- 第21条第1項第四号の規定(コンクリート製箱又はD種接地工事を施した金属製箱に収める)に適合しています。
- 選択肢 5不正解
- 第21条第1項第三号の規定(充電部が露出しない機械器具にさく・へい等を設置)に適合しています。
覚えるポイント
- 高圧機械器具のさく・へいの高さと充電部までの距離の合計は5m以上(35kV以下)
間違えやすいところ
- 金属製の箱に収める場合はD種接地工事が必要であり、単なる表示のみでよいとする緩和規定はない点に注意します。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈第21条第1項
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
地中電線等による他の電線等への危険防止及び地中電線路の保護
電気設備技術基準 · 地中電線路 / アーク放電 / 防火措置
「電気設備技術基準」第43条(地中電線等による他の電線及び工作物への危険の防止)及び第47条(地中電線路の保護)に関する記述の空欄(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを一つ選べ。 a) 地中電線、屋側電線及びトンネル内電線その他の工作物に固定して施設する電線は、他の電線、弱電流電線等又は管(以下、「他の電線等」という。)と (ア) し、又は交さする場合には、故障時の (イ) により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。ただし、感電又は火災のおそれがない場合であって、 (ウ) 場合は、この限りでない。 b) 地中電線路は、車両その他の重量物による圧力に耐え、かつ、当該地中電線路を埋設している旨の表示等により掘削工事からの影響を受けないように施設しなければならない。 c) 地中電線路のうちその内部で作業が可能なものには、 (エ) を講じなければならない。
解答・解説を表示
解答
2
解説
地中電線路等が他の工作物と接近・交差する際は事故時のアーク放電による損傷を防ぐ必要があります。また、人が内部で作業できる洞道(とうどう)等の地中電線路では、火災による大規模波及事故を防ぐため防火措置が必須とされます。
解き方
- 技術基準第43条第1項を確認し、電線と他の電線等との関係(接近・交差)、損傷要因(故障時のアーク放電)、例外要件(管理者の承諾)を特定します。
- 技術基準第47条第2項を確認し、人が内部で作業可能な暗きょ等に講ずべき保安措置が「防火措置」であることを特定します。
- 選択肢 1不正解
- (ア)は「接近」、(イ)は「アーク放電」、(ウ)は「他の電線等の管理者の承諾を得た」です。
- 選択肢 2正解
- 条文通り、(ア)接近、(イ)アーク放電、(ウ)他の電線等の管理者の承諾を得た、(エ)防火措置が入ります。
- 選択肢 3不正解
- (エ)は「感電防止措置」ではなく「防火措置」です。
- 選択肢 4不正解
- (ア)は「接近」、(イ)は「アーク放電」です。
- 選択肢 5不正解
- (イ)は「アーク放電」、(ウ)は「他の電線等の管理者の承諾を得た」、(エ)は「防火措置」です。
覚えるポイント
- 故障時の損傷原因は「アーク放電」、人が入れる暗きょ内作業スペースには「防火措置」
間違えやすいところ
- アーク放電を単なる短絡電流と取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令第43条第1項、第47条第2項
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
架空電線路支持物の足場金具等の施設制限
電気設備技術基準の解釈 · 支持物 / 足場金具 / 昇塔防止
架空電線路の支持物に、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上 1.8 m 未満に施設することができる場合として、「電気設備技術基準の解釈」第22条に基づき、不適切なものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
架空電線路の支持物(電柱等)は、一般人が容易によじ登って感電等の事故に遭うことを防ぐため、昇降用足場金具を原則として地表上1.8m未満には施設してはならないと規定されています。
解き方
- 電気設備技術基準の解釈第22条本文(原則:地表上1.8m未満に足場金具等を設けないこと)および但し書の例外規定を確認します。
- 格納式構造、昇塔防止装置、さく・へい、人が立ち入らない山地等の例外項目と比較し、規定のない「監視装置の施設」を不適切なものとして特定します。
- 選択肢 1正解
- 解釈第22条に「監視装置を施設する場合」という例外要件は規定されていないため不適切(本問の正解)です。
- 選択肢 2不正解
- 第22条但書第二号の「足場金具等が内部に格納できる構造である場合」に合致しています。
- 選択肢 3不正解
- 第22条但書第三号の「支持物に昇塔防止のための装置を施設する場合」に合致しています。
- 選択肢 4不正解
- 第22条但書第四号の「周囲にさく、へい等を施設する場合」に合致しています。
- 選択肢 5不正解
- 第22条但書第五号の「山地等であって人が容易に立ち入るおそれがない場所」に合致しています。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 足場金具は地表上1.8m以上。例外:格納式、昇塔防止装置、さく・へい、山地等
間違えやすいところ
- 地上高の基準値1.8mと、例外として認められる物理的防護策の内容を取り違えないようにします。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈第22条
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
分散型電源の系統連系設備に係る用語の定義
電気設備技術基準の解釈 · 分散型電源 / 系統連系 / 自立運転 / 単独運転
「電気設備技術基準の解釈」第220条に基づく分散型電源の系統連系設備に係る用語の定義に関する記述として、正しいものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
系統連系規程および電技解釈第220条では、事故時に系統側へ影響を及ぼす「単独運転」と、構内のみに給電する安全な「自立運転」を明確に区別し、検出方式として受動的方式と能動的方式を規定しています。
解き方
- 解釈第220条に規定されている各用語(単独運転、自立運転、逆潮流、受動的/能動的方式)の定義を確認します。
- 選択肢(1)の「無効電力を供給」は誤り、(3)は「逆潮流」の説明、(4)と(5)は「受動的方式」と「能動的方式」が入れ替わっていることを識別し、(2)を正解と判定します。
- 選択肢 1不正解
- 単独運転とは、線路負荷に「電力を供給している」(有効電力・無効電力を問わず電力そのものを供給)状態をいい、「無効電力を供給」とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 解釈第220条第1項第六号の「自立運転」の定義そのものであり正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- 構内から系統側へ向かう有効電力の流れは「逆潮流」の定義であり、「逆充電」ではありません。
- 選択肢 4不正解
- 平時から出力に微小変動を与えておくのは「能動的方式の単独運転検出装置」の定義です。
- 選択肢 5不正解
- 単独運転移行時の位相や周波数の急変を直接検出するのは「受動的方式の単独運転検出装置」の定義です。
覚えるポイント
- 単独運転:系統側負荷へ給電継続(危険・解列必要)/自立運転:構内負荷のみに給電
間違えやすいところ
- 能動的方式(自ら変化を与える)と受動的方式(系統側の変化を観測する)の説明の取り違えに注意します。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈第220条第1項
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
電気さくの施設基準
電気設備技術基準・解釈 · 電気さく / 漏電遮断器 / 定格感度電流
「電気設備技術基準」第74条及び「電気設備技術基準の解釈」第192条における電気さくの施設に関する記述の空欄(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを一つ選べ。 電気設備技術基準より: 電気さくは、施設してはならない。ただし、田畑、牧場、その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設する場合であって、絶縁性がないことを考慮し、 (ア) のおそれがないように施設するときは、この限りでない。 電気設備技術基準の解釈より: b) 電気さくを施設した場所には、人が見やすいように適当な間隔で (イ) である旨の表示をすること。 d) 電気さく用電源装置が使用電圧 (ウ) V 以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において、人が容易に立ち入る場所に電気さくを施設するときは、電路に適合する漏電遮断器を施設すること。 ② 定格感度電流が (エ) mA 以下、動作時間が 0.1 秒以下のものであること。
解答・解説を表示
解答
4
解説
電気さくは裸電線に充電するため原則禁止ですが、獣害防止等で例外的に認められます。安全確保のため「危険」の表示を義務付け、30V以上の電源に接続する場合は定格感度電流15mA以下・0.1秒以内の高感度高速形漏電遮断器が必要です。
解き方
- 電気設備技術基準第74条本文より、防止すべき災害が「感電又は火災」であることを確認します。
- 解釈第192条を確認し、表示内容が「危険」である旨、漏電遮断器施設が必要となる電源の使用電圧が「30V以上」、定格感度電流が「15mA以下」であることを照合します。
- 選択肢 1不正解
- (ウ)の使用電圧が100Vではなく「30V」であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (イ)は「危険」、(エ)は「15mA」であるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (ア)は「感電又は火災」、(イ)は「危険」、(ウ)は「30V」であるため誤りです。
- 選択肢 4正解
- 条文通り、(ア)感電又は火災、(イ)危険、(ウ)30、(エ)15が正しく揃っています。
- 選択肢 5不正解
- (ア)は「感電又は火災」、(イ)は「危険」、(ウ)は「30V」、(エ)は「15mA」です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 電気さく:表示は「危険」、漏電遮断器は使用電圧30V以上で「15mA以下・0.1秒以内」
間違えやすいところ
- 漏電遮断器の要件を一般的な30mA・0.1秒と混同しやすいため、電気さくは「15mA」である点に注意します。
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令第74条、電気設備の技術基準の解釈第192条
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
ライティングダクト工事の施設基準
電気設備技術基準・解釈 · 低圧屋内配線 / ライティングダクト工事
「電気設備技術基準の解釈」に基づく、ライティングダクト工事による低圧屋内配線の施設に関する記述として、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) ダクトの支持点間の距離を 2 m 以下で施設した。 (2) 造営材を貫通してダクト相互を接続したため、貫通部の造営材には接触させず、ダクト相互及び電線相互は堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続した。 (3) ダクトの開口部を上に向けたため、人が容易に触れるおそれのないようにし、ダクトの内部に塵埃が侵入し難いように施設した。 (4) 5 m のダクトを人が容易に触れるおそれがある場所に施設したため、ダクトには D 種接地工事を施し、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置は施設しなかった。 (5) ダクトを固定せず使用するため、ダクトは電気用品安全法に適合した附属品でキャブタイヤケーブルに接続して,終端部は堅ろうに閉そくした。
解答・解説を表示
解答
1
解説
ライティングダクト工事は照明器具への給電用ダクトを施設する工事であり、解釈第172条により支持点間距離は2m以下とすること、開口部は下に向けて施設すること、造営材を貫通して施設しないことなどが定められています。
解き方
- 解釈第172条に規定されているライティングダクトの支持点間距離(2m以下)を確認する。
- 造営材貫通の禁止、開口部の向き(原則下向き)、接地工事および漏電遮断器の省略条件などの各要件を照合して正誤を判定する。
- 選択肢 1正解
- 電気設備技術基準の解釈第172条第1項第一号により、ダクトの支持点間距離は2m以下と定められているため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 同条第1項第四号において「ダクトは、造営材を貫通して施設しないこと」と明確に規定されているため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 同条第1項第二号において「ダクトの開口面は、下に向けて施設すること」と定められており、上向きに施設することは原則認められないため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 同条第1項第六号イにおいて、対地電圧150V以下でダクトの長さが3m以下の場合等を除き漏電遮断器の施設が必要です。5mで人が容易に触れる場所では省略できないため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- ライティングダクトは造営材等に堅ろうに固定して使用する屋内配線工事であり、固定せずに移動可能として施設することは認められないため誤りです。
覚えるポイント
- ライティングダクトの支持点間距離は2m以下、開口部は下向き、造営材貫通は禁止。
間違えやすいところ
- 金属ダクト工事(支持点間距離3m以下)とライティングダクト工事(2m以下)の基準数値を混同しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第172条
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp)
計器用変成器(変流器)の取扱いと特性
電気設備技術基準・解釈 · 計器用変成器 / 変流器の二次側開放禁止
計器用変成器の変流器に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) 変流器は,一次電流から生じる磁束によって二次電流を発生させる計器用変成器である。 (2) 変流器は,二次側に開閉器やヒューズを設置してはいけない。 (3) 変流器は,通電中に二次側が開放されると変流器に異常電圧が発生し,絶縁が破壊される危険性がある。 (4) 変流器は,一次電流が一定でも二次側の抵抗値により変流比は変化するので,電流計の選択には注意が必要になる。 (5) 変流器の通電中に,電流計をやむを得ず交換する場合は,二次側端子を短絡して交換し,その後に短絡を外す。
解答・解説を表示
解答
4
解説
変流器(CT)は一次電流を所定の比率で二次電流に変換する機器です。二次側を開放すると一次電流の全起電力が鉄心の励磁に作用して磁束密度が急増し、高電圧が誘起されて絶縁破壊や感電の危険が生じるため、二次側の開放は厳禁とされています。
解き方
- 変流器の動作原理(一次電流に比例した二次電流を出力する定電流特性)を確認する。
- 定格負担内では二次側の抵抗値が変わっても変流比は実質的に変化しない特性を理解し、誤っている記述を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 一次電流による起電力と二次電流による逆起電力の平衡動作によって二次電流を流すため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 二次側に開閉器やヒューズを設けると溶断や誤開放により二次側が開放状態となり重大事故につながるため設置してはならず、正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- 通電中に二次側が開放されると減磁起電力が失われて主磁束が飽和し、二次端子に高圧の異常電圧が発生して絶縁破壊を招くため正しい記述です。
- 選択肢 4正解
- 変流器は一次電流に応じた定電流を出力するため、定格負担の範囲内であれば二次側抵抗値によって変流比が変化することはなく、本記述は誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 通電中に電流計を交換する際は二次側開放を防ぐために端子間を短絡線で短絡した状態で交換作業を行い、復旧後に短絡を解除するため正しい記述です。
覚えるポイント
- 変流器(CT)の二次側は絶対に開放してはならない(交換時は短絡する)。
間違えやすいところ
- 計器用変圧器(VT)の二次側短絡厳禁と、変流器(CT)の二次側開放厳禁を取り違えやすいため注意が必要です。
出題の前提:電気設備技術基準・高圧受電設備指針等における変流器の取扱い基準
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
非接地三相3線式高圧配電線路の地絡電流計算(数式)
配電線路の計算 · 非接地方式 / 一線地絡電流 / 対地静電容量
線間電圧 V [V]、周波数 f [Hz]の中性点非接地方式の三相3線式高圧配電線路及びある需要設備の高圧地絡保護システムにおいて、高圧配電線路一相の全対地静電容量を C1 [F]、需要設備一相の全対地静電容量を C2 [F]とする。 図の配電線路において、遮断器が「入」の状態で地絡事故点に一線完全地絡事故が発生し地絡電流 Ig [A]が流れた。このとき Ig の大きさを表す式として、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 ただし、間欠アークによる影響等は無視し、この地絡事故によって遮断器は遮断しないものとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
中性点非接地三相3線式系統の一線完全地絡時には、中性点電位が地絡相の相電圧分だけ移動し、健全相の対地電圧は相電圧の√3倍(線間電圧)に上昇します。事故点に還流する地絡電流は、健全相2相の対地静電容量を通して流れる充電電流のベクトル和となり、その大きさは 3 * ω * C0 * (V / √3) = √3 * ω * C0 * V で表されます。
解き方
- 健全相2相の対地静電容量に流れる充電電流の合成から、全地絡電流が Ig = 3 * ω * (V / √3) * (C1 + C2) となる関係を導く。
- 角周波数 ω = 2πf を代入して整理し、Ig = 2√3πfV(C1 + C2) を導出する。
- 選択肢 1不正解
- 静電容量の二乗和平方根を取る形式になっており、また係数の根号の配置も誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 並列関係にある対地静電容量は単純加算されるため、二乗和平方根の計算は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 係数が 2/√3 となっており、正しくは 3/√3 = √3 より 2√3 となるため誤りです。
- 選択肢 4正解
- Ig = √3 * (2πf) * (C1 + C2) * V = 2√3πfV(C1 + C2) となり、正しく合致しています。
- 選択肢 5不正解
- 静電容量の相乗平均 √(C1 * C2) となっており、並列合成容量の計算として誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 中性点非接地三相3線式の一線地絡電流は Ig = √3 * ω * C * V = 2√3πf C V(Cは全対地静電容量)。
間違えやすいところ
- 健全相の充電電流を計算する際、対地電圧を線間電圧 V そのものとして単純に 3ωCV としないよう、相電圧 V/√3 からのベクトル合成(√3倍)を正しく反映する必要があります。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第17条(一線地絡電流の算式等)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧需要設備の零相変流器(ZCT)検出電流の計算
配電線路の計算 · 非接地方式 / 地絡保護 / 零相変流器 / もらい事故防止
問11(a)の地絡電流 Ig は高圧配電線路側と需要設備側に分流し、需要設備側に分流した電流は零相変流器を通過して検出される。地絡電流 Ig が高圧配電線路側と需要設備側に分流する割合は C1 と C2 の比によって決まるものとしたとき、Ig のうち需要設備の零相変流器で検出される電流の値[mA]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 ただし、V = 6600 V、f = 60 Hz、C1 = 2.3 μF、C2 = 0.02 μF とする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
構外事故時の需要設備内ZCTを通過する零相電流は、需要設備自身の構内対地静電容量 C2 による充電電流そのものとなります。全地絡電流 Ig に対する分流比 C2 / (C1 + C2) を掛けることでも同様に求まります。
解き方
- 構外事故時に需要設備ZCTが検出する電流の算式 I_ZCT = 2√3πf V C2 を立てる。
- 与えられた数値(V = 6600, f = 60, C2 = 0.02×10^-6)を代入して計算する:I_ZCT = √3 * 2 * 3.1416 * 60 * 6600 * 0.02 * 10^-6 ≈ 0.0862 A = 86.2 mA。
- 選択肢 1不正解
- 54 mA は相電圧を誤って二重に割るなどした場合の値であり誤りです。
- 選択肢 2正解
- 計算値約 86.2 mA に最も近いため正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 124 mA は計算結果と一致しません。
- 選択肢 4不正解
- 152 mA は計算結果と一致しません。
- 選択肢 5不正解
- 256 mA は周波数や係数の取り方を誤った場合の値であり誤りです。
覚えるポイント
- 構外地絡事故時に需要設備のZCTを通過する電流は、当該需要家構内の対地静電容量 C2 の充電電流に等しい。
間違えやすいところ
- 分流計算を行う際に、分母を全容量 C1+C2 とし分子を C2 とすべきところを、配電線路側 C1 と混同しないようにします。
出題の前提:高圧受電設備指針・電気設備技術基準の解釈
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
直列リアクトル付三相進相コンデンサの端子電圧計算
配電線路の計算 · 進相コンデンサ / 直列リアクトル / 端子電圧上昇
三相3線式の高圧電路に 300 kW、遅れ力率 0.6 の三相負荷が接続されている。この負荷と並列に進相コンデンサ設備を接続して力率改善を行うものとする。進相コンデンサ設備は直列リアクトル付三相コンデンサとし、直列リアクトル SR のリアクタンス XL [Ω]は三相コンデンサ SC のリアクタンス XC [Ω]の 6 %とする。 高圧電路の線間電圧を 6600 V とし無効電力による電圧変動を無視するとき、進相コンデンサ設備を高圧電路に接続したときの三相コンデンサ SC の端子電圧の値[V]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
直列リアクトルを挿入した進相コンデンサ設備では、コンデンサの容量性リアクタンス XC とリアクトルの誘導性リアクタンス XL が直列となり互いに打ち消し合います。回路電流は I = V / (√3 * (XC - XL)) と増加するため、コンデンサ端子の線間電圧は V_SC = √3 * I * XC = V / (1 - XL / XC) となり電路電圧より上昇します。
解き方
- 直列リアクトル挿入によるコンデンサ端子電圧の計算式 V_SC = V / (1 - XL / XC) を確認する。
- 与えられた XL / XC = 0.06 および V = 6600 V を代入して計算する:V_SC = 6600 / (1 - 0.06) = 6600 / 0.94 ≈ 7021 V。
- 選択肢 1不正解
- 6410 V は 6600 * (1 - 0.06) / ... などの誤った減圧計算をした際の値であり誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 6795 V は計算値と一致しません。
- 選択肢 3不正解
- 6807 V は計算値と一致しません。
- 選択肢 4不正解
- 6995 V は 6600 * 1.06 = 6996 V に近い誤算値であり、分母の (1 - 0.06) で正しく除算していないため誤りです。
- 選択肢 5正解
- 6600 / 0.94 ≈ 7021.3 V であり、選択肢の値 7021 V と正確に一致します。
覚えるポイント
- 直列リアクトル付コンデンサの端子電圧上昇式:V_C = V / (1 - a) (a はリアクトル率 XL/XC)。
間違えやすいところ
- 直列リアクトルによる電圧上昇率を単純に (1 + a) 倍と近似して計算すると誤差が生じることがあるため、正確に 1/(1 - a) で計算することが重要です。
出題の前提:高圧受電設備指針・電気理論基礎
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
力率改善に必要な進相コンデンサ設備容量の計算
配電線路の計算 · 力率改善 / 無効電力 / 進相コンデンサ容量 / 直列リアクトル
問12において、進相コンデンサ設備を負荷と並列に接続し、力率を遅れ 0.6 から遅れ 0.8 に改善した。このとき、この設備の三相コンデンサ SC の容量の値[kvar]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
負荷の有効電力 P、改善前の力率角 θ1、改善後の力率角 θ2 とするとき、改善に必要な設備全体の進相無効電力は Q = P(tanθ1 - tanθ2) です。直列リアクトル付設備では直列リアクトルが遅れ無効電力 Q_SR = 0.06 Q_SC を消費するため、設備全体の進相無効電力は Q = Q_SC - Q_SR = (1 - 0.06) Q_SC となります。
解き方
- 力率改善に必要な設備全体の進相無効電力を計算する:Q = 300 * (tan(arccos 0.6) - tan(arccos 0.8)) = 300 * (4/3 - 3/4) = 175 kvar。
- 直列リアクトルによる無効電力相殺分を考慮して SC 本体の容量を求める:Q_SC = Q / (1 - 0.06) = 175 / 0.94 ≈ 186.17 kvar。
- 選択肢 1不正解
- 170 kvar はリアクトルの影響を誤って減算した場合などの値であり誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 180 kvar は計算結果と一致しません。
- 選択肢 3正解
- Q_SC = 175 / 0.94 ≈ 186.2 kvar となり、選択肢 186 kvar に合致します。
- 選択肢 4不正解
- 192 kvar は計算結果と一致しません。
- 選択肢 5不正解
- 208 kvar は計算結果と一致しません。
覚えるポイント
- 直列リアクトル付き進相設備の総合無効電力 Q_total = (1 - a) Q_SC (a はリアクトル率)。
間違えやすいところ
- 必要な進相無効電力 175 kvar をそのままコンデンサの容量と答えてしまったり、0.94 を掛けて小さくしてしまうミスに注意が必要です。
出題の前提:電気理論・高圧受電設備指針
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
電気関係報告規則に基づく事故報告の対象と要件
電気関係法規 · 電気関係報告規則 / 事故報告 / 供給支障事故 / 責任分界点
電気工作物に起因する供給支障事故に関する次の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 ① 電気事業法第 39 条(事業用電気工作物の維持)において、事業用電気工作物の損壊により (ア) 者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすることが規定されている。 ②「電気関係報告規則」において、 (イ) を設置する者は、 (ア) 、配電事業又は特定送配電事業の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧 (ウ) V 以上の (イ) の破損又は (イ) の誤操作若しくは (イ) を操作しないことにより (ア) 者、配電事業者又は特定送配電事業者に供給支障を発生させた場合、電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に事故報告をしなければならないことが規定されている。 ③ 図 1 に示す高圧配電系統により高圧需要家が受電している。事故点 1、事故点 2 又は事故点 3 のいずれかで短絡等により高圧配電系統に供給支障が発生した場合、②の報告対象となるのは (エ) である。
解答・解説を表示
解答
5
解説
電気関係報告規則第3条では、自家用電気工作物を設置する者が報告すべき事故として、一般送配電事業者等の電気工作物と接続されている電圧3000V以上の自家用電気工作物の破損等により他者に供給支障を発生させた場合が定められています。
解き方
- 電気事業法第39条および電気関係報告規則第3条の文言(一般送配電事業、自家用電気工作物、3000V以上)を確認する。
- 責任分界点の構内側(自家用電気工作物側)にある事故点を図から判定し、事故点2及び事故点3が該当することを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 電圧基準が3000Vであるべきところ6000Vとなっており、また事故点1は電力会社側であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が送電事業となっており、また事故点1が含まれているため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (イ)が事業用電気工作物となっており、電圧も6000Vと誤っています。
- 選択肢 4不正解
- (ア)、(イ)、(ウ)、(エ)の各項目が正文と合致していません。
- 選択肢 5正解
- 法令の規定(一般送配電事業、自家用電気工作物、3000V)および責任分界点以降の構内事故点(事故点2又は事故点3)と完全に合致しています。
覚えるポイント
- 自家用電気工作物に起因する波及事故報告の対象電圧は3000V以上。
間違えやすいところ
- 高圧受電電圧6600Vから連想して電圧基準を6000Vと誤認しやすい点、および責任分界点の電源側(事故点1)を自家用側の事故と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:電気事業法 第39条、電気関係報告規則 第3条
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧受電設備の保護協調と継電器動作特性
受配電設備の運用・保護 · 保護協調 / 過電流継電器 / 地絡方向継電器 / 動作協調曲線
高圧受電設備を含む配電系統の保護協調に関する次の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 ① 受電設備を含む配電系統において、過負荷又は短絡あるいは地絡が生じたとき、供給支障の拡大を防ぐため、事故点直近上位の遮断器のみが動作し、他の遮断器は動作しないとき、これらの遮断器の間では (ア) がとられているという。 ② 図 2 は、図 1 の高圧需要家の事故点 2 又は事故点 3 で短絡が発生した場合の過電流と遮断器(遮断器 A 及び遮断器 B)の継電器動作時間の関係を示したものである。 (ア) がとられている場合、遮断器 B の継電器動作特性曲線は、 (イ) である。 ③ 図 3 は、図 1 の高圧需要家の事故点 2 で地絡が発生した場合の零相電流と遮断器(遮断器 A 及び遮断器 B)の継電器動作時間の関係を示したものである。 (ア) がとられている場合、遮断器 B の継電器動作特性曲線は、 (ウ) である。また、地絡の発生箇所が零相変流器より負荷側か電源側かを判別するため (エ) の使用が推奨されている。
解答・解説を表示
解答
4
解説
保護協調とは、事故が発生した際に事故点に最も近い直近上位の保護装置が下位側として優先的・選択的に高速動作し、健全な上位系統や他需要家への波及事故を防止する仕組みです。構外事故時のもらい事故を防止するためには、零相電圧と零相電流の位相差から事故方向を判別する地絡方向継電器(DGR)が適用されます。
解き方
- 事故点直近の遮断器を選択遮断させる関係を表す用語が「保護協調」であることを確認する。
- 需要家側遮断器Bは配電用変電所側遮断器Aより短時間で遮断しなければならないため、図2では下側の「曲線2」、図3では下側の「曲線4」を選択する。
- 構内と構外の地絡方向を判別する装置として「地絡方向継電器」を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 用語が「同期協調」となっており、また図3の動作特性や継電器名も誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 用語が「同期協調」となっており、遮断器Bの特性曲線が上位側の曲線1や曲線3とされているため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 遮断器Bの過電流特性に動作時間の遅い曲線1を選択しており、継電器名も距離継電器となっているため誤りです。
- 選択肢 4正解
- 保護協調、下位側遮断器の動作曲線(曲線2、曲線4)、および地絡方向継電器の組合せが全て正しく合致しています。
- 選択肢 5不正解
- 地絡動作特性が変電所側の曲線3とされており、また継電器名も地絡距離継電器となっているため誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 保護協調では上位遮断器よりも下位遮断器の動作時間を短く設定する(特性曲線は下側)。構内事故判別には地絡方向継電器(DGR)を使用。
間違えやすいところ
- 時間-電流特性曲線において、上位(変電所側)と下位(需要家側)のどちらが下側(短時間動作)に来るべきかを逆に取り違えないよう注意が必要です。
出題の前提:高圧受電設備指針・自家用電気工作物保安規程
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目の問題・解答資料です。