令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目の概要
水力発電の落差・水頭の定義と理論出力式
発電 · 水力発電 / 有効落差 / 損失水頭 / 水車出力 / 発電機出力
水力発電所の水路および水圧管路における各部の落差の定義と出力計算に関する記述である。放水地点の水面を基準面としたとき、基準面から貯水池の静水面までの高さ Hg [m] を一般に (ア) という。また、水路や水圧管の壁面摩擦等による損失に相当する高さ hl [m] を (イ) という。Hg と hl の差 H = Hg - hl を一般に (ウ) という。さらに、流量 Q [m^3/s]、重力加速度 9.8 m/s^2、水車効率 ηw のときの水車出力 Pw は (エ) となり、発電機効率 ηg を考慮した発電機出力 P は (オ) となる。(ア)〜(オ)の組合せとして正しいものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
水力発電における落差の基本用語として、静水面と放水面との幾何学的標高差を総落差(Hg)と呼び、管路等の流体摩擦によるエネルギー損失分を損失水頭(hl)と呼びます。総落差から損失水頭を差し引いて発電に寄与する実効的な高さを有効落差(H)と定めます。理論水力出力は P = ρgQH [W] で表され、水の密度 ρ=1000 kg/m^3、g=9.8 m/s^2 より、出力は 9.8×10^3 QH [W](または 9.8QH [kW])となります。
解き方
- 静水面から放水面までの全標高差を「総落差」、流路損失を「損失水頭」、その差を「有効落差」と同定します。
- 水車出力は Pw = 9.8×10^3 QHηw [W]、発電機出力はこれに発電機効率を乗じた P = 9.8×10^3 QHηwηg [W] となることを確認します。
- 選択肢 1不正解
- (ウ)が実効落差となっていますが、電気工学・水力発電分野の標準的な用語は「有効落差」であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が自然落差、(イ)が位置水頭となっており、効率で除算する式形も発電出力として誤りです。
- 選択肢 3正解
- (ア)総落差、(イ)損失水頭、(ウ)有効落差、(エ)9.8QHηw×10^3 [W]、(オ)9.8QHηwηg×10^3 [W] のすべての組合せが正しいです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)基準落差、(イ)圧力水頭、(ウ)実効落差の用語がいずれも不適切であるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (ア)基準落差、(イ)速度水頭の用語が誤りであり、本問の定義と一致しません。

関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 水力発電の出力式:P [kW] = 9.8QHη、単位が [W] のときは 10^3 を乗じることに注意する。
間違えやすいところ
- 公式 9.8QH [kW] の単位に引きずられ、単位が [W] 指定されているときに 10^3 を見落としてしまうミスに注意する。
出題の前提:電気事業法に基づく電気設備技術基準・発電工学標準定義
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
速度調定率に基づく並列発電機の負荷分担計算
系統運用 · ガバナフリー運転 / 速度調定率 / 周波数変動 / 並列運転
定格出力 1000 MW・速度調定率 5% のタービン発電機(定格の80%出力で運転中)と、定格出力 300 MW・速度調定率 3% の水車発電機(定格の60%出力で運転中)が系統に接続され、定格周波数 50 Hz でガバナフリー運転を行っている。負荷急変により系統周波数が 0.2 Hz 低下したときの、タービン発電機と水車発電機の出力 [MW] の組合せとして正しいものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
速度調定率 R [%] は、定格回転速度(定格周波数)に対する変化率と定格出力に対する出力変化率の比として定義されます。すなわち R = (|Δf| / fn) / (ΔP / Pn) × 100 [%] と表され、周波数低下時における出力増加量は ΔP = (Pn / R) × (|Δf| / fn) × 100 [MW] で計算できます。
解き方
- 初期出力を計算します。タービン発電機は P1 = 1000 × 0.80 = 800 MW、水車発電機は P2 = 300 × 0.60 = 180 MW です。
- 周波数変化率を求めます。|Δf| / fn = 0.2 / 50 = 0.004(0.4%)です。
- タービン発電機の出力増加量を計算します。ΔPt = (1000 / 5) × 0.004 × 100 = 80 MW より、P2t = 800 + 80 = 880 MW です。
- 水車発電機の出力増加量を計算します。ΔPh = (300 / 3) × 0.004 × 100 = 40 MW より、P2h = 180 + 40 = 220 MW です。
- 選択肢 1不正解
- 周波数低下時に出力が減少する誤った計算結果です。
- 選択肢 2不正解
- 速度調定率の比例計算を逆数や減少方向で誤認した値です。
- 選択肢 3不正解
- パーセント計算の桁数あるいは調定率の適用を誤っています。
- 選択肢 4正解
- タービン発電機が 800 + 80 = 880 MW、水車発電機が 180 + 40 = 220 MW となり計算結果と一致します。
- 選択肢 5不正解
- 出力変化の配分計算が適切ではありません。
覚えるポイント
- 周波数低下時は発電機出力を増加させて周波数を回復させようとするため、変化後出力は必ず初期出力より大きくなる。
間違えやすいところ
- 周波数低下によって回転速度が下がるため、出力も下がると符号を取り違えてしまうミス。
出題の前提:電力系統運用におけるガバナフリー運転特性基準
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
汽力発電所における復水器の役割と原理
発電 · 汽力発電 / 復水器 / 真空度 / 熱サイクル効率
汽力発電所の復水器に関する記述である。汽力発電所の復水器は、タービンの (ア) を冷却し水に戻して復水を回収する装置である。内部の (イ) を保持することで、タービンの入口蒸気と出口蒸気の (ウ) を大きくし、タービンの (エ) を高めている。(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして正しいものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
汽力発電のランキンサイクルにおいて、復水器は蒸気タービンを通過した後の「排気蒸気」を冷却水で凝縮させて純水に戻すとともに、蒸気が凝縮する際の体積収縮を利用して器内を「高真空(大気圧より極めて低い圧力)」に保ちます。これによりタービン前後の「圧力差」が大きくなり、蒸気から取り出せる仕事量が増加して発電所全体の「効率」が向上します。
解き方
- 復水器が取り扱う対象はタービン通過後の「排気蒸気」であることを確認します(給水加熱器へ送るものが抽気蒸気)。
- 復水器内を海水等で冷却して水に戻すことで急激な体積収縮を起こし、「真空度」を高めることを把握します。
- 真空により出口圧力を極限まで下げることで、入口蒸気との「圧力差」が拡大し、熱落差(エンタルピー差)が増加してタービン「効率」が向上することを確認します。
- 選択肢 1不正解
- 抽気蒸気は給水加熱器に導かれる蒸気であり、復水器の目的は回転速度の変更ではないため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 復水器の熱力学的特徴として直接維持・管理される重要な指標は「真空度(低背圧)」と「圧力差」です。
- 選択肢 3正解
- (ア)排気蒸気、(イ)真空度、(ウ)圧力差、(エ)効率のすべての組合せが技術的に正確です。
- 選択肢 4不正解
- 抽気蒸気および回転速度の記述が復水器の主目的として不適切です。
- 選択肢 5不正解
- 復水器の制御対象として「真空度」ではなく「温度」、効果として「回転速度」としている点が誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 復水器の役割:排気を凝縮させて給水として再利用すること、および真空を維持して熱効率を最大化すること。
間違えやすいところ
- 給水加熱に用いられる「抽気蒸気」と、仕事を終えて復水器へ導かれる「排気蒸気」の混同に注意する。
出題の前提:火力発電所汽力発電プラント基本設計概念
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
軽水炉用原子燃料の特徴と濃縮度
発電 · 原子力発電 / 軽水炉 / 核分裂性物質 / 濃縮ウラン / 親物質
軽水炉で使用されている原子燃料に関する記述として、誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
商業用の発電用軽水炉(PWR、BWR)では減速材・冷却材として軽水(普通の水)を用います。軽水は中性子吸収断面積が比較的大きいため、天然ウラン(ウラン235が約0.7%)のままでは臨界を維持できません。そのためウラン235の割合を3〜5%程度まで高めた「低濃縮ウラン」を使用します。濃縮度90%前後の「高濃縮ウラン」は研究炉の一部や軍事目的(核兵器など)に用いられるものであり商業発電炉では使用しません。
解き方
- 各選択肢の原子燃料に関する技術的記述の正誤を照合します。
- 軽水炉で用いられる濃縮ウランの濃縮度規格を確認します。商用炉では3〜5%程度の低濃縮ウランが用いられるため、90%とする選択肢(3)が誤りです。
- 選択肢 1不正解
- ウラン235やプルトニウム239は熱中性子によって核分裂を起こす核分裂性物質(核分裂性同位体)であり正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 二酸化ウラン(UO2)粉末を成型・焼結して円柱状のセラミックペレットにした後、被覆管に装荷して使用するため正しい記述です。
- 選択肢 3正解
- 軽水炉で使用されるウラン燃料の濃縮度は通常3〜5%程度の低濃縮ウランであり、90%とする記述は明白な誤りです。
- 選択肢 4不正解
- ウラン238は熱中性子を吸収し、β崩壊を経て核分裂性のプルトニウム239に転換するため「親物質」と呼ばれ正しい記述です。
- 選択肢 5不正解
- 天然ウランの組成はウラン235が約0.7%、残りの約99.3%がウラン238であり正しい記述です。
覚えるポイント
- 商用軽水炉のウラン燃料濃縮度は3〜5%(低濃縮ウラン)。天然ウランの235含有率は約0.7%。
間違えやすいところ
- 親物質(ウラン238等)と核分裂性物質(ウラン235、プルトニウム239等)の用語定義の混同に注意する。
出題の前提:原子力発電技術規格および軽水炉燃料仕様
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
分散型電源の特性と系統連系技術
発電 · 分散型電源 / 太陽光発電 / 直流送電 / 燃料電池発電 / 逆潮流
分散型電源に関する記述として、誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
燃料電池は、水素(燃料)と酸素(酸化剤)を電気化学的に反応させて直接直流電力を発生させる装置です。化学反応式は 2H2 + O2 → 2H2O であり、熱化学的には発熱反応(発熱を伴う化学変化)です。排熱を回収してコージェネレーションシステムとして利用されます。
解き方
- 太陽電池連系、逆潮流抑制、小水力、直流送電ケーブルに関する選択肢(1)〜(4)の技術的妥当性を確認します。
- 選択肢(5)の燃料電池の反応原理に着目します。水素と酸素の化合反応は熱を放出する「発熱反応」であるため、「吸熱反応」と記述している選択肢(5)が誤りです。
- 選択肢 1不正解
- インバータによる交直変換および単独運転検出・保護装置による遮断機能についての正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 逆潮流に伴う線路電圧上昇を抑えるため、PCSによる力率制御・出力抑制やSVRによる調整が行われるため正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- 小水力発電では環境負荷低減や建設コスト面から、ダムを造らない流込み式(自流式)が多く採用されるため正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- 直流では交流のような連続的な対地静電容量への充放電電流(充電電流)が生じないため、無効電力補償が不要であり正しい記述です。
- 選択肢 5正解
- 燃料電池は水素と酸素が化合して水になる「発熱反応」を利用する発電方式であり、吸熱反応としている点が誤りです。
覚えるポイント
- 燃料電池:電気分解の逆反応=「発熱反応」。化学エネルギーを直接電気エネルギーに高効率変換する。
間違えやすいところ
- 「吸熱」と「発熱」の用語の取り違え。排熱を利用するコージェネレーションの概念から発熱であることを意識する。
出題の前提:新エネルギー発電技術概要・電気化学の基礎原理
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
変圧器のY-Y結線の特徴と三次巻線(Δ結線)の効果
変電 · 変圧器結線 / Y-Y結線 / 第三調波 / 電磁誘導障害 / 三次巻線
変圧器の Y-Y 結線方式の特徴に関する記述である。一般に,変圧器の Y-Y 結線は,一次,二次側の中性点を接地でき,1 線地絡などの故障に伴い発生する (ア) の抑制,電線路及び機器の絶縁レベルの低減,地絡故障時の (イ) の確実な動作による電線路や機器の保護等,多くの利点がある。一方,相電圧は (ウ) を含むひずみ波形となるため,中性点を接地すると, (ウ) 電流が線路の静電容量を介して大地に流れることから,通信線への (エ) 障害の原因となる等の欠点がある。このため, (オ) による三次巻線を設けて,これらの欠点を解消する必要がある。(ア)〜(オ)の組合せとして正しいものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
変圧器鉄心の磁気飽和特性により、正弦波磁束を作るには励磁電流に第三調波成分が必要です。Y-Y結線で中性点を非接地とすると第三調波電流が流路を持てず、誘起起電力に第三調波が含まれ相電圧が歪みます。中性点を接地すると第三調波電流が線路・大地を同相で流れ、並行する通信線に相互インダクタンスを介した「電磁誘導障害」を引き起こします。これを解決するため、第三調波電流を閉ループ内で環流させ外部へ流出させない「Δ結線」の三次巻線(三次Δ巻線)を設けます。
解き方
- Y-Y結線の中性点接地の利点として、1線地絡時の健全相対地電圧上昇(異常電圧)の抑制と、「保護リレー」の確実な検出動作を確認します。
- 変圧器の非線形性により発生する高調波は「第三調波」であることを確認します。
- 大地に帰路を持つ調波電流が通信線に及ぼす影響は、磁界結合による「電磁誘導障害」であることを確認します。
- 第三調波を環流させるために付加される三次巻線の結線方式が「Δ結線(三角結線)」であることを同定します。
- 選択肢 1不正解
- 第二調波ではなく第三調波であり、障害の種類も電磁誘導障害が適切であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 三次巻線は調波電流を閉回路で循環させるためΔ結線が必要であり、Y結線とする点が誤りです。
- 選択肢 3正解
- (ア)異常電圧、(イ)保護リレー、(ウ)第三調波、(エ)電磁誘導、(オ)Δ結線のすべての組合せが正しいです。
- 選択肢 4不正解
- (イ)の故障時動作機器が避雷器(サージ保護機器)となっており、保護リレーとするのが適切です。
- 選択肢 5不正解
- 調波次数が第二調波となっており、結線もY結線となっているため誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- Y-Y-Δ変圧器(三次巻線付き変圧器):第三調波励磁電流の環流回路を形成し、電磁誘導障害を防止する。
間違えやすいところ
- 第三調波電流が大地を流れることで生じる障害を、電位による「静電誘導」と磁束交差による「電磁誘導」で混同するミス。
出題の前提:電気設備技術基準および変電所機器運用規範
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
配電線路における電圧調整手段と力率改善
配電 · 配電線路 / 電圧調整 / 力率改善 / 電力用コンデンサ / SVR / 逆潮流
配電線路の電圧調整に関する記述として、誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
電力用コンデンサは遅れ無効電力を補償する機器です。無効電力潮流による線路の電圧降下(ΔV ≒ (PR + QX)/V)および配電損失(3I^2R)を抑制するには、コンデンサを無効電力発生源である負荷の直近(最下流)に設置するほど、そこから上流の配電変圧器・配電線路・送電系統全体の電流が低減されて改善効果が最大化します。
解き方
- 各選択肢の電圧調整手法および機器(PCS機能、LRA/LRT、電線張替、SVR/SVC)の正確性を確認します。
- 力率改善用コンデンサの設置位置と改善効果の関係を検証します。上流に設置すると下流側の低圧配電線路や柱上変圧器の損失・電圧降下は軽減されないため、「上流に接続した方がよい」とする(3)が誤りです。
- 選択肢 1不正解
- 分散型電源のPCSには、進相無効電力の注入や出力抑制による電圧上昇抑制機能が備えられており正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 配電用変電所では送出電圧を一定範囲に保つため、主変圧器のLRTや配電線個別のLRAが使用され正しい記述です。
- 選択肢 3正解
- コンデンサは負荷に近い末端(下流)側に設置するほど、上流全体の配電損失軽減・電圧降下低減に寄与するため、上流に設ける方がよいとする記述は誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 電線を太く(サイズアップ)すると導体抵抗が減少し、電圧降下式 ΔV = IRcosθ + IXsinθ における抵抗成分が減るため抑制効果があり正しい記述です。
- 選択肢 5不正解
- タップで直接変圧するSVRと、無効電力Qを直接補償・調整してリアクタンス降下分を制御するSVCやコンデンサの両方が電圧調整に用いられ正しい記述です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- コンデンサによる力率改善:無効電力の発生源(負荷の直近・末端)に設けるほど効果が大きい。
間違えやすいところ
- 「高圧側にまとめて大容量コンデンサを設置した方が集中管理できて効果的」と勘違いする間違い。
出題の前提:高圧受電設備規程・配電系統運用基準
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
架空送電線路の各種構成要素と事故防止対策
送電 · 架空送電線路 / アークホーン / ダンパ / アーマロッド / スペーサ / 埋設地線
架空送電線路の構成要素に関する記述として、誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
架空送電線路の付属器具にはそれぞれ特有の目的があります。アークホーンはがいしの保護、アーマロッドは支持点付近の電線疲労・溶損防止、相間スペーサは異相電線間の短絡衝突防止、埋設地線は鉄塔接地抵抗低減による逆フラッシオーバ防止です。トーショナルダンパ(Torsional damper)は、電線のねじれ方向の振動を吸収・減衰させて振動疲労やギャロッピングを抑制する振動減衰器です。着雪防止具には難着雪リングやカウンターウェイトなどが用いられます。
解き方
- 各構成要素(アークホーン、アーマロッド、相間スペーサ、埋設地線)の機能定義が正確であることを照合します。
- トーショナルダンパの役割を検討します。ダンパ(damper)は振動を減衰・防止する器具であり、風の振動エネルギーを利用して着雪を防止する目的とする記述は誤りです。
- 選択肢 1不正解
- アークホーン(放電角)はがいし連の両端にギャップを形成し、閃絡アーク熱からがいしを保護する器具で正しい記述です。
- 選択肢 2正解
- トーショナルダンパは電線のねじれ振動を減衰させる器具であり、風の振動で着雪を防止する器具とする説明は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- アーマロッドは支持点クランプ付近の電線補強を行い、微風振動疲労やアーク熱による素線溶断を防ぐ器具で正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- 相間スペーサは強風や跳上り現象(スリートジャンプ)時に異相間の電線接触・短絡を防ぐ器具で正しい記述です。
- 選択肢 5不正解
- 埋設地線(カウンタポイズ)は塔脚接地抵抗を下げ、雷撃時に鉄塔電位上昇による逆フラッシオーバを防ぐもので正しい記述です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- ダンパ(トーショナルダンパ、ストックブリッジダンパ)は電線の「振動を減衰・吸収」する装置。
間違えやすいところ
- 着雪防止対策(難着雪リング、カウンターウェイト)と振動防止対策(各種ダンパ)の混同に注意する。
出題の前提:架空送電規程および送電線路保守設計技術指針
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
送電線路における架空地線の機能と遮へい効果
送電 · 架空地線 / 遮へい角 / 逆フラッシオーバ
次の文章は、送電線路における架空地線に関する記述である。空欄(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを一つ選べ。 送電線路の鉄塔の上部に十分な強さをもった (ア) を張り、鉄塔を通じて接地したものを架空地線といい、送電線への直撃雷を防止するために設置される。 図において、架空地線と送電線とを結ぶ直線と、架空地線から下ろした鉛直線との間の角度θを (イ) と呼んでいる。この角度が (ウ) ほど直撃雷を防止する効果が大きい。 架空地線や鉄塔に直撃雷があった場合、鉄塔から送電線に (エ) を生じることがある。これを防止するために、鉄塔の接地抵抗を小さくするような対策が講じられている。
解答・解説を表示
解答
1
解説
架空地線は鉄塔頂部に設置されて送電線を雷の直撃から保護する接地線です。架空地線から見込む遮へい角を小さく(通常30°〜45°以下、超高圧では0°や負角)設計するほど送電線への雷直撃確率が低減します。鉄塔や架空地線に落雷した際、塔脚接地抵抗が大きいと鉄塔の電位が急上昇し、鉄塔から電力線へアークが放電する逆フラッシオーバが生じるため、接地抵抗の低減が不可欠です。
解き方
- 架空地線の構造を確認し、被覆のない強靭な裸線(鋼より線や光ファイバ複合架空地線OPGWなど)が使われることから(ア)を裸線と特定します。
- 架空地線を通る鉛直線と電力線がなす角度(イ)は遮へい角であり、この角度が(ウ)小さいほど直撃雷に対する保護効果が高まることを確認します。
- 鉄塔電位が上昇して鉄塔側から送電線へアークが逆流放電する現象(エ)が逆フラッシオーバであることを導き、正答を選択します。
- 選択肢 1正解
- 架空地線は一般に裸線であり、鉛直線とのなす角度は遮へい角、これが小さいほど保護効果が高く、鉄塔側から送電線への放電は逆フラッシオーバであるためすべて正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 架空地線には絶縁電線ではなく裸線を用い、遮へい角は小さいほど効果が高く、現象名も進行波ではなく逆フラッシオーバであるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 角度の名称は進入角ではなく遮へい角であり、また放電現象は進行波ではなく逆フラッシオーバであるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 架空地線は絶縁電線ではなく裸線であり、角度名は遮へい角、角度は小さいほど効果が高く、現象名は逆フラッシオーバであるためすべて誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 角度の名称は進入角ではなく遮へい角であり、直撃雷防止効果が大きくなるのは角度が小さいときであるため誤りです。
覚えるポイント
- 架空地線の遮へい角は小さいほど直撃雷遮へい効果が高い(一般に30度前後)。
- 塔脚接地抵抗が大きいと鉄塔電位が跳ね上がり、逆フラッシオーバが発生する。
間違えやすいところ
- 遮へい角が大きいほど保護範囲が広がって効果的であると誤認しやすい。
- 逆フラッシオーバを単なる進行波侵入や誘導雷と混同してしまう。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈および送電工学における架空地線の設計基準に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
地中送電線路の特徴・構造・損失・布設方式・故障点標定
送電 · 地中送電線路 / 電力ケーブル / 誘電体損 / 故障点位置標定
我が国の地中送電線路に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
地中電力ケーブルの損失には、導体電流による抵抗損、金属遮へい層に流れる電流によるシース損、および絶縁体に電圧が加わることで生じる誘電体損があります。誘電体損は静電容量Cと誘電正接tanδに比例します。CVケーブルの絶縁材料である架橋ポリエチレンは、OFケーブルに用いられる絶縁油・油浸紙よりもtanδおよび比誘電率が格段に小さいため、誘電体損はCVケーブルの方が顕著に小さくなります。
解き方
- 地中送電線の基本特徴(景観・高コスト)、OFケーブルの特徴(給油設備と油通路)、布設方式(直接埋設・管路・暗きょ)、故障点標定法(マーレーループ・パルス法等)の正当性をそれぞれ確認します。
- 選択肢(3)の電力損失に関して、誘電体損の式 Wd = 2πfCV^2 tanδ を思い出し、絶縁体の物性を比較します。
- 架橋ポリエチレンの誘電正接tanδおよび比誘電率は油浸紙より小さいため、誘電体損はCVケーブルの方が小さいという事実に基づき、(3)が誤り(正答)と判断します。
- 選択肢 1不正解
- 都市部での用地確保の難しさ、景観維持、都市防災・保安の観点から地中送電が選定され、架空線路よりも建設費が高額になるのは正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- OFケーブルは絶縁油の加圧循環によりボイド(空隙)発生を防ぐため、給油装置や圧力タンクなどの付帯設備が不可欠であり正しい記述です。
- 選択肢 3正解
- CVケーブルの絶縁材料(架橋ポリエチレン)はOFケーブル(油浸紙)に比べて比誘電率や誘電正接tanδが非常に小さいため、誘電体損はCVケーブルの方が小さくなります。したがって本選択肢の記述は誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 直埋式は安価で短工期だが外傷リスクが高く、暗きょ式は放熱性や保守点検・増設性に最も優れているため正しい記述です。
- 選択肢 5不正解
- ホイートストンブリッジ原理のマーレーループ法は地絡・線間短絡に、静電容量法は完全断線に適用でき、パルスレーダ法は地絡・断線双方に適用可能であるため正しい記述です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 誘電体損:CVケーブル < OFケーブル(架橋ポリエチレンの誘電正接tanδが非常に小さいため)。
- 地絡・短絡の故障点標定はマーレーループ法、断線事故は静電容量測定法、両方に使えるのがパルスレーダ法。
間違えやすいところ
- OFケーブルが高性能であるという印象から、誘電体損もOFケーブルの方が小さいと勘違いしやすい。
- マーレーループ法を断線事故の測定にも使えると混同してしまう。
出題の前提:高圧受電設備・地中電線路技術基準および電気工学便覧の電力ケーブル特性基準に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp)
直流送電の特徴と交流送電との比較
送電 · 直流送電 / 交流送電 / 直流遮断 / 交直変換器
直流送電に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
直流送電(HVDC)は、送電線路に無効電力や充電電流が生じず、系統間の同期安定度制限を受けないため、大容量長距離送電や異周波数系統連系、長距離海底ケーブルに適しています。しかし、直流は変圧器による電圧変換が直接行えないこと、交流と直流を変換するための高価な変換設備や高調波フィルタが必要であること、さらに自然な電流零点がないため大電流遮断器の開発・実用化が極めて難しいという欠点があります。
解き方
- 直流送電のメリット(無効電力なし、安定度制約なし、長距離送電・海底ケーブル送電に適する)とデメリット(交直変換器が必要、高調波対策、直流遮断の難しさ)を整理します。
- 選択肢(3)の直流遮断について、交流のように電流零点を持たないためアーク消弧が極めて困難である事実と照合します。
- 「直流の高電圧大電流の遮断は、交流の場合より容易である」という記述は事実と正反対であるため誤り(正答)と判断します。
- 選択肢 1不正解
- 交流電力系統と接続するためには、整流器(順変換器)およびインバータ(逆変換器)を備えた交直変換所が両端に必要であり正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 直流送電線路には位相角差による同期安定度の制約がないため、長距離送電や非同期連系に極めて適しており正しい記述です。
- 選択肢 3正解
- 交流は周期的に電流零点が存在するため遮断しやすいのに対し、直流は自然零点が存在しないため高電圧大電流の遮断が非常に困難です。したがって本選択肢は誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 電磁誘導現象を利用する変圧器は直流には適用できないため、容易に変圧できないという記述は正しいです。
- 選択肢 5不正解
- サイリスタ等のスイッチング素子により変換器から高調波が発生するため、交流・直流フィルタの設置が必要であり正しい記述です。
覚えるポイント
- 直流送電は電流零点が存在しないため、高電圧・大電流の遮断が極めて困難。
- 直流送電は同期安定度や充電容量の問題がないため、長距離送電や長尺海底ケーブルに適する。
間違えやすいところ
- 直流は扱いやすいという先入観から、電流遮断も交流より容易であると錯覚してしまう。
- 同期安定度の問題が直流送電にも存在すると混同してしまう。
出題の前提:電気学会・電気工学ハンドブックの直流送電特性基準に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
架空電線のたるみ(弛度)の計算
送電 · たるみ / 弛度 / 架空電線路 / 水平引張荷重
両端の高さが同じで径間距離 250 m の架空電線路があり,電線 1 m 当たりの重量は 20.0 N で,風圧荷重はないものとする。 今,水平引張荷重が 40.0 kN の状態で架線されているとき,たるみ D の値 [m] として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
電線両支持点の高さが等しい場合、径間を S [m]、電線 1 m 当たりの合成荷重(風圧がない場合は自重)を w [N/m]、電線の水平引張荷重を T [N] とすると、電線のたるみ(弛度)D [m] は放物線近似により次の公式で表されます。 D = \frac{w S^2}{8 T} ここで単位の整合性(kN を N に換算することなど)に注意する必要があります。
解き方
- 与えられた数値を整理します:径間 S = 250 m、電線重量 w = 20.0 N/m、水平引張荷重 T = 40.0 kN = 40.0 × 10^3 N。
- たるみの公式 D = (w S^2) / (8 T) に各数値を代入します。
- 分子を計算します:w S^2 = 20.0 × 250^2 = 20.0 × 62,500 = 1,250,000 N・m^2。
- 分母を計算します:8 T = 8 × 40.0 × 10^3 = 320,000 N。
- たるみを算出します:D = 1,250,000 / 320,000 = 125 / 32 = 3.90625 m ≒ 3.9 m となり、選択肢(2)が最も近い値です。
- 選択肢 1不正解
- 計算値約 3.9 m と大きく異なり、誤りです。
- 選択肢 2正解
- たるみ公式 D = (w * S^2) / (8 * T) より算出した値 3.90625 m に最も近いため正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 計算値約 3.9 m と異なり、誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 計算値約 3.9 m と異なり、誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 計算値約 3.9 m と異なり、誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- たるみの公式:D = (w * S^2) / (8 * T)
- T の単位は [N] なので、[kN] で与えられた場合は 10^3 倍する。
間違えやすいところ
- 張力 T の kN を N に換算し忘れて、値が 1000 倍ずれてしまうミス。
- 分母の係数 8 を 2 や 4 と取り違えてしまう公式の暗記ミス。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈における架空電線支持物および電線弛度の設計基準に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp)
単相2線式と単相3線式の電力損失比較
配電 · 配電方式 / 単相3線式 / 線路抵抗損
単相100Vの抵抗負荷に対して単相2線式および単相3線式の低圧配電方式で送電する。負荷の総容量は同一であり、単相3線式では線間に均等分割接続されている。単相2線式における線路の抵抗損を1としたとき、単相3線式での線路の抵抗損は1/5であった。このとき、単相2線式の線路の1線当たり抵抗に対する、単相3線式の線路の1線当たり抵抗の倍率として最も近いものを選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
単相3線式配電線路において上下2回路の負荷が平衡している場合、中性線に流れる電流は打ち消し合って0となります。外側線2本に流れる電流は単相2線式と同一負荷電力を供給する場合、相電圧が同じなら各外側線電流は単相2線式の半分となります。
解き方
- 単相2線式と単相3線式のそれぞれの線路電流を負荷電力Pと相電圧Vを用いて表します。
- 中性線電流が0となる条件から、それぞれの全線路抵抗損失の式W2およびW3を導出します。
- W3/W2 = 1/5 の関係式に代入し、抵抗比 R3/R2 = 4/5 = 0.8 を算出します。
- 選択肢 1不正解
- 0.27倍は計算過程での二乗や係数の掛け違いによる誤った数値です。
- 選択肢 2不正解
- 0.4倍は分母分子の係数比の取り違え(0.8の半分など)による誤答です。
- 選択肢 3不正解
- 0.53倍は3線式全体の電線総重量比など他の指標と混同した誤りです。
- 選択肢 4正解
- 線路損失比R3/(4*R2)=1/5を解くことで、R3/R2=0.8倍が正しく得られます。
- 選択肢 5不正解
- 1.25倍は逆比(5/4=1.25)を計算してしまった場合の誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 平衡単相3線式では中性線電流が0になり、外側線電流は単相2線式の1/2となります。
間違えやすいところ
- 線路全体の抵抗損を計算する際に電線本数(2本分)を掛け忘れるミスに注意が必要です。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈及び配電理論に基づく設問
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
電線の導体に関する材料特性
送電 · 導電材料 / 硬銅線 / 軟銅線 / 鋼心アルミより線
電線の導体に関する記述として、誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
電線の導電材料には導電率の高さだけでなく、布設環境に応じた引張強さや可とう性、経済性が求められます。軟銅線は焼きなましによって柔軟性を持たせたもので絶縁電線や地中ケーブルに適し、硬銅線は引張強さを生かして架空線に用いられます。
解き方
- 各選択肢で述べられている導体材料(軟銅線、硬銅線、鋼心アルミより線、アルミニウム線)の機械的・電気的性質を確認します。
- 硬銅線が機械的強度に優れる特性を生かして架空送電線路等の導体として多用されている事実に基づき、使われないとする選択肢5を誤りと判断します。
- 選択肢 1不正解
- 正しい記述です。地中ケーブルには曲げやすく布設しやすい可とう性に優れた軟銅線が使われます。
- 選択肢 2不正解
- 正しい記述です。導電材料には導電率の高さ、機械的強度、入手性・資源量などが求められます。
- 選択肢 3不正解
- 正しい記述です。ACSRは中心の鋼線で引張強度を、外側のアルミ線で軽量性と導電性を確保します。
- 選択肢 4不正解
- 正しい記述です。アルミの比重は約2.7で銅の約8.9の約3分の1であるため、同一抵抗・同一長ではアルミ線の方が約半分と軽くなります。
- 選択肢 5正解
- 誤った記述です。硬銅線は引張強度が大きいため架空送電線などの導体として広く使用されています。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 硬銅線は引張強さが強く架空線用、軟銅線は柔軟で曲げやすいためケーブル用に用いられます。
間違えやすいところ
- 硬銅線は曲げにくいから導体に向かないと誤解しがちですが、架空線では引張強さが最重要視されます。
出題の前提:電気設備技術基準および送配電工学の電線材料規定に基づく設問
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp)
水力発電所の年間発電電力量の計算
水力発電 · 水力発電 / 有効落差 / 年間発電電力量 / 設備利用率
ある水力発電所の最大使用水量が20 m^3/s、総落差が200 m、損失水頭が7 m、水車と発電機の総合効率が85 %、年間の設備利用率が60 %であるとき、この発電所の年間発電電力量[GW・h]として最も近いものを選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
水力発電所の発電機出力は P = 9.8 * Q * H * eta [kW] で求められます(Hは総落差から損失水頭を引いた有効落差)。年間発電電力量は、設備容量(最大出力)に年間総時間数(8760時間)と年間の設備利用率を乗じることで計算されます。
解き方
- 総落差から損失水頭を差し引いて有効落差 H = 200 - 7 = 193 m を求めます。
- 水力発電の公式 P = 9.8 * Q * H * eta に値を代入して最大出力を計算します(約32.15 MW)。
- 最大出力に年間時間数8760時間と設備利用率0.60を乗じ、年間発電電力量約169 GW・h(≒170 GW・h)を求めます。
- 選択肢 1不正解
- 15 GW・hは計算桁の誤り、または出力MWの数値と混同した誤答です。
- 選択肢 2不正解
- 30 GW・hは発電機の定格出力付近の数値であり電力量ではありません。
- 選択肢 3正解
- 計算された年間発電電力量は約169 GW・hとなり、選択肢の中で最も近い値は170です。
- 選択肢 4不正解
- 175 GW・hは損失水頭を差し引かずに総落差200mで計算した場合の値(約175.1 GW・h)です。
- 選択肢 5不正解
- 200 GW・hは設備利用率の適用漏れなどの過大評価による数値です。

関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 水力発電の出力計算では必ず損失水頭を差し引いた有効落差を用います。年間時間は8760時間です。
間違えやすいところ
- 総落差のまま計算してしまい選択肢4(175)を選んでしまう誤りに注意してください。
出題の前提:水力発電所の出力理論式および設備利用率の定義に基づく設問
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
水力・汽力併用系統における汽力発電所の年間重油消費量
汽力発電 · 熱効率 / 年負荷率 / 燃料消費量 / 電源構成
ある需要端の最大電力が100 MW、年負荷率が60 %であり、これを問15(a)の水力発電所1か所と重油専焼汽力発電所1か所で供給する。汽力発電所の発電端熱効率が40 %一定、重油の発熱量が39100 kJ/L、送電損失および所内損失を無視できるとき、汽力発電所における重油の年間消費量[kL]として最も近いものを選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
需要端の年間総電力量は、最大需要電力に年間時間数(8760 h)と年負荷率を乗じて算出します。水力発電量との差引により汽力発電所の供給分を求め、汽力発電の熱効率の定義 eta = (W * 3600) / (B * H) から燃料消費量Bを逆算します。
解き方
- 需要端全体の年間要求電力量を計算します(100 MW * 8760 h * 0.60 = 525.6 GW・h)。
- 全電力量から水力発電所の年間発電電力量(約169.0 GW・h)を差し引き、汽力発電所が分担すべき電力量(356.6 GW・h)を求めます。
- 汽力の熱効率式 eta = (発電電力量[kW・h] * 3600) / (重油消費量[L] * 発熱量[kJ/L]) より重油消費量約82 000 kLを算出します。
- 選択肢 1不正解
- 13 000 kLは分母分子の単位換算ミスなどによる過小な数値です。
- 選択肢 2不正解
- 33 000 kLは水力発電量を需要電力全体から誤って二重に差し引くなどの計算ミスによる値です。
- 選択肢 3正解
- 汽力発電所の分担電力量356.6 GW・hから求めた年間重油消費量は約82 080 kLとなり、82 000が最も近いです。
- 選択肢 4不正解
- 114 000 kLは水力発電所の分担を考慮せず需要端全電力量(525.6 GW・h)すべてを汽力で発電した場合の消費量に近い誤答です。
- 選択肢 5不正解
- 120 000 kLは熱効率の逆数処理を誤るなどした計算値です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 1 kW・h = 3600 kJ です。熱効率の式では電力量をkJ単位に換算して熱量比較を行います。
間違えやすいところ
- 水力発電所が分担する年間電力量を差し引くのを忘れて需要全量で燃料消費量を計算してしまうミスに注意してください。
出題の前提:汽力発電所の熱効率計算式および負荷曲線・負荷率の理論に基づく設問
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
三相短絡電流と基準容量換算の百分率インピーダンス
電力系統 · 送配電 / 三相短絡電流 / 百分率インピーダンス
定格容量30 MV・A、変圧比11 kV/33 kV、自己容量基準の百分率インピーダンス7.8 %の昇圧用変圧器を有する系統がある。二次側の点Fにおいて三相短絡事故が発生し、1 800 Aの短絡電流が流れた。系統の基準容量を10 MV・Aとしたとき、事故点Fから電源側をみた全百分率インピーダンスの値[%]として、最も近いものを一つ選べ。ただし、変流器の磁気飽和は考慮しないものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
三相回路における短絡電流Isは、基準電流をIn、事故点から電源側をみた全百分率インピーダンスを%Zとすると、Is = In × (100 / %Z)で表されます。基準電流Inは基準容量Pnと基準線間電圧VnからIn = Pn / (√3・Vn)によって求まります。
解き方
- 基準容量Pn = 10 MV・A、二次側基準電圧Vn = 33 kVから基準電流Inを計算する(In = 10×10^6 / (√3 × 33×10^3) ≒ 174.95 A)。
- 三相短絡電流の公式Is = In × 100 / %Zを%Zについて変形し、%Z = (In / Is) × 100 = (174.95 / 1800) × 100 ≒ 9.72 %を算出する。
- 選択肢 1不正解
- 計算結果の約9.7 %と異なり誤りです。変圧器単体の基準容量換算値などを誤って適用した場合に生じる誤答です。
- 選択肢 2正解
- 基準電流In ≒ 174.95 Aから、%Z = (174.95 / 1800) × 100 ≒ 9.72 %となり、最も近い値は9.7です。
- 選択肢 3不正解
- 計算結果の約9.7 %と合致しないため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 基準容量30 MV・Aのままで計算した%Z(約29.2 %)であり、10 MV・A基準に換算されていないため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 計算結果の約9.7 %と大きく異なるため誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 三相短絡電流Is = In × (100 / %Z)および基準電流In = Pn / (√3・Vn)の公式を正確に覚えること。
間違えやすいところ
- 問題で指定された基準容量(10 MV・A)ではなく、変圧器の自己容量(30 MV・A)をそのまま使って計算してしまう誤り。
出題の前提:電気設備技術基準および標準的な電力系統解析理論に基づく出題条件に合致しています。
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp)
過電流継電器の限時特性と電流タップ値の整定
電力系統 · 保護継電器 / 過電流継電器 / 限時特性 / 変流器
定格比400 A/5 Aの計器用変流器(CT)を介して接続された過電流継電器(OCR)がある。系統の点Fにおいて三相短絡事故が発生して1 800 Aの短絡電流が流れたとき、OCRを0.09 sで動作させたい。OCRのタイムレバー位置が3に整定され、タイムレバー位置10における限時特性が図示されている場合、整定すべき電流タップ値[A]として正しいものを一つ選べ。ただし、CTの磁気飽和は考慮しないものとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
誘導円板形などの過電流継電器(OCR)の動作時間は、限時特性図(通常タイムレバー位置10)で与えられる時間に対し、タイムレバー値に比例します。また、タップ整定電流の倍数は継電器流入電流をタップ値で除した値として定義されます。
解き方
- タイムレバー位置3で0.09 s動作することから、タイムレバー位置10での動作時間を比例計算で求める(0.09 × 10 / 3 = 0.30 s)。
- 特性図より、動作時間0.30 sに相当するタップ整定電流の倍数が5倍であることを読み取る。
- CT変流比400 A/5 Aより、短絡電流1 800 Aに対する継電器流入電流を計算する(1 800 × 5 / 400 = 22.5 A)。
- タップ整定電流値を求めるため、継電器電流を倍数で除算する(22.5 A / 5 = 4.5 A)。
- 選択肢 1不正解
- 3.0 Aでは倍数が22.5 / 3.0 = 7.5倍となり、動作時間が短くなりすぎて設定条件に合いません。
- 選択肢 2不正解
- 3.5 Aでは倍数が約6.4倍となり、所望の動作時間0.09 sになりません。
- 選択肢 3不正解
- 4.0 Aでは倍数が約5.6倍となり、0.30 sより短い動作時間となります。
- 選択肢 4正解
- 倍数5倍に対応するタップ値は22.5 A / 5 = 4.5 Aであり、正解です。
- 選択肢 5不正解
- 5.0 Aでは倍数が22.5 / 5.0 = 4.5倍となり、特性図の0.30 s(倍数5)と一致しません。
覚えるポイント
- OCRの限時動作時間はタイムレバーの値に正比例するため、基準レバー位置(10)の時間へ容易に換算できること。
間違えやすいところ
- タイムレバー比の換算(10/3倍)を逆の3/10倍にしてしまう誤りや、一次電流を直接タップ倍率で割ってしまう計算ミス。
出題の前提:問題文に示されたタイムレバー位置10における限時特性曲線図およびCT定格に基づきます。
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
太陽光発電が連系された単相3線式配電線路の線路電流
配電 · 単相3線式 / キルヒホッフの法則 / 太陽光発電連系 / 逆潮潮流
単相3線式配電線路において、中間点の上側相に力率1で20 A、下側相に力率1で15 Aの負荷が接続され、末端のAC間に交流側出力電流15 A(力率1)の太陽光発電設備が逆変換装置を介して連系されている。電源側から中間点へ向かう上線電流(ア)[A]、中間点から電源へ戻る中性線電流(イ)[A]、中間点から電源へ向かう下線電流(ウ)[A]の組合せとして、正しいものを一つ選べ。ただし、線路インピーダンスは抵抗のみとし、力率はすべて1とする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
単相3線式配電系統の各接続点においてキルヒホッフの電流則(KCL)が成立します。末端の太陽光発電は単相200 V(AC線間)連系であるため中性線には電流を流さず、A線からC線へ同一電流を送り出します。
解き方
- 末端側の太陽光発電(15 A)による中間点〜末端間の電流潮流を把握する(上線は末端から中間点へ15 A、下線は中間点から末端へ15 A、中性線は0 A)。
- 中間点の上線接続点についてKCLを適用し、(ア) + 15 = 20 より (ア) = 5 A を求める。
- 中間点の中性線接続点についてKCLを適用し、20 - 15 = 5 より (イ) = 5 A(電源側へ向かう向き)を求める。
- 中間点の下線接続点についてKCLを適用し、下側負荷から15 A流入し末端へ15 A流出するため、電源方向への電流 (ウ) = 0 A を求める。
- 選択肢 1不正解
- 中性線電流(イ)が不平衡分により5 A流れるため、0 Aとする本肢は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 各接続点でのキルヒホッフの電流則より、(ア)=5 A、(イ)=5 A、(ウ)=0 Aとなり正解です。
- 選択肢 3不正解
- 上線電流(ア)や中性線電流(イ)、下線電流(ウ)の値がKCLの成立条件と異なり誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 太陽光発電からの逆潮潮流15 Aが考慮されておらず、(ア)=20 Aとしているため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 太陽光発電からの潮流供給が適切に反映されておらず誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 単相3線式のAC間(両外線間)連系電源は中性線に電流を流さず、両外線のみに電流を循環させる特性を理解すること。
間違えやすいところ
- 太陽光発電の電流が中間点の負荷供給に寄与することを失念し、電源側から負荷全電流を供給するとみなしてしまう誤り。
出題の前提:問題図に示された単相3線式配電線路モデルおよびキルヒホッフの電流則に基づきます。
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.22 ↗(www.shiken.or.jp)
単相3線式配電線路における端子間電圧の計算
配電 · 単相3線式 / 電圧降下 / 電位計算 / 逆潮流
問17の単相3線式配電線路において、各区間の線路抵抗がすべて0.1 Ω、電源の各相電圧が105 Vであるとき、末端のAB間の端子電圧VABの値[V]として最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
配電線路の各部端子電圧は、基準点(電源側中性点)からの電位降下および電位上昇を各線路区間の電流と抵抗によるオームの法則(V = I・R)を用いて逐次計算することで求められます。電流が電源側へ逆流する区間では電位が上昇することに注意します。
解き方
- 電源中性点の電位を0 V、電源上線の電位を+105 Vとおく。
- 電源〜中間点区間の上線(5 A右向き)の電圧降下(0.5 V)と中性線(5 A左向き)の電位変化(+0.5 V)から、中間点の上線電位104.5 V、中性線電位0.5 Vを求める。
- 中間点〜末端区間において、上線は15 Aが末端から中間点へ流れるため電位が1.5 V上昇し、端子Aの電位は104.5 + 1.5 = 106.0 Vとなる。中性線電流は0 Aのため端子Bの電位は0.5 Vのままである。
- 端子AB間の電圧VABを電位差として計算する(VAB = 106.0 - 0.5 = 105.5 V)。
- 選択肢 1不正解
- 中間点における上相負荷端電圧(104.5 - 0.5 = 104.0 V)であり、末端での電圧上昇が反映されていないため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 中間点の上線電位などの計算途中値と混同した誤答です。
- 選択肢 3不正解
- 電源相電圧そのものの値であり、線路での電圧降下および電位上昇が反映されていないため誤りです。
- 選択肢 4正解
- 末端Aの電位106.0 Vと中性点Bの電位0.5 Vの差として、VAB = 105.5 Vが正しく導かれます。
- 選択肢 5不正解
- 端子Aの大地電位(106.0 V)であり、端子Bの電位(0.5 V)を差し引いていないため誤りです。
覚えるポイント
- 単相3線式の電圧降下計算では、各導線の電流の向きを正しく考慮して各ノードの電位を丁寧に足し引きすること。
間違えやすいところ
- 太陽光発電設備からの逆潮電流によって生じる電位上昇を、通常の電圧降下のように引き算してしまう符号の誤り。
出題の前提:問題図に示された線路抵抗値、電源電圧および前問(a)で求めた線路電流値に基づきます。
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.22 ↗(www.shiken.or.jp)
令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目の問題・解答資料です。