電気技術者試験センターが公表する筆記方式の試験問題・解答を、年度・期・科目で区別して収録します。CBT方式の試験問題・解答は非公開です。公表された過去問題は、出典を明記すれば許諾や使用料なく利用できます。
令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目の概要
電気事業法における主任技術者の選任及び義務
電気関係法規 · 電気事業法 / 主任技術者 / 保安規程
電気事業法に基づく主任技術者に関する次の記述a)~c)について,適切・不適切なものの組合せとして正しいものを一つ選べ。 a) 事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。以下同じ。)を設置する者は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督をさせるため,主務省令で定めるところにより,主任技術者免状の交付を受けている者のうちから,主任技術者を選任しなければならない。 b) 主任技術者は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。 c) 事業用電気工作物の工事,維持又は運用に従事する者は,主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
解答・解説を表示
解答
4
解説
電気事業法第43条では、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を行わせるため、設置者に主任技術者の選任義務を課すとともに、主任技術者の職務誠実義務および従事者の指示遵守義務を定めています。
解き方
- 電気事業法第43条第1項を確認し、設置者が主任技術者免状交付者から主任技術者を選任しなければならない規定と合致しているため、a)を適切と判断する。
- 電気事業法第43条第4項及び第5項を確認し、主任技術者の誠実義務(b)および従事者の指示遵守義務(c)の規定と照合して、b)及びc)ともに適切と判断する。
- 選択肢 1不正解
- a)は電気事業法第43条第1項に規定されている正確な条文であるため、「不適切」とする本選択肢は誤りである。
- 選択肢 2不正解
- a)及びb)は電気事業法第43条第1項・第4項に合致した正しい内容であるため、「不適切」とする本選択肢は誤りである。
- 選択肢 3不正解
- b)及びc)は電気事業法第43条第4項・第5項に規定された内容であり適切であるため、「不適切」とする本選択肢は誤りである。
- 選択肢 4正解
- a)(第43条第1項)、b)(第43条第4項)、c)(第43条第5項)の記述はすべて条文通り適切であるため正しい。
- 選択肢 5不正解
- c)は電気事業法第43条第5項に基づく主任技術者の指示に従う義務であり適切であるため、「不適切」とする本選択肢は誤りである。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 電気事業法第43条第1項:設置者の主任技術者選任義務
- 電気事業法第43条第4項:主任技術者の誠実義務
- 電気事業法第43条第5項:従事者の指示遵守義務
間違えやすいところ
- 一般用電気工作物には主任技術者の選任義務がない点と事業用電気工作物の義務を混同しないこと。
- 従事者の義務は「助言を尊重する」等の努力義務ではなく「指示に従わなければならない」という強い法的義務である。
出題の前提:令和5年4月1日現在施行の電気事業法第43条第1項、第4項、第5項に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
電気関係報告規則における事故の定義及び事故報告基準
電気関係法規 · 電気関係報告規則 / 事故報告 / 事故の定義
次の文章は,「電気関係報告規則」に基づく事故の定義及び事故報告に関する記述である。 a) 「電気火災事故」とは,漏電,短絡, [ (ア) ] ,その他の電気的要因により建造物,車両その他の工作物(電気工作物を除く。),山林等に火災が発生することをいう。 b) 「破損事故」とは,電気工作物の変形,損傷若しくは破壊,火災又は絶縁劣化若しくは絶縁破壊が原因で,当該電気工作物の機能が低下又は喪失したことにより, [ (イ) ] ,その運転が停止し,若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり,若しくはその使用を中止することをいう。 c) 「供給支障事故」とは,破損事故又は電気工作物の誤 [ (ウ) ] 若しくは電気工作物を [ (ウ) ] しないことにより電気の使用者(当該電気工作物を管理する者を除く。)に対し,電気の供給が停止し,又は電気の使用を緊急に制限することをいう。ただし,電路が自動的に再閉路されることにより電気の供給の停止が終了した場合を除く。 d) 感電により人が病院 [ (エ) ] した場合は事故報告をしなければならない。 上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
電気関係報告規則第1条第2項では、電気火災事故・破損事故・供給支障事故等の定義用語を明確に定めています。また第3条では、感電による死傷事故の報告義務基準として「死亡」または病院・診療所への「入院」が報告要件として規定されています。
解き方
- 第1条第2項第一号の電気火災事故の定義「漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因」より、(ア)に「せん絡」を当てはめる。
- 同項第二号の破損事故の定義「機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し…」より、(イ)に「直ちに」を当てはめる。
- 同項第三号の供給支障事故の定義「誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより…」より、(ウ)に「操作」を当てはめる。
- 第3条第1項第一号の事故報告の対象「感電その他の電気工作物の原因により人が死亡し、若しくは病院若しくは診療所に入院した場合」より、(エ)に「に入院」を当てはめる。
- 選択肢 1不正解
- (ウ)は「操作」、(エ)は「に入院」が入るため誤りである(通院治療のみは事故報告対象に含まれない)。
- 選択肢 2不正解
- (ア)は「せん絡」、(イ)は「直ちに」が入るため誤りである。
- 選択肢 3不正解
- (イ)は「直ちに」、(ウ)は「操作」、(エ)は「に入院」が入るため誤りである。
- 選択肢 4正解
- (ア)「せん絡」、(イ)「直ちに」、(ウ)「操作」、(エ)「に入院」の全ての語句が電気関係報告規則の規定と完全に一致している。
- 選択肢 5不正解
- (ア)は「せん絡」、(イ)は「直ちに」、(ウ)は「操作」、(エ)は「に入院」が入るため誤りである。
覚えるポイント
- 電気関係報告規則第1条第2項:電気火災事故(漏電・短絡・せん絡)、破損事故(直ちに運転停止等)、供給支障事故(誤操作・不操作)
- 電気関係報告規則第3条第1項第1号:感電死傷事故報告は「死亡」または「入院」が対象(通院のみは対象外)
間違えやすいところ
- 感電による事故報告の条件を単なる「治療」「通院」と混同しやすいが、法令上の報告対象は「入院」または「死亡」である。
- 供給支障事故における人的ミス要因は「誤操作」及び「操作しないこと」である。
出題の前提:令和5年4月1日現在施行の電気関係報告規則第1条第2項、第3条第1項第一号に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策
電気設備技術基準 · 過電流遮断器 / 過熱焼損防止 / 火災防止
「電気設備に関する技術基準を定める省令」第63条において規定されている、過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策に関する次の文中の空欄[ (ア) ]~[ (ウ) ]に当てはまる組合せとして、正しいものを一つ選べ。 「[ (ア) ]の必要な箇所には、過電流による[ (イ) ]から電線及び電気機械器具を保護し、かつ、[ (ウ) ]の発生を防止できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。」
解答・解説を表示
解答
5
解説
電路に過大な電流(過負荷電流や短絡電流)が長時間継続して流れると、ジュール熱によって電線や機器の絶縁物が異常加熱され、過熱焼損や周囲の可燃物への引火による火災を引き起こします。そのため、省令では電路の適切な箇所に過電流遮断器を設けて電路を自動遮断し、過熱焼損や火災を防止することを求めています。
解き方
- 電気設備技術基準第63条(過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策)の条文構成を確認する。
- 保護対象が施設される箇所として「電路の必要な箇所」、防止すべき損害として「過熱焼損」および「火災」を当てはめ、合致する選択肢を選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- (ア)は幹線ではなく「電路」、(ウ)は感電事故ではなく「火災」であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)は配線ではなく「電路」、(イ)は温度上昇ではなく「過熱焼損」、(ウ)は感電事故ではなく「火災」であるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (ア)の電路は正しいですが、(イ)は「過熱焼損」、(ウ)は「火災」であるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ウ)の火災は正しいですが、(ア)は「電路」、(イ)は「過熱焼損」であるため誤りです。
- 選択肢 5正解
- 省令第63条の条文通り、(ア)に「電路」、(イ)に「過熱焼損」、(ウ)に「火災」が正しく入っています。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 電技第63条:電路の必要な箇所、過電流による過熱焼損からの保護、火災発生の防止
間違えやすいところ
- 過電流遮断器の主たる目的は過熱焼損や火災の防止であり、感電事故の防止(漏電遮断器や接地工事等の役割)と混同しないこと。
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令 第63条
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
太陽電池モジュールの絶縁耐力性能
電気設備技術基準の解釈 · 太陽電池モジュール / 絶縁耐力試験 / 最大使用電圧
「電気設備技術基準の解釈」第16条に基づく太陽電池モジュールの絶縁性能に関する次の文中の空欄[ (ア) ]~[ (ウ) ]に当てはまる組合せとして、正しいものを一つ選べ。 「太陽電池モジュールは、最大使用電圧の 1.5 倍の直流電圧又は[ (ア) ]倍の交流電圧([ (イ) ]V 未満となる場合は、[ (イ) ]V)を充電部分と大地との間に連続して[ (ウ) ]分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。」
解答・解説を表示
解答
1
解説
太陽電池モジュールの充電部分と大地間における絶縁耐力性能は、電気設備技術基準の解釈第16条第6項により、最大使用電圧の1.5倍の直流電圧、または1倍の交流電圧(いずれも500V未満の場合は500V)を連続して10分間印加して絶縁破壊を生じないことが規定されています。
解き方
- 太陽電池モジュールの絶縁耐力試験条件(電技解釈第16条第6項)を想起する。
- 試験電圧の倍率として交流時は最大使用電圧の「1」倍、下限値として「500」V、試験時間として「10」分間を照合し、正しい組合せを選ぶ。
- 選択肢 1正解
- (ア)が1倍、(イ)が500V、(ウ)が10分間であり、解釈第16条第6項の規定に完全に一致します。
- 選択肢 2不正解
- (イ)の下限電圧が300Vと誤っています。正しくは500Vです。
- 選択肢 3不正解
- (ア)の倍率が1.1倍、(ウ)の試験時間が1分間となっており誤りです。正しくは1倍および10分間です。
- 選択肢 4不正解
- (ア)が1.1倍、(イ)が600V、(ウ)が1分間といずれの数値も規定と異なり誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (ア)が1.1倍、(イ)が300V、(ウ)が1分間といずれの数値も規定と異なり誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 太陽電池モジュールの絶縁耐力試験:直流1.5倍または交流1倍(下限500V)、連続10分間耐えること
間違えやすいところ
- 一般の高圧電路等の耐電圧試験(交流10分間、倍率1.5倍や1.25倍など)や他の機器規定と数値を混同しないこと。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第16条第6項
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
支持物の倒壊の防止に関する技術基準
電気設備技術基準 · 架空電線路 / 支持物 / 風圧荷重 / 倒壊防止
「電気設備に関する技術基準を定める省令」第32条(支持物の倒壊の防止)における次の文章の空欄(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを一つ選べ。 架空電線路又は架空電車線路の支持物の材料及び構造(支線を施設する場合は,当該支線に係るものを含む。)は,その支持物が支持する電線等による[ (ア) ],10分間平均で風速[ (イ) ]m/sの風圧荷重及び当該設置場所において通常想定される地理的条件,[ (ウ) ]の変化,振動,衝撃その他の外部環境の影響を考慮し,倒壊のおそれがないよう,安全なものでなければならない。ただし,人家が多く連なっている場所に施設する架空電線路にあっては,その施設場所を考慮して施設する場合は,10分間平均で風速[ (イ) ]m/sの風圧荷重の[ (エ) ]の風圧荷重を考慮して施設することができる。
解答・解説を表示
解答
3
解説
電気設備に関する技術基準を定める省令第32条では、架空電線路等の支持物が電線の張力や強風等で倒壊しないよう、引張荷重や風圧荷重(10分間平均風速40m/s)、気象変化等を考慮して安全に設計することを定めています。人家密集地では遮蔽効果等を考慮して風圧荷重を2分の1に低減することが認められています。
解き方
- 電気設備技術基準第32条第1項の規定内容を順次確認する。
- 支持物が受ける荷重として電線等による「引張荷重」、想定風速として「40m/s」、環境変化として「気象」の変化が当てはまることを特定する。
- ただし書における人家密集地での緩和規定において、風圧荷重の低減割合が「2分の1」であることを特定する。
- 選択肢 1不正解
- (イ)が60(正しくは40)、(ウ)が温度(正しくは気象)、(エ)が3分の2(正しくは2分の1)であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が重量荷重(正しくは引張荷重)、(イ)が60(正しくは40)、(エ)が3分の2(正しくは2分の1)であるため誤りです。
- 選択肢 3正解
- 省令第32条第1項の文言に完全一致しており、すべての空欄の組合せが正しいです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)が重量荷重(正しくは引張荷重)、(イ)が60(正しくは40)、(ウ)が温度(正しくは気象)であるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (ア)が重量荷重(正しくは引張荷重)であるため誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 支持物の倒壊防止において想定される基準風速は10分間平均で40m/sであること。
- 人家が多く連なっている場所では風圧荷重を2分の1まで緩和できること。
間違えやすいところ
- 風圧荷重の基準風速を60m/sと誤認しやすい。
- 電線等による荷重を「重量荷重」と混同しやすいが、条文上の文言は「引張荷重」である点に注意する。
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令 第32条第1項(令和5年4月1日施行)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
地中電線相互の接近又は交差における防護措置
電気設備技術基準の解釈 · 地中電線路 / 離隔距離 / 接近交差 / 耐火性・難燃性
「電気設備技術基準の解釈」第125条(地中電線相互の接近又は交差)における次の文章の空欄(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを一つ選べ。 低圧地中電線と高圧地中電線とが接近又は交差する場合,又は低圧若しくは高圧の地中電線と特別高圧地中電線とが接近又は交差する場合は,次のいずれかによること。ただし,地中箱内についてはこの限りでない。 a) 地中電線相互の離隔距離が,次に規定する値以上であること。 ① 低圧地中電線と高圧地中電線との離隔距離は,[ (ア) ]m ② 低圧又は高圧の地中電線と特別高圧地中電線との離隔距離は,[ (イ) ]m b) 地中電線相互の間に堅ろうな[ (ウ) ]の隔壁を設けること。 c) [ (エ) ]の地中電線が,次のいずれかに該当するものである場合は,地中電線相互の離隔距離が,0m以上であること。 ① 不燃性の被覆を有すること。 ② 堅ろうな不燃性の管に収められていること。 d) [ (オ) ]の地中電線が,次のいずれかに該当するものである場合は,地中電線相互の離隔距離が,0m以上であること。 ① 自消性のある難燃性の被覆を有すること。 ② 堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められていること。
解答・解説を表示
解答
1
解説
異電圧の地中電線同士が接近・交差する場合、一方の事故が他方に波及するのを防ぐため、原則として所定の離隔距離(低圧・高圧間は0.15m以上、特高が絡む場合は0.3m以上)を保つ必要があります。ただし、耐火性の隔壁を設けるか、電線の一方(不燃性の場合)または双方(自消性難燃性の場合)に防護措置が施されている場合は離隔距離を0m以上とすることができます。
解き方
- 低圧地中電線と高圧地中電線の離隔距離が0.15m、特別高圧地中電線との離隔距離が0.3mであることを確認する((ア)=0.15、(イ)=0.3)。
- 相互間に設ける隔壁は「耐火性」であることを確認する((ウ)=耐火性)。
- より防護性能の高い「不燃性」の場合は一方(いずれか)が満たせば0m以上とでき、性能が一段劣る「自消性難燃性」の場合は双方(それぞれ)が満たす必要があるため、(エ)は「いずれか」、(オ)は「それぞれ」と導く。
- 選択肢 1正解
- すべての空欄の数値および語句((ア) 0.15、(イ) 0.3、(ウ) 耐火性、(エ) いずれか、(オ) それぞれ)が解釈第125条の規定と一致しています。
- 選択肢 2不正解
- (エ)と(オ)が入れ替わっており、「不燃性」は「いずれか」、「自消性難燃性」は「それぞれ」であるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 離隔距離(ア)が0.1m、(イ)が0.2m、隔壁(ウ)が耐圧性とされており誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 離隔距離の数値、隔壁の性質、および(エ)と(オ)の配置すべてが誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (ア)が0.1mとなっているため誤りです(正しくは0.15m)。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 地中電線相互の離隔距離:低圧・高圧間は0.15m以上、特高を含む場合は0.3m以上。
- 不燃性材料なら「いずれか」一方、自消性難燃性材料なら「それぞれ」両方の施工で離隔距離0m以上が可能。
間違えやすいところ
- 「不燃性」と「自消性難燃性」の適用条件(いずれか/それぞれ)を取り違えてしまう。
- 離隔距離の0.15mと0.3mを、弱電流電線との離隔距離(0.1mや0.5mなど)と混同してしまう。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第125条第1項(令和5年4月1日施行)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
分散型電源の低圧・高圧連系における技術要件
電気設備技術基準の解釈 · 分散型電源 / 低圧連系 / 高圧連系 / 逆潮流 / 過電流引き外し素子
「電気設備技術基準の解釈」第225条,第227条,第229条における分散型電源の低圧連系時及び高圧連系時の施設要件に関する次の文章の空欄(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを一つ選べ。 a) 単相3線式の低圧の電力系統に分散型電源を連系する場合において,[ (ア) ]の不平衡により中性線に最大電流が生じるおそれがあるときは,分散型電源を施設した構内の電路であって,負荷及び分散型電源の並列点よりも[ (イ) ]に,3極に過電流引き外し素子を有する遮断器を施設すること。 b) 低圧の電力系統に逆変換装置を用いずに分散型電源を連系する場合は,[ (ウ) ]を生じさせないこと。ただし,逆変換装置を用いて分散型電源を連系する場合と同等の単独運転検出及び解列ができる場合は,この限りではない。 c) 高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は,分散型電源を連系する配電用変電所の[ (エ) ]において,逆向きの潮流を生じさせないこと。ただし,当該配電用変電所に保護装置を施設する等の方法により分散型電源と電力系統との協調をとることができる場合は,この限りではない。
解答・解説を表示
解答
1
解説
分散型電源を電力系統に連系する際、単相3線式では負荷不平衡により中性線に過電流が流れる危険を防ぐため並列点より系統側に3極過電流遮断器を設けます。また低圧連系において逆変換装置(インバータ)を介さない場合は原則として逆潮流を禁止し、高圧連系では上位の変電所バンク(配電用変圧器)を介した逆潮流(逆向きの潮流)を原則生じさせない設計が要求されます。
解き方
- aの単相3線式電路における規定(解釈第225条第2項)より、不平衡を起こす要因は「負荷」であり、3極遮断器の施設位置は並列点より「系統側」であることを確認する。
- bの逆変換装置を用いない場合の規定(解釈第227条第1項)より、防止すべき現象は「逆潮流」であることを確認する。
- cの高圧連系の規定(解釈第229条第1項)より、逆向きの潮流を生じさせてはならない場所は配電用変電所の「配電用変圧器」であることを確認する。
- 選択肢 1正解
- すべての空欄(負荷、系統側、逆潮流、配電用変圧器)が解釈の各規定と完全に一致しています。
- 選択肢 2不正解
- (イ)が負荷側(正しくは系統側)、(エ)が引出口(正しくは配電用変圧器)となっているため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (ウ)が逆充電(正しくは逆潮流)となっているため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)が電源、(イ)が負荷側、(ウ)が逆充電、(エ)が引出口とすべて誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (ア)が電源(正しくは負荷の不平衡)となっているため誤りです。
覚えるポイント
- 単3連系での遮断器設置位置:負荷及び分散型電源の並列点よりも「系統側」に3極遮断器を設ける。
- 逆変換装置なしの低圧連系では「逆潮流」を生じさせないこと。
- 高圧連系では変電所の「配電用変圧器」で逆向きの潮流(逆潮流)を生じさせないこと。
間違えやすいところ
- 遮断器の設置箇所を「負荷側」と勘違いしやすい(系統側からの保護および系統への波及防止のため系統側に設置)。
- 高圧連系での逆潮流制限箇所を「引出口」と混同しやすい。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第225条、第227条、第229条(令和5年4月1日施行)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
電気使用場所における配線の使用電線に関する基準
電気設備技術基準 · 配線 / 使用電線 / 裸電線 / 接触電線
「電気設備に関する技術基準を定める省令」第56条(配線の使用電線)及び第65条における次の文章の空欄(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを一つ選べ。 a) 配線の使用電線([ (ア) ]及び特別高圧で使用する[ (イ) ]を除く。)には,感電又は火災のおそれがないよう,施設場所の状況及び[ (ウ) ]に応じ,使用上十分な強度及び絶縁性能を有するものでなければならない。 b) 配線には,[ (ア) ]を使用してはならない。ただし,施設場所の状況及び[ (ウ) ]に応じ,使用上十分な強度を有し,かつ,絶縁性がないことを考慮して,配線が感電又は火災のおそれがないように施設する場合は,この限りでない。 c) 特別高圧の配線には,[ (イ) ]を使用してはならない。
解答・解説を表示
解答
5
解説
電気使用場所の配線では、感電や火災を防止するために原則として絶縁性能を有する電線を用いる必要があり、絶縁被覆のない「裸電線」の使用は原則禁止されています(例外的に施設状況や電圧に応じて安全上問題ない場合を除く)。また、電車線等以外の特別高圧配線では危険性が極めて高いため「接触電線」の使用が明文で禁止されています。
解き方
- 条文(第56条第2項)「配線には、裸電線を使用してはならない。ただし…」から、(ア)が「裸電線」であることを確認する。
- 特別高圧配線における禁止事項(第65条)「特別高圧の配線には、接触電線を使用してはならない」から、(イ)が「接触電線」であることを確認する。
- 第56条第1項・第2項に共通して登場する文言「施設場所の状況及び電圧に応じ」から、(ウ)が「電圧」であることを導く。
- 選択肢 1不正解
- (ア)が接触電線(正しくは裸電線)、(イ)が移動電線(正しくは接触電線)、(ウ)が施設方法(正しくは電圧)であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)と(イ)が逆であり、(ウ)も使用目的(正しくは電圧)となっているため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (ア)が接触電線、(イ)が裸電線と逆になっているため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ウ)が使用目的(正しくは電圧)となっているため誤りです。
- 選択肢 5正解
- (ア) 裸電線、(イ) 接触電線、(ウ) 電圧 の組合せが省令の条文と完全に一致しています。
覚えるポイント
- 電気使用場所の配線には原則として「裸電線」を使用してはならない。
- 特別高圧の配線には「接触電線」を使用してはならない。
間違えやすいところ
- 「裸電線」と「接触電線」の位置を取り違えてしまう。
- (ウ)について、「使用目的」や「施設方法」などの一般的な言葉を選んでしまいやすいが、法令文は「電圧」である。
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令 第56条第1項・第2項、第65条(令和5年4月1日施行)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
屋内電路の対地電圧制限
電気設備技術基準の解釈 · 対地電圧の制限 / 住宅の屋内電路 / 太陽電池モジュール / 蓄電池
「電気設備技術基準の解釈」に基づく住宅及び住宅以外の場所の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く)の対地電圧の制限に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
電気設備技術基準の解釈第143条において、住宅の屋内電路の対地電圧は感電防止の観点から原則150V以下と規定されています。住宅と同一の建造物内にある店舗等へ供給する場合の例外や、太陽電池モジュール・蓄電池等の直流回路、住宅以外の家庭用機器への供給など、それぞれ対地電圧の上限値と必要な防護措置が細かく規定されています。
解き方
- 解釈第143条第1項より住宅の屋内電路の対地電圧の原則(150V以下)を確認する。
- 解釈第143条第2項より、住宅と同一建造物内にある住宅以外の場所へ供給する屋内配線の対地電圧限度(300V以下)を確認し、選択肢(2)の400Vが誤りであることを特定する。
- 太陽電池(解釈第143条第1項第四号)、蓄電池(同項第五号)、家庭用機器(同項第一号)等の例外規定の条件(直流450V以下、300V以下)が適合していることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 電気設備技術基準の解釈第143条第1項本文の通り、住宅の屋内電路の対地電圧は原則として150V以下でなければならないため適切です。
- 選択肢 2正解
- 解釈第143条第2項において、同一建造物内の住宅以外の場所に電気を供給するための屋内配線の対地電圧は「300V以下」と規定されており、「400V以下」とする記述は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 解釈第143条第1項第四号の規定に基づき、地絡遮断装置の施設や接触防護措置を施したケーブル工事等により、対地電圧を直流450V以下とすることができるため適切です。
- 選択肢 4不正解
- 解釈第143条第1項第五号の規定に基づき、蓄電池出力が10kW未満、地絡遮断装置の施設、人が触れるおそれのない隠ぺい場所での合成樹脂管工事等の条件を満たすことで、対地電圧を直流450V以下とすることができるため適切です。
- 選択肢 5不正解
- 解釈第143条第1項第一号の規定に基づき、家庭用電気機械器具等に簡易接触防護措置を施すこと等により、対地電圧を300V以下とすることができるため適切です。
覚えるポイント
- 住宅の屋内電路の対地電圧は原則150V以下である。
- 同一建造物内の住宅以外の場所への配線は対地電圧300V以下である。
- 住宅用の太陽電池・蓄電池の対地電圧の緩和上限は直流450V以下である。
間違えやすいところ
- 同一建造物内の住宅以外への供給対地電圧の上限300Vを、低圧受電の上限400Vと混同すること。
- 太陽電池や蓄電池の対地電圧制限の直流450Vを、商用交流の制限値と混同すること。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第143条(電路の対地電圧の制限)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
最大需要電力抑制のための負荷遮断台数の計算
施設管理・電気応用 · デマンド制御 / 最大需要電力 / 平均使用電力
ある工場のある日の9時00分からの電力推移がグラフのとおりであった。この工場では日頃から最大需要電力(正時からの30分間ごとの平均使用電力のことをいう。以下同じ。)を300kW未満に抑えるように負荷を管理しているが、その負荷の中で、換気用のファン(全て5.5kW)は最大8台まで停止する運用を行っている。この日9時00分からファンは10台運転しているが、このままだと9時00分からの最大需要電力が300kW以上になりそうなので、9時20分から9時30分の間、ファンを何台かと、その他の負荷を10kW分だけ停止することにした。ファンは最低何台停止させる必要があるか、次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。なお、この工場の負荷は全て管理されており、負荷の増減は無いものとする。 【グラフの条件】 9:00~9:20の電力推移:310kWで一定 9:20~9:30の電力推移:負荷停止により低減
解答・解説を表示
解答
3
解説
最大需要電力(デマンド電力)は、各30分間の平均電力(使用電力量[kWh]÷0.5[h]、または使用電力量[kW・分]÷30[分])で定義されます。目標電力未満に抑えるためには、30分間の積算電力量が「目標電力×30[kW・分]」未満となるように制御します。
解き方
- 30分間の許容最大電力量を計算する:300 kW × 30 分 = 9000 kW・分 未満。
- 9時00分から9時20分までの使用電力量を計算する:310 kW × 20 分 = 6200 kW・分。
- 9時20分から9時30分までの10分間に許容される電力量を求める:9000 - 6200 = 2800 kW・分 未満。
- 残り10分間の平均電力 P2 の上限を求める:P2 < 2800 / 10 = 280 kW。
- 停止させるファンの台数を n とおき不等式を立てる:310 - 10 - 5.5n < 280 より 5.5n > 20 となる。
- 不等式を解いて最小台数を決定する:n > 20 / 5.5 ≈ 3.64 となり、ファンは整数台であるため最低 4 台必要となる。
- 選択肢 1不正解
- 0台停止の場合、電力は300kWとなり10分間の電力量は3000kW・分、合計9200kW・分(平均電力306.7kW)となり300kW以上になります。
- 選択肢 2不正解
- 2台停止の場合、電力は310-10-5.5×2=289kWとなり、10分間の電力量は2890kW・分、合計9090kW・分(平均電力303kW)で300kW以上になります。
- 選択肢 3正解
- 4台停止の場合、電力は310-10-5.5×4=278kWとなり、10分間の電力量は2780kW・分、合計8980kW・分(平均電力約299.3kW)となり300kW未満を達成します。
- 選択肢 4不正解
- 6台停止すれば300kW未満を達成できますが、問題で要求されている「最低何台」という条件を満たしません。
- 選択肢 5不正解
- 8台停止すれば300kW未満を達成できますが、最低限必要な台数は4台であるため不適です。
覚えるポイント
- 最大需要電力は30分間の平均電力であり、積算電力量を時間30分で割って求める。
- 「300kW未満」という条件は「300kWを含まない(300kW未満=真に小さい)」ことに注意する。
間違えやすいところ
- 30分全体の平均ではなく、現在の電力310kWと目標300kWの差である10kWだけを下げればよいと誤認すること。
- 不等式 n > 3.63 を切り捨てて 3 台と計算し、平均電力が 300 kW 以上になってしまうミス。
出題の前提:電力需要監視(デマンド監視制御)における平均使用電力の計算
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
二つの工場の負荷曲線に基づく合成需要率の計算
電気施設管理 · 需要率 / 負荷曲線 / 設備容量
同一事業所内にあるA工場(設備容量400 kW)及びB工場(設備容量700 kW)の1日の負荷推移が与えられている。A工場の需要電力は0時〜6時が100 kW、6時〜18時が200 kW、18時〜24時が100 kWであり、B工場の需要電力は0時〜6時が600 kW、6時〜12時が300 kW、12時〜18時が400 kW、18時〜24時が600 kWである。このとき、両工場を合わせた合成の需要率の値[%]として、最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
需要率とは、受電設備や負荷設備の合計容量に対して、実際に使用された最大需要電力(合成最大需要電力)がどれだけの割合を占めるかを表す指標です。需要率[%]=(最大需要電力/設備容量の合計)×100 で求められます。
解き方
- 各時間帯における両工場の需要電力を合算し、合成最大需要電力を求めます。0〜6時は100+600=700 kW、6〜12時は200+300=500 kW、12〜18時は200+400=600 kW、18〜24時は100+600=700 kWとなり、最大値は700 kWです。
- A工場とB工場の設備容量を合計し、400+700=1100 kWを求めます。
- 需要率の定義式に代入して計算します。(700 kW/1100 kW)×100 ≒ 63.636% となり、最も近い値は63.6%です。
- 選択肢 1不正解
- 54.5%は、6〜18時の平均合成電力や誤った最大電力などを用いて計算した値であり不適です。
- 選択肢 2不正解
- 56.8%は、合成平均需要電力と設備容量の比(625/1100≒56.8%)を求めた値であり不適です。
- 選択肢 3正解
- 合成最大需要電力700 kWを合計設備容量1100 kWで除すと約63.6%となり正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 89.3%は、両工場を合わせた総合負荷率(625/700≒89.3%)の値であり、需要率ではありません。
- 選択肢 5不正解
- 90.4%は計算過程の誤りによって生じる数値であり不適です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 需要率[%]=(最大需要電力/設備容量の合計)×100 の関係式を確実に覚えること。
間違えやすいところ
- 各工場の最大需要電力の単純合計(200+600=800 kW)ではなく、同一時間帯における合成需要電力の最大値(700 kW)を用いる点に注意してください。
出題の前提:電気事業法および電気設備管理における一般的な負荷特性計算基準(令和5年4月1日現在効力のある法令・規格等)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
二つの工場の負荷曲線に基づく総合負荷率の計算
電気施設管理 · 総合負荷率 / 負荷曲線 / 平均需要電力
ある事業所内にあるA工場(設備容量400 kW)及びB工場(設備容量700 kW)の1日の負荷推移において、時間帯ごとの合成需要電力が0時〜6時:700 kW、6時〜12時:500 kW、12時〜18時:600 kW、18時〜24時:700 kWであった。このとき、両工場を合わせた総合負荷率の値[%]として、最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
負荷率とは、ある期間における平均需要電力と最大需要電力の比率を示す指標です。総合負荷率[%]=(合成平均需要電力/合成最大需要電力)×100 =(期間中の総消費電力量/[合成最大需要電力×時間数])×100 によって求められます。
解き方
- 1日の総電力量を計算します。W=(700×6)+(500×6)+(600×6)+(700×6)=(700+500+600+700)×6=2500×6=15000 kWh です。
- 1日(24時間)の平均需要電力を求めます。P_avg=15000 kWh/24 h=625 kW です。
- 総合負荷率の定義式に代入して計算します。総合負荷率=(625 kW/700 kW)×100 ≒ 89.2857% となり、最も近い値は89.3%です。
- 選択肢 1不正解
- 56.8%は、平均需要電力と合計設備容量との比率(625/1100≒56.8%)であり負荷率ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 63.6%は、(a)で求めた合成需要率(700/1100≒63.6%)の値です。
- 選択肢 3不正解
- 78.1%は途中の時間配分や最大電力を誤って算出した場合の値であり不適です。
- 選択肢 4正解
- 平均需要電力625 kWを合成最大需要電力700 kWで除した値は約89.3%となり正しいです。
- 選択肢 5不正解
- 91.6%は誤った平均電力や設備容量を用いた計算結果であり不適です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 負荷率[%]=(平均需要電力/最大需要電力)×100 の定義式を確実に覚えること。
間違えやすいところ
- 分母に合計設備容量(1100 kW)を用いてしまう間違いに注意してください。分母は合成最大需要電力(700 kW)です。
出題の前提:電気事業法および電気設備管理における一般的な負荷特性計算基準(令和5年4月1日現在効力のある法令・規格等)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
変圧器のB種接地抵抗値の計算
電気設備技術基準の解釈 · B種接地工事 / 接地抵抗の上限値 / 混触防止板
変圧器で結合された三相3線式の低圧側電路(線間電圧200V、周波数50Hz、1相当たりの対地静電容量0.1μF)において、一端子にB種接地工事が施されている。変圧器の高圧電路の1線地絡電流が5Aであり、高低圧混触時に低圧電路の対地電圧が150Vを超えた場合に1.3秒で自動的に高圧電路を遮断する保護装置が施設されているとき、「電気設備技術基準の解釈」第17条に基づき許容されるB種接地抵抗値の上限値[Ω]として最も近いものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
B種接地工事の接地抵抗値は、高低圧混触時に低圧電路の対地電圧上昇を制限するために規定されています。原則として150/I_1Ω以下ですが、1秒を超え2秒以内に自動遮断する装置があれば300/I_1Ω以下、1秒以内に遮断する場合は600/I_1Ω以下に緩和されます。
解き方
- 問題文に記載された遮断時間を確認し、1.3秒であることから『1秒を超え2秒以内に自動遮断する装置』に該当することを判定します。
- 該当する規定の計算式 R_B = 300 / I_1 を選択し、与えられた1線地絡電流 I_1 = 5A を代入して上限値を計算します(300 / 5 = 60Ω)。
- 選択肢 1不正解
- 20Ωは、例えば分子が100の場合等の誤った計算値であり不適です。
- 選択肢 2不正解
- 30Ωは、遮断装置がない場合の原則式(150 / 5 = 30Ω)を適用したときの値であり不適です。
- 選択肢 3不正解
- 40Ωは、本問の条件から導かれる接地抵抗値の上限値とは一致しません。
- 選択肢 4正解
- 1.3秒での自動遮断に対応する計算式 300 / 5 = 60Ω に正確に合致しています。
- 選択肢 5不正解
- 100Ωは、第2種・第3種接地工事の基準値などとの混同であり誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- B種接地抵抗値の計算式分子:通常150、2秒以内遮断300、1秒以内遮断600。
間違えやすいところ
- 遮断時間の区分(1秒以内か、1秒超2秒以内か)を見落として分子を誤認すること。
出題の前提:令和5年4月1日現在効力のある電気設備技術基準の解釈 第17条(接地工事の種類及び施設方法)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
変圧器低圧側電路の常時漏洩電流(B種接地電流)の計算
電気設備技術基準の解釈 · B種接地工事 / 低圧電路 / 対地静電容量 / 接地線電流
図のように、三相3線式高圧電路に変圧器で結合された低圧側電路(線間電圧 200 V、周波数 50 Hz)があり、低圧側電路の1端子にB種接地工事(接地抵抗 $R_\text{B}$)が施されている。この電路の1相当たりの対地静電容量を $C = 0.1\ \mu\text{F}$ とし、接地抵抗 $R_\text{B} = 10\ \Omega$ としたとき、$R_\text{B}$ に常時流れる電流 $I_\text{B}$ の値 [mA] として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。ただし、記載以外のインピーダンスは無視するものとする。
解答・解説を表示
解答
1
解説
低圧電路の1端子が接地されている三相3線式電路では、接地抵抗が電路の対地静電容量のリアクタンスに比べて極めて小さいため、接地相の対地電位はほぼ 0 V に保たれます。非接地である残り2相の対地電圧は線間電圧 $V$ と等しくなり、位相差は $60^\circ$($\pi/3$)となります。接地線に還流する電流は、非接地側2相の対地静電容量に流れる充電電流のベクトル和となり、その大きさは線間電圧に比例して $\sqrt{3}\omega C V$ で求められます。
解き方
- 1相当たりの対地静電容量 $C = 0.1\ \mu\text{F}$ に対する角周波数 $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 50 = 100\pi\ \text{rad/s}$ を確認し、容量性リアクタンス $X_C = \frac{1}{\omega C} \approx 31.8\ \text{k}\Omega$ が $R_\text{B} = 10\ \Omega$ に比べ極めて大きいことを把握します。
- 接地相の対地電圧を 0 V とみなせるため、非接地側2線と大地間の電圧はそれぞれ線間電圧 $V = 200\ \text{V}$(位相差 $60^\circ$)となることから、大地に流れる電流の合成ベクトルを求めます。
- 電流の大きさの計算式 $I_\text{B} = \sqrt{3}\omega C V$ に数値を代入し、$I_\text{B} = \sqrt{3} \times 100\pi \times 0.1\times 10^{-6} \times 200 \approx 10.88\ \text{mA}$ を算出して最も近い選択肢を選びます。
- 選択肢 1正解
- 計算により得られる電流値は約 10.88 mA であり、選択肢の中で最も近い 11 mA が正解です。
- 選択肢 2不正解
- 19 mA は、計算過程での係数誤り(例えば $3\omega CV$ などを誤適用した場合など)による誤った値です。
- 選択肢 3不正解
- 33 mA は、非接地の2相の位相差を考慮せず単純加算した場合や電圧の取り方を誤った場合の値です。
- 選択肢 4不正解
- 65 mA は、計算式や相電圧・線間電圧の取り扱いを誤った場合に生じる数値です。
- 選択肢 5不正解
- 192 mA は、インピーダンスや周波数の計算を大きく取り違えた場合に算出される誤った値です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 三相3線式1端子接地電路の常時接地電流は $I_\text{B} = \sqrt{3}\omega C V$($V$ は線間電圧)で計算します。
間違えやすいところ
- 中性点接地と混同して相電圧 $V/\sqrt{3}$ を用いて計算したり、非接地相2本の電流ベクトル差・和の位相差 $60^\circ$ を忘れて単純に2倍してしまう誤りが多く見られます。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈第17条(接地工事の種類及び施設方法)および第24条等に基づく低圧電路の対地電圧と漏えい電流の理論計算。
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp)
氷雪・海岸地方における電線の風圧荷重の計算
電気設備技術基準の解釈 · 風圧荷重 / 甲種風圧荷重 / 乙種風圧荷重 / 高圧架空電線路
人家が多く連なっている場所以外の場所であって、氷雪の多い地方のうち、海岸地その他の低温季に最大風圧を生じる地方に設置された高圧架空電線路がある。電線には公称断面積 60 mm²、仕上り外径 15 mm の 6 600 V 屋外用ポリエチレン絶縁電線(6 600 V OE)が使用されている。この電線路の風圧荷重について、「電気設備技術基準の解釈」に基づき、電線に対する甲種風圧荷重を 980 Pa、乙種風圧荷重の計算で用いる氷雪の厚さを 6 mm とするとき、低温季において電線 1 条、長さ 1 m 当たりに加わる風圧荷重の値 [N] として、最も近いものを次の (1)~(5) のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
「電気設備技術基準の解釈」第58条において、風圧荷重の種別と適用区分が定められています。氷雪の多い地方のうち海岸地その他の低温季に最大風圧を生じる地方においては、低温季には甲種風圧荷重と乙種風圧荷重のうちいずれか大きい方を適用します。甲種風圧荷重は電線の垂直投影面積に規定の風圧(本問では 980 Pa)を乗じて求め、乙種風圧荷重は電線の周囲に厚さ 6 mm の氷雪が付着した状態の投影面積に対して甲種風圧荷重の 1/2(本問では 490 Pa)を乗じて求めます。
解き方
- 甲種風圧荷重を計算する。電線の仕上り外径は 15 mm = 0.015 m、長さ 1 m 当たりの投影面積は 0.015 m² であるから、W甲 = 980 × 0.015 × 1 = 14.7 N となる。
- 乙種風圧荷重を計算する。電線の周囲に厚さ 6 mm の氷雪が付着するため、全体の直径は 15 + 2 × 6 = 27 mm = 0.027 m となる。乙種の風圧は甲種の半分(490 Pa)であるため、W乙 = 490 × 0.027 × 1 = 13.23 N となる。
- 氷雪が多く低温季に最大風圧を生じる地方では甲種と乙種のうち「いずれか大きい方」を適用するため、max(14.7, 13.23) = 14.7 N を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 10.3 N は計算結果と一致しません。被覆厚さや風圧荷重の係数の適用誤りによる数値です。
- 選択肢 2不正解
- 13.2 N は乙種風圧荷重(約 13.23 N)の値です。本地域区分では甲種風圧荷重と比較して大きい方を採用するため不適となります。
- 選択肢 3正解
- 甲種風圧荷重 14.7 N と乙種風圧荷重 13.23 N を比較し、大きい方である 14.7 N が適用されます。
- 選択肢 4不正解
- 20.6 N は計算結果と一致しません。氷雪付着後の外径に甲種の風圧(980 Pa × 0.027 m × 1 m ≒ 26.5 N)などを誤って算定した中途数値です。
- 選択肢 5不正解
- 26.5 N は氷雪が付着した外径 27 mm に対して甲種風圧荷重の圧力 980 Pa をそのまま乗じた値(980 × 0.027 ≒ 26.46 N)であり不適です。
覚えるポイント
- 甲種風圧荷重は風圧 980 Pa × 電線外径 × 長さ
- 乙種風圧荷重は風圧 490 Pa × (電線外径 + 12 mm) × 長さ
- 低温季に最大風圧を生じる氷雪地方では甲種と乙種の大きい方を適用する
間違えやすいところ
- 氷雪の厚さ 6 mm を片側のみ足して外径を 15 + 6 = 21 mm と誤認すること(両側で +12 mm が正しい)
- 乙種風圧荷重のほうが大きいと決めつけて計算比較を省略すること
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第58条(架空電線等の風圧荷重)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
乙種風圧荷重が適用される最大電線外径の算定
電気設備技術基準の解釈 · 風圧荷重 / 甲種風圧荷重 / 乙種風圧荷重 / 適用条件の境界
問13(a)と同じく、人家が多く連なっている場所以外の場所であって、氷雪の多い地方のうち海岸地その他の低温季に最大風圧を生じる地方に設置される高圧架空電線路を考える。電線に対する甲種風圧荷重を 980 Pa、乙種風圧荷重の計算で用いる氷雪の厚さを 6 mm とするとき、低温季に適用される風圧荷重が乙種風圧荷重となる電線の仕上り外径の値 [mm] として、最も大きいものを次の (1)~(5) のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
低温季に最大風圧を生じる地方において適用される風圧荷重は、甲種風圧荷重と乙種風圧荷重の大きい方です。したがって、乙種風圧荷重が適用されるためには、乙種風圧荷重が甲種風圧荷重以上(W乙 ≧ W甲)となる必要があります。外径 d の変化に対して、W甲は比例して増加しますが、W乙は切片を持つため、外径が細いほど乙種が大きくなり、ある外径境界以下で乙種が甲種以上となります。
解き方
- 電線外径を d [m]、長さを 1 m として、甲種風圧荷重 W甲 と乙種風圧荷重 W乙 の式を立てる。W甲 = 980 × d、W乙 = 0.5 × 980 × (d + 2 × 0.006) = 490 × (d + 0.012)。
- 乙種風圧荷重が適用される条件 W乙 ≧ W甲 を解く。490 × (d + 0.012) ≧ 980 × d より、d + 0.012 ≧ 2d となり、d ≦ 0.012 m (= 12 mm) が得られる。
- 選択肢の中から d ≦ 12 mm を満たす最も大きい値を選択すると、12 mm である。
- 選択肢 1不正解
- 10 mm は d ≦ 12 mm の範囲に含まれますが、選択肢の中で最も大きい値ではないため不適です。
- 選択肢 2正解
- 境界となる外径は d = 12 mm であり、乙種風圧荷重が適用される電線外径として最も大きい値です。
- 選択肢 3不正解
- 15 mm の場合、(a)で求めた通り W甲 = 14.7 N、W乙 = 13.23 N となり甲種風圧荷重が適用されるため不適です。
- 選択肢 4不正解
- 18 mm の場合、12 mm を超えているため甲種風圧荷重が乙種風圧荷重を上回り不適です。
- 選択肢 5不正解
- 21 mm の場合、12 mm を超えているため甲種風圧荷重が乙種風圧荷重を上回り不適です。
覚えるポイント
- 氷雪厚さ 6 mm のとき、乙種風圧荷重と甲種風圧荷重の境界は外径 d = 12 mm
- d < 12 mm では乙種が大きく、d > 12 mm では甲種が大きくなる
間違えやすいところ
- 不等号の向きを取り違えて 12 mm より大きい側を選んでしまうこと
- 条件を満たす「最も大きいもの」ではなく最小のものなどを選んでしまうこと
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第58条(架空電線等の風圧荷重)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目の問題・解答資料です。