令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目の概要
水車の比速度と特性
水力発電 · 比速度 / 水車の種類 / キャビテーション
水車の比速度に関する記述として、文中の空欄(ア)~(オ)に当てはまる語句の組合せとして最も適切なものを選択肢(1)~(5)の中から一つ選ぶ問題。 比速度とは、任意の水車の形(幾何学的形状)と運転状態(水車内の流れの状態)とを [ (ア) ] 変えたとき、 [ (イ) ] で単位出力(1 kW)を発生させる仮想水車の回転速度のことである。 水車では、ランナの形や特性を表すものとしてこの比速度が用いられ、水車の [ (ウ) ] ごとに適切な比速度の範囲が存在する。 水車の回転速度を n [min^-1]、有効落差を H [m]、ランナ1個当たり又はノズル1個当たりの出力を P [kW]とすれば、この水車の比速度 n_s は、n_s = n * (P^(1/2) / H^(5/4)) で表される。 通常、ペルトン水車の比速度は、フランシス水車の比速度より [ (エ) ] 。 比速度の大きな水車を大きな落差で使用し、吸出し管を用いると、放水速度が大きくなって、 [ (オ) ] やすくなる。そのため、各水車には、その比速度に適した有効落差が決められている。
解答・解説を表示
解答
4
解説
比速度とは、実物と幾何学的に相似な形状を保ったまま大きさを変化させ、1mの有効落差で1kWの出力を発生させると仮定した仮想水車の回転速度であり、水車の形式選定において最も基本的な指標です。
解き方
- 比速度の定義を確認し、形状を「相似に保って大きさを」変え、「単位落差(1m)」で1kWを発生する仮想水車であることから(ア)と(イ)を特定する。
- 水車の「種類」ごとに適用される比速度範囲があり、ペルトン水車は反動水車(フランシス水車等)よりも比速度が「小さい」関係を確認する。
- 比速度の過大適用により生じる局部的な低圧領域での現象が「キャビテーションが生じ」やすくなる現象であることを確認して正答を絞り込む。
- 選択肢 1不正解
- (ア)が「一定に保って有効落差を」、(イ)が「単位流量」、(エ)が「大きい」など複数箇所が誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が幾何学的形状を「相似に保って大きさを」変える定義と異なり、(エ)のペルトン水車の比速度の比較も誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (イ)は「単位流量」ではなく「単位落差(1m)」であり、(エ)および(オ)の記述も誤りです。
- 選択肢 4正解
- (ア)から(オ)までの全ての語句の組み合わせが比速度および水車特性の定義・性質と完全に一致しています。
- 選択肢 5不正解
- (イ)が「単位流量」、(ウ)が「出力」、(オ)が「高い効率を得」となっており誤りです。
覚えるポイント
- 水車の比速度の式:n_s = n * P^(1/2) / H^(5/4)
- 比速度の大きさの順序:ペルトン水車 < フランシス水車 < 斜流水車 < プロペラ(カプラン)水車
間違えやすいところ
- ペルトン水車は高落差用のため比速度が大きいと逆に取り違えてしまう誤り。
- 比速度の定義における単位落差(1m)を単位流量(1m^3/s)と混同するミス。
出題の前提:電気事業講座等に基づく水力発電所の水車設計および性能基準
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
排熱回収形コンバインドサイクルと汽力発電の比較
火力発電 · コンバインドサイクル発電 / 汽力発電 / 復水器冷却水
排熱回収形コンバインドサイクル発電方式と同一出力の汽力発電方式とを比較した記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
コンバインドサイクル発電はガスタービンと蒸気タービンを組み合わせた複合発電であり、高温側をガスタービン、排熱を利用する低温側を蒸気タービンが担うため、高効率化と蒸気タービン規模の縮小(復水器冷却水量の削減)が実現されます。
解き方
- コンバインドサイクル発電方式と通常の汽力発電方式の設備構成および出力配分(ガスタービンと蒸気タービンの比率)を確認する。
- 復水器を通る蒸気量は蒸気タービン出力に比例するため、蒸気タービンの出力比率が小さいコンバインドサイクルのほうが単位出力当たりの冷却水量が少なくなることを把握する。
- 各選択肢の正誤を照合し、冷却水量が多いと述べられている選択肢(3)が誤りであることを判定する。
- 選択肢 1不正解
- ガスタービン高温排熱を蒸気サイクルで回収して利用するため、排熱回収形コンバインドサイクルのほうが熱効率が高いです。
- 選択肢 2不正解
- コンバインドサイクルはガスタービンで多量の過剰空気を吸入・燃焼させるため、汽力発電方式のほうが単位出力当たりの排ガス量は少なくなります。
- 選択肢 3正解
- 蒸気タービンが全出力の約1/3を担うに過ぎないため、復水器で処理する熱量が小さく、単位出力当たりの冷却水量は汽力発電よりも少なくなります。
- 選択肢 4不正解
- 汽力発電はボイラ給水ポンプや通風機、微粉炭機などの大形所内補機が多く、所内率がコンバインドサイクルに比べて大きくなります。
- 選択肢 5不正解
- コンバインドサイクルはガスタービンの吸気温度(外気温度)が上昇すると空気密度低下により出力が下がるため、外気温度の影響を大きく受けます。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- コンバインドサイクルの復水器冷却水量は、汽力発電の約1/3(温排水が少ない)。
- ガスタービンは吸気温度(外気温度)の影響を強く受け、夏場に最大出力が低下する。
間違えやすいところ
- コンバインドサイクルは二重のサイクルがあるため冷却水量も増えると直感で誤認してしまうミス。
- 排ガス量と冷却水量の比較関係を逆に覚えてしまうミス。
出題の前提:火力発電所工学に基づくコンバインドサイクル発電プラントの運用・構造特性
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
火力発電所の排熱回収装置(節炭器と空気予熱器)
火力発電 · 節炭器 / 空気予熱器 / 熱サイクル
火力発電所における排熱回収装置に関する記述として、文中の空欄(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 火力発電所において、ボイラから煙道に出ていく燃焼ガスの余熱を回収するために、煙道に多数の管を配置し、これにボイラへの [ (ア) ] を通過させて加熱する装置が [ (イ) ] である。同じく煙道に出ていく燃焼ガスの余熱をボイラへの [ (ウ) ] 空気に回収する装置が、 [ (エ) ] である。
解答・解説を表示
解答
5
解説
ボイラ燃焼ガスの排熱を回収して給水温度を上げる節炭器、および燃焼用空気の温度を上げる空気予熱器を設けることで、排ガス損失を低減させボイラ効率を大きく向上させます。
解き方
- 排熱回収によりボイラへの「給水」を加熱する伝熱装置がエコノマイザ(節炭器)であることを特定する((ア)=給水、(イ)=節炭器)。
- 燃焼効率を高めるためにボイラ炉内へ送り込む「燃焼用」空気を加熱する装置がエアヒータ(空気予熱器)であることを特定する((ウ)=燃焼用、(エ)=空気予熱器)。
- 上記条件をすべて満たす選択肢(5)を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 給水を加熱する装置は再熱器ではなく節炭器であり、空気を加熱する装置も過熱器ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 節炭器が加熱するのは蒸気ではなく給水であり、また空気加熱用装置は過熱器ではありません。
- 選択肢 3不正解
- 空気を加熱する装置は過熱器(蒸気を加熱する装置)ではなく、空気予熱器です。
- 選択肢 4不正解
- 再熱器は高圧タービンから戻ってきた蒸気を再加熱する装置であり、給水を加熱する節炭器とは異なります。
- 選択肢 5正解
- (ア)給水、(イ)節炭器、(ウ)燃焼用、(エ)空気予熱器となり、全ての空欄と完全に一致しています。
覚えるポイント
- 節炭器(エコノマイザ):排ガス余熱でボイラ給水を予熱する。
- 空気予熱器(エアヒータ):排ガス余熱で燃焼用空気を予熱する。
- 過熱器:飽和蒸気を過熱蒸気にする。再熱器:高圧タービン後の蒸気を再加熱する。
間違えやすいところ
- 節炭器(給水加熱)と再熱器(蒸気再加熱)の役割を混同するミス。
- 過熱器を空気加熱の装置と勘違いしてしまうミス。
出題の前提:火力発電所ボイラ構造基準および熱効率向上設備
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
核分裂エネルギーと重油燃焼熱の換算計算
原子力・火力発電 · 質量欠損 / アインシュタインの式 / 発熱量計算
1 kg のウラン燃料に 3.5 %含まれるウラン 235 が核分裂し,0.09 %の質量欠損が生じたときに発生するエネルギーと同量のエネルギーを,重油の燃焼で得る場合に必要な重油の量[kL]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 ただし,計算上の熱効率を 100 %,使用する重油の発熱量は 40 000 kJ/L とする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
質量欠損 Δm [kg] がエネルギーに変換されるとき、アインシュタインの質量とエネルギーの等価式 E = Δm * c^2 [J](c は光速 3.0×10^8 m/s)が成立します。この熱量を発熱量 40 000 kJ/L で除することで必要な重油体積が求められます。
解き方
- 1 kg のウラン燃料に含まれるウラン 235 の質量を計算する:m_u = 1 × 0.035 = 0.035 kg。
- 生じた質量欠損 Δm を計算する:Δm = 0.035 × 0.0009 = 3.15 × 10^-5 kg。
- 光速 c = 3.0 × 10^8 m/s を用いて発生エネルギーを求める:E = 3.15 × 10^-5 × (3.0 × 10^8)^2 = 2.835 × 10^12 J = 2.835 × 10^9 kJ。
- 重油の発熱量 40 000 kJ/L で除して体積を算出し、単位を kL に変換する:V = (2.835 × 10^9 / 40 000) L = 70 875 L ≈ 70.9 kL。
- 選択肢 1不正解
- 計算結果の約71 kLと大きく乖離しており誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 計算結果の約71 kLと異なっており誤りです。
- 選択肢 3正解
- 求めた重油の量 70.875 kL に最も近い値は 70 kL であり、これが正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 桁数が大きく異なっており誤りです。
- 選択肢 5不正解
- LからkLへの単位換算(10^3の除算)を忘れた場合の数値に近く、誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 質量・エネルギー等価式:E = mc^2(光速 c ≈ 3.0×10^8 m/s)
- 単位変換:1 J = 1 W・s、1 kJ = 10^3 J、1 kL = 10^3 L
間違えやすいところ
- パーセント表記(3.5% = 0.035、0.09% = 0.0009)の小数換算での桁間違い。
- J(ジュール)と kJ(キロジュール)、L(リットル)と kL(キロリットル)の単位換算ミス。
出題の前提:特殊相対性理論の質量欠損と燃料発熱量計算基準
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
風力発電の特徴と出力特性
発変電 · 風力発電 / ベッツの法則 / 再生可能エネルギー
風力発電に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
風の持つ運動エネルギーは質量と速度の2乗に比例し、単位時間あたりに風車を通過する風の質量流量自体が風速に比例するため、風車が取り出し得る風の理論パワーは風速の3乗に比例します(P = (1/2)ρAv^3)。
解き方
- 風車の受風面積Aと空気密度ρを通過する風のエネルギー式 P=(1/2)ρAv^3 から、出力が風速の3乗に比例することを確認します。
- 選択肢(2)の「パワーは風速に比例する」という記述が誤りであることを特定します。
- 選択肢 1不正解
- 風力発電は燃焼を伴わずに発電するため、発電時に二酸化炭素を排出しない再生可能エネルギーであり正しい記述です。
- 選択肢 2正解
- 風車から取り出せる理論的パワーは風速の3乗に比例するため、風速に比例するとする本記述は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- ディーゼル発電への依存度が高い離島において風力発電を導入することで、燃料消費量を低減する効果が得られるため正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- 風力発電機には同期発電機、永久磁石同期発電機、かご形やすべり制御が可能な誘導発電機などが広く実用化されています。
- 選択肢 5不正解
- ブレード後縁等から発生する風切り音などの騒音対策として、翼形状の最適化や後縁鋸歯状加工(セレーション)などが施されます。
覚えるポイント
- 風車の取り出せる理論出力は風速の3乗に比例する
間違えやすいところ
- 風の運動エネルギー単体(速度の2乗)と、単位時間あたりのエネルギーであるパワー(速度の3乗)を混同しやすい
出題の前提:令和5年度第三種電気主任技術者上期試験電力科目問5
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
配電線路の開閉器類の特徴
送配電 · 配電線路 / 開閉器 / 高圧カットアウト / ヒューズ
配電線路の開閉器類に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
柱上変圧器の一次側に設置される高圧カットアウト(PC)は、変圧器の過負荷保護や内部短絡時の事故点切り離しを担いますが、落雷による雷サージや変圧器投入時の励磁突入電流のようなごく短時間の非故障電流で溶断すると不要停電を引き起こすため、サージでは溶断しにくいタイムラグ特性(耐雷サージ特性)が持たされています。
解き方
- 各選択肢の配電機器(柱上開閉器、配電方式、高圧カットアウト、パッドマウント変圧器)に関する記述の正誤を検討します。
- 選択肢(4)において、ヒューズが「雷サージなどの短時間大電流の通過時に直ちに溶断する」としている点が不要動作につながり誤りであると判断します。
- 選択肢 1不正解
- 区分開閉器等は事故区間の早期切り離しや保線作業時の保安区間確保のために配置されるため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 消弧媒体により気中・真空・ガス等の種類があり、手動式や配電自動化に対応した制御器付自動式が存在するため正しいです。
- 選択肢 3不正解
- ループ方式は設備費が増大するものの、事故時に別ルートから融通可能で供給信頼度が高く、負荷高密度地域に適するため正しいです。
- 選択肢 4正解
- 高圧ヒューズは雷サージや変圧器の励磁突入電流などの一時的な大電流では不要溶断しない特性を有する必要があり、直ちに溶断するという記述は誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 地上設置型のパッドマウント変圧器は、堅牢なキャビネット内に変圧器本体とともに高圧開閉器等がコンパクトに一体収納されています。
覚えるポイント
- 高圧カットアウトヒューズは雷サージや励磁突入電流では溶断してはならない
間違えやすいところ
- 短絡電流の遮断と雷サージ通過の耐量を混同し、あらゆる大電流で即時溶断すべきと誤認しやすい
出題の前提:令和5年度第三種電気主任技術者上期試験電力科目問6
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
計器用変成器の概要と変流器の取扱い
発変電 · 計器用変成器 / 変流器 / 計器用変圧器 / 二次側インピーダンス
次の文章は,変電所の計器用変成器に関する記述である。計器用変成器は, (ア) と変流器とに分けられ,高電圧あるいは大電流の回路から計器や (イ) に必要な適切な電圧や電流を取り出すために設置される。変流器の二次端子には,常に (ウ) インピーダンスの負荷を接続しておく必要がある。また,一次端子のある変流器は,その端子を被測定線路に (エ) に接続する。上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
計器用変成器は計器用変圧器(VT/PT)と変流器(CT)に大別され、計器や保護継電器に信号を供給します。変流器は被測定回路に直列に接続され、二次回路を開放すると一次電流がすべて励磁電流となって鉄心中に異常な磁束が発生し、二次端子間に危険な高電圧が誘起されるため、二次端子は常に低インピーダンス(短絡状態に近い状態)で使用しなければなりません。
解き方
- 計器用変成器の分類として変流器と対をなすのが計器用変圧器(VT)であり、出力は計器や保護継電器に接続されることを確認します。
- 変流器の一次端子は被測定線路に直列接続され、二次側は開放禁止(二次負担インピーダンスは極めて低く維持)であることを適用して選択肢(5)を導きます。
- 選択肢 1不正解
- (ア)が主変圧器、(イ)が避雷器、(ウ)が高インピーダンスとなっており誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)にCT(変流器)が入ると「変流器と変流器とに分けられ」となり文脈上不適です。
- 選択肢 3不正解
- (イ)が遮断器、(ウ)が中、(エ)が並列となっており誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)がCT、(イ)が遮断器、(ウ)が高インピーダンス、(エ)が縦続となっており誤りです。
- 選択肢 5正解
- (ア)計器用変圧器、(イ)保護継電器、(ウ)低、(エ)直列のすべてが正しく合致します。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 変流器(CT)の二次側は開放厳禁(低インピーダンス接続)
間違えやすいところ
- 計器用変圧器(VTは二次短絡厳禁)と変流器(CTは二次開放厳禁)の接続・取扱制限を逆に覚えてしまうミスが多い
出題の前提:令和5年度第三種電気主任技術者上期試験電力科目問7
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
配電用機材と関連技術用語の組合せ
送配電 · 避雷器 / 酸化亜鉛 / ガス開閉器 / 六ふっ化硫黄 / CVケーブル / 水トリー / 柱上変圧器 / 鉄損
次に示す配電用機材(ア)~(エ)とそれに関係の深い語句(a)~(e)とを組み合わせたものとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 [配電用機材] (ア) ギャップレス避雷器 (イ) ガス開閉器 (ウ) CV ケーブル (エ) 柱上変圧器 [語句] (a) 水トリー (b) 鉄損 (c) 酸化亜鉛(ZnO) (d) 六ふっ化硫黄(SF6) (e) ギャロッピング
解答・解説を表示
解答
3
解説
ギャップレス避雷器には優れた非直線電圧・電流特性をもつ酸化亜鉛(ZnO)素子が用いられます。ガス開閉器は消弧および絶縁媒体として六ふっ化硫黄(SF6)ガスを使用します。架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース(CV)ケーブルでは、絶縁体中の水分と電界により樹枝状の絶縁劣化が生じる水トリー現象が問題となります。柱上変圧器は常時無負荷損である鉄損が生じます。
解き方
- 各配電機材の構成要素や現象を確認します:ギャップレス避雷器はZnO、ガス開閉器はSF6、CVケーブルは水トリー劣化、変圧器は鉄損。
- 該当する組合せである (ア)-(c), (イ)-(d), (ウ)-(a), (エ)-(b) を選択肢(3)から選びます。
- 選択肢 1不正解
- CVケーブルに(e)ギャロッピング、柱上変圧器に(a)水トリーが対応づけられており誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 柱上変圧器に(e)ギャロッピング(架空電線の自励振動現象)が対応づけられており誤りです。
- 選択肢 3正解
- (ア)-(c)、(イ)-(d)、(ウ)-(a)、(エ)-(b)の対応がすべて正しく一致しています。
- 選択肢 4不正解
- (ア)に六ふっ化硫黄、(イ)に酸化亜鉛が割り振られており誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (ア)と(イ)の組合せが逆であり、(ウ)と(エ)の組合せも誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- ギャップレス避雷器=ZnO、ガス開閉器=SF6、CVケーブル=水トリー、変圧器=鉄損
間違えやすいところ
- 架空線の振動現象であるギャロッピングを地中ケーブルや機器の用語と混同しないようにする
出題の前提:令和5年度第三種電気主任技術者上期試験電力科目問8
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp)
送電線路におけるコロナ現象と防止対策
送配電 · コロナ放電 / コロナ損 / 多導体
送電線路のコロナ損に関する記述として、空欄(ア)~(オ)に当てはまる語句の組合せとして正しいものを一つ選べ。 送電線に高電圧が印加され、(ア)がある程度以上になると、電線からコロナ放電が発生する。コロナ放電が発生するとコロナ損と呼ばれる電力損失が生じる。コロナ放電の発生を抑えるには、電線の実効的な直径を(イ)するために(ウ)する、線間距離を(エ)する、などの対策がとられている。コロナ放電は、気圧が(オ)なるほど起こりやすくなる。
解答・解説を表示
解答
2
解説
電線表面の局所的な電界強度が空気の絶縁破壊強度(標準気圧下で約21.1 kV/cm(実効値))を超えると、局所的な絶縁破壊であるコロナ放電が生じます。多導体方式の採用や外径の太い電線(鋼心アルミより線など)の使用によって等価半径を拡大し、電界集中を緩和することが防止策となります。また、高所などの気圧が低い環境では平均自由行程が伸びて電子の電離が進みやすいため、放電開始電圧が低下します。
解き方
- 放電の直接原因となる物理量は電線表面の電界強度であることを確認する。
- 電界強度を下げるために等価半径を大きくする多導体化や線間距離の拡大が必要であることを導く。
- 気圧が低いほど空気の絶縁耐力が下がりコロナ放電が発生しやすくなる条件を判定する。
- 選択肢 1不正解
- コロナ放電の発生要因は電流密度ではなく電線表面の電界強度であり、単導体化ではなく多導体化が有効です。
- 選択肢 2正解
- (ア)電線表面の電界強度、(イ)大きく、(ウ)多導体化、(エ)大きく、(オ)低くの組合せが全て正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- 要因は電界強度であり、実効直径の縮小や単導体化、線間距離の縮小はいずれも放電を促進させてしまいます。
- 選択肢 4不正解
- 実効直径を小さくすると表面電界強度が高くなり放電しやすくなるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 線間距離を小さくすると電界強度が高まり、また気圧が高い方が放電しにくくなるため誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- コロナ放電は多導体化や線間距離拡大で電界強度を緩和して抑制する
間違えやすいところ
- 気圧が低いほど分子間隙が広がり放電しやすいことと高気圧時の現象を混同しやすい
出題の前提:電気設備技術基準の解釈及び電気工学の送電工学理論に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
地中送電線路の線路定数の特性
送配電 · 地中送電 / 線路定数 / 表皮効果 / 近接効果
地中送電線路の線路定数に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
交流送電における導体実効抵抗は、導体内部の磁束鎖交によって生じる表皮効果(導体外周部に電流が集中する現象)および隣接導体の磁界によって生じる近接効果により、直流抵抗よりも増加します。また、地中送電線路は導体相互および大地との距離が架空線に比べて極めて小さく、絶縁体に高誘電率材料を用いるため、インダクタンスは小さく静電容量は非常に大きくなります。
解き方
- 交流電流通電時における表皮効果および近接効果の物理的影響(抵抗増加)を確認する。
- 記述(2)の実効抵抗の大小関係が直流に比べて小さくなるとされている誤りを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 地中送電線路においても架空送電線路と同様に、導体抵抗、インダクタンス、静電容量を線路定数として考慮します。
- 選択肢 2正解
- 表皮効果や近接効果によって電流が偏流するため、交流導体の実効抵抗は直流抵抗よりも大きくなります。したがってこの記述は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 銅やアルミニウムなどの金属導体は正の抵抗温度係数をもつため、温度上昇に伴い導体抵抗は増加します。
- 選択肢 4不正解
- ケーブル相互の配置距離が架空線路に比べて非常に近いため、線路の自己および相互インダクタンスは架空線に比べ小さくなります。
- 選択肢 5不正解
- 導体間隔が狭く、比誘電率の高い固体絶縁物(架橋ポリエチレン等)に囲まれているため、静電容量は架空線の数十倍と極めて大きくなります。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 交流実効抵抗は表皮効果・近接効果により直流抵抗より大きくなる
間違えやすいところ
- 地中電線路の静電容量とインダクタンスの大小関係を架空送電線路と逆に覚えてしまうミス
出題の前提:電気学会「送配電工学」等の線路定数特性に基づく標準的知見。
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
22(33)kV配電系統の特徴と構成
送配電 · 特別高圧配電 / 中性点接地方式 / 送電容量
22(33) kV 配電系統に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
22(33) kV 配電系統は特別高圧に分類され、電圧を昇圧することで大容量・長距離送電が可能となります。配電線における地絡事故時の地絡電流を抑制し、機器損傷や通信線への電磁誘導障害を防ぐための中性点接地方式には、抵抗接地方式(特に中抵抗~高抵抗接地)や非接地方式が用いられ、地絡電流が極大となる直接接地方式は通常採用されません。
解き方
- 22(33) kV の配電特性および供給形態(長距離送電、受電形態、損失比率計算)の妥当性を確認する。
- 中性点直接接地方式の性質(地絡電流が極めて大きく誘導障害が甚大)を考慮し、地絡電流抑制を目的とする記述(2)の矛盾を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 電圧が高いため電圧降下が少なく、長距離の大容量送電や新規開発地域への安定供給に適しています。
- 選択肢 2正解
- 地絡電流を抑制するためには抵抗接地方式や非接地方式などが採用され、直接接地方式は地絡電流が最大となるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 特高需要家への直接供給のほか、中間配電塔(ステップダウントランス)で6.6 kVへ降圧し、さらに柱上変圧器で低圧にする系統構成がとられます。
- 選択肢 4不正解
- 電圧が6.6 kVから33 kVへ5倍になると、同一電力なら電流は1/5倍、線路損失は(1/5)^2=1/25倍となります。許容電流が同じであれば送電電力容量は5倍になります。
- 選択肢 5不正解
- 安全性の向上および離隔距離の縮小のため、架空配電線路であっても特高絶縁電線や架空ケーブルが使用されます。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 直接接地方式は地絡電流が最大になり、配電線では地絡抑制のため抵抗接地等が採用される
間違えやすいところ
- 直接接地と抵抗接地の目的・特性を混同して判断を誤るケースがある
出題の前提:電気設備技術基準および内線規程・配電線路設計基準に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配電線路の許容負荷電力の計算
送配電 · 電圧降下 / 電圧降下率 / 三相3線式
こう長 2 km の三相 3 線式配電線路が,遅れ力率 85 %の平衡三相負荷に電力を供給している。負荷の端子電圧を 6.6 kV に保ったまま,線路の電圧降下率が 5.0 %を超えないようにするための負荷電力[kW]の最大値として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 ただし,1 km 1 線当たりの抵抗は 0.45 Ω,リアクタンスは 0.25 Ωとし,その他の条件は無いものとする。なお,本問では送電端電圧と受電端電圧との相差角が小さいとして得られる近似式を用いて解答すること。
解答・解説を表示
解答
2
解説
三相3線式送配電線路において、受電端線間電圧を V、線路1線の抵抗を R、リアクタンスを X、負荷電力を P、負荷力率を cosθ とすると、送受電端間の相差角が小さい場合の電圧降下近似式は ΔV ≒ (P / V) × (R + X tanθ) で与えられます。電圧降下率 ε は ε = ΔV / V で表されるため、ε = P (R + X tanθ) / V^2 の関係が成り立ちます。
解き方
- 線路全体のインピーダンス成分を求める:R = 0.45 Ω/km × 2 km = 0.90 Ω、X = 0.25 Ω/km × 2 km = 0.50 Ω。
- 受電端線間電圧 V = 6.6 kV = 6600 V に対し、許容電圧降下 ΔV = 6600 × 0.05 = 330 V を計算する。
- 力率角の正接 tanθ を求める:cosθ = 0.85 より sinθ = √(1 - 0.85^2) ≒ 0.52678、tanθ = 0.52678 / 0.85 ≒ 0.61974。
- 負荷電力 P [W] を算出する:P = (ΔV × V) / (R + X tanθ) = 330 × 6600 / (0.90 + 0.50 × 0.61974) = 2178000 / 1.20987 ≒ 1799980 W ≒ 1800 kW。選択肢中最も近い 1 799 kW を選定する。
- 選択肢 1不正解
- 計算手順の誤りによる不整合な値です。
- 選択肢 2正解
- 電圧降下の近似式から求めた最大電力は約1800 kWとなり、1 799 kWが最も近いです。
- 選択肢 3不正解
- リアクタンスによる降下を無視した場合などに導かれる誤った値です。
- 選択肢 4不正解
- 線路長2 kmの考慮漏れなどがあると導かれる誤った値です。
- 選択肢 5不正解
- 三相関係の係数処理を誤った場合に導かれる数値です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 三相線路の電圧降下近似式:ΔV = (P/V)(R + X tanθ)
間違えやすいところ
- 1 km当たりの線路インピーダンスに線路長2 kmを掛け忘れるミス
出題の前提:三相交流送配電工学における電圧降下近似式に基づく計算。
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
容量の異なる変圧器の並行運転と負荷分担
変電 · 変圧器 / 並行運転 / 百分率インピーダンス / 過負荷率
一次側定格電圧と二次側定格電圧がそれぞれ等しい変圧器 A と変圧器 B がある。変圧器 A は,定格容量 SA = 5 000 kV・A,パーセントインピーダンス %ZA = 9.0 %(自己容量ベース),変圧器 B は,定格容量 SB = 1 500 kV・A,パーセントインピーダンス %ZB = 7.5 %(自己容量ベース)である。この変圧器 2 台を並行運転し,6 000 kV・A の負荷に供給する場合,過負荷となる変圧器とその変圧器の過負荷運転状態[%](当該変圧器が負担する負荷の大きさをその定格容量に対する百分率で表した値)の組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
並行運転される変圧器の分担容量 P は、各変圧器の自己容量 S_n に比例し、自己容量ベースの百分率インピーダンス %Z に反比例します(P ∝ S_n / %Z)。したがって、%Z が小さい変圧器ほど定格容量に比して過大な負荷を分担することになり、過負荷に陥りやすくなります。
解き方
- 分担比を算出する:PA : PB = (5000 / 9.0) : (1500 / 7.5) = (5000 / 9) : 200 = 25 : 9。
- 全負荷 6000 kV・A における各変圧器の分担負荷を計算する:PA = 6000 × (25 / 34) ≒ 4411.8 kV・A、PB = 6000 × (9 / 34) ≒ 1588.2 kV・A。
- 定格容量との比較を行う:変圧器Aは 4411.8 / 5000 = 88.2 %(過負荷でない)、変圧器Bは 1588.2 / 1500 × 100 ≒ 105.9 %(過負荷)。
- 過負荷となる変圧器が「変圧器B」、その運転状態が「105.9 %」である選択肢(2)を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 変圧器Aは定格5000 kVAに対し約4412 kVAの負担にとどまり過負荷にはなりません。
- 選択肢 2正解
- 変圧器Bの負担が約1588.2 kVAとなり、定格容量1500 kVAに対する比率は約105.9 %で過負荷となります。
- 選択肢 3不正解
- 分担比の計算や対象変圧器の判定が誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 基準容量換算時の比率適用に誤りがある場合の数値です。
- 選択肢 5不正解
- 計算手順の誤りによる不整合な値です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 変圧器の並行運転時の負荷分担:P ∝ 定格容量 / %インピーダンス
間違えやすいところ
- 自己容量ベースの%インピーダンスを共通基準容量に統一せずにそのまま計算してしまうミス
出題の前提:変圧器の並行運転理論(電気学会・電気機器工学)に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
アモルファス変圧器の特徴
配電 · アモルファス合金 / 柱上変圧器 / 鉄損 / 非晶質
アモルファス鉄心材料を使用した柱上変圧器の特徴に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
アモルファス合金(非晶質金属)は結晶構造を持たない(非晶質)ため、結晶磁気異方性や結晶粒界が存在せず保磁力が極めて小さい材料です。また電気抵抗率が高く板厚も極めて薄いため、ヒステリシス損・渦電流損ともに小さく鉄損(無負荷損)をけい素鋼板の約1/3~1/4に低減できます。一方で飽和磁束密度が低く大形化しやすいことや、硬度が高く脆いため加工性が悪いなどの特徴があります。
解き方
- アモルファスという用語が「非晶質(結晶構造を持たない)」を意味する物理的本質を思い出す。
- 選択肢(2)の「結晶構造である」という記述が明白に誤りであることを特定する。
- 選択肢 1不正解
- ヒステリシス損および渦電流損が極めて小さいため、鉄損を大幅に低減できます。
- 選択肢 2正解
- アモルファスとは非晶質(結晶構造をもたない無秩序な原子配列)を意味するため、誤った記述です。
- 選択肢 3不正解
- 高硬度で脆い性質を有するため、打ち抜き加工や曲げ加工などの加工性が劣ります。
- 選択肢 4不正解
- 急冷凝固などの高度な製造プロセスが必要であり、従来のけい素鋼板に比べて高価です。
- 選択肢 5不正解
- 飽和磁束密度が低いため、同等磁束を得るには鉄心断面積を大きくする必要があり、外形寸法が大きくなります。
覚えるポイント
- アモルファス金属は非晶質構造であり鉄損が非常に小さいが飽和磁束密度は低い
間違えやすいところ
- アモルファスが「非晶質」を意味することを失念し他の短所記述を疑ってしまうミス
出題の前提:配電用変圧器の省エネルギー化技術および材料工学に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
石炭火力発電所の発電端効率の計算
発電 · 石炭火力発電 / 熱効率 / 発電端効率
石炭火力発電所が 1 日を通して定格出力 600 MW で運転されるとき,燃料として使用される石炭消費量が 150 t/h,石炭発熱量が 34 300 kJ/kg で一定の場合,発電端効率の値[%]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
火力発電所の熱効率(発電端効率)は、単位時間あたりの発電電力量を熱量換算した値(出力 P [kW] × 3600 [s])を、同時間内に燃料から投入された総発熱量(燃料消費量 B [kg] × 発熱量 H [kJ/kg])で除することで算出されます(η = 3600 P / (B H) × 100 %)。
解き方
- 1時間当たりの発生電力量の熱量を計算する:W = 600 MW = 600 × 10^3 kW より、Q_out = 600 × 10^3 × 3600 = 2.16 × 10^9 kJ。
- 1時間当たりの燃料投入熱量を計算する:石炭消費量 B = 150 t = 150 × 10^3 kg、Q_in = 150 × 10^3 × 34300 = 5.145 × 10^9 kJ。
- 発電端効率を計算する:η = (2.16 × 10^9 / 5.145 × 10^9) × 100 ≒ 41.982 %。四捨五入して最も近い 42.0 % を選定する。
- 選択肢 1不正解
- 計算結果の41.98 %より外れています。
- 選択肢 2不正解
- 計算結果の41.98 %より外れています。
- 選択肢 3正解
- 求めた効率約41.98 %に最も近い選択肢は42.0 %です。
- 選択肢 4不正解
- 計算結果の41.98 %より外れています。
- 選択肢 5不正解
- 計算結果の41.98 %より外れています。

関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 発電熱効率:η = 3600 P / (B H) × 100 %
間違えやすいところ
- MWからkWへの換算(10^3倍)やtからkgへの換算を誤るミス
出題の前提:火力発電所の熱勘定およびエネルギー収支計算に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
石炭火力発電所における二酸化炭素排出量の計算
発電 · 燃焼化学計算 / 二酸化炭素排出量 / 化学量論
石炭火力発電所が 1 日を通して定格出力 600 MW で運転され,石炭消費量が 150 t/h で一定の場合,1 日に発生する二酸化炭素の重量の値[t]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 ただし,石炭の化学成分は重量比で炭素が 70 %,水素が 5 %,残りの灰分等は燃焼に影響しないものと仮定し,原子量は炭素 12,酸素 16,水素 1 とする。燃焼反応式は C + O2 → CO2 である。
解答・解説を表示
解答
4
解説
炭素の完全燃焼反応は C + O2 → CO2 で表されます。炭素原子量 12 kg が完全燃焼すると二酸化炭素分子量 44 kg が生成するため、炭素 1 kg あたり 44/12 kg の二酸化炭素が発生します。1日の燃料消費量と炭素含有率から総炭素量を求め、化学当量比を乗じてCO2発生重量を計算します。
解き方
- 1日の総石炭消費量を計算する:M = 150 t/h × 24 h = 3600 t。
- 石炭中の炭素総重量を計算する:M_C = 3600 t × 0.70 = 2520 t。
- 化学反応 C + O2 → CO2 に基づき、CO2 発生重量を算出する:M_CO2 = M_C × (44 / 12) = 2520 × (11 / 3) = 9240 t = 9.24 × 10^3 t。
- 選択肢の中から最も近い 9.2 × 10^3 を選定する。
- 選択肢 1不正解
- 桁数が大きく異なる誤った値です。
- 選択肢 2不正解
- 炭素量そのもの(2520 t)を答えてしまった場合の数値です。
- 選択肢 3不正解
- 1日の石炭総消費量(3600 t)に近い数値であり誤りです。
- 選択肢 4正解
- 化学量論に基づいて計算した結果、発生するCO2重量は約9.24×10^3 tとなり、9.2×10^3が最も近いです。
- 選択肢 5不正解
- 計算手順の誤りによる不整合な値です。
覚えるポイント
- 炭素 C (12) から生じる二酸化炭素 CO2 (44) の重量比は 44/12
間違えやすいところ
- 1時間あたりの発生量と1日(24時間)あたりの発生量を混同するミス
出題の前提:燃料の燃焼計算および環境負荷評価に関する化学量論に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
基準容量換算による系統の百分率インピーダンスの算出
送配電 · 百分率インピーダンス / パーセントインピーダンスの容量換算 / 変圧器
定格電圧 66 kV の電源から三相変圧器を介して二次側に遮断器が接続された系統がある。この三相変圧器は定格容量 10 MV・A、変圧比 66/6.6 kV、百分率インピーダンスが自己容量基準で 7.5 %である。変圧器一次側から電源側をみた百分率インピーダンスが基準容量 100 MV・A で 5 %であるとき、基準容量を 10 MV・A として変圧器二次側から電源側をみた百分率インピーダンスの値[%]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
百分率インピーダンス(%Z)は基準容量に比例して変化するため、容量換算式 %Z_new = %Z_old × (P_new / P_old) により同一の基準容量に統一した上で加算して系統全体のインピーダンスを求める。
解き方
- 電源側の%インピーダンス(100 MV・A基準で5%)を基準容量 10 MV・A に換算し、0.5%を求める。
- 10 MV・A基準に統一された電源側の%インピーダンス(0.5%)と変圧器の%インピーダンス(7.5%)を直列合成として合算し、8.0%を得る。
- 選択肢 1不正解
- 容量換算の比率計算などを誤った場合の不適切な数値である。
- 選択肢 2不正解
- 電源側の換算前の値や計算の誤りによる不適切な数値である。
- 選択肢 3不正解
- 変圧器自身の値(7.5%)からも乖離した不適切な数値である。
- 選択肢 4正解
- 電源側インピーダンス 0.5 %と変圧器インピーダンス 7.5 %の和である 8.0 %となり正しい。
- 選択肢 5不正解
- 基準容量換算を行わずに 100 MV・A 基準のまま加算しようとするなどの誤った数値である。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- %インピーダンスは基準容量に比例する(換算時は新たな基準容量/元の基準容量を乗じる)。
間違えやすいところ
- 電源側と変圧器の%インピーダンスの基準容量が異なっているにもかかわらず、容量換算を行わずにそのまま足し合わせてしまう誤り。
出題の前提:令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目 問16(a)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
三相短絡電流の計算と遮断器の定格遮断電流の選定
送配電 · 三相短絡電流 / 定格遮断電流 / 遮断器
問16において、図の A 点(変圧器二次側の遮断器負荷側)で三相短絡事故が発生したとき、事故電流を遮断できる遮断器の定格遮断電流の最小値[kA]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。ただし、変圧器二次側から A 点までのインピーダンスは無視するものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
三相短絡電流 Is は定格電流 In と短絡点から電源側をみた合成百分率インピーダンス %Z を用いて Is = In × (100 / %Z) で求められる。遮断器は発生する短絡電流以上の定格遮断電流を持つ必要がある。
解き方
- 変圧器二次側の定格線間電圧 6.6 kV と基準容量 10 MV・A から定格電流 In = 10000 / (√3 × 6.6) ≒ 874.77 A を算出する。
- (a)で求めた合成%インピーダンス 8.0 %を用いて短絡電流 Is = In × (100 / 8.0) ≒ 10.93 kA を計算し、これを超える最小の定格遮断電流として 12.5 kA を選定する。
- 選択肢 1不正解
- 8 kA は三相短絡電流 10.93 kA より小さいため事故電流を遮断できない。
- 選択肢 2正解
- 三相短絡電流 10.93 kA を上回り、選択肢の中で最小の定格値であるため正しい。
- 選択肢 3不正解
- 16 kA は遮断可能であるが、最小値としては 12.5 kA が適切である。
- 選択肢 4不正解
- 20 kA は遮断可能であるが、最小値としては不適切である。
- 選択肢 5不正解
- 25 kA は遮断可能であるが、最小値としては不適切である。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 三相短絡電流の公式 Is = In × (100 / %Z) = Pn / (√3 × Vn × (%Z / 100)) を確実に使いこなせるようにする。
間違えやすいところ
- 定格電流を求める際に遮断器が設置されている二次側電圧 6.6 kV ではなく、一次側電圧 66 kV を用いて計算してしまう誤り。
出題の前提:令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目 問16(b)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
分岐負荷を有する三相3線式配電線路の幹線電流の計算
送配電 · 配電線路 / 複素電流 / ベクトル合成
送電端 S 点から三相 3 線式高圧配電線で A 点、B 点及び C 点の負荷に電力を供給している。S 点の線間電圧は 6 600 V であり、配電線 1 線当たりの抵抗及びリアクタンスはそれぞれ 0.3 Ω/km とする。S-A 間は 2 km、A-B 間は 4 km、A-C 間は 3 km であり、各負荷は A 点が負荷電流 200 A(遅れ力率 0.8)、B 点が負荷電流 100 A(遅れ力率 0.6)、C 点が負荷電流 200 A(力率 1.0)である。このとき、S-A 間を流れる電流の値[A]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
力率の異なる複数の負荷電流が合流する配電線路では、電流の大きさを単純加算するのではなく、同相分(有効電流)と直交分(無効電流)に分解してベクトル合成(複素数加算)を行う。
解き方
- 各負荷の電流と力率から、有効成分(I cosθ)と無効成分(-I sinθ)を計算して複素表示する。
- 有効成分の和(160 + 60 + 200 = 420 A)と無効成分の和(-120 - 80 + 0 = -200 A)を求め、大きさ √(420^2 + 200^2) ≒ 465 A を算出する。
- 選択肢 1不正解
- 計算手順や力率の三角関数計算を誤った不適切な値である。
- 選択肢 2不正解
- 有効成分の合計値 420 A そのものであり、無効成分の電流が考慮されていない。
- 選択肢 3不正解
- ベクトル合成における計算間違いによる不適切な値である。
- 選択肢 4不正解
- 力率計算の誤りなどによる不適切な値である。
- 選択肢 5正解
- 有効成分合計 420 A と無効成分合計 200 A のベクトル合成により √(420^2 + 200^2) ≒ 465.19 A となり正しい。
覚えるポイント
- 力率が異なる交流電流の足し算は、必ず有効分と無効分に分けてベクトル的に合成する。
間違えやすいところ
- 各負荷電流の大きさ(絶対値)をそのまま 200 + 100 + 200 = 500 A とスカラー加算してしまう誤り。
出題の前提:令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目 問17(a)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
三相3線式配電線路における区間電圧降下率の計算
送配電 · 電圧降下 / 電圧降下率 / 三相3線式配電線路
問17において、A-B 間における電圧降下率の値[%]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
三相3線式の線間電圧降下の近似式は ΔV = √3・I・(R cosθ + X sinθ) = √3・(R・Ip + X・Iq) で表される。また、区間の電圧降下率は受電端電圧を基準として (ΔV / V_受電端) × 100 [%] により定義される。
解き方
- S-A間の線路定数(R=0.6 Ω、X=0.6 Ω)と幹線電流(Ip=420 A、Iq=200 A)から電圧降下 ΔV_SA ≒ 644.32 V を求め、A点電圧 VA ≒ 5955.68 V を算出する。
- A-B間の線路定数(R=1.2 Ω、X=1.2 Ω)と負荷Bの電流から電圧降下 ΔV_AB ≒ 290.98 V を求め、B点電圧 VB ≒ 5664.70 V を算出する。
- A-B間の電圧降下率 (ΔV_AB / VB) × 100 ≒ 5.14 % を計算し、最も近い値として 5.1 % を選定する。
- 選択肢 1不正解
- A点の電圧 VA や送電端電圧 6600 V を分母にして計算した場合などに導かれる誤った値である。
- 選択肢 2正解
- A-B間の電圧降下約 291 V を受電端であるB点の電圧約 5665 V で除した値 5.14 %に最も近く正しい。
- 選択肢 3不正解
- 電圧降下の計算における力率や線路長のかけ間違いによる不適切な値である。
- 選択肢 4不正解
- 線路インピーダンスの計算間違いなどに起因する不適切な値である。
- 選択肢 5不正解
- 三相係数√3の適用誤りなどによる不適切な値である。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 三相3線式の電圧降下近似式は ΔV = √3・I・(R cosθ + X sinθ) であり、電圧降下率の基準(分母)は受電端電圧である。
間違えやすいところ
- 区間 A-B の電圧降下率を計算する際に、受電端 B 点の電圧ではなく送電端 S 点の電圧 6600 V を分母にしてしまう誤り。
出題の前提:令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目 問17(b)
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目の問題・解答資料です。