本文へ移動

第三種電気主任技術者試験 · 学習ガイド

令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目の問題・解答解説

電気技術者試験センターが公表する筆記方式の試験問題・解答を、年度・期・科目で区別して収録します。CBT方式の試験問題・解答は非公開です。公表された過去問題は、出典を明記すれば許諾や使用料なく利用できます。

令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目の概要
30:00

問題番号から選ぶ

大規模発電事業者等における保安規程の記載事項

電気事業法 · 保安規程 / 電気事業法施行規則 / 保安管理体制

電気事業法に基づく保安規程に関する記述について、空欄(ア)及び大規模な事業者のみが保安規程に記載すべき事項の組合せとして、正しいものを(1)~(5)のうちから一つ選べ。 保安規程は、電気設備規模等によって記載内容が異なり、特定発電用電気工作物の小売電気事業等用接続最大電力の合計が [ (ア) ] 万kW(沖縄電力株式会社の供給区域内にあっては10万kW)を超える大規模な事業者の場合には、保安規程に記載すべき事項が多く定められている。

解答・解説を表示

解答

2

解説

事業用電気工作物の設置者に作成・届出が義務付けられている保安規程は、事業規模や設備の態様に応じて定めるべき細目事項が段階的に規定されています。特に影響力の大きい大規模事業者には、マネジメントシステムの点検・改善や安全文化醸成などの追加項目が義務付けられています。

解き方

  1. 電気事業法施行規則第50条第3項の規定から、特定発電用電気工作物の小売電気事業等用接続最大電力合計の閾値が200万kWであることを確認します。
  2. 全事業者共通または一般の発電設備に求められる基本項目と、大規模事業者に特有の保安管理体制(PDCAサイクルや点検・改善など)に関する追加事項とを識別して正答を導きます。
選択肢 1不正解
閾値の100万kWが誤りであり、保全の方法に関する事項は一般的な発電用電気工作物設置者に広く求められる規定です。
選択肢 2正解
閾値は200万kWであり、「保安規程の定期的な点検及びその必要な改善に関すること」は施行規則第50条第3項第1号に規定された大規模事業者特有の記載事項です。
選択肢 3不正解
閾値の100万kWが誤りであり、業務を管理する者の職務及び組織に関する規定は事業用電気工作物の全設置者に共通の基本事項(第50条第1項第1号)です。
選択肢 4不正解
閾値の60万kWが誤りであり、長期間運転停止時の保全方法は大規模事業者に限定された事項ではありません。
選択肢 5不正解
閾値の200万kWは合致していますが、職務及び組織に関することはすべての設置者が定めるべき共通項目であるため不適です。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • 大規模発電事業者(特定発電用電気工作物200万kW超、沖縄は10万kW超)にはマネジメントの定期点検や改善等の追加記載義務がある。

間違えやすいところ

  • 組織や職務の分掌などの基本事項と、大規模事業者にのみ課される保安点検・改善等の追加項目を混同しないように注意する。

出題の前提:電気事業法施行規則第50条(保安規程の内容)に基づき出題されています(令和4年4月1日現在施行法令)。

出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp)

令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目の問題・解答資料です。

電験三種の勉強は、アプリで続けよう

AI × 脳科学の暗記アルゴリズムで苦手を集中攻略。基本機能は無料で利用できます。