電気技術者試験センターが公表する筆記方式の試験問題・解答を、年度・期・科目で区別して収録します。CBT方式の試験問題・解答は非公開です。公表された過去問題は、出典を明記すれば許諾や使用料なく利用できます。
令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目の概要
大規模発電事業者等における保安規程の記載事項
電気事業法 · 保安規程 / 電気事業法施行規則 / 保安管理体制
電気事業法に基づく保安規程に関する記述について、空欄(ア)及び大規模な事業者のみが保安規程に記載すべき事項の組合せとして、正しいものを(1)~(5)のうちから一つ選べ。 保安規程は、電気設備規模等によって記載内容が異なり、特定発電用電気工作物の小売電気事業等用接続最大電力の合計が [ (ア) ] 万kW(沖縄電力株式会社の供給区域内にあっては10万kW)を超える大規模な事業者の場合には、保安規程に記載すべき事項が多く定められている。
解答・解説を表示
解答
2
解説
事業用電気工作物の設置者に作成・届出が義務付けられている保安規程は、事業規模や設備の態様に応じて定めるべき細目事項が段階的に規定されています。特に影響力の大きい大規模事業者には、マネジメントシステムの点検・改善や安全文化醸成などの追加項目が義務付けられています。
解き方
- 電気事業法施行規則第50条第3項の規定から、特定発電用電気工作物の小売電気事業等用接続最大電力合計の閾値が200万kWであることを確認します。
- 全事業者共通または一般の発電設備に求められる基本項目と、大規模事業者に特有の保安管理体制(PDCAサイクルや点検・改善など)に関する追加事項とを識別して正答を導きます。
- 選択肢 1不正解
- 閾値の100万kWが誤りであり、保全の方法に関する事項は一般的な発電用電気工作物設置者に広く求められる規定です。
- 選択肢 2正解
- 閾値は200万kWであり、「保安規程の定期的な点検及びその必要な改善に関すること」は施行規則第50条第3項第1号に規定された大規模事業者特有の記載事項です。
- 選択肢 3不正解
- 閾値の100万kWが誤りであり、業務を管理する者の職務及び組織に関する規定は事業用電気工作物の全設置者に共通の基本事項(第50条第1項第1号)です。
- 選択肢 4不正解
- 閾値の60万kWが誤りであり、長期間運転停止時の保全方法は大規模事業者に限定された事項ではありません。
- 選択肢 5不正解
- 閾値の200万kWは合致していますが、職務及び組織に関することはすべての設置者が定めるべき共通項目であるため不適です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 大規模発電事業者(特定発電用電気工作物200万kW超、沖縄は10万kW超)にはマネジメントの定期点検や改善等の追加記載義務がある。
間違えやすいところ
- 組織や職務の分掌などの基本事項と、大規模事業者にのみ課される保安点検・改善等の追加項目を混同しないように注意する。
出題の前提:電気事業法施行規則第50条(保安規程の内容)に基づき出題されています(令和4年4月1日現在施行法令)。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp)
電気設備に関する技術基準を定める省令の適用範囲
技術基準 · 電気設備技術基準 / 適用除外 / 特殊場所の施設
電気設備の安全を確保するためには「電気設備に関する技術基準を定める省令」(電気設備技術基準)への適合を確認する必要がある。同省令に規定されているものとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
「電気設備に関する技術基準を定める省令」第2条では、船舶安全法の適用を受ける船舶、電気車その他の車両、航空機に設置される電気設備、並びに医用電気機器などについては適用除外としています。一方で、一般公衆や需要場所で特殊な用いられ方をする電気浴器等の特殊設備は本省令の対象として技術要件が定められています。
解き方
- 技術基準省令第2条の適用除外規定(船舶、車両、航空機に設置される電気設備、医用電気機器等)に該当する選択肢を排除します。
- 省令第65条(電気浴器の施設)において、人身に危害を及ぼすおそれがないよう施設することが規定されている「電気浴器」を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 船舶安全法の適用を受ける船舶に設置される電気設備は、省令第2条により技術基準の適用除外とされています。
- 選択肢 2不正解
- 医用電気機器その他人体に危害を及ぼすおそれのない電気機械器具等は、省令第2条および告示により適用除外とされています。
- 選択肢 3不正解
- 航空機に設置される電気設備は、省令第2条により技術基準の適用除外とされています。
- 選択肢 4正解
- 電気浴器は技術基準省令第65条において「人身に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない」と明確に規定されています。
- 選択肢 5不正解
- 自動車等の車両に設置される電気設備は、省令第2条により技術基準の適用除外とされています。
覚えるポイント
- 船舶・車両・航空機に設置される電気設備および医用電気機器は、電気設備技術基準の適用除外となる。
間違えやすいところ
- 人体に直接電気を通す電気浴器や電気さくなどは危険性が高いため、適用除外ではなく厳格に技術基準省令に定められている点を見落とさないこと。
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令第2条(適用除外)及び第65条(電気浴器の施設)に基づきます。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険防止
電気設備技術基準 · 電気機械器具の危険の防止 / アークを生ずる器具の離隔
「電気設備に関する技術基準を定める省令」第21条に規定される高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止に関する記述について、空欄(ア)~(エ)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。 a) 高圧又は特別高圧の電気機械器具は、( ア )以外の者が容易に触れるおそれがないように施設しなければならない。ただし、接触による危険のおそれがない場合は、この限りでない。 b) 高圧又は特別高圧の開閉器、遮断器、避雷器その他これらに類する器具であって、動作時に( イ )を生ずるものは、火災のおそれがないよう、木製の壁又は天井その他の( ウ )の物から離して施設しなければならない。ただし、( エ )の物で両者の間を隔離した場合は、この限りでない。
解答・解説を表示
解答
5
解説
高圧や特別高圧の電気機械器具は感電事故や火災を引き起こす危険性が高いため、電気設備技術基準第21条において、関係者以外の接近防止や、アーク発生時の延焼を防止するための隔離措置が義務付けられています。
解き方
- 電気機械器具への接近防止規定(第21条第1項)を確認し、立ち入りや接触が制限される対象が「取扱者以外の者」であることを特定します。
- 開閉器等の動作時に発生する現象(アーク)と、それによる火災防止の離隔対象(可燃性の物)および隔離板の仕様(耐火性の物)を第21条第2項から特定します。
- 選択肢 1不正解
- (イ)は過電圧ではなくアーク、(エ)は難燃性ではなく耐火性であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)は技術者ではなく取扱者であるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (イ)はアーク、(ウ)は可燃性、(エ)は耐火性であるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)は取扱者、(ウ)は可燃性、(エ)は耐火性であるため誤りです。
- 選択肢 5正解
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第21条の条文通り、(ア)取扱者、(イ)アーク、(ウ)可燃性、(エ)耐火性の組み合わせが正解です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 電技省令第21条第1項:高圧・特高機械器具は「取扱者」以外の者が容易に触れないように施設する。
- 電技省令第21条第2項:開閉器・遮断器・避雷器等で「アーク」を生ずるものは「可燃性」の物から離すか「耐火性」の物で隔離する。
間違えやすいところ
- 「取扱者」を「技術者」や「電気主任技術者」と混同しないように注意が必要です。
- 離隔の例外規定における隔離材料として「難燃性」ではなく「耐火性」が要求されている点に注意が必要です。
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令第21条(高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
架空電線等の感電防止及び架空電線の道路横断時の高さ
電気設備技術基準・解釈 · 架空電線等の施設基準 / 低高圧架空電線の路面上高さ
「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく電気供給のための電気設備の施設に関する記述について、空欄(ア)~(ウ)に当てはまる語句及び数値の組合せとして、正しいものを一つ選べ。 架空電線、架空電力保安通信線及び架空電車線は、( ア )又は( イ )による感電のおそれがなく、かつ、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。 低圧架空電線又は高圧架空電線の高さは、道路(車両の往来がまれであるもの及び歩行の用にのみ供される部分を除く。)を横断する場合、路面上( ウ )m以上にしなければならない。
解答・解説を表示
解答
2
解説
架空電線等は公衆が往来する空間に設置されるため、人や車両が直接接触することによる感電や、電磁誘導・静電誘導による感電事故を防止する十分な高さが省令第25条で求められます。具体的な地上高は解釈第68条等で規定されており、通常の道路を横断する場合は路面上6m以上と定められています。
解き方
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第25条(架空電線等の施設)の条文を確認し、感電要因として「接触」又は「誘導作用」を特定します。
- 電気設備の技術基準の解釈第68条(低高圧架空電線の高さ)の規定を確認し、通常の道路を横断する場合の最低高さが「6m」であることを特定します。
- 選択肢 1不正解
- (ア)は接触、(イ)は誘導作用であるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 省令第25条の「接触」「誘導作用」および解釈第68条第1項表の道路横断時の地上高「6m」に合致しており正しいです。
- 選択肢 3不正解
- (ア)は接触であり、道路横断時の高さ(ウ)は5mではなく6mであるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)と(イ)は正しいですが、通常の道路横断時の高さ(ウ)は5mではなく6mであるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (ア)は接触、(イ)は誘導作用、(ウ)は6mであるため誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 電技省令第25条:架空電線等は「接触」又は「誘導作用」による感電防止及び交通支障防止の高さに施設する。
- 電技解釈第68条:低高圧架空電線の道路横断時の高さは原則「6m以上」である(鉄道・軌道横断時はレール面上5.5m以上、その他は5m以上)。
間違えやすいところ
- 道路横断以外の「その他の場所」における高さ基準「5m以上」と、道路横断時の「6m以上」を取り違えないように注意が必要です。
- 感電の原因として「通電」や「短絡」といった語句を選ばないよう条文表現(接触又は誘導作用)を押さえておく必要があります。
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令第25条、電気設備の技術基準の解釈第68条第1項
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧架空電線と高圧架空電線の併架
電気設備技術基準の解釈 · 架空電線路 / 同一支持物 / 併架 / 離隔距離
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく低高圧架空電線等の併架に関する記述の一部である。 低圧架空電線と高圧架空電線とを同一支持物に施設する場合は、次のいずれかによること。 a) 次により施設すること。 ① 低圧架空電線を高圧架空電線の [ (ア) ] に施設すること。 ② 低圧架空電線と高圧架空電線は、別個の [ (イ) ] に施設すること。 ③ 低圧架空電線と高圧架空電線との離隔距離は、 [ (ウ) ] m以上であること。ただし、かど柱、分岐柱等で混触のおそれがないように施設する場合は、この限りでない。 b) 高圧架空電線にケーブルを使用するとともに、高圧架空電線と低圧架空電線との離隔距離を [ (エ) ] m以上とすること。 上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
低圧架空電線と高圧架空電線を同一の支持物に架設(併架)する場合、作業者の感電防止や上部電線の断線・垂れ下がりによる混触事故を防ぐため、電圧の低い低圧架空電線を高圧架空電線の下方に配置し、別個の腕金類に架設して所定の離隔距離を確保することが定められています。
解き方
- 電気設備技術基準の解釈第71条【低高圧架空電線等の併架】第1項第一号の規定を確認し、低圧電線は高圧電線の下に配置し、別個の腕金類に施設して離隔距離を0.5m以上とすることを把握します。
- 同項第二号より、高圧架空電線にケーブルを使用する場合には離隔距離を0.3m以上まで緩和できることを確認し、組合せ(4)を選定します。
- 選択肢 1不正解
- (ア)が「上」、(イ)が「支持物」、(エ)が「0.5」となっており誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が「上」、(イ)が「支持物」となっており誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (イ)が「支持物」、(エ)が「0.5」となっており誤りです。
- 選択肢 4正解
- (ア)は「下」、(イ)は「腕金類」、(ウ)は「0.5」、(エ)は「0.3」であり、法令の規定と完全に一致します。
- 選択肢 5不正解
- (ウ)が「0.3」、(エ)が「0.5」と離隔距離の数値が逆になっており誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 低高圧併架では、低圧は高圧の「下」・「別個の腕金類」・通常離隔「0.5m以上」・高圧ケーブル時は「0.3m以上」と覚えます。
間違えやすいところ
- 同一支持物に併架する際の「別個の腕金類」を「別個の支持物」と取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第71条第1項第一号・第二号
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧屋内配線の施設基準
電気設備技術基準の解釈 · 屋内配線 / がいし引き工事 / ケーブル工事 / 離隔距離 / 接地工事
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく高圧屋内配線に関する記述である。 高圧屋内配線は、 [ (ア) ] 工事(乾燥した場所であって展開した場所に限る。)又はケーブル工事により施設すること。 ケーブル工事による高圧屋内配線で、防護装置としての金属管にケーブルを収めて施設する場合には、その管に [ (イ) ] 接地工事を施すこと。ただし、接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、D種接地工事によることができる。 高圧屋内配線が、他の高圧屋内配線、低圧屋内配線、管灯回路の配線、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するもの(以下この問において「他の屋内電線等」という。)と接近又は交差する場合は、次のa)、b)のいずれかによること。 a) 高圧屋内配線と他の屋内電線等との離隔距離は、 [ (ウ) ] ( [ (ア) ] 工事により施設する低圧屋内電線が裸電線である場合は、30 cm)以上であること。 b) 高圧屋内配線をケーブル工事により施設する場合においては、次のいずれかによること。 ① ケーブルと他の屋内電線等との間に [ (エ) ] のある堅ろうな隔壁を設けること。 ② ケーブルを [ (エ) ] のある堅ろうな管に収めること。 ③ 他の高圧屋内配線の電線がケーブルであること。 上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
高圧屋内配線は危険性が高いため、原則としてケーブル工事または乾燥した展開場所に限ったがいし引き工事のみが認められます。高圧の金属製防護装置には原則としてA種接地工事が必要であり、他の配線や管路との隔離には離隔距離15cm以上(低圧裸電線は30cm以上)や耐火性のある隔壁・管が要求されます。
解き方
- 電気設備技術基準の解釈第168条第1項を確認し、高圧屋内配線の工事種類ががいし引き工事とケーブル工事に限られることから、(ア)は「がいし引き」に絞り込みます。
- 同条第3項第二号より金属管等の防護装置には「A種接地工事」(接触防護措置時はD種接地工事)を施すことから、(イ)は「A種」と定まります。
- 同条第4項第一号及び第二号より、離隔距離は「15 cm」、隔壁や防護管に要求される性能は「耐火性」であることを確認し、(1)を選択します。
- 選択肢 1正解
- (ア)がいし引き、(イ)A種、(ウ)15 cm、(エ)耐火性の全ての組合せが法令の規定に合致します。
- 選択肢 2不正解
- (ア)合成樹脂管、(イ)C種、(ウ)25 cmがいずれも誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (イ)がC種、(エ)が難燃性となっているため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)合成樹脂管、(ウ)25 cm、(エ)難燃性がいずれも誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (エ)が難燃性となっているため誤りです(耐火性が必要)。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 高圧屋内配線は「がいし引き」または「ケーブル」のみ可能で、防護用金属管接地は「A種接地」、他配線との離隔は「15cm」、隔壁は「耐火性」です。
間違えやすいところ
- 隔壁・管の性能要件において「難燃性」と「耐火性」を取り違えやすいので注意が必要です。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第168条第1項、第3項、第4項
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧屋内配線の金属ダクト工事の施設基準
電気設備技術基準の解釈 · 屋内配線 / 金属ダクト工事 / 占有率 / 接地工事 / 防護措置
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく低圧屋内配線の金属ダクト工事に関する記述である。 a) ダクトに収める絶縁電線の断面積(絶縁被覆の断面積を含む。)の総和は、ダクトの内部断面積の [ (ア) ] %以下であること。ただし、電光サイン装置、出退表示灯その他これらに類する装置又は制御回路等(自動制御回路、遠方操作回路、遠方監視装置の信号回路その他これらに類する電気回路をいう。)の配線のみを収める場合は、 [ (イ) ] %以下とすることができる。 b) ダクト相互は、堅ろうに、かつ、 [ (ウ) ] に完全に接続すること。 c) ダクトを造営材に取り付ける場合は、ダクトの支持点間の距離を 3m(取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所において、垂直に取り付ける場合は、6m)以下とし、堅ろうに取り付けること。 d) 低圧屋内配線の [ (エ) ] 電圧が 300 V 以下の場合は、ダクトには、D 種接地工事を施すこと。 e) 低圧屋内配線の [ (エ) ] 電圧が 300 V を超える場合は、ダクトには、C 種接地工事を施すこと。ただし、 [ (オ) ] 防護措置(金属製のものであって、防護措置を施すダクトと [ (ウ) ] に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、D 種接地工事によることができる。 上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
金属ダクト内に収める電線の断面積の総和は放熱を考慮して内部断面積の20%(制御回路等の配線のみは50%)以下と定められています。また、ダクト相互の電気的完全接続、使用電圧に応じた接地種別(300V以下はD種、300V超はC種、接触防護措置時はD種に緩和)の適用が義務付けられています。
解き方
- 電気設備技術基準の解釈第162条第1項第二号より、電線の断面積の総和はダクト内部断面積の20%以下、制御回路等の配線のみの場合は50%以下であるため、(ア)=20、(イ)=50と決定します。
- 同項第三号よりダクト相互は「電気的」に完全に接続することから、(ウ)=電気的です。
- 同項第六号・第七号より、基準となる電圧は「使用」電圧(300V以下でD種、300V超でC種)であり、緩和条件は「接触」防護措置であるため、(エ)=使用、(オ)=接触となります。
- 以上より、すべての空欄が整合する選択肢(1)を選定します。
- 選択肢 1正解
- (ア)20、(イ)50、(ウ)電気的、(エ)使用、(オ)接触の全ての記述が正しく合致します。
- 選択肢 2不正解
- (ア)32、(イ)48、(エ)対地、(オ)簡易接触が誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (ア)32、(イ)48、(ウ)機械的が誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)32、(イ)48、(ウ)機械的、(オ)簡易接触が誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (エ)が対地、(オ)が簡易接触となっているため誤りです。
覚えるポイント
- 金属ダクト内の電線断面積占有率は通常「20%以下」、制御回路等のみは「50%以下」です。接地の基準は「使用電圧」300Vです。
間違えやすいところ
- 金属管工事の占有率(電線太さが同一で48%、異なる太さで32%)と金属ダクトの占有率(20%、50%)を混同しないようにしてください。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第162条第1項
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
分散型電源の系統連系設備の施設要件
電気設備技術基準の解釈 · 分散型電源 / 逆変換装置 / 直流流出防止 / 短絡容量 / 限流リアクトル
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく分散型電源の系統連系設備に関する記述である。 a) 逆変換装置を用いて分散型電源を電力系統に連系する場合は、逆変換装置から直流が電力系統へ流出することを防止するために、受電点と逆変換装置との間に変圧器(単巻変圧器を除く)を施設すること。ただし、次の①及び②に適合する場合は、この限りでない。 ①逆変換装置の交流出力側で直流を検出し、かつ、直流検出時に交流出力を [ (ア) ] する機能を有すること。 ②次のいずれかに適合すること。 ・逆変換装置の直流側電路が [ (イ) ] であること。 ・逆変換装置に [ (ウ) ] を用いていること。 b) 分散型電源の連系により、一般送配電事業者が運用する電力系統の短絡容量が、当該分散型電源設置者以外の者が設置する遮断器の遮断容量又は電線の瞬時許容電流等を上回るおそれがあるときは、分散型電源設置者において、限流リアクトルその他の短絡電流を制限する装置を施設すること。ただし、 [ (エ) ] の電力系統に逆変換装置を用いて分散型電源を連系する場合は、この限りでない。 上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
インバータ等の逆変換装置を用いた分散型電源系統連系では、系統側への直流流出による変圧器の偏磁等を防止するため絶縁変圧器の設置が原則です。ただし、直流検出時の出力停止機能と、直流側電路が非接地式または高周波変圧器を用いたものである場合には省略できます。また、短絡容量増大対策の限流装置は低圧連系の逆変換装置連系では除外されます。
解き方
- 電気設備技術基準の解釈第223条【直流流出防止変圧器の施設】を確認し、直流流出検出時に交流出力を「停止」する機能を有し、直流側電路が「非接地式電路」であること、または逆変換装置に「高周波変圧器」を用いていることを確認します((ア)=停止、(イ)=非接地式電路、(ウ)=高周波変圧器)。
- 電気設備技術基準の解釈第225条【短絡容量の制限】を確認し、短絡電流制限装置の設置義務の除外条件として「低圧」の電力系統に逆変換装置を用いて連系する場合が規定されていることから、(エ)=低圧と判断します。
- これらを満たす選択肢(4)を選定します。
- 選択肢 1不正解
- (イ)が「中性点接地式電路」となっているため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が「抑制」、(イ)が「中性点接地式電路」、(ウ)が「高周波チョッパ」、(エ)が「高圧」となっており誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (エ)が「高圧」となっているため誤りです。
- 選択肢 4正解
- (ア)停止、(イ)非接地式電路、(ウ)高周波変圧器、(エ)低圧の全ての組合せが法令の規定と完全に合致しています。
- 選択肢 5不正解
- (ア)が「抑制」、(ウ)が「高周波チョッパ」となっているため誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 直流流出防止の変圧器省略条件は「直流検出時の出力停止」+「直流側が非接地式電路」または「高周波変圧器使用」です。
間違えやすいところ
- 直流検出時の動作を「抑制」と誤認したり、短絡容量対策が不要となる系統区分を「高圧」と勘違いしないように注意してください。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第223条、第225条
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧受電設備の全停電作業における操作手順と短絡接地器具の取付け
電気安全・保安規程 · 高圧受電設備 / 停電作業手順 / 短絡接地器具 / 断路器の操作
図に示す高圧受電設備(3相3線式6.6kV受電、受電点側からDGR付PAS、CH、DS、VCB、母線、各分岐にLBS・変圧器・低圧MCCB等が接続された回路)において、全停電作業を実施する際の操作手順に関する記述について、空欄(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして正しいものを1つ選べ。 a) (ア) を全て開放する。 b) (イ) を開放する。 c) 地絡方向継電装置付高圧交流負荷開閉器(DGR付PAS)を開放する。 d) (ウ) を開放する。 e) 断路器(DS)の電源側及び負荷側を検電して無電圧を確認する。 f) 高圧電路に接地金具等を接続して残留電荷を放電させた後、誤通電、他の電路との混触又は他の電路からの誘導による感電の危険を防止するため、断路器(DS)の (エ) に短絡接地器具を取り付けて接地する。 g) 断路器(DS)、開閉器等にはそれぞれ操作後速やかに、操作禁止、投入禁止、通電禁止等の通電を禁止する表示をする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
停電作業時の開閉操作は、アークの発生を防ぐため負荷側(低圧MCCB)から順次電源側(高圧遮断器VCB、断路器DS)へ向けて開放します。また、作業箇所への誤通電や誘導電圧による感電事故を防ぐため、電源からの受電端である断路器の電源側に短絡接地器具を設置することが保安上の大原則です。
解き方
- 停電手順として、最下流の低圧遮断器(MCCB)を全数開放した後に主遮断器(VCB)を開放することを確認する。
- 無電流状態となった電路で断路器(DS)を開放し、検電および放電を行った後、受電側の誤通電を防止するためにDSの電源側に短絡接地器具を取り付けることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 負荷電流の遮断手順として断路器(DS)を遮断器(VCB)より先に開放することはできず、誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 断路器(DS)はアーク消弧能力がないため、VCBより先に開放することはできません。
- 選択肢 3正解
- MCCB開放→VCB開放→PAS開放→DS開放→DS電源側への短絡接地器具設置という手順は安全管理上完全に正しいです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)はLBSではなくMCCBであり、断路器(DS)をVCBより先に開路している点も誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (ア)はLBSではなく低圧MCCBであり、短絡接地器具は負荷側ではなく電源側に取り付ける必要があるため誤りです。
答えの内訳
- ア:配線用遮断器(MCCB)
- 停電操作は負荷電流を遮断するため、最下流の負荷側低圧開閉器である配線用遮断器(MCCB)から順に開放します。
- イ:真空遮断器(VCB)
- 低圧側を開放した後に高圧側の主遮断器である真空遮断器(VCB)を開放し、負荷電流を完全に断ちます。
- ウ:断路器(DS)
- 遮断器(VCB)やPASの開放により無電流状態であることを確認した上で、断路器(DS)を開放して明確な断路状態を確保します。
- エ:電源側
- 外部電源からの誤送電や他系統からの誘導・混触から作業者を保護するため、開放した断路器(DS)の電源側に短絡接地器具を取り付けます。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 停電操作は「負荷側から電源側へ」、送電操作は「電源側から負荷側へ」順次行うこと。
間違えやすいところ
- 断路器(DS)に負荷電流の遮断能力があると誤解して、VCBより先に開路可能と考えてしまう間違い。
出題の前提:電気設備技術基準および労働安全衛生規則に基づく自家用電気工作物の保安点検実務指針
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
電気事業法に基づく広域的運営と供給計画
電気事業法 · 広域的運営 / 供給計画 / 電力広域的運営推進機関 / 一般送配電事業者
電気事業法及び電気事業法施行規則に基づく広域的運営に関する記述について、空欄(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして正しいものを1つ選べ。 電気事業者は、毎年度、電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての (ア) を作成し、電力広域的運営推進機関(OCCTO)を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。 具体的には、直近年における (イ) 見通し、発電、受電(融通を含む。)等の短期的な内容に関するものと、長期 (イ) 見通し、電気工作物の (ウ) 及びその概要、あるいは他者の電源からの長期安定的な調達等長期的な内容に関するものとがある。 また、電気事業者は、電源開発の実施、電気の供給等その事業の遂行に当たり、広域的運営による電気の (エ) のために、相互に協調しなければならないことが定められている。 広域的運営による相互協調の具体的な例として、A地方に太陽電池発電や風力発電などの発電量を調整できない再生可能エネルギーが大量に導入された場合において、A地方における電圧、周波数を維持する観点から、A地方で消費しきれない電気を隣接するB地方に融通するといった (オ) 事業者間の広域運営による相互協調がある。
解答・解説を表示
解答
3
解説
電気事業法第29条において、電気事業者は電気の供給並びに電気工作物の設置・運用に関する「供給計画」を作成し、広域機関を経由して大臣に届け出る義務があります。また、電力系統全体の安定供給を確保するため、各エリアの一般送配電事業者が連系線を活用して電力融通等の広域的協調運用を行います。
解き方
- 法第29条に規定されている届出書類が「供給計画」であることを確認する。
- 計画の記載内容として「需要」見通しや設備の「新増設」、広域運営の目的である「安定供給」、および地域間連系を統括する「一般送配電」事業者を選択する。
- 選択肢 1不正解
- (イ)が「経営」、(エ)が「コスト低減」となっており、法令上の文言と整合しないため不適です。
- 選択肢 2不正解
- (ア)は「需要計画」ではなく「供給計画」であり、(オ)も発電事業者ではなく一般送配電事業者のため不適です。
- 選択肢 3正解
- すべての空欄の記述(供給計画、需要、新増設、安定供給、一般送配電)が電気事業法および施行規則の規定と一致しています。
- 選択肢 4不正解
- (ア)が「需要計画」、(ウ)が「補修計画」などとなっており誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (ウ)が「補修計画」、(オ)が「発電」となっており誤りです。
答えの内訳
- ア:供給計画
- 電気事業法第29条第1項に基づき、電気事業者が作成・届出を行うのは「供給計画」です。
- イ:需要
- 施行規則に規定される記載内容として、短期および長期の「需要」見通しが定められています。
- ウ:新増設
- 供給計画の主要項目として、電気工作物の「新増設」及びその概要に関する計画が求められます。
- エ:安定供給
- 電気事業法第28条の40等において、広域的運営推進の目的は電気の「安定供給」の確保です。
- オ:一般送配電
- 周波数・電圧維持や地域間連系線を通じた電力融通を担う系統運用者は「一般送配電」事業者です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 電気事業者が毎年作成・提出するのは「供給計画」(OCCTO経由で経済産業大臣へ届出)。
間違えやすいところ
- 系統の周波数維持や地域間融通を行う主体を「発電事業者」と誤認してしまうこと。
出題の前提:電気事業法第28条の40、第29条、電気事業法施行規則
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧架空電線(硬銅線)の引張強さに対する安全率
電気設備技術基準 · 架空電線路 / 高圧架空電線 / 硬銅線 / 安全率
高圧架空電線において、電線に硬銅線を使用して架設する場合、電線の設計に伴う許容引張荷重と弛度について、「電気設備技術基準の解釈」に基づき、規定する荷重が加わる場合における電線の引張強さに対する安全率Rとして、正しいものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
電気設備の技術基準の解釈第66条【高圧架空電線の太さ及び強さ】により、高圧架空電線は想定荷重が加わったときに引張強さに対する安全率が、硬銅線にあっては2.2以上、その他の電線(アルミ線等)にあっては2.5以上となるように施設することが義務付けられています。
解き方
- 対象電線が高圧架空電線路の「硬銅線」であることを問題文から確認する。
- 電技解釈第66条に定められた安全率の基準値(硬銅線は2.2、その他は2.5)を適用し、R = 2.2を選定する。
- 選択肢 1不正解
- 1.5は支持物の基礎の安全率などに用いられる数値であり、硬銅線の安全率としては誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 1.8という安全率規定は本条件に該当せず誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 2.0は支持物の強度計算等で見られる数値であり、硬銅線の安全率としては誤りです。
- 選択肢 4正解
- 電技解釈第66条第1項により、硬銅線の引張強さに対する安全率は2.2以上と定められているため正しいです。
- 選択肢 5不正解
- 2.5は硬銅線以外の架空電線(アルミ線等)に適用される安全率です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 高圧架空電線の安全率:硬銅線は「2.2以上」、その他の電線は「2.5以上」。
間違えやすいところ
- その他の電線に適用される安全率「2.5」と混同してしまうこと。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第66条第1項
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧架空電線の弛度計算における許容引張荷重の算定式
電気設備技術基準 · 架空電線路 / 弛度計算 / 許容引張荷重 / 引張強さ
径間S[m]、電線の引張強さT[kN]、電線の重量による垂直荷重と風圧による水平荷重の合成荷重がW[kN/m]、電線の引張強さに対する安全率がRである高圧架空電線において、最小の弛度を求める場合の許容引張荷重[kN]を表す正しい式を1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
電線の強度計算において、許容引張荷重(設計上許容される最大の水平張力)は「電線の破断強度(引張強さT)÷ 設計安全率R」で求められます。弛度Dの計算式 D = (W * S^2) / (8 * T_h) において、弛度を最小とするためには張力 T_h を許容される最大値(すなわち許容引張荷重 T/R)とする必要があります。
解き方
- 許容引張荷重は引張強さTに対して安全率Rを確保した限界値であることから、T/Rとして定式化されることを確認する。
- 弛度を最小にするには水平張力を最大値(許容引張荷重 T/R)に設定するため、該当する式「T/R」を選択する。
- 選択肢 1正解
- 許容引張荷重は引張強さTを安全率Rで割った T/R で表されるため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 引張強さに安全率を乗じると強度の限界値を超えてしまうため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- S×(W/R)は電線全体の合成荷重に関連する量であり、許容引張荷重の定義と異なります。
- 選択肢 4不正解
- 径間、合成荷重、安全率の積であり、許容引張荷重を表す式ではありません。
- 選択肢 5不正解
- 引張強さと全荷重を直接足し合わせる物理的に無意味な式であり誤りです。
覚えるポイント
- 許容引張荷重 = 引張強さ T ÷ 安全率 R。弛度 D = W * S^2 / (8 * T_h)。
間違えやすいところ
- 安全率を掛けるのか割るのかを混同し、T×Rとしてしまう間違い。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第66条、架空電線張力弛度計算式
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp)
トップランナー変圧器の省エネ基準達成率に基づく定格負荷損の算出
電気応用・省エネルギー · トップランナー制度 / 変圧器損失 / 省エネ基準達成率 / 負荷損
定格容量500 kV・Aの変圧器をトップランナー変圧器に更新する。更新後の変圧器は容量、電圧、周波数仕様が従来と同じで、無負荷損Wi = 150 W、省エネ基準達成率は140 %である。 省エネ基準達成率が「達成率(%) = (基準エネルギー消費効率 / (Wi + WC40)) × 100」で与えられ、基準エネルギー消費効率が1 250 W(Wiは無負荷損[W]、WC40は負荷率40 %時の負荷損[W])であるとき、更新後の変圧器の定格電流通電時における負荷損の値[W]として最も近いものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
トップランナー制度における変圧器の基準エネルギー消費効率は、無負荷損 Wi と負荷率40%時の負荷損 WC40 の和(全損失)として評価されます。また、負荷損は負荷率(電流)の2乗に比例するため、負荷率40%時の負荷損 WC40 と定格時(負荷率100%)の負荷損 WC との間には WC40 = (0.4)^2 * WC = 0.16 * WC の関係が成り立ちます。
解き方
- 与えられた省エネ基準達成率の式に数値を代入し、140 = (1250 / (150 + WC40)) * 100 より 150 + WC40 = 892.86 W を得る。
- WC40 = 892.86 - 150 = 742.86 W を算出する。
- 負荷損の2乗比例則より定格負荷損 WC = WC40 / 0.16 = 742.86 / 0.16 ≈ 4643 W を算出し、最も近い選択肢を選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 1 860 W は計算結果と異なり誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 2 450 W は計算結果と異なり誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 3 080 W は計算結果と異なり誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 3 820 W は計算結果と異なり誤りです。
- 選択肢 5正解
- WC = 742.86 / 0.16 ≈ 4 643 W となり、4 640 W が最も近いため正しいです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 負荷損は負荷率の2乗に比例する:WC40 = (0.4)^2 × WC = 0.16 × WC。
間違えやすいところ
- 負荷率40%時の負荷損を求める際、2乗比例ではなく0.4倍の単比例と勘違いしてしまうこと。
出題の前提:エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)判断基準、電気設備設計基準
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
変圧器更新前後における負荷運転時の全損失比率の算定
電気応用・省エネルギー · 変圧器全損失 / 無負荷損 / 負荷損 / 損失低減率
定格容量500 kV・A、更新前の無負荷損500 W、定格負荷損6 700 Wの変圧器を、無負荷損150 W、定格負荷損4 643 Wの変圧器へ更新した。出力電圧定格状態で300 kW、遅れ力率0.8の負荷が接続されているときの更新前の全損失をW1、更新後の全損失をW2とするとき、W2のW1に対する比率[%]として最も近いものを1つ選べ。ただし、電圧変動による無負荷損への影響は無視する。
解答・解説を表示
解答
3
解説
変圧器の全損失は「無負荷損 + 負荷損」で表され、負荷率 α における全損失は W = Wi + α^2 * WC となります。負荷率は有効電力 P[kW] と力率 cosθ から皮相電力 S = P / cosθ を求め、定格容量 Sn に対する比率 α = S / Sn として求めます。
解き方
- 接続負荷の皮相電力を S = 300 / 0.8 = 375 kV・A と求め、負荷率 α = 375 / 500 = 0.75(α^2 = 0.5625)を算出する。
- 更新前の全損失 W1 = 500 + 0.5625 * 6700 = 500 + 3768.75 = 4268.75 W を計算する。
- 更新後の全損失 W2 = 150 + 0.5625 * 4642.86 = 150 + 2611.61 = 2761.61 W を計算する。
- 損失比率 (W2 / W1) * 100 = (2761.61 / 4268.75) * 100 ≈ 64.69 % を求め、最も近い65%を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 45%は計算結果より大幅に低く誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 54%は計算結果と一致せず誤りです。
- 選択肢 3正解
- 計算値約64.7%に最も近い値は65%であり正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 78%は計算結果と一致せず誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 85%は計算結果と一致せず誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 負荷率 α = (有効電力 P ÷ 力率 cosθ) ÷ 定格容量 Sn。
間違えやすいところ
- 皮相電力ではなく有効電力300kWを定格容量500kVAで直接割って負荷率を0.6としてしまうミス。
出題の前提:変圧器の特性算定式、電気工学基礎理論
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
非接地高圧電路の1相絶縁低下時におけるテブナンの定理を用いた地絡電流の算定
電気理論・電気設備技術基準 · 非接地方式 / 対地静電容量 / テブナンの定理 / 地絡電流
対称三相3線式非接地高圧電路(相電圧ER, ES, ET、角周波数ω[rad/s]、1相当たり対地静電容量C[F])において、R相のみが絶縁抵抗値RG[Ω]に低下した。RGを流れる電流IG[A]をテブナンの定理により求める記述について、空欄(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして正しいものを1つ選べ。 RGを取り除いた場合 a-b間の電圧 V_ab = (ア) a-b間より見たインピーダンス Z_ab は、変圧器の内部インピーダンスを無視すれば、Z_ab = (イ) となる。 ゆえに、RGを接続したとき、RGに流れる電流 IG は、次式となる。 IG = V_ab / (Z_ab + RG) = (ウ)
解答・解説を表示
解答
1
解説
テブナンの定理では、検討対象素子(RG)を取り除いた開放端子間電圧 V_ab を求め、電源を短絡した状態での端子間インピーダンス Z_ab を合成します。対称三相非接地回路では中性点の大地電位がゼロであるため開放電圧は相電圧そのものであり、内部インピーダンスは三相の対地静電容量が並列接続された 3C のリアクタンス 1/(j3ωC) となります。
解き方
- 健全時の三相對称性より大地電位が中性点電位に等しいことから、RGを取り除いた端子a-b間の開放電圧が dot(E)_R であることを導く。
- 電源短絡時のa-b間から見たアドミタンスが3相分の静電容量の並列和 Y = jωC + jωC + jωC = j3ωC となるため、Z_ab = 1/(j3ωC) を導く。
- テブナンの等価回路に RG を接続して流れる電流式 IG = V_ab / (Z_ab + RG) を整理する。
- 選択肢 1正解
- V_ab = dot(E)_R, Z_ab = 1/(j3ωC), IG = (j3ωC dot(E)_R)/(1 + j3ωC RG) となり完全に正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 開放電圧が線間電圧の sqrt(3)dot(E)_R となっており、インピーダンスの次元もアドミタンスと混同しているため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- Z_ab の容量並列合成が 3/(jωC)(直列の計算)となっており誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 開放電圧が sqrt(3)dot(E)_R となっており、電流式も分母の整理が誤っています。
- 選択肢 5不正解
- Z_ab にインピーダンスではなくアドミタンス j3ωC が記述されているため誤りです。
答えの内訳
- ア:dot(E)_R
- 健全時は対地静電容量が三相対称で中性点電位は大地と同じ0Vとなるため、端子a-b間の開放電圧はR相の対地相電圧dot(E)_Rとなります。
- イ:1 / (j3ωC)
- 電圧源を短絡して端子a-bから見ると、3相すべての対地静電容量Cが中性点を介して並列に接続されるため、合成静電容量は3Cとなり、インピーダンスは 1/(j3ωC) となります。
- ウ:(j3ωC dot(E)_R) / (1 + j3ωC R_G)
- テブナンの定理より IG = dot(E)_R / (1/(j3ωC) + RG) となり、分母分子に j3ωC を乗じると (j3ωC dot(E)_R) / (1 + j3ωC RG) となります。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 非接地三相回路を1相当たりから見ると、対地静電容量3相分が並列(合成容量 3C)となる。
間違えやすいところ
- 3相の静電容量を直列と見なして容量を C/3 やインピーダンスを 3/(jωC) と計算してしまうこと。
出題の前提:交流回路網理論(テブナンの定理)、非接地系高圧電路の地絡解析
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
非接地高圧電路の1相地絡時における中性点残留電圧の導出
電気理論・電気設備技術基準 · 非接地方式 / 中性点電位 / 地絡現象 / 地絡電流
対称三相3線式非接地高圧電路(相電圧ER, ES, ET、角周波数ω[rad/s]、1相当たり対地静電容量C[F])において、R相のみが絶縁抵抗値RG[Ω]に低下し電流IG[A]が大地に流れている。変圧器中性点O点に現れる対地電圧dot(V)_O[V]を求める記述について、空欄(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして正しいものを1つ選べ。 dot(V)_O = (エ) + R_G dot(I)_G ゆえに dot(V)_O = (オ)
解答・解説を表示
解答
1
解説
回路各部の対地電位を考える際、大地から接地抵抗 RG を通って流れる電流 IG により故障相(R相)の対地電位は V_a = RG * IG となります。R相の電位は中性点電位 V_O に相起電力 E_R を加えたものであるため、V_O = V_a - E_R = -E_R + RG * IG が成立します。ここに IG を代入して整理することで中性点変位電圧が求まります。
解き方
- 大地の電位を基準(0V)として、R相導体の対地電位 V_a が RG * IG で表されることを確認する。
- 変圧器の起電力関係から V_a = V_O + dot(E)_R であるため、中性点電位は dot(V)_O = -dot(E)_R + RG * dot(I)_G となることを導く(エ)。
- 問13(a)で求めた dot(I)_G = (j3ωC dot(E)_R) / (1 + j3ωC RG) を代入し、通分して dot(V)_O = -dot(E)_R / (1 + j3ωC RG) を導く(オ)。
- 選択肢 1正解
- (エ)が -dot(E)_R、(オ)が -dot(E)_R / (1 + j3ωC RG) であり、符号および計算展開が完全に正しいです。
- 選択肢 2不正解
- (エ)の符号が +dot(E)_R となっており電位の向きが逆です。
- 選択肢 3不正解
- (オ)の分母の虚数部の符号が負になっており誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (エ)および(オ)の全体の符号が正となっており誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (エ)の符号が誤っており、(オ)の分母符号も誤りです。
答えの内訳
- エ:-dot(E)_R
- 大地を基準電位0Vとすると、a点の対地電位は RG・IG です。中性点OからR相への相電圧は dot(E)_R であるため、電位関係式 dot(V)_a = dot(V)_O + dot(E)_R より、dot(V)_O = -dot(E)_R + RG・IG となります。
- オ:-dot(E)_R / (1 + j3ωC R_G)
- IG = (j3ωC dot(E)_R) / (1 + j3ωC RG) を代入すると、dot(V)_O = -dot(E)_R + RG・(j3ωC dot(E)_R)/(1 + j3ωC RG) = -dot(E)_R / (1 + j3ωC RG) と整理されます。
覚えるポイント
- 中性点電位 V_O = 端子対地電位 V_a - 相電圧 E_R = -E_R + RG・IG。
間違えやすいところ
- 電位の向き(符号関係)を取り違えて、V_O = dot(E)_R + RG・IG と立式してしまうミス。
出題の前提:交流回路理論、中性点接地方式・中性点残留電圧の計算手法
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目の問題・解答資料です。