電気技術者試験センターが公表する筆記方式の試験問題・解答を、年度・期・科目で区別して収録します。CBT方式の試験問題・解答は非公開です。公表された過去問題は、出典を明記すれば許諾や使用料なく利用できます。
令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目の概要
水力発電の特徴とエネルギー・設備概要
水力発電 · 水力発電の特徴 / ベルヌーイの定理 / 日本の電源構成 / 流況曲線
水力発電に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) 水管を流れる水の物理的性質を示す式として知られるベルヌーイの定理は、エネルギー保存の法則に基づく定理である。 (2) 水力発電所には、一般的に短時間で起動・停止ができる、耐用年数が長い、エネルギー変換効率が高いなどの特徴がある。 (3) 水力発電は昭和30年代前半まで我が国の発電の主力であったが、現在ではエネルギーの安定供給と経済性及び地球環境への貢献の観点から多様な発電方式が運用されており、我が国における水力発電の近年の発電電力量の比率は20%程度である。 (4) 河川の1日の流量を、年間を通して流量の多いものから順番に配列して描いた流況曲線は、発電電力量の計画において重要な情報となる。 (5) 総落差から損失水頭を差し引いたものを一般に有効落差という。有効落差に相当する位置エネルギーが水車に動力として供給される。
解答・解説を表示
解答
3
解説
水力発電は位置エネルギーを運動エネルギー・圧力エネルギーを介して電気エネルギーへ変換する高効率な発電方式です。かつて日本は「水主火従」の時代があり水力が主力でしたが、高度経済成長期以降は火力発電が主となり、近年の年間総発電電力量に占める水力の割合は8~9%前後となっています。
解き方
- 流体工学の基本(ベルヌーイの定理)および水力発電設備の特徴(起動性・効率)の妥当性を確認する。
- 有効落差の定義および流況曲線の定義が正確であるか確認する。
- 我が国の近年の電源構成における水力発電電力量比率(実際は約8~9%)と記述(20%程度)を比較し、誤りを見極める。
- 選択肢 1不正解
- ベルヌーイの定理は、流体における位置水頭、圧力水頭、速度水頭の和が一定であるとするエネルギー保存の法則に基づく基本定理であり、正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 水力発電設備は数分程度で起動・停止が可能であり、総合効率が80%以上と高く、機械的寿命が長いという利点を持ち、正しい記述です。
- 選択肢 3正解
- 水力発電の我が国における近年の発電電力量の割合は8~9%程度であり、20%程度という数値は過大であるため誤り(正答)です。
- 選択肢 4不正解
- 流況曲線は365日の日流量を大きい順に並べた曲線であり、包蔵水力や発電電力量の算出・計画に不可欠な指標であるため正しい記述です。
- 選択肢 5不正解
- 有効落差は総落差から導水路や水圧管路などの損失水頭を差し引いたものであり、これが水車の理論出力の基礎となるため正しい記述です。
覚えるポイント
- 日本の近年の水力発電電力量比率は約8~9%(10%未満)である。
- 流況曲線は年間の日流量を多い順に並べたものである。
間違えやすいところ
- 設備容量ベースと発電電力量ベースを混同しないように注意する。設備容量では揚水を含めると約2割に達するが、電力量比率は1桁%(約8~9%)にとどまる。
出題の前提:令和4年度下期第三種電気主任技術者試験問題および日本のエネルギー白書等の電源構成データに基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp)
水車の種類と構造・特徴
水力発電 · 水車の分類 / 衝動水車 / ペルトン水車 / 比速度
次の文章は、水車に関する記述である。 水圧管の先端がノズルになっていると、有効落差は全て (ア) エネルギーとなり、水は噴流となって噴出し、ランナのバケットにあたってランナを回転させる。このような水の力で回転する水車を (イ) 水車という。 代表的なものとして (ウ) 水車があり、 (エ) で、流量の比較的少ない場所に用いられ、比速度は (オ) 。 上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
水車は大別して衝動水車と反動水車に分類されます。衝動水車(代表例:ペルトン水車)は、ノズルによって落差を完全に運動エネルギー(噴流)に変え、ランナのバケットに衝突させて回転動力を得ます。高落差・少流量に適し、比速度は小さくなります。一方、反動水車(フランシス、カプラン水車など)は圧力エネルギーと運動エネルギーの双方を利用し、中・低落差・大流量に適して比速度は大きくなります。
解き方
- ノズルによって有効落差を噴流に変換するため、エネルギー形態は「運動」エネルギーであると判断する((ア)は運動)。
- 噴流の衝突力で回転させる水車形式は「衝動」水車であり、その代表例は「ペルトン」水車である((イ)は衝動、(ウ)はペルトン)。
- ペルトン水車は「高落差」・少流量の地点に適用され、その形状・回転速度の幾何学的相似条件から比速度は「小さい」((エ)は高落差、(オ)は小さい)。
- 選択肢 1不正解
- ペルトン水車の比速度は小さいため、(オ)に「大きい」を入れている本選択肢は誤りです。
- 選択肢 2不正解
- ノズル噴流を用いるのは運動エネルギーであり衝動水車の特徴であるため、(ア)に圧力、(イ)に反動を入れる本選択肢は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- ノズルから噴出する水のエネルギーは運動エネルギーであり、またカプラン水車は低落差・大流量用の反動水車であるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- フランシス水車は反動水車であり、ノズル噴流をバケットに当てる構造ではないため誤りです。
- 選択肢 5正解
- (ア)運動、(イ)衝動、(ウ)ペルトン、(エ)高落差、(オ)小さいのすべての組み合わせが正しい記述です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 衝動水車(ペルトン水車)=高落差・少流量・低比速度・運動エネルギー利用
- 反動水車(フランシス・カプラン水車)=中低落差・大流量・高比速度・圧力および運動エネルギー利用
間違えやすいところ
- 比速度の大小関係を逆に取り違えやすい。高落差・少流量のペルトン水車は比速度が小さく、低落差・大流量のプロペラ/カプラン水車は比速度が非常に大きい。
出題の前提:令和4年度下期第三種電気主任技術者試験問題に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
コンバインドサイクル発電の特徴
火力発電 · コンバインドサイクル発電 / 熱効率 / 所内率 / 環境特性
ガスタービン発電と汽力発電を組み合わせたコンバインドサイクル発電方式を、同一出力の汽力発電方式と比較した記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) 熱効率が高い。 (2) 起動・停止時間が短い。 (3) 蒸気タービンの出力分担が小さいので、復水器の冷却水量が少ない。 (4) 最大出力が外気温度の影響を受けやすい。 (5) 大型所内補機が多いので、所内率が大きい。
解答・解説を表示
解答
5
解説
コンバインドサイクル発電は高温側でガスタービン(ブレイトンサイクル)、排熱を利用した排熱回収ボイラによる低温側で蒸気タービン(ランキンサイクル)を組み合わせた複合発電方式です。高温作動ガスの排熱を有効活用できるため熱効率が極めて高く、蒸気タービンの出力割合が全体の約1/3程度にとどまるため復水器の冷却水(温排水)も大幅に削減されます。また、ガスタービン駆動のため起動停止時間が短く負荷追従性に優れますが、吸気温度が上がると空気密度が低下し出力が下がる特性があります。所内補機は汽力発電より少なく所内率は低くなります。
解き方
- コンバインドサイクル発電方式のサイクル特性(熱効率、起動特性、冷却水量)を整理する。
- ガスタービンの特性(吸気温度・外気温による最大出力の影響)を確認する。
- 同一出力の汽力発電方式との所内動力(給水ポンプや通風系統など)の大小を比較し、所内率の記述の誤りを判定する。
- 選択肢 1不正解
- ガスタービンの高温排熱を蒸気タービンで再利用して複合サイクルを構成するため、従来の汽力発電よりも熱効率が高く、正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 熱容量の大きい大容量ボイラーを持たず、ガスタービン主体の構成であるため起動・停止時間が短く、正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- 全出力に対する蒸気タービンの割合が約3分の1程度であるため、復水器での放熱量が少なく冷却水量も少なくて済み、正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- 外気温度が上昇すると空気の密度が低下して吸入空気質量流量が減少するため、ガスタービンの最大出力が外気温度に大きく左右され、正しい記述です。
- 選択肢 5正解
- ボイラー補機(押込通風機や大動力給水ポンプ等)が少ないため所内率は汽力発電より小さく(低く)なり、「所内率が大きい」とする本記述は誤り(正答)です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- コンバインドサイクルは高効率、短起動時間、温排水量削減、低所内率である。
- ガスタービンは外気温度(吸気温度)が高い夏場に出力が低下しやすい。
間違えやすいところ
- 「所内率」は全発電量に対する所内消費電力の割合である。コンバインドサイクルは補機動力が少ないため所内率は「小さい」が、これを「大きい」と勘違いしやすい。
出題の前提:令和4年度下期第三種電気主任技術者試験問題に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
軽水炉の構成と自己制御性(固有の安全性)
原子力発電 · 軽水炉 / 沸騰水型原子炉 (BWR) / 加圧水型原子炉 (PWR) / ドップラー効果 / 自己制御性
次の文章は、原子炉の型と特性に関する記述である。 軽水炉は、 (ア) を原子燃料とし、冷却材と (イ) に軽水を用いた原子炉であり、我が国の商用原子力発電所に広く用いられている。この軽水炉には、蒸気を原子炉の中で直接発生する (ウ) 原子炉と蒸気発生器を介して蒸気を作る (エ) 原子炉とがある。 軽水炉では、何らかの原因により原子炉の核分裂反応による熱出力が増加して、炉内温度が上昇した場合でも、燃料の温度上昇にともなってウラン238による中性子の吸収が増加する (オ) により、出力が抑制される。このような働きを原子炉の固有の安全性という。 上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
商用軽水炉は3~5%程度に濃縮した低濃縮ウランを燃料とし、中性子を減速させる減速材および熱を奪う冷却材の双方に軽水(普通の水)を使用します。原子炉内部で冷却材を沸騰させて蒸気タービンに送る方式を沸騰水型原子炉(BWR)、高圧をかけて沸騰させず蒸気発生器で二次系蒸気を発生させる方式を加圧水型原子炉(PWR)と呼びます。温度が上昇するとウラン238の共鳴吸収ピークが見かけ上広がり中性子を吸収しやすくなるドップラー効果により、負の反応度係数となって出力が自立的に抑制されます。
解き方
- 軽水炉の燃料は「低濃縮ウラン」(ウラン235濃度3~5%程度)であることを特定する((ア)は低濃縮ウラン)。
- 軽水は中性子の運動エネルギーを下げる「減速材」兼冷却材である((イ)は減速材)。
- 蒸気を直接発生させるのは「沸騰水型(BWR)」、蒸気発生器を介するのは「加圧水型(PWR)」である((ウ)は沸騰水型、(エ)は加圧水型)。
- 燃料温度の上昇に伴いウラン238の中性子共鳴吸収が増加して核分裂を抑える現象は「ドップラー効果」である((オ)はドップラー効果)。
- 選択肢 1正解
- (ア)低濃縮ウラン、(イ)減速材、(ウ)沸騰水型、(エ)加圧水型、(オ)ドップラー効果のすべての語句が適切に当てはまります。
- 選択肢 2不正解
- 燃料は低濃縮ウランであり高濃縮ウランではなく、また燃料温度上昇によるウラン238の中性子吸収増加はドップラー効果であるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 中性子の速度を下げる物質は減速材であり加速材ではありません。また(ウ)と(エ)の型式が逆であるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 直接蒸気を発生させる(ウ)が沸騰水型、蒸気発生器を介する(エ)が加圧水型であり、また(オ)はボイド効果ではなくドップラー効果であるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 商用軽水炉の燃料は高濃縮ウランではなく低濃縮ウランであり、軽水は加速材ではなく減速材であるため誤りです。
覚えるポイント
- BWR(沸騰水型)=炉内で直接蒸気を発生させる。PWR(加圧水型)=蒸気発生器を介して二次側で蒸気を発生させる。
- ドップラー効果=燃料温度上昇でウラン238の共鳴吸収が増大し、出力を自然抑制する固有の安全性(自己制御性)。
間違えやすいところ
- ボイド効果(気泡の発生による減速材密度の低下)とドップラー効果(燃料温度上昇に伴う中性子共鳴吸収の増大)を混同しないように区別する。
出題の前提:令和4年度下期第三種電気主任技術者試験問題に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
各種発電方式の特徴
電力 · 太陽光発電 / 地熱発電 / バイオマス発電 / 風力発電 / 燃料電池発電
各種発電(太陽光発電、地熱発電、バイオマス発電、風力発電、燃料電池発電)の特徴に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
燃料電池は水素と酸素の電気化学的反応から電気エネルギーを取り出す高効率な発電技術であり、機械的な回転運動を伴わないため、化学反応そのものによる騒音や振動がほとんど生じない特性があります。また、コージェネレーションシステム(熱電併給)として排熱を給湯や暖房に有効利用できます。
解き方
- 各選択肢に記載された新エネルギー・再生可能エネルギー等(太陽光、地熱、バイオマス、風力、燃料電池)の原理および運用の特徴を確認する。
- 燃料電池の特徴である「可動部がなく静粛性に優れる(低騒音・低振動)」という性質と、選択肢(5)の「振動や騒音が大きい」という記述の整合性を判断する。
- 選択肢 1不正解
- 太陽光発電は光起電力効果によって直流電力を生じ、需要場所の屋根等に設置可能ですが、日射量依存による出力変動が大きいという記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 地熱発電は地下の地熱流体(蒸気・熱水)を利用して蒸気タービンを回す方式で、事前の資源探査や掘削等の適地調査に多額の費用と長期間を要する記述は正しいです。
- 選択肢 3不正解
- バイオマス発電は動植物由来の有機物資源を活用し、バイオエタノールや発酵メタンガスなどを燃料として利用できるとする記述は正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 風力発電のプロペラ型風車では翼のピッチ角制御を行い、暴風時にはブレードをフェザー状態(風向きに平行)にして揚力をなくし、安全に停止させる記述は正しいです。
- 選択肢 5正解
- 燃料電池は化学反応によって直接発電するため機械的可動部がなく、振動や騒音は極めて小さいのが特徴です。「振動や騒音が大きい」とする本記述は誤りです。
覚えるポイント
- 燃料電池は化学エネルギーを直接電気へ変換するため高効率であり、機械的駆動部がないため低騒音・低振動である。
間違えやすいところ
- 燃料電池発電において改質器や冷却用ポンプなどの補機は微小な動作音を伴うものの、発電部本体は静粛性に優れ、内燃機関やタービン発電機と比較して「低騒音・低振動」である点を正しく捉える必要があります。
出題の前提:令和4年度下期第三種電気主任技術者試験 電力科目問題に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
三相変圧器の百分率リアクタンスの計算
電力 · 変電 / 変圧器 / 百分率インピーダンス / 漏れリアクタンス
定格一次電圧 66 kV,定格二次電圧 6.6 kV,定格容量 30 MV・A の三相変圧器がある。一次側に換算した漏れリアクタンスの値が 14.5 Ω のとき,百分率リアクタンスの値[%]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
三相交流回路における百分率インピーダンス(リアクタンス)%X は、定格相電圧に対する定格電流によるリアクタンス電圧降下の比率、または定格容量基準のインピーダンス比として定義され、線間電圧 V [V] と三相容量 P [V・A] を用いて %X = (P × X / V^2) × 100 [%]と表されます。
解き方
- 与えられた条件(定格一次線間電圧 V = 66 kV = 66 × 10^3 V、三相基準容量 P = 30 MV・A = 30 × 10^6 V・A、一次換算リアクタンス X = 14.5 Ω)を整理する。
- 百分率リアクタンスの計算式 %X = (P × X / V^2) × 100 [%]に数値を代入して計算する。
- 計算結果 %X ≒ 9.986 % を選択肢の値と照合し、最も近い 10.0 %(選択肢(3))を選定する。
- 選択肢 1不正解
- 3.3 % は、計算の誤り(例えば容量や電圧の比率を誤った場合など)による値であり不適です。
- 選択肢 2不正解
- 5.8 % は、計算過程で係数等を誤って適用した場合の値であり不適です。
- 選択肢 3正解
- %X = (30 × 10^6 × 14.5) / (66 × 10^3)^2 × 100 ≒ 9.986 % と計算され、最も近い値は 10.0 % です。
- 選択肢 4不正解
- 17.2 % は、三相係数 √3 の乗除を誤った場合などに生じる値であり不適です。
- 選択肢 5不正解
- 30.0 % は、計算結果と大きく異なり不適です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 三相回路の百分率インピーダンスの公式:%Z = (P × Z / V^2) × 100 [%](ただし P は三相皮相電力[V・A]、V は線間電圧[V]、Z は 1 相あたりのオーム値[Ω])。
間違えやすいところ
- 公式 %X = (P × X / V^2) × 100 を適用する際に、線間電圧と相電圧、あるいは三相对と単相の取り違えによって √3 や 3 を余計に乗除してしまう誤り。
出題の前提:令和4年度下期第三種電気主任技術者試験 電力科目問題に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
変圧器の結線方式の特徴
送配電 · 変圧器結線 / 第3高調波 / 中性点接地 / 三次巻線
変圧器の結線方式に関する記述として、空欄(ア)~(オ)に当てはまる語句の組合せとして最も適切なものを1つ選べ。 変圧器の一次側・二次側の結線にY結線及びΔ結線を用いる方式は四つの組合せがある。このうち、(ア)結線は励磁電流の第3高調波が環流・吸収される効果があるが中性点接地が必要な場合は適さない。(イ)結線は一次側・二次側ともに中性点接地が可能である。(ウ)結線及び(エ)結線は第3高調波の環流回路があり片側の中性点接地が可能で、(ウ)結線は昇圧用、(エ)結線は降圧用に用いられることが多い。 特別高圧系統では中性点接地の観点から(イ)結線が用いられるが、第3高調波環流のため(オ)結線の三次巻線を採用することが多い。
解答・解説を表示
解答
2
解説
変圧器の磁気飽和現象により発生する励磁電流の第3高調波は、閉ループを形成するΔ結線内を同相で環流して吸収され、外部への流出を抑えて電圧のひずみを低減します。一方、Y結線は中性点を引き出して接地することが可能であり、異常電圧抑制に有用です。これら双方の利点を活かすため、発電所昇圧用には低圧側Δ・高圧側YのΔ-Y結線、変電所降圧用には高圧側Y・低圧側ΔのY-Δ結線、高圧系統相互の連系にはY-Y結線にΔ三次巻線を設けたY-Y-Δ結線が広く採用されます。
解き方
- 中性点接地の可否と第3高調波環流の有無から各結線方式の長所と短所を整理する。
- 昇圧用(発電機側Δ・系統側Y)、降圧用(系統側Y・需要側Δ)の結線配置およびY-Y-Δ結線の構成を照合して空欄に当てはめる。
- 選択肢 1不正解
- (ア)にY-Y、(イ)にΔ-Δを当てはめており、中性点接地の可否や第3高調波の環流特性の記述と逆転しています。
- 選択肢 2正解
- (ア)Δ-Δ、(イ)Y-Y、(ウ)Δ-Y、(エ)Y-Δ、(オ)Δとなり、記述の条件および運用実態と完全に一致します。
- 選択肢 3不正解
- (ウ)と(エ)の昇圧用・降圧用の関係が逆になっています。昇圧用は一次側が低圧のΔ、二次側が高圧のYとなるためΔ-Yです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)から(オ)のすべての対応が誤っており、三次巻線の結線もYではなくΔ結線です。
- 選択肢 5不正解
- (オ)がYとなっています。高調波を環流させて吸収するためには三次巻線はΔ結線にする必要があります。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- Δ結線は第3高調波を環流吸収するが中性点がない、Y結線は中性点接地が可能である。
間違えやすいところ
- 昇圧用(一次低圧Δ・二次高圧Y)と降圧用(一次高圧Y・二次低圧Δ)の結線順序を逆に覚えないようにする。
出題の前提:変圧器の結線方式(電気設備技術基準・標準工学理論に基づく出題)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
架空送電線路の構成要素とその機能
送配電 · 架空送電線路 / ダンパ / アークホーン / アーマロッド / 相間スペーサ / 埋設地線
架空送電線路の構成要素に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
架空送電線路には、風による微風振動、ギャロッピング、サブスパン振動、コロナ放電、雷被害などを抑制するための各種付属具が設けられています。ダンパ類(ストックブリッジダンパやトーショナルダンパ)は電線の振動エネルギーを吸収して素線の疲労破断を防ぐ器具です。着雪による被害を防ぐためには、電線のねじれを抑制するカウンターウェイトや雪の付着・成長を防ぐ難着雪リングなどの専用器具が使用されます。
解き方
- 各選択肢に挙げられた送電線構成器具(アークホーン、各種ダンパ、アーマロッド、相間スペーサ、埋設地線)の機能と目的を確認する。
- トーショナルダンパの本来の目的が振動抑制であるのに対し、選択肢(2)では「着雪防止が目的」と誤った説明がなされていることを見抜く。
- 選択肢 1不正解
- アークホーンに関する記述は正しいです。がいしの両端に配置してフラッシオーバ時のアークをホーン間に誘導し、がいしの熱破壊を防ぎます。
- 選択肢 2正解
- 記述が誤りです。トーショナルダンパは電線のねじれ振動や微風振動を減衰させて振動疲労を防ぐ器具であり、風の振動で着雪を防止する器具ではありません。
- 選択肢 3不正解
- アーマロッドに関する記述は正しいです。支持点クランプ付近の電線に同材質の金属線を巻き付け、振動応力の集中緩和やアークによる素線溶損を防ぎます。
- 選択肢 4不正解
- 相間スペーサに関する記述は正しいです。相間の線間距離を保持し、強風や着雪脱落時の跳ね上がりによる相間短絡事故を防止します。
- 選択肢 5不正解
- 埋設地線に関する記述は正しいです。鉄塔基礎周辺に埋設して塔脚接地抵抗を下げ、雷撃時の鉄塔電位上昇を抑えて逆フラッシオーバを防ぎます。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- ダンパは振動疲労防止器具、難着雪リングやカウンターウェイトは着雪・ギャロッピング対策器具である。
間違えやすいところ
- トーショナルダンパのねじれ抑制効果と、着雪防止・ギャロッピング防止器具(難着雪リングやカウンターウェイト)の役割を混同しないようにする。
出題の前提:架空送電線路の設備保守基準および工学理論に基づく出題
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
送電線路の送電電力特性式
送電 · 送電電力 / 相差角 / リアクタンス
交流三相3線式1回線の送電線路において、受電端に遅れ力率角 θ [rad]の負荷が接続されている。送電端線間電圧を Vs [V]、受電端線間電圧を Vr [V]、両者間の相差角を δ [rad]、電線1線当たりの誘導性リアクタンスを X [Ω]とし、線路の抵抗および静電容量を無視するとき、受電端に供給される三相有効電力 [W] を表す式として正しいものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
送電線路の抵抗および静電容量を無視できる短距離送電線路モデルでは、受電端に送られる三相有効電力は送電端と受電端の線間電圧の積、リアクタンス、および相差角δの正弦(sin δ)によって一意に定まります。
解き方
- 送電端および受電端の1相あたりの相電圧を線間電圧 Vs、Vr から Es = Vs/√3、Er = Vr/√3 と置きます。
- 1相あたりの有効電力の基本式 P1 = (Es Er / X) sin δ に相電圧を代入し、3相合計電力 P = 3P1 を算出します。
- 選択肢 1正解
- 三相合計の有効電力は P = 3 × ((Vs/√3)(Vr/√3)/X) sin δ = (VsVr / X) sin δ となり正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 三相有効電力を電圧・リアクタンス・相差角δで表す式に cos θ は用いられず、√3の係数も誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 相電圧 Es Er の積を展開すると分母に3が現れ、3相分の3倍と相殺されるため、係数に√3は残りません。
- 選択肢 4不正解
- 有効電力は電圧ベクトル図より相差角の正弦(sin δ)に比例するため、cos δ とする記述は誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 分母に sin δ が入り分子に cos θ が入る式形は電力方程式として誤りです。
覚えるポイント
- リアクタンス X の線路を通る三相送電電力は P = (Vs Vr / X) sin δ です。
間違えやすいところ
- 相電圧と線間電圧の換算による係数√3を送電電力の式に誤って残してしまう計算ミスに注意しましょう。
出題の前提:電気設備技術基準および標準的な送配電工学理論に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp)
地中電線路の各種布設方式の特徴
送電 · 地中電線路 / 直接埋設式 / 管路式 / 暗きょ式
地中送配電線の主な布設方式である直接埋設式、管路式および暗きょ式に関する記述として、誤っているものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
地中電線路の布設方式には直接埋設式・管路式・暗きょ式があり、管路式は防護性や増設性に優れますが管路内の熱放散は劣り、条数増加時の許容電流低減が顕著になります。一方、暗きょ式は多条数布設と熱放散・保守性に優れますが建設費が極めて高くなります。
解き方
- 各大項目(直接埋設式、管路式、暗きょ式)の特徴である工事費、工期、増設性、外傷リスク、熱放散性を整理します。
- 管路式における管内気隙による熱放散の悪さと条数増加に伴う送電容量の低下制限に着目して誤りを特定します。
- 選択肢 1不正解
- 直接埋設式は掘削深さや付帯構造物が最小限で済むため、工事費が安価で工期が短いという記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 管路式は管路で保護されるため外傷事故を受けにくく、人孔からの引入れ・引抜きによる増設・撤去が容易で正しいです。
- 選択肢 3正解
- 管路式は直接埋設式や暗きょ式と比べて熱放散が悪く、条数が増加すると送電容量の制限を受けやすいため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 暗きょ式は大規模な地下トンネル構造物を構築するため、工事費が極めて多大で工期が長期化するという記述は正しいです。
- 選択肢 5不正解
- 暗きょ式は人間が内部に入って点検でき、多数のケーブルを棚架け布設できるため記述は正しいです。
覚えるポイント
- 管路式は熱放散が悪く許容電流低減率が大きい、暗きょ式は多条数布設に適するが建設費が高いと整理します。
間違えやすいところ
- 直接埋設式と管路式の熱放散性を逆に取り違え、土壌に直接接する直接埋設式より管路式が良いと誤認しないように注意しましょう。
出題の前提:電気設備技術基準解釈の地中電線路規定および電力伝送工学に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp)
電力需給バランスと周波数調整用予備力
変電 · 太陽光発電 / 揚水発電 / 蓄電池 / 運転予備力 / 火力発電
電力の需要と供給に関する次の記述中の空欄(ア)~(オ)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。 「電力の需要は1日の間で大きく変動し、一般に日中に需要が最大となる。一方で、 (ア) の大量導入に伴って、日中の発電量が需要を上回る事例も報告されている。需要電力の平準化や、電力の需給バランスの確保のために、 (イ) 発電が用いられている。また近年では、 (ウ) 電池などの電力貯蔵装置の技術が向上している。 天候の急変時や発電所の故障発生時にも周波数を標準周波数へと回復させるために、 (エ) が確保されている。部分負荷運転中の水力発電機や (オ) 発電機などが (エ) の対象となる。」
解答・解説を表示
解答
5
解説
太陽光発電の大量導入により日中の軽負荷期に供給過剰が生じるため、揚水発電の汲み上げや蓄電池による電力貯蔵が行われます。また、周波数維持や事故復旧のために即応可能な運転予備力として、部分負荷運転の火力や水力発電が活用されます。
解き方
- 日中に発電量が急増し需要を上回る再生可能エネルギーとして(ア)に「太陽光発電」を同定します。
- 電力平準化と需給バランス確保のための貯蔵発電として(イ)に「揚水式」、電力貯蔵装置として(ウ)に「蓄」電池を選定します。
- 周波数回復のために即時応答できる予備力として(エ)に「運転予備力」、出力調整を行う発電機として(オ)に「火力」発電機を当てはめます。
- 選択肢 1不正解
- (ア)が太陽光発電でなく、(オ)に一定出力運転が基本の原子力が入っているため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)にベース供給力、(オ)に出力調整を行わない原子力を指定しているため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (ア)や(イ)が不適切であり、(エ)にミドル供給力が入っている点も文脈と合いません。
- 選択肢 4不正解
- (ウ)が燃料電池となっており蓄電機能と異なり、(エ)も運転予備力ではないため誤りです。
- 選択肢 5正解
- (ア)太陽光発電、(イ)揚水式、(ウ)蓄、(エ)運転予備力、(オ)火力の組合せが全て正しく合致しています。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 周波数調整や急変に対応する即応余力は「運転予備力」と呼ばれ、部分負荷運転の火力や水力が担います。
間違えやすいところ
- 原子力発電所は出力調整を頻繁に行う運転予備力ではなく、一定出力で運転するベースロード電源である点を見落とさないようにしましょう。
出題の前提:電力系統運用における需給調整力および予備力定義に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp)
配電線路における各種電圧調整機器
配電 · LRT / タップ調整 / SVR / 太線化 / 電圧調整
配電線路の電圧調整に関する次の記述中の空欄(ア)~(エ)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。 「配電線路より電力供給している需要家への供給電圧を適正範囲に維持するため、配電用変電所では、 (ア) などによって、負荷変動に応じて変電所二次側母線電圧を調整している。高圧配電線路においては、柱上変圧器の (イ) によって低圧配電線路の電圧調整を行っていることが多い。また、高圧配電線路のこう長が長い場合や分散型電源が多く接続されている場合など、電圧変動が大きく、配電用変電所の (ア) や柱上変圧器の (イ) によっても供給電圧を許容範囲に抑えることが難しい場合は、 (ウ) や、開閉器付電力用コンデンサなどを高圧配電線路に施設することがある。さらに、電線の (エ) によって電圧降下を軽減する対策をとることもある。」
解答・解説を表示
解答
3
解説
配電系統の電圧維持対策には、配電用変電所の負荷時電圧調整器(LRT)、柱上変圧器のタップ調整、長距離線路途中に設置するステップ式自動電圧調整器(SVR)、および線路インピーダンスを低下させる電線の太線化などがあります。
解き方
- 変電所母線電圧を調整する装置として(ア)に「負荷時電圧調整器」を選びます。
- 柱上変圧器での調整方法として(イ)に「タップ調整」を同定します。
- 長距離配電線路や分散電源連系線路の電圧調整器として(ウ)に「ステップ式自動電圧調整器(SVR)」を選定します。
- 電圧降下軽減策として電線抵抗を小さくする(エ)の「太線化」を選択します。
- 選択肢 1不正解
- バランサは単相3線式の電圧不平衡対策であり、電線の細線化は電圧降下を増大させるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 計器用変成器は計測・保護用機器であり電圧調整器ではなく、電線の細線化も誤りです。
- 選択肢 3正解
- (ア)負荷時電圧調整器、(イ)タップ調整、(ウ)ステップ式自動電圧調整器、(エ)太線化の組合せが正しいです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)の計器用変成器および(エ)の細線化が電圧調整・降下軽減対策として誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (イ)が変圧器取替ではなくタップ調整であり、(ウ)も高圧線路の電圧調整器としてバランサは不適切です。
覚えるポイント
- 配電線の電圧対策:変電所=LRT、柱上変圧器=タップ調整、高圧線路途中=SVR、線路インピーダンス低減=太線化。
間違えやすいところ
- 電圧降下を小さくするには線路抵抗を減らす必要があるため、「太線化」と「細線化」を取り違えないようにしましょう。
出題の前提:電気事業法に基づく電圧適正維持義務および高圧配電線設計基準に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧ネットワーク配電方式の特徴
配電 · 低圧ネットワーク方式 / ネットワークプロテクタ / 供給信頼度
低圧ネットワーク方式(レギュラーネットワーク方式ともいう)に関する記述として、誤っているものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
低圧ネットワーク方式は、同一地域に複数回線の特別高圧幹線を引き込み、各ネットワーク変圧器二次側を格子状(メッシュ状)の低圧網に並列連系する方式です。事故回線は逆電力遮断特性等をもつネットワークプロテクタで自動解列されるため、無停電供給が可能です。
解き方
- 低圧ネットワーク方式の基本構成(複数給電線並列、格子状低圧配電網、ネットワークプロテクタ設置)を確認します。
- 1回線事故時におけるネットワークプロテクタの動作と、低圧側ネットワーク母線の無停電継続運転の特徴を照合して誤りを見抜きます。
- 選択肢 1不正解
- プロテクタ遮断器・ヒューズ・継電器等からなるネットワークプロテクタにより、一次側遮断器やヒューズを省略でき正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 低圧側を格子状(メッシュ状)に連系して負荷に電力を供給する方式であり正しい記述です。
- 選択肢 3正解
- 事故が発生した給電線はプロテクタにより自動遮断され、他の健全回線から無停電で供給継続されるため「停電する」は誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 多数の経路から並列給電されるため、インピーダンスが低下し樹枝状と比べ電圧降下・電力損失を低減でき正しいです。
- 選択肢 5不正解
- 設備投資額が大きく構造が複雑なため、高信頼度と大容量が要求される大都市の過密地域で採用され正しいです。
覚えるポイント
- 低圧ネットワーク方式の最大の特長は、特別高圧1回線事故時でも無停電で電力供給を維持できる点です。
間違えやすいところ
- スポットネットワーク方式やレギュラーネットワーク方式において、給電線停止時に一時的な停電が生じると誤認しないように注意しましょう。
出題の前提:高圧・特別高圧配電線路構成および系統保護方式に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp)
電力用機器に使用される絶縁油の性質
変電 · 絶縁油 / 誘電正接 / 誘電損 / 鉱油 / 合成油
絶縁油の性質に関する次の記述中の空欄(ア)~(エ)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。 「絶縁油は変圧器やOFケーブルなどに使用されており、一般に絶縁破壊電圧は同じ圧力の空気と比べて高く、誘電正接が (ア) 絶縁油を用いることで絶縁油中の (イ) を抑えることができる。電力用機器の絶縁油として古くから (ウ) が一般的に用いられてきたが、より優れた低損失性や信頼性が求められる場合には (エ) が採用されている。」
解答・解説を表示
解答
2
解説
絶縁体に交流電圧を印加した際の誘電損(誘電体損失)は P = 2πf C V^2 tan δ で表されるため、誘電正接 tan δ が小さい絶縁油ほど損失・発熱を抑えられます。油種としては、従来の石油精製による鉱油に対し、超高圧ケーブル等では特性を制御した合成油が適用されます。
解き方
- 誘電正接 tan δ の物理的意味(誘電体損失に比例)から、損失・発熱を抑えるためには tan δ が「小さい」必要があることを導きます。
- 誘電体損失により生じる現象は「発熱」であることを確認します。
- 古くから一般的に使われてきた絶縁油は「鉱油」、高度な性能要求に対して開発・採用されているのが「合成油」であることを同定します。
- 選択肢 1不正解
- 誘電正接が大きいと損失が増加し、古くからの代表的絶縁油も植物油ではないため誤りです。
- 選択肢 2正解
- (ア)小さい、(イ)発熱、(ウ)鉱油、(エ)合成油の組合せが全て適切です。
- 選択肢 3不正解
- 誘電正接を大きくすると損失と発熱が増加してしまうため逆であり誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 誘電正接の低減により直接的に抑制されるのは誘電損失による発熱であるため、部分放電とする記述は不適切です。
- 選択肢 5不正解
- 電力機器に古くから一般的に用いられてきたのは鉱油であり、植物油とする記述は誤りです。
覚えるポイント
- 誘電損 P = ωCV^2 tan δ であるため、誘電正接(tan δ)が小さいほど誘電損による発熱を低減できます。
間違えやすいところ
- 誘電正接(tan δ)と比誘電率(εr)の役割を混同しないようにしましょう。損失・発熱に関係するのは tan δ です。
出題の前提:JIS C 2320(電気絶縁油)および高電圧工学理論に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp)
復水器における海水冷却熱量の計算
火力 · 汽力発電 / 復水器 / 比熱 / 冷却熱量
復水器での冷却に海水を使用する汽力発電所が出力 600 MW で運転しており、復水器冷却水量が 24 m^3/s、冷却水の温度上昇が 7 ℃であるとき、復水器で海水へ放出される熱量の値 [kJ/s] として、最も近いものを一つ選べ。 ただし、海水の比熱を 4.02 kJ/(kg・K)、密度を 1.02×10^3 kg/m^3、発電機効率を 98 %とする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
流体が単位時間当たりに吸収または放出する熱量 Q [kJ/s] は、流体の毎秒の質量流量 m [kg/s]、比熱 c [kJ/(kg・K)]、温度変化 ΔT [K] の積(Q = m・c・ΔT)によって計算されます。
解き方
- 冷却水(海水)の体積流量と密度から、毎秒通過する海水の質量 m = 24 × (1.02×10^3) = 24.48×10^3 kg/s を計算します。
- 熱量計算式 Q = m・c・ΔT に比熱 4.02 kJ/(kg・K) と温度上昇 7 K を代入し、Q = 24.48×10^3 × 4.02 × 7 ≒ 6.889×10^5 kJ/s を算出します。
- 選択肢 1不正解
- 計算途中で桁数や係数の乗算を誤った値であり不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 温度上昇や流量の乗算処理が不足している値であり不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 海水の密度 1.02×10^3 を考慮せず真水の密度で概算するなどした誤りです。
- 選択肢 4正解
- Q = 24 × (1.02×10^3) × 4.02 × 7 ≒ 6.89×10^5 kJ/s となり一致します。
- 選択肢 5不正解
- 比熱や温度差の乗除を誤って過大に算出した値です。
覚えるポイント
- 放出熱量の基本公式:Q = m c ΔT(m は質量流量 kg/s、c は比熱 kJ/(kg・K))。
間違えやすいところ
- 海水の体積(m^3)をそのまま質量(kg)とせず、密度 1.02×10^3 kg/m^3 を乗じて正確に質量へ変換する必要があります。
出題の前提:熱力学の基本原理および汽力発電所熱平衡計算に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp)
汽力発電所のタービン室効率の計算
火力 · 汽力発電 / タービン室効率 / 発電機効率 / 熱サイクル
問15の条件(汽力発電所出力 600 MW、復水器冷却水量 24 m^3/s、冷却水温度上昇 7 ℃、海水の比熱 4.02 kJ/(kg・K)、密度 1.02×10^3 kg/m^3、発電機効率 98 %)において、タービン室効率の値 [%] として最も近いものを一つ選べ。 ただし、条件を示していない損失は無視できるものとする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
タービン室効率 η_T は、タービン室に流入した全熱量 Q_in に対するタービン軸出力 W_T の比率です。他の損失を無視する場合、流入熱量は「タービン軸出力 W_T + 復水器への排熱量 Q」に等しくなります。
解き方
- 発電機出力 P = 600 MW と発電機効率 98 %から、タービン軸出力 W_T = 600 / 0.98 ≒ 612.24 MW(612.24×10^3 kJ/s)を求めます。
- (a)で求めた復水器排熱量 Q ≒ 688.87×10^3 kJ/s を加え、タービン室流入熱量 Q_in = 612.24×10^3 + 688.87×10^3 = 1301.11×10^3 kJ/s を算出します。
- 効率 η_T = W_T / Q_in = 612.24 / 1301.11 ≒ 47.05 %を計算し、選択肢から 47.0 %を選定します。
- 選択肢 1不正解
- 発電端効率など別の定義で計算した場合に近い値であり、タービン室効率としては誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 発電機効率での除算を忘れて分子を 600 MW のままとした場合などに生じる誤りです。
- 選択肢 3正解
- η_T = (600 / 0.98) / (600 / 0.98 + 688.87) ≒ 47.05 %となり、最も近い値は 47.0 %です。
- 選択肢 4不正解
- 分母の流入熱量計算で排熱の加算方法を誤った数値です。
- 選択肢 5不正解
- 計算誤差または過大な近似を行った値であり誤りです。
覚えるポイント
- タービン室効率 = タービン軸出力 / タービン室流入熱量 = W_T / (W_T + 復水器排熱量)。
間違えやすいところ
- 発電機出力 600 MW をそのままタービン軸出力とせず、発電機効率 0.98 で除算してタービン軸出力を求める点を忘れないようにしましょう。
出題の前提:汽力発電所の熱サイクル熱勘定およびエネルギー保存則に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp)
三相送電線路における受電可能な皮相電力の計算
送電 · 送電線路 / 電圧降下 / 皮相電力
電線1線当たりの抵抗が6Ω、誘導性リアクタンスが4Ωである三相3線式送電線路がある。受電端電圧を60kVとし、送電線での受電端電圧を基準とした電圧降下率を10%に維持するとき、力率80%(遅れ)の負荷を接続した場合に受電可能な三相皮相電力の値[MV・A]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
三相3線式送電線路における線間電圧降下ΔVは、電線1線当たりの抵抗をR、誘導性リアクタンスをX、線電流をI、受電端力率をcosθとすると、近似的にΔV ≒ √3・I(R cosθ + X sinθ)で表されます。三相皮相電力S=√3・Vr・Iとの関係を利用して式を変形することで、許容される受電電力を導出できます。
解き方
- 受電端電圧Vr=60kVと電圧降下率10%から、許容される電圧降下の値ΔV=6kV=6 000Vを算出する。
- 力率cosθ=0.8よりsinθ=0.6を求め、1線当たりのインピーダンス成分R cosθ+X sinθ=6×0.8+4×0.6=7.2Ωを計算する。
- 電圧降下近似式と皮相電力の定義式からS=(ΔV・Vr)/(R cosθ+X sinθ)を導き、数値を代入して皮相電力S=50.0MV・Aを求める。
- 選択肢 1不正解
- 28.9 MV・Aは、計算過程で√3の除算を誤って重複適用した場合などに得られる誤った値です。
- 選択肢 2不正解
- 42.9 MV・Aは、インピーダンス計算において力率の適用や合成方法を誤った場合に得られる数値です。
- 選択肢 3正解
- S = (6 000 × 60 000) / 7.2 = 50.0 MV・Aとなり、正解の選択肢です。
- 選択肢 4不正解
- 60.5 MV・Aは、リアクタンスによる降下分を無視したりcosθとsinθの対応を逆にした場合に生じる誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 86.6 MV・Aは、線間電圧と相電圧の取り違え(√3の乗算誤り)などによって算出される誤った数値です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 三相3線式送電線路の電圧降下近似式:ΔV = √3・I(R cosθ + X sinθ)
- 有効電力Pと無効電力Qを用いた電圧降下式:ΔV ≒ (P R + Q X) / Vr
間違えやすいところ
- 皮相電力の計算において、線間電圧と相電圧の係数√3を掛け忘れるミスに注意する。
- 力率cosθ=0.8のとき、遅れ無効力率成分sinθ=0.6であることを確認する。
出題の前提:電気設備の基礎理論及び電気関係学会基準・送配電工学に基づく計算
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
受電端の電圧維持に必要な調相設備の容量計算
送電 · 調相設備 / 無効電力 / 力率改善 / 電圧降下
電線1線の抵抗が6Ω、誘導性リアクタンスが4Ωである三相3線式送電線路について、受電端負荷を遅れ力率60%、三相皮相電力65MV・Aに変更した。受電端電圧を60kV、受電端電圧基準での電圧降下率を10%に保つために、受電端の調相設備から系統に供給すべき無効電力の値[Mvar]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
電力系統の電圧降下は、送電される有効電力Pと無効電力QによりΔV ≒ (P R + Q X) / Vrとして決まります。受電端に電力用コンデンサ等の調相設備を並列接続して進み無効電力を注入すると、線路側を通過する遅れ無効電力Qが減少し、送電線の電圧降下を抑制して受電端電圧を目標値に保つことができます。
解き方
- 変更後の負荷条件(S=65MV・A、cosθ=0.6)から、負荷の有効電力PL=39MWと遅れ無効電力QL=52Mvarを計算する。
- 受電端電圧60kVおよび電圧降下6kVを維持するために送電線が供給すべき総合無効電力Qを、ΔV・Vr=PL・R+Q・Xに代入してQ=31.5Mvarと算出する。
- 調相設備から系統へ供給すべき進み無効電力QC=QL-Q=52-31.5=20.5Mvarを求める。
- 選択肢 1不正解
- 12.0 Mvarは、無効電力と有効電力の比率や計算途中の数値の差し引きを誤った場合に生じる誤りです。
- 選択肢 2正解
- 負荷の無効電力52 Mvarから許容される線路無効電力31.5 Mvarを差し引いた20.5 Mvarが正しい供給容量です。
- 選択肢 3不正解
- 27.0 Mvarは、負荷力率やインピーダンス値を取り違えて計算した際の誤った数値です。
- 選択肢 4不正解
- 31.5 Mvarは送電線側から受電端に供給される無効電力Qそのものであり、調相設備から供給すべき補償容量ではありません。
- 選択肢 5不正解
- 47.1 Mvarは、負荷無効電力QLから線路無効電力Qを差し引く処理を行わずに求めた誤った数値です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 受電端の総合無効電力は負荷無効電力から調相設備容量を引いた値:Q = QL - QC
- 電圧降下を抑制するには調相設備(電力用コンデンサ)から進み無効電力を系統へ注入する。
間違えやすいところ
- 求めた線路無効電力Q(31.5 Mvar)をそのまま解答として選んでしまう間違いが多いので、調相設備の供給分(QL - Q)を求める。
- cosθ=0.6のとき、sinθ=0.8となる関係を取り違えないように注意する。
出題の前提:電気設備の基礎理論及び送配電工学に基づく無効電力補償の計算
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
単相3線式低圧配電線路における線路損失の計算
配電 · 単相3線式 / 線路損失 / 中性線電流 / 配電変圧器
一次電圧6 600V、二次電圧110/220Vの理想的な配電用変圧器から単相3線式で純抵抗負荷A及びBに給電している。電線1線当たりの抵抗は0.06Ωである。変圧器の一次電流が5A、二次電流IaとIbの比が2:3であったとき、二次側低圧配電線路及び中性線における損失の合計値[kW]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
単相3線式配電線路において、電圧線2本と中性線1本の合計3本の電線それぞれでジュール熱(I^2・r)による電力損失が発生します。両負荷が同相(純抵抗負荷)である場合、中性線を流れる電流Inは2つの相電流IaとIbのベクトル差(スカラ差)In=|Ia-Ib|となります。線路の総損失は各線路の損失の総和で求められます。
解き方
- 一次側皮相電力(=有効電力)P=V1・I1=6 600×5=33 000Wを変圧器出力110(Ia+Ib)と等置し、Ia+Ib=300Aを導出する。
- 電流比Ia:Ib=2:3より、Ia=120A、Ib=180Aを求め、中性線電流In=|Ib-Ia|=60Aを算出する。
- 各線の損失の合計式Ploss=0.06×(Ia^2+Ib^2+In^2)に各電流値を代入し、3 024W(約3.02kW)を計算する。
- 選択肢 1不正解
- 2.59 kWは、中性線の損失を考慮せず外側線2本の損失(0.06×(120^2+180^2)=2.808kW)よりさらに過小評価した場合の数値です。
- 選択肢 2不正解
- 2.81 kWは、中性線電流による損失(0.06×60^2=0.216kW)を加算し忘れた外側線2線のみの損失です。
- 選択肢 3正解
- 外側線2線と中性線の損失を合計した3 024 W ≒ 3.02 kWが正しい計算結果です。
- 選択肢 4不正解
- 5.83 kWは、中性線電流を差ではなく和(120+180=300A)として二乗計算した場合などに生じる誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 8.21 kWは、各電流の二乗和ではなく電流の合計を二乗して計算するなどの誤った処理で得られる数値です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 単相3線式の中性線電流は各電圧線電流の差:In = |Ia - Ib|
- 線路の全電力損失は3線それぞれのI^2・rの総和:Ploss = r・(Ia^2 + Ib^2 + In^2)
間違えやすいところ
- 中性線電流による損失を加算し忘れて、電圧線2線分のみを計算してしまうミスに注意する。
- 中性線電流の大きさをIaとIbの和にしてしまう間違いを避ける。
出題の前提:単相3線式配電線路の電力配分理論及びジュール損失の計算
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp)
単相3線式配電線路の中性線断線時における負荷電圧の計算
配電 · 単相3線式 / 中性線断線 / 負荷電圧 / 直列回路
問17の単相3線式低圧配電線路において、低圧配電線路の中性線が点Fで断線した場合に負荷Aにかかる電圧の値[V]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
単相3線式の中性線が断線すると、平衡が崩れている場合、負荷Aと負荷Bが220V電源に対して直列に接続された状態となります。各負荷のインピーダンスの大きさに比例して220Vが分圧されるため、軽負荷(抵抗値が大きい側)の負荷端子電圧が規定値(100V系)を大きく超えて異常上昇(電圧不平衡障害)を起こします。
解き方
- (a)の平常時における線路電圧降下を考慮して、負荷Aと負荷Bの端子電圧(VA=106.4V、VB=95.6V)とそれぞれの純抵抗値RA=0.8867Ω、RB=0.5311Ωを正確に算出する。
- 中性線断線後の直列閉回路における全抵抗Rtotal=r+RA+RB+r=1.5378Ωを求め、回路に流れる直列電流I=220/1.5378≒143.06Aを計算する。
- 負荷Aにかかる電圧VA=I×RA=143.06×0.8867≒126.85Vを求め、最も近い値127Vを選択する。
- 選択肢 1不正解
- 88 Vは、断線によって電圧が低下する側の負荷Bにかかる電圧(約93V)に近い誤った数値です。
- 選択肢 2不正解
- 106 Vは、中性線が断線する前の平常運転時において負荷Aにかかっていた端子電圧(約106.4V)です。
- 選択肢 3不正解
- 123 Vは、電線抵抗を考慮せずに抵抗比のみで概算した値などに起因する誤った選択肢です。
- 選択肢 4正解
- 線路抵抗を考慮して求めた各負荷抵抗の直列分圧計算により、負荷Aの端子電圧は約127 Vとなります。
- 選択肢 5不正解
- 138 Vは、中性線の電位変動や分圧比を過大に見積もった場合に得られる誤った数値です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 単相3線式の中性線断線事故では、軽負荷側(インピーダンスの大きい側)に過電圧が印加される。
- 平常時の端子電圧から正確に負荷抵抗RA、RBを導き、断線後の直列回路の分圧を計算する。
間違えやすいところ
- 平常時の線路抵抗による電圧降下を無視してRA=110/120、RB=110/180として計算すると、VA=132Vとなって選択肢と整合しなくなるため注意する。
- 断線後の直列回路において、往復の電線抵抗(0.06Ω×2)を含め忘れないようにする。
出題の前提:単相3線式配電線路における中性線断線時の回路解析理論
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp)
令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和4年度第三種電気主任技術者下期試験 電力科目の問題・解答資料です。