電気技術者試験センターが公表する筆記方式の試験問題・解答を、年度・期・科目で区別して収録します。CBT方式の試験問題・解答は非公開です。公表された過去問題は、出典を明記すれば許諾や使用料なく利用できます。
令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目の概要
電気事業法における保安体系(一般用及び自家用電気工作物)
電気事業法 · 電気工作物 / 保安体制 / 電線路維持運用者 / 登録調査機関 / 保安規程
「電気事業法」に基づく一般用電気工作物及び自家用電気工作物(受電電圧7 000 V以下の需要設備)の保安体系に関する記述の図において、空欄(ア)~(エ)に当てはまる語句の組合せとして正しいものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
電気事業法において、一般用電気工作物の保安調査義務は電線路維持運用者(配電事業者等)に課されており、登録調査機関に委託可能です。一方、自家用電気工作物の設置者は自ら保安責任を負い、技術基準適合維持義務や保安規程の策定・届出義務、主任技術者の選任義務等を有します。
解き方
- 電気事業法第57条および第57条の2より、一般用電気工作物の調査義務者(ア)が「電線路維持運用者」、委託先(イ)が「登録調査機関」であることを特定する。
- 電気事業法第42条より、自家用電気工作物の設置者が使用開始前に届け出るもの(ウ)が「保安規程」であると判断する。
- 電気事業法第106条の規定より、報告等の権限(エ)が資料の「提出」であることを確認し、組合せとして(4)を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 一般用電気工作物の調査義務者は「電線路維持運用者」であり所有者・占有者ではなく、(ウ)は「保安規程」であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 調査の委託先(イ)は「登録調査機関」であり、(ウ)は「保安規程」、(エ)は「提出」であるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 調査義務者(ア)は「電線路維持運用者」、委託先(イ)は「登録調査機関」、(エ)は「提出」であるため誤りです。
- 選択肢 4正解
- (ア)電線路維持運用者、(イ)登録調査機関、(ウ)保安規程、(エ)提出のすべての組合せが電気事業法の規定に合致しています。
- 選択肢 5不正解
- (ウ)は検査要領書ではなく「保安規程」であり、(エ)は「提出」が正しいため誤りです。
覚えるポイント
- 一般用電気工作物の調査義務は電線路維持運用者にあり、登録調査機関へ委託可能。
- 自家用電気工作物設置者は使用開始前に保安規程を経済産業大臣に届け出る必要がある。
間違えやすいところ
- 一般用電気工作物の調査義務を、自家用の点検と同様に設置者や所有者の義務と誤解しやすい点に注意する。
- 報告等の規定において資料の「作成」ではなく「提出」を命じることができる点を取り違えないようにする。
出題の前提:令和4年4月1日現在効力のある電気事業法(第42条、第57条、第57条の2、第106条等)に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
電気設備技術基準におけるサイバーセキュリティの確保
電気設備技術基準 · サイバーセキュリティ / 電気工作物の運転管理 / 電子計算機 / 電気供給の信頼性
「電気設備に関する技術基準を定める省令」に規定されるサイバーセキュリティの確保に関する条文中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
電力システムの保安と安定供給を確保するため、電気設備技術基準第19条の2では、送配電事業者や発電事業者の電気工作物の運転を管理する電子計算機について、人体への危害、物件への損傷、および電気の供給への支障を防ぐためのサイバーセキュリティ確保を義務付けています。
解き方
- 対象となる事業区分として、電力供給ネットワークを直接形成・維持する一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業に並ぶものとして(ア)に「発電事業」が入ることを確認する(小売電気事業は含まれない)。
- 運転を管理する対象設備(イ)が「電子計算機」であることを規定から確認する。
- 電気の供給に支障を及ぼすおそれの対象事業(ウ)が、送配電網の基幹を担う「一般送配電事業」又は配電事業であることを確認する。
- 以上より、(ア)発電事業、(イ)電子計算機、(ウ)一般送配電事業の組合せである(1)を選択する。
- 選択肢 1正解
- 電気設備技術基準第19条の2の規定と完全に一致しており、(ア)発電事業、(イ)電子計算機、(ウ)一般送配電事業が正しい組合せです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)は発電事業、(イ)は電子計算機、(ウ)は一般送配電事業であるため全て誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (ア)が「小売電気事業」ではなく「発電事業」であるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (イ)は電子計算機、(ウ)は一般送配電事業であるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (ア)は発電事業、(ウ)は一般送配電事業であるため誤りです。
覚えるポイント
- サイバーセキュリティ基準の対象事業には「発電事業」が含まれ、「小売電気事業」は含まれない。
- 運転管理の保護対象は「電子計算機」であり、影響防止先は「一般送配電事業又は配電事業」である。
間違えやすいところ
- 電気事業者の類型として「小売電気事業」を選んでしまう間違いに注意する。
- 運転管理の対象を「制御装置」と日常用語で混同しやすい点に注意する。
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令第19条の2(サイバーセキュリティの確保)に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧架空電線路に施設する機械器具等の接地工事
電気設備技術基準・解釈 · 接地工事 / 避雷器 / 柱上気中開閉器(PAS)
高圧架空電線路に施設された機械器具等の接地工事の事例として、「電気設備技術基準の解釈」の規定上、不適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
避雷器には高電圧の雷サージを確実に大地へ逃がすため、電気設備技術基準の解釈第37条によりA種接地工事(10Ω以下)が義務付けられています。複数の機器や避雷器の接地を共用する場合、要求される最も厳しい接地工事の基準(避雷器のA種接地工事)に適合させる必要があります。
解き方
- 各機器(避雷器、低圧制御装置、PAS外箱)に要求される接地工事の種類と規定値を確認する。
- 複合・内蔵機器において接地線が外箱接地端子等で共用されている場合の合成要件を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 高圧架空電線路に施設する避雷器の接地線は、解釈第37条第2項により公称断面積14mm2以上の軟銅線等を使用することと定められており適切です。
- 選択肢 2不正解
- 定格制御電圧AC100Vの制御装置外箱は300V以下の低圧用機械器具に該当し、解釈第29条によりD種接地工事となり、接地線5.5mm2(1.6mm以上)の施設は適切です。
- 選択肢 3正解
- 内蔵された避雷器(LA)の接地線がPASの外箱端子に接続されているため、解釈第37条に基づきA種接地工事(10Ω以下)が必要であり、D種接地工事(70Ω)では不適切です。
- 選択肢 4不正解
- 受電電力500kW以上の高圧需要場所の引込口には解釈第37条第1項により避雷器の施設が求められ、同条第2項に基づきA種接地工事を施すため適切です。
- 選択肢 5不正解
- 高圧機械器具の金属製外箱には解釈第29条により原則としてA種接地工事を施すこととされており、緩和規定により省略可能であってもA種接地工事を施すこと自体は適切です。
覚えるポイント
- 避雷器(LA)の接地工事は原則としてA種接地工事(接地抵抗値10Ω以下)を施す。
- 高圧架空電線路に施設する避雷器の接地線には14mm2以上の軟銅線を使用する。
間違えやすいところ
- 避雷器を内蔵したPASの外箱端子を、制御回路や外箱単体の基準(D種接地など)で判断して誤答する。
- 高圧機械器具の外箱接地で木柱上等の省略規定が適用できる場合に、正規のA種接地工事を施すことを誤りと誤解する。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第29条(機械器具の鉄台及び金属製外箱の接地)、第37条(避雷器の施設)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧屋側電線路の施設要件
電気設備技術基準・解釈 · 高圧屋側電線路 / 支持点間距離 / 地上高
「電気設備技術基準の解釈」に基づく高圧屋側電線路(高圧引込線の屋側部分を除く。)の施設に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
電気設備技術基準の解釈第110条において、高圧屋側電線路は危険防止のため展開した場所に施設し、電線にはケーブルを使用し、防護装置の金属製部分にはA種接地工事を施すことなどが厳格に定められています。屋外における高さは原則4m以上、接触防止対策を講じた場合でも2.5m以上が必要です。
解き方
- 高圧屋側電線路に適用される解釈第110条の施設条件(場所、電線種別、接地、高さ、支持点間距離)を思い出す。
- 屋外における電線の地上高の規定値(原則4m以上、人が触れるおそれがない場合は2.5m以上)と設問の数値(2.3m)を比較して誤りを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 解釈第110条第1項第二号により、高圧屋側電線路は「展開した場所に施設すること」と規定されているため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 解釈第110条第1項第一号により、電線には「ケーブルであること」が定められているため正しい記述です。
- 選択肢 3正解
- 屋外の高圧屋側電線路の高さは地表上4m以上、人が触れるおそれがない場合でも2.5m以上でなければならないため、2.3mとする記述は誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 解釈第110条第1項第三号イにおいて準用する規定により、ケーブルを造営材の側面に沿って垂直に取り付ける場合の支持点間距離は6m以下とされており正しい記述です。
- 選択肢 5不正解
- 解釈第110条第1項第四号により、ケーブルを収める防護装置の金属製部分にはA種接地工事を施すことが定められているため正しい記述です。
覚えるポイント
- 高圧屋側電線路は展開した場所にケーブル工事で施設する。
- 屋外の高圧屋側電線路の地上高は原則4m以上、緩和時(人が触れるおそれがない場合)でも2.5m以上必要。
間違えやすいところ
- 人が触れるおそれがない場合の緩和高さを2mや2.3mと記憶違いしてしまう。
- ケーブルを垂直に取り付ける際の支持点間距離(6m以下)を、通常の造営材沿い支持点間距離(2m以下)と混同する。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第110条(高圧屋側電線路の施設)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
電線路の第1次接近状態及び第2次接近状態の定義
電気設備技術基準の解釈 · 接近状態 / 架空電線路 / 保安離隔
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく電線路の接近状態に関する記述である。 a) 第1次接近状態とは、架空電線が他の工作物と接近する場合において、当該架空電線が他の工作物の [ (ア) ] において、水平距離で [ (イ) ] 以上、かつ、架空電線路の支持物の地表上の高さに相当する距離以内に施設されることにより、架空電線路の電線の [ (ウ) ] 、支持物の [ (エ) ] 等の際に、当該電線が他の工作物に [ (オ) ] おそれがある状態をいう。 b) 第2次接近状態とは、架空電線が他の工作物と接近する場合において、当該架空電線が他の工作物の [ (ア) ] において水平距離で [ (イ) ] 未満に施設される状態をいう。 上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
架空電線路が他の建造物や工作物と接近する際、電線の切断や支持物の倒壊といった事故発生時に接触する危険度に応じて、第1次接近状態(水平距離3m以上かつ支持物高さ以内)と、より危険性の高い第2次接近状態(水平距離3m未満)に区分され、それぞれ求められる保安工事の基準が異なります。
解き方
- 接近状態が対象とする相対位置は、他の工作物の「上方又は側方」であることを確認します(下方にある場合は落下による接触の危険形態が異なるため含まれません)。
- 第1次接近状態と第2次接近状態を区分する水平距離の境界値が「3m」であることを確認します。
- 事故想定としての物理現象が「電線の切断」や「支持物の倒壊」であり、工作物に「接触する」危険性を定義していることを当てはめます。
- 選択肢 1不正解
- 相対位置は下方を含まない「上方又は側方」であり、事故想定も「切断」「倒壊」により「接触する」おそれであるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 電気設備技術基準の解釈第1条に示される第1次接近状態および第2次接近状態の定義文と完全に一致しています。
- 選択肢 3不正解
- (エ)が「傾斜」となっており、法令条文で規定されている「倒壊」と一致しないため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)に「下方」が含まれている点、および境界となる水平距離(イ)が「2m」となっている点が誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (ア)に下方を含み、(イ)が2m、(ウ)(エ)(オ)が「振動」「傾斜」「損害を与える」となっており誤りです。
覚えるポイント
- 接近状態の境界距離は3m(3m未満が第2次、3m以上支持物高さ以内が第1次)。
- 接近の対象方向は「上方又は側方」に限定される。
間違えやすいところ
- 第2次接近状態の3m未満という数値を、一般の離隔距離の数値(1mや2mなど)と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈第1条第1項第16号(第1次接近状態)・第17号(第2次接近状態)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
電気使用場所における無線設備への障害防止
電気設備技術基準 · 電波障害防止 / 電気使用場所 / 接触電線
次の文章は、「電気設備技術基準」における無線設備への障害の防止に関する記述である。 電気使用場所に施設する電気機械器具又は [ (ア) ] は、 [ (イ) ] 、高周波電流等が発生することにより、無線設備の機能に [ (ウ) ] かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。 上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
電気使用場所でクレーン等に用いられる接触電線やすり動接点、インバータ等の電気機器からはスパークやスイッチング動作に伴いノイズ(電波・高周波電流)が発生しやすく、周辺の無線通信や放送受信設備に障害を与える可能性があるため、継続的かつ重大な障害を生じさせない施設基準が定められています。
解き方
- 規制対象となる設備が「電気機械器具」のほかに移動集電を行う「接触電線」であることを確認します。
- 障害の原因として規定されている物理現象が「電波、高周波電流等」であることを確認します。
- 防止すべき障害の程度が「継続的かつ重大な障害」であることを確認します。
- 選択肢 1不正解
- (イ)が高調波となっていますが、無線通信障害の発生原因として規定されているのは「電波」であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が接触電線ではなく屋内配線となっており、(ウ)も「一時的」とされているため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (イ)が高調波であり、(ウ)も「一時的」となっているため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)が屋内配線、(イ)が高調波となっているため誤りです。
- 選択肢 5正解
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第65条の条文の文言通りであり、(ア)接触電線、(イ)電波、(ウ)継続的が正しい組合せです。
覚えるポイント
- 電技第65条の対象は「電気機械器具又は接触電線」。
- 防止対象は無線設備への「電波、高周波電流等」による「継続的かつ重大な障害」。
間違えやすいところ
- 電気の品質(高調波流出抑制)と混同して(イ)を「高調波」と誤認しやすいので注意が必要です。
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令第65条(電波障害の防止)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
水中照明灯の施設基準
電気設備技術基準の解釈 · 水中照明灯 / 絶縁変圧器 / 感電防止 / 非接地式電路
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく水中照明の施設に関する記述である。 水中又はこれに準ずる場所であって、人が触れるおそれのある場所に施設する照明灯は、次によること。 a) 照明灯に電気を供給する電路には、次に適合する絶縁変圧器を施設すること。 ① 1次側の [ (ア) ] 電圧は 300 V 以下、2次側の [ (ア) ] 電圧は 150 V 以下であること。 ② 絶縁変圧器は、その 2 次側電路の [ (ア) ] 電圧が 30 V 以下の場合は、1次巻線と 2 次巻線との間に金属製の混触防止板を設け、これに [ (イ) ] 種接地工事を施すこと。 b) a)の規定により施設する絶縁変圧器の 2 次側電路は、次によること。 ① 電路は、 [ (ウ) ] であること。 ② 開閉器及び過電流遮断器を各極に施設すること。ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることができる。 ③ [ (ア) ] 電圧が 30 V を超える場合は、その電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。 ④ b)②の規定により施設する開閉器及び過電流遮断器並びにb)③の規定により施設する地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置は、堅ろうな金属製の外箱に収めること。 ⑤ 配線は、 [ (エ) ] 工事によること。 上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
水中は人体の皮膚抵抗が極めて低下し微弱な電圧でも致命的な感電事故につながるため、水中照明には絶縁変圧器を用いて商用電源から絶縁します。混触防止板へのA種接地工事や、2次側を非接地式電路とすること、強固な金属管工事により漏電や短絡のリスクを徹底的に排除する保安構造が義務付けられています。
解き方
- 変圧器の各部定格電圧の規定は「使用電圧」であることを特定します(1次側300V以下、2次側150V以下、境界電圧30V)。
- 高低圧混触等の侵入を防ぐ混触防止板の接地工事は保安強度の高い「A種接地工事」であることを確認します。
- 感電時の対地経路遮断のため、2次側は「非接地式電路」とすることを確認します。
- 外傷防止と機械的強度確保のため、配線工事種別が「金属管工事」であることを確認します。
- 選択肢 1不正解
- 混触防止板の接地工事がD種ではなくA種であり、配線工事も合成樹脂管ではなく金属管工事であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 電圧の規定が対地電圧ではなく使用電圧であり、2次側電路も接地式ではなく非接地式電路でなければならないため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 接地工事がD種とされ、電路が接地式、工事が合成樹脂管とされており誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 電圧区分が「使用」電圧ではなく「対地」電圧とされ、配線工事も金属管ではなく合成樹脂管とされているため誤りです。
- 選択肢 5正解
- 電気設備技術基準の解釈第194条第1項の各号(使用電圧、A種接地工事、非接地式電路、金属管工事)と完全に一致しています。
覚えるポイント
- 水中照明の絶縁変圧器:1次側使用電圧300V以下、2次側使用電圧150V以下。
- 混触防止板の接地はA種接地工事。
- 2次側電路は非接地式電路、配線は金属管工事。
間違えやすいところ
- 低圧電路であることから混触防止板の接地をD種と誤認しやすいですが、プールや水中照明などの高危険場所ではA種接地が要求されます。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈第194条(水中照明灯等の施設)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
発電用風力設備技術基準に基づく風車の安全施設要件
発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 · 風力発電 / 風車 / 過速度防止 / 自動起動防止
次の文章は、「発電用風力設備に関する技術基準を定める省令」に基づく風車に関する記述である。 風車は、次により施設しなければならない。 a) 負荷を [ (ア) ] したときの最大速度に対し、構造上安全であること。 b) 風圧に対して構造上安全であること。 c) 運転中に風車に損傷を与えるような [ (イ) ] がないように施設すること。 d) 通常想定される最大風速においても取扱者の意図に反して風車が [ (ウ) ] することのないように施設すること。 e) 運転中に他の工作物,植物等に接触しないように施設すること。 上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
風車は系統遮断などにより発電機の負荷トルクが急激に失われる(負荷遮断)と急加速して過速度に達する危険があります。また、強風時にブレードの共振等の振動で破損したり、点検・強風待機中に意図せず風車が自然に回転を始めて(起動して)重大事故につながることを防ぐための構造安全性が要求されます。
解き方
- 風車が最大回転速度に達する危険な状態は、系統から切り離されて発電負荷が急変する「負荷を遮断」したときであることを特定します。
- 運転中に風車構造へ疲労や損傷を与える力学的要因として「振動」を特定します。
- 点検時や台風時などの安全確保のため、最大風速下でも作業者等の意図に反して勝手に「起動」しない構造であるべきことを判断します。
- 選択肢 1不正解
- (ウ)が「停止」となっていますが、強風時に危険なのは意図しない「起動」であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が「連系」、(ウ)が「停止」となっており誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (イ)が雷撃、(ウ)が停止となっており誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)が連系、(イ)が雷撃となっており誤りです。
- 選択肢 5正解
- 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第4条第1項の各号の規定通り、(ア)遮断、(イ)振動、(ウ)起動の組合せが正しいです。
覚えるポイント
- 風車の構造安全基準:負荷遮断時の最高速度に対して安全であること。
- 損傷を与えるような「振動」がないこと。
- 最大風速下でも意図に反して「起動」しないこと。
間違えやすいところ
- 強風時には止まるべきというイメージから、(ウ)を「停止」と誤解しやすいですが、省令では作業者が止めている状態で勝手に回り出す「起動」を防ぐことが規定されています。
出題の前提:発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第4条第1項各号
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
電気需給悪化時における広域的運営推進機関及び経済産業大臣の対応
電気事業法 · 電力広域的運営推進機関 / 電気需給逼迫 / 業務規程 / 供給命令
電気事業法に基づき、電気の需給状況が悪化した場合における対応に関する記述として、文中の空白箇所(ア)〜(ウ)に当てはまる語句の組合せとして、適切なものを一つ選べ。 電力広域的運営推進機関(OCCTO)は、会員である小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者の電気の需給の状況が悪化し、又は悪化するおそれがある場合において、必要と認めるときは、当該電気の需給の状況を改善するために、電力広域的運営推進機関の (ア) で定めるところにより、 (イ) に対し、相互に電気の供給をすることや電気工作物を共有することなどの措置を取るように指示することができる。 また、経済産業大臣は、災害等により電気の安定供給の確保に支障が生じたり、生じるおそれがある場合において、公共の利益を確保するために特に必要があり、かつ適切であると認めるときは (ウ) に対し、電気の供給を他のエリアに行うことなど電気の安定供給の確保を図るために必要な措置をとることを命ずることができる。
解答・解説を表示
解答
5
解説
電力広域的運営推進機関は業務規程に基づき会員間の電力融通等を指示でき、さらに事態が深刻な場合は経済産業大臣が電気事業者に対して直接供給命令を発動できる二段階の枠組みが電気事業法に規定されています。
解き方
- 電力広域的運営推進機関が定める規程(業務規程)と指示対象者(会員)を特定する。
- 経済産業大臣が公共の利益のために供給指示等の措置を命令できる相手方(電気事業者)を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 推進機関の指示根拠は保安規程ではなく業務規程であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 推進機関の根拠規程は業務規程であり、大臣の命令対象も一般送配電事業者に限定されないため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (ア)は業務規程、(イ)は会員、(ウ)は電気事業者であるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 推進機関の指示対象は会員であり、大臣の命令対象は電気事業者であるため誤りです。
- 選択肢 5正解
- (ア)業務規程、(イ)会員、(ウ)電気事業者の組合せが法令条文と完全に一致しているため正しいです。
覚えるポイント
- 広域的運営推進機関の指示根拠は「業務規程」、指示対象は「会員」、大臣の命令対象は「電気事業者」です。
間違えやすいところ
- 事業者が自主保安のために作成する「保安規程」と広域機関の「業務規程」を混同しないように注意が必要です。
出題の前提:電気事業法第28条の40第1項、第34条第1項(令和4年4月1日現在施行)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
過電流継電器(OCR)と真空遮断器(VCB)の連動試験における可変抵抗値の選定
電気施設管理・保護継電器 · 過電流継電器連動試験 / トリップコイル / 交流回路計算
過電流継電器(OCR)と真空遮断器(VCB)との連動動作試験を行う。保護継電器試験機からOCRに動作電流整定タップ3Aの300%(9A)を入力した時点から、VCBが連動して動作するまでの時間を計測する。保護継電器試験機からの電流は、試験機→OCR→試験機へと流れ、OCRが動作すると、試験機→OCR→VCB(トリップコイルの誘導性リアクタンスは10Ω)→試験機へと流れる。保護継電器試験機において可変抵抗R[Ω]をタップを切り換えて調整し、可変単巻変圧器を操作して試験電圧V[V]を調整して、電流計が必要な電流値(9A)を示すように設定する。OCR内の接点は動作時に開き、それによりトリップコイルに電流が流れる。VCBはコイルに3.0A以上の電流が流れないと正常に動作しないとき、VCBが正常に動作できる最小の抵抗値R[Ω]として正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。なお、OCR内部抵抗、トリップコイルの抵抗等は無視するものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
OCR接点開離前は抵抗Rのみに電圧Vが加わり電流9Aが流れます。接点開離後は抵抗Rとトリップコイルリアクタンス10Ωの直列回路となるため、定電圧源からの通電電流が減少します。遮断器の動作電流3.0A以上を維持するにはRの降下電圧を十分に確保する必要があります。
解き方
- OCR動作前の回路から、印加電圧Vと可変抵抗Rの関係式 V = 9R を立式する。
- OCR動作後の全インピーダンス Z = √(R^2 + 10^2) を用いて、トリップコイルに流れる電流 I = V / Z を表す。
- I >= 3.0A の不等式を解き、R^2 >= 12.5 (R >= 3.54Ω) を導出する。
- 選択肢(1)〜(5)の中から条件を満たす最小の抵抗値として 5Ω を選定する。
- 選択肢 1不正解
- R = 2Ωではトリップ電流が約1.76Aとなり、VCBの動作電流3.0Aを下回るため不適です。
- 選択肢 2正解
- R = 5Ωではトリップ電流が約4.02Aとなり、3.0A以上を満たす最小の選択肢です。
- 選択肢 3不正解
- R = 10Ωでも動作しますが、最小の抵抗値を求める設問の条件に合致しません。
- 選択肢 4不正解
- R = 15Ωでも動作しますが、最小値ではないため不適です。
- 選択肢 5不正解
- R = 20Ωでも動作しますが、最小値ではないため不適です。
覚えるポイント
- インピーダンス直列回路における分圧と電流の関係式 Z = √(R^2 + X^2) を正確に計算します。
間違えやすいところ
- 抵抗とリアクタンスを単純にスカラー加算(R + 10)して計算してしまう誤りに注意が必要です。
出題の前提:電気設備技術基準および保護継電器試験法に基づく実務計算問題
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
単相3線式電線路の一括絶縁性能試験における漏えい電流の最大許容値
電気設備技術基準 · 電路の絶縁 / 最大供給電流 / 漏えい電流の限度
定格容量50 kV·A、一次電圧6600 V、二次電圧210/105 Vの単相変圧器の二次側に接続した単相3線式架空電線路がある。この低圧電線路に最大供給電流が流れたときの絶縁性能が「電気設備技術基準」に適合することを確認するため、低圧電線の3線を一括して大地との間に使用電圧(105 V)を加える絶縁性能試験を実施した。この試験で許容される漏えい電流の最大値[A]として、最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
低圧電路の漏えい電流は最大供給電流の1/2000以下に保たなければなりません。3線を一括して大地間との漏えい電流を測定する場合、並列回路となるため各線の許容漏えい電流の合計値(3倍)が許容限度となります。
解き方
- 単相3線式電路の最大供給電流を計算する:I_max = 50,000 / 210 ≒ 238.1 A。
- 電線1線当たりの最大許容漏えい電流を求める:238.095 / 2000 ≒ 0.11905 A。
- 低圧電線3線を一括して大地との間に試験電圧を印加するため、合計の許容漏えい電流を求める:0.11905 × 3 ≒ 0.357 A。
- 選択肢 1不正解
- 0.119Aは電線1線分のみの許容漏えい電流であり、3線一括の測定値ではないため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 0.238Aは2線分の値に相当し、3線一括の許容漏えい電流としては不適です。
- 選択肢 3正解
- 3線一括時の許容漏えい電流は0.11905 × 3 ≒ 0.357Aとなり最も近いため正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 計算値0.357Aと乖離しており誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 計算値0.357Aと大きく異なっており誤りです。
覚えるポイント
- 低圧電路の漏えい電流の許容限界値は最大供給電流の1/2000以下です。
間違えやすいところ
- 3線一括試験であることを忘れ、1線当たりの0.119Aを選択肢(1)で選んでしまうミスに注意が必要です。
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令第22条、電気設備技術基準の解釈第13条
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
単相3線式二次側電線路の1線当たり許容絶縁抵抗の最小値
電気設備技術基準 · 電路の絶縁 / 絶縁抵抗 / 漏えい電流
問11の単相3線式架空電線路において、二次側電線路と大地との間で許容される絶縁抵抗値は、1線当たりの最小値[Ω]として、最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
絶縁抵抗値はオームの法則 R = V / I_leak により求まります。1線当たりの漏えい電流限度値に対応する絶縁抵抗が、その電線と大地間における最低限必要な絶縁抵抗値となります。
解き方
- 1線当たりの許容漏えい電流の最大値 I_leak = 0.11905 A を確認する。
- 試験印加電圧(対地電圧)が 105 V であることを確認する。
- 1線当たりの最小絶縁抵抗値を算出する:R = 105 / 0.11905 ≒ 881.99 Ω ≒ 883 Ω。
- 選択肢 1不正解
- 295Ωは3線合成の絶縁抵抗値(882/3)であり、1線当たりの値ではないため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 442Ωは線間電圧210Vや2線並列等に基づく誤った計算結果です。
- 選択肢 3正解
- 105V / 0.11905A ≒ 882Ωであり、最も近い値は883Ωであるため正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 計算値882Ωと合致しないため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 計算値882Ωと合致しないため誤りです。
覚えるポイント
- 1線当たりの絶縁抵抗値は、対地電圧(105V)を1線当たりの許容漏えい電流で割って求めます。
間違えやすいところ
- 3線並列合成値(約294Ω)を1線当たりの値と取り違えてしまう間違いに注意してください。
出題の前提:電気設備技術基準第22条(電路の絶縁性能)、電気設備技術基準の解釈第13条
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧受電需要家における変圧器の必要最小限台数の算定
電気施設管理・需要率 · 受電設備容量 / 需要率 / 総合力率 / 変圧器台数
負荷設備の容量が800 kW、需要率が70 %、総合力率が90 %である高圧受電需要家について、この需要負荷設備に対し100 kV·Aの変圧器複数台で電力を供給する場合、変圧器の必要最小限の台数として、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。ただし、この需要家の負荷は低圧のみであるとし、変圧器の損失は無視するものとする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
最大需要電力[kW]は設備容量に需要率を乗じて求めます。変圧器容量[kV·A]の選定には総合力率で除した皮相電力を基準とし、不足しない最小整数台数に切り上げます。
解き方
- 最大需要電力[kW]を計算する:P_max = 800 kW × 0.70 = 560 kW。
- 需要家の最大皮相電力[kV·A]を計算する:S_max = 560 / 0.90 ≒ 622.22 kV·A。
- 100 kV·A変圧器の台数を計算して切り上げる:622.22 / 100 = 6.222 → 7台。
- 選択肢 1不正解
- 5台(500kVA)では最大需要電力560kW(622.2kVA)を供給できず容量不足です。
- 選択肢 2不正解
- 6台(600kVA)では力率を考慮した皮相電力622.2kVAに対して容量不足となります。
- 選択肢 3正解
- 必要容量622.2kV·Aを満たす最小の変圧器台数は7台(700kVA)であるため正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 8台では最小限の台数の条件に合致しません。
- 選択肢 5不正解
- 9台では最小限の台数の条件に合致しません。
覚えるポイント
- 変圧器容量は力率を考慮した皮相電力[kV·A]で決定するため、力率で割る必要があります。
間違えやすいところ
- 力率で割らずに有効電力560kWだけを見て6台と誤認してしまうミスに注意してください。
出題の前提:需要率・力率と変圧器容量設計(電気設備設計基準)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧受電需要家における月間総消費電力量の算定
電気施設管理・負荷率 · 月負荷率 / 最大需要電力 / 消費電力量
問12の需要家において、負荷の月負荷率を60 %とするとき、負荷の月間総消費電力量の値[MW·h]として、最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。ただし、1カ月の日数は30日とする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
負荷率は最大需要電力に対する平均電力の比率です。したがって、平均電力[kW] = 最大需要電力[kW] × 負荷率 で得られ、総消費電力量[kW·h]は平均電力に対象期間の総時間数を乗じて算出します。
解き方
- 1カ月の総時間数を算出する:T = 30日 × 24時間/日 = 720 時間。
- 月平均電力を計算する:P_ave = 最大需要電力 560 kW × 0.60 = 336 kW。
- 月間総消費電力量を計算する:W = 336 kW × 720 h = 241,920 kW·h ≒ 241.92 MW·h。
- 最も近い選択肢として 242 MW·h を選定する。
- 選択肢 1不正解
- 設備容量800kWなどを誤って直接使用した場合の数値であり不適です。
- 選択肢 2正解
- 計算値241.92MW·hに最も近い値は242MW·hであるため正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 計算結果と一致しないため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 計算結果と一致しないため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 計算結果と一致しないため誤りです。
覚えるポイント
- 消費電力量[kW·h] = 最大需要電力[kW] × 負荷率 × 期間総時間[h] です。
間違えやすいところ
- 皮相電力(kVA)に負荷率を掛けたり、日数を31日で計算したりしないよう問題条件を確認してください。
出題の前提:負荷率・消費電力量の定義式に基づく実務計算問題
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp)
調整池式水力発電所の運用に必要な有効貯水量
水力発電・施設管理 · 調整池式水力発電所 / 有効貯水量 / 流量計算
有効落差80 mの調整池式水力発電所がある。調整池に取水する自然流量は10 m^3/s一定であるとし、1日のうち12時間は発電せずに自然流量の全量を貯水する。残り12時間のうち2時間は自然流量と同じ10 m^3/sの使用水量で発電を行い、他の10時間は自然流量より多いQp[m^3/s]の使用水量で発電して貯水分全量を使い切るものとする。運用に最低限必要な有効貯水量の値[m^3]として、最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
調整池式水力発電所において、発電を停止している間に流入する自然流量の全量を溢水させずに貯留できる容量が、運用上最低限必要な有効貯水量となります。
解き方
- 発電を停止して全量を貯水する時間(12時間)を秒に換算する:12 × 3600 = 43,200 s。
- 自然流量 10 m^3/s と貯水時間を乗じて貯水量を求める:V = 10 × 43,200 = 432,000 m^3 = 432×10^3 m^3。
- 選択肢 1不正解
- 計算値と全く異なるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 時間の秒換算を行わずに計算したような誤った数値です。
- 選択肢 3正解
- 12時間の全流入水量は 10 × 12 × 3600 = 432×10^3 m^3 であるため正しいです。
- 選択肢 4不正解
- ピーク使用水量に基づく誤った計算値です。
- 選択肢 5不正解
- 24時間分の全流入水量(864×10^3 m^3)であり、必要な有効貯水量ではないため誤りです。
覚えるポイント
- 有効貯水量は停止中(あるいは流入超過中)に溜め込むべき総水量として算出します。
間違えやすいところ
- 1日の全流入水量(24時間分)をそのまま有効貯水量としてしまわないよう注意が必要です。
出題の前提:水力発電所の運用管理(調整池の容量計算)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
調整池式水力発電所のピーク運用時における発電機出力
水力発電・施設管理 · 水力発電出力計算 / 使用水量 / 水車効率 / 発電機効率
問13の水力発電所において、使用水量Qp[m^3/s]で運転しているときの発電機出力の値[kW]として、最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。ただし、運転中の有効落差は変わらず80 m、水車効率は90 %、発電機効率は95 %で一定とし、溢水はないものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
ピーク使用水量Qpは、当該時間帯に流入する自然流量と、貯水池から10時間で均等放流される流量の合計となります。発電機出力は基本公式 P = 9.8 × Q × H × η_t × η_g [kW] に基づいて計算します。
解き方
- 10時間で使い切る貯水量から補給流量を算出する:432,000 / (10 × 3600) = 12 m^3/s。
- 自然流量 10 m^3/s を加えてピーク使用水量を求める:Qp = 10 + 12 = 22 m^3/s。
- 水力発電の出力公式に代入する:P = 9.8 × 22 × 80 × 0.90 × 0.95 ≒ 14,747 kW。
- 最も近い値として 14 700 kW を選定する。
- 選択肢 1不正解
- 使用水量を誤って計算した値であり不適です。
- 選択肢 2正解
- 計算値14,747kWに最も近い値は14,700kWであるため正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 総合効率を考慮しない等の誤った計算結果です。
- 選択肢 4不正解
- 計算結果と一致しないため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 計算結果と一致しないため誤りです。
覚えるポイント
- 水力発電の出力公式 P = 9.8QHη_tη_g [kW] を確実に暗記しておきます。
間違えやすいところ
- ピーク時の使用水量に自然流入分(10m^3/s)を足し忘れて貯水補給分のみ(12m^3/s)で計算してしまう誤りに注意してください。
出題の前提:水力発電公式(水力発電所運用管理計算)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目の問題・解答資料です。