第三種電気主任技術者試験 · 学習ガイド

令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目の問題・解答解説

電気技術者試験センターが公表する筆記方式の試験問題・解答を、年度・期・科目で区別して収録します。CBT方式の試験問題・解答は非公開です。公表された過去問題は、出典を明記すれば許諾や使用料なく利用できます。

令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目の概要
30:00

問題番号から選ぶ

電気事業法における保安体系(一般用及び自家用電気工作物)

電気事業法 · 電気工作物 / 保安体制 / 電線路維持運用者 / 登録調査機関 / 保安規程

「電気事業法」に基づく一般用電気工作物及び自家用電気工作物(受電電圧7 000 V以下の需要設備)の保安体系に関する記述の図において、空欄(ア)~(エ)に当てはまる語句の組合せとして正しいものを1つ選べ。

解答・解説を表示

解答

4

解説

電気事業法において、一般用電気工作物の保安調査義務は電線路維持運用者(配電事業者等)に課されており、登録調査機関に委託可能です。一方、自家用電気工作物の設置者は自ら保安責任を負い、技術基準適合維持義務や保安規程の策定・届出義務、主任技術者の選任義務等を有します。

解き方

  1. 電気事業法第57条および第57条の2より、一般用電気工作物の調査義務者(ア)が「電線路維持運用者」、委託先(イ)が「登録調査機関」であることを特定する。
  2. 電気事業法第42条より、自家用電気工作物の設置者が使用開始前に届け出るもの(ウ)が「保安規程」であると判断する。
  3. 電気事業法第106条の規定より、報告等の権限(エ)が資料の「提出」であることを確認し、組合せとして(4)を選択する。
選択肢 1不正解
一般用電気工作物の調査義務者は「電線路維持運用者」であり所有者・占有者ではなく、(ウ)は「保安規程」であるため誤りです。
選択肢 2不正解
調査の委託先(イ)は「登録調査機関」であり、(ウ)は「保安規程」、(エ)は「提出」であるため誤りです。
選択肢 3不正解
調査義務者(ア)は「電線路維持運用者」、委託先(イ)は「登録調査機関」、(エ)は「提出」であるため誤りです。
選択肢 4正解
(ア)電線路維持運用者、(イ)登録調査機関、(ウ)保安規程、(エ)提出のすべての組合せが電気事業法の規定に合致しています。
選択肢 5不正解
(ウ)は検査要領書ではなく「保安規程」であり、(エ)は「提出」が正しいため誤りです。

覚えるポイント

  • 一般用電気工作物の調査義務は電線路維持運用者にあり、登録調査機関へ委託可能。
  • 自家用電気工作物設置者は使用開始前に保安規程を経済産業大臣に届け出る必要がある。

間違えやすいところ

  • 一般用電気工作物の調査義務を、自家用の点検と同様に設置者や所有者の義務と誤解しやすい点に注意する。
  • 報告等の規定において資料の「作成」ではなく「提出」を命じることができる点を取り違えないようにする。

出題の前提:令和4年4月1日現在効力のある電気事業法(第42条、第57条、第57条の2、第106条等)に基づく。

出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)

令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目の問題・解答資料です。

電験三種の勉強は、アプリで続けよう