令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 機械科目の概要
直流電動機の運転方式と各種制御
電気機器 · 直流電動機 / 速度制御 / 始動法 / 制動法
直流電動機の運転に関する次の文章について、空欄(ア)~(エ)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。 分巻電動機では始動時の過電流を防止するために始動抵抗が (ア) 回路に直列に接続されている。 直流電動機の速度制御法には界磁制御法・抵抗制御法・電圧制御法がある。静止レオナード方式は (イ) 制御法の一種であり、主に他励電動機に用いられ、広範囲の速度制御ができるという利点がある。 直流電動機の回転の向きを変えることを逆転といい、一般的には、応答が速い (ウ) 電流の向きを変える方法が用いられている。 電車が勾配を下るような場合に、電動機を発電機として運転し、電車のもつ運動エネルギーを電源に送り返す方法を (エ) 制動という。
解答・解説を表示
解答
4
解説
直流電動機の電機子電流は $I_a = (V - E)/R_a$ で定まり、始動時($E=0$)には極めて大きな過電流が流れるため、電機子回路に抵抗を入れて始動します。速度制御において静止レオナード方式は可変直流電圧を供給する電圧制御です。トルクの向きを反転させて逆転運転を行うには電機子電流または界磁電流のいずれかを逆転させますが、界磁巻線は自己インダクタンスが大きく時定数が長いため、電機子回路の反転が一般的です。また、電源側へ電力を送り返す制動法を回生制動と呼びます。
解き方
- 始動時の過電流防止:始動時は逆起電力 $E=0$ なので、電機子巻線の焼損を防ぐために始動抵抗は電機子回路に直列に挿入されます。
- 静止レオナード方式の分類:サイリスタなどのパワー半導体素子を用いた電力変換器により、他励電動機の電機子電圧を直接制御する電圧制御法です。
- 逆転時の応答性:界磁回路は大きな自己インダクタンスをもつため電流反転の時定数が長くなります。そのため、応答性に優れた電機子電流の向きを反転させます。
- エネルギー回収による制動:電動機を発電機として動作させ、運動エネルギーを電源側に回生電力として返還する方式は回生制動です。
- 選択肢 1不正解
- 始動抵抗は電機子回路に直列接続され、静止レオナードは電圧制御、逆転は電機子電流、電源に送り返す制動は回生制動であるため、全ての空欄が誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 始動抵抗を接続する回路は電機子回路、静止レオナードは電圧制御、電力を電源に返還する制動は回生制動であるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 始動抵抗を接続するのは電機子回路であり、逆転制御には時定数が小さく応答が速い電機子電流を反転させるため誤りです。
- 選択肢 4正解
- (ア)電機子、(イ)電圧、(ウ)電機子、(エ)回生であり、すべての記述が適切に合致しています。
- 選択肢 5不正解
- (ウ)の界磁回路はインダクタンスが大きく電流の反転に時間を要するため、応答性を重視する逆転には電機子電流を用いるのが適切であり誤りです。
覚えるポイント
- 静止レオナード方式はパワー半導体を用いた直流電圧制御法であること。
- 逆転時に界磁電流ではなく電機子電流を切り替えるのは、界磁巻線の時定数(インダクタンス)が大きく応答が遅いためであること。
間違えやすいところ
- 始動抵抗を界磁抵抗器(速度調整用)と混同して界磁回路直列と誤認しやすい。
- 発電制動(エネルギーを抵抗で熱消費)と回生制動(エネルギーを電源へ回収)の動作原理を取り違えやすい。
出題の前提:電気設備技術基準・電気機械工学における直流機の運転原理に基づく標準的な出題要件。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 機械科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp)
三相誘導電動機の拘束試験とY-Δ始動電流の計算
電気機器 · 三相誘導電動機 / 拘束試験 / Y-Δ始動 / 等価回路
Δ結線された三相誘導電動機がある。この電動機に対し、Δ結線の状態で拘束試験を実施したところ、一次電圧(線間電圧)43.0 V、一次電流(線電流)9.00 Aの結果が得られた。この電動機をY結線に切り替え、220 Vの三相交流電源に接続して始動するときの始動電流の値[A]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。ただし、磁気飽和による漏れリアクタンスの低下は無視できるものとする。
解答・解説を表示
解答
1
解説
三相誘導電動機の拘束試験では、回転子を固定した状態で低電圧を印加し、巻線インピーダンスを算出します。Δ結線では相電圧と線間電圧が等しく、相電流は線電流の $1/\sqrt{3}$ 倍です。一方、Y結線では相電圧が線間電圧の $1/\sqrt{3}$ 倍となり、線電流は相電流と等しくなります。同一電源電圧に対してY結線時の始動電流はΔ結線時の $1/3$ に低減されますが、本問では試験電圧と本運転時の印加電圧が異なるため、1相あたりのインピーダンスを介して正確に換算します。
解き方
- 拘束試験(Δ結線)における1相あたりのインピーダンス $Z$ を求める:相電圧 $V_{\phi,\Delta} = 43.0\text{ V}$、相電流 $I_{\phi,\Delta} = \frac{9.00}{\sqrt{3}}\text{ A}$ より、$Z = \frac{43.0}{9.00/\sqrt{3}} = \frac{43.0\sqrt{3}}{9.00}\ [\Omega]$ と表せる。
- Y結線で220 V印加時の始動電流 $I_{\text{st}}$ を求める:Y結線では相電圧が $V_{\phi,Y} = \frac{220}{\sqrt{3}}\text{ V}$ であり、線電流は相電流と一致する。
- 式を整理して計算する:$I_{\text{st}} = \frac{V_{\phi,Y}}{Z} = \frac{220/\sqrt{3}}{\frac{43.0\sqrt{3}}{9.00}} = \frac{220 \times 9.00}{3 \times 43.0} = \frac{1980}{129} \approx 15.35\text{ A}$。最も近い選択肢は 15.3 A である。
- 選択肢 1正解
- 計算値約 15.35 A に最も近い値は 15.3 であり、正しい選択肢です。
- 選択肢 2不正解
- 拘束試験の線電流から相電流への換算($\sqrt{3}$ の関係)を誤ると導出される誤った数値です。
- 選択肢 3不正解
- Y結線時の相電圧の $1/\sqrt{3}$ 倍やY結線化による電流低減比率を反映していない誤った数値です。
- 選択肢 4不正解
- Δ結線のままで220 Vを印加した場合の相電流などに起因する誤った計算結果です。
- 選択肢 5不正解
- Δ結線のままで220 Vを印加した際の全線電流(約 138 A)に相当し、Y結線への切替えが考慮されていません。
覚えるポイント
- Δ結線:相電圧=線間電圧、相電流=線電流/$\sqrt{3}$。
- Y結線:相電圧=線間電圧/$\sqrt{3}$、相電流=線電流。
- 同じ電源電圧の下では、Y結線の線電流はΔ結線の線電流の $1/3$ になる。
間違えやすいところ
- Δ結線時の拘束試験データで、線電流 9.00 A をそのまま相電流として $Z$ を計算してしまうミス。
- Y結線時の相電圧を線間電圧 220 V と同等として計算してしまうミス。
出題の前提:JIS C 4034等の回転電機通則に規定される拘束試験手順および三相回路解析に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 機械科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
三相巻線形誘導電動機の構造と特性
電気機器 · 巻線形誘導電動機 / 固定子 / 回転子 / 二次抵抗制御
三相巻線形誘導電動機の構造に関する次の文章について、空欄(ア)~(オ)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。 三相巻線形誘導電動機は、 (ア) を作る固定子と回転する部分の巻線形回転子で構成される。 固定子は、 (イ) を円形又は扇形にスロットとともに打ち抜いて、必要な枚数積み重ねて積層鉄心を構成し、その内側に設けられたスロットに巻線を納め、結線して三相巻線とすることにより作られる。 一方、巻線形回転子は、積層鉄心を構成し、その外側に設けられたスロットに巻線を納め、結線して三相巻線とすることにより作られる。始動時には高い電圧にさらされることや、大きな電流が流れることがあるので、回転子の巻線には、耐熱性や絶縁性に優れた絶縁電線が用いられる。一般的に、小出力用では、ホルマール線や (ウ) などの丸線が、大出力用では、 (エ) の平角銅線が用いられる。三相巻線は、軸上に絶縁して設けた 3 個のスリップリングに接続し、ブラシを通して外部(静止部)の端子に接続されている。この端子に可変抵抗器を接続することにより、 (オ) を改善したり、速度制御をすることができる。
解答・解説を表示
解答
5
解説
三相誘導電動機は固定子巻線に三相交流を通電して回転磁界を作り、回転子に起電力と誘導電流を生じさせてトルクを得ます。鉄心材料には鉄損を低減するためケイ素を含む薄い電磁鋼板を絶縁積層して用います。巻線形回転子のスリップリング端子に外部抵抗を接続すると、比例推移の原理により最大トルクの大きさを変えずに最大トルク発生滑りを移動させることができ、始動特性(始動電流低減・始動トルク増大)の改善や回転速度の広範囲な制御が可能になります。
解き方
- 固定子の役割と鉄心材料の確認:固定子は三相交流から「回転磁界」を作り出します。鉄損を防ぐ積層鉄心には「電磁鋼板」が使用されます。
- 回転子巻線の絶縁電線の選定:耐熱性・絶縁性に優れる巻線材料として、小出力用には「ポリエステル線」、大出力用には耐熱性の高い「ガラス巻線」が用いられます(ビニル線は耐熱性が劣るため不適)。
- 二次抵抗接続の効果:外部可変抵抗を二次回路に挿入することで比例推移が成り立ち、始動トルクの増大と始動電流の低減という「始動特性」の改善が行えます(効率は外部抵抗での発熱損により低下します)。
- 全箇所の合致する組合せの決定:(ア)回転磁界、(イ)電磁鋼板、(ウ)ポリエステル線、(エ)ガラス巻線、(オ)始動特性 となる選択肢(5)を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 鉄心材料が高張力鋼板とされている点、耐熱巻線にビニル線を用いている点、二次抵抗挿入で効率が改善するとされている点が誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 小出力用の耐熱絶縁電線としてビニル線が挙げられている点、大出力用にエナメル線が選ばれている点が構造技術上誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 固定子が生成するのは電磁力ではなく回転磁界であり、またビニル線や効率改善という記述も誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 固定子の発生作用が回転磁界ではなく電磁力とされている点、鉄心材料が高張力鋼板とされている点、二次抵抗で効率が改善するとされている点が誤りです。
- 選択肢 5正解
- すべての空欄(ア)~(オ)の語句が巻線形誘導電動機の構造・材料・運転特性と完全に一致しています。
覚えるポイント
- 比例推移が利用できるのは巻線形誘導電動機のみである。
- 二次抵抗を大きくすると最大トルクを発生する滑りが大きくなり、始動電流を抑えながら大きな始動トルクを得られる(始動特性の改善)。
- 二次抵抗を挿入すると二次銅損が増大するため、効率は低下する。
間違えやすいところ
- 二次抵抗を挿入することで『効率』が良くなると勘違いする誤り(抵抗損が増えるため効率は悪化する)。
- 積層鉄心の材料として『電磁鋼板』ではなく構造用鋼である高張力鋼板などを選んでしまうミス。
出題の前提:電気学会・電気工学ハンドブック等における三相誘導機の材料技術及び運転特性の定義に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 機械科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
三相同期発電機の並行運転条件と横流
電気機器 · 三相同期発電機 / 並行運転 / 同期検定器 / 無効横流
三相同期発電機の並行運転に関する次の文章について、空欄(ア)~(オ)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。 ある母線に同期発電機 A を接続して運転しているとき,同じ母線に同期発電機 B を並列に接続するには,同期発電機 A,B の (ア) の大きさが等しくそれらの位相が一致していることが必要である。 (ア) の大きさを等しくするには B の (イ) 電流を,位相を一致させるには B の原動機の (ウ) を調整する。位相が一致しているかどうかの確認には (エ) が用いられる。 並行運転中に両発電機間で (ア) の位相が等しく大きさが異なるとき,両発電機間を (オ) 横流が循環する。これは電機子巻線の抵抗損を増加させ,巻線を加熱させる原因となる。
解答・解説を表示
解答
2
解説
同期発電機の並行運転条件は、①起電力の大きさが等しいこと、②起電力の位相が一致していること、③周波数が等しいこと、④相回転(相順)が一致していること、⑤波形が相似であることです。 起電力の大きさは励磁系(界磁電流)で制御し、位相および周波数は原動機の入力(回転速度)で制御します。並入時の位相一致には同期検定器が使用されます。起電力の大きさに差があると、両機の同期リアクタンスを通して無効横流が循環し、電機子反作用により端子電圧を一致させようと働きますが、巻線抵抗による銅損が増加し過熱の原因となります。一方、起電力の位相に差があると有効横流(同期化電流)が流れます。
解き方
- 並行運転の基本条件を確認する:並行母線に接続するには、発電機間で「起電力」の大きさ・位相・周波数・相順が一致していなければならない。
- 調整要素の特定:起電力の大きさは「界磁」電流で調整し、位相と周波数は原動機の「回転速度」で調整する(極数は製造時に固定されており調整不可)。
- 測定器の特定:並行投入前の同期状態・位相一致を確認する計器は「同期検定器」である。
- 横流の性質の判定:起電力の位相が一致し大きさのみが異なる場合、差電圧に対して同期リアクタンス(主に誘導性)が支配的となるため、90°位相のずれた「無効」横流が流れる。
- 該当する組合せの決定:(ア)起電力、(イ)界磁、(ウ)回転速度、(エ)同期検定器、(オ)無効 となる選択肢(2)を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 極数は運転中に調整できず、また起電力の大きさの差によって流れるのは有効横流ではなく無効横流であるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 全ての空欄(ア)~(オ)について、同期発電機の並行運転条件および電気的特性の記述として正しく合致しています。
- 選択肢 3不正解
- 起電力の大きさは界磁電流で調整し、位相は回転速度で調整するため、電機子や極数は誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 並列接続前に一致させるべきは有効電力ではなく起電力であり、また起電力差による横流は無効横流であるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 並行運転条件の対象は起電力であり、調整対象は界磁電流および回転速度であるため誤りです。
覚えるポイント
- 起電力の大きさの差 → 無効横流が流れる(電機子反作用で起電力を均衡させようとする)。
- 起電力の位相の差 → 有効横流(同期化電流)が流れる(遅れ機を加速、進み機を減速させようとする)。
- 位相・周波数の調整は原動機のガバナ(回転速度制御)、電圧調整はAVR(界磁電流制御)で行う。
間違えやすいところ
- 起電力差によって生じる横流を『有効横流』、位相差によって生じる横流を『無効横流』と逆に覚えてしまうミス。
- 原動機の調整対象として、固定された構造定数である『極数』を選んでしまうミス。
出題の前提:三相同期発電機の並行運転要件(電気工学基準)に基づく標準的な出題要件。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 機械科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
三相同期発電機の短絡比の計算
電気機器 · 同期発電機 / 短絡比 / 定格電流
定格容量 1 500 kV・A,定格線間電圧 3 300 V の三相同期発電機がある。無負荷時に定格電圧を発生させる界磁電流と同一の界磁電流を流したときの三相短絡電流(持続短絡電流)が 310 A であった。この同期発電機の短絡比として,最も近い値を一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
同期発電機の短絡比 Ks は、無負荷時に定格誘起起電力を発生する界磁電流における持続三相短絡電流 Is と、定格電流 In との比(Ks = Is / In)として定義されます。
解き方
- 定格容量 Pn [V・A] と定格電圧 Vn [V] から、三相交流の公式を用いて定格電流 In [A] を計算する。
- 題意で与えられた持続短絡電流 Is = 310 A を定格電流 In で除して短絡比 Ks を求める。
- 選択肢 1不正解
- 0.488 は計算結果と異なり誤りです。分子と分母の取り違えや係数の誤りなどが考えられます。
- 選択肢 2不正解
- 0.847 は短絡比の逆数(約 1 / 1.18)に近く、Is / In ではなく In / Is を計算した場合の値です。
- 選択肢 3正解
- 定格電流 In ≒ 262.4 A に対し、短絡電流 Is = 310 A であるため、短絡比 Ks = 310 / 262.4 ≒ 1.18 となり正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 1.47 は三相の √3 の乗除を誤った場合などに得られる誤った値です。
- 選択肢 5不正解
- 2.05 は計算結果と異なり誤りです。
覚えるポイント
- 三相同期機の定格電流は In = Pn / (√3 × Vn) で求めます。
- 短絡比 Ks は無負荷定格電圧時の三相短絡電流 Is と定格電流 In の比(Ks = Is / In)です。
間違えやすいところ
- 三相容量の計算で √3 を掛け忘れて単相として計算してしまうミス。
- 短絡比の定義で分子と分母(Is と In)を逆にして計算してしまうミス。
出題の前提:令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 機械科目 問5(出題基準に基づく)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 機械科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
ステッピングモータの構造と動作特性
電気機器 · 特殊電動機 / ステッピングモータ / ディテントトルク
ステッピングモータに関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
ステッピングモータは入力パルス数に比例した角度だけステップ回転する同期電動機です。永久磁石形(PM形)や複合形(HB形)は無通電時でも磁石によるディテントトルク(保持力)が生じますが、軟磁性体鉄心のみで構成される可変リラクタンス形(VR形)は無通電時に保持力を生じません。
解き方
- 各選択肢の記述について、ステッピングモータの基本原理(パルス同期、速度と周波数の関係、オープンループ制御性)を確認する。
- 回転子の構造形式(PM形・VR形・HB形)の違いに着目し、可変リラクタンス形における無通電時の保持力の有無を判断する。
- 選択肢 1不正解
- 入力パルスが 1 個送られるごとに基本ステップ角ずつ回転するため、記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 回転速度はパルス周波数(パルスレート)に比例し、パルスが停止すると停止するため正しいです。
- 選択肢 3不正解
- パルスに同期して動作しますが、過負荷や急激な加減速により同期外れ(脱調)を起こして停止することがあるため正しいです。
- 選択肢 4正解
- 可変リラクタンス形(VR形)は永久磁石を含まないため無通電時の保持トルク(ディテントトルク)は働きません。保持力が働くとする本記述は誤りです。
- 選択肢 5不正解
- エンコーダ等のセンサなしで高精度なオープンループ位置決めが可能であり、OA機器や各種産業機械に広く利用されているため正しいです。
覚えるポイント
- VR形(可変リラクタンス形)は鉄心のみで構成され、無通電時のディテントトルクは発生しません。
- PM形およびHB形は永久磁石を備えるため、無通電時にもディテントトルク(自己保持力)が存在します。
間違えやすいところ
- VR形・PM形・HB形の構造と特徴(永久磁石の有無とディテントトルクの有無)を取り違えてしまう誤り。
- ステッピングモータがオープンループ制御で位置決めできることを忘れ、センサが必須であると誤解するミス。
出題の前提:令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 機械科目 問6(出題基準に基づく)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 機械科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
各種電動機の運転特性の正誤判定
電気機器 · 巻線形誘導電動機 / 同期電動機 / 他励直流電動機 / かご形誘導電動機
電源電圧一定の下,トルク一定の負荷を負って回転している各種電動機の性質に関する記述(ア)~(エ)について,正しいものと誤りのものの組合せとして,正しいものを一つ選べ。 (ア) 巻線形誘導電動機の二次抵抗を大きくすると,滑りは増加する。 (イ) 力率1.0で運転している同期電動機の界磁電流を小さくすると,電機子電流の位相は電源電圧に対し,進みとなる。 (ウ) 他励直流電動機の界磁電流を大きくすると,回転速度は上昇する。 (エ) かご形誘導電動機の電源周波数を高くすると励磁電流は増加する。
解答・解説を表示
解答
5
解説
各種電動機(誘導電動機、同期電動機、直流電動機)の基本動作方程式および等価回路モデルに基づく特性変化を正しく把握することが必要です。誘導電動機のトルクは比例推移の法則に従い、同期電動機の電機子電流位相は界磁電流(V曲線)によって遅れ・進みが変化します。直流電動機の速度は磁束に反比例し、誘導電動機の励磁電流は励磁リアクタンス(周波数に比例)に反比例します。
解き方
- 記述(ア)を検討:巻線形誘導電動機ではトルク一定のとき r2/s = 一定(比例推移)が成り立つため、二次抵抗 r2 を大きくすると滑り s は増加します。よって正しい。
- 記述(イ)を検討:同期電動機の位相特性曲線(V曲線)において、力率1.0の状態から界磁電流を小さく(低励磁に)すると、電機子電流の位相は電源電圧に対して遅れとなります(進み力率にするには過励磁にする必要があります)。よって誤り。
- 記述(ウ)を検討:他励直流電動機の端子電圧を V、電機子抵抗を Ra、電機子電流を Ia、磁束を Φ とすると、回転速度 N は N ∝ (V - Ia*Ra)/Φ と表され、界磁電流を大きくすると磁束 Φ が増加するため回転速度は低下します。よって誤り。
- 記述(エ)を検討:電源電圧一定のとき、励磁リアクタンスは X0 = 2πfL0 であり周波数 f に比例して大きくなります。したがって励磁電流 I0 ≒ V / X0 は減少し、鉄心の磁束も低下します。よって誤り。
- 選択肢 1不正解
- (ア)が誤り、(ウ)が正しい、(エ)が正しいとされており誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (イ)が正しいと判定されており誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (ア)が誤り、(イ)が正しい、(ウ)が正しい、(エ)が正しいとされておりすべて誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (エ)が正しいと判定されており誤りです。
- 選択肢 5正解
- (ア)のみが正しく、(イ)、(ウ)、(エ)はいずれも誤りであるため、正しい組合せです。
覚えるポイント
- 誘導機の比例推移:トルク一定なら r2/s = 一定
- 同期電動機のV曲線:界磁電流小で遅れ力率、界磁電流大で進み力率
- 直流機の速度式:N ∝ (V - Ia*Ra) / Φ(界磁を強めると速度は低下)
- 励磁リアクタンス X0 = 2πfL0 は周波数に比例するため、電圧一定で周波数上昇時は励磁電流が減少する
間違えやすいところ
- 直流電動機で界磁電流を大きくするとパワーが上がって回転速度が上がると直感的に誤認しやすい(実際は逆起電力が増えるため回転速度は下がる)。
- 同期電動機の低励磁・過励磁と力率(遅れ・進み)の関係の混同。
出題の前提:令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 機械科目 A問題 問7
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 機械科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
単相変圧器の短絡試験による漏れリアクタンスの算出
電気機器 · 単相変圧器 / 短絡試験 / インピーダンス電圧 / 漏れリアクタンス
単相変圧器の一次側に電流計,電圧計及び電力計を接続して,短絡試験を行う。二次側を短絡し,一次側に定格周波数の電圧を供給し,電流計が 40 A を示すように一次側の電圧を調整したところ,電圧計は 80 V,電力計は 1 000 W を示した。この変圧器の一次側からみた漏れリアクタンスの値 [Ω] として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 ただし,変圧器の励磁回路のインピーダンスは無視し,電流計,電圧計及び電力計は理想的な計器であるものとする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
短絡試験では、二次巻線を短絡して一次側に定格周波数の低電圧(インピーダンス電圧)を加えます。励磁電流は負荷電流(短絡電流)に比べて無視できるため、測定される全インピーダンスは一次側換算の巻線抵抗 R と漏れリアクタンス X の直列合成インピーダンス Z = R + jX となります。電力計指示 P は全銅損(I^2 * R)を表し、電圧計指示 V と電流計指示 I から Z = V / I が求まります。
解き方
- 短絡インピーダンスの絶対値 Z を求める:Z = V / I = 80 / 40 = 2.00 Ω
- 電力計指示から一次側に換算した全巻線抵抗 R を求める:P = I^2 * R より、R = P / I^2 = 1000 / (40^2) = 1000 / 1600 = 0.625 Ω
- 漏れリアクタンス X を三平方の定理より算出する:X = √(Z^2 - R^2) = √(2.00^2 - 0.625^2) = √(4.00 - 0.390625) = √3.609375 ≒ 1.90 Ω
- 選択肢 1不正解
- 0.63 Ω は全巻線抵抗 R = 0.625 Ω に近い値であり、漏れリアクタンスではなく抵抗値です。
- 選択肢 2不正解
- 1.38 Ω は計算誤りによる値です。
- 選択肢 3正解
- X = √(2.00^2 - 0.625^2) ≒ 1.90 Ω となり、最も近い値です。
- 選択肢 4不正解
- 2.00 Ω は短絡インピーダンス Z の大きさそのものであり、リアクタンス成分のみの値ではありません。
- 選択肢 5不正解
- 2.10 Ω はインピーダンス Z = 2.00 Ω よりも大きく、リアクタンス値として不適です。
覚えるポイント
- 短絡試験の測定値から、Z = V_s / I_s、R = P_s / (I_s^2) が得られる
- 漏れリアクタンス X = √(Z^2 - R^2) の関係を用いる
間違えやすいところ
- インピーダンス Z = 80 / 40 = 2.00 Ω をそのまま漏れリアクタンスとして選択してしまうミス(選択肢4)。
- 電力計の指示から求めた抵抗 R = 0.625 Ω を答えてしまうミス(選択肢1)。
出題の前提:令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 機械科目 A問題 問8
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 機械科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
各種変圧器の特徴と結線・運用方法
変圧器 · 単巻変圧器 / V結線 / スコット結線 / 計器用変圧器 / 変流器
変圧器に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
スコット結線は、一次側に対称三相交流を入力し、二次側から位相差が90度で電圧の等しい2系統の単相交流を出力して平衡負荷をとる結線方式です。電気鉄道のき電用変電所などで単相交流負荷による三相電源の不平衡を軽減するために広く用いられます。
解き方
- 各選択肢に記載された変圧器(単巻変圧器、V結線、スコット結線、計器用変圧器、変流器)の構造・特性・利用目的を確認します。
- スコット結線の二次側出力特性を吟味すると、直交する2相(位相差90度)を出力するため、記述(3)が明確に誤りであると判断します。
- 選択肢 1不正解
- 単巻変圧器の巻線構造(分路巻線と直列巻線)および超高圧送電系統での変電用途に関する記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- Δ-Δ結線の1台を取り除いたV結線において、利用率は√3/2≒0.866倍(86.6%)となるため正しい記述です。
- 選択肢 3正解
- スコット結線変圧器の二次側から得られる2つの単相電源の位相差は90度(直交)であるため、「180度」とする本記述は誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 計器用変圧器(VT)の標準定格二次電圧は110Vまたは110/√3Vに規格化されており正しい記述です。
- 選択肢 5不正解
- 変流器(CT)の二次側を開放すると高電圧が発生し絶縁破壊や感電の危険があるため、常に短絡状態(計器接続状態)で使用するという記述は正しいです。
覚えるポイント
- スコット結線は三相交流から位相差90度の二相単相交流を得る変圧器結線です。
- V結線の利用率は86.6%(√3/2)、出力比は57.7%(1/√3)です。
間違えやすいところ
- スコット結線で得られる2組の交流位相差(90度)を、逆相や単相3線式の180度と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:電気工学における変圧器の種類と特性、JIS規格に基づく計器用変成器の仕様条件に準拠しています。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 機械科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp)
降圧チョッパ回路の素子構成
パワーエレクトロニクス · 降圧チョッパ / スイッチング素子 / 還流ダイオード / 平滑インダクタ
直流チョッパ回路の基本構成図において,降圧チョッパを構成するためのデバイス(ア)~(ウ)に入る適切な素子の組合せを,トランジスタ・ダイオード・インダクタの図記号から選べ。ただし,図記号の向きは任意に変更できるものとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
降圧チョッパ(降圧コンバータ)は、主スイッチをオン・オフすることで入力直流電圧を断続させ、インダクタとコンデンサで平滑化して入力より低い直流電圧を出力します。主スイッチがオフした際には、インダクタに蓄えられたエネルギーによって還流ダイオードを通して負荷側に電流が継続して流れます。
解き方
- 基本回路図の各枝の役割を同定します。(ア)は電源からの電流を断続する主スイッチング素子、(イ)は電流の急変を抑えて平滑化するリアクトル、(ウ)はスイッチ遮断時に電流を還流させるダイオードが入る位置です。
- 図2の各デバイス記号を照合します。デバイスAはダイオード、Bはインダクタ(コイル)、Cはトランジスタ(主スイッチ)です。
- (ア)にトランジスタC、(イ)にインダクタB、(ウ)にダイオードAを割り当てた組合せを選定します。
- 選択肢 1不正解
- (ア)にインダクタB、(イ)にダイオードAを配置した構成は降圧チョッパになりません。
- 選択肢 2不正解
- (ア)にインダクタBを配置した構成は昇圧チョッパの配置であり、降圧チョッパには適合しません。
- 選択肢 3不正解
- (イ)にダイオードA、(ウ)にインダクタBを配置した構成は誤りです。
- 選択肢 4正解
- (ア)がスイッチング素子C、(イ)が平滑リアクトルB、(ウ)がフリーホイーリングダイオードAとなり、降圧チョッパの正しい構成を示しています。
- 選択肢 5不正解
- (ア)にダイオードAを配置すると能動的なスイッチング制御ができません。
覚えるポイント
- 降圧チョッパ:電源側にスイッチ直列、並列に還流ダイオード、負荷側にインダクタ直列。
- 昇圧チョッパ:電源側にインダクタ直列、並列にスイッチ、負荷側にダイオード直列。
間違えやすいところ
- 昇圧チョッパや昇降圧チョッパと回路素子の接続位置を取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:電気電子回路およびパワーエレクトロニクスの基本DC-DCコンバータ構成に基づきます。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 機械科目』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
ロープ式エレベータの電動機所要出力計算
電動機応用 · エレベータ / 釣合いおもり / 機械効率 / 動力計算
かごの質量が250kg,定格積載質量が1500kgのロープ式エレベータにおいて,釣合いおもりの質量は,かごの質量に定格積載質量の40%を加えた値とした。このエレベータで,定格積載質量を搭載したかごを一定速度100m/minで上昇させるときに用いる電動機の出力の値[kW]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。ただし,機械効率は75%,加減速に要する動力及びロープの質量は無視し,重力加速度は9.8m/s²とする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
エレベータでは、かご側の全質量と釣合いおもり質量の不平衡質量ΔMを重力に逆らって速度vで巻き上げる必要があります。所要仕事率P_mechはΔM×g×vであり、機械全体の効率ηを考慮した電動機所要出力Pは P = P_mech / η となります。
解き方
- かご側の全質量M1は、かご質量250kg+定格積載質量1500kg=1750kgです。釣合いおもり質量M2は、250kg+0.4×1500kg=850kgです。
- 不平衡質量ΔM=M1-M2=1750-850=900kgを求めます(これは積載質量の60%に相当します)。
- 上昇速度を毎秒に換算します。v=100m/min=100/60m/s=5/3m/sです。
- 重力加速度g=9.8m/s²を用いて必要な機械動力P_mechを計算します。P_mech=ΔM・g・v=900×9.8×(5/3)=14700W=14.7kWとなります。
- 機械効率η=0.75(75%)を考慮して電動機出力Pを計算します。P=P_mech / η=14.7 / 0.75=19.6kWとなります。
- 選択肢 1不正解
- 計算手順の誤りによる極端に小さな数値です。
- 選択肢 2不正解
- 14.7kWは機械効率を考慮する前の機械的所要動力(P_mech)の値です。
- 選択肢 3正解
- 不平衡質量900kg、速度5/3m/s、重力加速度9.8m/s²、機械効率75%から導かれる電動機出力は19.6kWであり正解です。
- 選択肢 4不正解
- 速度の単位換算(分から秒への変換)を行わずに計算した場合に近い誤った値です。
- 選択肢 5不正解
- 単位の換算ミス等によって桁が大きく乖離した値です。
覚えるポイント
- エレベータの巻上動力:P = (ΔM × g × v) / η [W]
- 速度vの単位を [m/min] から [m/s](÷60)へ変換することを忘れないようにします。
間違えやすいところ
- 機械効率ηを「掛ける」か「割る」かを混同し、出力を小さく計算してしまう間違いに注意が必要です(電動機は損失を見込んでより大きな出力を出す必要があります)。
出題の前提:力学の仕事率の定義および電力応用における揚水機・巻上機の動力計算式に準拠します。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 機械科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp)
ナトリウム-硫黄電池(NAS電池)の特徴と構成
電気化学 · ナトリウム-硫黄電池 / 二次電池 / ベータアルミナ / 電力貯蔵
ナトリウム-硫黄電池に関する記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 「大規模な電力貯蔵用の二次電池として,ナトリウム-硫黄電池がある。この電池は (ア) 状態で使用されることが一般的である。 (イ) 極活性物質にナトリウム, (ウ) 極活性物質に硫黄を使用し,仕切りとなる固体電解物質には,ナトリウムイオンだけを透過する特性がある (エ) を用いている。セル当たりの起電力は (オ) Vと低く,容量も小さいため,実際の電池では,多数のセルを直並列に接続して集合化し,モジュール電池としている。」
解答・解説を表示
解答
4
解説
ナトリウム-硫黄電池(NAS電池)は、活物質を溶融状態(約300℃の高温)に保ち、ナトリウムイオン導電性をもつベータアルミナ固体電解質セラミックスを隔壁として用います。放電時は負極のNaが酸化されてNa+となり、電解質を通って正極に移動し、硫黄Sと反応して多硫化ナトリウムを生成します。起電力は約2.08Vです。
解き方
- 動作温度を確認します。ナトリウムと硫黄を溶融状態にして十分な導電性を得るため約300℃の「高温」で動作します。
- 電極活性物質と極性を確認します。イオン化傾向の大きいナトリウム(Na)が電子を放出するため「負極」、硫黄(S)が電子を受け取るため「正極」となります。
- 固体電解質材料を確認します。Na+イオンのみを選択的に伝導するファインセラミックスである「ベータアルミナ」が用いられます。
- 単セルの公称起電力を確認します。NAS電池の起電力はおよそ2V(1.7~2.1V)です。すべての条件を満たす選択肢(4)を選定します。
- 選択肢 1不正解
- ナトリウムは負極、硫黄は正極であり、電解質もベータアルミナであるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 常温では活物質が固体となり導電性が不足するため、約300℃の高温で動作させる必要があります。
- 選択肢 3不正解
- 動作温度(高温)、極性、電解質材質、起電力のすべてが誤っています。
- 選択肢 4正解
- 高温動作、負極にナトリウム、正極に硫黄、固体電解質にベータアルミナ、起電力1.7~2.1Vの組合せが全て正しく合致しています。
- 選択肢 5不正解
- 低温動作および多孔質ポリマーという記述が誤りです。
覚えるポイント
- NAS電池:高温(約300℃)動作、負極=Na、正極=S、固体電解質=ベータアルミナ、単セル電圧約2V。
間違えやすいところ
- Naがアルカリ金属でイオン化傾向が極めて高いため、どちらが負極になるかを逆(正極)に覚えてしまう間違いに注意が必要です。
出題の前提:電力貯蔵用二次電池および電気化学素子の構造と特性に基づきます。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 機械科目』
公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
電気通信方式と伝送技術の特徴
情報・伝送工学 · 電波の性質 / 光ファイバ / 有線無線通信 / パリティチェック
電気通信に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
電波の伝搬特性として、波長が長い(周波数が低い)ほど障害物を回り込む「回折性」が強くなり広範囲に届きやすくなります。一方、波長が短い(周波数が高い、例えばマイクロ波など)ほど光に似た「直進性」が強くなり、鋭い指向性をもたせて特定方向へビーム状に送信する用途に適しています。
解き方
- 通信の基礎に関する各記述の正誤を検討します。
- (1)は有線・無線の分類、(2)はディジタル通信の利点、(3)は光ファイバの全反射と特徴、(5)はパリティチェックの仕組みであり、いずれも正しい内容です。
- (4)について、周波数と直進性の関係を確認すると、「周波数の低い(波長が長い)電波が直進性が強い」としている点は電磁波の物理的性質と正反対であるため、これが誤りであると特定します。
- 選択肢 1不正解
- 伝送路を有線と無線に分類する一般的な定義として正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- ディジタル信号処理の耐ノイズ性やコンピュータとの親和性に関する利点は正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- コアとクラッドの全反射現象、低損失性、無誘導による長距離伝送適性に関する記述は正しいです。
- 選択肢 4正解
- 直進性が強く鋭い指向性を得やすいのは周波数が高い(波長が短い)電波であり、長波長電波は回折性が強いため、本記述は誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 偶数パリティや奇数パリティの定義と検査ビットによる誤り検出の仕組みとして正しい記述です。
覚えるポイント
- 周波数が高い(波長が短い):直進性が強く、大容量通信が可能、特定方向への指向性通信に向く。
- 周波数が低い(波長が長い):回折性が強く、山や建造物を回り込んで遠くまで届く。
間違えやすいところ
- 「周波数が高い=波長が短い」「周波数が低い=波長が長い」という逆比例関係を混同しないように注意が必要です。
出題の前提:電波工学および情報通信工学の基礎理論に準拠しています。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 機械科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp)
メカトロニクスにおける信号変換とインタフェース
電子計算機・メカトロニクス · A-D変換 / D-A変換 / インタフェース / センサとアクチュエータ
電子機械の構成と基礎技術に関する記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 「電子機械では,外界の情報や機械内部の運動状態を各種センサにより取得する。大部分のセンサ出力は電圧または電流の信号であり時間的に連続に変化する (ア) 信号である。電気,油圧,空気圧などのエネルギーを機械的な動きに変換するアクチュエータも (ア) 信号で動作するものが多い。これらの信号はコンピュータで構成される制御装置で (イ) 信号として処理するため,信号の変換器が必要となる。 (ア) 信号から (イ) 信号への変換器を (ウ) 変換器,その逆の変換器を (エ) 変換器という。センサの出力信号は (ウ) 変換器を介してコンピュータに取り込まれ,コンピュータで生成されたアクチュエータへの指令は (エ) 変換器を介してアクチュエータに送られる。その間必要に応じて信号レベルを変換する。このような,センサやアクチュエータとコンピュータとの橋渡しの機能をもつものを (オ) という。」
解答・解説を表示
解答
2
解説
実世界の実測値や連続的な物理現象はアナログ信号として表れます。ディジタルコンピュータでこれらを演算・処理するためにはアナログ信号をディジタル信号へ変換するA-D変換器が必要です。逆にコンピュータからアクチュエータを連続駆動するためにはD-A変換器を用い、これら入出力の整合を担う結合部をインタフェースと呼びます。
解き方
- 時間的に連続に変化するセンサやアクチュエータの信号(ア)は「アナログ」信号です。
- マイクロコンピュータ内部で離散値として処理される信号(イ)は「ディジタル」信号です。
- アナログからディジタルへの変換器(ウ)は「A-D(Analog to Digital)」変換器、ディジタルからアナログへの変換器(エ)は「D-A(Digital to Analog)」変換器です。
- コンピュータと外部機器の間で信号形式やレベルを調整して橋渡しする機能(オ)は「インタフェース」です。
- 以上より、(ア)アナログ、(イ)ディジタル、(ウ)A-D、(エ)D-A、(オ)インタフェースの組合せである(2)を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 連続信号がアナログ、コンピュータ内信号がディジタルであるため、(ア)と(イ)が逆になっています。
- 選択肢 2正解
- (ア)アナログ、(イ)ディジタル、(ウ)A-D、(エ)D-A、(オ)インタフェースのすべての用語の組み合わせが正しいです。
- 選択肢 3不正解
- (オ)のコンピュータと機器間の接続機能はネットワークではなくインタフェースと呼ぶのが適切です。
- 選択肢 4不正解
- (ア)~(エ)の信号対応関係および(オ)の用語定義の双方が誤っています。
- 選択肢 5不正解
- (ウ)と(エ)の変換器の名称が逆に配置されているため誤りです。
覚えるポイント
- センサ出力(連続)=アナログ、マイコン内部(離散)=ディジタル。
- センサ入力系:A-D変換、アクチュエータ出力系:D-A変換、接続境界=インタフェース。
間違えやすいところ
- A-D変換とD-A変換の方向(センサ側がA-D、アクチュエータ側がD-A)を取り違えないよう確認が必要です。
出題の前提:メカトロニクス技術およびコンピュータ制御工学の基本構成要素に基づきます。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 機械科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp)
フィードバック制御系の一巡伝達関数
自動制御 · ブロック線図 / 一巡伝達関数 / マイナーフィードバック / 伝達関数の計算
出力信号yを入力信号xに一致させるように動作するフィードバック制御系のブロック線図において,K=5,T=0.1として,入力信号からフィードバック信号までの一巡伝達関数(開ループ伝達関数)を表す式として正しいものを次の(1)~(5)から一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
ブロック線図において、前向き要素G1と負帰還要素H1からなる閉ループ伝達関数は G1 / (1 + G1・H1) で表されます。一巡伝達関数(開ループ伝達関数)は、主フィードバックループを開いたときに一巡する直列伝達関数全体の積となります。
解き方
- 制御対象の内部ループ(マイナーフィードバック)の伝達関数G_p(jω)を求めます。前向き要素は 1/(jωT)、フィードバック要素は 1(負帰還)なので、G_p(jω) = [1/(jωT)] / [1 + 1/(jωT)] = 1 / (1 + jωT) となります。
- 与えられた定数 T = 0.1 を代入すると、制御対象の伝達関数は G_p(jω) = 1 / (1 + jω0.1) となります。
- 制御器K=5と制御対象G_p(jω)が直列に接続されており、主フィードバックループのフィードバックゲインは1であるため、入力からフィードバック信号までの一巡伝達関数G(jω)は G(jω) = K・G_p(jω) = 5 / (1 + jω0.1) と求まります。
- 選択肢 1不正解
- 分母が負帰還ではなく正帰還(1 - jω0.1)の形になっているため誤りです。
- 選択肢 2正解
- マイナーフィードバック系の伝達関数にゲインK=5を乗じた 5 / (1 + jω0.1) の式と正しく一致しています。
- 選択肢 3不正解
- 全体の閉ループ伝達関数と混同しており、一巡伝達関数の計算として誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 全体の閉ループ伝達関数の変形に類似していますが符号・定義ともに誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 5 / (6 + jω0.1) はシステム全体の閉ループ伝達関数 Y(jω)/X(jω) であり、一巡伝達関数ではありません。
覚えるポイント
- 一巡伝達関数(開ループ伝達関数):主フィードバックを切断したループ全体の伝達関数の積。
- 閉ループ伝達関数:G_closed = G / (1 + G・H)。
間違えやすいところ
- 「一巡伝達関数(開ループ伝達関数)」と「閉ループ伝達関数」を取り違えて、選択肢(5)を選んでしまうミスが非常に多いです。
出題の前提:古典制御理論におけるブロック線図の等価変換および伝達関数の定義に基づきます。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 機械科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp)
一巡伝達関数のベクトル軌跡の判定
自動制御 · ベクトル軌跡 / 周波数応答 / ナイキスト軌跡 / 一次遅れ系
問15(a)で求めた一巡伝達関数 G(jω) = 5 / (1 + jω0.1) において,角周波数ω[rad/s]を 0 から ∞ まで変化させたときに得られるベクトル軌跡として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
一次遅れ要素 G(jω) = K / (1 + jωT) のベクトル軌跡は、ω=0 のとき実軸上の点 (K, 0) からスタートし、ωが大きくなると位相角 θ = -arctan(ωT) は遅れ(虚部が負)、ω→∞ で原点 (0, 0) に収束する第4象限の半円を描きます。偏角が -45° となるのは実部と虚部の絶対値が等しくなる ωT = 1、すなわち ω = 1/T のときです。
解き方
- ω = 0 のときの値を計算します。G(j0) = 5 / (1 + 0) = 5.0 となり、実軸上の値は 5.0 です。
- 位相角の挙動を確認します。G(jω) = 5 / (1 + j0.1ω) より、偏角は ∠G(jω) = -arctan(0.1ω) です。ω > 0 では常に偏角が負となるため、ベクトル軌跡は複素平面の第4象限(虚軸がマイナス側)に位置します。
- 偏角が -45° となる角周波数ωを求めます。0.1ω = 1 より、ω = 10 rad/s となります。
- ω → ∞ での挙動を確認します。|G(jω)| → 0、偏角は -90° に近づき原点に収束します。したがって、(5.0, 0)から始まり第4象限を原点に向かう半円で、ω=10 rad/s のとき偏角 -45° となる図(3)が正解です。
- 選択肢 1不正解
- 軌跡が第1象限(虚軸プラス側)に進んでいるため、一次遅れ系の位相遅れ特性に反しており誤りです。
- 選択肢 2不正解
- ω=0での値が閉ループ系の値0.83となっており、かつ第1象限に描かれているため誤りです。
- 選択肢 3正解
- ω=0で実軸5.0を通り、第4象限に半円を描き、ω=10rad/sで位相角-45°を示す正しいベクトル軌跡です。
- 選択肢 4不正解
- ω=0での交点が閉ループ系のゲイン 5/6≒0.83 になっており、開ループ伝達関数の軌跡として誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 閉ループ伝達関数の軌跡(ω=0で0.83、ω=60rad/sで-45°)を描いたものであり、一巡伝達関数の軌跡ではありません。
覚えるポイント
- 一次遅れ系 K / (1 + jωT) のベクトル軌跡は、第4象限の直径Kの半円となります。
- 位相角 -45° となる角周波数はカットオフ周波数 ω = 1/T [rad/s] です。
間違えやすいところ
- (a)で閉ループ伝達関数(5/(6+j0.1ω))を計算してしまった場合、ω=0で0.83、ω=60rad/sで-45°となる選択肢(5)を選んでしまう連動ミスに注意が必要です。
出題の前提:周波数応答解析におけるナイキスト軌跡(ベクトル軌跡)の作図法に基づきます。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 機械科目』
公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
単相電圧形ブリッジインバータの誘導性負荷動作と転流デバイス
パワーエレクトロニクス · 単相電圧形インバータ / 誘導性負荷 / 還流ダイオード
図1に示すIGBTを用いた単相ブリッジ接続の電圧形インバータにおいて、出力端子にインダクタンスL[H]の誘導性負荷が接続されている。周期T[s]の方形波電圧を出力する運転において、時刻t=T/2[s]直前ではQ1及びQ2がオンし、出力電流iaは直流電源からQ1→負荷→Q2の経路で正方向に流れている。t=T/2[s]でQ1及びQ2をオフにし、Q3及びQ4をオンにした直後(出力電流iaが0Aになるtrまでの期間)に、出力電流が流れるデバイスの組合せとして正しいものを(1)~(5)から選べ。ただし、デバイスの電圧降下は無視する。
解答・解説を表示
解答
4
解説
インダクタンスを含む誘導性負荷回路では、自己インダクタンスの性質により電流が連続性を保とうとするため、スイッチング素子を遮断しても負荷電流は瞬時に遮断されません。このため、インバータには各スイッチング素子と逆並列に還流ダイオード(フリーホイールダイオード)が設けられており、スイッチ遮断直後は蓄積されたエネルギーをダイオードを通じて電源側に回生・還流させる経路が形成されます。
解き方
- t=T/2直前での出力電流iaの向き(左側から右側の端子方向、正の向き)を確認する。
- t=T/2でQ1とQ2をオフにした直後も、インダクタンスの作用によりiaは同一方向に流れ続けようとすることを把握する。
- 負荷の流出側端子から電源正極へ向かうダイオードD4、および電源負極から負荷の流入側端子へ向かうダイオードD3が順バイアスされて導通することを見極める。
- 選択肢 1不正解
- t=T/2においてQ1とQ2のゲート信号はオフにされているため、これらのデバイスに電流は流れません。
- 選択肢 2不正解
- Q3とQ4にはオン信号が与えられますが、電流iaが正の期間は逆極性の電圧が素子に加わる(逆方向電流を流す能力がない)ため導通できません。
- 選択肢 3不正解
- D1とD2は電流iaが負の向きに流れる際に電源へ回生するためのダイオードであり、正極性のiaに対しては逆バイアスとなります。
- 選択肢 4正解
- 正の向きに流れ続ける電流iaは、負荷の出口側からアノードが接続されているD4を経て電源正極へ流れ、電源負極からD3を経て負荷入口側へ戻るため正しい記述です。
- 選択肢 5不正解
- Q3とQ4は逆バイアスで導通できず、D1とD2も逆阻止状態となるため、これらの素子に電流は流れません。
覚えるポイント
- 誘導性負荷のインバータでは、素子遮断直後に還流ダイオードを通じてエネルギーが回生される。
- IGBTは逆方向に電流を流せないため、逆並列ダイオードが必須となる。
間違えやすいところ
- ゲート信号がオンになったQ3やQ4に直ちに電流が流れると勘違いしやすい。
- 還流ダイオードの接続極性と負荷電流の向きを取り違えてD1・D2を選んでしまう。
出題の前提:問題文および図1、図2の回路接続条件に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 機械科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
単相電圧形インバータにおける純インダクタンス負荷の電流ピーク値計算
パワーエレクトロニクス · 電圧形インバータ / インダクタンス負荷 / 三角波電流 / 微分方程式
図1の回路において、直流電圧Ed=100V、負荷インダクタンスL=10mH、周期T=0.02sとする。出力電圧vaは0≦t<T/2でEd、T/2≦t<Tで-Edの方形波である。t=0sにおける出力電流値を-Ip[A]、t=T/2[s]における電流値をIp[A]としたとき、ピーク電流Ipの値[A]として最も近いものを(1)~(5)から一つ選べ。ただし、デバイスでの電圧降下は無視する。
解答・解説を表示
解答
3
解説
純インダクタンスに一定の直流電圧Eを印加したとき、端子間電圧と電流の間には v = L * (di/dt) の関係が成り立ちます。印加電圧が一定の方形波である場合、電流は時間に対して一定の傾きで線形(直線的)に増加または減少を繰り返し、対称な三角波状の交流電流となります。
解き方
- 区間0≦t<T/2におけるインダクタンスの電圧・電流関係式 Ed = L * (Δia / Δt) を立てる。
- 半周期の時間幅 Δt = T/2、および電流変化量 Δia = Ip - (-Ip) = 2*Ip を関係式に代入する。
- Ip について解く式 Ip = (Ed * T) / (4 * L) を導出し、与えられた数値(Ed=100V, T=0.02s, L=0.01H)を代入して Ip = 50A を算出する。
- 選択肢 1不正解
- 計算結果は50Aであり、33Aは誤りです(三相計算の係数1/3などを用いた誤算)。
- 選択肢 2不正解
- 計算結果は50Aであり、40Aは誤りです。
- 選択肢 3正解
- Ip = (Ed * T) / (4 * L) = (100 * 0.02) / (4 * 0.01) = 50A となり、計算結果と一致します。
- 選択肢 4不正解
- 計算結果は50Aであり、66Aは誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 全電流振幅(ピーク・ツー・ピーク値 2*Ip = 100A)とピーク値 Ip を混同した値です。
覚えるポイント
- インダクタンスに一定電圧が加わると電流は直線的に変化する(di/dt = V/L)。
- 対称波形の場合、電流の全変化量は Ip - (-Ip) = 2*Ip となる点に注意する。
間違えやすいところ
- 電流の変化幅 2*Ip を Ip と勘違いし、結果を2倍(100A)にしてしまうミス。
- インダクタンスの単位 mH(10^-3)の換算ミス。
出題の前提:問題文および図1、図2に提示されたパラメータに基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 機械科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
ヒートポンプ式電気給湯器の加熱熱エネルギーの計算
電気加熱 · ヒートポンプ / 成績係数(COP) / 熱量計算
消費電力 1.00 kW のヒートポンプ式電気給湯器を 6 時間運転し、温度 20.0 ℃、体積 0.370 m³ の水を加熱した。ヒートポンプユニットの成績係数(COP)が 4.5 であるとき、水の加熱に用いた熱エネルギーの値 [MJ] として最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 ただし、貯湯タンクや配管等の加熱に必要な熱エネルギーおよび外部への熱損失は無視できるものとし、消費電力および COP は加熱中常に一定とする。
解答・解説を表示
解答
5
解説
ヒートポンプにおける成績係数(COP: Coefficient of Performance)は、投入した電気エネルギーに対する加熱に得られた熱エネルギーの比(COP = 加熱熱エネルギー ÷ 投入電気エネルギー)で表されます。したがって、消費電力 P [kW] で運転時間 t [h] だけ稼働させた場合の投入電力量 W [kW·h] に COP を乗じることで、出力された熱エネルギーを求めることができます。1 kW·h は 3.6 MJ(3.6 × 10⁶ J)に換算されます。
解き方
- 6時間の運転で消費された電気エネルギーを計算する:W = 1.00 kW × 6 h = 6.00 kW·h = 6.00 × 3.6 MJ = 21.6 MJ。
- 成績係数 COP の定義式(COP = Q / W)に基づき、水の加熱に用いた熱エネルギー Q を算出する:Q = COP × W = 4.5 × 21.6 MJ = 97.2 MJ。
- 選択肢 1不正解
- 21.6 MJ はヒートポンプに投入された電気エネルギーそのものの値であり、成績係数(COP = 4.5)が乗じられていません。
- 選択肢 2不正解
- 48.6 MJ は誤った計算による数値です(97.2 MJ の半値などに相当)。
- 選択肢 3不正解
- 72.9 MJ は COP に誤った係数を適用した場合などに算出される値です。
- 選択肢 4不正解
- 81.0 MJ は誤った計算結果であり、正解ではありません。
- 選択肢 5正解
- 投入電気エネルギー 21.6 MJ に成績係数 4.5 を乗じた 97.2 MJ となり、正しい値です。
覚えるポイント
- ヒートポンプの成績係数 COP = 出力熱エネルギー ÷ 投入電気エネルギー
- 電力量と熱量の単位換算:1 kW·h = 3.6 MJ = 3.6 × 10⁶ J
間違えやすいところ
- COP を乗じるのを忘れ、投入電力量(21.6 MJ)をそのまま熱エネルギーとして解答してしまう誤り。
- 時間の単位換算(h から秒への変換、または 1 kW·h = 3.6 MJ の適用)で 3600 の掛け忘れや割り算をしてしまうミス。
出題の前提:令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 機械科目 問17(a)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 機械科目』
公式問題 p.22 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.23 ↗(www.shiken.or.jp)
ヒートポンプ式電気給湯器による水の昇温計算
電気加熱 · ヒートポンプ / 成績係数 / 熱量計算 / 比熱容量
消費電力1.00 kWのヒートポンプ式電気給湯器を6時間運転し、初期温度20.0 ℃、体積0.370 m^3の水を加熱した。ヒートポンプユニットの成績係数(COP)が4.5であるとき、加熱後の水の温度[℃]として最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。ただし、水の比熱容量は4.18×10^3 J/(kg・K)、密度は1.00×10^3 kg/m^3とし、水の温度に関係なく一定とする。また、ヒートポンプ式電気給湯器の貯湯タンクや配管などの加熱に必要な熱エネルギーおよび熱損失は無視し、消費電力とCOPは運転中一定とする。
解答・解説を表示
解答
5
解説
ヒートポンプの加熱性能を表す成績係数(COP)は「出力される加熱熱量Q / 入力された消費電力量W」で定義されます。得られた熱エネルギーQにより質量m、比熱容量cの流体が加熱されるとき、熱量保存則よりQ=m・c・ΔTが成立し、水温の上昇量を求めることができます。
解き方
- ヒートポンプの消費電力量W=P・t=1.00 kW×6 h=2.16×10^7 Jを計算し、COP=4.5を乗じて供給された熱量Q=COP×W=9.72×10^7 Jを求める。
- 体積と密度から水の質量m=370 kgを算出し、比熱容量c=4.18×10^3 J/(kg・K)を用いて水の熱容量C=m・c=1.5466×10^6 J/Kを求める。
- 温度上昇分ΔT=Q/C ≒ 62.85 ℃を算出し、初期温度20.0 ℃に加算して加熱後の水温T=20.0+62.85=82.85 ℃(約82.8 ℃)を導出する。
- 選択肢 1不正解
- 34.0 ℃は、COP=4.5を考慮せず電力量Wのまま熱量とした場合の温度上昇約14 ℃を初期温度に足した値であり、誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 51.4 ℃は、熱量計算や係数の換算を誤った計算結果であり、正しくありません。
- 選択肢 3不正解
- 67.1 ℃は、初期温度の加算ミスや熱量換算過程の誤りによる数値であり、正しくありません。
- 選択肢 4不正解
- 72.4 ℃は、COPの適用ミスや比熱容量の計算誤りによって得られる数値であり、誤りです。
- 選択肢 5正解
- 供給熱量97.2 MJにより得られる温度上昇量約62.85 ℃を初期水温20.0 ℃に足すことで約82.8 ℃となり、正しいです。
覚えるポイント
- ヒートポンプの成績係数COP=出力熱量/入力電力量の定義式を正しく把握する。
- 熱量計算公式Q=m・c・ΔTと単位換算(1 kW・h=3.6×10^6 J)を確実に適用する。
間違えやすいところ
- 消費電力量にCOPを掛け忘れて、通常の電熱器のように計算してしまう誤り。
- 温度上昇分ΔTの計算後に、初期温度20.0 ℃を足し忘れる誤り。
出題の前提:令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 機械科目
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 機械科目』
公式問題 p.22 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.23 ↗(www.shiken.or.jp)
NAND回路で構成された半加算器の真理値表
電子回路・情報処理 · 半加算器 / NAND回路 / 真理値表 / 排他的論理和
図1に示すNAND素子のみで構成された論理回路において、入力A及びBに対する出力S1及びC1の関係を示す真理値表として、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
半加算器(Half Adder)は1ビットの2進数AとBを加算し、加算結果の1桁目である和S1=A⊕Bと、上位桁への繰り上がりである桁上げC1=A・Bを出力する回路です。4つのNANDゲートで排他的論理和(XOR)を構成し、初段の出力を反転させて論理積(AND)を得る構成はNAND基本回路の典型例です。
解き方
- 初段NANDゲートの出力をX=(A・B)'として、出力C1がXをNOT反転させたC1=A・B(論理積)となることを確認する。
- 中段および後段のNANDゲートの入出力を追跡し、和出力S1が排他的論理和S1=A・B'+A'・B=A⊕Bとなることを導く。
- 入力A、Bの各組み合わせ(0と0、0と1、1と0、1と1)についてS1およびC1の値を計算し、合致する真理値表を選択肢から選定する。
- 選択肢 1不正解
- (A,B)が(0,1)や(1,0)のとき和S1は1となるべきですが、ともに0となっており誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (A,B)が(0,0)のときに桁上げC1が1となっており、加算結果として誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (A,B)が(1,0)のときの和S1が0となっており、AとBの対称性が成り立っておらず誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (A,B)が(0,0)でC1が1、(0,1)でS1が0となっており、真理値表が誤りです。
- 選択肢 5正解
- 半加算器の動作(S1=A⊕B、C1=A・B)に完全に一致しており、正しい真理値表です。
覚えるポイント
- 半加算器の出力は「和S=A⊕B(XOR)」と「桁上げC=A・B(AND)」となる。
- NANDゲート4個によるXOR回路と、初段出力を反転させてANDを作る構成パターンを覚える。
間違えやすいところ
- 和S1と桁上げC1の出力ラインを取り違えて真理値表を読んでしまう誤り。
- NAND回路の論理反転を忘れ、通常のANDやORと混同してしまう誤り。
出題の前提:令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 機械科目
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 機械科目』
公式問題 p.24 ↗(www.shiken.or.jp)
全加算器の論理動作
情報伝送・処理 · 論理回路 / 半加算器 / 全加算器
図1に示す半加算器(入力をA及びB、加算出力をS1、桁上げ出力をC1とする回路)を2組用い、下位からの桁上げ入力C0を加えて図2のように接続した全加算器回路がある。A、B及びC0の入力に対する最終加算出力S2及び最終桁上げ出力C2の組合せに関する記述として、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
全加算器は2つの1ビット入力A、Bに加えて下位桁からの桁上げ入力C0の計3つの入力を加算する論理回路です。加算結果の合計値(A+B+C0)に対して、2進数で表したときの1の位(下位ビット)が出力S2(排他的論理和:S2=A⊕B⊕C0)、2の位(桁上げビット)が出力C2(多数決論理:3入力中2つ以上が1のとき1)となります。
解き方
- 図2の回路構成を確認し、2つの半加算器とORゲートから成る全加算器(Full Adder)であることを把握します。
- 各選択肢の入力値(A、B、C0)について合計値(A+B+C0の十進数値)を求め、2進数2桁表現(C2 S2)に変換して正誤を判定します。
- 選択肢 1不正解
- A=0、B=0、C0=0 の加算合計は0であるため、S2=0、C2=0となります。記述ではC2=1となっているため誤りです。
- 選択肢 2正解
- A=0、B=1、C0=0 の加算合計は1であるため、2進表現ではS2=1、C2=0となり記述と完全に一致します。
- 選択肢 3不正解
- A=1、B=0、C0=0 の加算合計は1であるため、S2=1、C2=0となります。記述ではS2=0、C2=1となっているため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- A=1、B=0、C0=1 の加算合計は2であるため、2進数表記は10となりS2=0、C2=1となります。記述ではS2=1、C2=0と逆になっているため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- A=1、B=1、C0=1 の加算合計は3であるため、2進数表記は11となりS2=1、C2=1となります。記述ではS2=0となっているため誤りです。
覚えるポイント
- 半加算器2個とOR回路1個を組み合わせることで全加算器が構成される。
- 全加算器の出力はA+B+C0の2進加算であり、S2は最下位ビット、C2は桁上げビットとなる。
間違えやすいところ
- 加算結果の十進合計値2(2進数で10)のときにS2とC2のビット値を逆にしてしまう。
- 全加算器の真理値表を追わずに半加算器内部の個別ゲートを1つずつ辿って計算ミスをする。
出題の前提:令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 機械科目 問18(b)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 機械科目』
公式問題 p.24 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.25 ↗(www.shiken.or.jp)
令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 機械科目
参照した公式資料