令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目の概要
水力発電設備の構成と特徴
発変電 · 水車 / 水力発電所 / 吸出し管
水力発電に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
水車は水流の圧力エネルギーを利用する反動水車と、運動エネルギーのみを利用する衝動水車に大別されます。反動水車ではランナ出口から放水面までの落差と流速エネルギーを回収するために吸出し管が必須ですが、衝動水車であるペルトン水車は大気圧下でノズルから噴射された噴流をランナに衝突させて回転させるため、吸出し管は設置されません。
解き方
- 水車形式ごとの構造的特徴と吸出し管の適用の有無を確認する。
- ペルトン水車が衝動水車であり吸出し管を使用しないことから、記述(3)が誤りであることを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 回転速度N=120f/pの関係より、汽力発電用タービンに比べて低速回転となる水車発電機では極数pを多く設計します。
- 選択肢 2不正解
- 端子電圧は自動電圧調整器(AVR)による界磁制御、周波数は調速機(ガバナ)によるガイドベーン開度制御で維持されます。
- 選択肢 3正解
- 吸出し管は反動水車(フランシス水車など)に用いられますが、衝動水車であるペルトン水車には用いられないため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 国内の水力発電所の多くは集中制御所等からの遠隔監視制御方式が採用されており、無人運転化されています。
- 選択肢 5不正解
- カプラン水車はガイドベーンだけでなく可動羽根の角度も流量に合わせて調整できるため、軽負荷時でも高い効率を維持できます。
覚えるポイント
- 吸出し管は反動水車(フランシス水車、斜流水車、プロペラ水車)に適用され、衝動水車(ペルトン水車)には使用不可。
間違えやすいところ
- ペルトン水車とフランシス水車の作動原理の違いを見落とし、すべての水車に吸出し管が付くと混同しやすい。
出題の前提:電気事業法に基づく電気設備の技術基準および発電用水力設備標準
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
火力発電所用タービン発電機の構造と冷却方式
発変電 · タービン発電機 / 同期発電機 / 水素冷却
火力発電所のタービン発電機に関する記述として、空欄(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 「火力発電所のタービン発電機は,2 極の回転界磁形三相 (ア) 発電機が広く用いられている。 (イ) 強度の関係から,回転子の構造は (ウ) で直径が (エ) 。発電機の大容量化に伴い冷却方式も工夫され,大容量タービン発電機の場合には密封形 (オ) 冷却方式が使われている。」
解答・解説を表示
解答
3
解説
タービン発電機は商用周波数(50Hz/60Hz)で3000/3600rpmという超高速回転を行います。そのため巨大な遠心力(機械的応力)が発生し、これに耐えるため回転子は外径が小さく軸長が長い円筒形回転子が用いられます。また、冷却効率の向上と風損低減のために、空気よりも熱伝達率が高く密度の極めて小さい水素ガスが冷却媒体として密封循環されます。
解き方
- 高速回転するタービン発電機に求められる遠心力対策(機械的強度、円筒形、外径小)を整理する。
- 冷却性能に優れ風損を低減できる密封形冷却媒体として水素ガスを選択する。
- 選択肢 1不正解
- 強度は機械的強度であり、回転子構造は突極形ではなく円筒形、冷却ガスは水素が適切です。
- 選択肢 2不正解
- 発電方式は同期発電機であり、遠心力低減のため回転子の直径は小さく設計されます。
- 選択肢 3正解
- すべての空欄(ア)同期、(イ)機械的、(ウ)円筒形、(エ)小さい、(オ)水素が正しく一致しています。
- 選択肢 4不正解
- 同期発電機であり、構造は円筒形、直径は小さく、冷却ガスは水素であるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 回転子構造は円筒形であり、大容量機の冷却ガスには水素が用いられるため誤りです。
覚えるポイント
- タービン発電機:高速・円筒形・外径小・長軸・水素冷却。水車発電機:低速・突極形・外径大・短軸・空気冷却。
間違えやすいところ
- 突極形と円筒形を逆にしてしまうミスや、冷却ガスに不活性ガスの窒素を選んでしまう誤解に注意。
出題の前提:電気工学・電気機器工学の標準的理論体系
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
汽力発電所におけるタービン効率の計算
発変電 · 熱サイクル / 比エンタルピー / タービン効率
ある汽力発電設備が,発電機出力 19 MW で運転している。このとき,蒸気タービン入口における蒸気の比エンタルピーが 3 550 kJ/kg,復水器入口における蒸気の比エンタルピーが 2 500 kJ/kg,使用蒸気量が 80 t/h であった。発電機効率が 95 %であるとすると,タービン効率の値[%]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
蒸気がタービンに供給する熱エネルギー量Ht [kW]は、使用蒸気量G [kg/s]とタービン前後の比エンタルピー落差Δh [kJ/kg]の積として求まります。タービン効率ηtは、この熱エネルギー流量に対するタービン軸出力Ptの割合であり、発電機出力Pgと発電機効率ηgを用いてPg = Ht × ηt × ηgという関係式が成り立ちます。
解き方
- 使用蒸気量をkg/sに単位換算する:80 t/h = 80,000 kg / 3,600 s = 22.222 kg/s。
- 比エンタルピー差を求める:Δh = 3,550 - 2,500 = 1,050 kJ/kg。
- 供給熱エネルギー流量を計算する:Ht = 22.222 × 1,050 = 23,333.3 kW ≒ 23.333 MW。
- 発電機出力と効率からタービン軸出力を計算する:Pt = 19 MW / 0.95 = 20.000 MW。
- タービン効率を算出する:ηt = 20.000 / 23.333 ≒ 0.8571(85.7%)。
- 選択肢 1不正解
- 計算結果の85.7%から大きく外れているため不適です。
- 選択肢 2不正解
- 計算結果の85.7%から外れているため不適です。
- 選択肢 3不正解
- 発電機効率の乗除を誤るなどした場合の数値に近く、不適です。
- 選択肢 4正解
- 算出されたタービン効率85.7%に最も近い値は86%です。
- 選択肢 5不正解
- 計算結果の85.7%よりも過大であるため不適です。
覚えるポイント
- 蒸気タービンの出力関係式:Pg = G・Δh・ηt・ηg(単位時間あたりのkg/sとkJ/kgの積がkWになる)。
間違えやすいところ
- 蒸気量80 t/hを秒あたり(/3600)に換算し忘れるミスや、発電機効率ηgを掛けるのか割るのか混同するミス。
出題の前提:熱力学および汽力発電所熱効率設計基準
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
沸騰水型原子炉(BWR)の特徴と構造
発変電 · 原子力発電 / 沸騰水型原子炉 / 制御棒
沸騰水型原子炉(BWR)に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
軽水炉には沸騰水型(BWR)と加圧水型(PWR)があります。BWRは炉心内で直接蒸気を発生させてタービンへ送るため蒸気発生器が不要ですが、タービン系に放射能が移行します。また、上部に気水分離器と乾燥器が配置されるため、制御棒駆動機構は圧力容器の底部(下部)に設置され、制御棒は下から上に向けて挿入されます。
解き方
- BWRとPWRの構造的な相違点(蒸気発生器の有無、タービン系の放射能、制御棒の挿入方向)を対比する。
- BWRの制御棒が炉心下部から挿入される点に着目し、選択肢(4)の「炉心上部から」が誤りであることを判定する。
- 選択肢 1不正解
- BWRの燃料には低濃縮ウラン、減速材および冷却材には軽水(普通の水)が用いられます。
- 選択肢 2不正解
- BWRは圧力約7MPaでPWR(約15MPa)より圧力が低く、蒸気発生器が不要なため系統が直接的で構成が簡素です。
- 選択肢 3不正解
- 粗調整は制御棒の抜き差し、微調整は再循環流量(冷却材流量変化に伴うボイド率調整)によって出力制御を行います。
- 選択肢 4正解
- BWRの制御棒は炉心上部ではなく「炉心下部」から挿入・操作される構造であるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 炉心で発生した蒸気が直接タービンに導入されるため、タービン設備周辺にも放射線遮へいが必要となります。
覚えるポイント
- 制御棒の挿入方向:BWRは下部から挿入(上部に気水分離器があるため)、PWRは上部から重力落下挿入。
間違えやすいところ
- PWRとBWRの制御棒挿入方向を取り違えやすいので、上部空間の構造物(乾燥器など)と結びつけて記憶する。
出題の前提:原子力発電工学および実用発電用原子炉の設計基準
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
風力発電の特徴とエネルギー計算式
発変電 · 風力発電 / 風車の出力特性 / 可変速制御
風力発電に関する記述として、空欄(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 「風力発電は,風のエネルギーによって風車で発電機を駆動し発電を行う。風車は回転軸の方向により水平軸風車と垂直軸風車に分けられ,大電力用には主に (ア) 軸風車が用いられる。 風がもつ運動エネルギーは風速の (イ) 乗に比例する。また,プロペラ型風車を用いた風力発電で取り出せる電力は,損失を無視すると風速の (ウ) 乗に比例する。風が得られれば電力を発生できるため,発電するときに二酸化炭素を排出しない再生可能エネルギーであり,また,出力変動の (エ) 電源とされる。 発電機には誘導発電機や同期発電機が用いられる。同期発電機を用いてロータの回転速度を可変とした場合には,発生した電力は (オ) を介して電力系統へ送電される。」
解答・解説を表示
解答
2
解説
質量mの運動エネルギーはE = (1/2)mv^2より速度の2乗に比例します。一方、断面積Aを風速vで通過する空気の単位時間あたりの質量流量はρAv(ρは空気密度)となるため、単位時間あたりのエネルギーである理論風力パワーはP = (1/2)ρAv^3となり風速の3乗に比例します。また、風速は常に不規則変動するため風力発電の出力変動は大きく、系統連系には周波数変換を行うインバータ等の電力変換装置を用います。
解き方
- 大容量風車に採用される形式(水平軸のプロペラ形)を確認する。
- 運動エネルギーの一般公式(vの2乗)と、流体パワーの式(vの3乗)を区別する。
- 風力電源の特性(変動大)と可変速同期機の系統連系インターフェース(電力変換装置)を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 取り出せる電力は風速の3乗に比例し、出力変動は大きく、可変周波数出力を連系するのは電力変換装置です。
- 選択肢 2正解
- (ア)水平、(イ)2、(ウ)3、(エ)大きい、(オ)電力変換装置のすべての組合せが正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 風の持つ運動エネルギー自体は風速の2乗に比例するため(イ)が誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 大電力用は水平軸であり、エネルギーは2乗、電力は3乗、変動は大きく装置は電力変換装置です。
- 選択肢 5不正解
- 大電力用の風車は垂直軸ではなく水平軸(プロペラ形)であるため誤りです。
覚えるポイント
- 運動エネルギーは風速の2乗に比例、風力パワー(電力)は風速の3乗に比例。
間違えやすいところ
- 「風の運動エネルギー」と「風力発電で得られる電力(仕事率)」の比例次数(2乗と3乗)を混同しやすい。
出題の前提:新エネルギー発電工学(風力発電の理論出力式)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
電力系統の電圧調整と線路損失
送配電 · 電圧調整 / 無効電力 / 線路損失
電力系統の電圧調整に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
送電線路で送電電力P、力率cosθが一定のとき、線路電流Iは線間電圧Vに反比例します(I = P / (√3 V cosθ))。送電線の抵抗Rによる有効電力損失はPloss = 3I^2Rであるため、損失は電流の2乗に比例し、線間電圧Vの2乗に反比例します。したがって電圧を高めに運用することで損失低減効果が得られますが、反比例の次数は1乗ではなく2乗です。
解き方
- 送電電力・力率一定の条件における線路電流Iと電圧Vの関係式を立てる。
- 線路電力損失Ploss = 3I^2Rに電流式を代入し、PlossがVの2乗に反比例することを確認して記述(3)の誤りを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 電圧降下近似式ΔV≒(PR+QX)/Vにおいて、進相容量投入により進み無効電力が増加(遅れQが減少)すると電圧降下が減少し受電端電圧が上昇します。
- 選択肢 2不正解
- 調相設備によって力率(無効電力)を動的に制御することで、受電端電圧を所定の目標値に一定維持できます。
- 選択肢 3正解
- 送電線路の有効電力損失は電圧の「2乗に反比例」するため、「電圧に反比例」とする記述は誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 電力用コンデンサ(SC)の開閉は段階的ですが、サイリスタ制御等を用いるSVCやSTATCOMは連続的かつ高速に無効電力を制御できます。
- 選択肢 5不正解
- 発電機側で自動電圧調整器(AVR)により界磁電流(無効電力供給)を増減させることは系統電圧制御の基本手段です。
覚えるポイント
- 送電電力損失の式:Ploss ∝ 1/(V^2・cos^2θ)。損失は電圧の2乗および力率の2乗に反比例する。
間違えやすいところ
- 「電圧が高いほど損失が減る」という定性的な理解だけで正文と早合点し、「2乗」に反比例する点を見落としやすい。
出題の前提:送配電工学および電力系統運用設計基準
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
過電流継電器の限時特性の分類
受変電・保護 · 過電流継電器 / 保護継電器 / 限時特性
図に示す過電流継電器の各種限時特性(ア)~(エ)に対する名称の組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
過電流継電器(OCR)の動作時間特性は主に次の4つに分類されます。 ・反限時特性:動作電流倍数が大きいほど動作時間が短くなる曲線。 ・反限時定限時特性:電流が小さい範囲では反限時性を示し、電流が一定以上大きくなると動作時間がほぼ一定(定限時)となる特性。 ・定限時特性:電流の大きさに関係なく、整定値を超えたら一定の時間遅れをもって動作する水平線。 ・瞬時特性:整定電流を超えたとき、人為的な時間遅れを設けず極めて短い時間で動作する特性。
解き方
- 図の曲線(ア)~(エ)の形状と電流倍数に対する時間変化の特徴を観察する。
- (ア)が純粋な反比例的減少曲線、(イ)が一定値に漸近する曲線、(ウ)が水平線、(エ)が時間ほぼゼロの直線であることを対応付ける。
- 選択肢 1正解
- (ア)反限時特性、(イ)反限時定限時特性、(ウ)定限時特性、(エ)瞬時特性の正しい組合せです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)と(イ)の定義が逆になっています。
- 選択肢 3不正解
- (ウ)が定限時特性であり、(エ)が瞬時特性であるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)は定限時特性ではなく反限時特性であるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (ア)と(イ)、および(ウ)と(エ)の名称がそれぞれ誤って対応付けられています。
覚えるポイント
- 反限時:大電流ほど高速。反限時定限時:大電流で頭打ち。定限時:時間一定。瞬時:即時動作。
間違えやすいところ
- (ア)反限時と(イ)反限時定限時のカーブの違い((イ)は下限値で定時間特性になる)を見誤りやすい。
出題の前提:JECおよび電気協約規格(保護継電器特性規格)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
三相3線式送電線路の電力損失計算
送配電 · 送電損失 / 三相電力 / 送電電流
受電端電圧が 20 kV の三相 3 線式の送電線路において,受電端での電力が 2 000 kW,力率が 0.9(遅れ)である場合,この送電線路での抵抗による全電力損失の値[kW]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 ただし,送電線 1 線当たりの抵抗値は 9 Ω とし,線路のインダクタンスは無視するものとする。
解答・解説を表示
解答
5
解説
三相3線式回路において、線間受電電圧をVr、受電有効電力をP、力率をcosθとすると、線路を流れる電流の大きさはI = P / (√3 Vr cosθ)で求められます。送電線3線分全体の抵抗損失は各相の損失の和となるため、1線当たりの抵抗をRとすればPloss = 3 × I^2 × Rによって計算できます。
解き方
- 受電端の諸元から線路電流Iを求める:I = 2,000,000 / (√3 × 20,000 × 0.9) = 2,000 / (18 × √3) ≒ 64.15 A。
- 3線分の全損失を計算する:Ploss = 3 × I^2 × R = 3 × 64.15^2 × 9 = 27 × 4115.2 ≒ 111,111 W ≒ 111.1 kW。
- 選択肢から最も近い値(111 kW)を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 3倍の掛け忘れや計算手順の誤りによる数値であり不適です。
- 選択肢 2不正解
- 1線分の損失I^2R(約37.0 kW)をそのまま全損失とした場合の数値であり不適です。
- 選択肢 3不正解
- 線電流の値(約64.2 A)と損失[kW]を混同した誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 計算結果の111 kWから外れているため不適です。
- 選択肢 5正解
- 計算により求められる全電力損失111.1 kWと最もよく一致します。
覚えるポイント
- 三相電力の線電流:I = P / (√3・V・cosθ)、三相3線の全線路損失:Ploss = 3・I^2・R。
間違えやすいところ
- 全損失を計算するときに、3線分の「3」倍を掛け忘れて1線分(約37 kW)を選んでしまうミス。
出題の前提:交流回路理論および送電線路計算標準
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
フェランチ効果の特徴と対策
送配電 · 送電特性 / 異常電圧 / 調相設備
送電線路におけるフェランチ効果に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
交流送電線路にはインダクタンスと対地静電容量が存在します。軽負荷時や無負荷時には対地静電容量によって進み力率の充電電流が流れ、この電流が線路の誘導性リアクタンスを通過する際に電圧降下ではなく電圧上昇(逆起電力的作用)を引き起こし、受電端電圧が送電端電圧を上回るフェランチ効果が生じます。
解き方
- フェランチ効果の原因が進み無効電力(対地静電容量による充電電流)であることを確認する。
- 負荷条件との関係を整理し、重負荷時ではなく軽負荷・無負荷時に顕著となる点から誤りの選択肢を特定する。
- 選択肢 1不正解
- フェランチ効果は、受電端電圧が送電端電圧よりも高くなる現象であり正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 長距離送電線路ほど対地静電容量および線路リアクタンスが大きくなるため、発生しやすく正しい記述です。
- 選択肢 3正解
- フェランチ効果は重負荷時ではなく、充電電流が支配的となる軽負荷時や無負荷時に発生するため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 対地静電容量に流れる進み充電電流が主因となるため、線路電流の位相は電圧に対して進んでおり正しい記述です。
- 選択肢 5不正解
- 遅れ無効電力を消費する分路リアクトルを並列接続して投入することで、進み電流を補償し現象を防止できます。
覚えるポイント
- フェランチ効果は「軽負荷・無負荷時」「長距離送電線」「進み充電電流」で発生し「分路リアクトル」で防止する。
間違えやすいところ
- 重負荷時に発生すると誤認しやすいですが、重負荷時は負荷の遅れ電流により通常電圧降下が発生します。
出題の前提:令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目 問9
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp)
架空送電線の各種振動現象
送配電 · 架空送電線 / 電線振動 / 微風振動 / サブスパン振動 / ギャロッピング
架空送電線の振動に関する文章中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 「架空送電線が電線と直角方向に毎秒数メートル程度の風を受けると、電線の後方に渦を生じて電線が上下に振動することがある。これを微風振動といい、 (ア) 電線で、径間が (イ) ほど、また、張力が (ウ) ほど発生しやすい。多導体の架空送電線において、風速が数~20 m/s で発生し、10 m/s を超えると激しくなる振動を (エ) 振動という。また、その他の架空送電線の振動には、送電線に氷雪が付着した状態で強い風を受けたときに発生する (オ) や、送電線に付着した氷雪が落下したときにその反動で電線が跳ね上がる現象などがある。」
解答・解説を表示
解答
2
解説
架空送電線の微風振動は風下側にできるカルマン渦により電線が固有振動数で共振する現象で、張力が大きく電線が軽く径間が長いと減衰が小さくなり励起されます。多導体の素導体間で風の乱れにより生じる振動はサブスパン振動です。また、非対称な氷雪付着により揚力を受けて大きな上下振動を起こす現象はギャロッピング、氷雪脱落の反動で電線が跳ね上がる現象はスリートジャンプと呼ばれます。
解き方
- 微風振動の発生条件を整理し、電線が「軽い」、径間が「長い」、張力が「大きい」組み合わせを絞り込む。
- 多導体特有の振動名称「サブスパン振動」と、着雪強風下での振動「ギャロッピング」を特定し該当選択肢を決定する。
- 選択肢 1不正解
- 微風振動は電線が軽いほど、張力が大きいほど発生しやすいため誤りです。
- 選択肢 2正解
- (ア)軽い、(イ)長い、(ウ)大きい、(エ)サブスパン、(オ)ギャロッピングの全ての記述が正確に一致しています。
- 選択肢 3不正解
- 微風振動の発生要因(重い・短い・小さい)および多導体振動(コロナ)の記述が誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 微風振動の径間条件(短い)および氷雪付着強風時の振動(スリートジャンプは脱落時の跳ね上がり)が誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 微風振動の電線質量(重い)、多導体振動(コロナ)、氷雪付着時の振動(スリートジャンプ)が誤りです。
覚えるポイント
- 微風振動は「軽い・長い・高張力」で生じダンパで抑制。多導体振動は「サブスパン」、着雪強風は「ギャロッピング」、脱落跳ね上がりは「スリートジャンプ」。
間違えやすいところ
- ギャロッピング(氷雪付着時の自励振動)とスリートジャンプ(氷雪脱落時の跳ね上がり現象)を混同しないこと。
出題の前提:令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目 問10
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
地中送電線路の故障点位置標定法
送配電 · 地中電線路 / 保守運用 / 故障点位置標定 / マーレーループ法 / パルスレーダ法
地中送電線路の故障点位置標定に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
地中ケーブルの事故点標定では、地絡・短絡事故には直流電流を流して抵抗比から標定するマーレーループ法やパルスレーダ法が用いられます。一方、断線事故では導体が途切れて直流ループを構成できないため、交流ブリッジ等で静電容量比を測る静電容量測定法や、反射パルスを測定するパルスレーダ法が適用されます。
解き方
- 各標定法(パルスレーダ法、静電容量法、マーレーループ法)の原理と測定対象事故種別を確認する。
- マーレーループ法はループ回路の直流抵抗比測定が必要であるため断線事故には適用できない点を判断する。
- 選択肢 1不正解
- 地中送電線は目視点検が困難なため、復旧時間短縮のために位置標定が重要であり正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- パルス波のサージインピーダンス不連続点での反射時間と伝搬速度から距離を求める正しい原理説明です。
- 選択肢 3不正解
- ケーブルの静電容量が線路長に比例することを利用して断線点を求める静電容量法の正しい説明です。
- 選択肢 4不正解
- 健全線と故障線でループを組みホイートストンブリッジで標定するマーレーループ法の正しい説明です。
- 選択肢 5正解
- マーレーループ法は閉ループ回路の導体抵抗を測る手法のため、断線事故には適用できず誤りです。
覚えるポイント
- マーレーループ法は地絡・短絡に適用(断線には不可)。静電容量測定法は断線に適用。パルスレーダ法は地絡・短絡・断線の両方に適用可能。
間違えやすいところ
- マーレーループ法があらゆる事故に万能に使えると勘違いしやすいですが、断線時には閉回路が組めないため使えません。
出題の前提:令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目 問11
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
柱上変圧器の構造・特性および結線
送配電 · 配電線路 / 変圧器 / アモルファス変圧器 / V結線
配電線路に用いられる柱上変圧器に関する文章中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 「柱上に設置される変圧器としては,容量 (ア) のものが多く使用されている。鉄心には,けい素鋼板が多く使用されているが, (イ) のために鉄心にアモルファス金属材料を用いた変圧器も使用されている。また,変圧器保護のために, (ウ) を柱上変圧器に内蔵したものも使用されている。三相 3 線式 200 V に供給するときの結線には,Δ結線と V 結線がある。V 結線は単相変圧器 2 台によって構成できるため,Δ結線よりも変圧器の電柱への設置が簡素化できるが,同一容量の単相変圧器 2 台を使用して三相平衡負荷に供給している場合,同一容量の単相変圧器 3 台を使用したΔ結線と比較して,出力は (エ) 倍となる。」
解答・解説を表示
解答
4
解説
柱上変圧器は配電用であり定格容量は十数~百kVA級です。アモルファス材料は保磁力が小さくヒステリシス損・渦電流損が小さいため鉄損を低減(低損失化)できます。また、配電設備の雷害対策として避雷器を内蔵した構造があります。三相変圧器の出力は、同一変圧器を用いた場合、Δ結線の定格出力3Pに対しV結線は√3Pとなるため、出力比は√3/3 = 1/√3倍となります。
解き方
- 柱上変圧器の一般的な容量単位がkVA(10~100 kV・A)であることを特定する。
- アモルファス鉄心の主な目的が鉄損削減(低損失化)であることを確認する。
- 内蔵される保護装置が雷害防止用の「避雷器」であることを確認する。
- V結線出力√3PとΔ結線出力3Pの比率を計算し、√3 / 3 = 1/√3倍を導出する。
- 選択肢 1不正解
- アモルファス化の主目的は小型化ではなく低損失化であり、保護内蔵器は漏電遮断器ではなく避雷器です。
- 選択肢 2不正解
- 柱上変圧器の容量はMVA級ではなくkVA級であり、出力比も1/√3倍であるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 変圧器容量がMV・A級と極端に過大であり、出力比も√3/2(利用率)と混同しており誤りです。
- 選択肢 4正解
- 容量10~100 kV・A、低損失化、避雷器内蔵、Δ結線比1/√3倍の全ての組み合わせが正解です。
- 選択肢 5不正解
- アモルファス金属の主目的は小型化ではなく低損失化であり、Δ結線との出力比も誤りです。
覚えるポイント
- 柱上変圧器は10~100 kV・A。アモルファスは低損失化(待機時鉄損低減)。V結線出力は√3P(Δ結線3Pとの比は1/√3倍、設備利用率は√3/2=86.6%)。
間違えやすいところ
- V結線の設備利用率(√3/2≒86.6%)と、Δ結線に対する出力比(√3/3 = 1/√3≒57.7%)を取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目 問12
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧配電線路の構成機材
送配電 · 架空配電線路 / 地中配電線路 / 配電機材 / 絶縁電線
高圧架空配電線路又は高圧地中配電線路を構成する機材として,使用されることのないものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
配電線路は高圧(公称6.6 kV等)と低圧(100 V/200 V)に分かれます。柱上開閉器、CVケーブル、中実がいし、避雷器は高圧配電系統の区分開閉、地中送電・引下げ、絶縁支持、過電圧保護に不可欠な高圧機材です。一方、DV線は定格電圧600 V以下の低圧架空引込線専用の電線です。
解き方
- 提示された5つの機材がそれぞれどの電圧階級・用途で使用されるかを確認する。
- DV線が低圧引込用ビニル絶縁電線(Drop wire PVC)であることを特定し、高圧線路では使用されないと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 柱上開閉器は高圧架空配電線路の線路区分や事故区間切り離しに使用される高圧機材です。
- 選択肢 2不正解
- 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CVケーブル)は高圧地中配電線路等に広く使用されます。
- 選択肢 3不正解
- 中実がいし(ピンがいし・ラインポストがいし等)は高圧架空配電線の支持用として多用されます。
- 選択肢 4正解
- DV線は低圧架空引込線用の絶縁電線であり、高圧配電線路の構成機材として使われることはありません。
- 選択肢 5不正解
- 避雷器は高圧架空配電線路の柱上変圧器や開閉器付近に設置され、雷サージを大地へ放流します。
覚えるポイント
- DV線=低圧引込用ビニル絶縁電線。高圧配電線には屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC線)などが用いられる。
間違えやすいところ
- CV(高圧・低圧の電力ケーブル)とDV(低圧専用引込線)の記号・用途を混同しないように整理しておく必要があります。
出題の前提:令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目 問13
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
SF6(六ふっ化硫黄)ガスの性質と電力機器への適用
変電 · 開閉装置 / ガス遮断器 / GIS / SF6ガス / 絶縁媒体
我が国の電力用設備に使用される SF6 ガスに関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
六ふっ化硫黄(SF6)ガスは無色・無臭・無毒で不燃性の安定した気体です。空気の約3倍の絶縁耐力と約100倍の消弧能力を有し、GISやGCBに不可欠です。遮断動作時にアーク放電の発生自体を阻止するわけではなく、大電流により必ずアークは発生しますが、ガス吹き付けによる熱奪取と電子吸着によって電流零点で速やかに絶縁回復させ消弧します。
解き方
- 遮断器が電流を遮断する際の物理現象(電極間でのアーク放電の不可避的発生)を想起する。
- SF6ガスの消弧能力はアークを抑制・消弧するものであり「アークを発生させない」という記述が誤りであると見抜く。
- 選択肢 1不正解
- 塩素を含まないためオゾン破壊係数はゼロですが、地球温暖化係数はCO2の2万倍以上と非常に大きいです。
- 選択肢 2不正解
- 同一圧力で空気の約3倍の絶縁破壊強度を持ち、気圧を高めるとさらに耐圧が向上するため正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 気体であるため比誘電率がほぼ1、誘電正接も極めて小さく、誘電体損失がほとんどないため正しいです。
- 選択肢 4正解
- 接点開離時には必ずアーク放電が発生します。アークを急速に消弧する性質を持つため「発生させない」は誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 高い絶縁耐力により電極間隔を大幅に縮小できるため、GISや変電機器の飛躍的な小型化に貢献しています。
覚えるポイント
- SF6ガスはアークを「発生させない」のではなく「優れた電子親和力と熱伝導性で速やかに消弧する」。地球温暖化係数が非常に高い。
間違えやすいところ
- 優れた消弧媒体であることから「そもそもアークが出ない」と勘違いしやすいため、電流零点での消弧原理を正確に押さえること。
出題の前提:令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目 問14
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
揚水発電所の所要電力量の計算
水力発電 · 揚水発電 / 揚水電力量 / 総合効率
揚程 450 m,ポンプ効率 90 %,電動機効率 98 %の揚水発電所がある。揚水により揚程及び効率は変わらないものとして,下池から 1 800 000 m3 の水を揚水するのに電動機が要する電力量の値[MW・h]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 ただし,水の密度を 1 000 kg/m3,重力加速度を 9.8 m/s2 とする。
解答・解説を表示
解答
5
解説
揚水発電において、容積 V [m^3] の水を実揚程 H [m] だけ汲み上げるのに電動機が消費する電力量 W [kW・h] は、重力加速度 g = 9.8 m/s^2、水密度 ρ = 1 000 kg/m^3 として、W = (9.8 × V × H) / (3 600 × η_p × η_m) [kW・h] で表されます。MW・h を求める場合はさらに 1 000 で除算します。
解き方
- 位置エネルギーの上昇分を計算する: E = 1 000 kg/m^3 × 1.8 × 10^6 m^3 × 9.8 m/s^2 × 450 m = 7.938 × 10^12 J。
- 総合効率 η_p × η_m = 0.90 × 0.98 = 0.882 で割り、所要エネルギーを求める: 7.938 × 10^12 / 0.882 = 9.0 × 10^12 J。
- 単位を J から MW・h に変換する: 1 MW・h = 3.6 × 10^9 J より、9.0 × 10^12 / (3.6 × 10^9) = 2 500 MW・h。
- 選択肢 1不正解
- 計算結果 2 500 MW・h と大きく異なり誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 効率の掛け算や単位換算の誤りによる数値であり誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 揚水位置エネルギーのみから効率を掛け算した誤算値(約2 000 MW・h)に近く誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 計算結果 2 500 MW・h と一致せず誤りです。
- 選択肢 5正解
- E / (η_p × η_m × 3.6×10^9) = 2 500 MW・h となり正解です。
覚えるポイント
- 揚水所要電力量の計算では効率で「割る」(発電電力は効率を「掛ける」)。1 MW・h = 3.6×10^9 J。
間違えやすいところ
- 発電の式と混同してポンプ効率・電動機効率を掛けてしまうミスに注意(電動機入力・消費電力は損失分だけ増大するため割る必要がある)。
出題の前提:令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目 問15(a)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
揚水発電所の揚水運転時の流量計算
水力発電 · 揚水発電 / 揚水流量 / 電動機入力
揚程 450 m,ポンプ効率 90 %,電動機効率 98 %の揚水発電所において,発電電動機が電動機入力 300 MW で揚水運転しているときの流量の値[m3/s]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 ただし,水の密度を 1 000 kg/m3,重力加速度を 9.8 m/s2 とする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
揚水流量 Q [m^3/s]、全揚程 H [m]、水密度 ρ = 1 000 kg/m^3、重力加速度 g = 9.8 m/s^2 のとき、電動機入力電力 P_m [kW] は P_m = (9.8 × Q × H) / (η_p × η_m) [kW] で与えられます。入力を MW 単位で表すと P_m [MW] = (9.8 × Q × H) / (1 000 × η_p × η_m) [MW] となります。
解き方
- 電動機入力の計算式 P_in = (9.8 × Q × H) / (1 000 × η_p × η_m) [MW] を立式する。
- 既知の値を代入する: 300 = (9.8 × 450 × Q) / (1 000 × 0.90 × 0.98)。
- 分子 9.8 × 450 = 4 410、分母 1 000 × 0.882 = 882 より、4 410 / 882 = 5.0 を計算する。
- 300 = 5.0 × Q より、Q = 60.0 m^3/s を求める。
- 選択肢 1不正解
- 計算結果 60.0 m^3/s と一致せず誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 効率の適用を誤った場合などに生じる値であり誤りです。
- 選択肢 3正解
- Q = 300 / 5.0 = 60.0 m^3/s となり正確に一致します。
- 選択肢 4不正解
- 計算結果 60.0 m^3/s と一致せず誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 計算結果 60.0 m^3/s と一致せず誤りです。
覚えるポイント
- 揚水動力式: P [MW] = (9.8 × Q × H) / (1 000 × η_p × η_m)。9.8 × 450 / 0.882 = 5 000 のように数値の約分関係に気づくと素早く解ける。
間違えやすいところ
- MWとkWの単位換算(10^3の係数)を忘れてしまい桁を間違えること。
出題の前提:令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目 問15(b)
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
変圧器二次側遮断器の定格遮断電流の選定
電力 · 変圧器 / %インピーダンス / 三相短絡電流 / 遮断器容量
定格容量 80 MV・A,一次側定格電圧 33 kV,二次側定格電圧 11 kV,百分率インピーダンス 18.3 %(定格容量ベース)の三相変圧器 TA がある。三相変圧器 TA の一次側は 33 kV の電源に接続され,二次側は負荷のみが接続されている。電源の百分率内部インピーダンスは 1.5 %(系統基準容量 80 MV・A ベース)とする。抵抗分及びその他の定数は無視するとき,将来の負荷変動等を考慮しないものとして,変圧器 TA の二次側に設置する遮断器の定格遮断電流の値 [kA] として最も適切なものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
電力系統で事故が発生した際に系統を安全に切り離すため、遮断器には想定される最大三相短絡電流以上の定格遮断電流を持つ機器を選定する必要があります。基準容量ベースの合成パーセントインピーダンスから短絡電流を求め、JISなどの標準定格値から直近上位の値を選択します。
解き方
- 基準容量 80 MV・A における二次側定格電流 I2n = Pn / (√3・V2n) を算出する。
- 電源側と変圧器の百分率インピーダンスを合算し、受電端における合成%インピーダンス %Z を求める。
- 短絡電流 Is = (100 / %Z) × I2n を計算し、その値を上回る最も適切な標準遮断電流を選定する。
- 選択肢 1不正解
- 5 kA は短絡電流 21.2 kA よりも小さいため遮断器として容量不足です。
- 選択肢 2不正解
- 8 kA は短絡電流 21.2 kA よりも小さいため遮断器として容量不足です。
- 選択肢 3不正解
- 12.5 kA は短絡電流 21.2 kA よりも小さいため選定できません。
- 選択肢 4不正解
- 20 kA は短絡電流 21.2 kA を下回っており、事故電流を安全に遮断できません。
- 選択肢 5正解
- 想定される短絡電流 21.2 kA を遮断できる最小の標準定格電流であるため適切です。
覚えるポイント
- 短絡電流 Is = In × (100 / %Z)
- 遮断器の定格遮断電流は想定短絡電流以上の標準値を選定する
間違えやすいところ
- 一次側定格電圧 33 kV を使って二次側の定格電流を誤算してしまうミス
- 電源側の百分率インピーダンスを加算し忘れて変圧器単体のみで短絡電流を求めてしまうミス
出題の前提:電気設備技術基準・解釈および高圧・特別高圧交流遮断器規格(JEC/JIS)に基づく標準定格選定問題
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
並列運転変圧器の負荷分担計算
電力 · 変圧器 / 並列運転 / 負荷分担 / %インピーダンス
問16(a)の変圧器 TA(定格容量 80 MV・A,%インピーダンス 18.3 %)に,定格容量 50 MV・A,百分率インピーダンス 12.0 %(自己定格容量ベース)の三相変圧器 TB を並列に接続した。合計 40 MW の負荷をかけて運転した場合,三相変圧器 TA の負荷分担の値 [MW] として最も近いものを一つ選べ。ただし,変圧器群 TA と TB にはこの負荷のみが接続されているものとし,抵抗分及びその他の定数は無視する。
解答・解説を表示
解答
3
解説
並列運転される変圧器の負荷分担は、それぞれの変圧器の定格容量に比例し、同一基準容量における百分率インピーダンスに反比例します。したがって、各変圧器の容量と%インピーダンスの比 Pn / %Z に比例して全負荷が配分されます。
解き方
- 変圧器 TB の百分率インピーダンスを基準容量 80 MV・A ベースに換算する(12.0 × 80 / 50 = 19.2 %)。
- 共通の基準容量における百分率インピーダンスの逆数比(19.2 : 18.3)を用いて負荷分担の比率を導く。
- 全負荷 40 MW に TA の分担割合 19.2 / (18.3 + 19.2) を乗じて TA の分担電力を算出する。
- 選択肢 1不正解
- 計算結果の約 20.5 MW と一致しません。
- 選択肢 2不正解
- 19.5 MW は変圧器 TB 側の負荷分担(40 - 20.48 = 19.52 MW)に近い値です。
- 選択肢 3正解
- 計算手順に従い求めた TA の負荷分担 20.48 MW に最も近い値です。
- 選択肢 4不正解
- 容量比(80:50)だけで単純配分した場合などに生じる誤った数値です。
- 選択肢 5不正解
- 計算結果の約 20.5 MW と一致しません。
覚えるポイント
- 並列変圧器の負荷分担比は (Pn / %Z) の比に等しい
- %インピーダンスの基準容量換算は容量比に正比例する
間違えやすいところ
- TBの%インピーダンスの基準容量換算を行わずに自己容量ベースのまま計算してしまうミス
- 負荷分担比をインピーダンスに反比例ではなく正比例させてしまうミス
- 問われている変圧器 TA ではなく TB 側の分担電力を解答としてマークしてしまうミス
出題の前提:電気技術基準および変圧器並列運転時の負荷分担の基本特性に基づく出題
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
配電線路の受電端電力の計算
電力 · 配電線路 / 電圧降下 / 受電電力 / 三相3線式
三相 3 線式 1 回線の専用配電線がある。変電所の送り出し電圧が 6 600 V,末端にある負荷の端子電圧が 6 450 V,力率が遅れの 70 % であるとき,この負荷に供給される電力 P1 の値 [kW] として最も近いものを一つ選べ。ただし,電線 1 線当たりの抵抗は 0.45 Ω/km,リアクタンスは 0.35 Ω/km,線路のこう長は 5 km とする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
三相 3 線式配電線路における線間電圧降下の略算式は ΔV ≒ √3・I・(R・cosθ + X・sinθ) で表されます。受電端三相有効電力が P = √3・Vr・I・cosθ である関係を用いると、ΔV ≒ (P / Vr)・(R + X・tanθ) と変形でき、既知の電圧降下と線路インピーダンスから電力を直接算出できます。
解き方
- 電線 1 線当たりの全抵抗 R = 0.45 × 5 = 2.25 Ω、全リアクタンス X = 0.35 × 5 = 1.75 Ω を求める。
- 電圧降下 ΔV = 6600 - 6450 = 150 V を求める。
- cosθ = 0.70 から sinθ = 0.7141、tanθ = 1.020 を算出し、等価抵抗 (R + X・tanθ) ≒ 4.035 Ω を計算する。
- ΔV ≒ (P1 / Vr)・(R + X・tanθ) の関係式に各値を代入し、P1 ≒ 240 kW を導出する。
- 選択肢 1不正解
- 計算結果の約 240 kW と一致しません。
- 選択肢 2不正解
- 計算結果の約 240 kW と一致しません。
- 選択肢 3不正解
- リアクタンス降下を無視して抵抗のみで計算した場合などに生じる誤りです。
- 選択肢 4正解
- 電圧降下の近似式から算出される値 239.8 kW に最も近い値です。
- 選択肢 5不正解
- 計算結果の約 240 kW と一致しません。
覚えるポイント
- 三相電圧降下近似式:ΔV ≒ √3・I・(R cosθ + X sinθ)
- 電力を用いた表現:ΔV ≒ (P / Vr)・(R + X tanθ)
間違えやすいところ
- こう長 5 km を掛け忘れて単位長さ当たりの値のまま計算してしまうミス
- cosθ = 0.7 から sinθ を求める際に三角関数の関係式(√(1-cos^2θ))を誤るミス
出題の前提:電気設備技術基準および交流送配電線路の電圧降下近似計算法に基づく出題
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp)
力率変化時の線路損失一定条件における負荷電力
電力 · 配電線路 / 線路損失 / 力率改善 / 受電電力
問17(a)の配電線路において,負荷が遅れ力率 80 %,電力 P2 [kW] に変化したが,線路損失は変わらなかった。P2 の値 [kW] として最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
配電線路の有効電力損失は 3・I^2・R であるため、線路損失が一定であれば線路電流 I は変化しません。このとき、受電端電圧 Vr がほぼ一定であれば、負荷電力 P = √3・Vr・I・cosθ は負荷の力率 cosθ に直接比例します。
解き方
- 線路損失 Ploss = 3・I^2・R が一定である条件から、線路電流 I が変化していない(I1 = I2)ことを確認する。
- 受電端電圧 Vr は力率改善によりわずかに上昇するもののほぼ等しいため、P ∝ cosθ の関係が成り立つことを確認する。
- P2 = P1 × (cosθ2 / cosθ1) = 239.8 × (0.80 / 0.70) ≒ 274 kW を算出する。
- 選択肢 1不正解
- 計算結果の約 274 kW と一致しません。
- 選択肢 2正解
- 電流一定の条件において力率比(0.8 / 0.7)を乗じて得られる 274.1 kW に最も近い値です。
- 選択肢 3不正解
- 計算結果の約 274 kW と一致しません。
- 選択肢 4不正解
- 計算結果の約 274 kW と一致しません。
- 選択肢 5不正解
- 計算結果の約 274 kW と一致しません。
覚えるポイント
- 線路損失 Ploss = 3・I^2・R(電流の二乗に比例)
- 線路損失一定 = 線路電流一定
間違えやすいところ
- 線路損失一定という条件を電力一定と混同してしまうミス
- 力率が 0.7 から 0.8 に改善された際に、電力が力率に反比例すると誤認してしまうミス
出題の前提:送配電線路における線路損失式および力率と送電電力の関係に基づく出題
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp)
令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和4年度第三種電気主任技術者上期試験 電力科目の問題・解答資料です。