令和3年度第三種電気主任技術者試験 法規科目の概要
一般用電気工作物の調査義務及び電路の絶縁性能
電気事業法・技術基準解釈 · 一般用電気工作物 / 調査の義務 / 登録調査機関 / 漏えい電流
次の文章は、「電気事業法」に基づく調査の義務及びこれに関連する「電気設備技術基準の解釈」に関する記述である。 a) 一般用電気工作物と直接に電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する者(以下、「[ (ア) ]」という。)は、その一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は[ (イ) ]の承諾を得ることができないときは、この限りでない。 b) [ (ア) ]又はその[ (ア) ]から委託を受けた登録調査機関は、上記 a) の規定による調査の結果、電気工作物が技術基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術基準に適合するようにするためとるべき[ (ウ) ]及びその[ (ウ) ]をとらなかった場合に生ずべき結果をその所有者又は[ (イ) ]に通知しなければならない。 c) 低圧屋内電路の絶縁性能は、開閉器又は過電流遮断器で区切ることができる電路ごとに、絶縁抵抗測定が困難な場合においては、当該電路の使用電圧が加わった状態における漏えい電流が[ (エ) ]mA以下であること。 上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
一般用電気工作物の保安確保のため、電気事業法第57条および第57条の2において電線路維持運用者等による定期調査および技術基準不適合時の通知義務が規定されています。また、電路の絶縁性能については電気設備技術基準の解釈第14条で絶縁抵抗測定困難時の許容漏えい電流が1mA以下と定められています。
解き方
- 電気事業法第57条第1項の調査義務の条文を確認し、電線路を維持・運用する主体の定義が「電線路維持運用者」、立入承諾の相手方が「所有者又は占有者」であることを把握します。
- 電気事業法第57条の2第1項の通知義務の条文を確認し、不適合時に通知すべき内容が「とるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき結果」であることを確認します。
- 電気設備技術基準の解釈第14条第1項の規定に基づき、絶縁抵抗測定が困難な低圧屋内電路の漏えい電流限度値が1mA以下であることを確認し、整合する選択肢を選定します。
- 選択肢 1不正解
- (ア)は一般送配電事業者等ではなく「電線路維持運用者」であり、(エ)の許容漏えい電流は2mAではなく「1」mAであるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (イ)は使用者ではなく「占有者」であり、(ウ)は工事方法ではなく「措置」であるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (ア)は一般送配電事業者等ではなく「電線路維持運用者」であり、(イ)は使用者ではなく「占有者」であるため誤りです。
- 選択肢 4正解
- (ア)電線路維持運用者、(イ)占有者、(ウ)措置、(エ)1のすべての組合せが法令および解釈の条文と完全に一致しているため正しいです。
- 選択肢 5不正解
- (イ)は使用者ではなく「占有者」、(ウ)は工事方法ではなく「措置」、(エ)は2mAではなく「1」mAであるため誤りです。
覚えるポイント
- 電気事業法第57条における調査義務の主体は「電線路維持運用者」、承諾対象は「所有者又は占有者」であること。
- 電気設備技術基準の解釈第14条において、絶縁抵抗測定が困難な場合の漏えい電流基準は「1mA以下」であること。
間違えやすいところ
- 電線路維持運用者と一般送配電事業者等の用語の混同、および「所有者又は占有者」を「使用者」と誤認しやすい点に注意が必要です。
- 漏えい電流の基準値について、B種接地抵抗の計算式に出てくる値などと混同して2mAと誤答しないように注意が必要です。
出題の前提:令和3年4月1日現在効力のある法令(電気事業法第57条、第57条の2)および電気設備技術基準の解釈(第14条)
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
電気工事業法における事業者の義務と規制
電気関係法規 · 電気工事業の業務の適正化に関する法律 / 登録電気工事業者 / 電気工事業の義務
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(電気工事業法)に規定されている内容に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)は、電気工事の施工の適正を確保することにより電気保安に資することを目的としています。電気工事業を営む者は「許可」ではなく「登録」(または届出・通知)が求められ、営業所ごとの器具の備付け、標識の掲示、帳簿の備付け・保存などの義務が課されています。
解き方
- 電気工事業法の定義および事業開始の手続き(登録制であり許可制ではないこと)を確認する。
- 登録の有効期間(5年)や、営業所・施工場所における各種義務規定(器具の備付け、標識の掲示、帳簿の備付けと保存)と選択肢を照合して誤りを特定する。
- 選択肢 1正解
- 電気工事業法第3条に基づき、電気工事業を営もうとする者は営業所を設置する区域に応じて都道府県知事又は経済産業大臣の「登録」を受ける必要があり、「経済産業大臣の事業許可」ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 電気工事業法第5条により、登録電気工事業者の登録は5年ごとに更新を受けなければその効力を失うと定められており、有効期間が存在します。
- 選択肢 3不正解
- 電気工事業法第24条において、電気工事業者はその営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならないと規定されています。
- 選択肢 4不正解
- 電気工事業法第25条において、電気工事業者は営業所及び電気工事の施工場所ごとに、見やすい場所に氏名・名称や登録番号等を記載した標識を掲げなければならないと規定されています。
- 選択肢 5不正解
- 電気工事業法第26条において、電気工事業者は営業所ごとに帳簿を備え、業務に関する省令事項を記載してこれを保存しなければならないと規定されています。
覚えるポイント
- 電気工事業の参入規制は「許可」ではなく「登録」(みなし工事業者は届出・通知)である。
- 登録の有効期間は5年であり、5年ごとに更新を受けないと効力を失う。
- 営業所ごとに備えるべき器具は、絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(自家用工事を含む場合はさらに高圧絶縁抵抗計・継電器試験装置等)がある。
間違えやすいところ
- 建設業法上の「許可」と混同して、電気工事業も許可制であると誤認しやすい。
- 標識の掲示場所が「営業所のみ」ではなく「営業所及び電気工事の施工場所ごと」である点を見落としやすい。
出題の前提:令和3年4月1日現在効力のある法令(電気工事業の業務の適正化に関する法律)
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止
電気設備技術基準 · 電磁誘導作用 / 磁束密度 / 商用周波数 / 技術基準第27条の2
次の文章は、「電気設備技術基準」の電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止に関する規定の一部である。 変圧器、開閉器その他これらに類するもの又は電線路を発電所、変電所、開閉所及び需要場所以外の場所に施設する場合に当たっては、通常の使用状態において、当該電気機械器具等からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう、当該電気機械器具等のそれぞれの付近において、人によって占められる空間に相当する空間の [ (ア) ] の平均値が、 [ (イ) ] において [ (ウ) ] 以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の [ (エ) ] 場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。 上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
電気設備技術基準(電気設備に関する技術基準を定める省令)第27条の2では、電力設備(変圧器・開閉器・電線路など)から発生する商用周波数の磁界が人体に及ぼす影響を防止するため、国際ガイドライン(ICNIRP指針)に基づき、人によって占められる空間における磁束密度の平均値の上限を200 μT(マイクロテスラ)と規定しています。
解き方
- 規制対象となる物理量として、磁界の強さ(A/m)ではなく「磁束密度」(μT)が規定されていることを確認する。
- 周波数区分が「商用周波数」(50 Hz/60 Hz)であり、その限度値が「200 μT」であることを確認する。
- 適用除外となる場所の条件が「田畑、山林その他の人の往来が少ない場所」であることを当てはめ、全ての空欄に整合する選択肢(4)を導き出す。
- 選択肢 1不正解
- (イ)が「商用周波数」、(エ)が「往来が少ない」でなければならないため誤りである。
- 選択肢 2不正解
- 省令の規定対象量は(ア)「磁束密度」、限度値は(ウ)「200 μT」であるため誤りである。
- 選択肢 3不正解
- (ウ)の限度値は100 μTではなく「200 μT」、(エ)は「往来が少ない」であるため誤りである。
- 選択肢 4正解
- 電気設備技術基準第27条の2の規定通り、(ア)磁束密度、(イ)商用周波数、(ウ)200 μT、(エ)往来が少ない、の組合せとなっており正しい。
- 選択肢 5不正解
- (ア)は「磁束密度」、(イ)は「商用周波数」、(ウ)は「200 μT」であるため誤りである。
覚えるポイント
- 電気設備技術基準第27条の2:磁束密度の平均値が商用周波数において200 μT以下。
- 例外規定:田畑、山林その他人の「往来が少ない場所」において人体に危害を及ぼすおそれがない場合。
間違えやすいところ
- 物理量として「磁界の強さ [A/m]」と「磁束密度 [μT]」を混同しやすい。
- 基準値としてICNIRP旧指針の100 μTと現行技術基準の200 μTを取り違えやすい。
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令 第27条の2(令和3年4月1日現在効力のある法令)
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答 p.1 ↗(www.shiken.or.jp)
避雷器の施設箇所(電気設備技術基準の解釈)
電気設備技術基準 · 避雷器 / 過電圧保護 / 発変電所 / 需要場所
「電気設備技術基準の解釈」に基づき、高圧及び特別高圧の電路に施設する避雷器に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。ただし、いずれの場合も掲げる箇所に直接接続する電線は短くないものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
「電気設備技術基準の解釈」第37条において、雷サージ等の異常電圧による機器の絶縁破壊や設備事故を防止するため、発変電所の架空電線引込口・引出口、配電用変圧器の高圧・特高側、500 kW以上の高圧需要場所引込口、特別高圧需要場所引込口に避雷器の施設が規定されています。
解き方
- 解釈第37条第1項各号に定められている避雷器の施設箇所(発変電所の引込口・引出口、配電用変圧器、契約電力500 kW以上の高圧需要場所、特別高圧需要場所)を確認します。
- 各選択肢の記述と条文の規定を対比し、発変電所の「引出口」についての免除規定が存在しないことから誤りの選択肢を特定します。
- 選択肢 1不正解
- 解釈第37条第1項第1号により、発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の架空電線の引込口(需要場所の引込口を除く。)又は近接箇所には避雷器の施設が必要であり、正しい記述です。
- 選択肢 2正解
- 解釈第37条第1項第1号により、引込口だけでなく「引出口」又はこれに近接する箇所にも避雷器を施設しなければならないため、施設を要しないとする本記述は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 解釈第37条第1項第3号において、高圧架空電線路から受電する需要場所の引込口に避雷器が必要となるのは「受電電力の容量が500 kW以上」の場合です。受電電力50 kWでは義務付けられていないため、正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- 解釈第37条第1項第3号により、高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力の容量が500 kW以上の需要場所の引込口又はこれに近接する箇所には避雷器を施設しなければならないため、正しい記述です。
- 選択肢 5不正解
- 解釈第37条第1項第4号により、特別高圧架空電線路から電気の供給を受ける需要場所の引込口又はこれに近接する箇所には電圧区分にかかわらず避雷器を施設しなければならないため、正しい記述です。
覚えるポイント
- 発変電所等の架空電線は引込口と引出口の両方に避雷器が必要。
- 高圧受電の需要場所引込口における避雷器施設義務は容量500 kW以上である。
間違えやすいところ
- 発変電所において引込口だけでなく引出口にも避雷器の施設義務がある点を見落としやすいです。
- 高圧受電需要家における避雷器施設義務の境界値(500 kW以上)を50 kW等と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第37条(避雷器等の施設)
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
発電機の保護装置の施設基準
電気設備技術基準の解釈 · 発電機 / 保護装置 / 内部故障 / 過電流
「電気設備技術基準の解釈」に基づき、発電機を自動的に電路から遮断する保護装置を施設すべき場合に関する記述として、空欄(ア)~(オ)に当てはまる語句の組合せを一つ選べ。 a) 発電機に (ア) を生じた場合 b) 容量が 500 kV・A 以上の発電機を駆動する (イ) の圧油装置の油圧又は電動式ガイドベーン制御装置、電動式ニードル制御装置若しくは電動式デフレクタ制御装置の電源電圧が著しく (ウ) した場合 c) 容量が 100 kV・A 以上の発電機を駆動する (エ) の圧油装置の油圧、圧縮空気装置の空気圧又は電動式ブレード制御装置の電源電圧が著しく (ウ) した場合 d) 容量が 2000 kV・A 以上の (イ) 発電機のスラスト軸受の温度が著しく上昇した場合 e) 容量が 10000 kV・A 以上の発電機の (オ) に故障を生じた場合 f) 定格出力が 10000 kW を超える蒸気タービンにあっては、そのスラスト軸受が著しく摩耗し、又はその温度が著しく上昇した場合
解答・解説を表示
解答
3
解説
電気設備技術基準の解釈第44条【発電機等の保護装置】では、発電機に過電流を生じた場合や大容量機の内部故障、原動機(水車・風車・蒸気タービン)の制御電源や油圧低下・軸受過熱などの異常時に電路から自動遮断する保護装置の設置が規定されています。
解き方
- 解釈第44条第1項第1号により、発電機に過電流が生じた場合に自動遮断が要求されるため(ア)は「過電流」と判断します。
- 同項第2号のガイドベーンやニードル制御は水車用設備であり、油圧等の異常は「低下」であるため(イ)は「水車」、(ウ)は「低下」となります。
- 同項第3号のブレード制御は風車用設備であるため(エ)は「風車」、同項第5号より10000 kV・A以上の大容量機で対象となる故障は「内部」故障であるため(オ)は「内部」となります。
- 選択肢 1不正解
- (ア)が過電圧、(ウ)が上昇、(オ)が外部となっており、解釈第44条の規定(過電流、低下、内部)と異なるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が過電圧、(イ)と(エ)が逆、(ウ)が上昇となっており、解釈第44条の条文規定に合致しないため誤りです。
- 選択肢 3正解
- (ア)過電流、(イ)水車、(ウ)低下、(エ)風車、(オ)内部の全ての組み合わせが解釈第44条の規定に合致しているため正しいです。
- 選択肢 4不正解
- (イ)と(エ)の原動機の種別が逆であり、(オ)も内部故障ではなく外部とされているため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (オ)が外部となっていますが、解釈第44条第1項第5号では「内部に故障を生じた場合」と定められているため誤りです。
覚えるポイント
- 発電機の自動遮断条件は「過電流」と10000 kVA以上の「内部故障」が基本要件です。
間違えやすいところ
- 水車のガイドベーン・ニードル・デフレクタ制御と、風車のブレード制御の用語を取り違えやすいので注意が必要です。
出題の前提:令和3年4月1日現在施行の電気設備技術基準の解釈第44条(発電機等の保護装置)
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧架空電線の高圧保安工事基準
電気設備技術基準の解釈 · 高圧保安工事 / 架空電線 / 引張強さ / 径間制限
「電気設備技術基準の解釈」に基づく高圧架空電線に適用される高圧保安工事及び連鎖倒壊防止に関する記述として、空欄(ア)~(エ)に当てはまる数値の組合せを一つ選べ。 a) 電線はケーブルである場合を除き、引張強さ (ア) kN 以上のもの又は直径 (イ) mm 以上の硬銅線であること。 b) 木柱の風圧荷重に対する安全率は、2.0 以上であること。 c) 支持物に木柱、A種鉄筋コンクリート柱又はA種鉄柱を使用する場合の径間は (ウ) m 以下であること。また、支持物にB種鉄筋コンクリート柱又はB種鉄柱を使用する場合の径間は (エ) m 以下であること(電線に引張強さ 14.51 kN 以上のもの又は断面積 38 mm^2 以上の硬銅より線を使用する場合を除く。)。 d) 支持物で直線路が連続している箇所において、連鎖的に倒壊するおそれがある場合は、技術上困難であるときを除き、必要に応じ、16 基以下ごとに、支線を電線路に平行な方向にその両側に設け、また、5 基以下ごとに支線を電線路と直角の方向にその両側に設けること。
解答・解説を表示
解答
2
解説
高圧保安工事は、高圧架空電線路が建造物等と接近・交差する場合などに電線の断線や支持物の倒壊による危険を防止するために適用される強化基準であり、通常時よりも電線の引張強さや径間制限が厳しく定められています。
解き方
- 解釈第70条第1項第1号を参照し、高圧保安工事における電線規格が「引張強さ8.01 kN以上のもの又は直径5 mm以上の硬銅線」であることを確認します。
- 同項第4号の径間制限の表を参照し、木柱およびA種支持物の場合は100 m以下、B種支持物の場合は150 m以下であることを確認します。
- 各空欄の値(ア: 8.01、イ: 5、ウ: 100、エ: 150)と一致する選択肢(2)を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 硬銅線の直径(イ)が4 mmと記述されていますが、高圧保安工事の基準では直径5 mm以上であるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- (ア)8.01 kN、(イ)5 mm、(ウ)100 m、(エ)150 mの数値はすべて解釈第70条の規定通りであり正しいです。
- 選択肢 3不正解
- (イ)が4 mmとなっている点、および径間制限(ウ)150 m、(エ)250 mが通常径間の値となっているため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 通常工事で用いられる引張強さ5.26 kNや4 mm、通常径間が記載されており高圧保安工事の基準に合致しないため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 電線の引張強さ(ア)が5.26 kNとされていますが、高圧保安工事では8.01 kN以上が規定されているため誤りです。
覚えるポイント
- 高圧保安工事の電線は8.01 kN以上・5 mm以上、径間制限はA種等で100 m・B種で150 mです。
間違えやすいところ
- 通常の高圧架空電線の基準(5.26 kN以上・4 mm以上、A種150 m・B種250 m)と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:令和3年4月1日現在施行の電気設備技術基準の解釈第70条(高圧保安工事)
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
特殊場所における電気設備の施設制限
電気設備技術基準(省令) · 特殊場所 / 粉じん / 引火性物質 / 爆発・火災防止
「電気設備に関する技術基準を定める省令」における、特殊場所における施設制限に関する記述として、空欄(ア)~(ウ)に当てはまる語句の組合せを一つ選べ。 a) 粉じんの多い場所に施設する電気設備は、粉じんによる当該電気設備の絶縁性能又は導電性能が劣化することに伴う (ア) 又は火災のおそれがないように施設しなければならない。 b) 次に掲げる場所に施設する電気設備は、通常の使用状態において、当該電気設備が点火源となる爆発又は火災のおそれがないように施設しなければならない。 ① 可燃性のガス又は (イ) が存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所 ② 粉じんが存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所 ③ 火薬類が存在する場所 ④ セルロイド、マッチ、石油類その他の燃えやすい危険な物質を (ウ) し、又は貯蔵する場所
解答・解説を表示
解答
5
解説
電気設備に関する技術基準を定める省令第68条【特殊場所における施設制限】では、粉じん、可燃性ガス、引火性物質の蒸気、火薬類、危険物等が存在する特殊な環境において、感電、爆発又は火災による人身・物への危害を防止するための性能要件を定めています。
解き方
- 省令第68条第1項を確認し、粉じんによる性能劣化に伴う危険として「感電又は火災のおそれ」と規定されていることから、(ア)を「感電」と判断します。
- 省令第68条第2項第1号を確認し、可燃性ガスとともに「引火性物質の蒸気」が対象とされていることから、(イ)を「引火性物質の蒸気」と判断します。
- 省令第68条第2項第4号を確認し、危険物を「製造し、又は貯蔵する場所」と規定されていることから、(ウ)を「製造」と特定します。
- 選択肢 1不正解
- (ア)が短絡、(イ)が腐食性のガス、(ウ)が保存となっており、省令第68条の規定文言と異なるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が短絡、(ウ)が保存となっており、条文で規定された「感電」「製造」と一致しないため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (イ)が腐食性のガスとなっていますが、爆発性雰囲気の規定としては「引火性物質の蒸気」であるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ウ)が保存とされていますが、省令第68条第2項第4号の文言は「製造」であるため誤りです。
- 選択肢 5正解
- (ア)感電、(イ)引火性物質の蒸気、(ウ)製造の組合せは省令第68条の条文に完全に合致しており正しいです。
覚えるポイント
- 特殊場所での粉じんによる性能劣化防止の対象は「感電又は火災」、爆発防止対象は「可燃性ガス又は引火性物質の蒸気」です。
間違えやすいところ
- 絶縁劣化から想起して(ア)に「短絡」を選びがちですが、法文上は「感電又は火災」と規定されています。
出題の前提:令和3年4月1日現在施行の電気設備に関する技術基準を定める省令第68条(特殊場所における施設制限)
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
屋内電路の対地電圧の制限
電気設備技術基準の解釈 · 屋内電路 / 対地電圧制限 / 住宅 / 同一建造物
「電気設備技術基準の解釈」に基づく住宅及び住宅以外の場所の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く)の対地電圧の制限に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
解釈第143条【住宅の屋内電路の対地電圧の制限】では、感電災害防止のため住宅の屋内電路の対地電圧は原則150 V以下とされています。住宅と店舗等が併設される複合建造物の住宅以外部分への配線や、太陽光・蓄電池などの分散型電源には所定の防護措置を条件として対地電圧の上限緩和(300 Vや直流450 V)が認められています。
解き方
- 解釈第143条第1項により、住宅の屋内電路の対地電圧は原則として150 V以下であることを確認します(選択肢(1)は正しい)。
- 解釈第143条第2項第1号により、住宅と店舗等が同一建造物にある場合で隠ぺい場所に金属管工事等で配線するときの対地電圧は「300 V以下」であるため、400 V以下とする記述(2)が誤りであることを特定します。
- 同条第1項第2号(太陽電池モジュール)、第3号(蓄電池)の直流450 V以下の施設要件、および第3項(家庭用電気機械器具)の300 V以下の要件に照らし、(3)、(4)、(5)が正しい規定であることを確認します。
- 選択肢 1不正解
- 解釈第143条第1項本文において、住宅の屋内電路の対地電圧は原則として150 V以下と定められているため正しい記述です。
- 選択肢 2正解
- 解釈第143条第2項第1号では、同一建造物内の住宅以外の場所へ供給する配線の対地電圧限度は「300 V以下」と規定されており、400 V以下は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 解釈第143条第1項第2号に基づき、地絡自動遮断装置の施設やケーブル工事・接触防護措置を講じることで対地電圧を直流450 V以下とすることができるため正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- 解釈第143条第1項第3号に基づき、各蓄電池出力10 kW未満、地絡遮断装置、隠ぺい場所での合成樹脂管工事等を満たせば直流450 V以下とできるため正しい記述です。
- 選択肢 5不正解
- 解釈第143条第3項に基づき、住宅以外の場所で家庭用機器等に簡易接触防護措置を施す場合は対地電圧を300 V以下とすることができるため正しい記述です。
覚えるポイント
- 住宅と店舗等の複合建物における住宅外部分への供給配線の対地電圧限度は300 V以下です。
間違えやすいところ
- 低圧受電設備の低圧範囲(交流600 V以下)や400 V級配線と混同し、同一建造物の対地電圧制限を400 Vとしてしまう誤りに注意が必要です。
出題の前提:令和3年4月1日現在施行の電気設備技術基準の解釈第143条(住宅の屋内電路の対地電圧の制限)
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp)
分散型電源の低圧連系及び高圧連系における施設要件
電気設備技術基準の解釈 · 分散型電源の系統連系設備 / 逆潮流 / 過電流引き外し素子 / 配電用変電所
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における分散型電源の低圧連系時及び高圧連系時の施設要件に関する記述である。 a) 単相3線式の低圧の電力系統に分散型電源を連系する場合において、( ア )の不平衡により中性線に最大電流が生じるおそれがあるときは、分散型電源を施設した構内の電路であって、負荷及び分散型電源の並列点よりも( イ )に、3極に過電流引き外し素子を有する遮断器を施設すること。 b) 低圧の電力系統に逆変換装置を用いずに分散型電源を連系する場合は、( ウ )を生じさせないこと。 c) 高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、分散型電源を連系する配電用変電所の( エ )において、逆向きの潮流を生じさせないこと。ただし、当該配電用変電所に保護装置を施設する等の方法により分散型電源と電力系統との協調をとることができる場合は、この限りではない。 上記の記述中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
分散型電源を電力系統に連系する場合、系統全体の保安や電圧管理を確保するため技術基準解釈に連系要件が定められています。単相3線式系統では負荷の不平衡によって中性線に過大な電流が流れるリスクがあるため、並列点より系統側に3極すべてに過電流引き外し素子を持つ遮断器の設置が義務付けられています。また、インバータを介さない低圧連系での逆潮流防止や、高圧連系時の配電用変電所バンクでの逆向き潮流の制限など、潮流方向に対する厳格な協調が求められます。
解き方
- 解釈第225条第1項により、単相3線式系統で「負荷」の不平衡により中性線に最大電流が生じる恐れがある場合、並列点より「系統側」に3極過電流引き外し素子付遮断器を設ける条文を確認します。
- 解釈第226条第1項により、インバータ(逆変換装置)を用いずに低圧連系する場合は「逆潮流」を生じさせない規定であることを確認します。
- 解釈第229条第1項により、高圧系統連系では配電用変電所の「配電用変電所(バンク)」において逆向きの潮流を生じさせない規定であることを確認し、組合せを選びます。
- 選択肢 1正解
- 全ての空欄(ア)負荷、(イ)系統側、(ウ)逆潮流、(エ)配電用変電所が条文と完全に一致しているため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- (イ)が「負荷側」、(エ)が「引出口」となっているため誤りです。正しくはそれぞれ「系統側」「配電用変電所」です。
- 選択肢 3不正解
- (ウ)が「逆充電」となっているため誤りです。分散型電源から系統側へ向かう電力の流れは「逆潮流」です。
- 選択肢 4不正解
- (ア)電源、(イ)負荷側、(ウ)逆充電、(エ)引出口のいずれも条文の語句と異なっており誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (ア)が「電源」となっているため誤りです。不平衡を生じる要因は電源ではなく「負荷」です。
覚えるポイント
- 単相3線式連系では負荷不平衡対策として系統側に3極過電流引き外し素子付遮断器を施設する。
- 逆変換装置なしの低圧連系は逆潮流禁止、高圧連系は配電用変電所での逆向き潮流禁止が原則。
間違えやすいところ
- 分散型電源から系統へ流れる電力を「逆充電」と混同しないようにする(正しくは「逆潮流」)。
- 中性線過電流の原因を電源の不平衡と誤認しやすいが、正しくは「負荷」の不平衡。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第225条(低圧連系時の電路の保護等)、第226条(低圧連系時の逆潮流等の制限)、第229条(高圧連系時の逆潮流等の制限)に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧受電設備における保護協調
電気設備技術基準・解釈・受電設備技術 · 保護協調 / 高圧交流負荷開閉器 / 過電流継電器 / 電力ヒューズ / 地絡継電器
次のa)〜e)の文章は、図の高圧受電設備における保護協調に関する記述である。 これらの文章の内容について、適切なものと不適切なものの組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。 a) 受電設備内(図中A点)において短絡事故が発生した場合、VCB(真空遮断器)が、一般送配電事業者の配電用変電所の送り出し遮断器よりも早く動作するようにOCR(過電流継電器)の整定値を決定した。 b) TR2(変圧器)の低圧側で、かつMCCB2(配線用遮断器)の電源側(図中B点)で短絡事故が発生した場合、VCB(真空遮断器)が動作するよりも早くLBS2(負荷開閉器)のPF2(電力ヒューズ)が溶断するように設計した。 c) 低圧のMCCB2(配線用遮断器)の負荷側(図中C点)で短絡事故が発生した場合、MCCB2(配線用遮断器)が動作するよりも先にLBS2(負荷開閉器)のPF2(電力ヒューズ)が溶断しないように設計した。 d) SC(高圧コンデンサ)の端子間(図中D点)で短絡事故が発生した場合、VCB(真空遮断器)が動作するよりも早くLBS3(負荷開閉器)のPF3(電力ヒューズ)が溶断するように設計した。 e) GR付PAS(地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器)は、高圧引込ケーブルで1線地絡事故が発生した場合であっても動作しないように設計した。 組合せ選択肢(a, b, c, d, e): (1) 適切、適切、適切、適切、不適切 (2) 不適切、不適切、適切、不適切、適切 (3) 適切、適切、不適切、不適切、不適切 (4) 適切、不適切、適切、適切、適切 (5) 不適切、適切、不適切、不適切、不適切
解答・解説を表示
解答
1
解説
保護協調の基本原則は、事故が発生した箇所の直近上位の保護装置が最も早く動作し、他の健全な系統への停電波及を最小限に抑えることです。構内主遮断器(VCB)は電力会社の配電用変電所遮断器より先に遮断して波及事故を防止し、分岐回路の短絡事故(変圧器・コンデンサ等)では主遮断器よりも早く各分岐のPF(電力ヒューズ)が溶断して主幹トリップを防ぎます。また低圧事故では低圧遮断器(MCCB)が先に動作し、引込ケーブルを含む構内地絡事故ではPASが確実に動作して受電点側で切り離します。
解き方
- aを検討:A点の短絡事故で構内VCBが変電所送り出し遮断器より早く動作するのは、波及事故防止の基本であり適切です。
- b・dを検討:TR2やSC内部等の短絡事故では、主幹VCBが落ちて全館停電するのを防ぐため、直近のPF2・PF3がVCBより早く溶断して事故回路を切り離す設計とするため適切です。
- cを検討:MCCB2の負荷側短絡では、低圧回路内で保護を完結させるためMCCB2がPF2より早く動作(PFが溶断しない)するように設計するため適切です。
- eを検討:GR付PASは高圧引込ケーブルを含む構内地絡事故を検知して遮断器を開放し、電力会社系統へ地絡事故が波及するのを防ぐ役割を持つため、「動作しないように設計した」は不適切です。
- 以上より、a:適切、b:適切、c:適切、d:適切、e:不適切となる組合せ(1)を選択します。
- 選択肢 1正解
- a〜dが適切、eが不適切という判定と完全に一致しているため正しい選択肢です。
- 選択肢 2不正解
- a・b・dを不適切、eを適切と判定しており誤りです。
- 選択肢 3不正解
- c・dを不適切と判定しており誤りです。下位遮断器MCCBの優先動作や分岐PFの優先溶断は正しい設計です。
- 選択肢 4不正解
- bを不適切、eを適切と判定しており誤りです。
- 選択肢 5不正解
- a・c・dを不適切と判定しており誤りです。
覚えるポイント
- 保護協調は『事故点直近の下位保護装置が上位よりも早く動作する』のが大原則。
- 受電点GR付PASは引込ケーブルを含む構内地絡事故で確実に動作し波及事故を防止する。
間違えやすいところ
- GR付PASの保護範囲に高圧引込ケーブルが含まれないと誤認しない(PASは責任分界点にあり、引込ケーブルは保護範囲内)。
- 変圧器や高圧コンデンサの短絡で主幹VCBが動作してよいと誤認しがちだが、健全回線を維持するために分岐ヒューズ(PF)を先に切る必要がある。
出題の前提:電気設備技術基準および高圧受電設備規程に基づく保護協調設計の基本原則。
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧引留支持物に作用する支線の引張荷重の計算
電気設備技術基準・電気工学計算 · 支持物の支線 / 引留支持物 / 水平張力 / 力のつり合い
図のように既設の高圧架空電線路から、高圧架空電線を高低差なく径間30m延長することにした。 新設支持物にA種鉄筋コンクリート柱を使用し、引留支持物とするため支線を電線路の延長方向4mの地点に図のように設ける。電線と支線の支持物への取付高さはともに8mであるとき、次の(a)の問に答えよ。 (a) 電線の水平張力が15 kNであり、その張力を支線で全て支えるものとしたとき、支線に生じる引張荷重の値[kN]として、最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
引留支持物において電線の水平張力をすべて支線で受け止める場合、電線取付け点における水平方向の力のつり合いを考えます。支線の地表からの距離をd、取付け高さをhとすると、支線が水平面となす角θに対して、支線の水平分力 Ts・cosθ が電線の水平張力 T と等しくなります。したがって支線に生じる引張荷重は Ts = T / cosθ で求められます。
解き方
- 支持物根元から支線アンカーまでの水平距離 d = 4 m、取付け高さ h = 8 m から支線の全長 L を計算します:L = √(4^2 + 8^2) = √(16 + 64) = √80 = 4√5 m ≒ 8.944 m。
- 支線が水平となす角をθとすると、cosθ = d / L = 4 / (4√5) = 1 / √5 ≒ 0.4472 となります。
- 電線の水平張力 T = 15 kN と支線の水平分力のつり合い式 Ts・cosθ = T より、支線の引張荷重 Ts = T / cosθ = 15 × √5 ≒ 15 × 2.236 = 33.54 kN を求めます。
- 選択肢の中から最も近い値である 34 (4) を選定します。
- 選択肢 1不正解
- 7 kNは水平張力にcosθを掛けてしまうなどの誤った計算による値であり誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 15 kNは電線の水平張力そのものであり、斜めに張られた支線の張力としては過小であり誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 30 kNは径間30mの数値を用いた誤った計算等であり一致しないため誤りです。
- 選択肢 4正解
- 計算された支線の引張荷重 Ts ≒ 33.54 kN に最も近い値であるため正しいです。
- 選択肢 5不正解
- 67 kNは高さを水平距離で割るなど幾何学的比率を逆にした過大な値であり誤りです。
覚えるポイント
- 支線の引張荷重 Ts = 水平張力 T ÷ cosθ(水平方向の分力関係)。
- 幾何関係から cosθ = 水平距離 ÷ 斜め長さ = d / √(d^2 + h^2)。
間違えやすいところ
- 支線の張力計算で T × cosθ と誤って張力を小さく計算してしまうミス。
- 径間30mを計算式に代入してしまうミス(支線の計算に必要なのは支線の水平距離4mと高さ8m)。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第61条(架空電線路の支持物の倒壊防止)に基づく支線の強度計算。
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
支線の安全率および最少素線条数の算定
電気設備技術基準・電気工学計算 · 支線 / 安全率 / 亜鉛めっき鋼より線 / 素線条数
問11の条件において、次の(b)の問に答えよ。 (b) 支線の安全率を1.5とした場合、支線の最少素線条数として、最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。 ただし、支線の素線には、直径2.9mmの亜鉛めっき鋼より線(引張強さ1.23 kN/mm^2)を使用し、素線のより合わせによる引張荷重の減少係数は無視するものとする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
支線は電線路の張力を安全に支えるため、想定される引張荷重に対して規定の安全率(本問では1.5)を見込んだ設計引張強さを持つ必要があります。支線全体の許容引張荷重または設計引張強さから、素線1本あたりの破断荷重(断面積×引張強さ)で割ることで必要条数を算定し、端数を切り上げた整数条数を求めます。なお技術基準解釈第61条において支線は3条以上のより線であることが規定されています。
解き方
- (a)で求めた支線の引張荷重 Ts ≒ 33.54 kN に安全率 1.5 を乗じて、支線全体に必要な保証破断荷重 T_req を計算します:T_req = 33.54 × 1.5 = 50.31 kN。
- 直径 2.9 mm の素線1本の断面積 A を求めます:A = π × (2.9 / 2)^2 = π × 1.45^2 ≒ 6.605 mm^2。
- 素線1本あたりの引張荷重(破断強度) T0 を求めます:T0 = 1.23 kN/mm^2 × 6.605 mm^2 ≒ 8.124 kN。
- 必要な素線条数 N を計算します:N = T_req / T0 = 50.31 / 8.124 ≒ 6.19 条。
- 必要な強度を満たすための最少素線条数は切り上げて 7 条となり、選択肢(3)を選定します。
- 選択肢 1不正解
- 3条では支線全体の引張強さが約24.4 kNにしかならず、必要強度50.3 kNに対して強度が不足するため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 5条では支線全体の引張強さが約40.6 kNにとどまり、安全率1.5を見込んだ必要強度を満たさないため誤りです。
- 選択肢 3正解
- 計算された必要素線条数約6.19条を上回る最少の素線条数は7条であるため正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 9条は必要強度を満たしますが、最少素線条数としては過大であるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 19条は大幅に過大な条数であり誤りです。
覚えるポイント
- 必要素線条数 = (支線引張荷重 × 安全率) ÷ (素線断面積 × 素線引張強さ)。
- 条数計算の結果に端数が出た場合は、安全側に切り上げて整数条数とする。
間違えやすいところ
- 安全率1.5を乗算するのを忘れて、33.54 / 8.124 ≒ 4.13 条 → 5条 と計算してしまうミス。
- 直径2.9mmを半径と混同して断面積を計算してしまうミス。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈 第61条(架空電線路の支持物の倒壊防止)第1項第一号に基づく支線の構成規格および強度計算。
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧ケーブルの直流絶縁耐力試験
電気設備技術基準・解釈 · 絶縁耐力試験 / 高圧ケーブル / 直流試験電圧
「電気設備技術基準の解釈」に基づき、使用電圧6600V、周波数50Hzの電路に使用する高圧ケーブルの絶縁耐力試験を実施する場合の記述として、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
電気設備技術基準の解釈第15条において、高圧電路の絶縁耐力試験では最大使用電圧(公称電圧の1.15/1.1倍)の1.5倍の交流電圧を10分間印加することが原則とされています。ただし、ケーブルの電路においては交流試験電圧の2倍の直流電圧を電路と大地との間に連続して10分間印加して試験を行うことが認められています。
解き方
- 最大使用電圧を計算する:6600V × (1.15 / 1.1) = 6900V。
- 交流の基本試験電圧を求める:6900V × 1.5 = 10350V。
- 直流試験電圧の倍率(交流試験電圧の2倍)を適用する:10350V × 2 = 20700V。
- 規定された試験時間(連続して10分間)を確認し、該当する選択肢を選定する。
- 選択肢 1不正解
- 10350Vは交流の試験電圧であり直流試験電圧(交流の2倍=20700V)ではなく、試験時間も1分間ではなく連続して10分間です。
- 選択肢 2不正解
- 10350Vは交流試験電圧の値であり、直流試験電圧としてはその2倍の20700Vを印加する必要があります。
- 選択肢 3不正解
- 直流試験電圧20700Vは正しいですが、試験時間は1分間ではなく連続して10分間加える必要があります。
- 選択肢 4正解
- 直流試験電圧20700V(交流試験電圧10350Vの2倍)を電路と大地との間に連続して10分間加えるため正しい記述です。
- 選択肢 5不正解
- 電技解釈第15条第2項により、高圧ケーブルを使用する電路では交流試験電圧の2倍の直流電圧による絶縁耐力試験が認められています。
覚えるポイント
- 高圧電路の交流試験電圧は最大使用電圧の1.5倍、直流で試験する場合は交流試験電圧の2倍(最大使用電圧の3倍)で印加時間は連続10分間です。
間違えやすいところ
- 機器の絶縁油破壊電圧試験等の1分間試験と混同して、絶縁耐力試験の印加時間を1分間と誤認しないように注意しましょう。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第15条(高圧又は特別高圧の電路の絶縁耐力)
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧ケーブルの交流絶縁耐力試験に必要な皮相電力の計算
電気設備技術基準・計算 · 絶縁耐力試験 / 対地静電容量 / 皮相電力 / 充電電流
使用電圧6600V、周波数50Hzの高圧ケーブル(CVT 100mm2、こう長220m、1線の対地静電容量0.45μF/km)について、3線一括で交流絶縁耐力試験を行う。試験機器の損失を無視するとき、この試験に必要な皮相電力の値[kV・A]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
交流絶縁耐力試験では被試験体の静電容量に充電電流が流れるため、電源には無効電力(皮相電力)の供給能力が求められます。3線一括で印加する場合、並列となる3線分の対地静電容量の合計値を算出し、試験電圧Vにおける皮相電力S=ωCV^2=2πfCV^2を計算します。
解き方
- 公称電圧6600Vにおける交流試験電圧を求める:V = 6600 × (1.15 / 1.1) × 1.5 = 10350V。
- 3線一括接続時の全対地静電容量Cを計算する:C = 3 × (0.45 μF/km) × 0.22 km = 0.297 μF = 0.297 × 10^-6 F。
- 角周波数ωを計算する:ω = 2πf = 2 × π × 50 = 100π rad/s。
- 皮相電力Sを計算する:S = ωCV^2 = 100π × 0.297 × 10^-6 × 10350^2 = 29.7π × 10^-6 × 1.0712 × 10^8 ≒ 9995 V・A ≒ 10 kV・A。
- 選択肢 1不正解
- 計算結果の約10kV・Aと大きく異なり誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 計算結果の約10kV・Aと異なり誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 計算結果の約10kV・Aと異なり誤りです。
- 選択肢 4正解
- S=2πfCV^2に各値を代入して計算すると約9.995kV・Aとなり、最も近い値は10kV・Aです。
- 選択肢 5不正解
- 計算結果の約10kV・Aと大きく異なり誤りです。線間電圧での計算など誤った式を適用すると導かれます。
覚えるポイント
- 3線一括で対地間に試験電圧を印加する場合、全静電容量は1線あたりの対地静電容量の3倍になります。
間違えやすいところ
- 3線一括試験であることを見落とし、1線分のみの静電容量で計算してしまうミスに注意が必要です。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第15条及び電気回路の交流電力計算
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
需要家群の総需要電力量の計算
電力管理・計算 · 設備容量 / 需要率 / 負荷率 / 総需要電力量
変電所から電力供給を受ける3需要家A~Cの設備容量[kW]、需要率[%]、負荷率[%]が表(A: 800kW, 55%, 50% / B: 500kW, 60%, 70% / C: 600kW, 70%, 60%)に示す値であるとき、3需要家の1日の需要電力量を合計した総需要電力量の値[kW・h]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
最大需要電力は「設備容量 × 需要率」、平均需要電力は「最大需要電力 × 負荷率」で求められます。1日(24時間)の需要電力量は「平均需要電力 × 24時間」で計算できるため、全需要家の平均需要電力の和に24を乗じることで総需要電力量が求まります。
解き方
- 各需要家の最大需要電力を計算する:PAmax=800×0.55=440kW、PBmax=500×0.60=300kW、PCmax=600×0.70=420kW。
- 各需要家の平均需要電力を計算する:PAavg=440×0.50=220kW、PBavg=300×0.70=210kW、PCavg=420×0.60=252kW。
- 合計平均需要電力を求める:Pavg_total=220+210+252=682kW。
- 1日の総需要電力量を計算する:W=682kW×24h=16368kW・h(約16370kW・h)。
- 選択肢 1不正解
- 計算結果の16368kW・hと大きく異なり誤りです。
- 選択肢 2正解
- 合計平均電力682kWに24時間を乗じると16368kW・hとなり、最も近い値は16370kW・hです。
- 選択肢 3不正解
- 計算結果の16368kW・hと異なり誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 設備容量の合計に需要率や負荷率を誤って適用した値であり誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 最大需要電力の合計に24時間を乗じた値(1160×24=27840kW・h)であり、負荷率が考慮されていないため誤りです。
覚えるポイント
- 1日の電力量[kW・h]は「平均電力[kW] × 24[h]」であり、「設備容量 × 需要率 × 負荷率 × 24」で直接導出できます。
間違えやすいところ
- 最大需要電力にそのまま24時間を掛けてしまい、負荷率を掛け忘れるミスに注意しましょう。
出題の前提:電気事業・配電工学における需要率・負荷率の基礎理論
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp)
不等率を考慮した変電所の総合負荷率の計算
電力管理・計算 · 不等率 / 合成最大需要電力 / 総合負荷率
問題13の表の条件において、需要家A~Cの不等率が1.25であるとき、変電所から見た総合負荷率の値[%]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。ただし、送電損失及び需要家受電設備損失は無視するものとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
合成最大需要電力は「各需要家の最大需要電力の合計 ÷ 不等率」により求められます。総合負荷率は「合成平均需要電力 ÷ 合成最大需要電力 × 100 [%]」で定義されます。各需要家のピーク発生時刻のずれ(不等率>1)により、変電所の総合負荷率は各需要家の個別負荷率の加重平均よりも高くなります。
解き方
- 各需要家の最大需要電力の和を求める:440 + 300 + 420 = 1160 kW。
- 不等率1.25を用いて合成最大需要電力を計算する:1160 ÷ 1.25 = 928 kW。
- 変電所から見た合成平均需要電力(各需要家の平均電力の合計)を確認する:220 + 210 + 252 = 682 kW。
- 総合負荷率を算出する:(682 ÷ 928) × 100 ≒ 73.49 %(約73 %)。
- 選択肢 1不正解
- 計算結果の約73%と大きく異なり誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 不等率を考慮せずに各最大電力の合計で平均電力を割った値(682/1160≒58.8%)であり、不等率で割る操作が抜けているため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 各需要家の負荷率の単純平均((50+70+60)/3=60%)に近い誤りの数値です。
- 選択肢 4正解
- 合成最大需要電力928kW、合成平均需要電力682kWから計算すると約73.49%となり、最も近い値は73%です。
- 選択肢 5不正解
- 計算結果の約73%と異なり誤りです。
覚えるポイント
- 総合負荷率 = (合成平均需要電力 / 合成最大需要電力) × 100 = (各需要家の平均電力の和 / (各需要家の最大電力の和 / 不等率)) × 100 です。
間違えやすいところ
- 不等率の定義(各需要家の最大電力の和/合成最大電力)を逆にして、最大電力の和に不等率を掛けてしまう計算間違いに注意しましょう。
出題の前提:電気事業・配電工学における不等率および総合負荷率の定義
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp)
令和3年度第三種電気主任技術者試験 法規科目
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和3年度第三種電気主任技術者試験 法規科目の問題・解答資料です。