令和3年度第三種電気主任技術者試験 電力科目の概要
水力発電所の分類と特徴
電力 · 水力発電 / 発電所形式 / 流込み式 / 調整池式
水力発電所の分類に関する次の文章中の空白箇所(ア)〜(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを(1)〜(5)の中から一つ選べ。 水力発電所は[ (ア) ]を得る方法により分類すると、水路式、ダム式、ダム水路式があり、[ (イ) ]の利用方法により分類すると、流込み式、調整池式、貯水池式、揚水式がある。 一般的に、水路式はダム式、ダム水路式に比べ[ (ウ) ]。貯水ができないので発生電力の調整には適さない。ダム式発電では、ダムに水を蓄えることで[ (イ) ]の調整ができるので、電力需要が大きいときにあわせて運転することができる。 河川の自然の流れをそのまま利用して発電する方式を[ (エ) ]発電という。貯水池などを持たない水路式発電所がこれに相当する。 1日又は数日程度の河川流量を調整できる大きさを持つ池を持ち、電力需要が小さいときにその池に蓄え、電力需要が大きいときに放流して発電する方式を[ (オ) ]発電という。自然の湖や人工の湖などを用いてもっと長期間の需要変動に応じて河川流量を調整・使用する方式を貯水池式発電という。
解答・解説を表示
解答
5
解説
水力発電所は「落差の得方による分類」と「河川流量の運用(利用)形態による分類」の2大分類が存在します。落差の得方では、上流の水路で緩勾配に導き落差を得る水路式、堤体で堰き止めて落差を得るダム式、両者を合わせたダム水路式があります。水路式はダム式等と比べて大規模な堰堤を必要としないため建設費が安価ですが、貯水能力がないため流量を調整できず、河川の自然流量に依存する流込み式となります。一方、運用面では日〜週間単位で調整する調整池式、季節単位で調整する貯水池式に分類されます。
解き方
- 落差の得方(水路式・ダム式・ダム水路式)と流量の運用形態(流込み式・調整池式・貯水池式・揚水式)の定義から(ア)を「落差」、(イ)を「流量」と特定する。
- 水路式は大規模なダム堤体が不要なためダム式等と比較して「建設費が安い」ことから(ウ)を特定する。
- 自然流量をそのまま使う方式は「流込み式」、日〜数日単位で流量調整する池を持つ方式は「調整池式」であることから(エ)と(オ)を特定し、選択肢(5)を導き出す。
- 選択肢 1不正解
- (イ)が流速、(ウ)が建設期間が長い、(エ)が調整池式、(オ)がダム式となっておりすべて誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が流速、(イ)が落差、(エ)が調整池式、(オ)がダム式となっており誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (ウ)が高落差を得にくい、(オ)が揚水式となっており誤りです。水路式は長い水路で導水することで十分な高落差を得ることが可能です。
- 選択肢 4不正解
- (ア)が流量、(イ)が落差、(ウ)が建設費が高いとなっており誤りです。
- 選択肢 5正解
- (ア)落差、(イ)流量、(ウ)建設費が安い、(エ)流込み式、(オ)調整池式という正しい語句の組み合わせです。
覚えるポイント
- 水力発電の分類軸:落差の得方(構造)と流量の運用方法(運用期間)。
- 流況調整期間:調整池式は1日〜数日程度、貯水池式は季節間(数か月以上)にわたる長期調整。
間違えやすいところ
- 調整池式(1日〜数日)と貯水池式(数か月・季節間)の調整スパンを混同しやすい点に注意する。
- 水路式はダム式に比べて堤体が小規模なため建設費が安価になる点を逆に覚えないようにする。
出題の前提:電気事業法に基づく水力発電技術基準および水力工学の基礎概念に基づく
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp)
水圧管内を流れる水の流速と水圧の計算
電力 · 水力発電 / 水圧管路 / 連続の式 / ベルヌーイの定理
図の水圧管内を水が充満して流れている。断面Aでは、内径 2.2 m、流速 3 m/s、圧力 24 kPa である。このとき、断面Aとの落差が 30 m、内径 2 m の断面Bにおける流速 [m/s] と水圧 [kPa] の最も近い値の組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。 ただし、重力加速度は 9.8 m/s²、水の密度は 1000 kg/m³、円周率は 3.14 とする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
管内定常流では、流量一定を表す連続の式 Q = A_A・v_A = A_B・v_B が成立し、管径比の2乗に反比例して流速が変化します。また、損失水頭を無視できる場合、エネルギー保存則を表すベルヌーイの定理 p + (1/2)ρv² + ρgz = 一定(全水頭 p/(ρg) + v²/(2g) + z = 一定)が成立します。落差によって位置エネルギーが圧力エネルギーへと変換されるため、下流の断面Bでは水圧が上昇します。
解き方
- 断面Aと断面Bの直径から断面積比を求め、連続の式 Q = A_A・v_A = A_B・v_B より断面Bの流速 v_B = 3 × (2.2 / 2.0)² = 3.63 m/s ≒ 3.6 m/s を算出する。
- ベルヌーイの定理 p_B = p_A + (1/2)ρ(v_A² - v_B²) + ρg(z_A - z_B) に数値を代入する。
- 位置水頭による圧力上昇分 1000 × 9.8 × 30 = 294 kPa と動圧差による減少分約 -2.1 kPa、初期圧 24 kPa を合計し、p_B ≒ 316 kPa を得る。
- 選択肢 1不正解
- 流速が 3.0 m/s のまま変化しないとしている点、および水圧 318 kPa の計算値が誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 水圧は 316 kPa で合致しますが、断面積の縮小に伴う流速増加を考慮しておらず流速 3.0 m/s が誤りです。
- 選択肢 3正解
- 連続の式から得られる流速 3.6 m/s、ベルヌーイの定理から得られる水圧 316 kPa の組合せであり正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 流速 3.6 m/s は正しいですが、水圧 310 kPa は位置エネルギーによる静水圧増加分の計算が誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 流速 4.0 m/s、水圧 300 kPa のいずれの値も計算結果と一致せず誤りです。
覚えるポイント
- 連続の式:v_B = v_A × (D_A / D_B)²(断面積は直径の2乗に比例)。
- ベルヌーイの式:圧力エネルギー p + 運動エネルギー (1/2)ρv² + 位置エネルギー ρgz = 一定。
間違えやすいところ
- 断面積比を内径の1乗比(2.2/2.0)で計算して流速を誤ってしまうミス。
- Pa単位とkPa単位の換算(1000倍の扱い)を途中で取り違えて水圧の計算桁を誤るミス。
出題の前提:流体力学の基礎(ベルヌーイの定理および連続の式)に基づく
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
火力発電用ボイラ設備の構成と機能
電力 · 汽力発電 / ボイラ設備 / 再熱器 / 熱サイクル
火力発電に用いられるボイラ設備に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) ボイラを水の循環方式によって分類すると、自然循環ボイラ、強制循環ボイラ、貫流ボイラがある。 (2) 蒸気ドラム内には汽水分離器が設置されており、蒸発管から送られてくる飽和蒸気と水を分離する。 (3) 空気予熱器は、煙道ガスの余熱を燃焼用空気に回収することによって、ボイラ効率を高める熱交換器である。 (4) 節炭器は、煙道ガスの余熱を利用してボイラ給水を加熱することによって、ボイラ効率を高めるためのものである。 (5) 再熱器は、高圧タービンで仕事をした蒸気をボイラに戻して再加熱し、再び高圧タービンで仕事をさせるためのもので、熱効率の向上とタービン翼の腐食防止のために用いられている。
解答・解説を表示
解答
5
解説
再熱サイクルでは、高圧タービンで膨張して温度・圧力が低下した蒸気をボイラの再熱器に導いて再加熱し、中圧タービンに送ります。これによりプラントの熱効率向上と、低圧タービン後段における乾き度の低下(水滴による羽根の壊食)を防止します。
解き方
- ボイラの各構成機器(ドラム、節炭器、空気予熱器、過熱器、再熱器)の役割と蒸気・水の流れを整理する。
- 再熱器が高圧タービン通過後の蒸気を加熱し、次段の中圧タービンへ送る機器であることを確認して誤りを見抜く。
- 選択肢 1不正解
- ボイラの水循環方式には、水の密度差を利用する自然循環、ポンプを用いる強制循環、ドラムを持たず一方向に水を送る貫流ボイラの3種類があり正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 蒸気ドラム内に設置された汽水分離器は、蒸発管から入ってきた湿り蒸気を飽和蒸気と飽和水に分離し、過熱器への水滴キャリーオーバーを防ぐため正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- 空気予熱器は煙道排ガスの排熱で燃焼用空気を予熱し、炉内燃焼温度の上昇およびボイラ効率の向上を図る熱交換器であり正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- 節炭器(エコノマイザ)は排ガスの余熱を利用してボイラ給水をあらかじめ加熱し、燃料消費を節約して効率を高める装置であるため正しい記述です。
- 選択肢 5正解
- 高圧タービンで仕事をした蒸気は再熱器で再加熱された後、再び高圧タービンではなく「中圧タービン」に供給されます。したがって記述は誤りです。
覚えるポイント
- 再熱蒸気は高圧タービン排気からボイラ再熱器を経て中圧タービンへ送られる。
間違えやすいところ
- 再熱器の送出先を高圧タービンと中圧タービンで取り違えてしまうミス。
出題の前提:問題文に提示されたボイラ設備および再熱サイクルの基本構造に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
電気集じん装置(コットレル集じん装置)の原理と構成
電力 · 火力発電 / 環境保全設備 / 電気集じん装置 / コロナ放電
次の文章は、電気集じん装置に関する記述である。 火力発電所で発生する灰じんなどの微粒子は、電気集じん装置により除去される。典型的な電気集じん装置は、集じん電極である[ (ア) ]の間に放電電極である[ (イ) ]を置いた構造である。電極間の[ (ウ) ]によって発生した[ (エ) ]放電により生じたイオンで微粒子を帯電させ、クーロン力によって集じん電極で捕集する。集じん電極に付着した微粒子は一般的に、集じん電極[ (オ) ]取り除く。 上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
電気集じん装置は、接地された平板状の集じん電極と、曲率半径の小さい線電極(放電極)間に数万ボルトの直流高電圧を印加し、負極性の不平等電界による負グローコロナ放電を発生させて排ガス中の粒子を負に帯電させます。帯電粒子はクーロン力で集じん極に引き寄せられ、定期的に槌(つち)打ち機構で叩き落としてホッパに回収されます。
解き方
- 集じん電極(平板)と放電極(細い線状)の形状の役割の違いを確認する。
- 放電形態が高電圧による「コロナ放電」であり、大電流のアーク放電ではないことを確認する。
- 付着した粉じんの一般的な脱離除去方法が「槌(つち)打ち」であることを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 集じん電極が線電極ではなく平板電極であり、ダストの除去方法も風ではなく槌打ちであるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 集じん電極は平板電極、放電極は線電極であり、印加されるのは高電圧で発生する放電はコロナ放電なので誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 電極間に印加するのは大電流ではなく直流高電圧であり、生じる放電はアーク放電ではなくコロナ放電です。
- 選択肢 4正解
- (ア)平板電極、(イ)線電極、(ウ)高電圧、(エ)コロナ、(オ)を槌でたたいて、の全ての組み合わせが適切です。
- 選択肢 5不正解
- (ウ)が「大電流」となっている点が誤りです。集じんに必要なのは直流高電圧による電界形成です。
覚えるポイント
- 電気集じん機は平板集じん極・線放電極・高電圧・コロナ放電・槌打ち脱離のセットで覚える。
間違えやすいところ
- コロナ放電ではなくアーク放電を選んでしまう混同。
- 電極の配置として平板電極と線電極の役割を逆にしてしまうミス。
出題の前提:電気集じん装置(コットレル集じん機)の構造および集じん原理に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
軽水炉を中心とする原子力発電の構造と特徴
原子力発電 · 原子炉の分類 / 軽水炉 / 沸騰水型原子炉 / 加圧水型原子炉
原子力発電に関する記述として、誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
原子力発電ではウラン235の核分裂連鎖反応で生じる熱を利用します。核分裂で放出される高速中性子を熱中性子に減速させる減速材と、熱を取り出す冷却材の組み合わせで炉型が分類されます。軽水炉では減速材と冷却材の両方に軽水(普通の水)が用いられます。
解き方
- 各選択肢に示された原子炉の構成要素(減速材、冷却材、燃料、出力調整法)について正誤を確認します。
- 選択肢(2)における軽水炉の減速材が「黒鉛」と記載されている点が明確な誤りであると判断します。
- 選択肢 1不正解
- 記述の通り、核分裂エネルギーで蒸気を生成し蒸気タービン発電機を回転させる仕組みは正しいです。
- 選択肢 2正解
- 軽水炉は減速材および冷却材の両方に軽水を用います。黒鉛を減速材とする炉は黒鉛減速炉であり誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 軽水炉では核分裂性物質であるウラン235を3〜5%程度に高めた低濃縮ウランが燃料として用いられます。
- 選択肢 4不正解
- 軽水によって減速された熱中性子を用いて核分裂連鎖反応を維持するため、軽水炉は熱中性子炉に分類されます。
- 選択肢 5不正解
- BWRは再循環流量と制御棒で、PWRはほう素濃度と制御棒で出力を調整するため記述は正しいです。
覚えるポイント
- 軽水炉は減速材・冷却材ともに軽水(普通の水)を使用する点。
- 低濃縮ウラン(ウラン235を約3〜5%)を燃料とする点。
間違えやすいところ
- 減速材に黒鉛を用いる黒鉛炉(旧ソ連のRBMKや英国のガス冷却炉など)と軽水炉を混同しないように注意します。
出題の前提:電気事業法および各種原子炉工学の標準的仕様に準拠
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
分散型電源の特徴と系統連系技術
分散型電源 · 太陽光発電 / 燃料電池 / 風力発電 / 直流送電
分散型電源に関する記述として、誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
分散型電源は需要地近接に設置される比較的小規模な発電設備です。太陽光や燃料電池は直流を出力するためインバータで交流に変換して連系します。燃料電池は水の電気分解の逆反応(発熱反応)を利用し、高効率かつ熱電併給が可能な特徴を持ちます。
解き方
- 各選択肢に示された分散型電源(太陽電池、小水力、洋上風力、燃料電池)の原理と系統連系上の特徴を確認します。
- 選択肢(5)の燃料電池に関する記述において、「吸熱反応」としている部分が化学的に誤り(正しくは発熱反応)であることを見抜きます。
- 選択肢 1不正解
- 太陽光発電は直流出力であるためインバータで交流変換し、単独運転防止等の系統連系保護装置で事故時に解列します。
- 選択肢 2不正解
- 逆潮流に伴う線路電圧上昇への対策として、力率制御やパワーコンディショナの出力抑制、SVR等の電圧調整が行われます。
- 選択肢 3不正解
- 小水力発電では大規模なダムを造らず、河川や農業用水路の自然流下を利用する流込み式が多く採用されます。
- 選択肢 4不正解
- 長距離海底交流ケーブルでは充電電流や誘電損が問題となるため、高圧直流送電(HVDC)の採用が有効です。
- 選択肢 5正解
- 燃料電池は水素と酸素が反応して水が生じる発熱反応を利用する発電方式であり、吸熱反応という記述は誤りです。
覚えるポイント
- 燃料電池は水の電気分解の逆反応であり発熱反応であること。
- 直流送電では充電電流による送電容量制限や誘電損が生じないこと。
間違えやすいところ
- 燃料電池の反応熱を吸熱反応と勘違いしないようにします(排熱利用コージェネレーションが可能なのは発熱反応だからです)。
出題の前提:系統連系規程および燃料電池発電の基礎原理に準拠
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
計器用変成器の分類と接続方法
変電所 · 計器用変成器 / 変流器 / 計器用変圧器 / 二次側取扱
次の文章中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。 「計器用変成器は、[(ア)]と変流器とに分けられ、高電圧あるいは大電流の回路から計器や[(イ)]に必要な適切な電圧や電流を取り出すために設置される。変流器の二次端子には、常に[(ウ)]インピーダンスの負荷を接続しておく必要がある。また、一次端子のある変流器は、その端子を被測定線路に[(エ)]に接続する。」
解答・解説を表示
解答
5
解説
計器用変成器は主回路の高電圧・大電流を安全な標準値(二次電圧110V、二次電流5Aなど)に変成し、測定機器や保護継電器に入力する機器です。変流器(CT)の二次側を開放すると一次電流がすべて励磁電流となり鉄心が過励磁されて二次端子に高電圧が発生し焼損・感電の危険があるため、常に低インピーダンスで接続(短絡状態維持)します。
解き方
- 計器用変成器の種類として変流器(CT)と対になる(ア)は「計器用変圧器(VT)」であることを特定します。
- 信号を受ける機器(イ)は「保護継電器」であることを特定します。
- 変流器の二次側は開放厳禁であるため(ウ)は「低」インピーダンス、線路電流を測定するため一次側(エ)は「直列」接続であることを導きます。
- 選択肢 1不正解
- 主変圧器は電力送電用であり計器用変成器ではありません。また二次側は低インピーダンスで直列接続です。
- 選択肢 2不正解
- CTは変流器のことであるため、変流器と対になる(ア)にCTを入れるのは重複し不適当です。
- 選択肢 3不正解
- 信号が接続されるのは直接遮断器ではなく保護継電器であり、CT一次側は並列ではなく直列接続です。
- 選択肢 4不正解
- 変流器と対になる(ア)がCTである点、インピーダンスを高とする点などが誤りです。
- 選択肢 5正解
- (ア)計器用変圧器、(イ)保護継電器、(ウ)低、(エ)直列の組み合わせがすべて正確に合致しています。
覚えるポイント
- CTの二次側は開放厳禁(低インピーダンス保持、短絡状態で扱う)。
- VTの二次側は短絡厳禁(高インピーダンスで扱う)。
間違えやすいところ
- 変流器(CT)の一次接続(直列)と計器用変圧器(VT)の一次接続(並列)を取り違えないように注意します。
出題の前提:電気設備技術基準およびJIS C 1731等に準拠
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
変電所における断路器の機能と取扱
変電所 · 断路器 / 遮断器 / アーク消弧 / インタロック
変電所の断路器に関する記述として、誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
断路器(DS: Disconnector)は電圧が印加された無負荷状態の電路を確実に開離し、保守点検時の安全な絶縁隔離を確保する機器です。消弧室を持たないため、負荷電流や地絡・短絡などの故障電流を遮断することはできず、必ず遮断器(CB)を開いてから断路器を操作する必要があります。
解き方
- 各選択肢における断路器の用途、消弧能力、運用上のルール、開閉可能範囲を点検します。
- 選択肢(4)で「地絡電流の遮断が可能」とされている記述が、断路器の原理・性能限界(消弧能力なし)に反することから誤りと判断します。
- 選択肢 1不正解
- 断路器は消弧媒体・消弧装置を持たないため、定常的な負荷電流を遮断することはできません。
- 選択肢 2不正解
- 機器点検時の電路分離に用いられます。負荷電流・故障電流は事前に遮断器で遮断しておく必要があります。
- 選択肢 3不正解
- 電流が流れている状態で開くと極間に消弧できない強いアークが発生し、相間短絡事故や設備焼損を引き起こします。
- 選択肢 4正解
- 地絡電流は事故電流であり、断路器で遮断することはできません。開閉可能なのは微小な無負荷充電電流等です。
- 選択肢 5不正解
- 遮断器が開いているときのみ断路器の開閉操作ができるよう、誤操作を防ぐインターロック機構が設けられます。
覚えるポイント
- 断路器は「無負荷」の電路を開閉する機器(消弧能力なし)。
- 断路器が開閉できるのは微弱な母線充電電流や変圧器励磁電流程度で、事故電流・負荷電流は不可。
間違えやすいところ
- 母線の「充電電流」の開閉が可能であることと、「地絡電流(事故電流)」の遮断を混同しないように注意します。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈およびJEC等各種開閉装置規格に準拠
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
配電用変電所変圧器故障時の負荷切換計算
電力 · 変圧器 / 過負荷運転 / 負荷融通
定格容量20 MV・Aの三相変圧器を3台設置している配電用変電所があり、故障前の総負荷は55 MWである。この変電所の変圧器1台が故障停止した際、残った健全な変圧器を過負荷運転(定格容量の120%)させ、不足する電力を他の変電所へ瞬時に切り換えて故障前と同等の電力を供給し続けたい。このとき、他の変電所へ直ちに切り換える必要がある負荷電力は、故障前の総負荷の何%に相当するか、最も近い値を選択せよ。なお、力率は常に95%(遅れ)で一定であるとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
変圧器の供給可能電力は皮相電力に変電所力率を乗じることで算出されます。変圧器1台故障時には残りの健全な台数で過負荷限度まで運転し、供給しきれない不足電力を他系統や他変電所へ速やかに融通(負荷切換)することで停電を防止します。
解き方
- 残存する健全変圧器2台の過負荷許容容量(皮相電力)を求め、力率0.95を乗じて供給可能な有効電力を計算する。
- 事故前の総負荷55 MWから健全変圧器で供給できる電力を引き、他変電所へ切り換えるべき不足電力を算出する。
- 不足電力を事故前の総負荷で除して百分率を求める。
- 選択肢 1不正解
- 6.2 %は変圧器台数の考慮不足など誤った計算に基づく値です。
- 選択肢 2不正解
- 10.0 %は過負荷運転率120%を正しく反映していない誤算です。
- 選択肢 3不正解
- 12.1 %は力率95%の乗除を誤った計算結果です。
- 選択肢 4正解
- 不足電力9.4 MWは総負荷55 MWの約17.1 %に相当し正しい選択肢です。
- 選択肢 5不正解
- 24.2 %は過負荷運転を考慮せず定格運転のみとみなした場合などに近い誤った値です。
覚えるポイント
- 変圧器の有効電力容量は P = S × cosθ で計算する。
- 故障時は健全変圧器台数×単台定格容量×過負荷運転率で最大供給電力を求める。
間違えやすいところ
- 皮相電力(MV・A)と有効電力(MW)の換算で力率を掛け忘れるミス。
- 3台構成から1台脱落して残りが2台になる点を見落とすミス。
出題の前提:令和3年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問9
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp)
がいしの塩害発生機構とその対策
電力 · 送電線路 / 塩害 / がいし / 絶縁強化
がいしの塩害とその防止対策に関する次の文中の空欄[ (ア) ]~[ (オ) ]に当てはまる語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。 「風雨などによってがいし表面に塩分が付着すると、[ (ア) ]が発生することがあり、可聴雑音や電波障害、フラッシオーバの原因となる。これをがいしの塩害という。がいしの塩害対策は、塩害の少ない送電ルートの選定、がいしの絶縁強化、がいしの洗浄、がいし表面への[ (イ) ]性物質の塗布が挙げられる。 懸垂がいしにおいて、絶縁強化を図るには、がいしを[ (ウ) ]に連結する個数を増やす方法や、がいしの表面漏れ距離を[ (エ) ]する方法が用いられる。 また、懸垂がいしと異なり、棒状磁器の両端に連結用金具を取り付けた形状の[ (オ) ]がいしは、雨洗効果が高く、塩害に対し絶縁性が高い。」
解答・解説を表示
解答
1
解説
がいし表面に付着した海塩粒子は吸湿して導電性被膜を形成し、表面漏れ電流を増大させます。これが局所放電やフラッシオーバを招くため、漏れ距離の延長、がいし連長の増加(直列連結数の増加)、シリコーンなどの撥水性塗料の塗布、雨水で塩分が洗い流されやすい長幹がいしの適用などが有効な対策となります。
解き方
- 塩害の物理的現象(塩分付着と湿潤による漏れ電流の発生)を確認する。
- 撥水性物質(シリコーン等)による水分膜の分断作用を当てはめる。
- がいし連における直列個数増加およびひだ構造による漏れ距離延長の原理を照合する。
- 棒状磁器で構造的に雨洗効果が高い長幹がいしの特徴を確認する。
- 選択肢 1正解
- すべての空欄(漏れ電流、はっ水、直列、長く、長幹)の組み合わせが正確に一致しています。
- 選択肢 2不正解
- 塩害の直接原因は過電圧ではなく漏れ電流であり、吸湿性物質の塗布や漏れ距離短縮は塩害を助長します。
- 選択肢 3不正解
- 吸湿性ではなく撥水性が必要であり、またがいしの連結は並列ではなく直列に増やします。
- 選択肢 4不正解
- 塩害により流れるのは漏れ電流であり、がいしの絶縁耐圧向上は並列ではなく直列接続です。
- 選択肢 5不正解
- 漏れ距離は長くする必要があり、棒状磁器両端に金具を設けた雨洗効果の高い形状はピンがいしではなく長幹がいしです。
覚えるポイント
- 塩害対策の4本柱:ルート選定、絶縁強化(直列連結数増・長漏れ距離化)、洗浄、撥水性物質塗布。
- 長幹がいしは棒状でひだが直線的に並び雨洗効果に優れる。
間違えやすいところ
- がいしの個数を増やすことを「並列」と誤認するミス(対地間の絶縁距離を伸ばすため直列が正解)。
- 漏れ距離を「短く」するとフラッシオーバしやすくなる点を取り違えるミス。
出題の前提:令和3年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問10
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
地中送電電力ケーブルの許容電流に関する記述判定
電力 · 地中送電線路 / 電力ケーブル / 許容電流 / 表皮効果
地中送電線路に使用される電力ケーブルの許容電流に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
電力ケーブルの許容電流は、導体の最高許容温度を超えない電流値として定義されます。導体抵抗(ジュール損)、誘電損、シース損による発熱と、各部の熱抵抗による放熱特性のバランスによって決定され、発熱損失を抑えるか放熱を良好にすることで許容電流を拡大できます。
解き方
- ケーブルの許容電流を決定する熱バランスの原理(発熱抑制と熱抵抗の低減)を確認する。
- 各選択肢の物理現象(表皮効果、熱抵抗、誘電損、シース循環電流損、近接発熱)を検証する。
- 表皮効果が交流電気抵抗を増大させる現象であることに着目し、誤った記述を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 熱抵抗を小さくすると放熱が良くなり導体温度上昇が低減されるため、許容電流を大きくできる正しい記述です。
- 選択肢 2正解
- 表皮効果が大きいと交流導体抵抗が増加し発熱が増えるため許容電流は減少します。したがって本記述は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 誘電率や誘電正接が小さい絶縁体は誘電体損(発熱)が小さくなるため、許容電流を大きくできる正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- シース材の電気抵抗率が高いと電磁誘導によるシース循環電流が抑制されシース発熱が減るため、許容電流を大きくできる正しい記述です。
- 選択肢 5不正解
- 布設条数を減らすと隣接ケーブルからの熱影響(相互加熱)が減るため、1条当たりの許容電流を大きくできる正しい記述です。
覚えるポイント
- 表皮効果が大きいほど交流導体実効抵抗は大きくなり発熱が増加する。
- 大容量超高圧ケーブルでは表皮効果を抑えるため分割導体(セグメント導体)を採用する。
間違えやすいところ
- 「表皮効果によって表面に電流が流れる=導体断面積を有効活用できている」と勘違いし、抵抗が減ると誤認するミス。
出題の前提:令和3年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問11
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp)
単相3線式低圧配電方式の特徴と性能比較
電力 · 配電線路 / 単相3線式 / 供給可能電力 / 中性線断線
低圧配電線路に広く用いられる100/200 V単相3線式配電方式に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
単相3線式配電は、変圧器二次側の巻線中点から中性線を引き出すことで、100 Vと200 Vを同時に取り出せる方式です。負荷が両相で平衡していれば中性線には電流が流れず、同線径の単相2線式と比較して線路電圧降下・線路損失を大幅に低減でき、電線1線当たりの供給可能電力も向上します。
解き方
- 単相2線式(電線2本、電圧V、電流I)の1線当たり電力を計算する(VI / 2 = 0.5 VI)。
- 単相3線式(電線3本、負荷電圧Vが2回路分、電流I)の1線当たり電力を計算する(2VI / 3 ≒ 0.67 VI)。
- 単相3線式の方が1線当たりの供給可能電力が大きくなることを確認し、誤った記述を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 負荷を分散させて平衡に近づけると中性線電流が小さくなり、中性線での電圧降下がほぼゼロになるため、単相2線式と比べて電圧降下を低減できます。
- 選択肢 2不正解
- 中性線欠相時、各負荷は直列接続となりインピーダンス比(容量の逆数比)で200 Vが分圧されるため、容量の小さい側が高電圧、大きい側が低電圧となります。
- 選択肢 3不正解
- 負荷が不平衡になると中性線に電流が流れ、中性線の抵抗損失が新たに加わるため全体の電力損失が増加します。
- 選択肢 4不正解
- 電圧線-中性線間で100 V、両電圧線間で200 Vを取り出し同時に供給できます。
- 選択肢 5正解
- 1線当たりの供給可能電力は単相2線式が0.5VIに対し、単相3線式は(2/3)VI≒0.67VIとなり大きいため、本記述は誤りです。
覚えるポイント
- 単相3線式の1線当たり供給電力比は単相2線式に対して4/3倍(約1.33倍)。
- 中性線断線事故(欠相)では軽負荷側(小容量側)に過電圧が印加される。
間違えやすいところ
- 中性線断線時に容量が大きい側(大電力機器側)に高電圧がかかると逆転して覚えるミス(インピーダンスが大きい軽負荷側に高電圧がかかる)。
- 電線本数が2本から3本に増えるため1線当たりの電力が減ると錯覚するミス。
出題の前提:令和3年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問12
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
高低圧配電系統の保護協調と機器の配置
配電 · 配電系統 / 過電流保護 / 避雷器 / 区分開閉器
次の文章は,日本の高低圧配電系統における保護に関する記述である。 6.6 kV 高圧配電線に短絡や地絡などの事故が生じたとき,直ちに事故の発生した高圧配電線を切り離すために,[ (ア) ]と保護継電器が配電用変電所の高圧配電線引出口に設置されている。 樹枝状方式の高圧配電線で事故が生じた場合,事故が発生した箇所の変電所側直近及び変電所から離れた側の[ (イ) ]開閉器を開放することにより,事故が発生した箇所を高圧配電線系統から切り離す。 柱上変圧器には,変圧器内部及び低圧配電系統内での短絡事故による過電流保護のために高圧カットアウトが設けられているほか,落雷などによる外部異常電圧から保護するために,避雷器を変圧器に対して[ (ウ) ]に設置する。 [ (エ) ]は低圧配電線から低圧引込線への接続点などに設けられ,低圧引込線で生じた短絡事故などを保護している。 上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
配電系統の保護では、変電所引出口の遮断器と保護継電器で幹線全体の過大事故電流を遮断し、線路上の区分開閉器によって事故区間を速やかに隔離・極小化します。機器保護においては、避雷器を大地間に並列接続して過電圧を大地へ逃がし、末端の引込線にはケッチヒューズを取り付けて短絡事故から低圧幹線を保護します。
解き方
- 変電所の引出口に設置され、保護継電器と組み合わせて大電流を遮断する機器が『遮断器』であることを確認します。
- 樹枝状線路で事故区間を切り離すために一定間隔で設けられる開閉器が『区分』開閉器であることを特定します。
- 異常電圧(雷サージ等)から機器を保護する避雷器は、被保護機器(柱上変圧器)に対して『並列』に接続されることを確認します。
- 低圧本線と引込線の分岐・接続点に設置され、引込線側の事故から幹線を保護する素子が『ケッチヒューズ(電線ヒューズ)』であることを選び出します。
- 選択肢 1不正解
- 変電所引出口の過電流遮断機器は高圧ヒューズではなく遮断器であり、避雷器は直列ではなく被保護機器と並列に接続します。
- 選択肢 2正解
- (ア)遮断器、(イ)区分開閉器、(ウ)並列接続、(エ)ケッチヒューズ(電線ヒューズ)のすべての組み合わせが正確に一致しています。
- 選択肢 3不正解
- 避雷器は大地間に並列接続してサージを逃がすため直列接続は誤りであり、低圧引込線の接続点に用いるのは一般にケッチヒューズです。
- 選択肢 4不正解
- 引出口で事故電流を遮断するのは遮断器であり、事故区間を分離するのは区分開閉器であって連系開閉器ではありません。
- 選択肢 5不正解
- 事故区間の局限化に用いる開閉器は区分開閉器であり、避雷器の接続方法は並列であるため誤りです。
覚えるポイント
- 避雷器(アレスタ)は被保護機器に対して必ず並列に接続する。
- 低圧配電線と引込線の接続点に設置される保護具はケッチヒューズ(電線ヒューズ)である。
間違えやすいところ
- 避雷器の接続方式を、過電流を遮断するヒューズのように『直列』と混同しやすい。
- 事故区間の分離・局限化を行う『区分開閉器』と系統間を結ぶ『連系開閉器』の役割を取り違えやすい。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈および配電設計標準(高低圧配電線路の機器構成)に基づく出題です。
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp)
送電線路に用いられる導体の特性と選定
送電 · 電線材料 / 導電率 / 硬銅線 / 軟銅線 / 鋼心アルミより線
送電線路に用いられる導体に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
金属材料の電気抵抗は結晶格子内の電子散乱により生じます。冷間加工(引抜き加工等)を施すと格子欠陥が増加して機械的引張強さは向上するものの、電子の散乱が増えて導電率は低下します。そのため、加工硬化した硬銅線よりも熱処理(焼きなまし)で結晶のひずみを除去した軟銅線の方が導電率は高くなります。
解き方
- 各選択肢の導体特性(温度依存性、材料要件、合金特性、構造など)を確認します。
- 軟銅と硬銅の導電率を比較します。標準軟銅(IACS)の導電率が100 %と定義されているのに対し、硬銅は約96~98 %であり軟銅の方が高いことを確認します。
- 記述(4)における『導電率は,軟銅よりも硬銅の方が大きい』という部分が誤りであると判定します。
- 選択肢 1不正解
- 金属の抵抗は温度上昇に伴い増大するため導電率は小さくなり、20 ℃の標準軟銅(IACS基準)を100 %として百分率で表す定義は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 送電用導体には導電率と引張強さが大きく、たるみや支持物荷重を抑えるため質量や線熱膨張係数が小さいことが求められるため正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 不純物の混入や合金化は結晶格子を歪めて電子散乱を増大させるため、導電率は低下しますが引張強さは向上するため正しい記述です。
- 選択肢 4正解
- 一般に加工ひずみを除去した軟銅の導電率(約100 %)の方が、硬化加工された硬銅の導電率(約96~98 %)よりも高いため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- ACSR(鋼心アルミより線)は、比重が小さく安価な硬アルミニウムで通電断面積を確保し、中央の亜鉛めっき鋼線で引張荷重を分担させる構造であり正しいです。
覚えるポイント
- 導電率は軟銅(約100 %)>硬銅(約96~98 %)であり、引張強さは硬銅>軟銅である。
- 国際標準軟銅(IACS)は20 ℃における導電率100 %と定義されている。
間違えやすいところ
- 『硬銅』という語感から性能が全体的に優れていると錯覚し、導電率も硬銅の方が軟銅より高いと誤認しやすい。
- 合金にすると強度は向上するが、導電率は単金属より低下するという関係を逆にしてしまう。
出題の前提:電気設備および電線・ケーブルの材料規格(JIS C 3101、JIS C 3102等)に基づく出題です。
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
火力発電所の日負荷曲線と送電端電力量の計算
火力発電 · 日負荷曲線 / 発電端電力量 / 送電端電力量 / 所内率
ある火力発電所にて,定格出力 350 MW の発電機が下表に示すような運転を行ったとき,0 時から 24 時の間の送電端電力量の値 [MW·h] として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。ただし,所内率は 2 % とする。 【発電機の運転状態】 ・0時~7時(7時間):130 MW ・7時~12時(5時間):350 MW ・12時~13時(1時間):200 MW ・13時~20時(7時間):350 MW ・20時~24時(4時間):130 MW
解答・解説を表示
解答
2
解説
発電所の発電端電力量 W_g は各時間帯の出力と運転時間の積の総和(日負荷曲線の面積)として求められます。発電所内で消費される電力を表す所内率を L とすると、系統へ送出される送電端電力量 W_s は W_s = W_g × (1 - L) で表されます。
解き方
- 各時間帯の出力を集計し、24時間の合計発電端電力量 W_g を算出します。W_g = 130×11 + 350×12 + 200×1 = 1430 + 4200 + 200 = 5830 MW·h。
- 所内率 2 % を考慮して送電端電力量 W_s を計算します。W_s = 5830 × (1 - 0.02) = 5713.4 MW·h。
- 計算結果に最も近い選択肢 (2) 5710 を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 4660 MW·h は計算結果と大きく異なっており誤りです。
- 選択肢 2正解
- 送電端電力量 5713.4 MW·h に最も近い値であるため正解です。
- 選択肢 3不正解
- 5830 MW·h は所内電力を差し引く前の『発電端電力量』であり、送電端電力量ではありません。
- 選択肢 4不正解
- 5950 MW·h は所内率を誤って加算した場合などに生じる値であり誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 8230 MW·h は定格出力 350 MW で24時間運転し続けた場合の電力量(8400 MW·h)に近い値であり誤りです。
覚えるポイント
- 発電端電力量=各時間帯の出力×時間の合計値
- 送電端電力量=発電端電力量×(1-所内率)
間違えやすいところ
- 設問で求められているのが『送電端電力量』であるにもかかわらず、所内率を引き忘れて『発電端電力量(5830 MW·h)』を選択してしまう。
- 時間帯ごとの継続時間の数え間違い(例:0時~7時は7時間、20時~24時は4時間)。
出題の前提:火力発電所の運転特性および電力需給計算に基づく出題です。
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp)
LNG火力発電所の発電端熱効率の計算
火力発電 · 熱効率 / 発電端熱効率 / 燃料発熱量 / LNG火力
問15の発電機運転において,0 時から 24 時の間に発熱量 54.70 MJ/kg の LNG(液化天然ガス)を 770 t 消費したとすると,この間の発電端熱効率の値 [%] として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
発電端熱効率 η_g は、投入された燃料の全発熱量 Q_in に対する発電端電力量の熱量換算値 Q_out の比率として求められます。1 kW·h = 3.6 MJ(1 MW·h = 3600 MJ)であることを用いて単位を揃え、η_g = (W_g [MW·h] × 3600 [MJ/(MW·h)]) / (B [kg] × H [MJ/kg]) × 100 [%] により算出します。
解き方
- 問15(a)より発電端電力量 W_g = 5830 MW·h を確認し、熱量に換算します。Q_out = 5830 × 3600 = 2.0988 × 10^7 MJ。
- 消費燃料の質量を kg に換算します。B = 770 t = 770 × 10^3 kg。
- 投入熱量 Q_in を計算します。Q_in = 770 × 10^3 × 54.70 = 4.2119 × 10^7 MJ。
- 発電端熱効率を計算します。η_g = (2.0988 × 10^7 / 4.2119 × 10^7) × 100 ≒ 49.83 %。
- 最も近い選択肢 (4) 50 を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 44 % は熱効率の計算結果として低すぎ、計算誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 46 % は計算結果と一致せず誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 48 % は送電端電力量を用いて計算した場合(約48.8 %)とも若干ずれがあり不適切です。
- 選択肢 4正解
- 発電端熱効率 49.83 % に最も近い整数値は 50 % であるため正解です。
- 選択肢 5不正解
- 52 % は計算結果を大きく上回る値であり誤りです。
覚えるポイント
- 1 W·s = 1 J より、1 kW·h = 3600 kJ = 3.6 MJ、1 MW·h = 3600 MJ。
- 熱効率 η = (発生電力量の熱換算値) / (燃料消費量 × 燃料発熱量) × 100 [%]。
間違えやすいところ
- 『発電端熱効率』を求める設問で、(a)で求めた『送電端電力量』を誤って分子に使ってしまう。
- 単位換算で t(トン)を kg(キログラム)にする際、10^3 倍の係数を忘れてしまう。
出題の前提:火力発電所の熱勘定およびプラント熱効率の計算に基づく出題です。
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp)
架空電線の温度変化に伴う実長計算
送電 · 架空送電線路 / たるみ / 電線の実長 / 線膨張
支持点の高さが等しく径間距離が 150 m の架空電線路がある。電線の自重による荷重は 20 N/m、線膨張係数は 1 ℃あたり 0.000 018 であり、電線の導体温度が -10 ℃のとき、たるみは 3.5 m であった。張力による電線の伸縮を無視できるものとするとき、電線の導体温度が 35 ℃となったときの支持点間における電線の実長の値 [m] として、最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
架空電線の実長 L は径間 S とたるみ D から L ≒ S + 8D^2/(3S) で近似計算され、温度変化 Δt に伴う線膨張による伸びは ΔL = α × L × Δt(αは線膨張係数)で算出されます。
解き方
- -10 ℃におけるたるみ D = 3.5 m を用いて、実長近似式 L1 ≒ S + 8D^2/(3S) より低温時の電線実長を算出する。
- 温度差 Δt = 35 - (-10) = 45 ℃ による熱膨張伸び ΔL ≒ α × S × Δt を算出し、低温時実長に加算して 35 ℃の実長を求める。
- 選択肢 1不正解
- 150.18 m は -10 ℃の実長より短くなっており、温度上昇に伴う電線の伸張と矛盾するため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 150.23 m は -10 ℃における実長(約 150.22 m)に極めて近く、45 ℃の温度上昇分の伸びが反映されていないため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 150.29 m は熱膨張による伸びの計算過程で温度差や係数の乗算を誤った値であるため不適切です。
- 選択肢 4正解
- -10 ℃の実長約 150.218 m に 45 ℃分の熱膨張伸び約 0.122 m を加えることで 150.34 m が正しく得られます。
- 選択肢 5不正解
- 151.43 m は伸びを過大に算出した値であり、実際の線膨張による伸び約 0.12 m と大きく乖離しているため誤りです。
覚えるポイント
- 実長近似式 L ≒ S + 8D^2/(3S) と熱膨張の式 ΔL = α・L・Δt
間違えやすいところ
- 温度差 Δt の計算で負号を見落とし、35 - 10 = 25 ℃ としてしまうミス。
出題の前提:電気設備技術基準・電線路設計計算(たるみと電線の実長の近似計算法)
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
架空電線のたるみと水平張力の計算
送電 · 架空送電線路 / たるみ / 水平張力
問16(a)と同じ条件において、電線の導体温度が 35 ℃のとき、電線の支持点間の最低点における水平張力の値 [N] として、最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
電線のたるみ D、径間 S、線路荷重 W、最低点における水平張力 T の間には D = W・S^2 / (8T) という基本関係式が成り立ちます。
解き方
- (a)で求めた 35 ℃における実長 L2 から、L2 - S = 8D2^2/(3S) を用いて 35 ℃でのたるみ D2 を逆算する。
- 水平張力の関係式 T = (W × S^2) / (8 × D2) に W = 20 N/m、S = 150 m、D2 を代入して水平張力を求める。
- 選択肢 1不正解
- 6272 N はたるみや分母の係数を誤って計算した場合に生じる過小な値です。
- 選択肢 2正解
- 35 ℃でのたるみ D2 ≒ 4.37 m から水平張力公式に代入すると約 12863 N となり一致します。
- 選択肢 3不正解
- 13927 N はたるみの平方根の展開や実長差の取り方を誤った場合の数値です。
- 選択肢 4不正解
- 15638 N は -10 ℃のたるみ(3.5 m)をそのまま用いて計算した場合の値(約 16071 N)に近く、温度変化によるたるみ増加を考慮していないため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 17678 N は張力計算の式形を取り違えた際に導かれる値であり誤りです。
覚えるポイント
- たるみの基本公式 D = W・S^2 / (8T) と T = W・S^2 / (8D) の変形
間違えやすいところ
- 35 ℃の水平張力を求める際に、-10 ℃のたるみ 3.5 m を代入してしまうミス。
出題の前提:架空送電線路のたるみ・張力計算公式
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
単相2線式配電線路の電圧降下率の計算
配電 · 低圧配電線路 / 単相2線式 / 電圧降下 / 電圧降下率
変圧器の2次側(電源S点)から低圧単相2線式配電線路により、S点から 0.2 km 離れたA点(負荷電流 15 A、力率 1.0)およびそこからさらに 0.3 km 離れたB点(負荷電流 5 A、力率 1.0)へ電力を供給している。S点の線間電圧を 107 V、電線1線当たりの抵抗を 0.3 Ω/km、リアクタンスを 0.4 Ω/km とするとき、B点におけるS点に対する電圧降下率の値 [%](B点受電端電圧基準)として、最も近いものを一つ選べ。ただし、位相差は十分小さく適切な近似を用いるものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
単相2線式の線路電圧降下は往復2線分のインピーダンスを考慮して ΔV = 2I(r cosθ + x sinθ) と表されます。また受電端電圧基準の電圧降下率は (ΔV / V_受電) × 100 [%] で求められます。
解き方
- 各区間の通過電流(S-A区間は 20 A、A-B区間は 5 A)を求め、往復2線分の抵抗による各区間の電圧降下を算出して合計する。
- 送電端電圧 107 V から総電圧降下 3.3 V を引いて受電端電圧 103.7 V を求め、電圧降下率 (3.3 / 103.7) × 100 を計算する。
- 選択肢 1不正解
- 1.57 % は単相2線式における往復2倍の係数を掛け忘れて片道1線分で計算した場合の値(約 1.59 %)に近いため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 往復2線分の抵抗降下 3.3 V に対し、受電端電圧 103.7 V を基準とすると 3.3 / 103.7 × 100 ≒ 3.18 % と正しく算出されます。
- 選択肢 3不正解
- 3.30 % は送電端電圧 107 V を分母にして計算した値(3.3 / 107 × 100 ≒ 3.08 %)や電圧降下の実効値 3.3 V の数値を混同した誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 7.75 % は区間電流の積算や力率の扱いを誤り、過大な電圧降下を見積もった結果であるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 16.30 % は距離や電流の乗算を大幅に誤った計算結果であり不適切です。
覚えるポイント
- 単相2線式の電圧降下係数は「2」(往復電線分)であること
間違えやすいところ
- 単相2線式なのに三相3線の √3 や片道1線分で計算してしまうミス、送電端電圧を基準分母にしてしまうミス。
出題の前提:単相2線式配電線路の電圧降下近似式および受電端基準の電圧降下率定義
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp)
配電線路の給電点移動と線間電圧の均等化
配電 · 低圧配電線路 / 単相2線式 / 電圧降下 / 給電点の決定
問17の系統において、S点から左へ 0.7 km 離れたC点に電流 20 A、力率 0.8(遅れ)の負荷が新設される。変圧器の接続点をS点からC点側へ x [km] 移動させたS'点に変更することにより、B点及びC点における線間電圧を等しくしたい。このときのS点からS'点への移動距離 x [km] として、最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
電源(変圧器2次側)から各負荷端までの線間電圧が等しくなるためには、給電点から各受電端までの電圧降下が等しくなる必要があります。各区間の電流・力率・線路インピーダンスに応じた電圧降下の式を立てて等置します。
解き方
- 移動後の給電点S'からの各区間距離を移動距離 x を用いて S'-C間 = (0.7 - x) km、S'-A間 = (0.2 + x) km と表す。
- C点負荷の力率 0.8(遅れ)を考慮した電圧降下式 ΔV'_C と、A・B点負荷(力率 1.0)による電圧降下式 ΔV'_B を作成し、ΔV'_B = ΔV'_C を解いて x を求める。
- 選択肢 1不正解
- 0.213 km はC点のリアクタンス降下成分を考慮せずに抵抗のみで計算した場合などに生じる誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 0.296 km はS'-A間の距離表現や電流の配分を取り違えた場合に得られる誤った数値です。
- 選択肢 3正解
- ΔV'_B = 3.3 + 12x と ΔV'_C = 13.44 - 19.2x を等置して解くと x = 0.325 km と正確に求まります。
- 選択肢 4不正解
- 0.334 km は方程式の移行時や係数加算時の計算間違いによる誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 0.528 km は給電点からC点側までの距離そのものを取り違えて求めたような過大な値です。
覚えるポイント
- 力率が 1.0 でない負荷ではリアクタンス成分 (x sinθ) の考慮が必須であること
間違えやすいところ
- C点の遅れ力率によるリアクタンス降下を無視して抵抗降下のみで立式してしまうミス。
出題の前提:配電線路における力率を考慮した電圧降下計算式 ΔV = 2I(r cosθ + x sinθ)
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp)
令和3年度第三種電気主任技術者試験 電力科目
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和3年度第三種電気主任技術者試験 電力科目の問題・解答資料です。