電気技術者試験センターが公表する筆記方式の試験問題・解答を、年度・期・科目で区別して収録します。CBT方式の試験問題・解答は非公開です。公表された過去問題は、出典を明記すれば許諾や使用料なく利用できます。
令和2年度第三種電気主任技術者試験 法規科目の概要
電気主任技術者の職務と第3種免状の保安監督範囲
電気事業法 · 主任技術者の職務 / 従事者の義務 / 第3種電気主任技術者の監督範囲
次の文章は、「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づく主任技術者に関する記述である。 a) 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の[ (ア) ]の職務を誠実に行わなければならない。 b) 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に[ (イ) ]する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。 c) 第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者が保安について[ (ア) ]をすることができる事業用電気工作物の範囲は、一部の水力設備、火力設備等を除き、電圧[ (ウ) ]万V未満の事業用電気工作物(出力[ (エ) ]kW以上の発電所を除く。)とする。 上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
電気事業法第43条において、主任技術者の主たる役割は保安の「監督」であり、自ら実作業を行う義務ではなく監督責任を負います。また、同法第43条第5項により電気工作物の工事・維持・運用に従事する者は主任技術者の指示に従う義務があります。さらに法施行規則第56条第1項の別表において、第3種電気主任技術者が監督できる範囲は「電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力5 000キロワット以上の発電所を除く)」と規定されています。
解き方
- 法第43条第4項の条文から主任技術者の職務が保安の「監督」であることを特定し、同条第5項より従事者が指示に従うべきことを確認します。
- 法施行規則第56条第1項別表の第3種免状の範囲(電圧5万V未満、出力5 000kW以上の発電所を除く)を適用し、正しい組合せを選択します。
- 選択肢 1不正解
- (ア)が「作業、検査等」となっているため誤りです。主任技術者の職責は保安の「監督」です。
- 選択肢 2不正解
- (イ)が「関係」、(ウ)が「3」、(エ)が「2 000」となっており誤りです。第3種は電圧5万V未満、出力5 000kW未満の発電所が対象です。
- 選択肢 3不正解
- (ア)が「作業、検査等」、(イ)が「関係」、(ウ)が「3」、(エ)が「2 000」であり、すべて誤りです。
- 選択肢 4正解
- (ア)監督、(イ)従事、(ウ)5、(エ)5 000の組合せは、電気事業法及び同法施行規則の規定と一致しており正しいです。
- 選択肢 5不正解
- (ア)が「作業、検査等」、(ウ)が「3」、(エ)が「2 000」となっているため誤りです。
覚えるポイント
- 第3種電気主任技術者の監督範囲は電圧5万V未満(出力5 000kW以上の発電所を除く)
間違えやすいところ
- 主任技術者の職務を自ら行う「作業」と誤解したり、監督電圧上限の5万Vと発電所出力5 000kWの数値を混同しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:電気事業法第43条第4項・第5項、電気事業法施行規則第56条第1項別表(令和2年4月1日現在)
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
電気関係報告規則に基づく自家用電気工作物の事故報告
電気関係報告規則 · 事故報告 / 死傷事故 / 他物損傷事故 / 報告期限(速報・詳報)
自家用電気工作物の事故が発生したとき、その自家用電気工作物を設置する者は、「電気関係報告規則」に基づき、自家用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。次の文章は、かかる事故報告に関する記述である。 a) 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に[ (ア) ]した場合に限る。)が発生したときは、報告をしなければならない。 b) 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、[ (イ) ]に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故が発生したときは、報告をしなければならない。 c) 上記a)又はb)の報告は、事故の発生を知ったときから[ (ウ) ]時間以内可能な限り速やかに電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知った日から起算して30日以内に報告書を提出して行わなければならない。 上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
電気関係報告規則第3条第1項において、自家用電気工作物の事故報告対象となる死傷事故は「死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合」に限定されています。また工作物以外の財産への損害については「他の物件に損傷を与え、又はその機能の全部若しくは一部を損なわせた事故」と規定されています。同規則第4条において、事故発生を知った時から24時間以内に電話等で速報し、30日以内に報告書を提出することが義務付けられています。
解き方
- 死傷事故の報告基準が通院治療ではなく「入院」である条文規定を確認します。
- 物損に関する要件が公共施設等に限らず広く「他の物件」である規定を適用します。
- 事故報告の提出期限として、電話等の速報が「24時間以内」、詳報が「30日以内」であることを確認して選択肢を絞り込みます。
- 選択肢 1不正解
- (イ)が「公共の財産」となっているため誤りです。条文上は「他の物件」です。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が「で治療」、(ウ)が「48」となっているため誤りです。入院を要するものに限られ、速報は24時間以内です。
- 選択肢 3不正解
- (イ)が「公共の財産」、(ウ)が「48」となっているため誤りです。
- 選択肢 4正解
- (ア)に入院、(イ)他の物件、(ウ)24のすべての記述が電気関係報告規則第3条および第4条に適合しています。
- 選択肢 5不正解
- (ア)が「で治療」、(イ)が「公共の財産」、(ウ)が「48」であり、すべて誤りです。
覚えるポイント
- 事故速報は「24時間以内」、事故報告書(詳報)は「30日以内」、死傷事故は「入院」以上が対象
間違えやすいところ
- 速報の24時間を48時間と誤認したり、負傷者が単に通院治療を受けた場合も報告対象と勘違いしやすい点に注意が必要です。
出題の前提:電気関係報告規則第3条第1項第1号・第3号、第4条(令和2年4月1日現在)
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧交流電路の絶縁性能と耐電圧試験電圧の計算
電気設備技術基準・解釈 · 電路の絶縁 / 絶縁破壊 / 最大使用電圧 / 耐電圧試験電圧 / 直流試験電圧
次の文章は、「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく使用電圧が6 600 Vの交流電路の絶縁性能に関する記述である。 a) 電路は,大地から絶縁しなければならない。ただし,構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合,又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は,この限りでない。 電路と大地との間の絶縁性能は,事故時に想定される異常電圧を考慮し,[ (ア) ]による危険のおそれがないものでなければならない。 b) 電路は,絶縁できないことがやむを得ない部分及び機械器具等の電路を除き,次の①及び②のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。 ①[ (イ) ]Vの交流試験電圧を電路と大地(多心ケーブルにあっては,心線相互間及び心線と大地との間)との間に連続して10分間加えたとき,これに耐える性能を有すること。 ② 電線にケーブルを使用する電路においては,[ (イ) ]Vの交流試験電圧の[ (ウ) ]倍の直流電圧を電路と大地(多心ケーブルにあっては,心線相互間及び心線と大地との間)との間に連続して10分間加えたとき,これに耐える性能を有すること。 上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
電気設備技術基準第5条第1項により、電路と大地との間の絶縁性能は「絶縁破壊による危険のおそれがないもの」でなければならないと規定されています。また電気設備技術基準の解釈第15条において、最大使用電圧が7 000V以下の交流電路(高圧)では、最大使用電圧の1.5倍の交流電圧(最低500V)を電路と大地との間に10分間加えたとき耐えることが求められます。電線にケーブルを使用する場合は、交流試験電圧の2倍の直流電圧を加えることができます。
解き方
- 電気設備技術基準第5条第1項の条文より、(ア)が「絶縁破壊」であることを確認します。
- 公称電圧6 600V電路の最大使用電圧を計算します:6 600 × (1.15 / 1.1) = 6 900 V。
- 最大使用電圧7 000V以下の交流試験電圧倍率(1.5倍)を乗じます:6 900 × 1.5 = 10 350 V ((イ))。
- ケーブル電路で直流電圧を印加する場合の倍率(ウ)が2倍(交流試験電圧の2倍)であることを確認します。
- 選択肢 1不正解
- (イ)が公称電圧×1.5=9 900Vと誤計算されており、直流倍率(ウ)も1.5となっているため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が「漏えい電流」、(ウ)が「1.5」となっているため誤りです。条文は絶縁破壊、直流倍率は2倍です。
- 選択肢 3不正解
- (ア)が「漏えい電流」、(イ)が「8 250」(公称電圧×1.25等の誤り)となっているため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)が「漏えい電流」、(イ)が「9 900」、(ウ)が「1.25」であり、すべて誤りです。
- 選択肢 5正解
- (ア)絶縁破壊、(イ)10 350、(ウ)2の組合せは、電技第5条及び電技解釈第15条の規定・計算値と完全に一致します。
覚えるポイント
- 高圧(7 000V以下)の耐電圧試験電圧は最大使用電圧×1.5倍(ケーブルの場合は交流の2倍の直流電圧も可)
間違えやすいところ
- 最大使用電圧を公称電圧そのもの(6 600V)で計算して9 900Vとしてしまう誤りや、直流試験の倍率を1.5倍と混同する誤りが多く見られます。
出題の前提:電気設備技術基準第5条第1項、電気設備技術基準の解釈第1条第2項第4号、第15条第1項(令和2年4月1日現在)
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
架空電線路からの電磁誘導・静電誘導作用による感電防止
電気設備技術基準 · 特別高圧架空電線路 / 電磁誘導作用 / 静電誘導作用 / 電界強度限度
次の文章は、「電気設備技術基準」に基づく架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止に関する記述である。 a) 特別高圧の架空電線路は、[ (ア) ]誘導作用により弱電流電線路(電力保安通信設備を除く。)を通じて[ (イ) ]に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。 b) 特別高圧の架空電線路は、通常の使用状態において、[ (ウ) ]誘導作用により人による感知のおそれがないよう、地表上1mにおける電界強度が[ (エ) ]kV/m以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、[ (イ) ]に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。 上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
特別高圧架空電線路による誘導障害の防止に関して、電気設備技術基準第26条では弱電流電線路等への「電磁誘導作用」によって「人体」に危害を及ぼさないよう規定されています。また同基準第27条第1項では、送電線直下での「静電誘導作用」によって人が不快な電撃・感知を感じないよう、地表上1mにおける電界強度を「3kV/m以下」に制限することが規定されています。
解き方
- 電技第26条(架空電線路からの電磁誘導作用による感電等の防止)より、弱電流電線路を通じた危害防止対象が「電磁」誘導および「人体」であることを特定します。
- 電技第27条第1項(特別高圧架空電線路からの静電誘導作用による感電等の防止)より、電界強度が問題となるのは「静電」誘導であり、基準値が「地表上1mで3kV/m以下」であることを確認します。
- 選択肢 1正解
- (ア)電磁、(イ)人体、(ウ)静電、(エ)3の組合せは、電気設備技術基準第26条および第27条の条文に完全に一致しています。
- 選択肢 2不正解
- (ア)と(ウ)が入れ替わっており誤りです。弱電流電線路への誘導は電磁誘導、電界強度による制限は静電誘導です。
- 選択肢 3不正解
- (ア)と(ウ)が入れ替わっており、電界強度の数値(エ)も3kV/mのところ5kV/mとなっているため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)と(ウ)が逆であり、(イ)が「取扱者」、(エ)が「5」となっているため誤りです。一般公衆を含む「人体」が対象です。
- 選択肢 5不正解
- (イ)が「取扱者」となっているため誤りです。電気設備技術基準では「人体に危害を及ぼすおそれがないように」と規定されています。
覚えるポイント
- 静電誘導防止のための電界強度は地表上1mにおいて「3kV/m以下」
間違えやすいところ
- 通信線・弱電流線路への誘導(主に電磁誘導)と電界強度に関する誘導(静電誘導)の作用を取り違えやすいため、物理現象と結びつけて覚える必要があります。
出題の前提:電気設備技術基準第26条、第27条第1項(令和2年4月1日現在)
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
地中電線路の施設基準
電気設備技術基準・解釈 · 地中電線路 / 管路式 / 暗きょ式 / 直接埋設式
「電気設備技術基準の解釈」に基づく地中電線路の施設に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
地中電線路は電線にケーブルを使用し、施設方式として管路式、暗きょ式、直接埋設式のいずれかによって施設されます。公衆の安全や他工事による掘削事故を防止するため、埋設深さ、防護措置、明示表示、耐燃性等の技術基準が厳格に定められています。
解き方
- 地中電線路の各布設方式(管路式、暗きょ式、直接埋設式)の基準と照合する。
- 管路式における表示基準(解釈第120条第2項第二号)の表示事項が「物件の名称、管理者名及び電圧」であり、公道下では概ね15m以下である点を確認し、誤りの選択肢を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 解釈第120条第2項第一号ロにより、電線を収める管は車両その他の重量物の圧力に耐えるものでなければならず、正しい記述です。
- 選択肢 2正解
- 解釈第120条第2項第二号により、表示すべき項目は「物件の名称、管理者名及び電圧」であり、「許容電流」ではありません。また公道下では概ね15m以下の間隔で表示するため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 解釈第120条第3項第一号により、暗きょは車両その他の重量物の圧力に耐えるものとしなければならないため、正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- 解釈第120条第3項第二号により、暗きょ内に施設する地中電線には原則として耐燃措置を施す必要があるため、正しい記述です。
- 選択肢 5不正解
- 解釈第120条第4項第一号により、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所では埋設深さを1.0m(出題時は1.2m基準、改訂含む)以上とし、堅ろうなトラフ等の防護物に収める必要があり、1.5mでトラフに収める施工は基準を満たし正しい記述です。
覚えるポイント
- 管路式の表示事項は「物件の名称」「管理者名」「電圧」の3つで、公道下では概ね15m以下の間隔。
間違えやすいところ
- 表示事項の「電圧」を「許容電流」や「線路名」と読み誤る点に注意が必要です。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第120条(地中電線路の施設)
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧屋内配線の施設場所と工事の種類
電気設備技術基準・解釈 · 低圧屋内配線 / 金属線ぴ工事 / 金属ダクト工事 / バスダクト工事
「電気設備技術基準の解釈」に基づく低圧屋内配線の施設場所による工事の種類に関する表の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる工事の名称の組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
低圧屋内配線工事の種類は、環境(展開した場所、点検できる隠ぺい場所、点検できない隠ぺい場所/乾燥した場所、湿気・水気のある場所)および使用電圧の区分(300V以下、300V超過)によって施工の可否が電気設備技術基準の解釈第156条で規定されています。
解き方
- 表中の(ア)の適用範囲を確認する。展開した場所および点検できる隠ぺい場所の「乾燥した場所・300V以下」のみ○であるため、「金属線ぴ工事」と判定できる。
- 表中の(イ)の適用範囲を確認する。「乾燥した場所」の300V以下・300V超過で○、湿気の多い場所等は×であるため、「金属ダクト工事」と判定できる。
- 表中の(ウ)の適用範囲を確認する。展開した場所であれば乾燥・湿気に関わらず300V以下・300V超過ともに○であるため、「バスダクト工事」と判定できる。
- 選択肢 1正解
- (ア)が金属線ぴ、(イ)が金属ダクト、(ウ)がバスダクトであり、解釈第156条第1項の規定に完全に一致します。
- 選択肢 2不正解
- (イ)と(ウ)が逆になっています。金属ダクトは湿気のある場所には施工できません。
- 選択肢 3不正解
- (ア)と(イ)が逆になっています。金属線ぴは300V超過の場所には施設できません。
- 選択肢 4不正解
- (ア)が金属ダクト、(ウ)が金属線ぴとなっており、適用区分が一致しません。
- 選択肢 5不正解
- (ア)がバスダクト、(イ)が金属線ぴとなっており、適用区分が一致しません。
覚えるポイント
- 金属線ぴは乾燥した場所かつ300V以下のみ。金属ダクトは乾燥した場所限定。バスダクトは展開場所なら湿気味でも可。
間違えやすいところ
- 金属線ぴと金属ダクトの電圧制限(線ぴは300V以下のみ、ダクトは300V超も可)の相違を取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第156条(低圧屋内配線の施設場所による工事の種類)
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
引込線及び用語の定義
電気設備技術基準・解釈 · 引込線 / 架空引込線 / 連接受引込線 / 用語の定義
次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく引込線に関する記述である。 a) 引込線とは,[ (ア) ]及び需要場所の造営物の側面等に施設する電線であって,当該需要場所の[ (イ) ]に至るもの b) [ (ア) ]とは,架空電線路の支持物から[ (ウ) ]を経ずに需要場所の[ (エ) ]に至る架空電線 c) [ (オ) ]とは,引込線のうち一需要場所の引込線から分岐して,支持物を経ないで他の需要場所の[ (イ) ]に至る部分の電線 上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
電技解釈第1条における引込線関連の定義は明確に区別されています。架空引込線は「電線路の支持物」から「他の支持物を経ない」で「需要場所の取付け点」に至る電線であり、引込口に至る造営物側面等の電線とあわせて「引込線」を構成します。連接受引込線は一需要場所の引込線から「支持物を経ない」で「他の需要場所の引込口」に至る電線です。
解き方
- a)の文脈から、引込線に含まれる架空電線の名称(ア)を「架空引込線」、終点(イ)を「引込口」と特定する。
- b)の定義から、架空引込線は電線路支持物から(ウ)「他の支持物」を経ずに需要場所の(エ)「取付け点」に至る電線であると特定する。
- c)の定義から、一需要場所から分岐して他の需要場所の引込口に至る電線(オ)を「連接受引込線」と特定する。
- 選択肢 1不正解
- (ウ)が「他の需要場所」となっており誤りです。正しくは「他の支持物」です。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が「連接受引込線」、(オ)が「架空引込線」となっており定義が逆です。
- 選択肢 3正解
- (ア)架空引込線、(イ)引込口、(ウ)他の支持物、(エ)取付け点、(オ)連接受引込線と、全て正しく対応しています。
- 選択肢 4不正解
- (ア)や(イ)をはじめとする用語の割り当てが誤っています。
- 選択肢 5不正解
- (イ)が「取付け点」、(エ)が「引込口」となっており、終着点の用語が入れ替わっているため誤りです。
覚えるポイント
- 架空引込線は「支持物」から「取付け点」まで、引込線全体は「引込口」に至る電線。
間違えやすいところ
- 架空引込線が至る「取付け点」と、引込線が至る「引込口」を混同しないように整理が必要です。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第1条(用語の定義)
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp)
特殊機器等の施設(遊戯用電車・電気浴器・電気自動車)
電気設備技術基準・解釈 · 遊戯用電車 / 電気浴器 / 電気自動車等からの電気供給 / 特殊場所の施設
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく特殊機器等の施設に関する記述である。 a) 遊戯用電車(遊園地の構内等において遊戯用のために施設するものであって,人や物を別の場所へ運送することを主な目的としないものをいう。)に電気を供給するために使用する変圧器は,絶縁変圧器であるとともに,その1次側の使用電圧は [ (ア) ] V以下であること。 b) 電気浴器の電源は,電気用品安全法の適用を受ける電気浴器用電源装置(内蔵されている電源変圧器の2次側電路の使用電圧が [ (イ) ] V以下のものに限る。)であること。 c) 電気自動車等(カタピラ及びそりを有する軽自動車,大型特殊自動車,小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)から供給設備(電力変換装置,保護装置等の電気自動車等から電気を供給する際に必要な設備を収めた筐体等をいう。)を介して,一般用電気工作物に電気を供給する場合,当該電気自動車等の出力は, [ (ウ) ] kW未満であること。 上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
感電や事故の危険性が高い特殊設備等には、通常よりも厳しい電圧制限や容量制限が課されています。遊戯用電車では1次電圧300V以下、電気浴器では人体の水没による重大感電を防ぐため2次電圧10V以下、電気自動車等からの一般用電気工作物への受給では小規模発電設備相当として10kW未満と規定されています。
解き方
- a) 遊戯用電車に供給する絶縁変圧器の1次側使用電圧制限(解釈第192条第1項)を思い出し、(ア)=300[V]と特定する。
- b) 電気浴器用電源装置の内蔵電源変圧器2次側使用電圧(解釈第193条第1項)を確認し、(イ)=10[V]と特定する。
- c) 電気自動車等から一般用電気工作物に電気を供給する設備の出力上限(解釈第199条の2)を確認し、(ウ)=10[kW]と特定する。
- 選択肢 1正解
- (ア)300、(イ)10、(ウ)10であり、すべての条文の数値規定に合致しています。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が150、(イ)が5となっており誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (イ)が5、(ウ)が20となっており誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)が150となっており誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (ウ)が20となっており誤りです。
覚えるポイント
- 遊戯用電車の変圧器1次電圧は300V以下、電気浴器の2次電圧は10V以下、EV給電の一般用電気工作物制限は10kW未満。
間違えやすいところ
- 電気浴器の2次側使用電圧は安全電圧として非常に低い10V以下ですが、小勢力回路の60Vや対地電圧150Vなど他の数値と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第192条、第193条、第199条の2
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
配線器具の施設基準
電気設備技術基準・解釈 · 低圧用配線器具 / 充電部防護 / 端子部張力
「電気設備技術基準の解釈」に基づく低圧用の配線器具の施設に関する記述として、次の文章中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せを選びなさい。 低圧用の配線器具は、次により施設すること。 a) ( ア )ように施設すること。ただし、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する場合は、この限りでない。 b) 湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する場合は、防湿装置を施すこと。 c) 配線器具に電線を接続する場合は、ねじ止めその他これと同等以上の効力のある方法により、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続するとともに、接続点に( イ )が加わらないようにすること。 d) 屋外において電気機械器具に施設する開閉器、接続器、点滅器その他の器具は、( ウ )おそれがある場合には、これに堅ろうな防護装置を施すこと。
解答・解説を表示
解答
5
解説
低圧用配線器具の施設においては、人体が充電部に触れる感電災害の防止と、電線接続部での機械的ストレスによる発熱・断線事故の防止、さらに屋外環境での機械的損傷防止の措置が電気設備技術基準の解釈第148条等で規定されています。
解き方
- 感電防止を目的として原則として充電部分が露出しない構造・施設が必要である点を確認します。
- 電線接続部には接触不良や緩みによる過熱を防ぐため、外部からの張力が加わらないようにすることを確認します。
- 屋外施設器具が外力等により破壊されないよう、損傷を受けるおそれがある場合の防護装置の規定を確認します。
- 選択肢 1不正解
- (ウ)が「感電の」となっている点が誤りです。規定では「損傷を受ける」おそれがある場合です。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が「開けることができない」、(イ)が「異常電圧」となっており誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (ア)が「開けることができない」、(ウ)が「感電の」となっており誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)から(ウ)まですべて誤った語句の組合せとなっています。
- 選択肢 5正解
- 電気設備技術基準の解釈第148条の規定と(ア)から(ウ)の全ての語句が一致しており正しいです。
覚えるポイント
- 低圧配線器具は充電部非露出、端子部に張力を加えない、屋外では損傷防止の防護を施す。
間違えやすいところ
- 接続点にかかる力を「異常電圧」などの電気量と誤認しないように注意します。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第148条(配線器具の施設)
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
分散型電源の高圧系統連系時における保護装置
電気設備技術基準・解釈 · 分散型電源 / 高圧連系 / 解列装置 / 保護リレー
「電気設備技術基準の解釈」に基づく分散型電源の高圧連系時の系統連系用保護装置に関する記述について、空欄(ア)~(ウ)に当てはまる組合せを選びなさい。 高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、次により、異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を施設すること。 a) 次に掲げる異常を保護リレー等により検出し、分散型電源を自動的に解列すること。 ① 分散型電源の異常又は故障 ② 連系している電力系統の( ア ) ③ 分散型電源の単独運転 b) ( イ )が運用する電力系統において再閉路が行われる場合は、当該再閉路時に、分散型電源が当該電力系統から解列されていること。 c) 「逆変換装置を用いて連系する場合」において、「逆潮流有りの場合」の保護リレー等は、次に規定する保護リレー等を受電点その他故障の検出が可能な場所に設置すること。 ・発電電圧異常上昇:過電圧リレー ・発電電圧異常低下:不足電圧リレー ・系統側短絡事故:不足電圧リレー ・系統側地絡事故:( ウ )リレー ・単独運転:周波数上昇リレー、周波数低下リレー、転送遮断装置又は単独運転検出装置
解答・解説を表示
解答
5
解説
分散型電源を高圧電力系統に連系する場合、電力系統事故時の安全確保や無電圧系統への逆充電防止のため、事故検出時の速やかな解列および再閉路前の確実な解列が電技解釈第229条により義務付けられています。
解き方
- 連系電力系統側で発生する主な事故現象である「短絡事故又は地絡事故」を解列対象として確認します。
- 系統の運用・再閉路を行う主体が「一般送配電事業者」であることを確認します。
- 高圧系統側の地絡事故を検出するために施設されるリレーが「地絡過電圧リレー(OVGR)」であることを確認します。
- 選択肢 1不正解
- (ウ)が「欠相」となっている点が誤りです。高圧系統側の地絡事故検出には地絡過電圧リレーを用います。
- 選択肢 2不正解
- (イ)が「発電事業者」となっている点が誤りです。再閉路を行うのは電力系統を運用する一般送配電事業者です。
- 選択肢 3不正解
- (ア)が「高低圧混触事故」となっている点が誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)から(ウ)まですべて誤った語句となっています。
- 選択肢 5正解
- (ア)短絡事故又は地絡事故、(イ)一般送配電事業者、(ウ)地絡過電圧の組合せが法令上正当です。
覚えるポイント
- 高圧連系時の事故検出解列は系統短絡・地絡、再閉路を行うのは一般送配電事業者、地絡検出は地絡過電圧リレー。
間違えやすいところ
- 配電系統の運用事業者を「発電事業者」と誤認しないように注意が必要です。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第229条(高圧連系時の系統連系用保護装置)
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
電気関係報告規則に基づく供給支障事故の報告義務
電気事業法・関連法規 · 電気関係報告規則 / 事故報告 / 供給支障 / 自家用電気工作物
電気工作物に起因する供給支障事故について、次の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを一つ選びなさい。 ① 電気事業法第39条(事業用電気工作物の維持)において、事業用電気工作物の損壊により( ア )者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすることが規定されている。 ② 「電気関係報告規則」において、( イ )を設置する者は、( ア )の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧( ウ )V以上の( イ )の破損又は( イ )の誤操作若しくは( イ )を操作しないことにより( ア )者に供給支障を発生させた場合、電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に事故報告をしなければならないことが規定されている。 ③ 配電用変電所(遮断器A)から高圧配電線を経て、保安上の責任分界点を介して高圧需要家(受電点遮断器B、変圧器、負荷側遮断器C)および低圧需要家に電力が供給されている。事故点1(配電線上)、事故点2(高圧需要家構内の遮断器Bと変圧器間)、事故点3(変圧器と遮断器C間)のいずれかで短絡等により高圧配電系統に供給支障が発生した場合、②の報告対象となるのは( エ )である。
解答・解説を表示
解答
5
解説
自家用電気工作物の設置者は、電圧3000V以上で一般送配電事業者の系統と接続されている自家用電気工作物の故障や誤操作により、一般送配電事業者に波及事故(供給支障)を引き起こした場合、産業保安監督部長への事故報告が法的に義務付けられています。
解き方
- 電気事業法第39条および報告規則第3条の規定に基づき、対象事業者が「一般送配電事業」であり、対象工作物が「自家用電気工作物」であることを確認します。
- 報告規則で規定される電圧区分が「3000V以上」であることを確認します。
- 事故点1は一般送配電事業者側の設備上の事故であり、高圧需要家設置者の報告対象となるのは構内設備に起因する「事故点2又は事故点3」であることを判別します。
- 選択肢 1不正解
- 電圧が6000Vと誤っており、事故点1は自家用電気工作物の範囲外であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 事業者が送電事業、工作物が事業用電気工作物となっており、事故点1を含んでいるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 工作物が事業用電気工作物、電圧が6000Vとなっているため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 送電事業、6000V、事故点1を含んでいる点がいずれも誤りです。
- 選択肢 5正解
- 一般送配電事業、自家用電気工作物、3000V以上、事故点2又は事故点3の組合せが全て正確です。
覚えるポイント
- 自家用波及事故の報告対象電圧は3000V以上であり、自社構内設備の瑕疵・故障によるものが報告対象。
間違えやすいところ
- 高圧の配電電圧である6600Vや高圧区分の境界である600Vと混同せず、「3000V以上」を正しく覚える必要があります。
出題の前提:電気事業法 第39条、電気関係報告規則 第3条第1項
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp)
保護継電器の保護協調と動作特性
施設管理・保護協調 · 保護協調 / 過電流継電器 / 地絡方向継電器 / 動作時間特性
保護協調に関する次の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを一つ選びなさい。 ① 受電設備を含む配電系統において、過負荷若しくは短絡あるいは地絡が生じたとき、供給支障の拡大を防ぐため、事故点直近上位の遮断器のみが動作し、他の遮断器は動作しないとき、これらの遮断器の間では( ア )がとられているという。 ② 図2は、高圧需要家の受電点遮断器Bより負荷側の事故点2又は事故点3で短絡が発生した場合の過電流と遮断器(配電用変電所遮断器A及び受電点遮断器B)の継電器動作時間の関係を示したものである。( ア )がとられている場合、受電点遮断器Bの継電器動作特性曲線は、( イ )である。(図2には動作時間の長い曲線1と、動作時間の短い曲線2が示されている) ③ 図3は、高圧需要家の受電点遮断器Bより負荷側の事故点2で地絡が発生した場合の零相電流と遮断器(遮断器A及び遮断器B)の継電器動作時間の関係を示したものである。( ア )がとられている場合、遮断器Bの継電器動作特性曲線は、( ウ )である。(図3には動作時間の長い曲線3と、動作時間の短い曲線4が示されている) また、地絡の発生箇所が零相変流器より負荷側か電源側かを判別するため、( エ )の使用が推奨されている。
解答・解説を表示
解答
4
解説
保護協調とは、事故が発生した区間だけを直近の保護装置で最小限に切り離し、健全な上位系統や他系統への波及事故を防止する設定手法です。下位(需要家側)の保護装置は上位(電源側)よりも早く動作するよう時間特性が整定されます。
解き方
- 事故時に事故直近上位のみが速やかに動作する関係を「保護協調」と定義します。
- 需要家構内事故において受電点遮断器Bは配電用変電所遮断器Aより速やかに動作する必要があるため、特性曲線は動作時間の短い下側の曲線(図2では曲線2、図3では曲線4)を選択します。
- 構内と構外の地絡事故判別には零相電圧と零相電流の位相差を判別する「地絡方向継電器(DGR)」を使用することを確認します。
- 選択肢 1不正解
- (ア)が同期協調、(ウ)が動作時間の遅い曲線3、(エ)が地絡距離継電器となっており誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が同期協調、(イ)が動作時間の遅い曲線1となっており誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (イ)が上位側の曲線1、(エ)が高圧受電設備で用いられない地絡距離継電器となっており誤りです。
- 選択肢 4正解
- (ア)保護協調、(イ)曲線2、(ウ)曲線4、(エ)地絡方向継電器の組合せが論理的・技術的に完全に正しいです。
- 選択肢 5不正解
- (ウ)が上位側の曲線3、(エ)が地絡距離継電器となっており誤りです。
覚えるポイント
- 下位遮断器の動作時間は上位より短く設定(特性曲線は下側)。地絡の方向判定は地絡方向継電器(DGR)。
間違えやすいところ
- 上位と下位の動作時間曲線を逆にして、下位に動作時間の長い曲線を選ばないように注意します。
出題の前提:高圧受電設備等設計・維持管理基準、保護協調の技術要件
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
変圧器電路の絶縁耐力試験基準値
電気設備技術基準・解釈 · 絶縁耐力試験 / 変圧器 / 最大使用電圧 / 試験電圧倍率
「電気設備技術基準の解釈」に基づく変圧器の電路の絶縁耐力試験に関する記述について、表中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せを選びなさい。 【変圧器の巻線の種類 / 試験電圧】 ・最大使用電圧が( ア )V以下のもの:最大使用電圧の( イ )倍の電圧(( ウ )V未満となる場合は( ウ )V) ・最大使用電圧が( ア )Vを超え、60 000 V以下のもの: - 最大使用電圧が15 000 V以下の中性点接地式電路に接続するもの:最大使用電圧の0.92倍の電圧 - 上記以外のもの:最大使用電圧の( エ )倍の電圧(10 500 V未満となる場合は10 500 V) (試験方法:試験される巻線と他の巻線、鉄心及び外箱との間に試験電圧を連続して10分間加える。)
解答・解説を表示
解答
4
解説
変圧器の絶縁耐力試験電圧は、電路の最大使用電圧の区分および中性点接地方式の有無に応じて規定されています。7000V以下の高圧区分では1.5倍(最低500V)、7000V超60000V以下の特別高圧非接地系統等では1.25倍(最低10500V)の試験電圧を10分間印加します。
解き方
- 高圧と特別高圧の電圧の境界値である7 000 Vが(ア)に入ることを確認します。
- 最大使用電圧7000V以下の場合の試験電圧倍率が1.5倍、下限値が500Vであることを確認します。
- 最大使用電圧7000V超60000V以下の一般変圧器に対する試験電圧倍率が1.25倍であることを確認します。
- 選択肢 1不正解
- (ア)が6900、(イ)が1.1となっており法令の数値と合致しません。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が6950、(イ)が1.25、(ウ)が600となっており誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (ウ)が600となっており誤りです。最低試験電圧は500Vです。
- 選択肢 4正解
- (ア)7000、(イ)1.5、(ウ)500、(エ)1.25の組合せが条文通りで正しいです。
- 選択肢 5不正解
- (ア)が7200、倍率(イ)および(エ)が1.75となっており誤りです。
覚えるポイント
- 7000V以下は1.5倍(最低500V)、7000V超60000V以下(非接地・一般)は1.25倍(最低10500V)。
間違えやすいところ
- 公称電圧と最大使用電圧の定義の混同や、最低試験電圧500Vを600Vと記憶違いしやすいです。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第16条(機械器具等の電路の絶縁耐力)
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
22kV受電用変圧器の絶縁耐力試験電圧の計算
電気設備技術基準・解釈 · 絶縁耐力試験 / 公称電圧 / 最大使用電圧 / 特別高圧
公称電圧22 000 Vの電線路に接続して使用される受電用変圧器の絶縁耐力試験を、「電気設備技術基準の解釈」の規定に基づき実施する場合の試験電圧の値[V]として、最も近いものを一つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
公称電圧が1000Vを超える電路の最大使用電圧は、公称電圧に1.15/1.1を乗じて算出します。公称電圧22kVの場合は23kVとなり、7000Vを超え60000V以下の交流電路における変圧器の試験電圧倍率1.25倍を適用して耐圧試験電圧を求めます。
解き方
- 最大使用電圧を計算します:V_max = 22000 × (1.15 / 1.1) = 23000 V。
- 最大使用電圧23000 Vは「7000 Vを超え60000 V以下(上記以外)」に該当するため、試験電圧倍率は1.25倍です。
- 試験電圧を計算します:V_test = 23000 × 1.25 = 28750 V。
- 選択肢 1正解
- 最大使用電圧23000Vに1.25倍を乗じた28750Vとなり正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 22000Vをそのまま1.15倍して1.2倍等を乗じるなどの誤計算値です。
- 選択肢 3不正解
- 最大使用電圧23000Vに高圧用の1.5倍を誤って乗じた値(34500V)です。
- 選択肢 4不正解
- 公称電圧22000Vに1.65倍等を乗じた誤った計算結果です。
- 選択肢 5不正解
- 倍率の適用や最大使用電圧の算出が法令の基準と異なっています。
覚えるポイント
- 1000V超の最大使用電圧 = 公称電圧 × 1.15 / 1.1。22kV系統の最大使用電圧は23kV。
間違えやすいところ
- 最大使用電圧を求めずに公称電圧22000Vにそのまま1.25倍を掛けてしまうミスに注意します。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第1条(用語の定義)、第16条(絶縁耐力)
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
第5高調波に対する系統及び機器のインピーダンス計算
施設管理・電気回路 · 高調波 / 誘導性リアクタンス / 容量性リアクタンス / 第5高調波
図に示すように、高周波発生機器と高圧進相コンデンサ設備(直列リアクトルSR及びコンデンサSCで構成)を設置した高圧需要家が、配電線インピーダンスZsを介して6.6 kV配電系統から受電している。Zs、SR、SCの基本波周波数に対するそれぞれのインピーダンスが Żs1 = j4.4 Ω、ŻSR1 = j33 Ω、ŻSC1 = -j545 Ω であるとき、Zs、SR、SCの第5高調波に対するそれぞれのインピーダンスŻs5、ŻSR5、ŻSC5の値[Ω]の組合せとして、最も近いものを一つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
5
解説
交流回路において、周波数fに対する誘導性リアクタンスは X_L = 2πfL であり周波数に比例(第n高調波でn倍)し、容量性リアクタンスは X_C = 1/(2πfC) であり周波数に反比例(第n高調波で1/n倍)します。
解き方
- 配電線リアクタンスの第5高調波値を計算します:Żs5 = 5 × Żs1 = 5 × j4.4 = j22 Ω。
- 直列リアクトルSRの第5高調波値を計算します:ŻSR5 = 5 × ŻSR1 = 5 × j33 = j165 Ω。
- 進相コンデンサSCの第5高調波値を計算します:ŻSC5 = ŻSC1 / 5 = -j545 / 5 = -j109 Ω。
- 選択肢 1不正解
- ŻSC5の計算で1/5倍ではなく5倍を乗じており(-j2725 Ω)誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 各リアクタンスの計算において周波数のスケーリングが全く異なっています。
- 選択肢 3不正解
- 第5高調波の周波数倍率5倍・1/5倍が正しく適用されていません。
- 選択肢 4不正解
- 誘導性リアクタンスを25倍するなど誤った倍率計算を行っています。
- 選択肢 5正解
- Żs5 = j22 Ω、ŻSR5 = j165 Ω、ŻSC5 = -j109 Ω となり完全に正しいです。
覚えるポイント
- 第n高調波リアクタンス:誘導性はn倍、容量性は1/n倍。
間違えやすいところ
- コンデンサの容量性リアクタンスも誤って5倍にしてしまう間違いが頻出です。
出題の前提:交流回路の周波数特性、高圧連系高調波解析の基本式
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.22 ↗(www.shiken.or.jp)
高調波抑制対策ガイドラインに基づく発生電流上限値の計算
施設管理・電気回路 · 高調波抑制対策ガイドライン / 流出電流 / 分流計算 / 第5高調波
「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」では需要家から系統に流出する高調波電流の上限値が示されており、6.6 kV系統への第5高調波の流出電流上限値は契約電力1 kW当たり3.5 mAとなっている。 今、需要家の契約電力が250 kWであるとき、高調波発生機器から発生する第5高調波電流I5の上限値(6.6 kV配電系統換算値)の値[A]として、最も近いものを一つ選びなさい。 ただし、高調波発生機器からの高調波は第5高調波電流のみとし、その他の高調波及び記載以外のインピーダンスは無視するものとする。 なお、配電線インピーダンスはŻs5 = j22 Ω、コンデンサ設備インピーダンスはŻC_total = ŻSR5 + ŻSC5 = j165 - j109 = j56 Ω とする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
並列インピーダンス回路における分流の法則より、電流源Iから並列な2系統へ流れる電流は、相手側のインピーダンスに比例して分流します。系統側インピーダンスŻsとコンデンサ設備側インピーダンスŻCがともに誘導性リアクタンスの場合、系統流出電流Isは単純なリアクタンス比で表されます。
解き方
- ガイドラインに基づく系統への流出許容電流上限値を求めます:Is5 = 250 × 3.5 × 10^(-3) = 0.875 A。
- コンデンサ設備の第5高調波合成インピーダンスを求めます:ŻC = j165 - j109 = j56 Ω。
- 分流の法則より、系統側への分流比を立式します:Is5 = I5 × |ŻC| / (|Żs5 + ŻC|) = I5 × 56 / (22 + 56) = I5 × (56 / 78)。
- 発生電流I5を逆算します:I5 = 0.875 × (78 / 56) = 1.21875 A ≒ 1.2 A。
- 選択肢 1不正解
- 分流比の逆数を掛けたり、契約電力の計算桁を誤った際の値です。
- 選択肢 2不正解
- 系統への流出上限値0.875 Aそのものに近い誤答です。発生源での電流値ではありません。
- 選択肢 3不正解
- インピーダンスの並列合成や分流計算が正しく適用されていません。
- 選択肢 4正解
- 計算された発生電流上限値約1.22 Aに最も近い1.2 Aであり正しいです。
- 選択肢 5不正解
- 分流比の分子・分母を取り違えた計算値(約0.875 × 78/22 ≒ 3.1 Aなど)に基づく誤りです。
覚えるポイント
- 流出電流上限値 = 契約電力[kW] × 基準値[mA/kW]。発生電流は並列分流比から逆算する。
間違えやすいところ
- コンデンサ設備のリアクトルとコンデンサの符号(減算)を足し算にしてしまわないよう注意が必要です。
出題の前提:高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.22 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.23 ↗(www.shiken.or.jp)
令和2年度第三種電気主任技術者試験 法規科目
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和2年度第三種電気主任技術者試験 法規科目の問題・解答資料です。