令和2年度第三種電気主任技術者試験 電力科目の概要
水力発電所における水撃作用とサージタンクの構造・特徴
水力発電 · 水撃作用 / サージタンク / 水圧管路
ダム水路式水力発電所における水撃作用とサージタンクに関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) 発電機の負荷を急激に遮断又は急激に増やした場合は、それに応動して水車の使用水量が急激に変化し、流速が減少又は増加するため、水圧管内の圧力の急上昇又は急降下が起こる。このような圧力の変動を水撃作用という。 (2) 水撃作用は、水圧管の長さが長いほど、水車案内羽根あるいは入口弁の閉鎖時間が短いほど、いずれも大きくなる。 (3) 水撃作用の発生による影響を緩和する目的で設置される水圧調整用水槽をサージタンクという。サージタンクにはその構造・動作によって、差動式、小孔式、水室式などがあり、いずれも密閉構造である。 (4) 圧力水路と水圧管との接続箇所に、サージタンクを設けることにより、水槽内部の水位の昇降によって、水撃作用を軽減することができる。 (5) 差動式サージタンクは、負荷遮断時の圧力増加エネルギーをライザ(上昇管)内の水面上昇によってすばやく吸収し、そのあとで小穴を通してタンク内の水位をゆっくり通常のタンク内水位に戻す作用がある。
解答・解説を表示
解答
3
解説
水撃作用(ウォータハンマ)は、水車調速機による急激な流量遮断時に水流の運動エネルギーが圧力エネルギーに変換されて生じる圧力波現象です。これを緩和するために圧力水路と水圧管の合流点に上部が大気に開放されたサージタンク(調圧水槽)を設け、水位変動によって急激な圧力波を吸収・反射させます。
解き方
- 水撃作用の定義(流速急変に伴う管内圧力の急激な上昇・降下)およびその大きさを決める要素(管長が長いほど、閉鎖時間が短いほど大)を確認する。
- サージタンクの種類(単動式、差動式、小孔式(制水孔式)、水室式など)とその基本構造を確認する。通常は大気に開放された水槽構造が用いられるため、選択肢(3)の「いずれも密閉構造である」という記述が誤りであると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 負荷遮断や急増に伴う流量変動により流速が急変し、管内圧力が急激に変動する現象を水撃作用と呼ぶため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 管長が長いほど水流の質量が大きく慣性が大となり、また閉鎖時間が短いほど単位時間あたりの運動量変化が大きくなるため水撃作用は大きくなり正しいです。
- 選択肢 3正解
- サージタンクは水面が大気に開放されている開放型が標準的であり、「いずれも密閉構造である」という説明は誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 圧力水路と水圧管の接続部に配置され、水槽内の水位昇降によって水撃圧を吸収・緩和するため正しい記述です。
- 選択肢 5不正解
- 差動式サージタンクは内部のライザ(上昇管)で素早く圧力を逃がし、小穴(ポート)を通して外部水槽とゆっくり水をやり取りしてサージングを速やかに減衰させるため正しい記述です。
覚えるポイント
- 水撃作用は管長が長いほど、閉鎖時間が短いほど大きくなる
- サージタンクは基本的に大気開放構造である
間違えやすいところ
- サージタンクが水撃作用による高圧を防ぐ密閉容器であると誤認しないように注意する。
出題の前提:電気設備技術基準・水力発電所設計技術標準
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp)
汽力発電所における復水器の機能と熱サイクル効率
火力発電 · 汽力発電 / 復水器 / 熱効率 / 真空度
次の文章は、汽力発電所の復水器の機能に関する記述である。 汽力発電所の復水器は蒸気タービン内で仕事を取り出した後の[ (ア) ]蒸気を冷却して凝縮させる装置である。復水器内部の真空度を[ (イ) ]保持してタービンの[ (ア) ]圧力を[ (ウ) ]させることにより、[ (エ) ]の向上を図ることができる。なお、復水器によるエネルギー損失は熱サイクルの中で最も[ (オ) ]。 上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
汽力発電のランキンサイクルにおいて、蒸気タービンを駆動した後の蒸気は排気と呼ばれます。復水器で冷却水により凝縮・液化することで体積が約1000分の1以下へ急縮小し、内部は高真空(大気圧より大幅に低い圧力)となります。真空度を高く保つことで排気圧力が低下し、タービン前後のエンタルピー差(仕事量)が増大して熱効率が向上します。一方で、復水器で冷却水に捨てる潜熱損失(復水損失)は投入熱量の半分程度を占め、熱サイクル中で最大の損失となります。
解き方
- タービン出口の蒸気は「排気」であるため、(ア)は「排気」と定まる。
- 復水器内部は冷却・凝縮により真空(大気圧未満)に保たれる。真空度を「高く」保つほど、背圧(排気圧力)は「低下」してタービン膨張比・仕事が増大し、サイクル「熱効率」が向上する。したがって(イ)は「高く」、(ウ)は「低下」、(エ)は「熱効率」となる。
- 火力発電の損失のうち、海水等へ奪われる復水器冷却熱損失(冷源損失)は最も割合が「大きい」ため、(オ)は「大きい」となる。
- 選択肢 1不正解
- タービン出口蒸気は抽気ではなく排気であり、真空度を高く保って背圧を下げる必要があるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 排気圧力を上昇させるとタービンの取り出せる仕事が減少してしまい、また復水損失は最も大きいため誤りです。
- 選択肢 3正解
- (ア)排気、(イ)高く、(ウ)低下、(エ)熱効率、(オ)大きいのすべての空欄が工学的・物理的に完全に一致しています。
- 選択肢 4不正解
- 抽気は給水加熱などの途中で抜き出す蒸気であり、また復水器損失は熱サイクル中で最も小さくはなく最大であるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 真空度を低くすると排気圧力が上昇して効率が落ち、(ウ)が停止というのも不適当であるため誤りです。
覚えるポイント
- 復水器真空度を上げる=排気圧力を下げる=タービン仕事が増加し熱効率向上
- 復水器損失(排熱損失)は全熱量の約50%を占め、熱サイクル中最大損失
間違えやすいところ
- 真空度が高いことと排気圧力が高いことを混同しやすいので注意する(真空度高=絶対圧力低)。
出題の前提:火力発電設備基準・蒸気熱力学基礎
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
汽力発電所の各種保護装置の特徴と役割の正誤
火力発電 · 汽力発電 / 保護装置 / 非常調速機 / 比率差動継電器 / 安全弁
次のa)~e)の文章は、汽力発電所の保護装置に関する記述である。これらの文章の内容について、適切なものと不適切なものの組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 a) 蒸気タービンの回転速度が定格を超える一定値以上に上昇すると、自動的に主蒸気止め弁を閉じて、タービンを停止する非常調速機が設置されている。 b) ボイラ水の循環が円滑に行われないとき、水管の焼損事故を防止するため、燃料を遮断してバーナを消火させる燃料遮断装置が設置されている。 c) 負荷の緊急遮断等によって、ボイラ内の蒸気圧力が一定限度を超えたとき、蒸気を放出させて機器の破損を防ぐため、蒸気加減弁が設置されている。 d) 蒸気タービンの軸受油圧が異常低下したとき、タービンを停止させるトリップ装置が設置されている。 e) 発電機固定子巻線の内部短絡を検出・保護するために、比率差動継電器が設置されている。
解答・解説を表示
解答
1
解説
汽力発電プラントには機器保護のための各種インターロックと保護装置が備えられています。タービン過速度防止には非常調速機(過速度トリップ装置)、軸受潤滑油圧低下時には油圧低下トリップ装置、ボイラ水循環異常時には火炉保護(MFT:燃料遮断装置)、ボイラ過圧時には安全弁が作動します。また、発電機巻線の内部相間短絡等には比率差動継電器が広く用いられます。
解き方
- 記述aを確認:定格速度の110%程度で作動し主蒸気止め弁を緊急遮断する非常調速機の説明であり、適切。
- 記述bを確認:強制循環ボイラ等で循環ポンプ停止等により水循環不良となった場合、水管焼損防止のため燃料遮断(MFT)を行う装置であり、適切。
- 記述cを確認:ボイラ内圧力が制限値を超えた際に蒸気を大気に放出して過圧破損を防ぐのは「安全弁(逃がし弁)」である。蒸気加減弁は負荷に応じて流入蒸気量を調整する制御弁であるため、記述cは不適切。
- 記述dを確認:タービン軸受油圧の低下はメタル焼損に直結するため、低油圧トリップにより緊急停止させる保護が行われており、適切。
- 記述eを確認:発電機固定子巻線の相間短絡・地絡などの内部事故保護には、流入・流出電流差を検出する比率差動継電器が用いられており、適切。
- 以上より、a:適切、b:適切、c:不適切、d:適切、e:適切の(1)を選択する。
- 選択肢 1正解
- a, b, d, eが適切であり、cが不適切(安全弁の役割を蒸気加減弁と取り違えている)であるため正しい組合せです。
- 選択肢 2不正解
- 記述a, b, dはいずれもプラント保護の標準的な装置であり適切であるため、不適切とする本選択肢は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 記述eの比率差動継電器は発電機固定子巻線の保護として広く標準適用されているため、不適切とする本選択肢は誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 記述aやdは適切であり、記述cは不適切であるため組合せとして誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 記述aは適切、記述cは不適切、記述eは適切であるため組合せとして誤りです。
覚えるポイント
- ボイラ過圧保護で蒸気を大気放出するのは安全弁(蒸気加減弁ではない)
- 非常調速機はタービン過速度時に主蒸気止め弁を閉鎖してトリップさせる
間違えやすいところ
- 蒸気加減弁(調速弁)と安全弁(過圧防止弁)を用途面で混同しないよう注意する。
出題の前提:電気設備技術基準・発電用火力設備技術基準
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
原子燃料(核分裂性物質・親物質・ウラン濃縮)の特性
原子力発電 · 原子燃料 / 核分裂性物質 / 親物質 / ウラン濃縮
次の文章は、原子燃料に関する記述である。 核分裂は様々な原子核で起こるが、ウラン235などのように核分裂を起こし、連鎖反応を持続できる物質を[ (ア) ]といい、ウラン238のように中性子を吸収して[ (ア) ]になる物質を[ (イ) ]という。天然ウラン中に含まれるウラン235は約[ (ウ) ]%で、残りは核分裂を起こしにくいウラン238である。ここで、ウラン235の濃度が天然ウランの濃度を超えるものは、濃縮ウランと呼ばれており、濃縮度3%から5%程度の[ (エ) ]は原子炉の核燃料として使用される。 上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
熱中性子によって核分裂を起こし連鎖反応を維持できる物質(ウラン235やプルトニウム239等)を「核分裂性物質(核分裂性核種)」と呼びます。中性子を捕獲した後に核変換して核分裂性物質になる物質(ウラン238やトリウム232等)を「親物質(親核種)」と呼びます。天然ウラン中に含まれるウラン235の割合は約0.7%(残りの約99.3%がウラン238)であり、軽水炉ではこれを3%〜5%程度に濃縮した「低濃縮ウラン」が燃料として利用されます(高濃縮ウランは20%以上、兵器級は90%以上)。
解き方
- 熱中性子による連鎖核分裂反応を持続できる物質は「核分裂性物質」であるため、(ア)は「核分裂性物質」。
- 中性子を吸収して核分裂性物質(プルトニウム239など)へ転換される物質は「親物質」と呼ばれるため、(イ)は「親物質」。
- 天然ウラン中のウラン235の同位体存在比は約0.7%(正確には約0.72%)であるため、(ウ)は「0.7」。
- 濃縮度3%〜5%程度のものは「低濃縮ウラン」(20%未満を低濃縮ウランと定義)であるため、(エ)は「低濃縮ウラン」。
- したがって組合せとして(2)が正しい。
- 選択肢 1不正解
- 天然ウラン中のウラン235の割合は約0.7%であり、1.5%とする数値が誤りです。
- 選択肢 2正解
- (ア)核分裂性物質、(イ)親物質、(ウ)0.7、(エ)低濃縮ウランのすべての記述・数値が完全に整合しています。
- 選択肢 3不正解
- (ア)は核分裂反応後の破片を指す核分裂生成物ではなく核分裂性物質であり、3%〜5%は高濃縮ウランではなく低濃縮ウランであるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)は核分裂生成物ではなく、また(イ)は親物質であるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 放射性物質・中間物質という用語の適用が不適当であり、またウラン235比率は0.7%であるため誤りです。
覚えるポイント
- 天然ウラン中のウラン235は約0.7%、ウラン238は約99.3%
- 商用軽水炉では3~5%程度に濃縮した低濃縮ウランを使用する
- 中性子を吸収して核分裂性物質になるウラン238等は親物質と呼ばれる
間違えやすいところ
- 天然ウラン中のウラン235の比率(約0.7%)とウラン濃縮度(3~5%)を混同しないように注意する。
出題の前提:原子力安全基盤機構・原子炉工学基礎
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
太陽光発電設備の基礎と系統連系
発変電 · 太陽光発電 / 太陽電池 / パワーコンディショナ
次の文章は、太陽光発電に関する記述である。文中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを(1)~(5)のうちから一つ選べ。 「太陽光発電は、太陽電池の光電効果を利用して太陽光エネルギーを電気エネルギーに変換する。地球に降り注ぐ太陽光エネルギーは、1 m²当たり1秒間に約 [ (ア) ] kJに相当する。太陽電池の基本単位はセルと呼ばれ、[ (イ) ] V程度の直流電圧が発生するため、これを直列に接続して電圧を高めている。太陽電池を系統に接続する際は、[ (ウ) ] により交流の電力に変換する。 一部の地域では太陽光発電の普及によって [ (エ) ] に電力の余剰が発生しており、余剰電力は揚水発電の揚水に使われているほか、大容量蓄電池への電力貯蔵に活用されている。」
解答・解説を表示
解答
3
解説
太陽光発電は半導体のpn接合に光が当たることで起電力を生じる光起電力効果を利用しています。太陽定数は大気圏外で約1.37 kW/m²、地表で約1 kW/m²(=1 kJ/(s・m²))となります。太陽電池の基本単位であるセル1枚の起電力は0.5〜1 V程度と小さいため、直列に複数接続(モジュール化・アレイ化)して実用電圧を得ます。直流を系統の交流へ変換し、最大電力点追従制御(MPPT)や保護機能を受け持つのがパワーコンディショナです。
解き方
- 地表における太陽光エネルギー強度(約1 kW/m² = 1 kJ/(s・m²))から(ア)を1と決定します。
- 太陽電池単体セル1枚の起電力特性(約0.5〜1 V)から(イ)を1と決定します。
- 直流から系統連系用交流への電力変換を担う装置名称から(ウ)をパワーコンディショナと判定します。
- 日射量ピークに伴う発電集中時間帯から、余剰電力が発生する(エ)を日中と特定し、全体の組合せを導きます。
- 選択肢 1不正解
- (ア)の数値が10 kJと過大であり、(ウ)の逆流防止ダイオードは直流回路の回り込みを防ぐ素子で交直変換装置ではないため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が10 kJ、(イ)がセル1枚で10 Vと非現実的な値であり、(エ)の夜間には太陽光発電は行われないため誤りです。
- 選択肢 3正解
- (ア)1 kJ、(イ)1 V、(ウ)パワーコンディショナ、(エ)日中の組合せが全て整合しており正しいです。
- 選択肢 4不正解
- (イ)(ウ)(エ)は適切ですが、(ア)の値が10 kJとなっており標準的な日射強度(約1 kW/m²)と異なるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (イ)が10 Vと過大であり、(ウ)の逆流防止ダイオードは交直変換機器でなく、(エ)の夜間には発電しないため誤りです。
覚えるポイント
- 地表面の日射強度は快晴時で約1 kW/m²(1 kJ/(s・m²))
- 太陽電池セル単体の起電力は約0.5〜1 V程度
- 直流を交流に変換して系統連系する装置はパワーコンディショナ(PCS)
間違えやすいところ
- 大気圏外の太陽定数(約1.37 kW/m²)と地表到達値(約1 kW/m²)の混同
- セル(素子単体)とモジュール(セルを直並列接続したパネル)の出力電圧の混同
出題の前提:令和2年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問5
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
架空送電線路の設備と異常現象への対策
送配電 · 微風振動 / ダンパ / がいし保護 / 架空地線 / 逆フラッシオーバ
架空送電線路に関連する設備に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
架空送電線の風による振動現象には、カルマン渦による微小振幅・高周波数の「微風振動」、着雪時に揚力で生じる大振幅・低周波数の「ギャロッピング」、多導体のスペーサ間で起きる「サブスパン振動」などがあります。ダンパ(トーショナルダンパやストックブリッジダンパ)は主に微風振動のエネルギーを吸収して断線を防ぐために設置されます。
解き方
- 選択肢(1)の記述が「カルマン渦による微風振動」の内容を指しているにもかかわらず、「サブスパン振動」と表記している点に着目します。
- 他の選択肢(2)〜(5)について、多導体とスペーサの役割、アークホーンの機能、架空地線の遮へい角、埋設地線による逆フラッシオーバ抑制が技術基準・電気工学的に正しいことを確認します。
- 選択肢 1正解
- 一様な風によって電線背後にカルマン渦が生じて発生する上下振動は「微風振動」であり、サブスパン振動ではないため記述が誤り(本問の正答)です。
- 選択肢 2不正解
- 多導体化により等価半径が拡大して電線表面の電位の傾きが緩和されコロナ放電が抑制されること、またスペーサが振動抑制に寄与することは正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- アークホーンはがいしの両端に放電ギャップを形成し、異常電圧によるアーク熱からがいし破損を防ぐ保護装置であり正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- 架空地線と電力線のなす遮へい角を小さく(一般に正の小さな値、または負に)設計するほど、雷撃の遮へい効果が高まるため正しい記述です。
- 選択肢 5不正解
- 鉄塔頂部等の電位上昇ががいしの絶縁強度を超えて生じる逆フラッシオーバは、埋設地線で鉄塔の塔脚接地抵抗を低減することで効果的に抑制できるため正しい記述です。
覚えるポイント
- 微風振動:微風によるカルマン渦が原因。ダンパで防止する
- サブスパン振動:多導体のスペーサ間で風により発生する振動
- ギャロッピング:非対称な着雪氷に風が当たって生じる大振幅の低周波振動
間違えやすいところ
- 微風振動とサブスパン振動の原因・現象の混同
- 架空地線の遮へい角は「小さいほど」遮へい効果が高いことの取り違え
出題の前提:令和2年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問6
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
真空遮断器(VCB)の特徴と特性
発変電 · 真空遮断器 / VCB / 開閉サージ / 消弧媒体
真空遮断器に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
真空遮断器(VCB: Vacuum Circuit Breaker)は、高真空(10⁻⁴ Pa以下程度)中における高い絶縁耐力とアーク蒸気の急速な拡散特性を利用した遮断器です。主として高圧受配電系統(3.3 kV〜33 kV等)で広く採用されています。密閉された真空容器内で電流を遮断するため、不燃・低騒音・長寿命・多頻度開閉に耐える等の優れた利点を持っていますが、誘導性小電流を急峻に遮断する電流裁断現象によりサージ電圧が発生しやすいためサージアブソーバ等の保護が併用されることがあります。
解き方
- 各選択肢のVCBに関する記述(消弧原理、開閉サージ対策、保守性・寿命、消弧媒体)の妥当性を確認します。
- 選択肢(5)の動作時騒音について、圧縮空気噴射を伴う空気遮断器(ABB)の極めて大きな排気騒音と、密閉容器内で静粛に開閉するVCBの特性を比較し、誤りであると特定します。
- 選択肢 1不正解
- 真空バルブ内の高真空が持つ優れた絶縁耐力と急速なアーク消散を利用して消弧するため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 小電流遮断時の電流裁断や高周波再点弧による開閉サージから変圧器や電動機を守るため避雷器やサージアブソーバ(SA)を用いるのは適切であり正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- 電極消耗が少なく構造もコンパクトであるため、小形軽量・長寿命・保守容易という特徴に合致しており正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- ガスや絶縁油を用いず環境負荷が低い上、機械的・電気的耐久性に優れ多頻度開閉に適しているため正しい記述です。
- 選択肢 5正解
- 高圧空気を排気放出する空気遮断器は激しい爆発的騒音を発しますが、VCBは真空密閉構造で動作音が極めて小さいため、本記述は明白な誤り(本問の正答)です。
覚えるポイント
- 真空遮断器(VCB):静粛、小形軽量、油・ガスレス、多頻度開閉に適する
- VCBの弱点:誘導性小電流遮断時の電流裁断サージ。対策として避雷器やサージアブソーバを設置
- 空気遮断器(ABB):圧縮空気の吹き付け消弧により騒音が極めて大きい
間違えやすいところ
- ガス遮断器(GCB: SF₆ガス使用)と真空遮断器(VCB: 真空消弧)の消弧媒体の混同
- 空気遮断器(排気音大)と真空遮断器(静粛)の騒音特性の逆転理解
出題の前提:令和2年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問7
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
変圧器二次側の定格遮断電流の計算
送配電 · 短絡電流計算 / 百分率インピーダンス / 定格遮断電流
定格容量 20 MV・A、一次側定格電圧 77 kV、二次側定格電圧 6.6 kV、百分率インピーダンス 10.6 %(基準容量 20 MV・A)の三相変圧器がある。三相変圧器の一次側は 77 kV の電源に接続され、二次側は負荷のみが接続されている。三相変圧器の一次側から見た電源の百分率インピーダンスは、1.1 %(基準容量 20 MV・A)である。抵抗成分及びその他の定数は無視する。三相変圧器の二次側に設置する遮断器の定格遮断電流の値 [kA] として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
短絡箇所の合成百分率インピーダンスを %Z とするとき、三相短絡電流 Iₛ は基準電流(定格電流)Iₙ を用いて Iₛ = Iₙ × (100 / %Z) で計算できます。遮断器の定格遮断電流は、系統で想定される最大三相短絡電流を上回る標準定格(8, 12.5, 16, 20, 25 kAなど)から選定されます。
解き方
- 基準容量 20 MV・A における電源側インピーダンスと変圧器インピーダンスを足し合わせ、短絡点の合成百分率インピーダンスを求めます:%Z = 1.1 + 10.6 = 11.7 %。
- 変圧器二次側(6.6 kV)の定格電流 I₂ₙ を計算します:I₂ₙ = (20×10³) / (√3 × 6.6) ≒ 1749.5 A ≒ 1.75 kA。
- 二次側の三相短絡電流 Iₛ を算出します:Iₛ = 1.7495 × (100 / 11.7) ≒ 14.95 kA。
- 得られた短絡電流 14.95 kA を安全に遮断できる遮断器の定格遮断電流として、選択肢の中から最も近い値である 20.0 kA(JIS規格等の標準定格)を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 1.5 kA は定格電流(約1.75 kA)よりも小さく、短絡電流(約15 kA)を全く遮断できないため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 2.6 kA は短絡電流に対して明らかに不足しており、計算結果と整合しないため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 6.0 kA は算出された三相短絡電流 14.95 kA より大幅に小さく、選定値として不適であるため誤りです。
- 選択肢 4正解
- 三相短絡電流は約14.95 kAであり、これに対して選択肢中最も近く、標準規格値として短絡電流を確実に遮断できる定格値は 20.0 kA で正解です。
- 選択肢 5不正解
- 260.0 kA は想定される短絡電流に対して過大であり、不適切な値です。
覚えるポイント
- 三相短絡電流の公式:Iₛ = Iₙ × (100 / %Z) = Pₙ / (√3 × V × (%Z / 100))
- 百分率インピーダンスは必ず基準容量を揃えてから加算する
- 遮断器の定格遮断電流は短絡電流を上回る標準定格(例:12.5 kA, 16 kA, 20 kA, 25 kA等)が選定される
間違えやすいところ
- 変圧器一次側の線間電圧(77 kV)と二次側の線間電圧(6.6 kV)を取り違えて電流計算を行う誤り
- 三相交流の容量計算で √3 を掛け忘れる、あるいは割り忘れるミス
- 短絡電流そのものの計算値(約15 kA)が選択肢にないことで戸惑い、定格遮断電流の選定概念を見落とすこと
出題の前提:令和2年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問8
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
避雷器の構造と動作特性
発変電工学 · 避雷器 / ZnO素子 / 非線形抵抗特性 / 続流遮断
避雷器に関する記述として、空欄(ア)~(オ)に当てはまる語句の組合せとして正しいものを問う。避雷器は、雷又は回路の開閉などに起因する過電圧の[ (ア) ]がある値を超えた場合、放電により過電圧を抑制して電気施設の絶縁を保護する。特性要素としては[ (イ) ]が広く用いられ、その[ (ウ) ]の抵抗特性により過電圧に伴う電流のみを大地に放電させ、放電後は[ (エ) ]を遮断できる。発変電所用避雷器では、[ (イ) ]の優れた電圧-電流特性を利用し、放電耐量が大きく放電遅れのない[ (オ) ]避雷器が主に使用される。
解答・解説を表示
解答
2
解説
避雷器は雷サージや開閉サージなどの過電圧波高値が一定レベルを超えた際に動作し、過電圧を制限して機器の絶縁を保護するとともに、放電後は系統周波数の続流を確実に遮断して元の状態に自動復帰する保護装置です。現在の発変電所では優れた非線形特性をもつZnO(酸化亜鉛)素子を用いたギャップレス避雷器が主流です。
解き方
- 過電圧の大きさを表す指標が波高値(ピーク値)であることを確認します。
- 特性要素の材質が酸化亜鉛(ZnO)であり、その電圧-電流特性が非線形であることを特定します。
- 放電後に系統から流入しようとする電流が続流であること、および直列ギャップを省略したギャップレス避雷器が一般的であることを当てはめます。
- 選択肢 1不正解
- 波頭長ではなく波高値であり、特性要素はSF6ではなくZnO、主に使用されるのはギャップレス避雷器です。
- 選択肢 2正解
- (ア)波高値、(イ)ZnO、(ウ)非線形、(エ)続流、(オ)ギャップレスの組合せが全て正しく一致しています。
- 選択肢 3不正解
- 特性要素はSF6ではなくZnOであり、抵抗特性は線形ではなく非線形です。また(エ)は続流、(オ)はギャップレスです。
- 選択肢 4不正解
- 抵抗特性は線形ではなく非線形であり、現代の発変電所用避雷器は直列ギャップ付きではなくギャップレスが主流です。
- 選択肢 5不正解
- (ア)は波頭長ではなく波高値であり、(エ)は制限電圧ではなく続流を遮断するという文脈が適切です。
答えの内訳
- (ア):波高値
- 避雷器は過電圧のピーク値である波高値が一定値を超えたときに動作して過電圧を抑制します。
- (イ):ZnO
- 特性要素として酸化亜鉛(ZnO)素子が広く用いられています。
- (ウ):非線形
- 電圧上昇時に抵抗値が急激に低下する顕著な非線形抵抗特性を利用します。
- (エ):続流
- サージ電流の放電完了後、系統の商用周波電圧によって流れ続けようとする電流(続流)を速やかに遮断します。
- (オ):ギャップレス
- ZnOの優れた電圧-電流非線形特性により、直列ギャップが不要なギャップレス避雷器が発変電所用として広く主流となっています。
覚えるポイント
- 避雷器の特性要素は酸化亜鉛(ZnO)で顕著な非線形特性をもつ
- 放電後の続流を遮断し平常状態に自動復帰する
- 発変電所には放電遅れのないギャップレス避雷器が主流
間違えやすいところ
- 雷サージの時間経過を表す波頭長とピーク値を表す波高値を混同しやすい
- 続流と制限電圧の意味を取り違えやすい
出題の前提:電気設備技術基準の解釈第37条、電気学会電気規格調査会標準規格JEC-2374など
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp)
架空送電線路の線路定数と中距離送電線路の等価回路
送配電工学 · 線路定数 / 作用静電容量 / 漏れコンダクタンス / π形等価回路 / 表皮効果
架空送電線路の線路定数に関する記述の空欄(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして正しいものを問う。架空送電線路の線路定数には、抵抗、作用インダクタンス、作用静電容量、[ (ア) ]コンダクタンスがある。線路定数のうち抵抗値は表皮効果により[ (イ) ]のほうが増加する。また線間距離Dと電線半径rの比D/rが大きくなれば作用静電容量は[ (ウ) ]なる。中距離送電線路では作用静電容量によるアドミタンスをまとめる[ (エ) ]定数回路が用いられ、送電端側と受電端側の2か所にアドミタンスをまとめる回路を[ (オ) ]形回路という。
解答・解説を表示
解答
1
解説
架空送電線路の線路定数は抵抗R、作用インダクタンスL、作用静電容量C、漏れコンダクタンスGの4つで構成されます。交流送電では表皮効果により電線内部に電流が流れにくくなり交流実効抵抗が直流抵抗より増加します。また中距離送電線路(数十km~100km程度)では、送受電端の2点にアドミタンスを半分ずつ集中させるπ形等価回路、あるいは線路中央にアドミタンスを集中させるT形等価回路などの集中定数回路を用いて解析します。
解き方
- 送電線の4定数(R, L, C, G)から空欄(ア)が「漏れ」であることを特定します。
- 表皮効果は交番電流(交流)特有の現象であり、直流に比べて交流抵抗が増大することから(イ)を「交流」と判定します。
- 作用静電容量の公式 C = 2πε / ln(D/r) より、D/r が大きくなると対数値が増大してCは小さくなるため、(ウ)を「小さく」と判定します。
- 中距離送電線路の近似回路は「集中」定数回路であり、アドミタンスを送電端・受電端の2か所に分けるのは「π」形回路であることから正解を選択します。
- 選択肢 1正解
- (ア)漏れ、(イ)交流、(ウ)小さく、(エ)集中、(オ)π の組合せが正しく記述と一致しています。
- 選択肢 2不正解
- (ウ)が「大きく」となっている点が誤りです。D/rが増大すると作用静電容量は小さくなります。
- 選択肢 3不正解
- (ア)は伝達ではなく漏れ、(イ)は交流、(オ)は送受電端2か所への分割なのでπ形回路です。
- 選択肢 4不正解
- (イ)は直流ではなく交流、(ウ)は小さく、(エ)は集中定数回路、(オ)はπ形回路です。
- 選択肢 5不正解
- (ア)は漏れ、(イ)は交流、(エ)は分布定数回路ではなく集中定数回路です。
答えの内訳
- (ア):漏れ
- 架空送電線路の4大線路定数は抵抗、作用インダクタンス、作用静電容量、漏れコンダクタンスです。
- (イ):交流
- 表皮効果は導体内の交番磁束によって電流密度が表面に集中する現象であるため、直流よりも交流のほうが実効抵抗が増加します。
- (ウ):小さく
- 作用静電容量は C = 2πε / ln(D/r) で表されるため、比 D/r が大きくなると分母が増加して静電容量の値は小さくなります。
- (エ):集中
- 中距離送電線路では、分布している線路定数をいくつかの箇所にまとめて扱う集中定数回路として近似計算を行います。
- (オ):π
- 線路のアドミタンスを送電端と受電端の2か所に半分ずつ分割して配置する等価回路は名付けの通りπ(パイ)形回路と呼ばれます。
覚えるポイント
- 静電容量 C ∝ 1 / ln(D/r) なので D/r が大きくなると静電容量は減少する
- 中距離送電線路では集中定数回路(T形・π形)を用いる
- 両端にY/2を配置するのがπ形回路、中央にYを配置するのがT形回路
間違えやすいところ
- D/rの増大による静電容量の変化方向(対数が分母にあること)を逆にしてしまう
- T形回路(中央に集中)とπ形回路(両端に分割)の構成を取り違える
出題の前提:電気設備工学における送電線路モデル、電気工学ハンドブック送配電編
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
地中送電線路と架空送電線路の比較
送配電工学 · 地中送電線路 / 架空送電線路 / 絶縁破壊事故 / 再送電 / 誘電体損
我が国における架空送電線路と比較した地中送電線路の特徴に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) 地中送電線路は、同じ送電容量の架空送電線路と比較して建設費が高いが、都市部においては保安や景観などの点から地中送電線路が採用される傾向にある。 (2) 地中送電線路は、架空送電線路と比較して気象現象に起因した事故が少なく、近傍の通信線に与える静電誘導、電磁誘導の影響も少ない。 (3) 地中送電線路は、同じ送電電圧の架空送電線路と比較して、作用インダクタンスは小さく、作用静電容量が大きいため、充電電流が大きくなる。 (4) 地中送電線路の電力損失では、誘電体損とシース損を考慮するが、コロナ損は考慮しない。一方、架空送電線路の電力損失では、コロナ損を考慮するが、誘電体損とシース損は考慮しない。 (5) 絶縁破壊事故が発生した場合、架空送電線路では自然に絶縁回復することは稀であるが、地中送電線路では自然に絶縁回復して再送電できる場合が多い。
解答・解説を表示
解答
5
解説
架空送電線路の主絶縁体は空気であるため、雷サージ等によるアーク放電が生じても遮断器で瞬時遮断してアークを消滅させれば空気の絶縁耐力は自然回復し、高速再閉路による再送電が極めて有効です。これに対し地中送電線路(ケーブル送電)の絶縁体(架橋ポリエチレンや絶縁紙)が絶縁破壊を起こすと、炭化や物理的穿孔など永久的な損傷を伴うため自然に絶縁性能が回復することは絶対にありません。したがって地中線路の事故では自動再閉路は適用されません。
解き方
- 各選択肢の架空送電線路と地中送電線路の物理的・運用上の特徴を照合します。
- 建設費・都市部の景観・保安性(選択肢1)、気象事故の多寡および遮へい効果(選択肢2)、インダクタンス・静電容量・充電電流(選択肢3)、電力損失の内訳(選択肢4)がいずれも正しい記述であることを確認します。
- 選択肢(5)の「架空線路は自然回復が稀で、地中線路は自然回復して再送電できる場合が多い」という記述が、実際の物理現象・運用実態(架空線は空気の自然回復により再送電可能、地中は固体絶縁破壊のため不可)と完全に逆転していることを見抜きます。
- 選択肢 1不正解
- 記述は正しいです。地中線路は土木工事費等で建設費が数倍〜十数倍かかりますが、都市部での美観や台風・氷雪害への安全性から多用されます。
- 選択肢 2不正解
- 記述は正しいです。地下埋設のため台風・雷などの気象影響を受けにくく、金属シース接地により静電・電磁遮へい効果があります。
- 選択肢 3不正解
- 記述は正しいです。導体間距離が狭く高誘電率の絶縁体を用いるため、Lは小さくCは極めて大きくなり、充電電流が増大します。
- 選択肢 4不正解
- 記述は正しいです。地中線路では絶縁体の誘電体損や金属シースのシース損が生じますがコロナ損はなく、架空線路はその逆となります。
- 選択肢 5正解
- 記述が誤りであり正答です。架空線路は空気の自己回復性により再送電可能ですが、地中線路は絶縁体の永久破壊となるため自然回復しません。
覚えるポイント
- 架空線の事故原因の多くは雷で、空気の絶縁は自然回復するため再閉路が可能
- 地中ケーブルの事故は永久事故となり自然回復しないため再閉路は行わない
間違えやすいところ
- 架空線と地中線の事故回復性の特徴を逆に取り違えないこと
- 地中線の静電容量が架空線より一桁以上大きいことと充電電流の増大を混同しないこと
出題の前提:電気事業便覧、送配電工学における架空電線路と地中電線路の事故復旧基準
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧架空配電線路を構成する機材
送配電工学 · 高圧架空配電線路 / 高圧カットアウト / 柱上変圧器 / 柱上開閉器
高圧架空配電線路を構成する機材とその特徴に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) 支持物は、遠心成形でコンクリートを締め固めた鉄筋コンクリート柱が一般的に使用されている。 (2) 電線に使用される導体は、硬銅線が用いられる場合もあるが、鋼心アルミ線なども使用されている。 (3) 柱上変圧器は、単相変圧器2台をV結線とし、200Vの三相電源として用い、同時に変圧器から中性線を取り出した単相3線式による100/200V電源として使用するものもある。 (4) 柱上開閉器は、気中形、真空形などがあり、手動操作による手動式と制御器による自動式がある。 (5) 高圧カットアウトは、柱上変圧器の一次側に設けられ、形状は箱形の一種類のみである。
解答・解説を表示
解答
5
解説
高圧架空配電線路の柱上変圧器の一次側保護および開閉用として高圧カットアウト(高圧交流負荷開閉器の一種)が用いられます。高圧カットアウトの形状には、従来からある箱形(変圧器のすぐ上部などに設置)と、円筒形(碍管形)の2種類があります。内部の消弧・ヒューズ構造や取り付け場所に応じて使い分けられており、一種類のみではありません。
解き方
- 選択肢(1)~(4)の配電設備に関する記述(遠心成形コンクリート柱、ACSR・硬銅線、電灯・動力共用V結線変圧器、開閉器の消弧媒体と操作方式)がそれぞれ正しいことを確認します。
- 選択肢(5)の「高圧カットアウト」の形状について検討します。
- 高圧カットアウトには箱形のほかに円筒形が存在するため、「箱形の一種類のみである」という限定的な表現が誤りであると判断します。
- 選択肢 1不正解
- 記述は正しいです。配電線路の支持物としては遠心力成形法によって締め固めた中空の鉄筋コンクリート柱(CP柱)が主流です。
- 選択肢 2不正解
- 記述は正しいです。配電用絶縁電線の導体には硬銅線のほか、軽量で引張強さに優れた鋼心アルミ線(ACSR)も使用されます。
- 選択肢 3不正解
- 記述は正しいです。異容量V結線方式により、三相200V負荷と単相3線式100/200V負荷を2台の変圧器から同時に供給できます。
- 選択肢 4不正解
- 記述は正しいです。柱上開閉器(区分開閉器)には気中形・真空形・ガス形があり、手動式または遠隔監視制御に対応した自動式があります。
- 選択肢 5正解
- 記述が誤りであり正答です。高圧カットアウトの形状には箱形のほかに円筒形があり、一種類のみではありません。
覚えるポイント
- 高圧カットアウトには箱形と円筒形がある
- 柱上変圧器の異容量V結線で単相3線式と三相3線式を共用できる
間違えやすいところ
- 高圧カットアウトの設置場所(変圧器一次側)は正しいため、形状の種類の見落としに注意する
出題の前提:内線規程、電気設備技術基準の解釈、高圧配電線路の標準機器仕様(JIS C 4604等)
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
スポットネットワーク受電方式の系統構成
変電・配電 · スポットネットワーク受電方式 / 受電設備構成 / ネットワークプロテクタ
スポットネットワーク方式は、22 kV又は33 kVの特別高圧地中配電系統から2回線以上で受電する方式の一つであり、信頼度の高い方式である。スポットネットワーク方式の一般的な受電系統構成を特別高圧地中配電系統側から順に並べたものとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
スポットネットワーク方式は、同一配電変電所から2~4回線の配電線路で常時並列受電する方式です。各受電回線の一次側には断路器が設置され、ネットワーク変圧器により降圧された後、二次側にプロテクタヒューズおよびプロテクタ遮断器で構成されるネットワークプロテクタを経て共通のネットワーク母線に並列接続されます。これにより、1回線が事故停止しても無瞬電で電力供給を継続できます。
解き方
- 特別高圧の受電側(一次側)には点検・切離し用の断路器を配置し、続いて電圧を降圧するネットワーク変圧器を配置します。
- 変圧器の二次側には、事故電流遮断用のプロテクタヒューズおよび保護用のプロテクタ遮断器からなるネットワークプロテクタを配置し、最後に全回線を並列接続する共通のネットワーク母線へと接続される順序を特定します。
- 選択肢 1不正解
- ネットワーク母線は系統側ではなく負荷側に接続される共通母線であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- ネットワーク母線が特別高圧系統側に位置しておらず、断路器が末端になっているため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- プロテクタ遮断器およびヒューズは変圧器の二次側に配置されるため順序が誤りです。
- 選択肢 4不正解
- プロテクタ遮断器とプロテクタヒューズはネットワーク変圧器の二次側に設置されるべきであり、順序が逆であるため誤りです。
- 選択肢 5正解
- 特別高圧系統側から断路器、ネットワーク変圧器、プロテクタヒューズ、プロテクタ遮断器、ネットワーク母線の順に正しく並んでいます。
覚えるポイント
- スポットネットワーク受電系統の接続順は「断路器→変圧器→プロテクタ(ヒューズ・遮断器)→ネットワーク母線」です。
間違えやすいところ
- 特別高圧の受電一次側には通常、高圧遮断器ではなく断路器のみが設けられ、遮断器は二次側のプロテクタ遮断器である点を混同しないように注意しましょう。
出題の前提:令和2年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問13
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp)
電力用設備に使用される絶縁油の特徴
変電・機器材料 · 絶縁油 / 誘電正接 / 劣化診断
我が国のコンデンサ、電力ケーブル、変圧器などの電力用設備に使用される絶縁油に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
絶縁油には絶縁耐力が高いことのほか、冷却媒体としての役割を果たすため粘度が低く、比熱や熱伝導率が大きいことが求められます。また、誘電体損失(W = ω C V^2 tanδ)による発熱と熱破壊を防ぐため、交流電界下で使用されるコンデンサ、ケーブル、変圧器のいずれにおいても誘電正接(tanδ)は小さいことが不可欠です。
解き方
- 各選択肢の記述を確認し、絶縁油に求められる電気的特性(誘電正接、絶縁耐力)および物理的特性(冷却性、粘度)を検討します。
- 選択肢(1)において「コンデンサに使用する場合には大きいものが適している」と記載されている点が、誘電体損失低減の観点から誤りであることを判断します。
- 選択肢 1正解
- 誤った記述です。誘電正接(tanδ)が大きいとコンデンサ内部での電力損失・発熱が増大するため、コンデンサ用であっても誘電正接は十分に小さいものが適しています。
- 選択肢 2不正解
- 正しい記述です。冷却性能を高めるため、熱伝導率や比熱が大きく、対流を促進するために粘度や熱膨張率が小さいことが求められます。
- 選択肢 3不正解
- 正しい記述です。鉱油系絶縁油が広く使われていますが、難燃性が求められる変圧器や高耐圧用途に合成油、環境負荷低減のために植物油(エステル油)が適用されています。
- 選択肢 4不正解
- 正しい記述です。絶縁油は機器内部の電気絶縁の維持と同時に、熱を外部へ逃がす冷却媒体としても機能します。
- 選択肢 5不正解
- 正しい記述です。油中水分測定や油中ガス分析は、内部異常(過熱や部分放電)を早期検出するための代表的な劣化・異常診断手法です。
覚えるポイント
- 絶縁油の誘電正接(tanδ)は損失を減らすためにどの機器(変圧器・ケーブル・コンデンサ)でも小さいものが適します。
間違えやすいところ
- コンデンサは静電容量を大きくするものですが、誘電正接まで大きくして良いわけではありません。損失角tanδは常に小さいものが求められます。
出題の前提:令和2年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問14
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
水力発電計画における平均流量の算定
水力発電 · 水力発電計画 / 流域面積 / 降水量 / 流出係数 / 年平均流量
ある河川のある地点に貯水池を有する水力発電所を設ける場合の発電計画において、流域面積を15 000 km²、年間降水量750 mm、流出係数0.7とするとき、年間の平均流量の値[m³/s]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
流域面積 A [m²]、年間降水量 P [m]、流出係数 K とすると、年間にその地点を流出する総水量 V [m³] は V = A × P × K で表されます。1年間の総秒数を T = 365 × 24 × 3600 [s] とすると、年間平均流量 Q [m³/s] は Q = V / T により求められます。
解き方
- 単位を統一します。流域面積 A = 15 000 km² = 15 000 × 10⁶ m²、年間降水量 P = 750 mm = 0.75 m です。
- 年間の総流出量 V を計算します。V = 15 000 × 10⁶ × 0.75 × 0.7 = 7.875 × 10⁹ m³。
- 1年間の秒数 T = 365 × 86 400 = 31 536 000 s で割り算して流量 Q を求めます。Q = 7.875 × 10⁹ / 31 536 000 ≒ 249.7 m³/s となり、最も近い250 m³/s を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 計算結果の約250 m³/s と異なり、桁が小さすぎます。
- 選択肢 2不正解
- 計算値(約250 m³/s)と一致しません。
- 選択肢 3不正解
- 流出係数などの乗算条件を誤った場合の数値であり一致しません。
- 選択肢 4正解
- 計算結果である約249.7 m³/s に最も近い値です。
- 選択肢 5不正解
- 流出係数を考慮しなかった場合などよりも大きな値であり誤りです。
覚えるポイント
- 1年間の秒数は 365日 × 24時間 × 3600秒 = 3.1536×10⁷ 秒(約3.15×10⁷ s)です。
間違えやすいところ
- km²からm²への換算(1 km² = 10⁶ m²)や、mmからmへの換算(1 mm = 10⁻³ m)での桁間違いに注意しましょう。
出題の前提:令和2年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問15(a)
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp)
水力発電所の年間発電電力量の算定
水力発電 · 水力発電所出力 / 設備利用率 / 年間発電電力量
問15の水力発電所において、最大使用水量を小問(a)で求めた流量とし、有効落差100 m、水車と発電機の総合効率を80 %、発電所の年間の設備利用率を60 %としたとき、この発電所の年間発電電力量の値[kW·h]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
水力発電所の最大出力 P [kW] は、最大使用水量 Q [m³/s]、有効落差 H [m]、総合効率 η を用いて P = 9.8 × Q × H × η で求められます。年間の発電電力量 W [kW·h] は、年間時間数(365日 × 24時間 = 8760時間)および設備利用率 u を乗じて、W = P × 8760 × u で計算されます。
解き方
- 最大出力 P [kW] を求めます。P = 9.8 × 250 × 100 × 0.80 = 196 000 kW です。
- 年間の時間数を計算します。8760 h(365日 × 24時間)です。
- 設備利用率 60 % (0.60) を乗じて年間発電電力量 W を算出します。W = 196 000 × 8760 × 0.60 = 1 030 176 000 kW·h ≒ 1.03 × 10⁹ kW·h となり、最も近い 1 000 000 000 kW·h を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 計算値(約1.03×10⁹ kW·h)に比べて桁が1桁小さく誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 計算値と大幅に乖離しており誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 設備利用率や効率の計算過程が異なっており誤りです。
- 選択肢 4正解
- 算出された年間発電電力量(約1 030 000 000 kW·h)に最も近い値です。
- 選択肢 5不正解
- 設備利用率を100%とした場合よりも過大な数値であり誤りです。
覚えるポイント
- 水力発電所の発電電力式 P = 9.8 Q H η [kW] と、年間電力量 = 最大出力 × 8760 h × 設備利用率 の関係を押さえましょう。
間違えやすいところ
- 年間発電電力量を計算する際、年間の総時間数(8760時間)ではなく総秒数(3.1536×10⁷秒)を誤って掛けてしまい単位が[J]や[W·s]になってしまうミスに注意してください。
出題の前提:令和2年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問15(b)
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp)
三相2回線送電線路の送電線電流の計算
電力 · 送電線路 / 三相交流回路 / 送電容量
こう長 25 km の三相 3 線式 2 回線送電線路において、受電端電圧 22 kV、遅れ力率 0.9 の三相平衡負荷 5000 kW が接続されている。送電線は 2 回線運用されており、単導体方式であるとき、送電線 1 線当たりの電流の値 [A] として最も近いものを (1) ~ (5) のうちから一つ選べ。ただし、与えられた条件以外は無視するものとする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
三相 3 線式回路における有効電力は P = √3 × V × I × cosθ で表されます。2 回線並列運用している送電線路では、負荷電流が 2 つの回線に対称に等分して流れるため、電線 1 本当たりの電流は総線電流の 2 分の 1 になります。
解き方
- 受電端電力 P、受電端線間電圧 V、力率 cosθ から送電線路全体の総受電電流 I_total を三相電力の基本式を用いて算出する。
- 送電線路が 2 回線運用であることから、1 回線(電線 1 線当たり)に流れる電流を I = I_total / 2 で計算する。
- 選択肢 1不正解
- 42.1 A は、力率の割り忘れや計算式の誤った係数を用いた場合に導かれる数値であり誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 65.6 A は力率 1.0 で誤って計算した場合の電流値(約 65.6 A)であり、本問の遅れ力率 0.9 を考慮していないため不適です。
- 選択肢 3正解
- 総電流 145.8 A を 2 回線で二等分した 72.9 A が電線 1 線当たりの正しい電流値です。
- 選択肢 4不正解
- 126.3 A は単相電力計算の誤適用等で導出される数値であり誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 145.8 A は 2 回線全体の総電流値であり、1 回線(1 線当たり)の電流として 2 で割る操作を行っていないため不適です。
覚えるポイント
- 三相電力の式 P = √3 × V × I × cosθ における電圧 V と電流 I は線間電圧および線電流です。
- 2 回線送電線路では各回線に均等に電流が分流するため 1 線当たりの電流は総電流の半分となります。
間違えやすいところ
- 2 回線運用であることを見落として総電流 145.8 A をそのまま選んでしまう誤り。
出題の前提:電気設備技術基準および三相交流回路計算の標準的手法に基づきます。
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
送電損失制約に基づく送電線最小断面積の選定
電力 · 送電損失 / 電線抵抗 / 許容電力損失
こう長 25 km の三相 3 線式 2 回線送電線路において、受電端電圧 22 kV、遅れ力率 0.9 の三相平衡負荷 5000 kW が接続されている。送電損失を三相平衡負荷に対し 5 % 以下にするための送電線 1 線の最小断面積の値 [mm²] として、最も近いものを (1) ~ (5) のうちから一つ選べ。ただし、使用電線は断面積 1 mm²、長さ 1 m 当たりの抵抗を 1/35 Ω とし、送電線は 2 回線運用とする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
三相 2 回線送電線路における総送電損失は、1 回線 3 線で計 6 線分のジュール熱損失となるため P_loss = 6 × I^2 × R(I は 1 線当たりの電流、R は電線 1 本の全長抵抗)として求められます。電線の抵抗値 R は導電率、こう長 L、断面積 A から R = ρ × (L / A) で決定されます。
解き方
- 負荷電力 5000 kW の 5 % にあたる許容送電電力損失 P_loss = 250 kW を算出する。
- 2 回線全体の損失式 P_loss = 6 × I^2 × R から電線 1 本当たりの許容抵抗値 R を求める。
- 電線の単位抵抗 1/35 Ω・mm²/m と線路長 25 km から断面積 A を逆算し、最も近い選択肢を選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 31 mm² は 2 回線の 6 本分ではなく片方の相のみ等の誤った抵抗計算を行った場合に生じる数値です。
- 選択肢 2不正解
- 46 mm² は 2 回線運用(6 本の電線)を 1 回線運用(3 本の電線)と誤認して計算した場合に得られる約 45.6 mm² に対応する誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 74 mm² は力率を 1.0 として損失計算を行った場合などに近い数値であり不適です。
- 選択肢 4正解
- 許容抵抗約 7.84 Ω から導かれる最小断面積は約 91.1 mm² であり、選択肢 92 mm² が最も近いです。
- 選択肢 5不正解
- 183 mm² は総電流 145.8 A をそのまま 1 線当たりの電流として 6 本分の損失を計算した場合の数値であり不適です。
覚えるポイント
- 三相 2 回線の全損失は 6 × I^2 × R (I は 1 回線あたりの電流)または 3 × I_total^2 × (R/2) で計算します。
- 電線の抵抗は断面積に反比例し長さに比例します。単位系の整合(km と m、mm²)に注意が必要です。
間違えやすいところ
- 電線の総本数を 3 本として計算して断面積が半分になってしまう誤り。
- 電流として 2 回線の総電流を用いてしまい、断面積を 2 倍に過大評価してしまう誤り。
出題の前提:三相交流送電線の電力損失計算基準および材料力学・電気工学の導体抵抗公式に基づきます。
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
樹状配電線路における特定負荷点の線間電圧降下の計算
電力 · 配電線路 / 電圧降下 / 三相3線式
三相 3 線式配電線路において、開閉器 S は開いた状態にある。各配電線の負荷電流は B 点 40 A、C 点 30 A、D 点 60 A(各負荷力率は 100 %)である。各区間のこう長は A-B 間 1.5 km、C-D 間 1.5 km、D-A 間 2.0 km であり、電線 1 線当たりの抵抗は 0.2 Ω/km、リアクタンスは無視できるものとする。電源 A 点から見た C 点の相間電圧降下の値 [V] として、最も近いものを (1) ~ (5) のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
三相 3 線式配電線路においてリアクタンスが無視でき負荷力率が 100 % の場合、電線 1 線当たりの相電圧降下は I × R であり、受電端の線間(相間)電圧降下はそれを √3 倍した ΔV = √3 × I × R で求められます。直列区間では各区間の相電圧降下の総和を √3 倍します。
解き方
- 開閉器 S が開放状態であることを確認し、電源 A から C 点への給電経路が A-D-C であることを特定する。
- 区間 A-D(電流 90 A、こう長 2.0 km)および区間 D-C(電流 30 A、こう長 1.5 km)の各抵抗値を算出する。
- 1 線当たりの電圧降下の合計を算出し、相間電圧降下として √3 倍して求める。
- 選択肢 1不正解
- 41.6 A-B 間の降下や一部の区間のみを計算した値であり不適です。
- 選択肢 2不正解
- 45.0 V は 1 線当たりの電圧降下(相電圧降下)Σ(I × R) = 45 V そのものであり、相間電圧降下の √3 倍をしていないため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 57.2 V は A-D 間のみの相間電圧降下 √3 × 36 ≒ 62.35 V などに関連する誤算値です。
- 選択肢 4正解
- 各区間の降下を加算した 45 V を √3 倍した 77.9 V が正しい相間電圧降下です。
- 選択肢 5不正解
- 90.0 V は単相 2 線式のように係数 2 を掛けて計算した場合の数値 (45 × 2 = 90 V) であり不適です。
覚えるポイント
- 三相 3 線式の相間電圧降下の簡略式は ΔV = √3 × I × (R cosθ + X sinθ) です。
- 力率 1.0、リアクタンス無視の場合は ΔV = √3 × I × R となります。
間違えやすいところ
- 相電圧降下(1 線当たりの電圧降下 45 V)をそのまま解答として選んでしまう誤り。
- 三相交流なのに単相 2 線式と混同して 2 倍してしまう誤り。
出題の前提:配電系統における線間電圧降下の定義式 ΔV = √3 × I × R に基づきます。
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp)
ループ状配電線路における開閉器投入電流の計算
電力 · 配電線路 / ループ系統 / キルヒホッフの法則
三相 3 線式配電線路において、各負荷電流は B 点 40 A、C 点 30 A、D 点 60 A(力率 100 %)である。各区間のこう長は A-B 間 1.5 km、B-S 間 1.0 km、S-C 間 0.5 km、C-D 間 1.5 km、D-A 間 2.0 km であり、電線 1 線当たりの抵抗は 0.2 Ω/km とする。開閉器 S を投入した場合、開閉器 S を B から C の向きに流れる電流 i [A] として最も近いものを (1) ~ (5) のうちから一つ選べ。ただしリアクタンスは無視できるものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
環状(ループ)配電線路では、閉路を一巡する線間電圧降下の総和がキルヒホッフの第 2 法則によりゼロになります。各区間の単位長さ当たりのインピーダンスが等しい場合、各区間の電流とこう長の積の総和が 0 になるという関係式を立てて未知の電流を解くことができます。
解き方
- 開閉器 S を流れる電流 i を未知数とし、各接続点(B, C, D)でのキルヒホッフの電流則から各区間の電流を i の式で表す。
- 閉路一巡の電圧降下の和が 0 になる方程式(こう長 × 電流の総和 = 0)を立式する。
- 方程式を解いて i の値を算出し、最も近い選択肢を選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 20.0 A は負荷電流の単純平均などから生じる根拠のない数値です。
- 選択肢 2正解
- 方程式 6.5 i = 165 を解くことで得られる 25.4 A が正しい電流値です。
- 選択肢 3不正解
- 27.5 A は D-A 間のこう長 2.0 km を 1.5 km と誤認した場合などに導かれる値です。
- 選択肢 4不正解
- 43.8 A はテブナンの定理適用時の開放電圧計算や内部インピーダンスの計算に誤りがある場合の数値です。
- 選択肢 5不正解
- 65.4 A は各区間の符号を逆にした場合や給電分担率を誤った場合の不適な値です。
覚えるポイント
- ループ配電線路の計算では、閉路一巡の電圧降下の和 Σ(I × R) = 0 を利用するのが最も簡潔です。
- 単位抵抗が共通の場合は、こう長 l を用いた Σ(I × l) = 0 として計算できます。
間違えやすいところ
- 各区間の電流の向きと負荷の流出入の符号を間違えて立式してしまうミス。
- B-S 間 (1.0 km) と S-C 間 (0.5 km) を合算した B-C 間のこう長 (1.5 km) を落としてしまう誤り。
出題の前提:直流および交流配電線路におけるキルヒホッフの法則に基づく網目回路(ループ回路)解析法に準拠します。
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp)
令和2年度第三種電気主任技術者試験 電力科目