令和元年度第三種電気主任技術者試験 法規科目の概要
電気事業の定義と規制
電気事業法 · 電気事業の定義 / 小売電気事業 / 一般送配電事業 / 供給能力確保義務
次の文章は、「電気事業法」に基づく電気事業に関する記述である。 a 小売供給とは、(ア)の需要に応じ電気を供給することをいい、小売電気事業を営もうとする者は、経済産業大臣の(イ)を受けなければならない。小売電気事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な(ウ)能力を確保しなければならない。 b 一般送配電事業とは、自らの送配電設備により、その供給区域において、(エ)供給及び電力量調整供給を行う事業をいい、その供給区域における最終保障供給及び離島の需要家への離島供給を含む。一般送配電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の(オ)を受けなければならない。 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
電気事業法における各電気事業(小売電気事業、一般送配電事業など)の定義および参入規制(登録、許可、届出等の種別)、さらに供給信頼性を維持するための事業者の義務規定を正確に理解しておく必要があります。
解き方
- 小売供給の定義(一般の需要)および小売電気事業の参入区分(経済産業大臣の登録)を確認する。
- 小売電気事業者が果たすべき義務(供給能力の確保)を確認する。
- 一般送配電事業の事業内容(託送供給及び電力量調整供給)および参入規制(経済産業大臣の許可)を確認し、正しい組み合わせを特定する。
- 選択肢 1正解
- (ア)一般、(イ)登録、(ウ)供給、(エ)託送、(オ)許可 のすべての組み合わせが条文と完全に一致しています。
- 選択肢 2不正解
- 小売供給の対象は「特定」ではなく「一般」であり、小売電気事業は「登録」、一般送配電事業は「許可」であるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (ウ)は発電能力ではなく「供給能力」であり、(エ)は特定卸ではなく「託送供給」であるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 小売電気事業の参入は「許可」ではなく「登録」であり、(エ)は「託送供給」、(オ)は「許可」であるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 小売供給の対象は「一般」であり、一般送配電事業の参入は「認可」ではなく「許可」であるため誤りです。
覚えるポイント
- 小売電気事業は「登録制」、一般送配電事業は「許可制」、発電事業は一定規模以上で「届出制」。
間違えやすいところ
- 小売電気事業の参入規制を「許可制」と混同しないように注意する。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行の電気事業法第2条、第2条の2、第2条の12、第3条
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
使用前自主検査と安全管理審査
電気事業法 · 使用前自主検査 / 工事計画の届出 / 安全管理審査
次の文章は、「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき、事業用電気工作物を設置する者が行う検査に関しての記述である。 a (ア)以上の需要設備を設置する者は、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。(以下、この検査を使用前自主検査という。) b 使用前自主検査においては、その事業用電気工作物が次の①及び②のいずれにも適合していることを確認しなければならない。 ① その工事が電気事業法の規定による(イ)をした工事の計画に従って行われたものであること。 ② 電気設備技術基準に適合するものであること。 c 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査に係る体制について、(ウ)が行う審査を受けなければならない。この審査は、事業用電気工作物の(エ)を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
事業用電気工作物の設置・変更に際し、一定規模以上の施設(需要設備では受電電圧1万V以上)は工事計画の事前届出、使用前自主検査、および自主検査体制の適格性を確認する主務大臣の安全管理審査が義務付けられています。
解き方
- 需要設備で使用前自主検査の対象となる設備規模(受電電圧1万V以上)を確認する。
- 工事計画の手続き区分(「認可」を要する特殊な発電所等を除き、通常の高圧・特高需要設備は「届出」)を確認する。
- 使用前自主検査に係る体制審査(安全管理審査)の実施者(主務大臣)とその目的(安全管理の確保)を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 工事計画の手続きは「届出」であり、体制審査を行うのは「主務大臣」であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 使用前自主検査の対象となる需要設備の基準は「受電電圧1万V以上」であり、審査の趣旨は「安全管理」であるため誤りです。
- 選択肢 3正解
- (ア)受電電圧1万V、(イ)届出、(ウ)主務大臣、(エ)安全管理 の組み合わせが条文の規定と一致しています。
- 選択肢 4不正解
- 対象規模、工事計画の手続き、審査の実施者、趣旨のすべてが誤っています。
- 選択肢 5不正解
- 対象規模は「受電電圧1万V以上」であり、工事計画の手続きは「届出」であるため誤りです。
覚えるポイント
- 需要設備の使用前自主検査の境界は「受電電圧1万V以上」、工事計画は事前「届出」、体制審査は「主務大臣の安全管理審査」。
間違えやすいところ
- 自家用需要設備の工事計画手続きを「申請(認可)」と誤認しないこと(需要設備は届出)。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行の電気事業法第48条、第51条、電気事業法施行規則第74条等
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
電気設備技術基準の総則規定(電路の絶縁)
電気設備技術基準 · 総則 / 電路の絶縁原則 / 絶縁の例外
「電気設備技術基準」の総則における記述の一部として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
電路は原則として大地から絶縁されなければなりませんが、電気鉄道のレール等の構造上やむを得ない場合や、高低圧混触防止のためのB種接地など「混触による高電圧の侵入等の異常を回避するための保安上必要な措置」を講ずる場合には例外が認められています。
解き方
- 電気設備技術基準の各条文(第4条、第5条、第7条、第14条等)と選択肢を照合する。
- 第5条第1項(電路の絶縁)のただし書の文言において、「落雷」「便宜上」という記述が誤り(正しくは「混触」「保安上」)であることを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 電気設備技術基準第4条(事故の防止)に規定されている内容と一致しており正しいです。
- 選択肢 2正解
- 技術基準第5条第1項のただし書において、正しくは「混触による高電圧の侵入等の異常」「保安上必要な措置」であり、「落雷」や「便宜上必要な措置」ではないため誤り(不適切)です。
- 選択肢 3不正解
- 電気設備技術基準第6条(電気機械器具等からの火災等の防止)の趣旨に合致しており正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 電気設備技術基準第7条(電磁障害の防止)の規定と一致しており正しいです。
- 選択肢 5不正解
- 電気設備技術基準第14条(電気供給の支障の防止)の規定と一致しており正しいです。
覚えるポイント
- 電路の絶縁の例外条文:「混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置」。
間違えやすいところ
- 「混触」と「落雷」、「保安上」と「便宜上」という重要キーワードのすり替えを見落としやすいので注意する。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行の電気設備技術基準第5条第1項
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
支持物の倒壊の防止
電気設備技術基準 · 支持物の強度 / 風圧荷重 / 人家が多く連なっている場所
次の文章は、「電気設備技術基準」に基づく支持物の倒壊の防止に関する記述の一部である。 架空電線路又は架空電車線路の支持物の材料及び構造(支線を施設する場合は、当該支線に係るものを含む。)は、その支持物が支持する電線等による(ア)、風速(イ)m/sの風圧荷重及び当該設置場所において通常想定される(ウ)の変化、振動、衝撃その他の外部環境の影響を考慮し、倒壊のおそれがないよう、安全なものでなければならない。ただし、人家が多く連なっている場所に施設する架空電線路にあっては、その施設場所を考慮して施設する場合は、風速(イ)m/sの風圧荷重の(エ)の風圧荷重を考慮して施設することができる。 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
架空電線路の支持物は、電線の自重だけでなく電線の張力(引張荷重)、基準風速40m/s(甲種風圧荷重相当)の風圧、気象変化等に耐える強度が求められます。人家連坦地域では周囲の建物による風の遮蔽を考慮し、風圧荷重を1/2(丙種風圧荷重)に低減することが認められています。
解き方
- 支持物に加わる荷重として「引張荷重」を特定する。
- 基準となる風速「40 m/s」および外部環境要素「気象」を特定する。
- 人家が多く連なっている場所における緩和規定の係数「2分の1」を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 風速は60m/sではなく40m/s、低減割合は3分の2ではなく2分の1です。
- 選択肢 2不正解
- (ア)は引張荷重であり、風速は40m/s、低減割合は2分の1です。
- 選択肢 3正解
- (ア)引張荷重、(イ)40、(ウ)気象、(エ)2分の1 の組み合わせが省令条文と完全に一致します。
- 選択肢 4不正解
- (ア)は引張荷重、風速は40m/s、(ウ)は気象の変化です。
- 選択肢 5不正解
- (ア)は重量荷重ではなく「引張荷重」です。
覚えるポイント
- 支持物の倒壊防止:引張荷重、風速40m/sの風圧荷重、気象の変化。人家連坦場所では「2分の1」(丙種相当)。
間違えやすいところ
- 風速を60m/s(鉄塔設計等の一部の特殊規定値)と混同しないこと。基準条文は40m/s。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行の電気設備技術基準第32条第1項
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧配線及び高圧配線の施設
電気設備技術基準の解釈 · 低圧屋内配線 / 弱電流電線との接近・交差 / 高圧屋内配線工事
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく低圧配線及び高圧配線の施設に関する記述である。 a ケーブル工事により施設する低圧配線が、弱電流電線又は水管、ガス管若しくはこれらに類するもの(以下、「水管等」という。)と接近し又は交差する場合は、低圧配線が弱電流電線又は水管等と(ア)施設すること。 b 高圧屋内配線工事は、がいし引き工事(乾燥した場所であって(イ)した場所に限る。)又は(ウ)により施設すること。 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
低圧ケーブル工事では被覆の絶縁信頼性が高いため、弱電流電線等とは直接「接触しないように」施設すればよいと規定されています。一方、高圧屋内配線は感電・火災の危険性が極めて高いため、原則としてケーブル工事とするか、がいし引き工事の場合は点検が容易な「乾燥した展開場所」に限定して認められています。
解き方
- 低圧配線(ケーブル工事)と弱電流電線・水管等との離隔要件が「接触しないように施設すること」であることを確認する。
- 高圧屋内配線が認められる工事種別(ケーブル工事、がいし引き工事)とその条件(乾燥した場所であって「展開」した場所)を確認する。
- 両者の条件を満たす選択肢(4)を導出する。
- 選択肢 1不正解
- がいし引き工事が認められるのは隠ぺい場所ではなく「展開」した場所であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- ケーブル工事による低圧配線は10cm以上ではなく「接触しないように」であり、高圧屋内配線に金属管工事は認められていないため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 低圧ケーブルの離隔は「接触しないように」であり、がいし引き工事は「展開」した場所であるため誤りです。
- 選択肢 4正解
- (ア)接触しないように、(イ)展開、(ウ)ケーブル工事 の組み合わせが解釈の条文と正確に一致しています。
- 選択肢 5不正解
- がいし引きは「展開」場所であり、高圧配線工事に金属管工事は認められていないため誤りです。
覚えるポイント
- 低圧ケーブル工事と弱電電線・配管:接触しないこと。
- 高圧屋内配線:ケーブル工事、またはがいし引き工事(乾燥した展開場所に限る)。金属管工事等は不可。
間違えやすいところ
- 高圧屋内配線で金属管工事が可能と勘違いしやすい(金属管工事が可能なのは低圧まで)。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行の電気設備技術基準の解釈第167条第1項、第168条第1項
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
接地工事の施工方法及び接地極の兼用
電気設備技術基準の解釈 · 接地工事 / 鉄骨接地 / 漏電遮断器による緩和 / 金属製水道管路の利用
次の文章は、接地工事に関する工事例である。「電気設備技術基準の解釈」に基づき正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
接地工事は感電や火災を防止するために重要です。解釈第17条~第29条において、接地抵抗値、接地線の太さ、省略条件、および建物の鉄骨や金属製水道管路などの代用接地極に関する要件が細かく規定されています。
解き方
- 各選択肢の数値を条文基準と比較検討する。
- (1) C種接地工事の省略条件は10Ω以下(80Ωでは省略不可)。
- (2) 0.5秒以内の遮断装置による緩和上限は500Ω(1200Ωは不可)。
- (3) D種接地の接地線は直径1.6mm以上(1.2mmは不可)。
- (4) 鉄骨造建物の鉄骨をD種接地の接地極として等電位ボンディング等を施して使用する規定(解釈第18条)に適合している。
- (5) 金属製水道管路を独立接地極として使用する場合の抵抗値は3Ω以下(5Ω以下では不可、5Ω以下で認められるのは第29条の追加規定等の限定条件)。
- 選択肢 1不正解
- C種接地工事の接地抵抗を省略できるのは、大地との間の電気抵抗値が10Ω以下の場合であり、80Ωでは省略できません。
- 選択肢 2不正解
- 0.5秒以内に自動遮断する装置を施設した場合のD種接地抵抗値の緩和上限は500Ω以下であり、1200Ωでは不適合です。
- 選択肢 3不正解
- D種接地工事の接地線には、直径1.6mm以上の軟銅線を使用しなければならないため、1.2mmでは不適合です。
- 選択肢 4正解
- 建物の鉄骨の一部を地中に埋設し、等電位ボンディングを施すことでD種接地の接地極として使用できる規定(解釈第18条)に適合しています。
- 選択肢 5不正解
- 金属製水道管路を接地極として単独で使用する場合の大地との間の電気抵抗値は3Ω以下でなければならず、5Ω以下では不可です。
覚えるポイント
- 漏電遮断器(0.5秒以内)設置時のD種・C種接地抵抗上限は500Ω。
- D種接地線は最小1.6mm以上。
- 水道管路接地極は原則3Ω以下。
間違えやすいところ
- 漏電遮断器による接地抵抗の緩和(500Ω以下)に上限がないと誤認しないこと。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行の電気設備技術基準の解釈第17条、第18条、第19条、第28条
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
常時監視をしない発電所の施設
電気設備技術基準の解釈 · 無人発電所 / 常時監視をしない発電所 / 随時巡回方式 / 出力制限
「電気設備技術基準の解釈」に基づく常時監視をしない発電所の施設に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
常時監視をしない発電所の形態には「随時巡回方式」「随時監視方式」「遠隔常時監視制御方式」等があります。発電方式(水力、火力、風力、太陽電池等)と監視方式の組み合わせによって、適用可能な出力制限や安全対策(自動停止装置・通報装置等)が厳格に定められています。
解き方
- 解釈第47条における各監視方式の定義(随時巡回方式、遠隔常時監視制御方式等)を確認する。
- 水力発電所において随時巡回方式を採用できる出力要件(2000kW未満)を確認する。
- 3000kWで随時巡回方式を採用している記述(3)が誤りであることを導く。
- 選択肢 1不正解
- 随時巡回方式の定義として正しい記述です(解釈第47条第1項)。
- 選択肢 2不正解
- 遠隔常時監視制御方式の定義として正しい記述です(解釈第47条第1項)。
- 選択肢 3正解
- 水力発電所で随時巡回方式が認められるのは出力「2000kW未満」であり、3000kWでは認められないため誤り(正解の選択肢)です。
- 選択肢 4不正解
- 風力発電所の随時巡回方式には法令上、出力の上限制限は設けられていないため正しい記述です。
- 選択肢 5不正解
- 太陽電池発電所において遠隔常時監視制御方式を採用する場合に出力制限はないため正しい記述です。
覚えるポイント
- 水力発電所の常時監視不要方式:随時巡回方式は「2000kW未満」、随時監視方式等への移行区分に注意。
間違えやすいところ
- 風力や太陽電池には水力のような単純なkW上限がない場合が多いが、水力は2000kW未満という明確な数値制限がある。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行の電気設備技術基準の解釈第47条
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
低高圧架空電線の施設(地上高及び離隔距離)
電気設備技術基準の解釈 · 架空電線の高さ / 道路横断 / 横断歩道橋 / ケーブルによる接近交差
次のa~fの文章は低高圧架空電線の施設に関する記述である。 これらの文章の内容について、「電気設備技術基準の解釈」に基づき、適切なものと不適切なものの組合せとして、正しいものを一つ選べ。 a 車両の往来が頻繁な道路を横断する低圧架空電線の高さは、路面上6m以上の高さを保持するよう施設しなければならない。 b 車両の往来が頻繁な道路を横断する高圧架空電線の高さは、路面上6m以上の高さを保持するよう施設しなければならない。 c 横断歩道橋の上に低圧架空電線を施設する場合、電線の高さは当該歩道橋の路面上3m以上の高さを保持するよう施設しなければならない。 d 横断歩道橋の上に高圧架空電線を施設する場合、電線の高さは当該歩道橋の路面上3m以上の高さを保持するよう施設しなければならない。 e 高圧架空電線をケーブルで施設するとき、他の低圧架空電線と接近又は交差する場合、相互の離隔距離は0.3m以上を保持するよう施設しなければならない。 f 高圧架空電線をケーブルで施設するとき、他の高圧架空電線と接近又は交差する場合、相互の離隔距離は0.3m以上を保持するよう施設しなければならない。
解答・解説を表示
解答
5
解説
低圧・高圧架空電線の路面上高さ(道路横断は原則6m)、歩道橋上の高さ(低圧3m以上、高圧3.5m以上(絶縁電線等)または5m以上)、および他電線との接近・交差における離隔距離(ケーブル使用時の緩和値など)は、公衆安全確保のため明確に区分されています。
解き方
- a, bの検討:道路横断時の架空電線の高さは低圧・高圧ともに原則6m以上であるため、aは適切、bも適切。
- c, dの検討:横断歩道橋の上において、低圧は3m以上で適切(cは適切)。高圧は絶縁電線やケーブルであっても3.5m以上必要であるため、3m以上とするdは不適切。
- e, fの検討:高圧ケーブルと低圧架空電線の離隔距離は0.4m以上(解釈第71条)、高圧架空電線相互の離隔距離もケーブル使用時で0.4m以上等であり、0.3m以上とするe, fは不適切。
- 以上より、a:適切、b:適切、c:適切、d:不適切、e:不適切、f:不適切 の(5)を選択する。
- 選択肢 1不正解
- a, bは適切であり、e, fは不適切であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- a, bは適切であり、d, eの判定が誤りです。
- 選択肢 3不正解
- cは適切であり、eは不適切であるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- bは適切であり、dは不適切であるため誤りです。
- 選択肢 5正解
- a:適切、b:適切、c:適切、d:不適切、e:不適切、f:不適切 の組み合わせが法令基準と完全に一致しています。
覚えるポイント
- 道路横断地上高:低圧・高圧ともに原則6m以上。
- 歩道橋上:低圧は3m以上、高圧は3.5m以上(絶縁電線・ケーブル時)。
間違えやすいところ
- 道路横断の高さで、低圧なら5mでよいと早合点しないこと(交通に支障がない場合等の特例を除き原則6m)。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行の電気設備技術基準の解釈第68条、第71条、第72条
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp)
分散型電源の系統連系設備における技術基準
電気設備技術基準 · 分散型電源 / 系統連系 / 単独運転 / 自立運転 / 逆潮流
「電気設備技術基準の解釈」に基づく分散型電源の系統連系設備に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) 逆潮流とは、分散型電源設置者の構内から、一般送配電事業者が運用する電力系統側へ向かう有効電力の流れをいう。 (2) 単独運転とは、分散型電源が、連系している電力系統から解列された状態において、当該分散型電源設置者の構内負荷にのみ電力を供給している状態のことをいう。 (3) 単相3線式の低圧の電力系統に分散型電源を連系する際、負荷の不平衡により中性線に最大電流が生じるおそれがあるため、分散型電源を施設した構内の電路において、負荷及び分散型電源の並列点よりも系統側の3極に過電流引き外し素子を有する遮断器を施設した。 (4) 低圧の電力系統に分散型電源を連系する際、異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を施設した。 (5) 高圧の電力系統に分散型電源を連系する際、分散型電源設置者の技術員駐在箇所と電力系統を運用する一般送配電事業者の事業所との間に、停電時においても通話可能なものであること等の一定の要件を満たした電話設備を施設した。
解答・解説を表示
解答
2
解説
電気設備技術基準の解釈第220条において、系統連系に関する用語が明確に定義されています。「単独運転」は電力系統が事故等で切り離された際に分散型電源が線路負荷(外部系統の需要家等)へ送電を継続する状態を指し、作業員への感電危険や機器破損を招くため解列が必要です。一方、構内負荷のみに給電する状態は「自立運転」と呼びます。
解き方
- 各選択肢の記述について、電気設備技術基準の解釈の該当条文(第220条、第225条、第226条、第228条)を照合する。
- 選択肢(2)が「単独運転」ではなく「自立運転」の定義を説明していることを見極め、誤りであると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 解釈第220条第6号に規定されている「逆潮流」の定義通りの正しい記述です。
- 選択肢 2正解
- 構内負荷にのみ電力を供給している状態は「自立運転」の定義です。「単独運転」は線路負荷に有効電力を供給している状態を指すため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 解釈第225条第1項第2号に基づき、単相3線式電路で中性線に最大電流が生じるおそれがある場合には3極に過電流引き外し素子を有する遮断器を設ける必要があり、適切です。
- 選択肢 4不正解
- 解釈第226条第1項に基づき、系統連系する分散型電源には異常時に電路から自動的に解列するための装置の施設が義務付けられています。
- 選択肢 5不正解
- 解釈第228条に基づき、高圧連系時には停電時通話可能な専用電話設備等の施設が規定されており、適切です。
覚えるポイント
- 単独運転は線路負荷(系統側)へ給電する危険な状態、自立運転は構内負荷のみに給電する状態である。
間違えやすいところ
- 「単独運転」と「自立運転」は用語の字面が似ているため定義の対象負荷(線路負荷か構内負荷か)を混同しやすい。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第220条、第225条、第226条、第228条
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
電力の需給特性と需給バランスの管理
電力法規・需給 · 同時同量 / 最大電力 / 供給予備力 / 電力広域的運営推進機関
次の文章は、電力の需給に関する記述である。 電気は ( ア ) とが同時的であるため、不断の供給を使命とする電気事業においては、常に変動する需要に対処しうる供給力を準備しなければならない。 しかし、発電設備は事故発生の可能性があり、また、水力発電所の供給力は河川流量の豊渇水による影響で変化する。一方、太陽光発電、風力発電などの供給力は天候により変化する。さらに、原子力発電所や火力発電所も定期検査などの補修作業のため一定期間の停止を必要とする。このように供給力は変動する要因が多い。他方、需要も予想と異なるおそれもある。 したがって、不断の供給を維持するためには、想定される ( イ ) に見合う供給力を保有することに加え、常に適量の ( ウ ) を保持しなければならない。 電気事業法に基づき設立された電力広域的運営推進機関は毎年、各供給区域(エリア)及び全国の供給力について需給バランス評価を行い、この評価を踏まえてその後の需給の状況を監視し、対策の実施状況を確認する役割を担っている。 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
電力系統では「同時同量の原則」があり、電気の発生(発電)と消費は常に瞬時で一致していなければ周波数や電圧を維持できません。そのため、需要が最大となるピーク時の「最大電力」に見合う供給力を用意し、さらに予期せぬ電源トラブルや急激な気象変化に伴う変動に対処するための「供給予備力」を確保することが安定供給に不可欠です。
解き方
- 空欄(ア)について、電気エネルギーの基本的性質である「発生と消費の同時性」から「発生と消費」を選ぶ。
- 空欄(イ)について、設備容量としてカバーすべき対象は総電力量ではなくピーク時の電力であることから「最大電力」を選ぶ。
- 空欄(ウ)について、事故や天候変動などの予期せぬ事態に対して保持しておくマージンを表す語句として「供給予備力」を選ぶ。
- 各空欄の組み合わせが一致する選択肢(3)を正答とする。
- 選択肢 1不正解
- (ウ)が送電容量となっていますが、需要変動や機器故障に備えて確保すべきは供給予備力であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)の同時性は発生と消費であり、(イ)は最大電力、(ウ)は供給予備力が適切であるため誤りです。
- 選択肢 3正解
- (ア)発生と消費、(イ)最大電力、(ウ)供給予備力のすべての組み合わせが正しく当てはまります。
- 選択肢 4不正解
- (ア)が発生と消費ではなく発電と蓄電、(イ)が最大電力ではなく使用電力量となっているため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (イ)が使用電力量となっていますが、供給力の保有基準として必要なのはピーク需要に対応する最大電力であるため誤りです。
覚えるポイント
- 電力の安定供給には「発生と消費の同時性」「最大電力に見合う供給力」「供給予備力の確保」が基本三要素である。
間違えやすいところ
- 電気は大規模な直接蓄電が困難であるため、「発電と蓄電」ではなく「発生と消費」が同時的である点を取り違えないように注意する。
出題の前提:電気事業法および電力広域的運営推進機関の需給調整原則
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧幹線に用いる電線の許容電流の算定
電気設備技術基準の解釈 · 低圧幹線 / 許容電流 / 電動機等の定格電流
低圧幹線から電気の供給を受ける電動機等の定格電流の合計を $I_M$ [A]、他の電気使用機械器具の定格電流の合計を $I_H$ [A] とする。「電気設備技術基準の解釈」に基づき、電線に必要な許容電流 $I_C$ [A] を求める場合、表中の空欄 (ア)、(イ) 及び (ウ) に当てはまる数値の組合せとして、正しいものを次の (1)~(5) のうちから一つ選べ。ただし、需要率や力率等による修正は考慮しないものとする。 【表】 ・$I_M=47\text{ A}, I_H=49\text{ A}, I_M+I_H=96\text{ A} \rightarrow I_C=96\text{ A}$ ・$I_M=48\text{ A}, I_H=48\text{ A}, I_M+I_H=96\text{ A} \rightarrow I_C=\text{ (ア) }$ ・$I_M=49\text{ A}, I_H=47\text{ A}, I_M+I_H=96\text{ A} \rightarrow I_C=\text{ (イ) }$ ・$I_M=50\text{ A}, I_H=46\text{ A}, I_M+I_H=96\text{ A} \rightarrow I_C=\text{ (ウ) }$ ・$I_M=51\text{ A}, I_H=45\text{ A}, I_M+I_H=96\text{ A} \rightarrow I_C=102\text{ A}$
解答・解説を表示
解答
3
解説
低圧幹線に用いる電線の許容電流 $I_C$ は、接続される負荷の種類や定格電流の大きさに応じて定められています。電動機等の定格電流の合計 $I_M$ が他の負荷の定格電流の合計 $I_H$ 以下の場合は単に両者の合計値以上とします。一方、$I_M$ が $I_H$ を超える場合は電動機の始動電流による熱的過負荷を考慮し、$I_M$ が $50\text{ A}$ 以下では $1.25I_M+I_H$ 以上、$50\text{ A}$ を超えるときは $1.1I_M+I_H$ 以上としなければなりません。
解き方
- (ア)の判定:$I_M=48\text{ A}, I_H=48\text{ A}$ では $I_M \le I_H$ が成立するため、$I_C \ge 48+48=96\text{ A}$ となり、(ア)=96 です。
- (イ)の判定:$I_M=49\text{ A}, I_H=47\text{ A}$ では $I_M > I_H$ かつ $I_M \le 50\text{ A}$ であるため、$I_C \ge 1.25 \times 49 + 47 = 61.25 + 47 = 108.25\text{ A}$ 以上が必要です。これを超える最小整数は 109 となり、(イ)=109 です。
- (ウ)の判定:$I_M=50\text{ A}, I_H=46\text{ A}$ では $I_M > I_H$ かつ $I_M \le 50\text{ A}$ であるため、$I_C \ge 1.25 \times 50 + 46 = 62.5 + 46 = 108.5\text{ A}$ 以上が必要です。これを超える最小整数は 109 となり、(ウ)=109 です。
- 選択肢 1不正解
- (ウ)が101となっていますが、正しくは $1.25 \times 50 + 46 = 108.5\text{ A}$ より109Aであるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (イ)が108となっていますが、計算値は $108.25\text{ A}$ であり許容電流はそれ以上の109Aが必要なため誤りです。
- 選択肢 3正解
- (ア)は96A、(イ)は109A、(ウ)は109Aであり、技術基準の規定に基づく計算結果と完全に一致します。
- 選択肢 4不正解
- (ア)が108となっていますが、$I_M \le I_H$ のため割増係数は適用されず96Aとなるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (ア)が108、(ウ)が101となっており、適用する計算条件が誤っているため不適です。
覚えるポイント
- 幹線の許容電流は、$I_M \le I_H$ なら $I_M+I_H$。
- $I_M > I_H$ の場合、$I_M \le 50\text{ A}$ で $1.25I_M+I_H$、$I_M > 50\text{ A}$ で $1.1I_M+I_H$。
間違えやすいところ
- $I_M = I_H$ の境界条件で誤って1.25倍の係数を掛けてしまう誤り。
- 計算結果に端数が生じた際に切り捨ててしまい、必要な許容電流を下回る数値を答えてしまう誤り。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第148条(低圧幹線の施設)
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の最大値
電気設備技術基準の解釈 · 低圧幹線 / 過電流遮断器 / 許容電流の2.5倍
「電気設備技術基準の解釈」に基づき、低圧幹線に電動機等が接続される場合の電動機等の定格電流合計 $I_M$ [A]、他の電気使用機械器具の定格電流合計 $I_H$ [A]、電線の許容電流 $I_C'$ [A] に対し、幹線保護用過電流遮断器の定格電流の最大値 $I_B$ [A] を求める。表中の空欄 (エ)、(オ) 及び (カ) に当てはまる数値の組合せとして、正しいものを次の (1)~(5) のうちから一つ選べ。ただし、需要率や力率等による修正は考慮しないものとする。 【表】 ・$I_M=60\text{ A}, I_H=20\text{ A}, I_C'=88\text{ A} \rightarrow I_B=\text{ (エ) }$ ・$I_M=70\text{ A}, I_H=10\text{ A}, I_C'=88\text{ A} \rightarrow I_B=\text{ (オ) }$ ・$I_M=80\text{ A}, I_H=0\text{ A}, I_C'=88\text{ A} \rightarrow I_B=\text{ (カ) }$
解答・解説を表示
解答
2
解説
電気設備技術基準の解釈第148条において、低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流は、電動機等の起動時に誤遮断しないよう $3I_M+I_H$ 以下とし、かつ電線が過熱損傷しないよう電線の許容電流の2.5倍($2.5I_C'$)以下とする制限が設けられています。したがって、最大値 $I_B$ はこれら2つの値のうち小さい方(上限値)となります。
解き方
- 許容電流の上限値を計算:すべての条件で $I_C'=88\text{ A}$ であるため、$2.5I_C' = 2.5 \times 88 = 220\text{ A}$ が上限基準値となります。
- (エ)の算定:$3I_M+I_H = 3 \times 60 + 20 = 200\text{ A}$ です。$2.5I_C' = 220\text{ A}$ と比較すると小さい方は 200 A となり、(エ)=200 です。
- (オ)の算定:$3I_M+I_H = 3 \times 70 + 10 = 220\text{ A}$ です。$2.5I_C' = 220\text{ A}$ と同値であるため、(オ)=220 です。
- (カ)の算定:$3I_M+I_H = 3 \times 80 + 0 = 240\text{ A}$ です。$2.5I_C' = 220\text{ A}$ と比較すると小さい方は 220 A となり、(カ)=220 です。
- 選択肢 1不正解
- (オ)が200となっていますが、$3 \times 70 + 10 = 220\text{ A}$ かつ $2.5I_C'=220\text{ A}$ なので最大値は220Aであるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- (エ)=200、(オ)=220、(カ)=220 となり、規定に基づく算定結果と完全に一致します。
- 選択肢 3不正解
- (カ)が240となっていますが、$2.5I_C'=220\text{ A}$ を超えることはできないため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (エ)が220、(カ)が240となっており、$3I_M+I_H$ と $2.5I_C'$ の比較判断が適切でないため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (エ)が220、(オ)が200、(カ)が240となっており、いずれの空欄の値も正しくないため誤りです。
覚えるポイント
- 過電流遮断器の定格電流の最大値は、$I_B \le 3I_M + I_H$ かつ $I_B \le 2.5I_C'$ の小さい方をとる。
間違えやすいところ
- $3I_M+I_H$ の値だけで求めてしまい、$2.5I_C'$ による上限チェックを忘れて (カ) を 240 A にしてしまうミス。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第148条(低圧幹線の施設)
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
直列リアクトル付進相コンデンサの端子電圧
電気設備技術基準・電気工学 · 進相コンデンサ / 直列リアクトル / 端子電圧の上昇
三相3線式の高圧電路に300 kW、遅れ力率0.6の三相負荷が接続されている。この負荷と並列に、直列リアクトル付三相コンデンサ設備を接続して力率改善を行う。直列リアクトルSRのリアクタンスX_L [Ω]が三相コンデンサSCのリアクタンスX_C [Ω]の6%であるとき、進相コンデンサ設備を高圧電路(線間電圧6600 V)に接続したときの三相コンデンサSCの端子電圧の値[V]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
直列リアクトルSR(リアクタンスX_L)と進相コンデンサSC(リアクタンスX_C)が直列に接続された回路では、容量性リアクタンスと誘導性リアクタンスが互いに打ち消し合うため、合成インピーダンスの大きさは X_C - X_L となります。その結果、回路電流が進相電流として流れることで、コンデンサ両端の電圧は電路電圧よりも高くなります(フェランチ効果に類似した電圧上昇)。線間電圧をVとすると、SCにかかる線間電圧V_Cは V_C = V × X_C / (X_C - X_L) で表されます。
解き方
- リアクタンスの比率関係を整理します。問題の条件より X_L = 0.06 X_C です。直列合成リアクタンスは X_C - X_L = (1 - 0.06) X_C = 0.94 X_C となります。
- コンデンサ端子電圧の計算式 V_C = V / (1 - 0.06) に線間電圧 V = 6600 V を代入します。V_C = 6600 / 0.94 ≈ 7021.28 V と求まり、最も近い値は7021 Vです。
- 選択肢 1不正解
- 6410 Vは電圧が低下すると誤認した場合などの計算値であり不適です。
- 選択肢 2不正解
- 6795 Vはリアクトルによる電圧上昇の分母を誤って計算した値であり不適です。
- 選択肢 3不正解
- 6807 Vは計算手順や比率の取り方を誤った値であり不適です。
- 選択肢 4不正解
- 6995 Vは6600 × 1.06などの単純な加算・乗算による誤りであり不適です。
- 選択肢 5正解
- 端子電圧は 6600 / (1 - 0.06) = 6600 / 0.94 ≈ 7021 V となり正しいです。
覚えるポイント
- 直列リアクトル(6%)接続時のコンデンサ端子電圧は電路電圧の 1/(1 - 0.06) ≈ 1.064倍に上昇します。
間違えやすいところ
- 端子電圧を単純に電路電圧の1.06倍(6600 × 1.06 = 6996 V)として計算してしまう間違い。
出題の前提:問題文に明記された条件(線間電圧6600 V、リアクタンス比6%)および交流回路の分圧理論に基づきます。
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp)
力率改善に必要な進相コンデンサの容量
電気設備技術基準・電気工学 · 力率改善 / 進相コンデンサ容量 / 直列リアクトル
問12(a)の条件において、進相コンデンサ設備を負荷と並列に接続し、力率を遅れ0.6から遅れ0.8に改善した。このとき、この設備の三相コンデンサSCの容量の値[kvar]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
力率をcosθ1からcosθ2へ改善するために必要な設備全体の進相無効電力Qは、有効電力をPとして Q = P(tanθ1 - tanθ2) で計算されます。直列リアクトルが接続された進相コンデンサ設備全体としての無効電力Qは、コンデンサ自体の無効電力Q_Cからリアクトルの無効電力Q_L(= 0.06 Q_C)を差し引いた Q = Q_C - Q_L = (1 - 0.06) Q_C となります。したがって、コンデンサSCに要求される容量は Q_C = Q / (1 - 0.06) となります。
解き方
- 改善前の力率 cosθ1 = 0.6 より tanθ1 = 0.8 / 0.6 = 4/3、改善後の力率 cosθ2 = 0.8 より tanθ2 = 0.6 / 0.8 = 3/4 を求めます。
- 力率改善に必要な設備全体の容量 Q を計算します。Q = 300 × (4/3 - 3/4) = 300 × (7/12) = 175 kvar です。
- 直列リアクトルによる無効電力消費を考慮し、コンデンサSCの容量 Q_C を求めます。Q = (1 - 0.06) Q_C より、Q_C = 175 / 0.94 ≈ 186.17 kvar となり、最も近い値は186 kvarです。
- 選択肢 1不正解
- 170 kvarは力率改善の無効電力計算や比率換算を誤った値であり不適です。
- 選択肢 2不正解
- 180 kvarはリアクトルの相殺効果を正しく反映していない概算値であり不適です。
- 選択肢 3正解
- 設備全体の必要無効電力175 kvarに対し、Q_C = 175 / 0.94 ≈ 186 kvarとなり正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 192 kvarは計算途中の力率やリアクタンスの取り方を誤った値であり不適です。
- 選択肢 5不正解
- 208 kvarは電圧比の2乗などの誤った補正を行った値であり不適です。
覚えるポイント
- 力率改善の基本式 Q = P(tanθ1 - tanθ2) と、直列リアクトル付き設備の総合容量 Q = (1 - a)Q_C をセットで覚えます。
間違えやすいところ
- 設備全体の必要無効電力175 kvarに直列リアクトルの係数を掛け算して Q_C = 175 × 0.94 ≈ 164.5 kvar としてしまう間違い。
出題の前提:電気設備の力率改善計算および直列リアクトル付コンデンサ設備の定格設計指針に基づきます。
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp)
B種接地抵抗値の算定
電気設備技術基準の解釈 · B種接地工事 / 接地抵抗値 / 地絡遮断時間
三相3線式高圧電路に変圧器で結合された低圧側電路(線間電圧200 V、周波数50 Hz、一相当たりの対地静電容量C = 0.1 μF)において、低圧側電路の一端子にB種接地工事が施されている。変圧器の高圧電路の1線地絡電流が5 Aであり、高低圧混触時に低圧電路の対地電圧が150 Vを超えた場合に1.3秒で自動的に高圧電路を遮断する装置が設けられているとき、「電気設備技術基準の解釈」で許容されている接地抵抗R_Bの上限値[Ω]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
電気設備技術基準の解釈第17条において、B種接地工事の接地抵抗値は原則として 150 / I_g [Ω] 以下(I_gは高圧側1線地絡電流)と定められています。ただし、高低圧混触時に低圧電路の対地電圧が150 Vを超えた場合に自動遮断する装置を設ける場合、動作時間に応じて緩和され、1秒を超え2秒以内に遮断する場合は 300 / I_g [Ω]、1秒以内に遮断する場合は 600 / I_g [Ω] 以下とすることが認められています。
解き方
- 自動遮断装置の動作時間を確認します。本問では1.3秒であり、「1秒を超え2秒以内」の区分に該当します。
- 適用する規定の算定式を選定し計算します。上限値の式は 300 / I_g であり、I_g = 5 A を代入して R_B = 300 / 5 = 60 Ω と求められます。
- 選択肢 1不正解
- 20 Ωは600/I_gなどを誤った分母で割った値であり不適です。
- 選択肢 2不正解
- 30 Ωは自動遮断装置がない場合の基本値 150 / 5 = 30 Ω であり、緩和規定を考慮していないため不適です。
- 選択肢 3不正解
- 40 Ωは規定にない数値であり不適です。
- 選択肢 4正解
- 1.3秒遮断(1秒を超え2秒以内)の緩和式 300 / I_g = 300 / 5 = 60 Ω に適合し正しいです。
- 選択肢 5不正解
- 100 ΩはD種接地工事の基本抵抗値などと混同した数値であり不適です。
覚えるポイント
- B種接地抵抗値の計算式:通常150/I_g、1秒超2秒以内遮断で300/I_g、1秒以内遮断で600/I_g。
間違えやすいところ
- 遮断時間1.3秒の条件を見落として通常の 150 / I_g = 30 Ω を選んでしまう誤り。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第17条(接地工事の種類及び接地抵抗値)の規定に基づきます。
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
一端子接地電路の常時漏れ電流
電気設備技術基準の解釈・電気回路 · 対地静電容量 / 常時漏れ電流 / B種接地工事
問13(a)の低圧側電路において、接地抵抗R_Bの抵抗値を10 Ωとしたときに、R_Bに常時流れる電流I_Bの値[mA]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。ただし、記載以外のインピーダンスは無視するものとする。
解答・解説を表示
解答
1
解説
対称三相3線式電路の一端子が十分に小さい接地抵抗R_Bを介して接地されている場合、接地端子の対地電位はほぼ0 Vとなります。他の非接地2線にはそれぞれ線間電圧Vが対地電圧として加わり、その位相差は60度となります。非接地2相の対地静電容量Cを流れる充電電流のベクトル和が接地線R_Bに流れることになり、中性点電位基準で対称三相交流を解くと、接地抵抗に還流する常時電流の大きさは I_B = √3 ω C V で与えられます。
解き方
- 電路条件を整理します。周波数 f = 50 Hz より角周波数は ω = 2π × 50 ≈ 314.16 rad/s、対地静電容量 C = 0.1 μF = 0.1 × 10^-6 F、線間電圧 V = 200 V です。静電リアクタンス 1/(ωC) ≈ 31.8 kΩ は R_B = 10 Ω に比べて極めて大きく、接地線の電位降下は無視できます。
- 接地線を流れる電流の計算式 I_B = √3 ω C V に数値を代入します。I_B = √3 × (2π × 50) × (0.1 × 10^-6) × 200 = 2√3 π × 10^-3 A ≈ 10.88 mA となり、最も近い値は11 mAです。
- 選択肢 1正解
- 計算式 I_B = √3 ω C V により約 10.88 mA と求まり、11 mAが最も近く正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 19 mAは単相電路として計算した場合などの誤りであり不適です。
- 選択肢 3不正解
- 33 mAは3相すべての静電容量電流をスカラー加算した場合(3 ω C V)などの誤りであり不適です。
- 選択肢 4不正解
- 65 mAは周波数や電圧の扱いを誤った計算結果であり不適です。
- 選択肢 5不正解
- 192 mAはオームの法則で電路電圧と接地抵抗から求めた場合などの誤認であり不適です。
覚えるポイント
- 三相3線式一端子接地電路の対地静電容量による接地線電流は I_B = √3 ω C V で求められます。
間違えやすいところ
- 3相分の電流を単純な大きさの足し算(スカラー和)として 3 ω C V と計算してしまう間違い。
出題の前提:低圧電路の対地静電容量による漏洩電流計算式および交流回路理論に基づきます。
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
令和元年度第三種電気主任技術者試験 法規科目
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和元年度第三種電気主任技術者試験 法規科目の問題・解答資料です。