永久磁石直流電動機の電源電圧変化と回転速度
機械 · 直流機 / 直流電動機 / 速度制御 / トルク特性
直流電源に接続された永久磁石界磁の直流電動機に一定トルクの負荷が接続されている。電機子抵抗は1.00 Ωである。電源電圧が120 V、電機子電流が20 Aのとき、回転速度は1000 min⁻¹であった。この直流電源の電圧を100 Vに変化させたときの回転速度[min⁻¹]として、最も近いものを次の選択肢から選べ。ただし、電機子反作用およびブラシ・整流子の電圧降下は無視できるものとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
直流電動機のトルクはT = k_T・Φ・I_a、逆起電力はE = V - I_a・R_a = k_E・Φ・Nで表されます。界磁磁束Φが一定の条件下で一定トルク負荷を駆動する場合、電機子電流I_aは電源電圧に関係なく一定に維持されます。したがって電源電圧の変化は逆起電力Eの変化となり、回転速度Nは逆起電力に正比例して決定されます。
解き方
- 永久磁石界磁かつ一定トルク負荷の条件から、トルク式 T = k_T・Φ・I_a より電源電圧変更後も電機子電流が I_a = 20 A で一定であることを把握する。
- 変更前の逆起電力を E₁ = V₁ - I_a・R_a = 120 - 20×1.00 = 100 V と算出する。
- 変更後の逆起電力を E₂ = V₂ - I_a・R_a = 100 - 20×1.00 = 80 V と算出する。
- 回転速度が逆起電力に比例する関係式 N₂ = N₁・(E₂ / E₁) より、N₂ = 1000×(80 / 100) = 800 min⁻¹ を導出する。
- 選択肢 1不正解
- 200 min⁻¹は誤りです。電圧降下や逆起電力の比例関係を正しく考慮できていません。
- 選択肢 2不正解
- 400 min⁻¹は誤りです。逆起電力を端子電圧と取り違えるなど誤った比率を適用した値です。
- 選択肢 3不正解
- 600 min⁻¹は誤りです。一定トルク負荷により電流が一定に保たれる条件を見落としています。
- 選択肢 4正解
- 逆起電力の比率が100 Vから80 Vに変化するため、回転速度は1000×(80/100) = 800 min⁻¹となり正しい値です。
- 選択肢 5不正解
- 1000 min⁻¹は電圧変更前の速度であり、電源電圧が低下したにもかかわらず速度が不変とするため誤りです。
覚えるポイント
- 直流機のトルク式: T = k_T・Φ・I_a
- 直流電動機の逆起電力式: E = V - I_a・R_a = k_E・Φ・N
- 永久磁石界磁かつ一定負荷トルクなら電機子電流I_aは一定
間違えやすいところ
- 電源電圧が低下したときに電機子電流も比例して低下すると誤認すること。
- 端子電圧の比率(100/120)をそのまま回転速度に乗じて約833 min⁻¹と計算してしまうこと。
出題の前提:問題文に指定された条件(電機子反作用およびブラシ・整流子の電圧降下は無視)に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp)
直流機の電機子反作用
機械 · 直流機 / 電機子反作用 / 交差磁化作用 / 補極 / 補償巻線
直流機の電機子反作用に関する記述として、誤っているものを次の選択肢から選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
直流機に負荷電流が流れると、電機子巻線の電流によって起磁力が発生し、界磁が作る主磁束の分布を歪ませたり総磁束を減少させたりします。これを電機子反作用と呼びます。電機子反作用には主磁束と直交する方向に働く交差磁化作用と、ブラシ位置のずれ等によって主磁束と同軸逆向きに働く減磁作用があります。これを対策するために補極や補償巻線の設置、ブラシ位置の調整が行われます。
解き方
- 各選択肢の電機子反作用の定義、磁束ベクトルの方向、および緩和対策(補償巻線、補極、ブラシ移動)の正誤を検討する。
- 選択肢(2)において、電機子反作用磁束のベクトルが主磁束ベクトルと「同じ向き」とされている点が物理的に誤り(直交する交差磁化作用が基本)であると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 電機子電流による磁束が主磁束に影響を与える現象を電機子反作用と呼ぶため、記述として正しいです。
- 選択肢 2正解
- 電機子反作用起磁力は主磁束と直角方向に生じる交差磁化作用が主体であり、同じ向きとなるわけではないため誤り(正答)です。
- 選択肢 3不正解
- 磁極片に補償巻線を設けて電機子電流と逆向きの電流を流すことで反作用磁束を直接打ち消せるため、記述として正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 磁極間に補極を設け、整流素子付近の電機子起磁力を相殺して整流を助けるため、記述として正しいです。
- 選択肢 5不正解
- 電気的中性軸の移動に合わせてブラシ位置を適切にシフトさせることで整流障害や火花を緩和できるため、記述として正しいです。
覚えるポイント
- 電機子反作用の主体は主磁束と直交する交差磁化作用(直交磁化作用)
- 電機子反作用の緩和対策: 補償巻線(最も効果的)、補極(整流改善)、ブラシ位置移動
間違えやすいところ
- 電機子反作用による磁束が主磁束と同一直線上にあると錯覚すること。
- 補償巻線と補極の目的や配置場所(磁極片か磁極間か)を混同すること。
出題の前提:電気工学の直流機理論(電気機器規格・標準教科書)に基づく記述。
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
三相誘導電動機の損失と運転効率の計算
機械 · 三相誘導電動機 / 滑り / 損失 / 効率
極数4、周波数60Hzの電源に接続された三相誘導電動機が、出力5.75kW、回転速度1656min⁻¹で運転されている。この運転状態において、一次銅損、二次銅損及び鉄損の3つの損失が等しい値であった。このときの誘導電動機の効率の値[%]として、最も近いものを一つ選べ。ただし、その他の損失は無視できるものとする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
誘導電動機の同期速度Nsは周波数fと極数pによりNs=120f/pで求まり、回転速度Nとの差から滑りs=(Ns-N)/Nsが定義されます。二次入力P2、二次銅損Pc2、出力Pの間にはP2:Pc2:P=1:s:(1-s)の比例関係が成り立ちます。効率ηは出力Pを入力Pin(出力P+全損失Ploss)で割ることで算出されます。
解き方
- 極数4と電源周波数60Hzから同期速度Nsを計算し、実際の回転速度1656min⁻¹を用いて滑りsを算出する。
- 出力P=5.75kWと滑りsから、関係式Pc2=s/(1-s)×Pにより二次銅損Pc2を求める。
- 条件より一次銅損・二次銅損・鉄損が同値であることから全損失Plossを求め、全入力Pinを計算して効率ηを算出する。
- 選択肢 1不正解
- 計算結果である約79.3%と一致せず、過小な値となっています。
- 選択肢 2不正解
- 計算結果である約79.3%と一致せず、過小な値となっています。
- 選択肢 3正解
- 滑りs=0.08より求めた各損失0.5kW(合計損失1.5kW)に基づき、効率は5.75/(5.75+1.5)×100≒79.3%となり正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 計算結果である約79.3%と一致せず、過大な値となっています。
- 選択肢 5不正解
- 損失の扱いなどを誤った場合に導かれる値であり、正しくありません。
覚えるポイント
- 誘導機の比例関係 P2 : Pc2 : P = 1 : s : (1 - s) を確実に暗記すること。
間違えやすいところ
- 二次銅損Pc2を求める際に、出力Pに直接滑りsを掛けてしまうミス(正しくは P2×s であり、出力基準では s/(1-s)×P となる)。
出題の前提:令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目 A問題 問3
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
誘導電動機の速度制御方式
機械 · 誘導電動機 / 速度制御 / インバータ制御 / 比例推移
誘導機の速度制御に関する記述として、空欄(ア)〜(オ)に当てはまる語句の組合せとして正しいものを一つ選べ。 誘導機の回転速度n [min⁻¹]は、滑りs、電源周波数f [Hz]、極数pを用いてn=120・[(ア)]と表される。したがって、誘導機の速度は電源周波数によって制御することができ、特にかご形誘導電動機において[(イ)]電源装置を用いた制御が広く利用されている。 かご形誘導機ではこの他に、運転中に固定子巻線の接続を変更して[(ウ)]を切り換える制御法や、[(エ)]の大きさを変更する制御法がある。前者は、効率はよいが、速度の変化が段階的となる。後者は、速度の安定な制御範囲を広くするために[(オ)]の値を大きくとり、銅損が大きくなる。 巻線形誘導機では、[(オ)]の値を調整することにより、トルクの比例推移を利用して速度を変える制御法がある。
解答・解説を表示
解答
5
解説
誘導電動機の回転速度はn=(1-s)Ns=120(1-s)f/pで表され、速度制御には周波数f、極数p、滑りs(電圧や二次抵抗)を変える手法があります。VVVF制御はfとともに端子電圧を調整して磁束飽和を防ぐ方式です。極数変換は固定子巻線の結線を変えて同期速度を段階的に変化させます。一次電圧制御では滑りを広げるために二次抵抗の大きな高抵抗かご形回転子が用いられ、巻線形では二次抵抗の挿入による比例推移が利用されます。
解き方
- 回転速度nと同期速度Ns、滑りsの関係式から(ア)に当てはまる式を導出する。
- 周波数制御で広く用いられる可変電圧可変周波数(VVVF)電源装置を(イ)に特定する。
- 固定子巻線の結線変更による制御法が「極数変換」であることを確認し(ウ)を特定する。
- 電圧制御における対象(一次電圧)と、トルクの比例推移を利用する要素(二次抵抗)を順次特定し、選択肢を照合する。
- 選択肢 1不正解
- (ア)が滑り周波数関連のsf/pとなっており、(イ)も定電圧定周波数のCVCFとなっているため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (イ)がCVCFとなっており、(ウ)が相数、(エ)が二次電圧となっているため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (ア)がsf/pとなっており、(ウ)や(エ)、(オ)の用語も誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ウ)が相数、(オ)が一次抵抗となっており誤りです(比例推移は二次抵抗の調整によります)。
- 選択肢 5正解
- (ア)〜(オ)のすべての空欄に当てはまる用語・式が完全に整合しており正しいです。
覚えるポイント
- 比例推移が成り立つのは巻線形誘導電動機の「二次抵抗」の調整によるものである点。
間違えやすいところ
- インバータによる可変電圧可変周波数制御(VVVF)と無停電電源装置などに用いられる定電圧定周波数電源(CVCF)を取り違えること。
出題の前提:令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目 A問題 問4
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
円筒形三相同期電動機のトルク特性と負荷角
電気機器 · 同期機 / 円筒形同期電動機 / 同期化力 / トルク
星形結線の円筒形三相同期電動機の入力、出力、トルクに関する記述として、文中の空欄(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして正しいものを一つ選ぶ問題。1相分の誘導起電力E、電圧V、電流I、VとIの位相差をθとしたとき入力はPi=VI cosθ、EとVの位相差δは(ア)といわれ、出力はPo=EI cos(δ-θ)=(VE/x)×(イ)(xは同期リアクタンス)となる。全出力P=3Po=2π(ns/60)TよりトルクT=(60/(2πns))×(3VE/x)×(イ)となり、0≦δ≦π/2の範囲でδが(ウ)なるに従ってTは(エ)なり、理論上δ=π/2のとき(オ)となる。
解答・解説を表示
解答
4
解説
円筒形同期機のベクトル図において、端子電圧と起電力のなす角δは負荷角(相差角)と呼ばれ、電気的出力およびトルクは同期リアクタンスxを介してsinδに比例します。安定限界はδ=π/2であり、これを超えると脱調に至ります。
解き方
- 端子電圧と内部誘導起電力の位相差δの名称が「負荷角」であることを特定します。
- 電機子抵抗無視時の同期電動機の出力式Po=(VE/x)sinδおよびトルク式から空欄(イ)がsinδであることを導きます。
- 0≦δ≦π/2の増大領域においてsinδは単調増加し、δ=π/2で極大・最大値をとることから(ウ)〜(オ)の組合せを定めます。
- 選択肢 1不正解
- 出力およびトルクの式に入る三角関数はcosδではなくsinδであるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- EとVの位相差δは力率角ではなく負荷角であり、関数もsinδであるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- δは負荷角であり、0≦δ≦π/2の範囲ではδの増加に伴ってトルクが増大するため誤りです。
- 選択肢 4正解
- (ア)負荷角、(イ)sinδ、(ウ)大きく、(エ)大きく、(オ)最大値の全ての空欄が正しく整合しています。
- 選択肢 5不正解
- (イ)がcosδとなっており、δの増大特性とも一致しないため誤りです。
覚えるポイント
- 同期機の出力およびトルクはsinδに比例し、安定極限負荷角はπ/2[rad]です。
間違えやすいところ
- 力率角θ(端子電圧と電流の位相差)と負荷角δ(端子電圧と内部誘導起電力の位相差)を混同しやすいです。
出題の前提:電気機器の同期機分野における定常運転特性および標準的な出力・トルク方程式に基づきます。
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
ブラシレスDCモータの構造と駆動原理
電気機器 · ブラシレスDCモータ / 永久磁石同期電動機 / 位置センサ / インバータ
ブラシレスDCモータに関する文章中の空欄(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして正しいものを一つ選ぶ問題。ブラシレスDCモータは、(ア)が回転子側に、(イ)が固定子側に取り付けられた構造となっており、(イ)が回転しないため、(ウ)が必要な一般の直流電動機と異なる。しかし、何らかの方法で回転子の(エ)を検出し、(イ)への電流を切り換える必要がある。この電流の切り換えを、(オ)で構成された駆動回路を用いて実現している。
解答・解説を表示
解答
5
解説
ブラシレスDCモータは、直流電動機の整流機構(ブラシと整流子)を半導体スイッチング素子と回転子の磁極位置検出器に置き換えた構造の同期電動機です。機械的接触摩耗部を無くすことで長寿命・高信頼性・低騒音を実現しています。
解き方
- 回転子と固定子の配置を確認し、回転子が永久磁石、固定子が電機子巻線であることを特定します。
- 直流電動機で必要とされる機械的整流機構が「ブラシと整流子」であることを特定します。
- 転流のタイミングを決めるために検出する物理量が回転子の「回転位置」であり、それを切り換えるのが「半導体スイッチ」であることを導きます。
- 選択肢 1不正解
- 回転子側が永久磁石、固定子側が電機子巻線であるため配置が逆であり、検出対象も速度ではなく位置です。
- 選択肢 2不正解
- 巻線と磁石の配置が逆であり、直流機の接触機構はブラシと整流子、スイッチングは半導体素子で行うため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 通電切り換えに必要な検出量は回転速度ではなく回転位置(磁極位置)であるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 一般の直流電動機の摺動部品はブラシと整流子であり、切り換えは機械スイッチではなく半導体スイッチです。
- 選択肢 5正解
- (ア)永久磁石、(イ)電機子巻線、(ウ)ブラシと整流子、(エ)回転位置、(オ)半導体スイッチの組合せが正確に記述されています。
覚えるポイント
- ブラシレスDCモータは永久磁石回転子+電機子固定子+位置センサ+半導体インバータで構成されます。
間違えやすいところ
- ブラシレスDCモータの通電切換に必要な情報が「回転速度」ではなく「回転子の磁極位置(回転位置)」である点を取り違えやすいです。
出題の前提:電気機器分野の小形モータ(ブラシレスDCモータの構造・駆動回路)に関する標準的知識に基づきます。
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
電気機器の各種損失の分類と低減策
電気機器 · 損失 / 銅損 / 渦電流損 / ヒステリシス損 / 機械損
電気機器の損失に関する記述として、文中の空欄(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして正しいものを一つ選ぶ問題。a. コイルの電流とコイルの抵抗によるジュール熱が(ア)であり、電線の断面積を大きくすること等で低減する。b. 鉄心に交流磁束が通ると発生する損失は(イ)と(ウ)に分類される。前者は交流磁束による誘導起電力で鉄心を流れるジュール熱で、積層鉄心等で低減する。後者は鉄心の磁束が磁界の履歴に依存して発生し、電磁鋼板で低減する。c. 回転子の運動による軸受摩擦損や冷却ファンの空気抵抗による損失などの(エ)がある。
解答・解説を表示
解答
1
解説
電気機器の全損失は、巻線に生じる抵抗損である銅損、鉄心内部に生じる鉄損(ヒステリシス損+渦電流損)、回転運動等に伴う機械損(軸受摩擦損+風損)などに大別されます。各損失の発生機序に応じた低減材料や構造設計が適用されます。
解き方
- コイル抵抗によるジュール熱損失が「銅損」であることを特定します。
- 交流磁束による誘導電流起因の鉄損が「渦電流損」、ヒステリシスループの面積に依存する鉄損が「ヒステリシス損」であることを分類します。
- 回転運動に伴う摩擦や空気抵抗などの機械的要因による損失が「機械損」であることを確認します。
- 選択肢 1正解
- (ア)銅損、(イ)渦電流損、(ウ)ヒステリシス損、(エ)機械損の対応がすべて正確です。
- 選択肢 2不正解
- コイルのジュール熱は鉄損ではなく銅損であり、軸受摩擦損などは機械損であるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 鉄損の分類にインダクタンス損という区分は存在せず、ヒステリシス損が入るべきであるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- コイルの発熱損は銅損であり、鉄損の内訳に機械損は含まれないため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (イ)は渦電流損、(ウ)はヒステリシス損が入るべきであり不適切です。
覚えるポイント
- 鉄損はヒステリシス損と渦電流損の和、固定損・機械損は風損や摩擦損を含みます。
間違えやすいところ
- 渦電流損(積層化・高抵抗化で低減)とヒステリシス損(ケイ素鋼板などのヒステリシスループが細い材料で低減)の低減策を逆にして覚えないように注意が必要です。
出題の前提:電気機器工学における変圧器・回転機の損失分類標準に基づきます。
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
並列運転変圧器の二次巻線間循環電流の計算
電気機器 · 変圧器 / 並列運転 / 循環電流 / 巻数比
2台の単相変圧器があり、巻数比(一次巻数/二次巻数)がそれぞれ30.1および30.0である。二次側に換算した漏れインピーダンスはそれぞれ(0.013+j0.022)Ω、(0.010+j0.020)Ωである。この2台の変圧器を並列接続して二次側を無負荷とし、一次側に6600Vを加えたとき、2台の二次巻線間を循環して流れる電流の値[A]として最も近いものを一つ選ぶ問題。ただし励磁回路のアドミタンスの影響は無視する。
解答・解説を表示
解答
3
解説
変圧器を並列接続した際、巻数比が異なると二次無負荷誘導起電力に差ΔVが生じます。二次側が無負荷であっても、2台の二次巻線と合成内部インピーダンスで構成される閉回路に循環電流Ic=ΔV/(Z1+Z2)が流れます。
解き方
- 各変圧器の一次電圧6600Vをそれぞれの巻数比30.1および30.0で除し、二次無負荷起電力V2A=219.269V、V2B=220Vを求めます。
- 二次電圧差ΔV=220-219.269=0.731Vを算出します。
- 二次側に換算された2台のインピーダンスを直列加算し、Z_total=(0.013+0.010)+j(0.022+0.020)=0.023+j0.042Ωを求めます。
- 合計インピーダンスの絶対値|Z_total|=√(0.023^2+0.042^2)≒0.0479Ωを計算します。
- 循環電流Ic=0.731/0.0479≒15.3Aを導きます。
- 選択肢 1不正解
- インピーダンスの計算や電圧差の取り方に誤りがあり、過小な値となっています。
- 選択肢 2不正解
- インピーダンスの加算漏れやリアクタンスのみで計算した場合などに生じる誤答です。
- 選択肢 3正解
- 電圧差ΔV=0.7309Vを合計インピーダンス0.04789Ωで割ると約15.3Aが得られます。
- 選択肢 4不正解
- 片方の変圧器のインピーダンスのみで除算した場合などに生じる過大な誤答です。
- 選択肢 5不正解
- インピーダンスの合成計算や電圧差の算出過程に誤りがあります。
覚えるポイント
- 変圧器の無負荷循環電流は、二次電圧差を2台の二次換算インピーダンスの和で割って求めます。
間違えやすいところ
- 2台の変圧器のインピーダンスを並列合成(積/和)してしまう間違いが多いですが、閉ループを一周するため直列和となります。
出題の前提:変圧器の等価回路および並列運転条件(二次循環電流の発生原理)に基づきます。
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp)
変圧器の返還負荷法(温度上昇試験)
機械 · 変圧器 / 温度上昇試験 / 返還負荷法 / サンプナー法
変圧器の温度上昇試験に関する記述と結線図について、大形変圧器で用いられる返還負荷法(サンプナー法)の結線方式として正しいものを1つ選べ。同一仕様の被試験変圧器をT1、T2とし、補助変圧器をT3とする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
大形変圧器の温度上昇試験では、全負荷電力を消費する実負荷試験が困難なため、返還負荷法が用いられます。同一仕様の変圧器2台を用い、電源から定格電圧を並列に印加して鉄損を供給し、二次側を互いの誘起電圧が相殺する差動接続として補助変圧器から定格電流(銅損相当分)を循環させます。これにより、外部からは全損失(鉄損+銅損)分のみの電力供給で定格運転状態と同等の温度上昇を測定できます。
解き方
- 鉄損供給電源の接続を確認する:同一仕様の2台の変圧器T1とT2の一次側(または二次側)を同極性並列に接続し、定格電圧を加えて定格鉄損を発生させます。
- 銅損供給回路の極性を確認する:反対側の巻線同士を閉回路として接続する際、鉄損電源によって誘起される電圧が閉回路内で相殺されるよう差動接続(互いの同極性端子同士を接続)とし、そこに補助変圧器T3を直列に挿入して定格電流を流します。
- 各結線図の極性ドットと配線を照合し、条件を完全に満たす図(2)を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 二次側においてT2の極性ドットの向きと配線が加動接続となっており、鉄損電源による誘起電圧が閉回路内で加算されて短絡電流が流れてしまうため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 鉄損側は同極性並列で定格電圧が印加され、二次側は上部端子同士(同極性)が接続された差動接続となって誘起電圧が相殺され、T3から定格電流を循環供給できるため正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 二次側のT2の極性ドットの位置と配線の組み合わせが差動接続を満たしておらず、誘起電圧が相殺されないため不適切です。
- 選択肢 4不正解
- 一次側(鉄損供給側)でT1とT2の極性ドットが逆向きに接続されており、並列回路として適正な励磁電圧を印加できないため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 二次巻線の異極性端子同士が接続されて加動接続となっており、鉄損電源によって大電流が短絡循環してしまうため不適切です。
覚えるポイント
- 返還負荷法(サンプナー法)は損失分(鉄損+銅損)のみの供給で温度上昇試験を行う手法である。
- 鉄損側は同極性並列接続、電流(銅損)側は誘起電圧を相殺する差動接続(逆極性直列)とする。
間違えやすいところ
- 二次側を差動接続(相殺)にせず加動接続にしてしまうと、定格電圧の2倍の電圧で短絡循環電流が流れてしまうため注意が必要です。
- 鉄損供給電源と銅損供給電源(補助変圧器)の役割を混同しないように整理が必要です。
出題の前提:電気学会・JIS C 4304/4306 変圧器試験通則に準拠した返還負荷法結線基準による。
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
単相サイリスタ整流回路の動作
機械 · パワーエレクトロニクス / サイリスタ / 単相全波整流回路 / 転流
純抵抗負荷に接続された単相サイリスタ整流回路において、交流電源電圧 v = V sin(ωt) [V] の動作に関する記述中の空欄(ア)〜(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
単相サイリスタブリッジ整流回路では、交流電源の正の半周期(0 < ωt < π)でT1とT4にゲートパルスを与えて導通させ、負の半周期(π < ωt < 2π)でT2とT3にゲートパルスを与えます。サイリスタはゲート信号でオンできますがゲート信号で能動的にオフすることはできない「オン制御デバイス」であり、主電流が零になり逆バイアス電圧が印加される電源電圧の極性反転(自然転流・他励転流)を利用してターンオフします。
解き方
- 負の半周期(π < ωt < 2π)における導通ペアを特定する:交流電源のB端子側が正電位となるため、P母線側へ電流を送り出すT3と、N母線からA端子へ電流を引き込むT2が導通します。したがって(ア)は「T2とT3」です。
- ターンオフ時の印加電圧と素子の特徴を判断する:T2が導通するとN母線がA端子電位となり、T4のアノード・カソード間に交流電圧v(負の値)が印加されるため、T4には「逆電圧」が加わります。また、サイリスタは消弧制御ができない「オン制御デバイス」です。したがって(イ)は「逆電圧」、(ウ)は「オン制御デバイス」です。
- 端子電位と出力電圧の関係を導く:T2がオンしている間はN母線が「A端子」と同電位となり、T3がオンしているためP母線はB端子と同電位です。直流電圧 v_d は v_B - v_A = -v となるため、(エ)は「A端子」、(オ)は「交流電圧の逆方向電圧 -v」となります。
- 選択肢 1不正解
- ターンオフした素子T4には順電圧ではなく逆電圧が印加されるため、(イ)が誤りです。
- 選択肢 2不正解
- π < ωt < 2π の区間で導通するのはT1とT4ではなくT2とT3であるため、(ア)が誤りです。
- 選択肢 3正解
- (ア)T2とT3、(イ)逆電圧、(ウ)オン制御デバイス、(エ)A端子、(オ)交流電圧の逆方向電圧 -v のすべてが回路動作と完全に一致します。
- 選択肢 4不正解
- (ア)の導通素子ペアが誤りであり、(ウ)も自己消弧機能を持たないためオン制御デバイスが正しく、誤りです。
- 選択肢 5不正解
- サイリスタはオンオフ制御デバイスではなくオン制御デバイスであり、またN母線と同電位になるのはA端子であるため誤りです。
覚えるポイント
- サイリスタはオン制御デバイス(外部回路による自然転流で消弧)。
- GTOやIGBT、MOSFETはゲートで消弧可能なオンオフ制御デバイス(自己消弧素子)。
間違えやすいところ
- 負の半周期では電源電圧v自体が負の値をとるため、負荷にかかる正の電圧v_dは -v と表される点に符号の注意が必要です。
- サイリスタがターンオフするには逆電圧(逆バイアス)が一定時間以上印加される必要があります。
出題の前提:出題問題文およびパワーエレクトロニクス回路理論に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
ロープ式エレベータの巻上電動機出力計算
機械 · 電動機応用 / エレベータ / 動力計算 / 機械効率
かごの質量250 kg、定格積載質量1500 kgのロープ式エレベータにおいて、釣合いおもりの質量をかごの質量に定格積載質量の50%を加えた値とした。電動機出力が22 kW、エレベータの機械効率が70%のとき、定格積載状態でかごが一定速度で上昇しているときの速度 [m/min] として最も近い値を1つ選べ。ただしロープの質量は無視し、重力加速度を9.8 m/s^2とする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
エレベータの電動機動力計算では、かご側と釣合いおもり側の質量の差(不平衡質量)を鉛直方向に持ち上げるための仕事率を求めます。不平衡質量を ΔM [kg]、重力加速度を g [m/s^2]、上昇速度を v [m/min]、機械効率を η とすると、電動機出力 P [kW] は P = (ΔM × g × v) / (60 × 1000 × η) で与えられます。
解き方
- かご側全質量と釣合いおもりの質量を計算する:かご側全質量 M_car_total = 250 + 1500 = 1750 kg。釣合いおもり質量 M_cw = 250 + 1500 × 0.50 = 1000 kg。
- 電動機が負担する不平衡質量を求める:ΔM = 1750 - 1000 = 750 kg。
- 電動機出力式に数値を代入して上昇速度 v [m/min] を算出する:P = 22 kW、η = 0.70 より、22 = (750 × 9.8 × v) / (60000 × 0.70) = (7350 × v) / 42000 = 0.175 × v。したがって v = 22 / 0.175 ≒ 125.71 m/min。
- 選択肢 1不正解
- 釣合いおもりを考慮せず全質量を吊り上げた場合などの過大負荷を想定した誤った計算値です。
- 選択肢 2不正解
- 機械効率の掛け算・割り算を誤って処理した場合などに導かれる誤った値です。
- 選択肢 3正解
- 計算で導出された 125.7 m/min に最も近く、適正な解答です。
- 選択肢 4不正解
- 効率η(0.70)を考慮しなかった場合に得られる値(約179.6 m/min)に近い誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 不平衡質量の計算で積載量のみを対象として相殺を誤った場合などに生じる不適切な数値です。
覚えるポイント
- エレベータの不平衡質量 ΔM = (かご質量 + 積載質量) - 釣合いおもり質量。
- 速度が [m/min] のときは分母に 60 を掛けて [m/s] 換算する必要がある。
間違えやすいところ
- 機械効率 η を電動機出力に掛けるか割るかで混乱しやすいですが、機械側動力 = 電動機出力 × 効率 となります。
- 速度の単位が [m/s] ではなく [m/min] であることを見落として60の換算を忘れるミスが頻発します。
出題の前提:重力加速度 g = 9.8 m/s^2 とした力学の基礎公式に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp)
太陽光発電システムの構成とMPPT制御
機械 · 太陽光発電 / パワーコンディショナ / MPPT制御 / セル・モジュール・アレイ
太陽光発電システムの構成機器および動作に関する記述中の空欄(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
太陽電池システムの構成要素は、半導体素子単位の「セル」、実用的な電圧・電流を得るためにセルを直列接続・封止した「モジュール」、モジュールを架台等に複数並べ接続した「アレイ」の階層構造を持ちます。パワーコンディショナは、直流電力を商用周波数の交流電力に変換するインバータ部と系統連系保護部からなります。また、太陽電池の電圧-電流特性は非線形であり出力電力がピークとなる動作点が気象条件で変動するため、常に最大電力点で動作させるMPPT制御が行われます。
解き方
- 太陽電池の構成単位の階層関係を整理する:最小素子である「セル」を複数直列接続したものが「モジュール」であり、それをさらに直並列接続した集合体が「アレイ」です。したがって(ア)は「セル」、(イ)は「モジュール」です。
- 電力変換装置の名称を確認する:太陽電池の直流出力を系統の交流に変換する装置は「インバータ」です。したがって(ウ)は「インバータ」です。
- MPPTの名称と制御目的を確認する:MPPTは Maximum Power Point Tracking(最大電力点追従)の略であり、日射強度や温度の変化に対して「最大」の電力を取り出す制御です。したがって(エ)は「最大」です。
- 選択肢 1不正解
- セルとモジュールの関係が逆であり、直流から交流への変換器はインバータ、MPPTは最大電力を取り出す制御であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)にユニット、(イ)にセルを当てはめるのは階層構造として誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 構成単位の(ア)がユニットとなっており、またMPPT制御の目的が最小電力となっているため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 直列接続して構成される標準的な単位はモジュールであり、変換器も整流器(交直変換)ではなくインバータであるため誤りです。
- 選択肢 5正解
- (ア)セル、(イ)モジュール、(ウ)インバータ、(エ)最大、のすべての語句が正しく当てはまります。
覚えるポイント
- 太陽電池の階層:セル(素子) → モジュール(パネル) → ストリング(直列群) → アレイ(システム全体)。
- MPPT(Maximum Power Point Tracking)は「最大電力点追従制御」。
間違えやすいところ
- 交流を直流に変換する「整流器(コンバータ)」と、直流を交流に変換する「インバータ」を取り違えないよう注意が必要です。
- セルとモジュールの大小関係を取り違える間違いが初学者に多く見られます。
出題の前提:JIS C 8960 太陽光発電用語等に準拠。
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目』
公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
直列RL回路の過渡応答と周波数伝達関数
自動制御 · 一次遅れ要素 / ステップ応答 / 周波数伝達関数 / 時定数
インダクタンスL [H]、抵抗R1 [Ω]およびR2 [Ω]が直列に接続されたRL回路において、入力端子間に5 Vの階段状ステップ電圧v1(t) [V]を印加したところ、抵抗R2の両端電圧v2(t) [V]は最終値1.00 V、t=0.02 sで0.63 Vに達する過渡応答を示した。この回路の定数R1、R2、Lの値、および入力v1(t)、出力v2(t)としたときの周波数伝達関数G(jω)の組合せとして、最も適切なものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
直列RL回路に直流電圧を印加したとき、十分に時間が経過した定常状態ではインダクタの端子間電圧は0となり、全抵抗による分圧比で出力電圧の最終値が決まります。また、最終値の約63.2%に達するまでの時間が回路の時定数τ=L/(R1+R2)です。周波数伝達関数G(jω)は定常ゲインKと時定数τを用いてK/(1+jωτ)の一次遅れ要素として表現されます。
解き方
- 最終値の関係から分圧比を求める:v2(∞) = 5 × R2 / (R1 + R2) = 1.00 V より、ゲイン K = R2 / (R1 + R2) = 0.20 を得る。
- 時定数を波形から読み取る:応答電圧が最終値の63%である0.63 Vに達する時間は t = 0.02 s であるため、回路の時定数は τ = L / (R1 + R2) = 0.02 s と特定できる。
- 周波数伝達関数を導出する:G(jω) = K / (1 + jωτ) = 0.2 / (1 + j0.02ω) と求まり、この形式を持つ選択肢は(4)のみである。さらに R1 = 4 Ω, R2 = 1 Ω, L = 0.1 H のとき、K = 1/(4+1)=0.2、τ = 0.1/(4+1)=0.02 s となり全条件を満たす。
- 選択肢 1不正解
- 伝達関数の定常ゲインが0.5、時定数が0.2 sとなっており、波形から求まるゲイン0.2および時定数0.02 sと異なります。
- 選択肢 2不正解
- 定常ゲインが0.5となっており、波形の定常値1.00 Vから得られる分圧比0.2と一致しません。
- 選択肢 3不正解
- 時定数が0.2 sとなっており、波形から読み取れる時定数0.02 sと10倍の開きがあります。
- 選択肢 4正解
- ゲイン0.2、時定数0.02 sが完全に一致し、回路定数も R1=4 Ω, R2=1 Ω, L=0.1 H で矛盾なく成立します。
- 選択肢 5不正解
- 伝達関数の時定数が0.2 sとなっており、実際の時定数0.02 sと一致しません。
覚えるポイント
- 一次遅れ系のステップ応答において、最終値の約63%に達する時間が時定数τである。
- 直列RL回路の時定数は τ = L / R_total である。
間違えやすいところ
- 時定数の式を L/R2 と誤認し、全抵抗 (R1+R2) を考慮し忘れるミス。
- 入力ステップの大きさ5 Vを考慮せず、最終値1.00 Vをそのままゲインと勘違いするミス。
出題の前提:令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目 問13
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp)
2進数の加算と減算による未知数の特定
情報伝達・処理 · 2進数 / 論理演算 / 基数変換 / 連立方程式
2進数AとBがある。それらの和が A + B = (101010)2、差が A - B = (1100)2 であるとき、Bの値として正しいものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
2進数の加減算は、位取り記数法に基づいて10進数と同様に筆算で行うか、10進数に変換してから代数計算を行い、再び2進数に逆変換することで容易に解くことができます。
解き方
- 2進数を10進数に基数変換する:A + B = (101010)2 = 32 + 8 + 2 = 42、A - B = (1100)2 = 8 + 4 = 12。
- 連立方程式からBの10進数値を求める:(A + B) - (A - B) = 2B = 42 - 12 = 30 より、B = 15 を得る。
- 10進数の15を2進数に変換する:15 = 8 + 4 + 2 + 1 = 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0 = (1111)2 となる。
- 選択肢 1不正解
- (1110)2 は10進数で 8+4+2 = 14 であり、B = 15 と一致しません。
- 選択肢 2正解
- (1111)2 は10進数で 8+4+2+1 = 15 であり、計算結果と完全に一致します。
- 選択肢 3不正解
- (10011)2 は10進数で 16+2+1 = 19 であり、誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (10101)2 は10進数で 16+4+1 = 21 であり、誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (11110)2 は10進数で 16+8+4+2 = 30 であり、これは 2B の値です。
覚えるポイント
- 2進数の各桁の重みは下位から順に 2^0(1), 2^1(2), 2^2(4), 2^3(8), 2^4(16), 2^5(32) である。
- 連立方程式から引くと2Bが得られるため、最後に2で割る操作を忘れない。
間違えやすいところ
- 2B = (11110)2 を求めた後、2で割るのを忘れて選択肢(5)を選んでしまうミス。
- 2進数の桁数の位取りを1つずらして数えてしまう基数変換のミス。
出題の前提:令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目 問14
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目』
公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
並行運転する三相同期発電機の力率計算
電気機器 · 同期発電機 / 並行運転 / 三相交流電力 / 力率
並行運転しているA及びBの2台の三相同期発電機がある。それぞれの発電機の負荷分担が同じ7300 kWであり、共通の端子電圧が6600 Vのとき、三相同期発電機Aの負荷電流Iaが1000 A、三相同期発電機Bの負荷電流Ibが800 Aであった。損失は無視できるものとして、三相同期発電機Aの力率の値[%]として最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
三相交流回路における有効電力Pは、線間電圧V、線電流I、力率cosφを用いて P = √3 × V × I × cosφ で表されます。したがって、皮相電力 S = √3 × V × I を求め、cosφ = P / S から力率を算出できます。
解き方
- 発電機Aの皮相電力S_Aを求める:S_A = √3 × 6600 × 1000 = 6.6 × 10^6 × √3 ≒ 1.143 × 10^7 V・A (11432 kVA)。
- 力率cosφ_Aを計算する:cosφ_A = P_A / S_A = 7300 × 10^3 / (11432 × 10^3) ≒ 0.6386。
- 百分率表示に換算して最も近い選択肢を選ぶ:0.6386 × 100% ≒ 64% となり、選択肢(2)が該当する。
- 選択肢 1不正解
- 48%は計算値の約64%と一致しません。
- 選択肢 2正解
- cosφ_A = 7300 / (√3 × 6.6 × 1000) ≒ 0.6386 であり、最も近い値は64%です。
- 選択肢 3不正解
- 67%は計算値の約64%と一致しません。
- 選択肢 4不正解
- 77%は発電機Bの調整前の力率(7300 / (√3 × 6.6 × 800) ≒ 0.798)などとも一致せず誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 80%は発電機Bの調整前の力率(約79.8%)に相当し、発電機Aの値ではありません。
覚えるポイント
- 三相電力の基本式:P = √3 × V × I × cosφ [W]。
- 力率:cosφ = P / (√3 × V × I)。√3 ≒ 1.732 を利用する。
間違えやすいところ
- 三相電力の計算で √3 を掛け忘れて単相電力として計算してしまうミス。
- 問われている発電機A(1000 A)ではなく、発電機B(800 A)の電流を用いて計算してしまうミス。
出題の前提:令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目 問15(a)
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp)
並行運転における励磁調整・原動機出力調整後の力率計算
電気機器 · 同期発電機 / 並行運転 / 有効電力分担 / 無効電力分担 / 力率制御
問15の条件において、2台の発電機の合計負荷が調整前後で変わらず一定に保たれているものとする。この状態から三相同期発電機A及びBの励磁及び原動機出力を調整し、発電機Aの負荷電流を調整前と同じ1000 A、力率を100 %とした。このときの発電機Bの力率の値[%]として、最も近いものを一つ選べ。ただし端子電圧は変わらないものとする。
解答・解説を表示
解答
1
解説
並行運転中の発電機群全体の合計有効電力および合計無効電力は負荷側で決定され、発電機側の調整前後で不変です。原動機出力を調整すると有効電力分担が変化し、界磁励磁電流を調整すると無効電力分担(力率)が変化します。一方の発電機の有効・無効電力が決まれば、全体の保存則よりもう一方の発電機の動作点が定まります。
解き方
- 調整前の合計有効電力および合計無効電力を求める:P_total = 7300 + 7300 = 14600 kW。皮相電力は S_A1 = √3 × 6.6 × 1000 ≒ 11431.5 kVA、S_B1 = √3 × 6.6 × 800 ≒ 9145.2 kVA。各無効電力は Q_A1 = √(S_A1^2 - 7300^2) ≒ 8797.2 kvar、Q_B1 = √(S_B1^2 - 7300^2) ≒ 5508.6 kvar。よって合計無効電力 Q_total = 8797.2 + 5508.6 ≒ 14305.8 kvar である。
- 調整後の発電機Aの有効電力と無効電力を求める:I_A2 = 1000 A、力率100%(cosφ_A2 = 1.0)より、P_A2 = √3 × 6.6 × 1000 × 1.0 ≒ 11431.5 kW、Q_A2 = 0 kvar となる。
- 調整後の発電機Bの有効電力と無効電力を求める:P_B2 = P_total - P_A2 = 14600 - 11431.5 = 3168.5 kW、Q_B2 = Q_total - Q_A2 = 14305.8 - 0 = 14305.8 kvar。
- 発電機Bの皮相電力および力率を算出する:S_B2 = √(P_B2^2 + Q_B2^2) = √(3168.5^2 + 14305.8^2) ≒ 14652.5 kVA。力率は cosφ_B2 = P_B2 / S_B2 = 3168.5 / 14652.5 ≒ 0.2163 (約22%) と求まる。
- 選択肢 1正解
- 発電機Bの有効電力3168.5 kW、皮相電力14652.5 kVAより力率は約22%となり、選択肢(1)が正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 50%は計算結果の約22%と大きく異なります。
- 選択肢 3不正解
- 71%は計算結果の約22%と大きく異なります。
- 選択肢 4不正解
- 87%は計算結果の約22%と大きく異なります。
- 選択肢 5不正解
- 発電機Bの力率は100%にはならず、発電機Aが力率100%となった分、系統の遅れ無効電力を全てBが負担するため大幅に力率が低下します。
覚えるポイント
- 並行運転において合計負荷一定の場合、P_total = P_A + P_B および Q_total = Q_A + Q_B が保存される。
- 発電機Aの力率が100%になると無効電力負担は0となり、全遅れ無効電力は発電機Bが負担する。
間違えやすいところ
- 発電機Aの有効電力が調整前と同じ7300 kWのままであると誤認し、電流1000 Aと力率100%による有効電力増加(11432 kW)を見落とすミス。
- 無効電力の保存を考慮せず、皮相電力の単純な足し引きで計算してしまうミス。
出題の前提:令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目 問15(b)
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目』
公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
昇圧チョッパの電圧時間積と入出力関係
パワーエレクトロニクス · チョッパ回路 / 昇圧チョッパ / 電圧時間積
図に示す直流昇圧チョッパ回路において、スイッチング周期をT[s]とする。直流電源電圧をE0[V]、出力平滑コンデンサCの容量は十分に大きく出力電圧E1[V]は一定とみなせる。半導体スイッチSがオンの期間Ton[s]ではE-L-S-Eの経路で電流が流れ、Lにエネルギーが蓄えられる。Sがオフの期間Toff[s]ではE-L-D-(CとRの並列回路)-Eの経路で電流が流れ、Lのエネルギーが出力側に放出される。 この動作において、リアクトルLの磁束を増加させる電圧時間積は ( ア ) であり、磁束を減少させる電圧時間積は ( イ ) である。定常状態では両者が等しいことから入力電圧と出力電圧の関係を導くことができる。( ア ) 及び ( イ ) に当てはまる組合せとして、正しいものを選択肢から一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
インダクタ(リアクトル)において、定常状態では1周期の間に磁束の正味の変化量がゼロ(平均端子電圧がゼロ)でなければなりません。これをインダクタの電圧時間積の平衡条件(インダクタンスのボルト秒バランス)と呼び、増加分の電圧時間積と減少分の電圧時間積が一致します。
解き方
- スイッチSがオンの期間Tonにおいて、リアクトルLの両端には入力電圧E0が直接加わるため、磁束を増加させる電圧時間積は E0・Ton と求まります。
- スイッチSがオフの期間Toffにおいて、リアクトルLには出力電圧E1から電源電圧E0を差し引いた逆電圧 (E1 - E0) が加わるため、磁束を減少させる電圧時間積は (E1 - E0)・Toff と求まります。
- 選択肢 1正解
- (ア)がE0・Ton、(イ)が(E1 - E0)・Toffであり、正しい組み合わせです。
- 選択肢 2不正解
- オフ時にリアクトル両端にかかる電圧はE1ではなく(E1 - E0)であるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- オン期間はT全体ではなくTonであり、オフ時のリアクトル電圧もE1ではないため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- オン期間にリアクトルへ印加される電圧は(E0 - E1)ではなく電源電圧E0であるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- オン期間の印加電圧が誤っている上、オフ期間の時間がT全体となっているため誤りです。
覚えるポイント
- 定常状態のリアクトルでは、オン期間とオフ期間の電圧時間積(印加電圧×時間)が等しく釣り合います。
間違えやすいところ
- オフ期間にリアクトルへ印加される逆電圧を出力電圧E1そのものと誤認しやすいため、入力電源E0との電位差(E1 - E0)であることを確認する必要があります。
出題の前提:日本電気技術者試験センター 令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目 問16(a)
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目』
公式問題 p.22 ↗(www.shiken.or.jp)
昇圧チョッパの出力電圧の計算
パワーエレクトロニクス · チョッパ回路 / 昇圧チョッパ / 通流率 / 出力電圧
問16(a)の直流昇圧チョッパ回路において、入力電圧 E0 = 100 V、通流率 α = 0.2 のとき、出力電圧 E1 [V] の値として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
昇圧チョッパの定常状態における電圧時間積の平衡 E0・Ton = (E1 - E0)・Toff より、通流率 α = Ton / T (ただし T = Ton + Toff)を用いると、E0・α = (E1 - E0)・(1 - α) が成り立ちます。これを展開して整理すると E1 = E0 / (1 - α) となり、α < 1 において常に出力電圧は入力電圧より高くなります。
解き方
- 昇圧チョッパの入出力関係式 E1 = E0 / (1 - α) を確認します。
- 与えられた値 E0 = 100 V、α = 0.2 を代入して E1 = 100 / (1 - 0.2) = 100 / 0.8 = 125 V を算出します。
- 選択肢 1不正解
- 80 V は降圧チョッパの式 E1 = α・E0 = 0.2 × 100 = 20 V や (1-α)E0 = 80 V の誤計算結果です。
- 選択肢 2正解
- 計算結果の 125 V と一致しており正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 200 V は計算結果と異なり誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 400 V は計算結果と異なり誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 500 V は 100 / 0.2 = 500 V と誤って計算した値です。
覚えるポイント
- 昇圧チョッパの出力電圧は E1 = E0 / (1 - α) で表されます。
間違えやすいところ
- 降圧チョッパの式 E1 = α・E0 や反転チョッパの式と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:日本電気技術者試験センター 令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目 問16(b)
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目』
公式問題 p.23 ↗(www.shiken.or.jp)
貯湯式電気給湯器の加熱に必要な熱エネルギー
電気加熱 · 電気温風機・給湯器 / 比熱容量 / 熱量計算
電気給湯器を用いて、貯湯タンクに入っている温度 20 ℃、体積 0.37 m^3 の水を 85 ℃ に加熱したい。水の比熱容量は 4.18×10^3 J/(kg・K)、水の密度は 1.00×10^3 kg/m^3 であり、いずれも水の温度に関係なく一定とする。貯湯タンク内の水の加熱に必要な熱エネルギー Q の値 [MJ] として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
物質の温度を上昇させるために必要な熱エネルギーは、質量 m [kg]、比熱容量 c [J/(kg・K)]、温度上昇値 ΔT [K] の積として Q = m・c・ΔT [J] で計算されます。
解き方
- 水の密度と体積から水の質量を求めます:m = 0.37 m^3 × 1.00×10^3 kg/m^3 = 370 kg。
- 温度差を求めます:ΔT = 85 - 20 = 65 K。
- 熱エネルギー Q = m・c・ΔT を計算します:Q = 370 × (4.18×10^3) × 65 = 100,529,000 J ≒ 101 MJ。
- 選択肢 1不正解
- 51 MJ は計算結果の約半分であり誤りです。
- 選択肢 2正解
- 計算値 100.53 MJ に最も近い値は 101 MJ であり正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 152 MJ は計算結果と異なり誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 202 MJ は熱量を約2倍と見積もった値であり誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 253 MJ は計算結果と異なり誤りです。
覚えるポイント
- 熱量計算は Q = m・c・ΔT [J] を用い、メガジュール [MJ] への換算では 10^6 で割ります。
間違えやすいところ
- 体積[m^3]から質量[kg]への換算ミスや、ジュール[J]からメガジュール[MJ]への単位換算の間違いに注意が必要です。
出題の前提:日本電気技術者試験センター 令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目 問17(a)
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目』
公式問題 p.24 ↗(www.shiken.or.jp)
ヒートポンプ給湯器の消費電力の計算
電気加熱 · ヒートポンプ / 成績係数 / 消費電力
問17(a)において、電気給湯器として COP(成績係数)が 4.0 のヒートポンプユニットを用いた。この加熱に要した時間は 6 時間であった。ヒートポンプユニットの消費電力 P の値 [kW] として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。ただし、貯湯タンクや配管等の加熱に必要な熱エネルギーおよび熱損失は無視できるものとし、消費電力及び COP は加熱の開始から終了まで一定とする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
ヒートポンプの成績係数 COP (Coefficient of Performance) は、供給した熱エネルギー Q [J] とそれに要した電気エネルギー W = P・t [J] の比として COP = Q / W で定義されます。したがって消費電力は P = Q / (COP・t) と表されます。
解き方
- 問17(a)で求めた供給熱量 Q = 100.529×10^6 J と COP = 4.0 から、必要な消費電力量 W を求めます:W = Q / COP = 100.529×10^6 / 4.0 = 25.132×10^6 J。
- 加熱時間 t = 6 × 3600 = 21600 s で消費電力量を割り、消費電力を算出します:P = 25.132×10^6 / 21600 ≒ 1.1635 kW ≒ 1.16 kW。
- 選択肢 1不正解
- 0.96 kW は計算結果と異なり誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 1.06 kW は計算結果と異なり誤りです。
- 選択肢 3正解
- 計算値 1.1635 kW に最も近い値は 1.16 kW であり正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 1.26 kW は計算結果と異なり誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 1.36 kW は計算結果と異なり誤りです。
覚えるポイント
- ヒートポンプの COP = 供給熱量 [J] / 消費電力量 [J](または 供給熱出力 [kW] / 消費電力 [kW])です。
間違えやすいところ
- 時間の単位を「時間 [h]」のまま秒換算せずにジュール [J] と混同して割ってしまう間違いに注意が必要です。
出題の前提:日本電気技術者試験センター 令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目 問17(b)
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目』
公式問題 p.24 ↗(www.shiken.or.jp)
論理関数の積和形式による簡単化
情報・論理回路 · ブール代数 / 論理式簡単化 / 積和標準形 / カルノー図
論理式 X・Y・Z + X・Y_bar・Z_bar + X_bar・Y・Z + X・Y_bar・Z を積和形式で簡単化したものとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。(※ただし上付きバーを _bar と表記する)
解答・解説を表示
解答
2
解説
ブール代数では、A + A_bar = 1 および A・1 = A の基本公式を利用して、1変数のみが反転している2つの積項をくくり出すことで簡約化が可能です。カルノー図を用いることでも隣接セルをまとめて直感的に簡単化できます。
解き方
- 第1項 X・Y・Z と第3項 X_bar・Y・Z を着目し、(X + X_bar)・Y・Z = 1・Y・Z = Y・Z にまとめます。
- 第2項 X・Y_bar・Z_bar と第4項 X・Y_bar・Z を着目し、X・Y_bar・(Z_bar + Z) = X・Y_bar・1 = X・Y_bar にまとめます。
- 両者を加算して積和形式 X・Y_bar + Y・Z を得ます。
- 選択肢 1不正解
- X・Y + X・Z は簡単化した結果と異なるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 与式を簡単化した結果 X・Y_bar + Y・Z と一致しており正しいです。
- 選択肢 3不正解
- X_bar・Y + X・Z は簡単化した結果と異なるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- X・Y + Y_bar・Z は簡単化した結果と異なるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- X・Y + X_bar・Z は簡単化した結果と異なるため誤りです。
覚えるポイント
- ブール代数の基本定理 A + A_bar = 1 を利用して隣接項を消去します。
間違えやすいところ
- くくり出す際に、同一の変数・反転変数を見誤って異なる項同士を誤ってまとめてしまわないように注意が必要です。
出題の前提:日本電気技術者試験センター 令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目 問18(a)
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目』
公式問題 p.25 ↗(www.shiken.or.jp)
論理関数の和積形式による簡単化
情報・論理回路 · ブール代数 / 論理式簡単化 / 和積形式
論理式 (X + Y + Z)・(X + Y + Z_bar)・(X + Y_bar + Z) を和積形式で簡単化したものとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。(※ただし上付きバーを _bar と表記する)
解答・解説を表示
解答
1
解説
和積形式の簡単化では、分配律 (A + B)・(A + C) = A + B・C や、同一の和項を持つ (A + B)・(A + B_bar) = A (B・B_bar = 0 による)を用います。得られた式をさらに和積形式として表すには分配の双対則 A + B・C = (A + B)・(A + C) を適用します。
解き方
- 第1項と第2項をまとめます:(X + Y + Z)・(X + Y + Z_bar) = (X + Y) + Z・Z_bar = X + Y。
- これと第3項の積をとります:(X + Y)・(X + Y_bar + Z) = X + Y・(Y_bar + Z) = X + Y・Z。
- 分配律 A + B・C = (A + B)・(A + C) を適用して和積形式に展開します:X + Y・Z = (X + Y)・(X + Z)。
- 選択肢 1正解
- 簡単化した和積形式 (X + Y)・(X + Z) と一致しており正しいです。
- 選択肢 2不正解
- (X + Y_bar)・(X + Z) は Y が否定になっているため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (X + Y)・(Y + Z_bar) は簡単化した結果と異なるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (X + Y_bar)・(Y + Z) は簡単化した結果と異なるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (X + Z)・(Y + Z_bar) は簡単化した結果と異なるため誤りです。
覚えるポイント
- ブール代数の分配律 A + B・C = (A + B)・(A + C) を用いることで積和形式から和積形式への変換が行えます。
間違えやすいところ
- X + Y・Z まで求めた後、通常の代数計算と混同して和積形式 (X + Y)・(X + Z) への展開公式を誤らないように注意が必要です。
出題の前提:日本電気技術者試験センター 令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目 問18(b)
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目』
公式問題 p.25 ↗(www.shiken.or.jp)
令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目の問題・解答資料です。