令和元年度第三種電気主任技術者試験 電力科目の概要
水力発電設備の構成機器と揚水発電方式
電力 · 水力発電 / 揚水発電 / フランシス水車 / 調速機
我が国の水力発電所(又は揚水発電所)に用いられる水車(又はポンプ水車)及び発電機(又は発電電動機)に関する記述として、誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
揚水発電の方式には、水車とポンプを独立に設置する別置式、同一軸上に発電電動機・水車・ポンプを並べるタンデム式、水車とポンプの機能を1台の可逆式ランナに統合したポンプ水車式があります。国内の揚水発電所の大半は、機器構成が単純で建屋や土木費を大幅に圧縮できるポンプ水車式(可逆式)が採用されています。
解き方
- 水車制御部品(ガイドベーン)、比速度とランナ形状の関係、同期発電機の構造、調速機・AVRの機能の各記述を確認する。
- 揚水発電方式におけるタンデム式とポンプ水車式の構造的定義、および可逆式ランナの設計上の得失と国内普及の理由を照合して誤りを特定する。
- 選択肢 1不正解
- ガイドベーンはランナの外周に配置され、開度を変化させてランナへの流入水量を加減し、水車の出力を調整する正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 高落差用フランシス水車は、落差が高く少流量となるため比速度が小さくなり、ランナの軸方向幅が狭く扁平な形状となります。
- 選択肢 3正解
- 同一軸に水車とポンプを直結するのはタンデム式です。ポンプ水車式は水車とポンプを1台のランナで兼ねるため個別の最適化は困難ですが、建設費低減のために広く採用されています。
- 選択肢 4不正解
- 水車発電機は低速多極機となるため突極形・回転界磁形が主であり、水車を放水位付近に配置して落差を有効利用する立軸形が多く用いられます。
- 選択肢 5不正解
- ガバナ(調速機)は周波数(回転数)を一定に、AVR(自動電圧調整器)は発電機端子電圧を一定に保つ制御装置であり、記述は正しいです。
覚えるポイント
- ポンプ水車式は1台のランナで水車とポンプを兼ねるため、個別最適設計は困難だが建設費を抑えられる。
間違えやすいところ
- 同一軸に別々の水車とポンプを設けるタンデム式と、可逆式ポンプ水車を混同しないようにする。
出題の前提:令和元年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問1
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp)
水車の分類と動作原理
電力 · 反動水車 / 衝動水車 / フランシス水車 / カプラン水車 / ペルトン水車
次の文章は、水車の構造と特徴についての記述である。 ( ア ) を持つ流水がランナに流入し、ここから出るときの反動力により回転する水車を反動水車という。( イ ) は、ケーシング(渦形室)からランナに流入した水がランナを出るときに軸方向に向きを変えるように水の流れをつくる水車である。一般に、落差40m〜500mの中高落差用に用いられている。 プロペラ水車ではランナを通過する流水が軸方向である。ランナには扇風機のような羽根がついている。流量が多く低落差の発電所で使用される。( ウ ) はプロペラ水車の羽根を可動にしたもので、流量の変化に応じて羽根の角度を変えて効率がよい運転ができる。 一方、水の落差による ( ア ) を ( エ ) に変えてその流水をランナに作用させる構造のものが衝動水車である。( オ ) は、水圧管路に導かれた流水が、ノズルから噴射されてランナバケットに当たり、このときの衝動力でランナが回転する水車である。高落差で流量の比較的少ない地点に用いられる。 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
水車は作動原理により衝動水車と反動水車に大別されます。衝動水車(ペルトン水車等)は落差による位置・圧力水頭をノズルで完全に速度水頭に変えてランナに吹き付けます。反動水車(フランシス水車、プロペラ水車、カプラン水車等)は水が圧力水頭を保った状態でランナを満たして通過し、その圧力差と反動力で回転します。
解き方
- 反動水車と衝動水車におけるエネルギー変換形態(圧力水頭・速度水頭)の違いを判別する。
- 中高落差用の混流水車(フランシス水車)および可動羽根式プロペラ水車(カプラン水車)を特定する。
- ノズルとバケットを用いる高落差用衝動水車(ペルトン水車)を特定し、選択肢を照合する。
- 選択肢 1正解
- (ア)圧力水頭、(イ)フランシス水車、(ウ)カプラン水車、(エ)速度水頭、(オ)ペルトン水車で全ての組合せが正しいです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が速度水頭、(イ)がペルトン水車となっており、反動水車と衝動水車の原理および水車形式が誤っています。
- 選択肢 3不正解
- (イ)がカプラン水車、(ウ)がペルトン水車、(オ)がフランシス水車となっており、各水車の分類と特徴が一致しません。
- 選択肢 4不正解
- (ア)に速度水頭、(エ)に圧力水頭が入っており、水頭の変換関係が逆になっています。
- 選択肢 5不正解
- (イ)に衝動水車であるペルトン水車、(オ)に反動水車であるカプラン水車が当てはめられており誤りです。
答えの内訳
- 空欄(ア):圧力水頭
- 流水が持つ位置水頭が管路等を通って圧力水頭となり、反動水車ではこの圧力水頭を保ったままランナに流入します。
- 空欄(イ):フランシス水車
- 渦形室から半径方向に流入し、軸方向へ流出する構造(混流形)を持ち、中高落差で最も広く用いられる反動水車です。
- 空欄(ウ):カプラン水車
- プロペラ水車のランナ羽根を可動式とし、流量変化に応じて羽根角度を調整できるようにした水車です。
- 空欄(エ):速度水頭
- 衝動水車ではノズルを通して水頭のすべてを速度水頭(ジェットの運動エネルギー)に変換してバケットに当てます。
- 空欄(オ):ペルトン水車
- ノズルから噴射される高流速のジェットをランナのバケットに衝突させて回転力を得る代表的な衝動水車です。
覚えるポイント
- 衝動水車(ペルトン)はノズルで全落差を速度水頭に変換し、反動水車(フランシス・カプラン)は圧力水頭を保持して流入する。
間違えやすいところ
- カプラン水車(可動羽根プロペラ水車)と固定羽根の一般プロペラ水車、斜流水車(デリア水車)を混同しないように整理する。
出題の前提:令和元年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問2
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
汽力発電所の熱効率向上対策
火力発電 · ランキンサイクル / 熱効率向上 / 復水器
汽力発電所における熱効率向上の方法として、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
汽力発電の基本サイクルであるランキンサイクルの熱効率向上には、タービン入口蒸気の高温・高圧化、再熱サイクルの採用による乾き度向上と効率改善、再生サイクルによる復水器への温排水損失(冷熱源への放熱量)の低減、および復水器の真空度を高めてタービン排気圧力を低下させ有効仕事を増やすことなどが不可欠です。
解き方
- 汽力発電所の熱サイクル(ランキンサイクル、再熱・再生サイクル)における効率向上要因(蒸気条件、排気圧力、各種熱交換器の役割)を整理する。
- 提示された各選択肢の記述について、熱効率が向上する正しいメカニズムと一致しているかを個別に検証する。
- 選択肢 1不正解
- 熱効率を向上させるためには、タービン入口蒸気を極力「高温かつ高圧」にしてエンタルピー差を大きくする必要があります。
- 選択肢 2正解
- 復水器の真空度を高く(排気圧力を低く)すると、蒸気がより深く膨張して大きなエンタルピー落差が得られ、タービンの仕事量が増加して熱効率が向上します。
- 選択肢 3不正解
- 節炭器(エコノマイザ)はボイラ排ガスの余熱を回収して給水を予熱する装置であり、排ガス温度は低下します。
- 選択肢 4不正解
- 高圧タービンで膨張した蒸気を再度ボイラ(再熱器)に導いて加熱する「再熱サイクル」を採用することで、熱効率の向上とタービン後段の湿り度低減(エロージョン防止)が図られます。
- 選択肢 5不正解
- タービン途中の抽気で給水を加熱する再生サイクルは、復水器で冷却水に捨てられる排熱量(冷熱源への放熱)を減少させて熱効率を向上させる手法です。
覚えるポイント
- 熱効率向上:蒸気条件の高温・高圧化、再熱サイクルの適用、再生サイクルの適用、復水器真空度の向上(背圧低下)。
- 節炭器は排ガス熱で給水を予熱し、空気予熱器は排ガス熱で燃焼用空気を予熱する。
間違えやすいところ
- 再生サイクルにおいて抽気を行う目的は「復水器へ捨てる熱量を増やす」ことではなく、「捨てる熱損失を減らす」ことである点に注意する。
- 復水器の真空度を高くすることは、絶対圧力を低く(背圧を低く)することを意味する。
出題の前提:令和元年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 A問題 問3
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
ウラン235の質量欠損エネルギーと石炭等価質量の計算
原子力発電 · 質量とエネルギーの等価性 / 質量欠損 / 発熱量計算
1 gのウラン235が核分裂し,0.09%の質量欠損が生じたとき,これにより発生するエネルギーと同じだけの熱量を得るのに必要な石炭の質量[kg]として,最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。ただし,石炭の発熱量は2.51×10^4 kJ/kgとし,光速は3.0×10^8 m/sとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
特殊相対性理論に基づく質量とエネルギーの等価関係式 E = Δm・c^2(E:エネルギー[J]、Δm:欠損質量[kg]、c:光速[m/s])を用います。核分裂により解放されたエネルギーと、燃料の発熱量 H [J/kg] を燃焼させて得られる全熱量 Q = M・H(M:燃料質量[kg])が等しいとおいて計算します。
解き方
- ウラン235の質量欠損Δm [kg] を計算する:Δm = 1 [g] × 10^-3 [kg/g] × (0.09 / 100) = 9.0 × 10^-7 kg。
- 関係式 E = Δm・c^2 より発生エネルギー E [J] を算出する:E = 9.0 × 10^-7 × (3.0 × 10^8)^2 = 8.1 × 10^10 J。
- 石炭の発熱量をJ/kg単位に換算する:H = 2.51 × 10^4 kJ/kg = 2.51 × 10^7 J/kg。
- 必要な石炭質量 M [kg] を求める:M = E / H = 8.1 × 10^10 / (2.51 × 10^7) ≈ 3227 kg。最も近い値として 3 200 kg を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 計算値約3227 kgに対して16 kgは過小であり誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 計算値約3227 kgに対して80 kgは過小であり誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 計算値約3227 kgに対して160 kgは過小であり誤りです。
- 選択肢 4正解
- 質量欠損Δmから算出したエネルギー8.1×10^10 Jを石炭の発熱量2.51×10^7 J/kgで除すと約3227 kgとなり、選択肢の中で最も近い値です。
- 選択肢 5不正解
- 計算値約3227 kgに対して48 000 kgは過大であり誤りです。
覚えるポイント
- アインシュタインの式 E = Δm・c^2 では、質量Δmは必ずkg単位、光速cはm/s単位で代入するとエネルギーEがJ(ジュール)で求まる。
- 石炭発熱量などの単位「kJ/kg」とジュール「J」の単位換算(1 kJ = 10^3 J)を忘れない。
間違えやすいところ
- ウラン質量1 gをkgに換算するのを忘れ、1000倍のエネルギーとして計算してしまうミス。
- 質量欠損率0.09%を0.09倍(小数を百分率に直さず)として乗算してしまうミス。
出題の前提:令和元年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 A問題 問4
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
コンバインドサイクル発電の特徴と系統構成
火力発電 · コンバインドサイクル発電 / ガスタービン / 排熱回収ボイラ
ガスタービンと蒸気タービンを組み合わせたコンバインドサイクル発電に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) 燃焼用空気は、空気圧縮機、燃焼器、ガスタービン、排熱回収ボイラ、蒸気タービンを経て、排ガスとして煙突から排出される。 (2) ガスタービンを用いない同容量の汽力発電に比べて、起動停止時間が短く、負荷追従性が高い。 (3) ガスタービンを用いない同容量の汽力発電に比べて、復水器の冷却水量が少ない。 (4) ガスタービン入口温度が高いほど熱効率が高い。 (5) 部分負荷に対応するための、単位ユニットの運転台数の増減が可能なため、部分負荷時の熱効率の低下が小さい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
コンバインドサイクル発電は、高温域で作動するガスタービン(ブレイトンサイクル)と中低温域で作動する蒸気タービン(ランキンサイクル)を組み合わせ、排熱を有効利用して総合熱効率を飛躍的に高めた発電システムです。
解き方
- 作動流体(ガス系と蒸気系)の系統的分離と流れを確認する。
- ガスタービン単独の利点(起動性、冷却水量低減)や多軸・単軸構成の運用特性を照らし合わせる。
- 選択肢 1正解
- 排ガスは排熱回収ボイラを通過後に直接煙突から排出されます。蒸気タービンを流れるのはボイラで加熱された水蒸気であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- ガスタービンは熱容量が小さく立ち上がりが早いため、従来の同容量の一般汽力発電所に比べて起動停止時間が短く、優れた負荷追従性を持ちます。
- 選択肢 3不正解
- 発電出力の約3分の2をガスタービン、約3分の1を蒸気タービンが分担するため、復水器で凝縮すべき蒸気量が大幅に減り、冷却水量を従来の約半分程度に削減できます。
- 選択肢 4不正解
- 熱力学的なブレイトンサイクルの最高温度であるガスタービン入口温度を高めることで、サイクルのカルノー効率が向上し発電熱効率が高くなります。
- 選択肢 5不正解
- 複数ユニットを並列運用する多軸形や群構成とすることで、部分負荷時に稼働台数を増減制御でき、プラント全体としての熱効率低下を抑えることができます。
覚えるポイント
- 排熱回収ボイラを通る排ガスは蒸気タービンへは行かず煙突へ送られる
- コンバインドサイクルの蒸気タービン出力比率は全体の約1/3
間違えやすいところ
- 燃焼排ガスとタービン駆動用蒸気の系統混同
- 復水器冷却水量が一般汽力発電よりも多くなると誤認すること
出題の前提:令和元年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問5
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
ガス絶縁開閉装置(GIS)の構造と特徴
変電所 · ガス絶縁開閉装置 / 六ふっ化硫黄 / SF6ガス / 絶縁スペーサ
ガス絶縁開閉装置に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) ガス絶縁開閉装置の充電部を支持するスペーサにはエポキシ等の樹脂が用いられる。 (2) ガス絶縁開閉装置の絶縁ガスは、大気圧以下のSF6ガスである。 (3) ガス絶縁開閉装置の金属容器内部に、金属異物が混入すると、絶縁性能が低下することがあるため、製造時や据え付け時には、金属異物が混入しないよう、細心の注意が払われる。 (4) 我が国では、ガス絶縁開閉装置の保守や廃棄の際、絶縁ガスの大部分は回収されている。 (5) 絶縁性能の高いガスを用いることで装置を小型化でき、気中絶縁の装置を用いた変電所と比較して、変電所の体積と面積を大幅に縮小できる。
解答・解説を表示
解答
2
解説
六ふっ化硫黄(SF6)は無色・無臭・無毒・不燃性の極めて安定な気体で、同気圧の空気に比べて約2.5〜3倍の絶縁耐力と約100倍の消弧能力を持ち、加圧密閉することで絶縁距離を縮小した機器の超小型化を可能にします。
解き方
- ガス絶縁開閉装置(GIS)の封入圧力と絶縁特性の関係を把握する。
- 異物混入の影響、環境負荷低減のためのガス回収規制、スペーサの絶縁材料を順次評価する。
- 選択肢 1不正解
- 充電部を中心導体として支持・固定し、区画を仕切る絶縁スペーサには、絶縁性や機械的強度、耐アーク性に優れたエポキシ樹脂が主に使用されます。
- 選択肢 2正解
- GIS内部のSF6ガスは、高い絶縁性能と消弧能力を発揮させるために大気圧より高い圧力(数気圧程度)に加圧されて封入されているため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 金属容器内に金属異物が混入すると局所的な高電界が生じて絶縁破壊電圧が急激に低下するため、製造・据付時には厳重なクリーン管理が行われます。
- 選択肢 4不正解
- SF6ガスは温室効果係数が二酸化炭素の約2万倍以上と高いため、点検保守時や機器廃棄時には専用装置を用いてほぼ全量が回収されています。
- 選択肢 5不正解
- SF6ガスの高い絶縁性能により絶縁距離を縮小できるため、従来の気中絶縁開閉装置(AIS)に比べ変電所の所要面積・容積を大幅に縮小可能です。
覚えるポイント
- SF6ガスは加圧状態(数気圧、約0.3〜0.6MPa)で封入される
- SF6は温室効果が極めて大きいため回収が義務づけられている
間違えやすいところ
- 真空遮断器(VCB)の真空度と混同してGIS内のガスを減圧状態と誤解すること
- SF6ガスが毒性ガスであると誤認すること(純粋なSF6は無毒無害)
出題の前提:令和元年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問6
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
変電所の主な役割と用途上の分類
電力 · 変電所 / 調相設備 / 系統保護 / 周波数変換所 / 交直変換所
変電所の主な役割と用途上の分類に関する次の文章の空欄(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを(1)~(5)のうちから一つ選べ。 変電所は、主に送電効率向上のための昇圧や需要家が必要とする電圧への降圧を行うが、進相コンデンサや[ (ア) ]などの調相設備や、変圧器のタップ切り換えなどを用い、需要地における負荷の変化に対応するための[ (イ) ]調整の役割も担っている。また、送変電設備の局所的な過負荷運転を避けるためなどの目的で、開閉装置により系統切り換えを行って[ (ウ) ]を調整する。さらに、送電線において、短絡又は地絡事故が生じた場合、事故回線を切り離すことで事故の波及を防ぐ系統保護の役割も担っている。 変電所は、用途の面から、送電用変電所、配電用変電所などに分類されるが、東日本と西日本の間の連系に用いられる[ (エ) ]や北海道と本州の間の連系に用いられる[ (オ) ]も変電所の一種として分類されることがある。
解答・解説を表示
解答
3
解説
電力系統における電圧は無効電力バランスと密接に関連しており、変電所では進相コンデンサ(進み無効電力供給)や分路リアクトル(遅れ無効電力吸収)などの調相設備および変圧器タップにより電圧を調整します。また系統の過負荷を避けるため電力潮流を制御します。異周波数系統間連系には周波数変換設備、長距離海底ケーブル送電等の連系には交直変換設備が変電設備として利用されます。
解き方
- 空欄(ア)と(イ):調相設備(進相コンデンサや分路リアクトル)および変圧器タップによる調整対象は電圧であるため、(ア)は「分路リアクトル」、(イ)は「電圧」となる。
- 空欄(ウ):送変電設備の局所的過負荷を回避するために系統切り換え等で調整するのは「電力潮流」である。
- 空欄(エ)と(オ):50Hzの東日本と60Hzの西日本をつなぐ設備は「周波数変換所」、北海道と本州間を直流海底ケーブルで連系する設備は「交直変換所」である。
- 選択肢 1不正解
- (オ)が電気鉄道用変電所となっていますが、北海道と本州の間を直流連系するために用いられる設備は交直変換所であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 調相設備による調整対象(イ)は周波数ではなく電圧であり、東西連系(エ)は自家用変電所ではなく周波数変換所であるため誤りです。
- 選択肢 3正解
- (ア)分路リアクトル、(イ)電圧、(ウ)電力潮流、(エ)周波数変換所、(オ)交直変換所となり、全ての空欄の記述が正しく合致しています。
- 選択肢 4不正解
- 調相設備により調整する(イ)は周波数ではなく電圧であり、東西連系設備(エ)は自家用変電所ではないため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 系統の周波数は主に発電機の出力(有効電力)制御によって調整され、調相設備で調整する(イ)は電圧であるため誤りです。
覚えるポイント
- 無効電力と調相設備(コンデンサ・リアクトル)は系統の「電圧」を制御する。
- 有効電力と発電機調速機(ガバナ)は系統の「周波数」を制御する。
- 東西連系(東京・中部間等)は周波数変換所(FC)、北本連系は直流送電のため交直変換所(AC/DC)を用いる。
間違えやすいところ
- 電圧調整と周波数調整の制御対象(無効電力か有効電力か)を混同しやすい。
- 周波数変換所と交直変換所の設置場所(東西連系と北本連系)を取り違えやすい。
出題の前提:電気設備技術基準・電力系統工学における変電所の役割および系統連系設備の基本定義に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
百分率インピーダンス法による短絡電流計算と過電流継電器の動作時間
電力 · 三相短絡電流 / 百分率インピーダンス / 過電流継電器 / 計器用変流器
定格電圧66 kVの電源から三相変圧器を介して二次側に遮断器が接続された三相平衡系統がある。三相変圧器は定格容量7.5 MV・A、変圧比66 kV / 6.6 kV、百分率インピーダンスが自己容量基準で9.5 %である。また、三相変圧器一次側から電源側をみた百分率インピーダンスは基準容量10 MV・Aで1.9 %である。過電流継電器(OCR)は変流比1000 A / 5 Aの計器用変流器(CT)の二次側に接続されており、整定タップ電流値5 A、タイムレバー位置1に整定されている。図1のF点で三相短絡事故が発生したとき、過電流継電器の動作時間[s]として、最も近いものを(1)~(5)のうちから一つ選べ。 ただし、三相変圧器二次側からF点までのインピーダンス及び負荷は無視する。また、過電流継電器の動作時間は図2の限時特性(タイムレバー位置10)に従い、計器用変流器の磁気飽和は考慮しないものとする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
短絡電流Isは基準電流Inと全百分率インピーダンス%ZからIs = In × (100 / %Z) により求められます。CT二次電流は短絡電流に変流比の逆数を乗じて求まり、整定電流に対する倍数から継電器の動作特性曲線を読み取ります。限時特性においてタイムレバー位置は動作時間に比例するため、位置10の特性値に(設定位置/10)を乗じることで所要の動作時間が得られます。
解き方
- 基準容量をPn = 10 MV・Aとして百分率インピーダンスを換算する。電源側は %Zs = 1.9 %、変圧器は %Zt = 9.5 × (10 / 7.5) = 38 / 3 ≈ 12.67 % となり、合計の %Z = 1.9 + 12.667 = 14.567 % である。
- 6.6 kV側における10 MV・A基準の定格電流Inを求める。In = 10 × 10^6 / (√3 × 6.6 × 10^3) ≈ 874.8 A である。
- 短絡電流Isを計算する。Is = In × (100 / %Z) = 874.77 × (100 / 14.567) ≈ 6005 A である。
- CT二次電流および整定タップ電流に対する倍数を求める。CT二次電流は 6005 × (5 / 1000) ≈ 30.03 A であり、整定タップ電流5 Aに対する倍数は 30.03 / 5 ≈ 6.0 倍となる。
- 図2の限時特性より、倍数6.0におけるタイムレバー位置10の動作時間を読み取ると約3.8 sである。タイムレバー位置1に換算すると 3.8 × (1 / 10) = 0.38 s となる。
- 選択肢 1不正解
- 短絡電流計算や倍数の算出、タイムレバー換算のいずれかで誤った計算を行った値であり不適です。
- 選択肢 2不正解
- 特性曲線の倍数読み取り値やレバー位置の換算を誤った場合の数値であり不適です。
- 選択肢 3正解
- 短絡電流によるCT二次電流は整定値の6.0倍となり、タイムレバー10で3.8 s、レバー1ではその1/10の0.38 sとなります。
- 選択肢 4不正解
- 変圧器の容量換算を行わずに自己容量基準のまま合成した場合などの誤計算値であり不適です。
- 選択肢 5不正解
- 合成インピーダンスの算出や電流倍数の算出を誤った場合の数値であり不適です。
覚えるポイント
- 百分率インピーダンスを合成する際は、必ずすべての値を同一の基準容量に換算する。
- 誘導形過電流継電器の動作時間は、タイムレバー位置(タイムダイヤル)に正比例する(レバー10の時間の1/10がレバー1)。
間違えやすいところ
- 変圧器の%Z(自己容量7.5 MV・A基準で9.5%)を基準容量10 MV・Aに換算し忘れるミス。
- 図2が「タイムレバー位置10」の特性であることを見落とし、読み取った時間(3.8 s)を1/10にする手順を忘れるミス。
出題の前提:電力系統の三相短絡電流計算および過電流保護継電方式の限時協調に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
架空送電線路の構成部品に関する記述
送電 · 架空送電線路 / がいし / 架空地線 / ねん架 / 微風振動
架空送電線路の構成部品に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
がいしは電線と支持物間を電気的に絶縁・機械的に支持する器具です。雷撃等の過電圧発生時にはがいし体の貫通破壊を防ぎ、表面空気側でフラッシオーバさせる設計とします。また、アークホーンを取り付けてがいし本体への熱的損傷を防ぎます。
解き方
- 各選択肢の送電線路構成部品(電線、ダンパ、がいし、架空地線、ねん架)に関する説明文の正誤を確認する。
- 選択肢(3)のがいしの破壊形態において、「がいし内部で起こる」という記述が誤り(実際は外部のフラッシオーバを先行させる)であることを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 鋼心アルミより線(ACSR)は、導電率が高く軽量なアルミニウム素線を中心の引張強さに優れた鋼心素線で補強したものであり、記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- トーショナルダンパやストックブリッジダンパを電線に設置することで、風による微風振動やギャロッピングの振動エネルギーを吸収・減衰させるため正しいです。
- 選択肢 3正解
- 過電圧時にがいし内部の絶縁破壊(貫通)が生じると復旧が困難となるため、がいし内部ではなくがいし沿面(外部空気中)でフラッシオーバするよう設計されています。したがって誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 架空地線は送電線を直撃雷から遮へいする目的で鉄塔頂部に架線されます。また、光ファイバを内蔵した光ファイバ複合架空地線(OPGW)も広く使われており正しいです。
- 選択肢 5不正解
- ねん架は各相の幾何学的配置を均等に入れ替えることで各相のインダクタンスや静電容量を平衡化させるものであり、耐張鉄塔などのジャンパ線を利用して行われます。
覚えるポイント
- がいしは内部貫通破壊ではなく外部沿面放電(フラッシオーバ)を起こすよう設計する。
間違えやすいところ
- がいしの破壊を防止するアークホーン(アーキングホーン)の役割と内部破壊を混同しないこと。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈および電力工学の標準的理論に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp)
コロナ損とコロナ放電の抑制対策
送電 · コロナ放電 / コロナ損 / 多導体化 / 電界強度 / 気圧の影響
次の文章は、コロナ損に関する記述である。 送電線に高電圧が印加され、[ (ア) ]がある程度以上になると、電線からコロナ放電が発生する。コロナ放電が発生するとコロナ損と呼ばれる電力損失が生じる。そこで、コロナ放電の発生を抑えるために、電線の実効的な直径を[ (イ) ]するために[ (ウ) ]する、線間距離を[ (エ) ]する、などの対策がとられている。コロナ放電は、気圧が[ (オ) ]なるほど起こりやすくなる。 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
電線表面の電界強度が空気の絶縁耐力(正弦波交流波高値で約30 kV/cm、実効値約21 kV/cm)を超えると周囲の空気が部分的に電離してコロナ放電が生じます。電界強度を緩和するには、電線の等価直径を大きくする(多導体方式の採用)ことや、線間距離を大きくすることが有効です。また気圧が低下すると気体分子の平均自由行程が伸びて放電が起こりやすくなります。
解き方
- コロナ放電の発生要因は電線周囲の電界集中であるため、(ア)は「電線表面の電界強度」となる。
- 電界強度を下げるには電線の等価的な外径を大きくする必要があるため、(イ)は「大きく」、そのための手段(ウ)は「多導体化」となる。
- 導体間の電界を弱めるため線間距離(エ)は「大きく」する。
- 気圧が低い高地などでは絶縁破壊電圧が下がるため、気圧が(オ)「低く」なるほど起こりやすくなることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- (ア)が電流密度、(ウ)が単導体化となっているため誤りです。
- 選択肢 2正解
- (ア)電線表面の電界強度、(イ)大きく、(ウ)多導体化、(エ)大きく、(オ)低く、のすべての組合せが正しいです。
- 選択肢 3不正解
- (ア)が電流密度、(イ)が小さく、(ウ)が単導体化、(エ)が小さく、(オ)が高くとなっており全て不適切です。
- 選択肢 4不正解
- (イ)が小さく、(ウ)が単導体化となっているため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (エ)が小さく、(オ)が高くとなっているため誤りです。
覚えるポイント
- コロナ対策:多導体化で等価外径を拡大、線間距離を拡大、気圧が低い高山ほど発生しやすい。
間違えやすいところ
- 気圧が高いほど空気密度が増して放電しにくくなるため、「気圧が低いほど起こりやすい」という関係を取り違えやすい。
出題の前提:Peekの式および気中放電・コロナ損に関する電力工学の標準的記述に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
電力ケーブルの布設方式に関する記述
地中送電 · 地中送電線路 / 直接埋設式 / 管路式 / 暗きょ式
我が国の電力ケーブルの布設方式に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
地中電線路の布設方式には直接埋設式、管路式、暗きょ(洞道)式があります。直接埋設式は初期工事費が安価ですが、増設や事故復旧時には道路の再開削工事が必要となるため作業性・復旧性に劣ります。一方、管路式や暗きょ式は初期費用は高いもののケーブルの引き替えや保守増設が容易です。
解き方
- 直接埋設式、管路式、暗きょ式の特徴・長所・短所を比較する。
- 選択肢(4)において、直接埋設式が「増設を計画しやすい」「復旧が容易である」とされている記述が、実際とは逆の性質を示していることを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 直接埋設式では、掘削した溝にコンクリート製トラフ等の防護物を敷いてケーブルを入れ埋設するため、記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 管路式はマンホール間に埋設した管路へケーブルを引き入れ、マンホール内で接続・分岐を行う方式であり正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 暗きょ式は地中にトンネル状の洞道を構築して布設する方式で、インフラを一体収容する共同溝もこれに含まれるため正しいです。
- 選択肢 4正解
- 直接埋設式は道路等を再掘削しないとケーブルの交換や増設ができないため、「増設が容易」「事故復旧が容易」とする記述は誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 管路式は熱がこもりやすく多条数布設時の許容電流低下(低減率大)を招きやすいため、熱放散性に優れ多条布設可能な暗きょ式が用いられます。記述は正しいです。
覚えるポイント
- 直接埋設式は初期工事費小・工期短だが、増設・事故復旧には再掘削が必要で困難。
間違えやすいところ
- 管路式と直接埋設式の長所・短所(再掘削の要否、工事費用)を取り違えないように注意する。
出題の前提:電気設備技術基準および地中送電工学の標準的理論に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp)
配電線路に用いられる電気方式に関する記述
配電 · 配電線路 / 単相2線式 / 単相3線式 / 三相3線式 / 三相4線式 / 接地
配電線路に用いられる電気方式に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
単相3線式配電線路では、変圧器低圧側の中性点(中点)に第2種接地工事(現:B種接地工事相当)を施して中性線とし、中性線と各電圧線の間で100 V、両電圧線間で200 Vの2種類の電圧を供給します。両端の線の片方を接地すると中性線との間で短絡や電位異常が生じるため誤りです。
解き方
- 各配電方式(単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式)の結線・接地箇所・電圧構成を確認する。
- 選択肢(2)の「低圧巻線の両端から引き出した線の一方を接地する」という記述に着目し、正しくは「中点から引き出した中性線を接地する」であることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 単相2線式低圧配電線路では混触防止等の安全のため低圧側の1線を接地するため正しいです。
- 選択肢 2正解
- 単相3線式で接地するのは「中点から引き出した中性線」であり、「両端から引き出した線の一方」を接地するわけではないため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 中性線と外側線の間で100 V、外側線相互間で200 Vの2種類の異なる電圧が得られるため正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 高圧(6.6 kV)および動力用低圧(200 V)に三相3線式が広く用いられ、変圧器結線にはΔ-Δ結線やV-V結線が用いられるため正しいです。
- 選択肢 5不正解
- 三相4線式は電圧線3本と接地された中性線1本からなり、三相動力と単相電灯の両方を同時に供給できるため正しいです。
覚えるポイント
- 単相3線式低圧配電線路で接地するのは「中点(中性線)」である。
間違えやすいところ
- 単相2線式(1線を接地)と単相3線式(中性点・中性線を接地)の接地位置の違いを混同しやすい。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈第24条等および配電工学の標準的理論に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
電線路の支線張力の計算
送配電 · 架空電線路 / 支持物 / 支線張力 / 力のつり合い
図のように、互いに直角に張られた電線A、Bの張力(ともに大きさT)を、支持物を介して支線で支えている。支線に加わる張力T1は、電線の張力Tの何倍になるか。最も近いものを一つ選べ。 なお、支持物は地面に垂直に立てられており、各電線と支線は支持物の同じ高さに取り付けられている。電線A、Bは地面に水平に張られており、電線および支線の自重は無視できるものとする。また、支線が支持物となす角は30°であり、平面上で電線A、Bのなす直角を二等分する方向(電線Aと45°をなす反対方向)に張られている。
解答・解説を表示
解答
5
解説
電線路の支持物に加わる水平方向の荷重を支線で平衡させる場合、電線張力のベクトル合成による水平合力と、支線張力の水平分力が釣り合います。支線が鉛直な支持物となす角度をθとすると、支線張力T1の水平分力はT1・sinθで表されます。
解き方
- 電線Aと電線Bの水平張力ベクトル(大きさT、互いに直角)の合力の大きさを計算する:F = √(T^2 + T^2) = √2 T。
- 支持物となす角が30°の支線が受け持つ水平方向成分を立式する:T1_h = T1・sin30° = T1 / 2。
- 水平方向の力のつり合い F = T1_h より、√2 T = T1 / 2 を解いて T1 = 2√2 T を導く。
- 選択肢 1不正解
- 支線張力と電線張力の関係を逆に計算し、かつ角度の三角比を誤った場合に導かれる誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 支線の水平成分と電線の合力との関係式で、2を掛けるべきところで割ってしまった場合に生じる誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 電線AとBの張力の水平合力√2Tそのものであり、支線の傾き(鉛直となす角30°)による係数を考慮していません。
- 選択肢 4不正解
- 電線2本の張力を単純に直線方向の和(2T)として支線の水平成分と釣り合わせた場合の誤りです。
- 選択肢 5正解
- 電線2本の水平合力√2Tと、支線張力の水平成分T1・sin30°=T1/2のつり合いから、T1=2√2Tが正しく求まります。
覚えるポイント
- 支線の水平分力は張力にsinθ(支持物となす角)を掛けて求める。
間違えやすいところ
- 支線と支持物のなす角30°に対してcos30°を掛けてしまい、水平成分と鉛直成分を取り違える。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈第61条(支線の施設)など、支持物の強度計算・支線張力の基礎力学に基づく出題です。
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp)
電気絶縁材料の特徴と部分放電
送配電 · 絶縁材料 / ボイド放電 / 部分放電 / 誘電率
電気絶縁材料に関する記述として、誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
複合誘電体に電界が印加されたとき、電束密度の連続性により、電界強度は比誘電率が小さい材料ほど高くなります(E∝1/ε)。気体の比誘電率は約1であり、固体絶縁材料(比誘電率2〜5程度)より小さいため、内部の微小な気体空隙(ボイド)に強い電界が集中します。一方、気体の電気抵抗率は非常に高く、抵抗率が低いわけではありません。
解き方
- 各選択肢の絶縁材料に関する物理的性質と現象を検討する。
- 気体の誘電率は低いが電気抵抗率は極めて高い。したがって(1)の「電気抵抗率が低い」という記述が誤りであることを特定する。
- 選択肢 1正解
- 気体絶縁材料の電気抵抗率は一般に極めて高いため誤りです。ボイドに電界が集中するのは誘電率が低いことに起因します。
- 選択肢 2不正解
- 気体は常圧では固体・液体より絶縁破壊強度が低いものの、高気圧化や高真空化(パッシェンの法則の領域)により破壊強度を大幅に高められるため記述は正しいです。
- 選択肢 3不正解
- ボイド部には電界が集中し、かつ気体の破壊強度は固体より低いため、全体の破壊に至る前にボイド内気体のみが局所破壊して部分放電が生じるため正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 熱、電気的ストレス、機械的応力の複合的な電気トリー等の劣化進行に伴い、微小ボイドが新たに生成されて部分放電を引き起こすため記述は正しいです。
- 選択肢 5不正解
- 部分放電により生じるオゾンや局所発熱、電子衝突によって固体が徐々に侵食され、やがて全路破壊(絶縁破壊)に至るため記述は正しいです。
覚えるポイント
- ボイド内の電界集中は気体の比誘電率が低いため(E=D/ε)生じる。
間違えやすいところ
- 気体の電気伝導率と誘電率の混同。気体は常態で導電キャリアが少なく電気抵抗率は非常に高い。
出題の前提:高電圧絶縁工学および電力設備の高電圧機器保守・劣化診断に関する基礎事項です。
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
汽力発電所の復水器熱平衡とタービン出力の計算
発電 · 汽力発電 / 熱消費率 / 熱平衡 / 復水器
復水器の冷却に海水を使用し運転している汽力発電所がある。復水器冷却水流量が30 m^3/s、復水器冷却水が持ち去る毎時熱量が3.1×10^9 kJ/h、海水の比熱容量が4.0 kJ/(kg・K)、海水の密度が1.1×10^3 kg/m^3、タービンの熱消費率が8000 kJ/(kW・h)であるとき、タービン出力の値[MW]として最も近いものを一つ選べ。ただし、復水器冷却水が持ち去る熱以外の損失は無視するものとする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
熱消費率HR [kJ/(kW・h)]は発電電力量1 kW・hを得るために必要な入力熱量を表します。1 kW・hの電気エネルギーは熱量換算で3600 kJであるため、入力熱量と出力エネルギーの差(HR-3600)×出力が、損失(ここでは復水器冷却水への排熱)となります。
解き方
- 1 kW・hあたり復水器へ捨てられる熱量を計算する:8000 kJ/(kW・h) - 3600 kJ/(kW・h) = 4400 kJ/(kW・h)。
- 復水器冷却水が持ち去る毎時熱量 Qc = 3.1×10^9 kJ/h を 4400 kJ/(kW・h) で割り、出力P [kW] を求める:P ≒ 7.045×10^5 kW。
- MW単位に換算する:704.5 MW → 最も近い700 MWを選択する。
- 選択肢 1不正解
- 熱消費率の排熱差分4400ではなく8800などで割った場合に得られる誤った値です。
- 選択肢 2不正解
- 分母の計算で熱消費率8000から3600を引かずに、別の熱効率などの数値を誤適用した際の値です。
- 選択肢 3正解
- 3.1×10^9 / (8000-3600) ≒ 704.5 MW となり、最も近い700 MWが正解です。
- 選択肢 4不正解
- 3.1×10^9 kJ/h を直接3600や他の係数で除算した際に見られる誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 熱消費率8000 kJ/(kW・h)で3.1×10^9をそのまま除算し、排熱と入熱の関係を混同した際の値(約387 MW)や概算の取り違えです。
覚えるポイント
- 1 kW・h = 3600 kJ
- タービン排熱量 = (熱消費率 - 3600) × 発電出力
間違えやすいところ
- 熱消費率から3600 kJ/(kW・h)(タービンが有効に仕事として取り出した熱量)を差し引くことを忘れ、8000で直接割ってしまう。
出題の前提:汽力発電所の熱サイクル、熱消費率および熱平衡の計算に関する基本問題です。
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp)
復水器冷却水の温度上昇の計算
発電 · 汽力発電 / 復水器 / 比熱容量 / 熱平衡
問15の運転状態において、復水器冷却水(海水)の温度上昇の値[K]として、最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。 なお、流量は30 m^3/s、毎時排熱量は3.1×10^9 kJ/h、海水の比熱容量は4.0 kJ/(kg・K)、海水の密度は1.1×10^3 kg/m^3とする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
熱量Q、質量m、比熱容量c、温度上昇ΔTの間には Q = m・c・ΔT の関係が成り立ちます。単位時間あたりの熱流量と質量流量を用いても同様に成立するため、毎時熱量と毎秒流量の単位(秒と時)を統一して計算します。
解き方
- 海水の質量流量 ms [kg/s] を求める:ms = 30 × 1.1×10^3 = 3.3×10^4 kg/s。
- 1秒あたりの持ち去り熱量 qs [kJ/s] を求める:qs = (3.1×10^9) / 3600 ≈ 8.611×10^5 kJ/s。
- 熱平衡式 qs = ms・c・ΔT より温度上昇 ΔT を求める:ΔT = (8.611×10^5) / (3.3×10^4 × 4.0) ≈ 6.52 K。最も近い6.5 Kを選択する。
- 選択肢 1不正解
- 海水の比熱や密度の係数掛け合わせ、あるいは毎秒と毎時の換算で2倍のズレが生じた場合の計算値です。
- 選択肢 2不正解
- 海水の密度1.1×10^3を乗じる箇所で割るなど、密度の扱いを誤った場合に得られる数値です。
- 選択肢 3不正解
- 海水の比熱容量4.0ではなく水の比熱容量4.18等を用い、さらに係数を誤算した際の値です。
- 選択肢 4正解
- ΔT = (3.1×10^9) / (3600 × 30 × 1100 × 4.0) ≒ 6.52 K となり、最も近い6.5 Kが正解です。
- 選択肢 5不正解
- 海水の比熱容量4.0を海水の密度で割るなど、分母のパラメータ配置を誤った際の値です。
覚えるポイント
- 熱平衡の基本式:Q = m・c・ΔT(毎秒ベースに揃えて qs = ms・c・ΔT とする)
間違えやすいところ
- 毎時熱量[kJ/h]を毎秒[kJ/s]に直す際の3600での除算を忘れる。
- 冷却水の体積流量[m^3/s]に密度[kg/m^3]を掛けて質量流量[kg/s]に直す処理を怠る。
出題の前提:火力発電所における復水器冷却水の熱平衡計算に基づく出題です。
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp)
送電線のπ形等価回路とフェランチ現象による受電端電圧
送電 · フェランチ現象 / π形等価回路 / 無負荷受電端電圧
三相3線式1回線送電線の一相がπ形等価回路で表され、線路のインピーダンス jX = j200 Ω、アドミタンス jB = j0.800 mS である。送電端の線間電圧が 66.0 kV であり、受電端が無負荷のとき、受電端の線間電圧の値 [kV] として最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
送電線路が軽負荷または無負荷のとき、線路の静電容量に流れる進み位相の充電電流が線路の誘導性リアクタンスを通ることで、受電端電圧が送電端電圧よりも高くなる現象をフェランチ現象と呼びます。π形等価回路の一相において受電端が無負荷のとき、受電端相電圧をErとすると、受電端側のアドミタンスj(B/2)に流れる電流はIr' = j(B/2)Erとなります。これが線路インピーダンスjXを流れるため、送電端相電圧Esは Es = Er + jX・Ir' = Er(1 - X・B/2) で表されます。
解き方
- 与えられた値から無次元量 X・B/2 を計算します:X・B/2 = 200 × (0.800 × 10^-3) / 2 = 0.080 となります。
- 送電端電圧と受電端電圧の関係式 Es = Er(1 - 0.080) = 0.92 Er より、線間電圧の比も同一となるため Vr = Vs / 0.92 を計算します。
- 数値を代入して Vr = 66.0 / 0.92 ≒ 71.74 kV を得ます。
- 選択肢 1不正解
- フェランチ現象による受電端の電圧上昇を考慮しておらず、送電端電圧と等しいとしているため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 計算式 Vr = Vs / (1 - X・B/2) = 66.0 / 0.92 ≒ 71.7 kV となり正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 分母の計算やアドミタンスの扱いを誤った計算結果であり、正しくありません。
- 選択肢 4不正解
- 相電圧と線間電圧の換算を誤って混同した値であり、正しくありません。
- 選択肢 5不正解
- リアクタンスやアドミタンスの係数の扱いを誤って2倍近く電圧上昇させた値であり誤りです。
覚えるポイント
- フェランチ現象での無負荷受電端電圧関係式:Es = Er(1 - X・B/2)
間違えやすいところ
- π形等価回路の並列アドミタンスが送電端側と受電端側にB/2ずつ等分される点を見落として計算すること。
出題の前提:電気設備技術基準・電験3種送配電標準理論に基づく
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
無負荷送電線路における送電端電流の計算
送電 · フェランチ現象 / π形等価回路 / 充電電流 / 送電端電流
問16(a)と同じ三相3線式1回線送電線(jX = j200 Ω、jB = j0.800 mS、送電端線間電圧 66.0 kV、受電端無負荷)において、1線当たりの送電端電流の値 [A] として最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
π形等価回路において受電端が無負荷のとき、送電端から流入する電流 Is は、送電端側のアドミタンス j(B/2) に流れる電流 Is' と、線路を通って受電端側のアドミタンス j(B/2) に流れる電流 Ir' の合計になります。すなわち、各相電圧を Es, Er とすると Is = j(B/2)Es + j(B/2)Er = j(B/2)(Es + Er) となります。相電圧の大きさは線間電圧の 1/√3 倍です。
解き方
- 送電端相電圧 Es = (66.0 × 10^3) / √3 V、受電端相電圧 Er = (71.739 × 10^3) / √3 V を求めます。
- 相電圧の和を求めます:Es + Er = (66.0 + 71.739) × 10^3 / √3 ≒ 79524 V です。
- 送電端電流の大きさを計算します:|Is| = (B/2)(Es + Er) = (0.800 × 10^-3 / 2) × 79524 ≒ 31.81 A となります。
- 選択肢 1不正解
- 送電端側のアドミタンスのみに流れる電流を計算した値(約15.2 A)であり、線路を通過して受電端側へ流れる電流が含まれていません。
- 選択肢 2不正解
- 受電端側のアドミタンスのみに流れる電流を計算した値(約16.6 A)であり、送電端電流全体ではありません。
- 選択肢 3不正解
- 相電圧ではなく線間電圧のままアドミタンスと乗じるなど、不適切な係数処理による誤りです。
- 選択肢 4正解
- 送電端および受電端の充電電流の合計として計算した値 |Is| = (B/2)(Es + Er) ≒ 31.8 A であり正しいです。
- 選択肢 5不正解
- 相電圧換算(1/√3)を忘れて線間電圧の和に直接アドミタンスを乗じた場合に近い値であり誤りです。
覚えるポイント
- π形等価回路の無負荷送電端電流:Is = j(B/2)(Es + Er)
間違えやすいところ
- 送電端側アドミタンスの電流のみを求めて受電端側アドミタンスの電流を合算し忘れること。
出題の前提:電気設備技術基準・電験3種送配電標準理論に基づく
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
三相配電線路における線路損失の計算
配電 · 配電線路 / 線路損失 / 三相電力
三相3線式配電線路の受電端に遅れ力率 0.8 の三相平衡負荷 60 kW(一定)が接続されている。受電端電圧は 6.6 kV 一定、線路のこう長は 2.5 km、電線1線当たりの抵抗は 0.5 Ω/km、リアクタンスは 0.2 Ω/km である。静電容量を無視するとき、配電線路での抵抗による電力損失の値 [W] として最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
三相3線式配電線路において、負荷電力を P [W]、受電端線間電圧を Vr [V]、力率を cosθ とすると、線路を流れる電流 I は I = P / (√3 Vr cosθ) で求められます。電線1線当たりの抵抗を R [Ω] とすると、三相分の全抵抗損失 Ploss [W] は Ploss = 3・I^2・R で表されます。
解き方
- 1線当たりの全抵抗 R を計算します:R = 0.5 Ω/km × 2.5 km = 1.25 Ω です。
- 負荷電流 I を求めます:I = (60 × 10^3) / (√3 × 6.6 × 10^3 × 0.8) = 60 / (√3 × 5.28) ≒ 6.561 A です。
- 三相分の全損失を計算します:Ploss = 3 × (6.561)^2 × 1.25 = 3 × 43.044 × 1.25 ≒ 161.4 W となります。
- 選択肢 1不正解
- 三相分の3倍を掛けず、さらに計算途中の二乗などを誤った値であり不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 1線分のみの電力損失 I^2・R ≒ 53.8 W を選んでしまった誤りです。三相3線式では3線分の合計を求めます。
- 選択肢 3不正解
- 力率を二重に割るなど、電流計算の段階で誤った値です。
- 選択肢 4正解
- Ploss = 3・I^2・R = 3 × (6.561)^2 × 1.25 ≒ 161 W となり正しいです。
- 選択肢 5不正解
- リアクタンス損失を含めて皮相電力損失を求めてしまった場合などの誤りです。
覚えるポイント
- 三相3線式の全線路損失は必ず3線分:Ploss = 3・I^2・R
間違えやすいところ
- 三相分の係数 3 を掛け忘れて1線当たりの損失(約54 W)を選んでしまうこと。
出題の前提:電気設備技術基準・電験3種送配電標準理論に基づく
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.22 ↗(www.shiken.or.jp)
電圧降下率制約下での増設可能負荷電力の計算
配電 · 電圧降下近似式 / 電圧降下率 / 許容増設負荷
問17(a)と同じ配電線路において、受電端の電圧降下率を 2.0 % 以内に仕様とする場合、受電端でさらに増設できる負荷電力(最大)の値 [kW] として最も近いものを一つ選べ。ただし、負荷の力率(遅れ0.8)は変わらないものとし、受電端電圧と送電端電圧の位相角は十分小さいとして近似式を用いよ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
三相3線式配電線路の電圧降下近似式は ΔV = √3・I(R・cosθ + X・sinθ) = (P / Vr)(R + X・tanθ) と表されます。受電端電圧降下率 ε は ε = (ΔV / Vr) × 100 % で定義され、全負荷電力 P_total は P_total = (ε・Vr^2) / [100・(R + X・tanθ)] と表せます。さらに増設できる負荷電力 ΔP は、この最大負荷電力から既に接続されている負荷電力 P0 を差し引いた ΔP = P_total - P0 となります。
解き方
- 線路定数を整理します:こう長 2.5 km より、R = 0.5 × 2.5 = 1.25 Ω、X = 0.2 × 2.5 = 0.5 Ω です。遅れ力率 cosθ = 0.8 より sinθ = 0.6 です。
- 電圧降下係数を求めます:R・cosθ + X・sinθ = 1.25 × 0.8 + 0.5 × 0.6 = 1.0 + 0.3 = 1.3 Ω です。
- 許容電圧降下 ΔV = Vr × 0.02 = 6600 × 0.02 = 132 V です。全負荷電力 P_total は ΔV = (P_total / Vr) × (1.3 / 0.8) より、P_total = 132 × 6600 × 0.8 / 1.3 ≒ 536.1 kW となります。
- 増設可能な負荷電力 ΔP を求めます:ΔP = P_total - 60 = 536.1 - 60 ≒ 476.1 kW となります。
- 選択肢 1正解
- 最大許容電力約536 kWから既設の60 kWを引いた増設可能負荷電力 ΔP ≒ 476 kW であり正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 既設負荷電力60 kWを差し引くのを忘れた最大全負荷電力(約536 kW)を選んだ誤りです。
- 選択肢 3不正解
- リアクタンスによる降下を無視して抵抗分のみで計算した場合などの誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 相電圧と線間電圧の取り扱いを誤り、係数に√3の掛け間違い等が生じた計算結果です。
- 選択肢 5不正解
- 電圧降下の近似式における力率の展開や三相の係数処理を誤った値です。
覚えるポイント
- 増設可能負荷電力は「許容最大負荷電力 − 既設負荷電力」で求めること
間違えやすいところ
- 電圧降下率から求めた最大電力(約536 kW)をそのまま解答とし、既設負荷(60 kW)の引き算を忘れること。
出題の前提:電気設備技術基準・電験3種送配電標準理論に基づく
出典:電気技術者試験センター『令和元年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.22 ↗(www.shiken.or.jp)
令和元年度第三種電気主任技術者試験 電力科目
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和元年度第三種電気主任技術者試験 電力科目の問題・解答資料です。