電気技術者試験センターが公表する筆記方式の試験問題・解答を、年度・期・科目で区別して収録します。CBT方式の試験問題・解答は非公開です。公表された過去問題は、出典を明記すれば許諾や使用料なく利用できます。
平成30年度第三種電気主任技術者試験 法規科目の概要
電気事業法における自家用電気工作物の定義及び届出
電気関係法規 · 電気事業法 / 自家用電気工作物 / 事業用電気工作物
次のa、b及びcの文章は、「電気事業法」に基づく自家用電気工作物に関する記述である。 a 事業用電気工作物とは、[ (ア) ]電気工作物以外の電気工作物をいう。 b 自家用電気工作物とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び[ (イ) ]電気工作物以外の電気工作物をいう。 ① 一般送配電事業 ② 送電事業 ③ 特定送配電事業 ④ [ (ウ) ]事業であって、その事業の用に供する[ (ウ) ]用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの c 自家用電気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物の[ (エ) ]、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、工事計画に係る認可又は届出に係る自家用電気工作物を使用する場合、設置者による事業用電気工作物の自己確認に係る届出に係る自家用電気工作物を使用する場合及び主務省令で定める場合は、この限りでない。 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
電気事業法における電気工作物は「一般用電気工作物」と「事業用電気工作物」に大別され、さらに事業用電気工作物は電気事業用と「自家用電気工作物」に区分されます。自家用電気工作物の設置者は原則として使用開始後に遅滞なく届け出る義務を有します。
解き方
- 電気事業法第38条第1項より、事業用電気工作物は「一般用電気工作物以外の電気工作物」であるため、(ア)には「一般用」が入ります。
- 同法第38条第4項より、自家用電気工作物は一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業、一定の「発電」事業の用に供するもの及び「一般用」電気工作物以外の電気工作物と定義されるため、(イ)は「一般用」、(ウ)は「発電」となります。
- 同法第51条の2第1項等の設置届出規定より、自家用電気工作物の設置者は「使用の開始の後、遅滞なく」届け出る必要があるため、(エ)は「使用の開始の後、遅滞なく」となります。
- 選択肢 1不正解
- (イ)が一般用ではなく事業用、(ウ)が発電ではなく配電、(エ)が使用開始後の届出となっていないため誤りです。
- 選択肢 2正解
- (ア)一般用、(イ)一般用、(ウ)発電、(エ)使用の開始の後、遅滞なく、の組合せが電気事業法の規定と一致しています。
- 選択肢 3不正解
- (ア)が自家用、(イ)が事業用、(ウ)が配電とされており、法第38条の条文の定義と異なるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)に自家用が入っており、事業用電気工作物の定義(一般用以外の電気工作物)と矛盾するため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (ウ)が配電事業、(エ)が使用前自主検査を実施しとなっており、法規条文の文言と一致しないため誤りです。
覚えるポイント
- 事業用電気工作物は一般用以外の全工作物であり、自家用は事業用から電気事業用を除いたものです。
間違えやすいところ
- 自家用電気工作物の設置届出は原則「事前」ではなく「使用開始後遅滞なく」である点に注意が必要です。
出題の前提:電気事業法第38条、第51条の2(平成30年4月1日施行基準)
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
太陽電池発電設備等の法規制と保安体制
電気関係法規 · 電気事業法 / 保安規程 / 電気主任技術者 / 使用前自己確認 / 工事計画認可
次のaからdの文章は、太陽電池発電所等の設置についての記述である。「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき、適切なものと不適切なものの組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 a 低圧で受電し、既設の発電設備のない需要家の構内に、出力20kWの太陽電池発電設備を設置する者は、電気主任技術者を選任しなければならない。 b 高圧で受電する工場等を新設する際に、その受電場所と同一の構内に設置する他の電気工作物と電気的に接続する出力40kWの太陽電池発電設備を設置する場合、これらの電気工作物全体の設置者は、当該発電設備も対象とした保安規程を経済産業大臣に届け出なければならない。 c 出力1000kWの太陽電池発電所を設置する者は、当該発電所が技術基準に適合することについて自ら確認し、使用の開始前に、その結果を経済産業大臣に届け出なければならない。 d 出力2000kWの太陽電池発電所を設置する者は、その工事の計画について経済産業大臣の認可を受けなければならない。
解答・解説を表示
解答
3
解説
太陽電池発電設備は、出力50kW未満で低圧受電構内であれば小規模発電設備(一般用電気工作物)となり主任技術者の選任は不要ですが、高圧需要場所に接続されると自家用電気工作物となります。また、500kW以上2000kW未満では使用前自己確認、2000kW以上では工事計画の届出(認可ではない)が必要です。
解き方
- a:低圧受電構内に設置される出力20kW(50kW未満)の太陽電池発電設備は小規模発電設備(一般用電気工作物)となるため、電気主任技術者の選任義務はなく「不適切」です。
- b:高圧受電の需要設備と同一構内で電気的に接続される場合、全体が自家用電気工作物となり、受電設備・発電設備を含む保安規程を定めて届け出る必要があるため「適切」です。
- c:出力1000kW(500kW以上2000kW未満)の太陽電池発電所は使用前自己確認の対象であり、使用開始前にその結果を経済産業大臣へ届出が必要であるため「適切」です。
- d:出力2000kW以上の太陽電池発電所の工事計画は経済産業大臣への「事前届出」対象であり、「認可」ではないため「不適切」です。
- 選択肢 1不正解
- aが適切、cが不適切と判定されているため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- a・dが適切、bが不適切と判定されているため誤りです。
- 選択肢 3正解
- a: 不適切、b: 適切、c: 適切、d: 不適切 の組み合わせが法令に合致しており正しいです。
- 選択肢 4不正解
- bが高圧受電構内全体としての保安規程届出義務があるため適切であり、bを不適切としている点が誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 各記述の適否が正答と逆転しており誤りです。
覚えるポイント
- 太陽電池発電所は2000kW以上でも工事計画「認可」ではなく「届出」対象です。
間違えやすいところ
- 出力50kW未満であっても高圧受電設備と接続する場合は自家用電気工作物になる点を見落としやすいです。
出題の前提:電気事業法第42条、第43条、第47条、第48条、第51条の2、施行規則別表第2・第6
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
地中電線路等の防護および防火措置
電気設備技術基準 · 電気設備技術基準 / 地中電線路 / アーク放電 / 防火措置
次の文章は、「電気設備技術基準」における(地中電線等による他の電線及び工作物への危険の防止)及び(地中電線路の保護)に関する記述である。 a 地中電線、屋側電線及びトンネル内電線その他の工作物に固定して施設する電線は、他の電線、弱電流電線等又は管(以下、「他の電線等」という。)と[ (ア) ]し、又は交差する場合には、故障時の[ (イ) ]により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。ただし、感電又は火災のおそれがない場合であって、[ (ウ) ]場合は、この限りでない。 b 地中電線路は、車両その他の重量物による圧力に耐え、かつ、当該地中電線路を埋設している旨の表示等により掘削工事からの影響を受けないように施設しなければならない。 c 地中電線路のうちその内部で作業が可能なものには、[ (エ) ]を講じなければならない。 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
電気設備技術基準第43条では、固定施設する電線が他の電線等と接近・交差する際の短絡・地絡によるアーク放電からの防護措置を定めています。また、人が内部で立ち入って作業できる暗渠(共同溝等)形式の地中電線路には火災延焼防止の観点から防火措置(第47条第2項)が義務付けられています。
解き方
- 電気設備技術基準第43条より、「他の電線等と『接近』し、又は交差する場合には、故障時の『アーク放電』により他の電線等を損傷するおそれがないように施設」することと規定されており、(ア)は接近、(イ)はアーク放電です。
- 第43条ただし書により、「他の電線等の管理者の承諾を得た」場合は適用除外されるため、(ウ)は「他の電線等の管理者の承諾を得た」です。
- 電気設備技術基準第47条第2項より、「地中電線路のうちその内部で作業が可能なものには、『防火措置』を講じなければならない」と規定されているため、(エ)は「防火措置」です。
- 選択肢 1不正解
- (ア)が接触、(イ)が短絡電流、(ウ)が取扱者以外の者が容易に触れることがない、となっており条文と一致しません。
- 選択肢 2正解
- (ア)接近、(イ)アーク放電、(ウ)他の電線等の管理者の承諾を得た、(エ)防火措置 のすべてが基準第43条及び第47条第2項と正確に合致しています。
- 選択肢 3不正解
- (エ)が感電防止措置となっていますが、内部作業可能な暗渠等に要求されるのは防火措置であるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)接触、(イ)短絡電流が条文用語と一致しないため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (イ)短絡電流、(ウ)取扱者以外の者が容易に触れることがない、(エ)感電防止措置がいずれも不適切です。
覚えるポイント
- 内部で作業が可能な地中電線路(暗渠等)には「防火措置」が義務付けられます。
間違えやすいところ
- 故障時に電線等を損傷する直接の原因は短絡電流そのものではなく「アーク放電」である点に留意してください。
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令第43条、第47条第2項
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
過電流および地絡に対する保護対策の適否
電気設備技術基準 · 過電流遮断器 / 地絡遮断器 / 異常時の保護対策 / 電気設備技術基準
次の文章は、電気使用場所における異常時の保護対策の工事例である。その内容として、「電気設備技術基準」に基づき、不適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
電路の過電流保護は技術基準第63条により原則として過電流遮断器の施設が義務付けられています。例外は「過電流が生じるおそれがないとき」または「電路が遮断されることにより公共の安全確保に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき(非常用照明・保安用等)」に限られます。出退表示灯はこれに該当しません。
解き方
- 各選択肢の保護対策と技術基準(第63条、第64条等)および解釈の規定を比較します。
- (1)は第63条本文の「過電流が生じるおそれがないときは、この限りでない」に合致し適切です。
- (2)は出退表示灯の損傷を理由に過電流遮断器を省略しており、第63条ただし書の「電路遮断により公共の安全確保に支障を及ぼすおそれがある場合」の趣旨からも逸脱しており不適切です。
- (3)は解釈第153条により、電動機の定格出力が0.2kW以下の場合は過負荷保護装置の省略が認められているため適切です。
- (4)および(5)は水中照明灯(解釈第272条)や高圧移動電線(解釈第36条等)に対する地絡遮断器の施設であり適切です。
- 選択肢 1不正解
- 電気設備技術基準第63条本文において過電流が生じるおそれがない電路では過電流遮断器の施設を要しないため適切です。
- 選択肢 2正解
- 出退表示灯は公共の安全の確保に不可欠な設備とは認められず、損傷のおそれを理由に過電流遮断器の施設を省略することは認められないため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 電気設備技術基準の解釈第153条第1項第四号により、定格出力0.2kW以下の電動機は過負荷保護装置を省略できるため適切です。
- 選択肢 4不正解
- プール用水中照明灯への電路には感電防止のために地絡遮断器の施設が義務付けられており適切です。
- 選択肢 5不正解
- 高圧移動電線に電気を供給する電路には地絡が生じた場合に電路を遮断する地絡遮断器を設ける必要があり適切です。
覚えるポイント
- 過電流遮断器の省略が認められるのは、過電流が生じるおそれがない場合や電路遮断が公共の安全に重大な影響を及ぼす例外的な場合です。
間違えやすいところ
- 「電路が遮断されること」による影響と「機器の損傷」による影響を混同しないように注意しましょう。
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令第63条、第64条、電気設備技術基準の解釈第153条
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
B種接地工事の接地抵抗値の計算式
電気設備技術基準の解釈 · B種接地工事 / 接地抵抗値 / 1線地絡電流 / 変圧器混触
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく接地工事の種類及び施工方法に関する記述である。 B種接地工事の接地抵抗値は次の表に規定する値以下であること。 [表] ・接地工事を施す変圧器の種類:当該変圧器の高圧側又は特別高圧側の電路と低圧側の電路との[ (ア) ]により、低圧電路の対地電圧が[ (イ) ]Vを超えた場合に、自動的に高圧又は特別高圧の電路を遮断する装置を設ける場合の遮断時間 ・下記以外の場合: [ (イ) ] / I ・高圧又は35 000V以下の特別高圧の電路と低圧電路を結合するもので、1秒を超え2秒以下: 300 / I ・高圧又は35 000V以下の特別高圧の電路と低圧電路を結合するもので、1秒以下: [ (ウ) ] / I (備考)Iは、当該変圧器の高圧側又は特別高圧側の電路の[ (エ) ]電流(単位:A) 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
変圧器の高低圧混触事故時、低圧側の対地電位上昇を安全限界値(原則150V)以下に抑制するためにB種接地工事を施工します。遮断装置が1秒を超え2秒以下で動作する場合は300Vまで、1秒以下で高速遮断できる場合は600Vまでの電位上昇が許容されるため、接地抵抗値の上限はそれぞれ300/I、600/Iとなります。
解き方
- 解釈第17条より、変圧器の高圧側・特高側電路と低圧側電路との「混触」に対する対策であるため、(ア)は「混触」です。
- 低圧電路の対地電圧上昇の基準値は原則として「150」Vであるため、(イ)は「150」となります(基本式 150/I)。
- 遮断時間が1秒以下の場合の上限値分子は「600」となるため、(ウ)は「600」です(600/I)。
- 備考におけるIは高圧側または特別高圧側電路の「1線地絡」電流を指すため、(エ)は「1線地絡」です。
- 選択肢 1正解
- (ア)混触、(イ)150、(ウ)600、(エ)1線地絡 の全ての組合せが解釈第17条の規定と一致しています。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が接近、(イ)が200、(エ)が許容電流となっており条文と異なります。
- 選択肢 3不正解
- (イ)が200、(ウ)が400となっており、電位上昇限界値の基準と合致しません。
- 選択肢 4不正解
- (ア)が接近、(ウ)が400、(エ)が許容電流となっており誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (ウ)が400、(エ)が許容電流となっており誤りです。
覚えるポイント
- B種接地抵抗値は通常150/I、2秒以下遮断で300/I、1秒以下遮断で600/Iです。
間違えやすいところ
- 電流Iを定格電流や許容電流と勘違いせず、「1線地絡電流」であることを正確に把握しましょう。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈第17条第1項(第17-1表)
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
屋外発電所等の構内立入防止措置
電気設備技術基準の解釈 · 電気設備技術基準の解釈 / 立入防止 / さく・へい / 接近距離
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく発電所等への取扱者以外の者の立入の防止に関する記述である。 高圧又は特別高圧の機械器具及び母線等(以下、「機械器具等」という。)を屋外に施設する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所は、次により構内に取扱者以外の者が立ち入らないような措置を講じること。ただし、土地の状況により人が立ち入るおそれがない箇所については、この限りでない。 a さく、へい等を設けること。 b 特別高圧の機械器具等を施設する場合は、上記aのさく、へい等の高さと、さく、へい等から充電部分までの距離との和は、表に規定する値以上とすること。 [表] ・35 000V以下: [ (ア) ] m ・35 000Vを超え160 000V以下: [ (イ) ] m c 出入口に立入りを[ (ウ) ]する旨を表示すること。 d 出入口に[ (エ) ]装置を施設して[ (エ) ]する等、取扱者以外の者の出入りを制限する措置を講じること。 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
特別高圧の屋外変電所等では感電事故を防止するため、周囲にさく・へいを設け、さく・へいの高さと充電部分までの離隔距離の合計値を規定以上確保することが義務付けられています。35kV以下では5m以上、35kVを超え160kV以下では6m以上(160kV超は10kVごとに12cm加算)です。
解き方
- 解釈第38条第1項第二号表より、充電部分の使用電圧が35000V以下の区分では和の値は「5」mであるため、(ア)は「5」です。
- 同じく使用電圧が35000Vを超え160000V以下の区分では和の値は「6」mであるため、(イ)は「6」です。
- 出入口には部外者の危険を防ぐため立入りを「禁止」する旨を表示する必要があるため、(ウ)は「禁止」です。
- 出入口には鍵をかける必要があるため「施錠」装置を施設して「施錠」する等の措置が求められ、(エ)は「施錠」です。
- 選択肢 1正解
- (ア)5、(イ)6、(ウ)禁止、(エ)施錠 の組合せが解釈第38条の規定と完全に一致しています。
- 選択肢 2不正解
- (エ)が監視となっており、出入口に施錠装置を施して施錠する要件と異なるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (ア)が4、(イ)が5、(ウ)が確認となっており、距離の合計値および表示要件が誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)が4、(イ)が5となっており、解釈第38条に定める距離の和(5m、6m)を満たしていません。
- 選択肢 5不正解
- (ア)~(エ)の数値・語句の多くが条文と異なっており誤りです。
覚えるポイント
- さく・へいの高さと充電部までの距離の合計は、35kV以下で5m、160kV以下で6mです。
間違えやすいところ
- さく・へい自体の高さ基準(原則2m以上)と、高さ+距離の合計基準(5m/6m)を混同しないようにしてください。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈第38条第1項
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
架空電線路支持物の昇塔防止措置
電気設備技術基準の解釈 · 電気設備技術基準の解釈 / 架空電線路 / 支持物 / 足場金具 / 昇塔防止
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における架空電線路の支持物の昇塔防止に関する記述である。 架空電線路の支持物に取扱者が昇降に使用する足場金具等を施設する場合は、地表上[ (ア) ]m以上に施設すること。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 a 足場金具等が[ (イ) ]できる構造である場合 b 支持物に昇塔防止のための装置を施設する場合 c 支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように、さく、へい等を施設する場合 d 支持物を山地等であって人が[ (ウ) ]立ち入るおそれがない場所に施設する場合 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
電柱などの架空電線路支持物に一般人が容易に登って感電することを防止するため、足場金具等は地表上1.8m以上に取り付ける必要があります。ただし、金具を支柱内に格納できる構造や昇塔防止具がある場合、または山地等で人が容易に近寄れない場所では例外が認められます。
解き方
- 解釈第57条第1項本文より、足場金具等を設ける高さは「地表上1.8m以上」と規定されているため、(ア)は「1.8」です。
- 同項第一号より、「足場金具等が内部に格納できる構造である場合」と規定されているため、(イ)は「内部に格納」です。
- 同項第四号より、「支持物を山地等であって人が容易に立ち入るおそれがない場所に施設する場合」と規定されているため、(ウ)は「容易に」です。
- 選択肢 1不正解
- (ア)が2.0m、(ウ)が頻繁に、となっており解釈第57条の規定と一致しません。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が2.0m、(イ)が取り外し、(ウ)が頻繁にとされており誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 足場金具の地上高基準(ア)が1.8mではなく2.0mとされているため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (イ)が取り外し、(ウ)が頻繁にとされており、条文文言と合致しません。
- 選択肢 5正解
- (ア)1.8、(イ)内部に格納、(ウ)容易に の組合せが解釈第57条の条文に完全に適合しています。
覚えるポイント
- 電柱等の足場ボルト(足場金具)の取付高さは地表上1.8m以上です。
間違えやすいところ
- さく・へいの高さ基準(2.0m以上)など他の寸法と混同して2.0mと誤答しやすいので注意が必要です。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈第57条第1項
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
屋内電動機の過負荷保護装置の施設要件
電気設備技術基準の解釈 · 電気設備技術基準の解釈 / 電動機 / 過負荷保護装置 / 配線用遮断器
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく電動機の過負荷保護装置の施設に関する記述である。 屋内に施設する電動機には、電動機が焼損するおそれがある過電流を生じた場合に[ (ア) ]これを阻止し、又はこれを警報する装置を設けること。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 a 電動機を運転中、常時、[ (イ) ]が監視できる位置に施設する場合 b 電動機の構造上又は負荷の性質上、その電動機の巻線に当該電動機を焼損する過電流を生じるおそれがない場合 c 電動機が単相のものであって、その電源側電路に施設する配線用遮断器の定格電流が[ (ウ) ]A以下の場合 d 電動機の出力が[ (エ) ]kW以下の場合 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
屋内電動機には過負荷による焼損・火災を防ぐため過負荷保護装置(サーマルリレー等)を設置する必要があります。ただし、取扱者が常時監視できる場合、単相電動機で配線用遮断器が20A以下の場合(配線用遮断器以外は15A以下)、出力が0.2kW以下の小型電動機などでは省略が認められています。
解き方
- 解釈第153条第1項本文より、過電流が生じた場合に「自動的に」これを阻止、又は警報する装置を設けるため、(ア)は「自動的に」です。
- 同項第一号より、「電動機を運転中、常時、『取扱者』が監視できる位置に施設する場合」であるため、(イ)は「取扱者」です。
- 同項第三号より、単相電動機であって電源側電路に施設する過電流遮断器が配線用遮断器の場合は定格電流「20」A(その他の場合は15A)以下であるため、(ウ)は「20」です。
- 同項第四号より、「電動機の定格出力が『0.2』kW以下の場合」であるため、(エ)は「0.2」です。
- 選択肢 1正解
- (ア)自動的に、(イ)取扱者、(ウ)20、(エ)0.2 のすべての組合せが解釈第153条の規定と合致しています。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が遅滞なく、(エ)が2kWとなっており、保護動作の即応性および小容量電動機の適用範囲(0.2kW以下)と異なります。
- 選択肢 3不正解
- (ウ)が30Aとなっており、配線用遮断器の定格電流基準(20A以下)を超えているため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)~(エ)の用語および数値が解釈第153条の規定と一致していません。
- 選択肢 5不正解
- (イ)が電気係員、(ウ)が30Aとなっており条文の規定と異なります。
覚えるポイント
- 電動機の過負荷保護装置省略基準:取扱者の常時監視、単相で配線用遮断器20A以下、出力0.2kW以下。
間違えやすいところ
- 配線用遮断器(20A)とその他の過電流遮断器(ヒューズ等:15A)の数値の違いに注意してください。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈第153条第1項
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp)
分散型電源の高圧連系時における系統連系用保護装置
電気設備技術基準の解釈 · 分散型電源 / 系統連系 / 単独運転防止 / 自動解列
「電気設備技術基準の解釈」における、高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合の系統連系用保護装置に関する記述として、空欄(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる語句の組合せを問う。 高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を設置すること。 a 次に掲げる異常を保護リレー等により検出し、分散型電源を自動的に解列すること。 (a) 分散型電源の異常又は故障 (b) 連系している電力系統の短絡事故又は地絡事故 (c) 分散型電源の [ (ア) ] b 一般送配電事業者が運用する電力系統において [ (イ) ] が行われる場合は、当該 [ (イ) ] 時に、分散型電源が当該電力系統から解列されていること。 c 分散型電源の解列は、次によること。 (a) 次のいずれかで解列すること。 ① 受電用遮断器 ② 分散型電源の出力端に設置する遮断器又はこれと同等の機能を有する装置 ③ 分散型電源の [ (ウ) ] 用遮断器 ④ 母線連絡用遮断器 (b) 複数の相に保護リレーを設置する場合は、いずれかの相で異常を検出した場合に解列すること。
解答・解説を表示
解答
5
解説
電力系統に分散型電源を連系する場合、系統側の事故停電時に構内電源のみで線路に送電し続ける「単独運転」状態になると保安上危険であり、また系統の自動「再閉路」時に逆位相で投入されると機器の損傷を引き起こします。そのため、異常時には迅速に系統から切り離す遮断器(連絡用遮断器等)を設置することが技術基準で義務付けられています。
解き方
- 電気設備技術基準の解釈第229条(高圧連系における系統連系用保護装置)の条文規定を確認する。
- 保護リレー等で検出すべき事象(c)が「単独運転」であることを特定する。
- 系統側の自動復旧動作(b)が「再閉路」であること、遮断器の種類(ウ)が「連絡」用遮断器であることを確認して組合せを選択する。
- 選択肢 1不正解
- (イ)が「系統切り替え」となっており誤りです。系統事故復旧時の「再閉路」が入ります。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が「過出力」、(ウ)が「保護」となっており誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (イ)が「系統切り替え」、(ウ)が「保護」となっており誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)が「過出力」、(イ)が「系統切り替え」となっており誤りです。
- 選択肢 5正解
- (ア)に単独運転、(イ)に再閉路、(ウ)に連絡が正しく当てはまります。
答えの内訳
- 空欄(ア):単独運転
- 電気設備技術基準の解釈第229条において、検出して自動解列すべき異常として「分散型電源の単独運転」が規定されています。
- 空欄(イ):再閉路
- 系統側の事故遮断後に実施される高速度「再閉路」時に非同期投入となるのを防ぐため、当該再閉路時に解列されている必要があります。
- 空欄(ウ):連絡
- 解列箇所として、受電用遮断器、出力端遮断器のほか「分散型電源の連絡用遮断器」および母線連絡用遮断器が規定されています。
覚えるポイント
- 分散型電源の連系解列条件:単独運転防止、再閉路時の解列、連絡用遮断器の設置。
間違えやすいところ
- 系統の自動復旧措置である「再閉路」を「系統切り替え」と取り違えないこと。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第229条
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
電力の需給バランスとディマンドリスポンス(ネガワット取引)
電力需給・エネルギー関連法規 · 需給バランス / ディマンドリスポンス / ネガワット取引 / アグリゲーター
電力の需給に関する次の記述中の空白箇所(ア)から(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを一つ選べ。 電力システムにおいて、需要と供給の間に不均衡が生じると、周波数が変動する。これを防止するため、需要と供給の均衡を常に確保する必要がある。 従来は、電力需要にあわせて電力供給を調整してきた。 しかし、近年、 [ (ア) ] 状況に応じ、スマートに [ (イ) ] パターンを変化させること、いわゆるディマンドリスポンス(「デマンドレスポンス」ともいう。以下同じ。)の重要性が強く認識されるようになっている。この取組の一つとして、電気事業者(小売電気事業者及び系統運用者をいう。以下同じ。)やアグリゲーター(複数の [ (ウ) ] を束ねて、ディマンドリスポンスによる [ (エ) ] 削減量を電気事業者と取引する事業者)と [ (ウ) ] の間の契約に基づき、電力の [ (エ) ] 削減の量や容量を取引する取組(要請による [ (エ) ] の削減量に応じて、 [ (ウ) ] がアグリゲーターを介し電気事業者から報酬を得る。)、いわゆるネガワット取引の活用が進められている。
解答・解説を表示
解答
3
解説
ディマンドリスポンス(DR)とは、電力の供給側(発電所)の制約や市場価格の変動などの電力供給状況に応じて、需要側(消費者側)が自らの電力消費パターンを変化(抑制またはシフト)させることです。ネガワット取引は、アグリゲーターが複数の需要家を束ね、需要削減量(節電した量)を電気事業者等と取引する仕組みを指します。
解き方
- 従来の「需要に合わせて供給側を調整する」方式と対比される現代の「供給状況に応じて需要側(消費パターン)を変化させる」概念(ディマンドリスポンス)を読み取る。
- アグリゲーターが束ねる対象が電力を消費する「需要家」であることを確認する。
- ネガワット取引における削減対象が電力の「需要」であることを確認し、(ア)電力供給、(イ)消費、(ウ)需要家、(エ)需要の組み合わせを選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- (ア)が電力需要、(イ)が発電となっており不適切です。
- 選択肢 2不正解
- (イ)が発電、(ウ)が発電事業者、(エ)が供給となっており不適切です。
- 選択肢 3正解
- (ア)電力供給、(イ)消費、(ウ)需要家、(エ)需要の組み合わせが全て正確です。
- 選択肢 4不正解
- (ア)が電力需要、(ウ)が発電事業者となっており不適切です。
- 選択肢 5不正解
- (イ)が発電、(エ)が供給となっており不適切です。
答えの内訳
- 空欄(ア):電力供給
- 文脈上、従来の「電力需要にあわせて電力供給を調整」に対比して「電力供給状況に応じ」て需要側を変化させることが述べられています。
- 空欄(イ):消費
- ディマンドリスポンスは需要側が電気の「消費」パターンを変化させる取り組みです。
- 空欄(ウ):需要家
- アグリゲーターは複数の「需要家」を束ねて節電・消費調整の契約を結びます。
- 空欄(エ):需要
- ネガワット取引は電力の「需要」を削減した量をあたかも発電したのと同等にみなして取引する仕組みです。
覚えるポイント
- ディマンドリスポンス=需要家が供給状況に応じて消費パターンを調整すること。
間違えやすいところ
- 供給側と需要側(発電と消費)の主客を取り違えて文章を読まないよう注意が必要です。
出題の前提:エネルギー基本計画および電力需給調整(ディマンドリスポンスガイドライン)
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp)
氷雪の多い地方における低温季の電線風圧荷重の計算
電気設備技術基準の解釈 · 風圧荷重 / 甲種風圧荷重 / 乙種風圧荷重 / 氷雪の多い地方
人家が多く連なっている場所以外の場所であって、氷雪の多い地方のうち、海岸その他の低温季に最大風圧を生じる地方に設置されている公称断面積60 mm²、仕上り外径15 mmの6600 V屋外用ポリエチレン絶縁電線(6600 V OE)を使用した高圧架空電線路がある。この電線路の電線の風圧荷重について、「電気設備技術基準の解釈」に基づき、次の(a)に答えよ。 ただし、電線に対する甲種風圧荷重は980 Pa、乙種風圧荷重の計算で用いる氷雪の厚さは6 mmとする。 (a) 低温季において電線1条、長さ1 m当たりに加わる風圧荷重の値[N]として、最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
電気設備技術基準の解釈第58条において、風圧荷重の適用区分が定められています。「人家が多く連なっている場所以外の場所」で「氷雪の多い地方のうち、海岸その他の低温季に最大風圧を生じる地方」の低温季においては、「甲種風圧荷重又は乙種風圧荷重のうちいずれか大きい方」を適用します。甲種風圧荷重は投影面積1 m²当たり980 Pa(電線の場合)、乙種風圧荷重は電線の周囲に厚さ6 mm、比重0.9の氷雪が付着した状態の投影面積に対し甲種の0.5倍(490 Pa)の風圧力を適用します。
解き方
- 問題文の条件より、適用すべき荷重が「甲種風圧荷重と乙種風圧荷重のいずれか大きい方」であることを確認する。
- 甲種風圧荷重を計算する:W_A = 980 [Pa] × (15 × 10^-3 [m]) × 1.0 [m] = 14.7 N。
- 乙種風圧荷重を計算する:氷雪付着後の外径は 15 + 2 × 6 = 27 mm = 0.027 m。W_B = 490 [Pa] × 0.027 [m] × 1.0 [m] = 13.23 N。
- W_A(14.7 N) > W_B(13.23 N) であるため、大きい方の値 14.7 N を選定する。
- 選択肢 1不正解
- 10.3 Nは計算結果と一致しません。
- 選択肢 2不正解
- 13.2 Nは乙種風圧荷重の値(約13.23 N)ですが、規定では甲種と乙種の大きい方を適用するため誤りです。
- 選択肢 3正解
- 甲種風圧荷重 14.7 N と乙種風圧荷重 13.23 N のうち大きい方である 14.7 N が正解です。
- 選択肢 4不正解
- 20.6 Nは氷雪付着外径に甲種風圧(980 Pa)をそのまま乗じた値などに近く誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 26.5 Nは甲種と乙種を合算した値などに近く誤りです。
覚えるポイント
- 海岸等で低温季に最大風圧を生じる地域では、低温季に「甲種と乙種の大きい方」を適用する。
間違えやすいところ
- 乙種風圧荷重の計算時に氷雪の厚さ6 mmを半径方向片側分しか加えず、直径に+12 mmすることを忘れがちです。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第58条
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
低温季に乙種風圧荷重が適用される仕上り外径の限界値
電気設備技術基準の解釈 · 風圧荷重 / 甲種風圧荷重 / 乙種風圧荷重 / 電線外径
問11と同じ条件において、次の(b)の問いに答えよ。 (b) 低温季に適用される風圧荷重が乙種風圧荷重となる電線の仕上り外径の値[mm]として、最も大きいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
低温季に甲種と乙種のうち大きい方を適用する場合、乙種風圧荷重が採用される条件は「乙種風圧荷重 ≧ 甲種風圧荷重」です。電線の外径を d と置くと、甲種風圧荷重は外径 d に比例し、乙種風圧荷重は (d + 2 × 厚さ) に比例するため、外径 d がある一定値以下であれば氷雪付着による投影面積の増加効果が勝り、乙種風圧荷重の方が大きくなります。
解き方
- 電線外径を d [m] とし、長さ1 m当たりの各荷重を表す不等式を立てる:W_乙 ≧ W_甲。
- 乙種風圧荷重:W_乙 = 490 × (d + 0.012) [N]、甲種風圧荷重:W_甲 = 980 × d [N]。
- 不等式を解く:490(d + 0.012) ≧ 980d ⇒ d + 0.012 ≧ 2d ⇒ d ≦ 0.012 [m] = 12 mm。
- d ≦ 12 mm の範囲で最も大きい選択肢である 12 mm を選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 10 mmでも乙種風圧荷重となりますが、最も大きい値ではないため不適です。
- 選択肢 2正解
- 乙種 ≧ 甲種 となる条件は d ≦ 12 mm であり、最も大きい値は 12 mm です。
- 選択肢 3不正解
- 15 mmでは甲種風圧荷重(14.7 N)が乙種風圧荷重(13.23 N)より大きくなるため適用されません。
- 選択肢 4不正解
- 18 mmでは甲種風圧荷重の方が大きくなるため適用されません。
- 選択肢 5不正解
- 21 mmでは甲種風圧荷重の方が大きくなるため適用されません。
覚えるポイント
- 氷雪厚さ6 mm、甲種風圧比0.5の場合、外径12 mmを境に乙種と甲種の大小が逆転する。
間違えやすいところ
- 「乙種風圧荷重となる」条件を乙種 < 甲種と逆に不等号を立ててしまわないよう注意してください。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第58条
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配電線路の電圧降下計算(区間線路長の算定)
電気設備技術基準・解釈(配電線路計算) · 電圧降下 / 三相3線式配電線路 / 力率 / 線路インピーダンス
図のように電源側S点から負荷点Aを経由して負荷点Bに至る線路長L [km]の三相3線式配電線路があり、A点、B点で図に示す負荷電流が流れているとする。S点の線間電圧を6600 V、配電線路の1線当たりの抵抗を0.32 Ω/km、リアクタンスを0.2 Ω/kmとするとき、次の(a)に答えよ。 ただし、計算においてはS点、A点及びB点における電圧の位相差が十分小さいとの仮定に基づき適切な近似式を用いるものとする。 負荷点A:負荷電流 50 A、力率 0.85(遅れ) 負荷点B:負荷電流 150 A、力率 0.85(遅れ) (a) A-B間の線間電圧降下をS点線間電圧の1%としたい。このときのA-B間の線路長の値[km]として、最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
三相3線式線路における線間電圧降下の略算式は ΔV ≒ √3 × I × (r cosθ + x sinθ) で求められます。ここで、r 及び x は区間の1線当たりの抵抗及びリアクタンス、I は当該区間を流れる線電流、cosθ は負荷の力率です。複数区間ある場合、各区間を流れる電流に着目して個別に電圧降下を算定します。
解き方
- 力率角の正弦を計算する:cosθ = 0.85 より sinθ = √(1 - 0.85²) = √0.2775 ≈ 0.5268。
- A-B間を流れる電流は負荷Bの電流のみであるため I_AB = 150 A と確認する。
- A-B間の線路1 km当たりの電圧降下を求める:Δv = √3 × 150 × (0.32 × 0.85 + 0.2 × 0.5268) ≈ 1.73205 × 150 × 0.37736 ≈ 98.04 V/km。
- A-B間の許容電圧降下を計算する:ΔV_AB = 6600 × 0.01 = 66 V。
- 線路長 L_AB = 66 / 98.04 ≈ 0.673 km を算出し、最も近い選択肢を選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 0.39 kmは誤った電流値(S-A間の全電流など)を用いて計算した場合等の値であり不適です。
- 選択肢 2正解
- 計算値約0.673 kmに最も近い値は0.67 kmです。
- 選択肢 3不正解
- 0.75 kmは計算結果と一致しません。
- 選択肢 4不正解
- 1.17 kmは計算結果と一致しません。
- 選択肢 5不正解
- 1.30 kmはリアクタンスを無視した場合などに近く不適です。
覚えるポイント
- 三相3線式の電圧降下近似式:ΔV = √3 I (R cosθ + X sinθ)
間違えやすいところ
- 三相3線式であるにもかかわらず単相用の係数「2」を用いて計算してしまう間違いに注意してください。
出題の前提:配電線路の電気計算手法(電気設備技術基準)
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
配電線路の全線路長の計算
電気設備技術基準・解釈(配電線路計算) · 電圧降下 / 三相3線式配電線路 / 全線路長 / 総合電圧降下
問13と同じ条件において、次の(b)の問いに答えよ。 (b) A-B間の線間電圧降下をS点線間電圧の1%とし、B点線間電圧をS点線間電圧の96%としたときの線路長Lの値[km]として、最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
電源端Sから末端Bまでの全電圧降下 ΔV_total は各区間の電圧降下の総和(ΔV_SA + ΔV_AB)です。全電圧降下率が4%、A-B間が1%であることから、S-A間の電圧降下率は3%となります。S-A間にはA点およびB点の両負荷電流が合算されて流れるため、その合成電流を用いてS-A間の線路長を求め、A-B間の線路長と加算することで全線路長 L を算出します。
解き方
- S-B間の総電圧降下率を求める:100% - 96% = 4% (264 V)。
- S-A間の電圧降下率を求める:4% - 1% = 3% (198 V)。
- S-A間に流れる電流を求める:A点とB点の負荷力率が同一(0.85遅れ)であるため、I_SA = 50 + 150 = 200 A。
- S-A間の単位長当たりの電圧降下を計算する:Δv_SA = √3 × 200 × (0.32 × 0.85 + 0.2 × 0.5268) ≈ 130.72 V/km。
- S-A間の距離を計算する:L_SA = 198 / 130.72 ≈ 1.515 km。
- 全線路長 L を合算する:L = L_SA + L_AB = 1.515 + 0.673 ≈ 2.188 km。選択肢より2.19 kmを選ぶ。
- 選択肢 1正解
- 計算値約2.188 kmに最も近い値は2.19 kmです。
- 選択肢 2不正解
- 2.44 kmは計算結果と一致しません。
- 選択肢 3不正解
- 2.67 kmは計算結果と一致しません。
- 選択肢 4不正解
- 3.79 kmはS-A間に流れる電流を誤って計算した場合などの値であり不適です。
- 選択肢 5不正解
- 4.22 kmは計算結果と一致しません。
覚えるポイント
- 幹線区間(S-A)には下流の全負荷電流が流れる。力率が同じならスカラ和で計算可能。
間違えやすいところ
- 求めたS-A間の距離(1.51 km)だけで回答を終えてしまい、全線路長(L = L_SA + L_AB)にするのを忘れるミスに注意してください。
出題の前提:配電線路の電気計算手法(電気設備技術基準)
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
太陽電池発電所を連系した変圧器の1日の損失電力量計算
受配電設備・変圧器の運用計算 · 変圧器の損失 / 鉄損 / 銅損 / 日負荷曲線 / 太陽光発電
ある需要家では、定格容量300 kV・A、定格電圧における鉄損430 W及び全負荷銅損2800 Wの変圧器を介して配電線路から定格電圧で受電し、需要家負荷に電力を供給している。この需要家には出力150 kWの太陽電池発電所が設置されており、受電点と同じ母線に連系されている。ある日の需要家負荷の日負荷曲線および太陽電池発電所の発電出力曲線が与えられているとき、次の(a)に答えよ。 ただし、需要家の負荷力率は100 %とし、太陽電池発電所の運転力率も100 %とする。なお、鉄損、銅損以外の変圧器の損失及び需要家構内の線路損失は無視するものとする。 [日負荷曲線(需要家負荷)] 0〜6時:20 kW 6〜8時:60 kW 8〜10時:120 kW 10〜12時:180 kW 12〜14時:160 kW 14〜16時:120 kW 16〜20時:40 kW 20〜24時:20 kW [発電出力曲線(太陽光発電)] 0〜6時:0 kW 6〜8時:20 kW 8〜10時:80 kW 10〜12時:120 kW 12〜14時:80 kW 14〜16時:40 kW 16〜18時:20 kW 18〜24時:0 kW (a) 変圧器の1日の損失電力量の値[kW・h]として、最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
変圧器の損失は、通電中常に一定で発生する「鉄損(無負荷損)」と、負荷率の2乗に比例して発生する「銅損(負荷損)」の合計です。太陽光発電設備が同一構内にある場合、変圧器を通過する電力は「需要電力」から「太陽光発電電力」を差し引いた差分(受電電力または逆潮流電力)となるため、この通過電力に基づいて各時間帯の負荷率および銅損を算定します。
解き方
- 1日の鉄損電力量を計算する:W_i = 0.43 [kW] × 24 [h] = 10.32 kW・h。
- 各時間帯について、需要家負荷から太陽光発電出力を引いた変圧器通過電力を求める: ・0〜6時(6h): 20 - 0 = 20 kW ・6〜8時(2h): 60 - 20 = 40 kW ・8〜10時(2h): 120 - 80 = 40 kW ・10〜12時(2h): 180 - 120 = 60 kW ・12〜14時(2h): 160 - 80 = 80 kW ・14〜16時(2h): 120 - 40 = 80 kW ・16〜18時(2h): 40 - 20 = 20 kW ・18〜20時(2h): 40 - 0 = 40 kW ・20〜24時(4h): 20 - 0 = 20 kW。
- 通過電力の大きさと継続時間を集約する: ・20 kW:6 + 2 + 4 = 12時間 ・40 kW:2 + 2 + 2 = 6時間 ・60 kW:2時間 ・80 kW:2 + 2 = 4時間。
- 1日の銅損電力量を計算する: ∑ (P_T / 300)² × 2.8 × t = (2.8 / 300²) × (20²×12 + 40²×6 + 60²×2 + 80²×4) = (2.8 / 90000) × 47200 ≈ 1.468 kW・h。
- 総損失電力量を合計する:W_loss = 10.32 + 1.468 = 11.788 kW・h ≈ 11.8 kW・h。
- 選択肢 1不正解
- 10.3 kW・hは鉄損電力量(0.43×24 = 10.32 kW・h)のみの値であり誤りです。
- 選択肢 2正解
- 鉄損電力量 10.32 kW・h と銅損電力量 約1.47 kW・h の和である 11.8 kW・h が正解です。
- 選択肢 3不正解
- 13.2 kW・hは計算結果と一致しません。
- 選択肢 4不正解
- 16.3 kW・hは太陽光発電による相殺を考慮せず、需要家負荷だけで銅損を計算した場合などに近い値です。
- 選択肢 5不正解
- 24.4 kW・hは計算結果と一致しません。
覚えるポイント
- 変圧器の全損失電力量 = 鉄損×24h + 全負荷銅損×∑(負荷率α)²×時間。
間違えやすいところ
- 太陽光発電電力を差し引かずに、需要家負荷だけで変圧器通過電力を計算してしまうミスに注意してください。
出題の前提:変圧器の効率・損失計算(JIS C 4304等に基づく運用計算)
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
変圧器の全日効率の計算
受配電設備・変圧器の運用計算 · 変圧器 / 全日効率 / 損失電力量 / 日負荷曲線
問15と同じ条件において、次の(b)の問いに答えよ。 (b) 変圧器の全日効率の値[%]として、最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
変圧器の全日効率(日効率)は、1日に変圧器から送り出された総電力量(出力電力量)と、変圧器に入力された総電力量(出力電力量+総損失電力量)の比率で表されます。式としては η_all-day = W_out / (W_out + W_loss) × 100 [%] となります。
解き方
- 1日の変圧器出力電力量(通過電力量)W_out を計算する: ・20 kW × 12 h = 240 kW・h ・40 kW × 6 h = 240 kW・h ・60 kW × 2 h = 120 kW・h ・80 kW × 4 h = 320 kW・h 合計 W_out = 240 + 240 + 120 + 320 = 920 kW・h。
- (a)で求めた変圧器の1日の損失電力量 W_loss = 11.788 kW・h を用いる。
- 全日効率の定義式に代入する: η = 920 / (920 + 11.788) × 100 = 920 / 931.788 × 100 ≈ 98.73 %。
- 最も近い選択肢である 98.7 % を選定する。
- 選択肢 1不正解
- 97.5 %は計算結果と一致しません。
- 選択肢 2不正解
- 97.8 %は太陽光発電を考慮しない場合の需要電力量などを誤って用いた場合の効率に近い値です。
- 選択肢 3正解
- 計算値約98.73 %に最も近い値は98.7 %です。
- 選択肢 4不正解
- 99.0 %は鉄損を無視した場合などの過大な効率です。
- 選択肢 5不正解
- 99.4 %は損失を過小評価した場合の値であり不適です。
覚えるポイント
- 全日効率 η = 1日の出力電力量 / (1日の出力電力量 + 1日の全損失電力量) × 100 [%]
間違えやすいところ
- 出力電力量に変圧器通過電力量ではなく「需要家負荷電力量の合計」をそのまま代入してしまう間違いに注意してください。
出題の前提:変圧器の全日効率計算基準
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
平成30年度第三種電気主任技術者試験 法規科目
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した平成30年度第三種電気主任技術者試験 法規科目の問題・解答資料です。