平成30年度第三種電気主任技術者試験 電力科目の概要
タービン発電機の水素冷却方式の特徴
火力発電 · タービン発電機 / 冷却方式 / 水素冷却
次の文章は、タービン発電機の水素冷却方式の特徴に関する記述である。 水素ガスは、空気に比べ( ア )が大きいため冷却効率が高く、また、空気に比べ( イ )が小さいため風損が小さい。 水素ガスは、( ウ )であるため、絶縁物への劣化影響が少ない。水素ガス圧力を高めると大気圧の空気よりコロナ放電が生じ難くなる。 水素ガスと空気を混合した場合は、水素ガス濃度が一定範囲内になると爆発の危険性があるので、これを防ぐため自動的に水素ガス濃度を( エ )以上に維持している。 通常運転中は、発電機内の水素ガスが軸に沿って機外に漏れないように軸受の内側に( オ )によるシール機能を備えており、機内からの水素ガスの漏れを防いでいる。 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
大容量タービン発電機では冷却効率向上と損失低減のために水素冷却が用いられます。水素は空気に比べて比熱・熱伝導率が大きく冷却性能に優れ、密度(比重)が小さいため回転体の風損を大幅に低減できます。一方で空気と混合すると爆発性混合気体(爆発限界約4〜75%)を形成するため、運用時は純度90%以上(通常95%以上)を維持し、軸貫通部には油膜シール(密封油装置)を設けて漏洩を防ぎます。
解き方
- 冷却性能と風損の観点から物理的性質を判定する:熱容量・冷却性に関わる(ア)は比熱(大)、回転抵抗(風損)に関わる(イ)は比重(小)である。
- 化学的性質と安全運用管理を判定する:酸化等の劣化を起こさない性質は(ウ)不活性であり、爆発限界(約4~75%)を回避するため水素濃度は(エ)90 %以上に維持される。
- 回転軸からの漏洩防止構造を特定する:軸受部に圧送される潤滑油による(オ)油膜シールによって機外への漏出を防ぐ。
- 選択肢 1不正解
- (ウ)が活性、(オ)が窒素ガスとなっているため誤りです。水素は絶縁物に対して不活性であり、軸封には油膜が用いられます。
- 選択肢 2不正解
- (ウ)が活性、(エ)が爆発範囲内となりうる60 %、(オ)が窒素ガスとなっているため誤りです。
- 選択肢 3正解
- (ア)比熱、(イ)比重、(ウ)不活性、(エ)90 %、(オ)油膜のすべての記述が正しく合致しています。
- 選択肢 4不正解
- (ア)と(イ)が逆であり、(ウ)が活性、(エ)が60 %となっているため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (ア)と(イ)が逆であり、(オ)が窒素ガスとなっているため誤りです。
覚えるポイント
- 水素冷却の特徴:比熱・熱伝導率大(冷却効率高)、比重小(風損減)、不活性(絶縁物酸化防止)。
- 安全対策:水素濃度90%以上維持、軸封には油膜(密封油装置)を使用。
間違えやすいところ
- 比熱と比重の大小関係を取り違えて風損低減の理由を比熱小としてしまう誤り。
- 水素ガスの爆発限界(約4〜75%)に対して安全マージンを取るため濃度を90%以上に保つ点を60%と混同する誤り。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈第40条(水素冷却式発電機等の施設)等の技術指針に基づく出題条件
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp)
水車の比速度の定義と特徴
水力発電 · 水車 / 比速度 / キャビテーション
次の文章は、水車の比速度に関する記述である。 比速度とは、任意の水車の形(幾何学的形状)と運転状態(水車内の流れの状態)とを( ア )変えたとき、( イ )で単位出力(1 kW)を発生させる仮想水車の回転速度のことである。 水車では、ランナの形や特性を表すものとしてこの比速度が用いられ、水車の( ウ )ごとに適切な比速度の範囲が存在する。 水車の回転速度を n [min⁻¹]、有効落差を H [m]、ランナ1個当たり又はノズル1個当たりの出力を P [kW]とすれば、この水車の比速度 n_s は、次の式で表される。 n_s = n * P^(1/2) / H^(5/4) 通常、ペルトン水車の比速度は、フランシス水車の比速度より( エ )。 比速度の大きな水車を大きな落差で使用し、吸出し管を用いると、放水速度が大きくなって、( オ )やすくなる。そのため、各水車には、その比速度に適した有効落差が決められている。 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
比速度 ns は、幾何学的に相似な水車を単位落差 H=1 m、単位出力 P=1 kW で運転したときの仮想的な回転速度です。ns = n * P^(1/2) / H^(5/4) で定義され、水車の種類(ペルトン、フランシス、斜流、カプラン・プロペラ等)によって適用範囲が決まります。ペルトン水車(衝動水車)は高落差・小流量に適し比速度が最も小さく、反動水車(カプラン水車等)は低落差・大流量に適し比速度が大きくなります。比速度を落差に対して過大に設計すると流速増加によりランナ各部で圧力が低下し、キャビテーションが生じやすくなります。
解き方
- 比速度の定義を確認する:幾何学的形状と流れの状態を(ア)相似に保って大きさを変え、(イ)単位落差(1 m)で単位出力(1 kW)を発生させる仮想水車の回転速度である。
- 水車の形式分類と比速度の関係を整理する:比速度は水車の(ウ)種類ごとに適切な範囲があり、ペルトン水車はフランシス水車より(エ)小さい。
- 落差とキャビテーションの限界条件を判定する:比速度の大きな水車を高落差に適用すると吸出し管入口の流速増大・低圧化により(オ)キャビテーションが生じやすくなる。
- 選択肢 1不正解
- (ア)が「一定に保って有効落差を」、(イ)が単位流量、(エ)が大きい、(オ)が高い効率を得となっており不適です。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が「一定に保って有効落差を」、(エ)が「大きい」となっているため誤りです。ペルトン水車の比速度はフランシス水車より小さいです。
- 選択肢 3不正解
- (イ)が単位流量、(ウ)が出力、(エ)が大きい、(オ)が高い効率を得となっており不適です。
- 選択肢 4正解
- (ア)相似に保って大きさを、(イ)単位落差(1 m)、(ウ)種類、(エ)小さい、(オ)キャビテーションが生じ、のすべてが正しい記述です。
- 選択肢 5不正解
- (イ)が単位流量、(ウ)が出力、(オ)が高い効率を得となっているため誤りです。
覚えるポイント
- 比速度の定義式:ns = n * P^(1/2) / H^(5/4) [m・kW基準]。
- 水車の比速度の大きさの順:ペルトン水車 < フランシス水車 < 斜流水車 < カプラン水車。
間違えやすいところ
- 比速度の定義における単位条件を「単位流量(1 m³/s)」と混同してしまう誤り。
- ペルトン水車と反動水車(フランシス水車など)の比速度の大小関係を逆にしてしまう誤り。
出題の前提:水車選定および水力特性に関する標準的な設計・理論規準
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
汽力発電所の蒸気タービン設備
火力発電 · 蒸気タービン / 調速装置 / 非常調速装置 / ターニング装置
汽力発電所の蒸気タービン設備に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
蒸気タービン設備において、調速装置(ガバナ)は常用運転中の負荷・周波数変化に応じて蒸気加減弁の開度を制御するのに対し、非常調速装置(エマージェンシガバナ)は主ガバナ故障や全負荷遮断により回転速度が定格の110〜112%程度まで急上昇した過速度時に作動し、トリップさせて設備破損を防ぐ非常保安装置です。停止時のターニング装置はロータ軸の温度不均一による熱変形(曲がり)を防ぐために低速回転を継続します。
解き方
- 各選択肢の機器名と動作目的を比較照合する。
- 衝動タービン、調速装置、ターニング装置、反動タービンの原理・役割がいずれも正確であることを確認する。
- 非常調速装置(過速度トリップ機構)の動作条件が「定格回転速度を超過して一定値以上まで上昇したとき」であるのに対し、(5)では「定格回転速度以下となり一定値以下まで下降すると作動」と逆の記述になっているため誤りと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 衝動タービンは静翼(ノズル)で圧力エネルギーを運動エネルギーに変え、動翼に吹き付けて衝突する力(衝撃力)で駆動するため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 調速装置は速度変化を検出して蒸気加減弁を制御し、流入蒸気量を加減して回転速度を一定に保つ制御装置であるため正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- タービン停止直後は内部が高温であり、放置するとロータの上下温度差により軸の熱湾曲が生じるため、ターニング装置で低速回転(毎分数回転)させて均一冷却を行うので正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- 反動タービンは静翼だけでなく動翼内でも蒸気が膨張し、ノズル効果による反動力と衝動力の双方を利用して回転するため正しい記述です。
- 選択肢 5正解
- 非常調速装置は回転速度が低下したときではなく、定格回転速度を約10 %超えて過速度になったときに作動して蒸気弁を閉鎖しタービンを緊急停止させる装置であるため、本記述は誤りです。
覚えるポイント
- 非常調速装置:定格回転速度の約110 %(過速度)で主蒸気止弁を急速遮断する。
- ターニング装置:停止後のロータ熱変形(曲がり)防止のため低速回転させる。
間違えやすいところ
- 非常調速装置の「非常」を単なる低周波数・低回転時の保護と誤解してしまう間違い。
- 衝動タービン(動翼では膨張しない)と反動タービン(動翼でも膨張して反動力を得る)の作動原理の混同。
出題の前提:電気関係報告規則・発電用火力設備技術基準に基づく蒸気タービン保安装置の要件
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
原子力発電所の蒸気タービンの特徴
原子力発電 · 原子力タービン / 飽和蒸気 / 湿分分離器 / エロージョン
次の文章は、我が国の原子力発電所の蒸気タービンの特徴に関する記述である。 原子力発電所の蒸気タービンは、高圧タービンと低圧タービンから構成され、くし形に配置されている。 原子力発電所においては、原子炉又は蒸気発生器によって発生した蒸気が高圧タービンに送られ、高圧タービンにて所定の仕事を行った排気は、( ア )分離器に送られて、排気に含まれる( ア )を除去した後に低圧タービンに送られる。 高圧タービンの入口蒸気は、( イ )であるため、火力発電所の高圧タービンの入口蒸気に比べて、圧力・温度ともに( ウ )、そのため、原子力発電所の熱効率は、火力発電所と比べて( ウ )なる。また、原子力発電所の高圧タービンに送られる蒸気量は、同じ出力に対する火力発電所と比べて( エ )。 低圧タービンの最終段翼は、35~54インチ(約89 cm~137 cm)の長大な翼を使用し、( ア )による翼の浸食を防ぐため翼先端周速度を減らさなければならないので、タービンの回転速度は( オ )としている。 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
軽水炉(BWR、PWR)では材料面の制約等から発生する蒸気は飽和蒸気(約280℃、約7 MPa程度)であり、火力発電の超臨界・過熱蒸気(500〜600℃級、25 MPa前後)と比べて圧力・温度が低く、プラント熱効率は約33〜34%と低くなります。そのため同一電気出力を得るのに必要な蒸気量が約1.5倍に増大します。また膨張に伴い湿り度が急速に増加して翼の壊食(エロージョン)を引き起こすため、高圧タービン排気から湿分分離器(または湿分分離加熱器)でドレンを除去します。低圧タービン翼長が長大化するため、周速度を抑える目的で4極機を採用し回転速度を1500 min⁻¹(50 Hz)または1800 min⁻¹(60 Hz)としています。
解き方
- 原子力発電の蒸気性状を判定する:軽水炉では(イ)飽和蒸気が供給され、火力発電に比べ圧力・温度・熱効率は(ウ)低く、同一出力あたりの蒸気量は(エ)多い。
- 湿り蒸気による影響と対策を整理する:タービン内部で蒸気が凝縮し水滴となるため、(ア)湿分分離器で(ア)湿分を除去する。
- タービンの回転速度を特定する:長大翼の周速度低減のため、2極(3000/3600 min⁻¹)ではなく4極機の(オ)1500 min⁻¹又は1800 min⁻¹が採用される。
- 選択肢 1不正解
- (ア)が空気、(イ)が過熱蒸気、(ウ)が高くとなっており誤りです。
- 選択肢 2正解
- (ア)湿分、(イ)飽和蒸気、(ウ)低く、(エ)多い、(オ)1 500 min⁻¹又は1 800 min⁻¹のすべてが正しく適合しています。
- 選択肢 3不正解
- (ア)が空気、(オ)が750 min⁻¹又は900 min⁻¹(8極機の速度)となっており誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ウ)が高く、(エ)が少ない、(オ)が750 min⁻¹又は900 min⁻¹となっており誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (ア)が空気、(イ)が過熱蒸気、(ウ)が高く、(エ)が少ない等、多くの項目が誤りです。
覚えるポイント
- 軽水炉は飽和蒸気使用のため、火力に比べ「低温・低圧・蒸気量多・熱効率低」。
- 原子力タービンは4極機採用で回転速度は1500 min⁻¹(50 Hz)または1800 min⁻¹(60 Hz)。
間違えやすいところ
- 火力のタービン発電機(2極機で3000/3600 min⁻¹)と原子力(4極機で1500/1800 min⁻¹)の回転速度を取り違える誤り。
- 低圧・低効率であることから、同じ出力を得るために「蒸気量が少なくて済む」と逆方向に考えてしまう誤り。
出題の前提:原子力発電設備の機械工学的特性および蒸気サイクル条件に基づく設計基準
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
風力発電における風車ロータ軸出力の計算
新エネルギー発電 · 風力発電 / パワー係数 / 軸出力計算
ロータ半径が 30 m の風車がある。風車が受ける風速が 10 m/s で、風車のパワー係数が 50 % のとき、風車のロータ軸出力 [kW] に最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 ただし、空気の密度を 1.2 kg/m³ とする。ここでパワー係数とは、単位時間当たりにロータを通過する風のエネルギーのうちで、風車が風から取り出せるエネルギーの割合である。
解答・解説を表示
解答
4
解説
質量 m の流体が速度 v で流れるときの運動エネルギーは (1/2)mv² です。単位時間(1秒間)に受風面積 A [m²] を通過する空気の体積は A*v [m³]、質量は m = ρ*A*v [kg] となるため、単位時間当たりの風の全エネルギー(理論風力パワー)は Pw = (1/2) * ρ * A * v³ [W] となります。風車が取り出せる軸出力 P はパワー係数 Cp(ベッツの法則により理論限界約59.3%)を乗じた P = Cp * Pw で求められます。
解き方
- ロータの受風面積 A を計算する:A = π * r² = π * 30² = 900π [m²]。
- 単位時間当たりにロータを通過する風の運動エネルギー Pw を求める:Pw = (1/2) * ρ * A * v³ = (1/2) * 1.2 * (900π) * 10³ = 5.4 * 10⁵ * π [W] = 540π [kW]。
- パワー係数 Cp = 0.50 を乗じて軸出力 P を求める:P = Cp * Pw = 0.50 * 540π = 270π [kW] ≒ 270 * 3.1416 = 848.2 [kW]。
- 選択肢の中から最も近い値 850 [kW] を選定する。
- 選択肢 1不正解
- 風速の2乗に比例する等の誤った公式で計算した場合に導かれる値であり不適です。
- 選択肢 2不正解
- 桁計算や半径と直径の取り違え等の誤りによる値であり不適です。
- 選択肢 3不正解
- ベッツの限界や他の係数を誤って適用した値であり不適です。
- 選択肢 4正解
- 軸出力 P = 0.5 * (1/2) * 1.2 * (π * 30²) * 10³ = 270000π W ≒ 848 kW であり、最も近い値は 850 です。
- 選択肢 5不正解
- パワー係数 50 %(0.5)を乗じ忘れた全風力エネルギー 540π ≒ 1696 kW に相当する値であり不適です。
覚えるポイント
- 風力エネルギーの基本式:P = (1/2) * Cp * ρ * A * v³ [W]。
- 風車の出力は「風速の3乗」および「ロータ半径(受風面積)の2乗」に比例する。
間違えやすいところ
- 風速の依存性を v² と誤認して計算してしまう間違い。
- 半径 30 m を直径と取り違える、または受風面積の π を計算し忘れるケアレスミス。
出題の前提:風力発電理論式(Betzの定理・風車流体力学)に基づく標準問題
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
電力系統における保護リレーシステム
変電・系統保護 · 保護リレー / 遮断器 / 落雷 / 再閉路 / 後備保護
次の文章は、保護リレーに関する記述である。 電力系統において、短絡事故や地絡事故が発生した場合、事故区間は速やかに系統から切り離される。このとき、保護リレーで異常を検出し、( ア )を動作させる。架空送電線は特に距離が長く、事故発生件数も多い。架空送電線の事故の多くは( イ )による気中フラッシオーバに起因するため、事故区間を高速に遮断し、フラッシオーバを消滅させれば、絶縁は回復し、架空送電線は通電可能な状態となる。このため、事故区間の遮断の後、一定時間(長くて1分程度)を経て、( ウ )が行われる。一般に、主保護の異常に備え、( エ )保護が用意されており、動作の確実性を期している。 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
電力系統の事故除去では、保護リレーが事故検出を行い、事故電流を遮断できる遮断器(CB)へトリップ指令を送ります(断路器は負荷電流・事故電流を開閉できません)。送電線事故の約8〜9割は落雷による逆フラッシオーバ等の一時的事故であり、高速遮断してアークを消滅(脱イオン)させれば絶縁が回復するため、自動再閉路により短時間で送電を復帰させます。また、保護リレーや遮断器の万一の不動作に備え、主保護に対して時間遅れ等で協調動作する後備保護(バックアップ保護)が必ず設けられます。
解き方
- 事故電流を直接切り離す機器を判定する:保護リレーの指令を受けて開路するのは(ア)遮断器である(断路器はアーク遮断能力がない)。
- 架空送電線の主たる事故原因と事後処理を整理する:事故原因の最多は(イ)落雷による気中フラッシオーバであり、アーク消滅後に自動で電源を再投入する動作は(ウ)再閉路である。
- 保護システムの多重化区分を判定する:主保護リレーや遮断器の故障時にバックアップ動作する保護方式は(エ)後備保護である。
- 選択肢 1不正解
- (ウ)が保守、(エ)が常備となっているため誤りです。自動復帰動作は再閉路、バックアップ保護は後備保護と呼びます。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が断路器、(イ)が落雪、(エ)が常備となっているため誤りです。断路器は事故電流を遮断できません。
- 選択肢 3不正解
- (ア)が変圧器、(ウ)が点検となっているため誤りです。事故切り離しを行うのは遮断器です。
- 選択肢 4不正解
- (ア)が断路器、(イ)が落雪、(ウ)が点検となっているため誤りです。
- 選択肢 5正解
- (ア)遮断器、(イ)落雷、(ウ)再閉路、(エ)後備、の組合せがすべて適切です。
覚えるポイント
- 送電線事故の遮断には遮断器(Circuit Breaker)を使用(断路器は無負荷時のみ開閉)。
- 送電線事故の大多数は落雷による一時的事故であり、自動再閉路(無電圧時間後の投入)が極めて有効。
間違えやすいところ
- 遮断器と断路器(ディスコネクタ)の役割の混同(断路器は事故遮断できない)。
- バックアップ保護の用語として「予備」や「常備」と「後備」を取り違える間違い。
出題の前提:電力系統保護工学(電気設備技術基準・系統運用指針)に基づく用語・概念定義
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
変圧器の保全・異常診断技術
変電 · 変圧器 / 予防保全 / 油中ガス分析 / 絶縁診断
変圧器の保全・診断に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
油入変圧器の予防保全では、電気的・熱的・機械的ストレスによる機器劣化を早期発見することが極めて重要です。油中ガス分析(アセチレン、可燃性ガス等の検出)は局所過熱や放電といった内部異常の早期発見に広く用いられます。巻線絶縁物の劣化診断には、絶縁抵抗測定や誘電正接(tanδ)測定が使われますが、これらは紙・油などの絶縁物の吸湿や劣化を調べるものであり、ケイ素鋼板などの鉄心材料自体の劣化を測るものではありません。
解き方
- 各選択肢の診断測定項目と対象材料・目的を照合する。
- (1)、(2)、(3)、(5)の記述がそれぞれ変圧器の標準的な保全管理手法(油中ガス分析、部分放電検出、油面計監視など)として正しいことを確認する。
- (4)について、絶縁抵抗測定および誘電正接(tanδ)測定の対象は「巻線の絶縁物(絶縁紙、プレスボード、絶縁油)」であり、鉄心材料(磁性体)ではないため、誤りの記述と特定する。
- 選択肢 1不正解
- 予防保全は故障・停電の未然防止と安定運転維持を目的として定期点検・診断を行うものであり正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 内部で局所過熱やアーク・部分放電が生じると油や絶縁紙が熱分解してガス(H₂, CH₄, C₂H₂, CO等)が発生するため、油中ガス分析は内部異常診断に極めて有効であり正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- ボイド等での微小な部分放電は全路絶縁破壊に至る前駆現象となるため、電気的・超音波的手法による部分放電測定が診断に用いられており正しい記述です。
- 選択肢 4正解
- 絶縁抵抗測定や誘電正接測定は「巻線絶縁体(紙・油)」の吸湿や劣化を診断するものであり、「鉄心材料」の劣化を調べるものではないため誤り(本問の正解)です。
- 選択肢 5不正解
- フランジ部のパッキン(ガスケット)劣化による漏油は、外観目視点検およびタンクの油面計(液面低下)の確認によって検出されるため正しい記述です。
覚えるポイント
- 油中ガス分析:アセチレン(C₂H₂)は放電異常、可燃性ガス全般は過熱等の内部異常診断に適用。
- 絶縁抵抗・誘電正接(tanδ):巻線絶縁物の劣化・吸湿度合いを診断(鉄心ではない)。
間違えやすいところ
- 巻線測定である「誘電正接(tanδ)」を鉄心損(ヒステリシス損など)の測定と誤解してしまう間違い。
- 油中ガス分析を単なる油の性状試験(引火点試験等)と同一視してしまう間違い。
出題の前提:電力用変圧器保守基準・電気学会電気協約技術報告に基づく変圧器絶縁診断法
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
三相Δ-Δ結線変圧器の負荷供給電力計算
配電 · 変圧器 / Δ-Δ結線 / 変圧比 / 三相電力計算
図のように、単相の変圧器3台を一次側、二次側ともにΔ結線し、三相對称電源とみなせる配電系統に接続した。変圧器の一次側の定格電圧は 6 600 V、二次側の定格電圧は 210 V である。二次側に三相平衡負荷を接続したときに、一次側の線電流 20 A、二次側の線間電圧 200 V であった。負荷に供給されている電力 [kW] として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。ただし、負荷の力率は 0.8 とする。なお、変圧器は理想変圧器とみなすことができ、線路のインピーダンスは無視することができる。
解答・解説を表示
解答
3
解説
理想変圧器の三相Δ-Δ結線バンクでは、一次・二次ともに線間電圧と相電圧が等しくなります。巻数比(変圧比)を a とすると、a = V1定格 / V2定格 = 6600 / 210 です。二次側端子電圧 V2 = 200 V で運転されているとき、一次側線間電圧は V1 = a * V2 = 200 * (6600 / 210) [V] となります。変圧器に損失がないため、負荷への供給電力 P は一次側の有効電力と完全に一致し、P = √3 * V1 * I1 * cosθ [W] で求められます。
解き方
- 一次側と二次側の電圧比(変圧比 a)を求める:a = 6600 / 210 = 220 / 7。
- 運転時の一次側線間電圧 V1 を求める:V1 = a * V2 = (220 / 7) * 200 = 44000 / 7 ≒ 6285.7 [V]。
- 三相有効電力の公式 P = √3 * V1 * I1 * cosθ を適用する:P = √3 * (44000 / 7) * 20 * 0.8 = √3 * 100571.4 [W] ≒ 174.19 [kW]。
- 選択肢から最も近い値 174 [kW] を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 三相電力の √3 を掛け忘れて単相分(P/√3 ≒ 100.6 kW)にさらに別の係数を乗じたような値であり不適です。
- 選択肢 2不正解
- √3 を除いた単相電力相当(約 100.6 kW)に近い誤った計算結果です。
- 選択肢 3正解
- P = √3 * 6285.7 * 20 * 0.8 ≒ 174.2 kW であり、選択肢の 174 に一致します。
- 選択肢 4不正解
- 力率 0.8 で除算した皮相電力 [kVA] 相当(約 217.7 kVA)の値であり不適です。
- 選択肢 5不正解
- Δ結線における線電流と相電流の関係(√3倍)を誤って重ねて適用した値(174.2 * √3 ≒ 301.7 kW)であり不適です。
覚えるポイント
- 三相交流電力の公式:P = √3 * V_l * I_l * cosθ(V_l, I_l は線間電圧・線電流)。
- 理想変圧器では損失ゼロのため「一次入力電力 = 二次出力電力」。
間違えやすいところ
- 配電系統の定格電圧 6600 V をそのまま現在の運転電圧として計算してしまう誤り(二次側が 200 V に降下しているため一次側も比例して降下している)。
- 有効電力 [kW] を問われているのに力率 0.8 を掛けずに皮相電力 [kVA] を答えてしまう誤り。
出題の前提:電気回路理論および交流変圧器の特性算定基準
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
架空送電線における多導体方式の特徴
送配電 · 多導体方式 / コロナ放電 / インダクタンス / 表皮効果
架空送電線の多導体方式に関する記述として、空欄(ア)~(オ)に当てはまる適切な語句の組合せを1つ選べ。 送電線において、1相に複数の電線を( ア )を用いて適度な間隔に配置したものを多導体と呼び、主に超高圧以上の送電線に用いられる。多導体を用いることで、電線表面の電位の傾きが( イ )なるので、コロナ開始電圧が( ウ )なり、送電線のコロナ損失、雑音障害を抑制することができる。 多導体は合計断面積が等しい単導体と比較すると、表皮効果が( エ )。また、送電線の( オ )が減少するため、送電容量が増加し系統安定度の向上につながる。
解答・解説を表示
解答
4
解説
多導体方式は、1相の導体を適当な間隔で配置した複数本の素導体で構成する方式です。見かけ上の等価外径が大きくなるため、導体表面の電界強度(電位の傾き)が緩和されてコロナ開始電圧が上昇し、コロナ損失や電波障害が抑制されます。さらに、幾何学的平均半径の増大によって作用インダクタンスが減少し、作用静電容量が増加するため、送電限界電力および系統安定度が向上します。
解き方
- 素導体間の間隔を保持するための器具が「スペーサ」であることを確認する。
- 多導体化により等価半径が大きくなり、電線表面の電界強度(電位の傾き)が小さくなるため、コロナ開始電圧が高くなる関係を把握する。
- 分割導体となるため高周波成分等の表皮効果が小さくなること、およびインダクタンスが減少して送電容量が増加することを確認し、正しい組合せを選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 多導体化により表面電界が緩和されるため電位の傾きは「小さく」なり、コロナ開始電圧は「高く」なるため誤りです。また表皮効果も小さくなります。
- 選択肢 2不正解
- 多導体化によって送電線の「静電容量」は増加し、「インダクタンス」が減少するため、減少する項目として静電容量を挙げている点が誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 素導体間隔を保つ器具はシールドリングではなく「スペーサ」です。シールドリングはがいし連の電位分布改善等に用いられます。
- 選択肢 4正解
- (ア)スペーサ、(イ)小さく、(ウ)高く、(エ)小さい、(オ)インダクタンスのすべての組合せが技術的に正確です。
- 選択肢 5不正解
- 素導体間隔保持具はスペーサであり、電線表面電位の傾きが小さくなるとコロナ開始電圧は高くなります。また減少するのはインダクタンスです。
覚えるポイント
- 多導体化により等価半径が増加し、インダクタンス減少・静電容量増加となる。
- 電位の傾きが小さくなる(電界緩和)ことでコロナ開始電圧が高くなり、コロナ放電が起きにくくなる。
間違えやすいところ
- 「コロナ開始電圧が高くなる」を「コロナ放電が起きやすくなる」と逆に解釈しないように注意する(開始電圧が高いほど放電しにくい)。
- インダクタンスと静電容量の増減関係(L減少・C増加)を混同しやすいので注意する。
出題の前提:電気設備の技術基準の解釈および送電工学における多導体設計基準に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp)
送配電系統の過電圧の種類と特徴
送配電 · 過電圧 / 逆フラッシオーバ / 誘導雷 / フェランチ効果 / 中性点接地方式
送配電系統における過電圧の特徴に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
送配電系統の過電圧には、雷による外部過電圧(直撃雷、誘導雷、逆フラッシオーバ)と、開閉サージやフェランチ効果、地絡時の電圧上昇などの内部過電圧があります。中性点直接接地方式は中性点を低インピーダンスで直接接地するため、地絡時の健全相電位上昇は極めて小さく機器の低減絶縁が可能ですが、その代償として地絡事故電流が極めて大きくなります。
解き方
- 外部過電圧(雷)に関する選択肢(1)(2)の定義およびメカニズムの妥当性を確認する。
- 内部過電圧(フェランチ効果、開閉過電圧)に関する選択肢(3)(4)の内容が正しいことを確認する。
- 中性点直接接地方式の特徴(健全相電圧上昇は低いが、地絡電流は最大となる)と選択肢(5)の記述「地絡電流を小さくすることができる」を比較し、誤りであることを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 鉄塔や架空地線への落雷で鉄塔電位が跳ね上がり、がいしの絶縁耐力を超えて電線側へ放電する現象を逆フラッシオーバといい、記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 線路近傍への落雷に伴う静電誘導・電磁誘導によって生じる過電圧を誘導雷と呼び、記述は正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 軽負荷時や無負荷時に送電線の充電電流(進み電流)と線路リアクタンスによって受電端電圧が送電端電圧より高くなる現象をフェランチ効果といい、記述は正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 遮断器や断路器の投入・遮断操作に伴い発生する急峻な内部過電圧を開閉過電圧(開閉サージ)と呼び、記述は正しいです。
- 選択肢 5正解
- 直接接地方式は健全相の電圧上昇を最も低く抑制できる反面、中性点インピーダンスが小さいため「地絡電流は極めて大きく」なります。
覚えるポイント
- 直接接地方式:健全相の電位上昇は最小(低減絶縁が可能)だが、地絡電流は極めて大きい。
- 非接地方式・消弧リアクトル接地方式:地絡電流は小さいが、健全相の電位上昇が大きい。
間違えやすいところ
- 直接接地方式のメリット(電位上昇が低い)とデメリット(地絡電流が大きい・通信線誘導障害大)を混同しないようにする。
出題の前提:電力系統工学における異常電圧及び中性点接地方式の基本理論に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
地中送電線路に使用される電力ケーブルの特徴
送配電 · OFケーブル / POFケーブル / CVケーブル / CVTケーブル
地中送電線路に使用される各種電力ケーブルに関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
地中電力ケーブルには、絶縁紙に絶縁油を含浸させたOFケーブルやPOFケーブル(管路気密油入りケーブル)、高分子絶縁体を用いた架橋ポリエチレン(CV)ケーブルなどがあります。OFケーブルは、負荷変動による熱伸縮時に絶縁体内部に空隙(ボイド)ができて部分放電を起こさないよう、導体中心部などに設けた油通路を通じて給油設備から常に加圧された絶縁油を供給する構造となっています。
解き方
- OFケーブルの構造と原理を確認する(導体中央等に油通路を確保し、油圧を加えてボイド発生を防止する)。
- 選択肢(1)の「油通路が不要である」という記述がOFケーブルの基本構造と矛盾していることを見抜く。
- 他の選択肢(2)POFケーブル、(3)CVケーブル、(4)CVTケーブル、(5)油圧監視の記述がいずれも技術的に正しいことを確認する。
- 選択肢 1正解
- OFケーブルは絶縁油を油圧タンクから供給・流動させるための「油通路(油道)」が必須の構造であるため、「油通路が不要である」とする本記述は誤りです。
- 選択肢 2不正解
- POFケーブル(パイプ型油入りケーブル)は鋼管内に3条の線心を引き入れ高油圧をかける方式で、機械的強度や電磁遮蔽性に優れるため正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- CVケーブルはOFケーブルに比べ誘電正接・誘電率が小さく、許容最高温度も高いため(90℃)、大容量送電に適しており正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- トリプレックス形(CVT)ケーブルは単心3条を撚り合わせているため放熱性が高く、3心一括形より許容電流が大きく端末処理も容易であるため正しい記述です。
- 選択肢 5不正解
- 油入りケーブルでは油圧監視装置により油漏れや圧力低下を検知して事故を未然防止できるため、記述は正しいです。
覚えるポイント
- OFケーブル(Oil-Filled cable):油通路(油道)と外部給油設備が必要。
- ソリッドケーブル:油通路がなく粘度の高い絶縁油を含浸させたもの(超高圧には不適)。
- CVケーブル:油を使用せず保守が容易、常時許容最高温度は90℃と高い。
間違えやすいところ
- OFケーブルの油通路の有無と、ソリッドケーブルやCVケーブルの特徴を混同しないように整理しておく。
出題の前提:電力工学における地中送電ケーブルの構造および特性基準に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp)
変圧器のV結線方式の特徴と計算値
変電 · V結線 / 変圧器利用率 / 変圧器出力比 / 電灯動力共用方式
変圧器のV結線方式に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
単相変圧器2台をV結線することで、三相交流電力を供給することができます。変圧器1台の定格容量をPとすると、3台のΔ結線の出力は3P、2台のV結線の出力は√3Pです。このとき、設置された変圧器定格合計に対する出力の割合を「利用率」(√3P / (2P) = √3/2 ≒ 86.6%)、Δ結線時に対する出力の割合を「出力比」(√3P / (3P) = 1/√3 ≒ 57.7%)と呼びます。
解き方
- V結線の出力公式 $P_V = \sqrt{3} P$ およびΔ結線の出力公式 $P_\Delta = 3 P$ を想起する。
- 出力比 $P_V / P_\Delta = \sqrt{3}/3 = 1/\sqrt{3} \approx 0.577$ を計算する。
- 変圧器の利用率 $P_V / (2P) = \sqrt{3}/2 \approx 0.866$ と出力比の違いを照合し、選択肢(2)が誤りであることを判定する。
- 選択肢 1不正解
- V結線は単相変圧器2台を用いて線間に対称三相電圧を誘起できる結線方式であるため正しい記述です。
- 選択肢 2正解
- Δ結線と比較したV結線の出力比は $\sqrt{3}/3 = 1/\sqrt{3} \fallingdotseq 0.577$ 倍です。選択肢の「$\sqrt{3}/2$倍」は利用率の値であり誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 変圧器の設備容量合計($2P$)に対する出力($\sqrt{3}P$)の比である利用率は $\sqrt{3}/2 \fallingdotseq 0.866$ であり正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- 異容量V結線による電灯動力共用方式では、共用変圧器に単相電灯負荷と三相動力負荷の両方の電流が流れるため、専用変圧器より容量を大きく選定します。
- 選択肢 5不正解
- 変圧器が3台から2台に減るため、柱上への装柱や配線が簡素化でき、重量・スペース面で有利となります。
覚えるポイント
- V結線の利用率 = √3 / 2 ≒ 86.6 % (変圧器2台の設備容量に対する比率)
- V結線の出力比 = 1 / √3 ≒ 57.7 % (Δ結線3台の出力に対する比率)
間違えやすいところ
- 利用率(√3/2)と出力比(1/√3)の定義および数値を逆に覚えてしまうミスが非常に多い。
出題の前提:変電設備工学における変圧器結線方式(V結線)の基本理論に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
三相3線式高圧配電線における負荷変動と力率の計算
送配電 · 配電線路 / 線路損失 / 力率改善 / 三相交流電力
三相3線式高圧配電線で力率 cosφ₁ = 0.76(遅れ)、負荷電力 P₁ [kW] の三相平衡負荷に電力を供給している。三相平衡負荷の電力が P₂ [kW]、力率が cosφ₂(遅れ)に変化したが、線路損失は変化しなかった。P₁ が P₂ の 0.8 倍であったとき、負荷電力が変化した後の力率 cosφ₂(遅れ)の値として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。ただし、負荷の端子電圧は変わらないものとする。
解答・解説を表示
解答
5
解説
三相3線式線路の損失は P_loss = 3 × I² × R で表されるため、線路抵抗 R が一定のとき、線路損失が変わらないことは線路電流 I が変化しないことを意味します。端子電圧を V、線路電流を I とすると三相電力は P = √3 × V × I × cosφ で表され、端子電圧 V と線路電流 I が一定であれば負荷電力 P は力率 cosφ に比例します。
解き方
- 線路損失の式 P_loss = 3 × I² × R より、損失が等しいことから変化前後の電流について I₁ = I₂ であることを導きます。
- 負荷電力の式 P = √3 × V × I × cosφ において端子電圧 V と電流 I が一定であるため、P₁ / cosφ₁ = P₂ / cosφ₂ が成り立ちます。
- 与えられた条件 P₁ = 0.8 × P₂ を代入し、cosφ₂ = cosφ₁ / 0.8 = 0.76 / 0.8 = 0.95 を算出します。
- 選択肢 1不正解
- 0.76 に 0.8 を誤って乗算した値(約0.61)であり、誤りです。電力が大きくなる場合は力率を高く改善する必要があります。
- 選択肢 2不正解
- 計算手順の誤りによる数値であり、正しい関係式 cosφ₂ = 0.76 / 0.8 から導かれる値ではありません。
- 選択肢 3不正解
- 計算の途中で無効電力との混同等により生じた誤った数値です。
- 選択肢 4不正解
- 計算手順や比率の取り方を誤って得られた数値であり、0.76 / 0.8 = 0.95 と一致しません。
- 選択肢 5正解
- P₁ = 0.8 × P₂ かつ電流が一定であるため、cosφ₂ = cosφ₁ / 0.8 = 0.76 / 0.8 = 0.95 となり正しいです。
覚えるポイント
- 線路損失 P_loss = 3 × I² × R から、損失一定=線路電流一定を見抜く。
間違えやすいところ
- P₁ が P₂ の 0.8 倍であるため、cosφ₂ に 0.8 を掛けて小さくしてしまう誤り。
出題の前提:問題文の記載条件(端子電圧不変、線路損失不変)に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp)
変圧器鉄心材料の特性と構造
変電 · 変圧器 / 鉄心材料 / けい素鋼板 / アモルファス / 渦電流損
変圧器に使用される鉄心材料に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
変圧器の鉄損はヒステリシス損と渦電流損に大別されます。渦電流損は磁束の変化によって生じる誘導起電力により鉄心内に流れる渦電流によって発生します。薄い鋼板を絶縁被膜を介して積層し、磁束が積層面に平行(積層方向・厚さ方向とは垂直)に通るように配置することで、渦電流の閉ループを小さく分断して渦電流損を大幅に低減します。
解き方
- 各選択肢の鉄心材料の磁気特性および損失低減技術に関する記述を検討します。
- 積層鉄心の原理を確認すると、磁束方向を積層方向(厚さ方向)と同一にすると板面内に大きな渦電流ループができてしまい低減効果が得られないため、磁束方向は積層面に平行でなければなりません。
- したがって(4)が誤りであると判定します。
- 選択肢 1不正解
- 炭素量を減らすと磁気特性は向上しますが、電気抵抗が小さく渦電流損が極めて大きくなるため交流機器の鉄心には適しません。記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- けい素を添加すると電気抵抗が増加して渦電流損が減少し透磁率も向上しますが、脆くなって加工性が低下します。記述は正しいです。
- 選択肢 3不正解
- ヒステリシス損はヒステリシスループの面積と周波数に比例します(シュタインメッツの式)。記述は正しいです。
- 選択肢 4正解
- 顕著な渦電流低減効果を得るには、磁束の向きは積層方向(厚さ方向)と直交(積層面に平行)でなければならず、同一方向とする記述は誤りです。
- 選択肢 5不正解
- アモルファス磁性材料は非結晶構造により保磁力が極めて小さく鉄損が少ない特徴を持ち、薄帯であるため巻鉄心変圧器に採用されます。記述は正しいです。
覚えるポイント
- 積層鉄心の磁束方向は積層方向(厚さ方向)と直交(板面に平行)させる。
間違えやすいところ
- 積層方向(鋼板を重ねていく厚さ方向)と積層面(板の平面方向)の幾何学的方向を混同する誤り。
出題の前提:電気磁気学および変圧器工学の標準的理論に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
調整池式水力発電所の運用計算(有効貯水量の算定)
発電 · 水力発電 / 調整池式発電所 / 日調整運用 / 有効貯水量
調整池の有効貯水量 V [m³]、最大使用水量 Q_p = 10 m³/s であって、発電機1台を有する調整池式発電所がある。河川から調整池に取水する自然流量 Q_N は 6 m³/s で一日中一定とする。この条件で、最大使用水量 Q_p = 10 m³/s で6時間運用(ピーク運用)し、それ以外の時間は自然流量より低い一定流量で運用(オフピーク運用)して、一日の自然流量分を全て発電運用に使用するものとする。このときの運用に最低限必要な有効貯水量 V [m³] として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
調整池式水力発電所の日調整運用では、自然流入量 Q_N よりも大きい最大使用水量 Q_p を消費するピーク運用時間 t [h] の間、不足する流量差分 (Q_p - Q_N) を調整池から放流して補います。したがって、必要最小限の有効貯水量 V は、ピーク時間中に調整池から取り出す総水量 V = (Q_p - Q_N) × (t × 3 600) [m³] に等しくなります。
解き方
- ピーク運用時間 t = 6 h において、使用水量と自然流量の差分を求めます: Q_p - Q_N = 10 - 6 = 4 m³/s。
- この不足流量を6時間供給するために必要な貯水量を計算します: V = 4 m³/s × 6 h × 3 600 s/h = 86 400 m³。
- 選択肢 1不正解
- 計算値 86 400 m³ とは一致しない誤った数値です。
- 選択肢 2正解
- V = (10 - 6) × 6 × 3 600 = 86 400 m³ であり、正確に一致します。
- 選択肢 3不正解
- 計算値 86 400 m³ とは一致しない誤った数値です。
- 選択肢 4不正解
- 計算値 86 400 m³ とは一致しない誤った数値です。
- 選択肢 5不正解
- 計算値 86 400 m³ とは一致しない誤った数値です。
覚えるポイント
- 調整池の必要有効貯水量は、ピーク時の不足流量 × ピーク継続時間(秒換算)で算出する。
間違えやすいところ
- ピーク継続時間の 6 時間を秒単位(3 600 倍)に換算し忘れる誤り。
出題の前提:水力発電の日調整運用に関する基本関係式に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
調整池式水力発電所の運用計算(オフピーク時の発電機出力)
発電 · 水力発電 / 調整池式発電所 / 発電機出力 / 水車効率 / 発電機効率
問15の条件(自然流量 Q_N = 6 m³/s 一定、最大使用水量 Q_p = 10 m³/s で 6時間ピーク運用、残り18時間は一定流量 Q_0 でオフピーク運用、一日分の自然流量を全て使用)において、水車の有効落差 100 m、水車効率 90 %、発電機効率 96 % で一定とするとき、オフピーク運用中の発電機出力 [kW] として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
水力発電所の発電機出力は P = 9.8 × Q × H × η_t × η_g [kW] で求められます。一日の総流入水量(Q_N × 24)と一日の総使用水量(Q_p × 6 + Q_0 × 18)が等しいという水収支の条件からオフピーク時の流量 Q_0 を求め、出力計算式に代入します。
解き方
- 水収支方程式 Q_p × 6 + Q_0 × (24 - 6) = Q_N × 24 より、10 × 6 + Q_0 × 18 = 6 × 24 を立て、18 × Q_0 = 144 - 60 = 84 から Q_0 = 84 / 18 = 14 / 3 ≈ 4.667 m³/s を求めます。
- 発電機出力の計算式 P = 9.8 × Q_0 × H × η_t × η_g に数値を代入します: P = 9.8 × (14 / 3) × 100 × 0.90 × 0.96 = 3 951.36 kW。
- 選択肢の中から最も近い値である 4 000 kW を選定します。
- 選択肢 1不正解
- 計算値約 3 951 kW に対して大きく乖離しており誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 計算値約 3 951 kW に対して乖離しており誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 計算値約 3 951 kW に対して乖離しており誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 効率の適用忘れや流量の計算違い等による誤りです。
- 選択肢 5正解
- 計算された出力は 3 951.36 kW であり、選択肢の中で最も近い値は 4 000 kW です。
覚えるポイント
- 水力発電の出力公式 P = 9.8 Q H η_t η_g [kW] を確実に適用する。
間違えやすいところ
- オフピーク時間(24 - 6 = 18時間)ではなく24時間で割ってしまう誤り。
出題の前提:水力発電工学における水収支式および発電電力計算式に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
単相3線式配電線路における接続前端子電圧の計算
配電 · 単相3線式 / 電圧降下 / キルヒホッフの法則
電圧線および中性線の各区間の抵抗がすべて0.2Ωである単相3線式低圧配電線路において、電源電圧は各相105Vであり、線路途中に定電流特性・力率1の負荷(AB間に25A、BC間に20A)が接続されている。線路末端のAC間に太陽光発電設備を接続する前における、末端のAB間端子電圧V_ABの値[V]として最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
単相3線式回路では、中性線に流れる電流が各相の負荷電流の差分となり、その電流によって中性線にも電圧降下(電位変動)が生じます。負荷接続点以降に電流が流れていない場合、線路末端の電圧は負荷接続点の電位と等しくなります。
解き方
- 電源から負荷接続点までの各線路に流れる電流を求めます。A相線は25A、C相線は20A、中性線は負荷から電源へ向かって25A-20A=5Aとなります。
- 電源の中性点を基準(0V)として、負荷接続点における中性線の電位上昇(5A×0.2Ω=1.0V)およびA相の電位降下(105V-25A×0.2Ω=100V)を計算します。
- 負荷接続点から末端までは電流が流れないため末端端子電圧は負荷接続点と同じとなり、V_AB=100V-1.0V=99Vと求まります。
- 選択肢 1不正解
- 96Vは、中性線の電位上昇分や線路抵抗の電圧降下を誤って過大に見積もった場合の誤りです。
- 選択肢 2正解
- A相電圧降下が5V、中性線電位上昇が1Vとなるため、端子間電圧は105-5-1=99Vとなり正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 100Vは、A相の電圧降下5Vのみを考慮し、中性線に生じる1Vの電位上昇を無視した場合の誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 101Vは、中性線の電位変化の符号を逆に足してしまった場合の計算誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 104Vは、線路電流や抵抗の取り扱いを誤った計算結果です。
覚えるポイント
- 単相3線式の中性線電流は両外相の負荷電流のベクトル差(力率1なら代数差)となること
間違えやすいところ
- 中性線での電圧降下を計算に入れ忘れて外相の電圧降下だけで端子電圧を求めてしまうこと
出題の前提:平成30年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問16(a)
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
太陽光発電設備連系時の末端端子電圧に基づく出力電流の計算
配電 · 単相3線式 / 分散型電源連系 / 電圧上昇 / キルヒホッフの法則
問16において、末端のAC間に太陽光発電設備を接続したところ、末端のAB間端子電圧V_ABが107Vとなった。このときの太陽光発電設備の出力電流(交流)Iの値[A]として、最も近いものを一つ選べ。ただし、負荷は定電流特性(AB間25A、BC間20A、力率1)、発電設備出力は電流I[A]・力率1で一定とし、各線路区間の抵抗はすべて0.2Ωとする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
分散型電源が配電系統末端に接続されると、逆潮流または受電電流の減少により線路の電圧降下が低減し、さらに連系点に向けて電流が供給されることで末端電圧が上昇します。各区間の電流分布をキルヒホッフの電流則に基づいて立式し電圧方程式を解きます。
解き方
- 各区間の電流を整理します。末端の発電設備はAC間に接続されているため、中性線には電流を流しません。したがって電源から負荷点までの中性線電流は依然として5Aであり、中性点電位は+1.0Vで変わりません。
- A相について、末端から負荷点へ向かって電流Iが流れるため、電源から負荷点への電流は(25-I)Aとなります。電源側から末端A点までの電位を計算すると、V_A = 105 - (25-I)×0.2 + I×0.2 = 100 + 0.4I [V] と表されます。
- 端子間電圧の式 V_AB = V_A - V_B = (100 + 0.4I) - 1.0 = 99 + 0.4I [V] に測定値107Vを代入し、99 + 0.4I = 107 より I = 8 / 0.4 = 20A を求めます。
- 選択肢 1不正解
- 5Aの場合の端子電圧は99 + 0.4×5 = 101Vとなり、条件の107Vを満たしません。
- 選択肢 2不正解
- 15Aの場合の端子電圧は99 + 0.4×15 = 105Vとなり、条件の107Vを満たしません。
- 選択肢 3正解
- 99 + 0.4I = 107 より I = 20A と正しく算出されます。
- 選択肢 4不正解
- 25Aの場合の端子電圧は99 + 0.4×25 = 109Vとなり、条件の107Vと異なります。
- 選択肢 5不正解
- 30Aの場合の端子電圧は99 + 0.4×30 = 111Vとなり、条件の107Vと異なります。
覚えるポイント
- 末端から電源へ向かって電流が流れる区間では、末端側の方が電位が高くなること
間違えやすいところ
- 末端区間の抵抗0.2Ωによる電圧上昇分を足し忘れて、負荷点までの計算だけで立式してしまうこと
出題の前提:平成30年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問16(b)
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
送電線路のリアクタンスのパーセント値換算
送電 · 短距離送電線路 / 単位法・パーセントインピーダンス / 線路リアクタンス
一相分のリアクタンスがX=11Ω、受電端電圧V_rが66kVで一定の一回線短距離送電線路(抵抗は無視)がある。基準容量を100MV・A、基準電圧を受電端電圧V_rとしたときの送電線路のリアクタンスをパーセント法で示した値[%]として、最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
三相送電系統におけるパーセントインピーダンス(またはリアクタンス)は、基準容量P_n[V・A]、基準線間電圧V_n[V]、1相分のインピーダンスZ[Ω]を用いて、%Z = (P_n × Z) / (V_n^2) × 100 [%] として定義・計算されます。
解き方
- パーセントリアクタンスの計算公式 %X = (P_n × X) / (V_n^2) × 100 [%] を確認します(ここでP_nは三相容量、V_nは線間電圧)。
- 与えられた数値 P_n = 100×10^6 V・A、V_n = 66×10^3 V、X = 11Ω を代入します。
- %X = (100×10^6 × 11) / (66×10^3)^2 × 100 = (1100×10^6) / (4356×10^6) × 100 ≒ 25.25% を算出し、選択肢から25%を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 0.4%は、計算途中で分母分子の桁数や単位の変換を誤った場合の値です。
- 選択肢 2不正解
- 2.5%は、基準容量または公式中の100倍の処理を誤って1/10となった値です。
- 選択肢 3正解
- 公式により計算すると約25.25%となり、最も近い値である25%が正解です。
- 選択肢 4不正解
- 40%は、基準インピーダンスの比率計算を逆にした場合などに見られる誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 400%は、受電端電圧と線路インピーダンスの比率の逆数を取った場合などの誤りです。
覚えるポイント
- %Z = (P_n [MVA] × Z [Ω]) / (V_n [kV])^2 × 100 [%] の公式と単位の整合性
間違えやすいところ
- 公式の分母の電圧を相電圧と線間電圧で混同し、3倍の係数を誤って掛けたり割ったりしてしまうこと
出題の前提:平成30年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問17(a)
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.22 ↗(www.shiken.or.jp)
短距離送電線路の送電電力の計算
送電 · 短距離送電線路 / 送電電力 / 相差角 / 電力潮流方程式
問17において、送電端電圧V_sを66kV、受電端電圧V_rを66kV、一相分のリアクタンスXを11Ωとし、送電端電圧と受電端電圧の相差角δを30°としたとき、送電電力P_sの値[MW]として最も近いものを一つ選べ。ただし送電線路の抵抗は無視できるものとする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
線路抵抗を無視できる送電線路において、送電端線間電圧をV_s、受電端線間電圧をV_r、一相のリアクタンスをX、相差角をδとすると、三相有効送電電力は P = (V_s V_r / X) sinδ で与えられます。抵抗損がないため送電電力と受電電力は等しくなります。
解き方
- 有効電力の送電方程式 P = (V_s × V_r / X) × sinδ [W] を確認します(V_s, V_rは線間電圧、Xは1相リアクタンス)。
- 条件値 V_s = 66×10^3 V、V_r = 66×10^3 V、X = 11 Ω、δ = 30°(sin 30° = 0.5)を式に代入します。
- P = (66000 × 66000 / 11) × 0.5 = (396×10^6) × 0.5 = 198×10^6 W = 198 MW と計算します。
- 選択肢 1不正解
- 22MWは、三相電力の計算において誤ってさらに√3や3で除算した場合などに生じる数値です。
- 選択肢 2不正解
- 40MWは、相差角の正弦値を用いず無効電力等の他の関係式と混同した誤りです。
- 選択肢 3正解
- 公式 P = (V_s V_r / X) sinδ により正確に198MWと算出されます。
- 選択肢 4不正解
- 343MWは、sinδではなくcosδ(cos 30° ≒ 0.866)を掛けてしまった場合の誤りです(198 × √3 ≒ 343MW)。
- 選択肢 5不正解
- 3960MWは、メガ(M)とキロ(k)の桁処理や1相分の計算処理を誤った値です。
覚えるポイント
- 線間電圧を用いた三相電力潮流方程式 P = (V_s V_r / X) sinδ
間違えやすいところ
- 有効電力の式にcosδを用いてしまう誤り(送電電力の式ではsinδを用います)
出題の前提:平成30年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問17(b)
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.22 ↗(www.shiken.or.jp)
平成30年度第三種電気主任技術者試験 電力科目
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した平成30年度第三種電気主任技術者試験 電力科目の問題・解答資料です。