電気技術者試験センターが公表する筆記方式の試験問題・解答を、年度・期・科目で区別して収録します。CBT方式の試験問題・解答は非公開です。公表された過去問題は、出典を明記すれば許諾や使用料なく利用できます。
平成30年度第三種電気主任技術者試験 理論科目の概要
静電誘導とクーロンの法則による帯電球のつり合い
理論 · 静電気 / クーロンの法則 / 力のつり合い
真空中において、固定点Oから長さl [m]の軽い絶縁体の糸2本で吊り下げられた質量m [kg]、同一直径の導体球A及びBがある。Aに電荷Q [C]、Bに電荷3Q [C]を与えたところ、静電力による(ア)が生じて中心間距離d [m]で釣り合った。このとき各導体球に働く静電力Fは(イ) [N]である。張力Tと静電力F、重力mgのつり合いから、係数kを(ウ)と定義すると、dに関する方程式 k(d/(2l))^3 = sqrt(1 - (d/(2l))^2) が成り立つ。その後、AとBを一旦接触させて同電位にして元の位置に戻すと、接触前に比べて距離dは(エ)した。(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして正しいものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
クーロンの法則により、真空中における2つの点電荷間に働く静電力の大きさは F = q1*q2 / (4πε0 d^2) で与えられます。同種電荷同士には互いに遠ざけ合う向きの反発力が作用します。また、同一形状の導体球同士を接触させると電荷が均等に再配分され、全体の電荷の積が変化します。
解き方
- AとBの電荷はともに正(Qと3Q)であるため、互いに反発力が働きます。クーロンの法則より、その大きさは F = (Q * 3Q) / (4πε0 d^2) = 3Q^2 / (4πε0 d^2) となります。
- 幾何学的関係より sinθ = (d/2)/l = d/(2l) であり、F/T = sinθ = d/(2l) かつ mg/T = cosθ = sqrt(1 - (d/(2l))^2) が成り立ちます。これらから T を消去して F/mg = (d/(2l)) / sqrt(1 - (d/(2l))^2) を得ます。
- Fの式を代入して整理すると、[16πε0 l^2 mg / (3Q^2)] * (d/(2l))^3 = sqrt(1 - (d/(2l))^2) となり、係数 k = 16πε0 l^2 mg / (3Q^2) が求まります。
- AとBを接触させると全電荷4Qが等分され、各球の電荷は2Qとなります。電荷の積は Q*3Q = 3Q^2 から 2Q*2Q = 4Q^2 に増加するため、同一距離での反発力が増大し、釣り合う距離dは増加します。
- 選択肢 1正解
- (ア)反発力、(イ)3Q^2/(4πε0 d^2)、(ウ)16πε0 l^2 mg/(3Q^2)、(エ)増加のすべての項目が物理法則および計算結果と正しく一致しています。
- 選択肢 2不正解
- 同符号の電荷間には吸引力ではなく反発力が働くため(ア)が誤りであり、(イ)および(ウ)の計算式も誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (ウ)の係数において幾何関係から生じる係数16や分母の3Q^2が反映されておらず計算が誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (イ)の電荷の積が誤っており、また接触後の電荷の積は増加するため距離dは減少ではなく増加します。
- 選択肢 5不正解
- 同種電荷には反発力が働くため(ア)が誤りであり、(イ)、(ウ)、(エ)のいずれも正しくありません。
覚えるポイント
- クーロンの法則の公式 F = q1*q2 / (4πε0 r^2)
- 同形状導体の接触による電荷の二等分
間違えやすいところ
- 同種電荷間に吸引力が働くと誤認すること
- 接触後に電荷の積が減少すると勘違いして距離を減少と判断すること
出題の前提:問題文に提示された力学および電磁気学の条件に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 理論科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
平行板コンデンサへの誘電体および導体の挿入と電界の変化
理論 · 静電容量 / 平行板コンデンサ / 電界の強さ / 誘電体 / 導体
極板間距離d0 [m]の平行板空気コンデンサの極板間電圧を一定とする。極板と同形同面積の固体誘電体(比誘電率εr > 1、厚さd1 [m] < d0)を極板と平行に挿入すると、空気ギャップの電界の強さは挿入前と比べて(ア)。また、極板と同形同面積の導体(厚さd2 [m] < d0)を極板と平行に挿入すると、空気ギャップの電界の強さは挿入前と比べて(イ)。(ア)及び(イ)に当てはまる組合せとして正しいものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
電位差Vは電界Eの線積分 V = ∫ E dx で表されます。誘電体内では分極によって電界が E/εr に弱まり、導体内では静電遮蔽により電界が 0 となります。端子間電圧Vが一定に保たれている場合、挿入部分での電圧降下が小さくなる分、残りの空気ギャップ部分に加わる電界強度が増加します。
解き方
- 挿入前の空気中の電界強度を E0 = V / d0 とします。
- 厚さd1の誘電体を挿入したときの空気ギャップ電界をE1とすると、誘電体内の電界は E1/εr となります。極板間電圧一定より V = E1*(d0 - d1) + (E1/εr)*d1 = E1*(d0 - d1*(1 - 1/εr)) と表せます。εr > 1 より d0 - d1*(1 - 1/εr) < d0 であるため、E1 > V/d0 = E0 となり、電界は強くなります。
- 厚さd2の導体を挿入したときの空気ギャップ電界をE2とすると、導体内の電界は0であるため、V = E2*(d0 - d2) となります。d0 - d2 < d0 であるため、E2 = V/(d0 - d2) > V/d0 = E0 となり、電界は強くなります。
- 選択肢 1正解
- (ア)、(イ)ともに極板間電圧一定の条件において等価的な極板間隔が短縮されるため、空気ギャップの電界は強くなります。
- 選択肢 2不正解
- 導体を挿入した場合、導体内部の電界がゼロとなり残りの空気ギャップに全電圧が加わるため、電界は弱くなるのではなく強くなります。
- 選択肢 3不正解
- 比誘電率εr>1の誘電体内の電界が弱まる結果、全電圧一定のため空気ギャップ部の電界は弱くなるのではなく強くなります。
- 選択肢 4不正解
- (ア)、(イ)のいずれも電界は弱くならず、電圧一定の拘束条件により強くなります。
- 選択肢 5不正解
- 電荷一定の条件であれば空気ギャップの電界強度は変わりませんが、本問は「極板間電圧が一定」であるため電界強度は変化します。
覚えるポイント
- 電圧一定の平行板コンデンサへの誘電体・導体挿入では空気ギャップの電界が増加する
- 電荷一定条件と電圧一定条件の違い
間違えやすいところ
- 電荷一定の場合と混同して、空気中の電界が変化しないと誤答すること
- 誘電体を挿入すると全体の電界が弱まると短絡的に考えてしまうこと
出題の前提:問題文に提示された静電界の条件に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 理論科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
正三角形頂点における点磁荷がつくる磁界の合成
理論 · 磁界 / 磁気に関するクーロンの法則 / ベクトルの合成
長さ2 mの直線状の棒磁石があり、その両端の磁極は点磁荷とみなすことができ、強さはN極が1×10^-4 Wb、S極が-1×10^-4 Wbである。点A、B、Cを一辺2 mの正三角形の各頂点とし、この棒磁石を点BC間に置いた(点BにN極、点CにS極)。このとき、点Aの磁界の大きさの値 [A/m] として、最も近いものを1つ選べ。ただし、真空の透磁率はμ0 = 4π×10^-7 H/mとし、N極、S極の各点磁荷以外の部分から点Aへの影響はないものとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
クーロンの磁気に関する法則より、点磁荷m [Wb]から距離r [m]離れた点における磁界の強さは H = m / (4π μ0 r^2) [A/m] で求められます。複数の点磁荷が存在する場合、各点磁荷が作る磁界ベクトルを幾何学的に合成することで全体の磁界が得られます。
解き方
- 点BのN極(m = 1×10^-4 Wb)が点A(距離 r = 2 m)に作る磁界の大きさ HB を計算します。HB = m / (4π μ0 r^2) = (1×10^-4) / (4π * (4π×10^-7) * 2^2) = 10^3 / (64 π^2) ≈ 1000 / 631.65 ≈ 1.583 A/m です。向きは点Bから点Aへ向かう直線(外向き)です。
- 点CのS極(m = -1×10^-4 Wb)が点Aに作る磁界の大きさ HC も同様に HC = 1.583 A/m です。向きは点Aから点Cへ向かう直線(引き寄せる向き)です。
- 三角形ABCは正三角形なので角BAC = 60°です。HBの方向(BAの延長方向)とHCの方向(AC方向)のなす角は 120° となります。大きさが等しい2つのベクトルが120°の角をなすとき、合成ベクトルの大きさは元の1つのベクトルの大きさと等しくなります。したがって H = HB = 1.58 A/m となります。
- 選択肢 1不正解
- 点Aにおける2つの磁界ベクトルは逆向きではなく120°の角をなすため、打ち消し合って0にはなりません。
- 選択肢 2不正解
- 計算途中で距離の2乗を誤って4倍するなど、定数計算を誤った値です。
- 選択肢 3不正解
- 合成時に誤って直交成分の計算などでcos 60°や√3/2の係数を不適切に掛けた場合に導かれる誤った数値です。
- 選択肢 4正解
- HB = HC = 1.583 A/m であり、120°のベクトル合成によって得られる磁界の大きさ 1.58 A/m と一致します。
- 選択肢 5不正解
- 2つの磁界をベクトル合成せず単純にスカラー加算(1.58 + 1.58 = 3.16)した誤りです。
覚えるポイント
- 磁界に関するクーロンの法則 H = m / (4π μ0 r^2)
- 大きさが等しく120°をなす2ベクトルの合成値は各ベクトルの大きさに等しい
間違えやすいところ
- ベクトルの向きを考慮せずにスカラー加算してしまうこと
- 透磁率μ0の4πを二重に掛ける、あるいは約分を間違える計算ミス
出題の前提:問題文に提示された磁界の条件に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 理論科目』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
円形導体ループの軸上における磁界分布
理論 · ビオ・サバールの法則 / 円形電流の磁界 / 磁界分布
原点Oを中心としx軸を中心軸とする半径a [m]の円形導体ループに直流電流I [A]を図の向きに流したとき、x軸上の点(x, 0, 0)に生じる磁界のx方向成分H(x) [A/m]を表すグラフとして、最も適切なものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
ビオ・サバールの法則を半径aの円形電流ループの中心軸(x軸)に適用して積分すると、軸上の磁界はすべてx方向を向き、その強さは H(x) = (I a^2) / [2 (x^2 + a^2)^(3/2)] で与えられます。右ねじの法則より電流の向きに対して磁界の方向はxの正負によらず常に一方向(正の向き)を保ちます。
解き方
- 円形電流に右ねじの法則を適用すると、x軸上に形成される磁界の向きはxの領域によらず常に+x方向を向くため、H(x) > 0 です。
- ビオ・サバールの法則より導出される軸上磁界の式は H(x) = (I a^2) / [2(x^2 + a^2)^(3/2)] です。
- この関数は偶関数(H(-x) = H(x))であり、x=0で最大値 H(0) = I/(2a) をとり、|x|が増加するにつれて単調に減少して0に漸近します。したがって、原点で単一のピークをもつ左右対称な釣鐘型グラフが適切です。
- 選択肢 1不正解
- 磁界の向きはxの正負に関わらず常に+x方向(正)であるため、原点対称の奇関数となるグラフは誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 軸上磁界の最大値は円形ループの中心(x=0)で生じるため、x=0で窪む双峰性のグラフは誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 電流の向きに従う右ねじの方向は+x方向であるため、常に負の値をとるグラフは誤りです。
- 選択肢 4正解
- 常に正の値を持ち、中心x=0で最大値をとって両側に滑らかに減衰する左右対称な釣鐘型曲線を示しており正しいです。
- 選択肢 5不正解
- 式から明らかなようにH(x)が負の値をとる領域は存在しないため誤りです。
覚えるポイント
- 円形電流の軸上磁界公式 H(x) = (I a^2) / [2 (x^2 + a^2)^(3/2)]
- 円の中心(x=0)での磁界 H = I / (2a)
間違えやすいところ
- xの正負で磁界の向きが反転すると勘違いして奇関数のグラフを選んでしまうこと
- ヘルムホルツコイルのような2個のコイルの磁界分布と混同して双峰性を選んでしまうこと
出題の前提:問題文に提示された円形電流の条件に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 理論科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
抵抗器の許容電力に基づく直列・並列接続時の許容値計算
理論 · 許容電力 / 直列接続 / 並列接続 / 合成抵抗
許容電力1/4 W、抵抗値100 Ωの抵抗器A、及び許容電力1/8 W、抵抗値200 Ωの抵抗器Bがある。抵抗器Aと抵抗器Bとを直列に接続したとき、この直列抵抗に流すことのできる許容電流の値は(ア) mAである。また、直列抵抗全体に加えることのできる電圧の最大値は、抵抗器Aと抵抗器Bとを並列に接続したときに加えることのできる電圧の最大値の(イ)倍である。(ア)及び(イ)に当てはまる数値の組合せとして最も近いものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
抵抗器の許容電力Pと許容電流I_max、許容電圧V_maxの関係は、P = I^2 * R = V^2 / R より I_max = sqrt(P/R)、V_max = sqrt(P*R) で求められます。直列接続では共通の電流が流れるため小さい方の許容電流によって制限され、並列接続では共通の電圧が加わるため小さい方の許容電圧によって制限されます。
解き方
- 各抵抗器の単体での許容電流と許容電圧を計算します。 抵抗器A:IA_max = sqrt((1/4)/100) = 1/20 A = 50 mA、VA_max = sqrt((1/4)*100) = 5 V 抵抗器B:IB_max = sqrt((1/8)/200) = sqrt(1/1600) = 1/40 A = 25 mA、VB_max = sqrt((1/8)*200) = sqrt(25) = 5 V
- 直列接続時、電流は共通して流れるため、全体の許容電流は小さい方の IB_max = 25.0 mA に制限されます(空欄(ア)= 25.0)。
- 直列時の合成抵抗は R_series = 100 + 200 = 300 Ω です。直列全体に加えられる最大電圧は V_series = 25 mA * 300 Ω = 7.5 V です。
- 並列接続時、両端には同じ電圧が加わるため、最大電圧は小さい方の許容電圧(VA_max = 5 V、VB_max = 5 V で等しい)より V_parallel = 5 V です。
- 直列時と並列時の最大電圧の比率は V_series / V_parallel = 7.5 / 5 = 1.5 倍となります(空欄(イ)= 1.5)。
- 選択肢 1正解
- 直列時の許容電流25.0 mA、および最大電圧の比1.5倍の両方の計算が正確に一致しています。
- 選択肢 2不正解
- 直列許容電流は合っていますが、電圧比が2.0倍と誤って計算されています。
- 選択肢 3不正解
- 直列許容電流として2つの抵抗器の平均値(37.5 mA)を用いており、直列制限の原理に反しています。
- 選択肢 4不正解
- 直列許容電流をAの許容電流50.0 mAと誤認しており、Bの過熱破損を考慮していません。
- 選択肢 5不正解
- 許容電流を50.0 mA、電圧比を2.0倍とする二重の誤りを含んでいます。
覚えるポイント
- 直列接続の許容電流は最小の許容電流で律速される
- 並列接続の許容電圧は最小の許容電圧で律速される
間違えやすいところ
- 許容電流を2つの抵抗器で平均してしまうこと
- 直列接続時に許容電流の大きい方を採用してしまい過負荷を見落とすこと
出題の前提:問題文に提示された回路条件およびオームの法則・電力の定義に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 理論科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
連立方程式による未知抵抗値の測定と算出
理論 · 直流回路 / オームの法則 / 連立一次方程式
Ra、Rb及びRcの3つの抵抗器がある。これらの3つの抵抗器から2つの抵抗器(R1及びR2)を選び、直流電流計及び電圧E = 1.4 Vの直流電源を直列に接続して測定を行った。実験I:R1をRa、R2をRbとしたとき、電流Iは56 mAであった。実験II:R1をRb、R2をRcとしたとき、電流Iは35 mAであった。実験III:R1をRa、R2をRcとしたとき、電流Iは40 mAであった。これらのことから、Rbの抵抗値 [Ω]として最も近いものを1つ選べ。ただし、電源及び電流計の内部抵抗は無視できるものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
オームの法則 R = E / I により、各実験における直列合成抵抗を求めます。3組の和の連立方程式から3つの抵抗値の総和を求め、そこから対象としない2つの抵抗の和を減算することで目的の抵抗値を効率的に算出できます。
解き方
- 各実験における直列合成抵抗をオームの法則から求めます。 実験I:Ra + Rb = 1.4 / (56×10^-3) = 1400 / 56 = 25 Ω 実験II:Rb + Rc = 1.4 / (35×10^-3) = 1400 / 35 = 40 Ω 実験III:Ra + Rc = 1.4 / (40×10^-3) = 1400 / 40 = 35 Ω
- 3つの式の両辺をすべて加算すると、2(Ra + Rb + Rc) = 25 + 40 + 35 = 100 Ω となり、Ra + Rb + Rc = 50 Ω が得られます。
- 全抵抗の和から実験IIIの式(Ra + Rc = 35 Ω)を引くと、Rb = (Ra + Rb + Rc) - (Ra + Rc) = 50 - 35 = 15 Ω と求まります。
- 選択肢 1不正解
- Raの抵抗値(50 - 40 = 10 Ω)を求めてしまった場合の数値です。
- 選択肢 2正解
- 連立方程式の解としてRb = 15 Ωが正しく得られます。
- 選択肢 3不正解
- 20 ΩはRcの抵抗値(50 - 25 = 20 Ω)を答えてしまった場合の数値です。
- 選択肢 4不正解
- 実験Iの合成抵抗(Ra + Rb = 25 Ω)そのものの数値であり、Rb単体の値ではありません。
- 選択肢 5不正解
- 計算手順の誤りにより生じた不適切な数値です。
覚えるポイント
- 対称性のある連立一次方程式は全加算してから減算すると計算が速い
- 問われている対象がRa、Rb、Rcのいずれであるかを再確認する
間違えやすいところ
- Ra(10 Ω)やRc(20 Ω)の値を求めてそのままマークしてしまうこと
- ミリアンペア(mA)の単位換算ミス(10^-3の掛け忘れ)
出題の前提:問題文に提示された測定値に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 理論科目』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
重ね合わせの理による直流回路の抵抗値決定
理論 · 直流回路 / キルヒホッフの法則 / 重ね合わせの理 / テブナンの定理
直流電圧E = 10 Vの定電圧源、直流電流I = 2 Aの定電流源、スイッチS、r = 1 Ω及びR [Ω]の抵抗からなる直流回路がある。この回路において、スイッチSを閉じたとき、R [Ω]の抵抗に流れる電流IR [A]の値がSを閉じる前に比べて2倍に増加した。Rの値 [Ω]として最も近いものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
複数の独立電源を含む線形回路では、重ね合わせの理(電圧源を短絡、電流源を開放)を適用することで各電源からの寄与分を独立に計算して足し合わせることができます。また、節点電位法によって直接節点方程式を立てることでも同様に解くことができます。
解き方
- スイッチSが開いているとき、電圧源回路は開放されているため、定電流源2 Aの電流はすべて抵抗Rを通過します。したがって、S開放時の電流は IR(open) = 2 A です。
- スイッチSを閉じたときの電流 IR(closed) は問題の条件より2倍なので、IR(closed) = 2 * 2 = 4 A となります。
- 重ね合わせの理を用いてS投入後の IR を求めます。 1) 電圧源 E = 10 V のみ(電流源を開放):直列回路となり、電流は I1 = E / (r + R) = 10 / (1 + R) [A] です。 2) 電流源 I = 2 A のみ(電圧源を短絡):rとRの並列回路への分流となり、電流は I2 = I * (r / (r + R)) = 2 * 1 / (1 + R) = 2 / (1 + R) [A] です。 両者の向きはともに下向きで一致するため、合算すると IR(closed) = I1 + I2 = 12 / (1 + R) [A] となります。
- 方程式 12 / (1 + R) = 4 を解くと、1 + R = 3 となり、R = 2 Ω が得られます。
- 選択肢 1正解
- S投入前の電流2 Aに対して投入後が4 Aとなり、方程式12/(1 + R) = 4を満たすR = 2 Ωが得られるため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 1 + R = 3 の計算で r = 1 を引き忘れて R = 3 としてしまう誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 電流源からの寄与分を考慮せず、電圧源のみの電流が4 Aになると誤認した場合などの不適切な計算結果です。
- 選択肢 4不正解
- 回路解析の立式を誤った場合に導出される選択肢です。
- 選択肢 5不正解
- 分流比や電源の重ね合わせの符号等を誤った場合に現れる数値です。
覚えるポイント
- 電流源を開放、電圧源を短絡する重ね合わせの手法
- スイッチ開放時は電流源の電流がすべて閉路に流れることの確認
間違えやすいところ
- 定電流源の扱いを誤り、電圧源投入時も電流源の寄与を無視してしまうこと
- 1+R = 3 から r=1 を減算し忘れて R=3 と答えるミス
出題の前提:問題文に提示された回路図および諸条件に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 理論科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp)
交流回路における電源電圧と端子電圧の位相差
理論 · 交流回路 / ベクトル図 / インピーダンス / 位相差 / 力率
角周波数ω [rad/s]の交流電源と力率1/√2の誘導性負荷Ż [Ω]との間に、抵抗値R [Ω]の抵抗器とインダクタンスL [H]のコイルが直列に接続されている。R = ωLとするとき、電源電圧V1 [V]と負荷の端子電圧V2 [V]との位相差の値 [°]として最も近いものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
交流回路において、端子電圧はベクトル方程式 V1 = V2 + ΔV (ΔV = I * Z_line)で表されます。誘導性負荷の端子電圧ベクトルと線路インピーダンスによる電圧降下ベクトルの位相角(電流に対する角度)が一致する場合、両ベクトルは一直線上に並ぶため、全体の電圧ベクトルも同一の方向を向き位相差は0となります。
解き方
- 回路に流れる電流ベクトルを基準として I = I∠0° とします。
- 負荷 Ż は力率 cosθ = 1/√2 の誘導性(遅れ力率)であるため、負荷の端子電圧 V2 は電流 I より 45° 進んだ位相にあります。すなわち V2 の偏角は arg(V2) = +45° です。
- 線路のインピーダンスは Z_line = R + jωL です。条件 R = ωL より、Z_line = R(1 + j) = √2 R ∠45° と表せます。したがって線路での電圧降下 ΔV = I * Z_line の偏角も arg(ΔV) = +45° となります。
- 電源電圧 V1 は V1 = V2 + ΔV ですが、V2 と ΔV はともに偏角が +45° で同位相のベクトルであるため、その和である V1 も同じく偏角 +45° のベクトルとなります。
- したがって、電源電圧 V1 と負荷端子電圧 V2 は完全に同位相であり、その位相差は 0° となります。
- 選択肢 1正解
- 端子電圧V2と線路の電圧降下ΔVがともに電流に対して45°進み同位相であるため、V1とV2の位相差は0°となり正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 位相差が30°となる根拠はなく誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 電流Iと電圧V1またはV2との位相差(45°)と、V1とV2の間の位相差(0°)を混同した誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 力率角の計算やベクトル加算を誤って想定した場合の数値です。
- 選択肢 5不正解
- インダクタンスによる90°の直交位相のみに着目してしまった誤りです。
覚えるポイント
- V1 = V2 + I*Z の複素ベクトル加算
- 遅れ力率負荷では電圧が電流に対して位相が進むこと
間違えやすいところ
- 負荷端子電圧と電流の位相関係(45°)を電源電圧と端子電圧の位相差と取り違えること
- 誘導性負荷において電圧が電流より遅れると位相の進み遅れを逆に認識すること
出題の前提:問題文に提示された交流回路および力率条件に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 理論科目』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
並列共振回路と交流電源の電流
電気回路 · 交流回路 / 並列共振 / インピーダンス
交流電源の出力電圧を10 Vに保ちながら周波数f [Hz]を変化させるとき、交流電源の電流の大きさが最小となる周波数は (ア) Hzである。このとき、この電流の大きさは (イ) Aであり、その位相は電源電圧を基準として (ウ) 。ただし、回路は電源に直列な1 Ωの抵抗と、並列に接続された抵抗1 Ω・インダクタ2 H・静電容量1.5 Fの並列部分から構成され、電流の向きは回路図に示す矢印のとおりとする。空白箇所に当てはまる組合せとして、正しいものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
並列共振回路において、誘導性サセプタンスと容量性サセプタンスが相殺されるとき、並列アドミタンスの大きさは最小(インピーダンスの大きさは最大)となります。全インピーダンスが最大となることで電源から供給される電流の大きさは最小となり、回路全体が純抵抗として振る舞うため電圧と電流は同相になります。
解き方
- 並列接続された抵抗1 Ω、インダクタ2 H、コンデンサ1.5 FのアドミタンスをY_p = 1 + j(ωC - 1/(ωL))と表し、虚数部がゼロとなる共振条件ωC = 1/(ωL)からω = 1/√(LC) = 1/√3 rad/sを求め、f = ω/(2π) = 1/(2√3π) Hzを導出します。
- 共振時の並列インピーダンスはZ_p = 1 Ω(純抵抗)となるため、回路全体のインピーダンスは直列抵抗1 Ωと加えてZ = 1 + 1 = 2 Ωとなります。
- 電源電圧10 Vを全インピーダンス2 Ωで割ることで電流の大きさ5 Aを求め、インピーダンスが純抵抗であることから電流の位相は電圧と同相であると判定します。
- 選択肢 1不正解
- 共振周波数の計算で角周波数ω=1/√3をそのまま周波数fの式に当てはめており、f=ω/(2π)の係数2が抜け落ちているため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 周波数の計算誤りに加え、共振時には合成インピーダンスが純抵抗となるため電流と電圧は同相であり、位相がπ/2進むとする記述は誤りです。
- 選択肢 3正解
- 周波数f=1/(2√3π) Hz、電流の大きさ5 A、位相は同相であり、すべての値と記述が正しく合致しています。
- 選択肢 4不正解
- 周波数は正しいですが、直列抵抗1 Ωを無視して電流を計算しており、さらに共振時に遅れ位相が生じるとしている点が誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 周波数と電流の大きさは正しいですが、並列共振時には回路全体が力率1(純抵抗)となるため位相が進むとする記述が誤りです。
覚えるポイント
- 並列共振周波数は f = 1 / (2π√(LC)) であり、共振時はインピーダンス最大・電流最小・力率1となります。
間違えやすいところ
- 角周波数ωと周波数f=ω/(2π)の換算で2πの割りを忘れる誤りに注意が必要です。
出題の前提:問題文に提示された交流回路の定数および共振条件に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 理論科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp)
RC直列回路の充電時定数
電気回路 · 過渡現象 / 時定数 / コンデンサ
静電容量が1 Fで初期電荷が0 Cのコンデンサがある。起電力が10 Vで内部抵抗が0.5 Ωの直流電源を接続してこのコンデンサを充電するとき、充電電流の時定数の値[s]として、最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
RC直列回路に直流電圧を加えたときの充電過渡現象において、電流は i(t) = (E/R) e^(-t/τ) に従って減衰します。このときの減衰の速さを決定するパラメータが時定数であり、τ = RC [s] で定義されます。
解き方
- 回路の抵抗分として電源の内部抵抗 R = 0.5 Ω、容量成分として C = 1 F を確認します。
- RC回路の時定数の公式 τ = RC に数値を代入し、τ = 0.5 × 1 = 0.5 s を算出します。
- 選択肢 1正解
- 時定数τ = RC = 0.5 × 1 = 0.5 s であり、正しい選択肢です。
- 選択肢 2不正解
- 抵抗値0.5 Ωが考慮されておらず、誤りです。
- 選択肢 3不正解
- C/R = 1/0.5 = 2 s のように逆数の計算を行っており誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 電源電圧10 Vと内部抵抗0.5 Ωの比などの誤った計算結果であり、不適切です。
- 選択肢 5不正解
- 電源電圧10 Vの数値をそのまま時定数と混同しており誤りです。
覚えるポイント
- RC直列回路の時定数は τ = RC [s]、RL直列回路の時定数は τ = L/R [s] です。
間違えやすいところ
- 電源電圧の大きさは時定数には影響しない点を見落として計算に組み込まないよう注意します。
出題の前提:直流RC回路における過渡現象の基礎理論に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 理論科目』
公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
半導体素子の動作原理と特徴
電子理論 · 半導体素子 / MOSFET / ダイオード / サイリスタ
半導体素子に関する記述として、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
各種半導体素子は接合構造や制御方式が異なります。バイポーラトランジスタが電流制御型であるのに対し、電界効果トランジスタ(FET)はゲート電圧で電流を制御する電圧制御型素子です。ダイオードやサイリスタのキャリア移動や端子数、バイアス条件もそれぞれの定義に基づきます。
解き方
- 各選択肢に記載されている半導体素子の基本構造、キャリアの動き、制御方式、印加電圧極性を照合します。
- MOSFETがゲート電圧による電界効果でドレイン・ソース間の電流を制御する電圧制御素子であることを確認し、正誤を判定します。
- 選択肢 1不正解
- 順バイアス時、電流はアノードからカソードへ流れますが、電子はn形(カソード)からp形(アノード)へ移動するため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 発光ダイオード(LED)は順電圧(順バイアス)を加えた際に電子と正孔が再結合して発光するため誤りです。
- 選択肢 3正解
- MOSFETはゲートに印加する電圧によってドレイン電流を制御する電圧制御形の素子であり、正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- 可変容量ダイオードは逆電圧を大きくすると空乏層の厚みが増加するため、静電容量は減少(小さく)なります。
- 選択肢 5不正解
- サイリスタはp-n-p-nの4層構造ですが、端子はアノード、カソード、ゲートの3端子素子であるため誤りです。
覚えるポイント
- FETはゲート電圧でドレイン電流を制御する電圧制御型素子、BJTはベース電流で制御する電流制御型素子です。
間違えやすいところ
- 電子の移動方向と電流の流れる方向は互いに逆向きである点を混同しないよう注意します。
出題の前提:各種半導体デバイス(ダイオード、FET、サイリスタ)の構造と動作原理に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 理論科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp)
平等磁界中における荷電粒子の運動
電磁気学 · ローレンツ力 / サイクロトロン運動 / 等速円運動
平等磁界の存在する真空かつ無重力の空間に、電子(質量m [kg]、素電荷e [C])をx 方向に初速度v [m/s]で放出する。平等磁界はz 方向(紙面の裏から表の向き)で磁束密度の大きさB [T]をもつとする。このとき、電子の運動は (ア) となり、時間T = (イ) [s]後に元の位置に戻ってくる。電子の放出直後の軌跡は破線矢印の (ウ) のようになる。一方、電子を磁界と平行なz 方向に放出すると、運動は (エ) となる。(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
磁界中を運動する荷電粒子が受けるローレンツ力は F = q(v × B) です。速度ベクトルと磁界ベクトルが直交する場合、力は常に速度と直角に働くため仕事をせず、粒子は等速円運動(向心力 mv^2/r = evB)を行います。磁界と平行に運動する場合は外積がゼロとなり力を受けません。
解き方
- 磁界に垂直に入射した電子はローレンツ力を向心力とする等速円運動を行うため、(ア)は「等速円運動」です。
- 向心力のつり合い式 m v^2 / r = e v B より軌道半径 r = mv / (eB) を求め、周期 T = 2πr / v = 2πm / (eB) から(イ)を決定します。
- 速度が+x方向、磁界が+z方向(紙面裏から表)のとき、正電荷なら-y方向に力を受けますが、電子は負電荷(-e)であるため逆の+y方向に曲がり、軌跡は「a」となります。
- 磁界に平行(z方向)に放出された電子にはローレンツ力が働かないため、初速度を維持して「等速直線運動」を行います。
- 選択肢 1不正解
- 磁界中での直交入射は単振動ではなく等速円運動であり、周期の式および平行放出時の運動も誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 運動形態が等速円運動でなく単振動とされており、軌跡も直進するbとなっており誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 周期Tの式に2πが不足しており、また負電荷の受けるローレンツ力の向きを取り違えて軌跡をcとしているため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 電子が負電荷であることを忘れてフレミングの左手の法則をそのまま適用し、軌跡をcとしているため誤りです。
- 選択肢 5正解
- 等速円運動、周期(2πm)/(eB)、電子の曲がる向きa、平行放出時の等速直線運動のすべてが正しく合致しています。
覚えるポイント
- 電子は負電荷であるため、ローレンツ力の向きはフレミングの左手の法則で求めた親指の向きと「逆向き」になります。
間違えやすいところ
- 周期 T = 2πm / (eB) は粒子の速度 v や半径 r に依存しないサイクロトロン周期となる点を確認しましょう。
出題の前提:平等磁界中の荷電粒子に働くローレンツ力および円運動方程式に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 理論科目』
公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
ダイオードを用いたクリッパ回路
電子回路 · クリッパ回路 / ダイオード / 波形整形
ダイオードD、抵抗値R [Ω]の抵抗器、及び電圧E [V]の直流電源からなるクリッパ回路に、正弦波電圧v_i = V_m sinωt [V](ただしV_m > E > 0)を入力したとき、出力電圧v_o [V]が「v_i > E のときは v_o = v_i、v_i ≦ E のときは v_o = E」となる波形(図1)が得られる回路として、正しいものの組合せを(1)~(5)から一つ選べ。ただし、ダイオードの順方向端子間電圧は0 V、逆方向電流は0 Aとする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
クリッパ回路はダイオードのスイッチング特性を利用して、一定の基準電圧(本問では直流電源E)を超える、あるいは下回る信号波形を制限(クリップ)する回路です。直列に配置されたダイオードの導通・非導通、または並列枝での導通による電位固定によって目的の波形を得ます。
解き方
- 回路(a)を検討します。Dのアノードに入力v_i、カソードに出力v_oが接続され、出力端子間にRとEの直列回路が接続されています。v_i > EではDが導通してv_o = v_iとなり、v_i ≦ EではDが遮断され開放負荷であれば電流が流れずv_o = Eを維持します。
- 回路(d)を検討します。入力側に直列抵抗Rが入り、出力側にダイオードD(カソードが上)と直流電源E(正極が上)の直列枝が並列接続されています。v_i < EのときDのアノード電位Eがカソード電位v_iより高くなりDがオンしてv_o = Eに固定されます。v_i > EではDがオフとなりv_o = v_iを出力します。
- したがって、図1の波形を満たす回路は(a)と(d)の組み合わせであると導きます。
- 選択肢 1不正解
- 回路(e)はダイオードが下向き(アノードが上)に入っているため、v_i > Eのときに導通して波形の上部がEにクリップされるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 回路(b)は直列ダイオードが逆向き(左向き)に接続されており、正の半周期で導通できないため不適切です。
- 選択肢 3正解
- 回路(a)および回路(d)の両方とも、v_i > Eでv_o = v_iとなり、v_i ≦ Eでv_o = Eとなる所望の出力波形を出力します。
- 選択肢 4不正解
- 回路(b)および回路(c)は直列ダイオードが左向きであり、図1の波形を再現できません。
- 選択肢 5不正解
- 回路(c)は直列ダイオードが逆向きであり、回路(e)は正側のピークをクリップする回路であるため誤りです。
覚えるポイント
- 並列クリッパでは、ダイオードが導通したときにその並列枝の電圧に出力電圧が固定(クリップ)されます。
間違えやすいところ
- ダイオードのアノードとカソードの向きによる導通条件(どちらの電位が高いときにオンするか)を逆にとらえないよう注意します。
出題の前提:理想ダイオードの順方向・逆方向特性およびクリッパ回路の動作理論に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 理論科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
SI組立単位と基本単位の関係
電気計測 · SI単位系 / 組立単位 / 磁束単位
固有の名称をもつSI組立単位の記号と、これと同じ内容を表す他の表し方の組合せとして、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
SI組立単位は、物理法則を表す基礎方程式(定義式)に基づいて基本単位や他の組立単位の積または商の形に換算することができます。各単位の物理的な定義式を想起することで正しい次元を確認できます。
解き方
- 各選択肢の単位に対応する物理公式を確認します。(1) Q=CVよりF=C/V、(2) P=W/tよりW=J/s、(3) I=GVよりS=A/V、(4) B=Φ/SよりT=Wb/m^2。
- (5)の磁束Wbについて、電磁誘導の法則 V = ΔΦ/Δt より [Wb] = [V] × [s] = V·s であることを確認し、V/sと表記されている(5)が誤りであると判定します。
- 選択肢 1不正解
- 静電容量C=Q/Vの関係式より、1 F = 1 C/V であり正しい組合せです。
- 選択肢 2不正解
- 電力P=W/tの関係式より、1 W = 1 J/s であり正しい組合せです。
- 選択肢 3不正解
- コンダクタンスG=I/Vの関係式より、1 S = 1 A/V であり正しい組合せです。
- 選択肢 4不正解
- 磁束密度B=Φ/Sの関係式より、1 T = 1 Wb/m^2 であり正しい組合せです。
- 選択肢 5正解
- 電磁誘導の法則 V = dΦ/dt より 1 Wb = 1 V·s であるため、V/s とする記述は誤りです。
覚えるポイント
- 磁束の単位ウェーバは 1 Wb = 1 V·s(ボルト・秒)です。商ではなく積になります。
間違えやすいところ
- V = Wb/s から Wb = V·s を変形する際の代数的な積と商の取り違えに注意しましょう。
出題の前提:国際単位系(SI)における組立単位の定義および電磁気学の基礎公式に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 理論科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp)
三相交流電源回路の抵抗電流(スイッチS1閉)
電気回路 · 三相交流 / 線間電圧 / 交流回路計算
実効値100 Vで位相がE_a, E_b, E_cの順に2π/3 radずつ遅れている三つの定電圧源、スイッチS_1, S_2、抵抗R_1 = 10 Ω, R_2 = 20 Ωからなる回路がある。スイッチS_2を開いた状態でスイッチS_1を閉じたとき、R_1 [Ω]の抵抗に流れる電流I_1の実効値[A]として、最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
対称三相交流電源において、位相差が 2π/3 rad(120°)ある二つの相電圧 E_b と E_c の差電圧(線間電圧)の大きさは、相電圧の実効値の √3 倍となります。オームの法則より、抵抗に流れる電流の実効値は印加電圧の実効値を抵抗値で割ることで求まります。
解き方
- 回路図よりS_2を開きS_1を閉じたとき、抵抗R_1の両端には電圧源E_bとE_cが逆極性で直列に印加され、端子間電圧が E_b - E_c となることを確認します。
- 相電圧の実効値が100 V、位相差が120°であることから、線間電圧の大きさ |E_b - E_c| = 100 × √3 ≒ 173.2 V を算出します。
- オームの法則 I_1 = |E_b - E_c| / R_1 = 173.2 / 10 = 17.32 A を計算し、最も近い値として17.3 Aを選択します。
- 選択肢 1不正解
- 2相間の電位差はゼロにはならず、√3倍の線間電圧が発生するため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 100 / (√3 × 10) ≒ 5.77 A のように誤って√3で除算した計算結果であり不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 相電圧100 Vをそのまま抵抗10 Ωに適用した計算(100/10=10 A)であり、相間電圧の√3倍が考慮されておらず誤りです。
- 選択肢 4正解
- 線間電圧173.2 Vを抵抗10 Ωで割った17.3 Aであり、正解です。
- 選択肢 5不正解
- 二つの電源電圧を単純加算した200 Vを10 Ωで割った計算結果であり、120°の位相差を考慮していないため誤りです。
覚えるポイント
- 対称三相交流の線間電圧の大きさは、相電圧の大きさの √3 倍(約1.732倍)になります。
間違えやすいところ
- 相電圧100 Vをそのまま使って 100/10 = 10 A と計算してしまう誤りに注意します。
出題の前提:対称三相交流起電力のベクトル差と線間電圧の計算理論に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 理論科目』
公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
三相交流電源回路の消費電力(スイッチS2閉)
電気回路 · 三相交流 / ベクトル和 / 消費電力
実効値100 Vで位相がE_a, E_b, E_cの順に2π/3 radずつ遅れている三つの定電圧源、スイッチS_1, S_2、抵抗R_1 = 10 Ω, R_2 = 20 Ωからなる回路において、スイッチS_1を開いた状態でスイッチS_2を閉じたとき、R_2 [Ω]の抵抗で消費される電力の値[W]として、最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
対称三相電源の起電力ベクトルは和がゼロ(E_a + E_b + E_c = 0)となります。したがって二つの相の和は残る一相の逆位相ベクトル(E_a + E_b = -E_c)に等しくなります。回路の接続経路に沿ってキルヒホッフの電圧則を適用し、抵抗にかかる合成電圧ベクトルを求めて電力を計算します。
解き方
- S_1が開きS_2が閉じた状態において、R_2の両端に印加される電圧を電源の接続経路から V_R2 = E_a + E_b - E_c として立式します。
- 対称三相起電力の関係式 E_a + E_b + E_c = 0 から E_a + E_b = -E_c を代入し、V_R2 = -2E_c と変形して電圧の実効値が 2 × 100 = 200 V であることを導きます。
- 消費電力の公式 P = V^2 / R_2 に代入して、P = 200^2 / 20 = 40000 / 20 = 2000 W を算出します。
- 選択肢 1不正解
- 各電源の起電力が相殺されず200 Vの電圧が加わるため、電力はゼロになりません。
- 選択肢 2不正解
- 印加電圧を100 Vと誤認した場合の計算(100^2 / 20 = 500 W)であり誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 線間電圧173.2 Vが印加されると誤認した場合の計算((√3×100)^2 / 20 = 1500 W)であり不適切です。
- 選択肢 4正解
- 合成印加電圧の実効値が200 Vとなり、P = 200^2 / 20 = 2000 W と正しく求まります。
- 選択肢 5不正解
- 300 Vが印加されると誤って計算した値(300^2 / 20 = 4500 W)であり誤りです。
覚えるポイント
- 対称三相交流の性質 E_a + E_b + E_c = 0 を利用すると、E_a + E_b = -E_c と置き換えて容易に合成電圧を計算できます。
間違えやすいところ
- 線間電圧173.2 Vがそのまま印加されると思い込み、1500 Wを選んでしまうミスに注意が必要です。回路のループを正しく追跡して電位差を確認します。
出題の前提:対称三相交流ベクトルの合成関係および抵抗の消費電力公式に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 理論科目』
公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
エミッタホロワ回路の直流動作点解析
電子回路 · トランジスタ / エミッタホロワ / バイアス回路 / 直流動作点
図1のエミッタホロワ回路において、$V_{CC} = 10\text{ V}$、$R_1 = 18\text{ k}\Omega$、$R_2 = 82\text{ k}\Omega$ とする。動作点におけるエミッタ電流を $1\text{ mA}$ としたい。抵抗 $R_E$ の値 $[\text{k}\Omega]$ として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。ただし、動作点において、ベース電流は $R_2$ を流れる直流電流より十分小さく無視できるものとし、ベース-エミッタ間電圧は $0.7\text{ V}$ とする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
エミッタホロワ(コレクタ接地)回路の直流バイアスにおいて、ベース電流がブリーダ電流に対して無視できる場合、ベース電位は分圧回路の式で決定されます。エミッタ電位はベース電位からベース-エミッタ間順方向電圧降下(約0.7 V)を引いた値となり、エミッタ抵抗値はエミッタ電位を希望するエミッタ電流で除算することで求められます。
解き方
- ベース電流を無視し、抵抗分圧によってベース電位 $V_B = 10 \times \frac{82}{18+82} = 8.2\text{ V}$ を算出する。
- ベース-エミッタ間電圧 $V_{BE} = 0.7\text{ V}$ を用いてエミッタ電位 $V_E = 8.2 - 0.7 = 7.5\text{ V}$ を求める。
- オームの法則 $R_E = \frac{V_E}{I_E} = \frac{7.5}{1\times 10^{-3}} = 7.5\text{ k}\Omega$ より抵抗値を決定する。
- 選択肢 1不正解
- 分圧比の計算や $V_{BE}$ の引き算を誤った計算結果であり、1.3 kΩは不適です。
- 選択肢 2不正解
- 分圧抵抗の比率を取り違えるなどの誤計算であり、3.0 kΩは不適です。
- 選択肢 3正解
- $V_B = 8.2\text{ V}$、$V_E = 7.5\text{ V}$ より、$R_E = 7.5\text{ V} / 1\text{ mA} = 7.5\text{ k}\Omega$ となり正しい値です。
- 選択肢 4不正解
- オームの法則の適用や計算手順の誤りによる数値であり、13 kΩは不適です。
- 選択肢 5不正解
- 電流の単位(mAからAへの換算)の桁を誤った結果であり、75 kΩは不適です。
覚えるポイント
- エミッタホロワの直流バイアスでは $V_E = V_B - V_{BE}$ となること。
間違えやすいところ
- ベース電位を分圧する際に $R_1$ と $R_2$ の位置を取り違えて分圧比を逆に計算してしまう誤り。
出題の前提:問題文および図1の回路定数、前提条件に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 理論科目』
公式問題 p.22 ↗(www.shiken.or.jp)
エミッタホロワ回路の交流入力インピーダンス
電子回路 · 小信号等価回路 / 入力インピーダンス / エミッタホロワ / hパラメータ
図2は、エミッタホロワ回路の交流等価回路である。ただし、使用する周波数において図1の二つのコンデンサのインピーダンスが十分に小さい場合を考えている。ここで、$h_{ie} = 2.5\text{ k}\Omega$、$h_{fe} = 100$ であり、$R_E$ は小問(a)で求めた値($7.5\text{ k}\Omega$)とする。入力インピーダンス $\frac{v_i}{i_i}$ の値 $[\text{k}\Omega]$ として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。ただし、$v_i$ と $i_i$ はそれぞれ図2に示す入力電圧と入力電流である。
解答・解説を表示
解答
2
解説
エミッタホロワのトランジスタ単体の入力インピーダンスは、ベース電流がエミッタ抵抗で $(1+h_{fe})$ 倍に増幅される効果により非常に高くなります($[h_{ie} + (1+h_{fe})R_E]$)。しかし、交流等価回路では入力端子にバイアス分圧抵抗の並列抵抗 $R_1 \parallel R_2$ が並列に接続されるため、回路全体の交流入力インピーダンスは概ねこのバイアス合成抵抗によって制限されます。
解き方
- トランジスタ内部を見込んだインピーダンス $Z_b = h_{ie} + (1 + h_{fe})R_E = 2.5 + 101 \times 7.5 = 760\text{ k}\Omega$ を算出する。
- バイアス抵抗の並列合成値 $R_B = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{18 \times 82}{100} = 14.76\text{ k}\Omega$ を算出する。
- 全体の並列インピーダンス $Z_i = R_B \parallel Z_b \approx 14.5\text{ k}\Omega$ を計算し、最も近い選択肢 15 kΩ を選定する。
- 選択肢 1不正解
- $h_{ie} = 2.5\text{ k}\Omega$ だけを考慮した値であり、バイアス抵抗やエミッタ帰還効果を正しく反映していません。
- 選択肢 2正解
- バイアス抵抗の並列合成値約14.8 kΩとトランジスタ入力インピーダンス約760 kΩの並列合成により、約15 kΩが得られます。
- 選択肢 3不正解
- 並列計算や抵抗値の取り違えによる誤った中間値です。
- 選択肢 4不正解
- 計算手順の誤りにより導出された不適な値です。
- 選択肢 5不正解
- トランジスタ内部の入力インピーダンス $h_{fe} R_E \approx 750\text{ k}\Omega$ のみを考え、並列のバイアス抵抗 $R_1 \parallel R_2$ を忘れた場合の誤りです。
覚えるポイント
- エミッタホロワ全体の入力インピーダンスは、バイアス抵抗 $R_1 \parallel R_2$ とトランジスタ入力インピーダンスの並列になること。
間違えやすいところ
- トランジスタ自体の高い入力インピーダンス(約750 kΩ)だけを答えてしまい、外付けのバイアス分圧抵抗の並列を無視してしまうこと。
出題の前提:問題文および図2の交流等価回路に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 理論科目』
公式問題 p.23 ↗(www.shiken.or.jp)
複合誘電体平行板コンデンサの電位分布
静電気 · 平行板コンデンサ / 誘電体 / 電位分布 / 電界の強さ
空気(比誘電率1)で満たされた極板間距離 $5d\text{ [m]}$ の平行板コンデンサがある。図のように、一方の極板と大地との間に電圧 $V_0\text{ [V]}$ の直流電源を接続し、極板と同形同面積で厚さ $4d\text{ [m]}$ の固体誘電体(比誘電率4)を極板と接するように挿入し、他方の極板を接地した。極板間の電位分布を表すグラフ(縦軸:電位 $V\text{ [V]}$、横軸:電源が接続された極板からの距離 $x\text{ [m]}$)として、最も近いものを図中の(1)~(5)のうちから一つ選べ。ただし、コンデンサの端効果は無視できるものとする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
境界条件により、電極に挟まれた直列誘電体層では電束密度 $D$ が連続して等しく保たれます。電界の強さは $E = D/\varepsilon$ であり、誘電率に反比例します。電位分布の傾きの大きさは電界 $|dV/dx| = E$ を表すため、比誘電率が大きい領域では電位の傾きが緩やかになり、比誘電率が小さい(空気)領域では傾きが急になります。
解き方
- 電束密度一定の条件から各領域の電界比 $E_2 = 4E_1$ を導く。
- 全電圧の関係式 $V_0 = E_1(4d) + E_2(d) = 8E_1 d$ から、誘電体領域での電圧降下が $0.5V_0$ であることを算出する。
- 境界点 $x=4d$ での電位が $0.5V_0$ となり、$x=5d$ で $0\text{ V}$ に達する直線変化を示すグラフ(3)を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 境界 $x=4d$ での電位が高すぎ、空気層での傾きの急峻さが過大に表現されています。
- 選択肢 2不正解
- 境界 $x=4d$ での電位が $0.5V_0$ より低く、電界の比率が正しく反映されていません。
- 選択肢 3正解
- $x=0$ で $V_0$、$x=4d$ で $0.5V_0$、$x=5d$ で $0\text{ V}$ となり、空気領域での傾きが誘電体内の4倍となっている正しいグラフです。
- 選択肢 4不正解
- $x=0$ での初期電位が電源電圧 $V_0$ に達しておらず不適です。
- 選択肢 5不正解
- $x=0$ での電位が接地電位付近になっており、境界条件に反します。
覚えるポイント
- 直列誘電体では電束密度 $D$ が一定であり、電界 $E$ は比誘電率に反比例すること。
間違えやすいところ
- 厚さが $4d$ と $d$ で $4:1$、比誘電率が $4$ と $1$ であることから電圧降下がそれぞれ半分ずつ($0.5V_0$)になることを見落とすこと。
出題の前提:電磁気学における誘電体の境界条件および電位・電界の定義に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 理論科目』
公式問題 p.24 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.25 ↗(www.shiken.or.jp)
複合誘電体平行板コンデンサの誘電率計算
静電気 · 平行板コンデンサ / 比誘電率 / 電界強度 / 電位差
問17の条件において、$V_0 = 10\text{ kV}$、$d = 1\text{ mm}$ とし、比誘電率4の固体誘電体を比誘電率 $\varepsilon_r$ の固体誘電体に差し替え、空気ギャップの電界の強さが $2.5\text{ kV/mm}$ となったとき、$\varepsilon_r$ の値として最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
各層の電位差の和は全印加電圧に等しくなります($V_0 = V_{\text{diel}} + V_{\text{air}}$)。また、各層で電界が一様であるため $V = E \times t$ が成立します。さらに、境界面で電束密度 $D = \varepsilon E$ が連続であるため、比誘電率は電界の比率 $\varepsilon_r = E_{\text{air}} / E_{\text{diel}}$ から算出できます。
解き方
- 空気ギャップの電圧降下 $V_{\text{air}} = 2.5\text{ kV/mm} \times 1\text{ mm} = 2.5\text{ kV}$ を求める。
- 固体誘電体の電圧降下 $V_{\text{diel}} = 10 - 2.5 = 7.5\text{ kV}$ を求め、その電界 $E_{\text{diel}} = \frac{7.5\text{ kV}}{4\text{ mm}} = 1.875\text{ kV/mm}$ を算出する。
- 電束密度連続性から比誘電率 $\varepsilon_r = \frac{E_{\text{air}}}{E_{\text{diel}}} = \frac{2.5}{1.875} \approx 1.33$ を求める。
- 選択肢 1不正解
- 比の逆数や計算手順を取り違えた誤った値です。
- 選択肢 2不正解
- 空気と同じ比誘電率1.00であり、誘電体内の電界条件と一致しません。
- 選択肢 3正解
- $\varepsilon_r = \frac{2.5\text{ kV/mm}}{1.875\text{ kV/mm}} = \frac{4}{3} \approx 1.33$ であり、最も近い値です。
- 選択肢 4不正解
- 電圧の配分計算等を誤った結果による数値です。
- 選択肢 5不正解
- 厚さの比率4を考慮し忘れた場合などに生じる不適な値です。
覚えるポイント
- 直列誘電体コンデンサでは全電圧が各層の電位差の和となり、各層の電束密度が等しいこと。
間違えやすいところ
- 誘電体の厚さが $4d = 4\text{ mm}$ であることを考慮せず、$1\text{ mm}$ あたりの電圧降下と混同してしまうこと。
出題の前提:問題文の設定値および静電界の基本法則に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 理論科目』
公式問題 p.25 ↗(www.shiken.or.jp)
電圧計の内部抵抗と測定値による抵抗値の算出
電気計測 · 直流測定 / 内部抵抗 / 電圧計 / 定電流源
内部抵抗が $15\text{ k}\Omega$ の $150\text{ V}$ 測定端子と内部抵抗が $10\text{ k}\Omega$ の $100\text{ V}$ 測定端子をもつ永久磁石可動コイル形直流電圧計がある。この直流電圧計を使用して、図のように、電流 $I\text{ [A]}$ の定電流源で電流を流して抵抗 $R$ の両端の電圧を測定した。測定Ⅰ:$150\text{ V}$ の測定端子で測定したところ、直流電圧計の指示値は $101.0\text{ V}$ であった。測定Ⅱ:$100\text{ V}$ の測定端子で測定したところ、直流電圧計の指示値は $99.00\text{ V}$ であった。抵抗 $R$ の抵抗値 $[\Omega]$ として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。ただし、測定に用いた機器の指示値に誤差はないものとする。
解答・解説を表示
解答
5
解説
定電流源に抵抗 $R$ と電圧計が並列接続された回路では、定電流源の全電流が抵抗 $R$ と電圧計の内部抵抗に分流します。電圧計の端子レンジを変えると内部抵抗が変化するため分流比が変わり、指示値が変化します。2つの異なるレンジにおける関係式を連立させることで、未知の抵抗値 $R$ を求めることができます。
解き方
- 測定Ⅰおよび測定Ⅱについて、定電流 $I$ を表すキルヒホッフの電流則の式 $I = \frac{V_1}{R} + \frac{V_1}{r_1} = \frac{V_2}{R} + \frac{V_2}{r_2}$ を立てる。
- 式を変形して $\frac{V_1 - V_2}{R} = \frac{V_2}{r_2} - \frac{V_1}{r_1}$ を導く。
- 与えられた各数値を代入して $R = \frac{2.0}{\frac{99}{10000} - \frac{101}{15000}} = \frac{30000}{47.5} \approx 632\ \Omega$ を算出する。
- 選択肢 1不正解
- 内部抵抗の差の取り扱いなどを誤った計算結果であり、241 Ωは不適です。
- 選択肢 2不正解
- 電圧差や内部抵抗比の取り違いによる誤った値です。
- 選択肢 3不正解
- 並列抵抗の分流計算を誤った結果であり、362 Ωは不適です。
- 選択肢 4不正解
- 計算途中の端数処理や定数誤りによる不適な値です。
- 選択肢 5正解
- キルヒホッフの電流則に基づく連立方程式を正しく解くことで約632 Ωが導かれます。
覚えるポイント
- 定電流源回路では、負荷に並列接続された測定器の内部抵抗への分流を考慮した方程式を立てること。
間違えやすいところ
- 定電圧源と勘違いして電圧降下の式を立ててしまうこと、または単位(kΩとΩ)を揃えずに計算してしまうこと。
出題の前提:永久磁石可動コイル形計器の直流測定原理および回路方程式に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 理論科目』
公式問題 p.26 ↗(www.shiken.or.jp)
定電流源の電流値の算出
電気計測 · 直流測定 / 内部抵抗 / 定電流源 / 分流
問18の条件において、電流 $I$ の値 $[\text{A}]$ として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
全体の定電流 $I$ は、抵抗 $R$ を流れる電流 $I_R = V / R$ と電圧計の内部抵抗を流れる電流 $I_V = V / r$ の和($I = I_R + I_V$)として求められます。小問(a)で求めた $R$ の値を代入することで、測定Ⅰまたは測定Ⅱのいずれの条件からでも同一の電流値が得られます。
解き方
- 小問(a)で求めた抵抗値 $R = \frac{12000}{19} \approx 631.6\ \Omega$ を確認する。
- 測定Ⅱの条件に代入し、$I = \frac{V_2}{R} + \frac{V_2}{r_2} = \frac{99.00}{631.6} + \frac{99.00}{10000}$ を計算する。
- 抵抗に流れる電流約 $0.157\text{ A}$ と電圧計を流れる電流約 $0.010\text{ A}$ を合算して約 $0.17\text{ A}$ を算出する。
- 選択肢 1不正解
- 抵抗値を2倍に見積もるなど分流計算を誤った結果であり不適です。
- 選択肢 2正解
- $I = 0.15675 + 0.00990 = 0.16665\text{ A}$ より、最も近い値は 0.17 A です。
- 選択肢 3不正解
- 内部抵抗の影響を過大に見積もった場合の不適な値です。
- 選択肢 4不正解
- 抵抗値や電圧値の適用を誤った計算結果です。
- 選択肢 5不正解
- 計算手順の誤りによる不適な数値です。
覚えるポイント
- キルヒホッフの第1法則により、全電流は各並列ブランチの電流の総和に等しいこと。
間違えやすいところ
- 抵抗 $R$ を流れる電流のみを計算し、電圧計に分流した電流を足し忘れること。
出題の前提:問題文およびキルヒホッフの法則に基づく。
出典:電気技術者試験センター『平成30年度第三種電気主任技術者試験 理論科目』
公式問題 p.26 ↗(www.shiken.or.jp)
平成30年度第三種電気主任技術者試験 理論科目
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した平成30年度第三種電気主任技術者試験 理論科目の問題・解答資料です。