平成29年度第三種電気主任技術者試験 法規科目の概要
事業用電気工作物の技術基準への適合(電気事業法)
電気事業法 · 事業用電気工作物 / 技術基準適合義務 / 技術基準適合命令
次の文章は、「電気事業法」における事業用電気工作物の技術基準への適合に関する記述の一部である。 a 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように[ (ア) ]しなければならない。 b 上記aの主務省令で定める技術基準では、次に掲げるところによらなければならない。 ① 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。 ② 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は[ (イ) ]的な障害を与えないようにすること。 ③ 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。 ④ 事業用電気工作物が一般送配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。 c 主務大臣は、事業用電気工作物が上記aの主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を[ (ウ) ]すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
電気事業法第39条では事業用電気工作物の技術基準適合義務を定めており、設置者には適合する状態を「維持」することが課されています。また電磁誘導障害等の防止の観点から「電気的又は磁気的な障害」を与えないことが要件とされ、技術基準適合命令を定めた第40条では、違反時に修理・改造・移転・「一時停止」命課や使用制限ができると規定されています。
解き方
- 法第39条第1項を確認すると、「事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない」と定められており、(ア)は「維持」です。
- 法第39条第2項第2号を確認すると、「他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること」と定められており、(イ)は「磁気」です。
- 法第40条を確認すると、「修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる」と規定されており、(ウ)は「一時停止」です。
- 選択肢 1不正解
- (ア)が「設置」となっているため誤りです。法律上は「維持」しなければならないと定められています。
- 選択肢 2不正解
- (イ)が「熱」、(ウ)が「禁止」となっているため誤りです。正しくは(イ)が「磁気」、(ウ)が「一時停止」です。
- 選択肢 3不正解
- (ア)、(イ)、(ウ)のすべてが誤りです。正しくは(ア)が「維持」、(イ)が「磁気」、(ウ)が「一時停止」です。
- 選択肢 4正解
- (ア)が「維持」、(イ)が「磁気」、(ウ)が「一時停止」で、電気事業法第39条及び第40条の条文に完全に一致しています。
- 選択肢 5不正解
- (ア)が「設置」、(イ)が「熱」となっているため誤りです。正しくは(ア)が「維持」、(イ)が「磁気」です。
覚えるポイント
- 事業用電気工作物は「維持」義務があり、技術基準適合命令では使用の「一時停止」を命じることができます。
間違えやすいところ
- 設置時の義務と誤解して(ア)を「設置」としたり、行政処分として「禁止」を命じると混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:電気事業法第39条、第40条(平成29年4月1日現在施行)
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
目的・特殊電気工事・認定電気工事従事者(電気工事士法)
電気工事士法 · 電気工事士法 / 特殊電気工事 / 認定電気工事従事者 / 自家用電気工作物
次の文章は、「電気工事士法」及び「電気工事士法施行規則」に基づく、同法の目的、特殊電気工事及び簡易電気工事に関する記述である。 a この法律は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もつて電気工事の[ (ア) ]による[ (イ) ]の発生の防止に寄与することを目的とする。 b この法律における自家用電気工作物に係る電気工事のうち特殊電気工事(ネオン工事又は[ (ウ) ]をいう。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者でなければ、その作業(特種電気工事資格者が従事する特殊電気工事の作業を補助する作業を除く。)に従事することができない。 c この法律における自家用電気工作物(電線路に係るものを除く。以下同じ。)に係る電気工事のうち電圧[ (エ) ]V以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事については、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者は、その作業に従事することができる。 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
電気工事士法第1条で目的として「電気工事の欠陥による災害の発生の防止」が明記されています。また自家用電気工作物のうち特種電気工事資格者認定証が必要な「特殊電気工事」は「ネオン工事」と「非常用予備発電装置設置工事」の2種類です。また簡易電気工事(認定電気工事従事者が従事可能)の対象は自家用電気工作物のうち電圧「600V以下」で使用する設備(電線路を除く)です。
解き方
- 法第1条(目的)の規定より、「電気工事の欠陥による災害の発生の防止」であるため、(ア)は「欠陥」、(イ)は「災害」です。
- 法施行規則第2条の2(特殊電気工事)を確認すると、特殊電気工事は「ネオン工事」及び「非常用予備発電装置設置工事」と定められているため、(ウ)は「非常用予備発電装置設置工事」です。
- 法第3条第4項(電気工事士等)を確認すると、「電圧600V以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事(簡易電気工事)」と規定されているため、(エ)は「600」です。
- 選択肢 1不正解
- (ア)が「不良」、(ウ)が「内燃力発電装置設置工事」となっているため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が「不良」、(イ)が「事故」、(ウ)が「内燃力発電装置設置工事」、(エ)が「400」となっているため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (イ)が「事故」、(エ)が「400」となっているため誤りです。正しくは(イ)が「災害」、(エ)が「600」です。
- 選択肢 4正解
- (ア)「欠陥」、(イ)「災害」、(ウ)「非常用予備発電装置設置工事」、(エ)「600」で法及び施行規則の記述とすべて合致しています。
- 選択肢 5不正解
- (イ)が「事故」、(ウ)が「内燃力発電装置設置工事」、(エ)が「400」となっているため誤りです。
覚えるポイント
- 特殊電気工事は「ネオン工事」と「非常用予備発電装置設置工事」の2つ、簡易電気工事の対象電圧は「600V以下」です。
間違えやすいところ
- 目的規定の文言で「事故」ではなく「災害の発生の防止」である点、電圧が低圧の上限である「600V」である点を見落とさないようにします。
出題の前提:電気工事士法第1条、第3条第4項、電気工事士法施行規則第2条の2(平成29年4月1日現在施行)
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
公害等の防止(電気設備技術基準)
電気設備技術基準 · 公害等の防止 / 準用規定 / 変圧器の絶縁油流出防止 / 急傾斜地崩壊危険区域 / ポリ塩化ビフェニル(PCB)
次の文章は、「電気設備技術基準」における公害等の防止に関する記述の一部である。 a 発電用[ (ア) ]設備に関する技術基準を定める省令の公害の防止についての規定は、変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に設置する電気設備又は電力保安通信設備に附属する電気設備について準用する。 b 中性点[ (イ) ]接地式電路に接続する変圧器を設置する箇所には、絶縁油の構外への流出及び地下への浸透を防止するための措置が施されていなければならない。 c 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内に施設する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気設備、電線路又は電力保安通信設備は、当該区域内の急傾斜地の崩壊[ (ウ) ]するおそれがないように施設しなければならない。 d ポリ塩化ビフェニルを含有する[ (エ) ]を使用する電気機械器具及び電線は、電路に施設してはならない。 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
電気設備技術基準第19条(公害等の防止)では、変電所等の電気設備における騒音・振動等の公害防止について「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令」の規定を準用しています。また、大量の絶縁油を使用する中性点「直接」接地式電路の変圧器には油流出防止措置(油止めなど)が義務付けられており、急傾斜地崩壊危険区域では崩壊を「助長し又は誘発」しない施設方法が求められ、PCBを含有する「絶縁油」の施設は禁止されています。
解き方
- 省令第19条第1項を確認すると、「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の公害の防止についての規定は…準用する」とあり、(ア)は「火力」です。
- 同条第2項を確認すると、「中性点直接接地式電路に接続する変圧器を設置する箇所には、絶縁油の構外への流出及び地下への浸透を防止するための措置が施されていなければならない」とあり、(イ)は「直接」です。
- 同条第3項を確認すると、「急傾斜地の崩壊を助長し又は誘発するおそれがないように施設しなければならない」とあり、(ウ)は「を助長し又は誘発」です。
- 同条第4項を確認すると、「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気機械器具及び電線は、電路に施設してはならない」とあり、(エ)は「絶縁油」です。
- 選択肢 1不正解
- (ア)が「電気」、(ウ)が「による損傷が発生」、(エ)が「冷却材」となっているため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (イ)が「抵抗」となっているため誤りです。正しくは「直接」接地式電路です。
- 選択肢 3不正解
- (ア)が「電気」、(エ)が「冷却材」となっているため誤りです。正しくは(ア)が「火力」、(エ)が「絶縁油」です。
- 選択肢 4不正解
- (ア)が「電気」、(イ)が「抵抗」、(ウ)が「による損傷が発生」となっているため誤りです。
- 選択肢 5正解
- (ア)「火力」、(イ)「直接」、(ウ)「を助長し又は誘発」、(エ)「絶縁油」であり、電気設備技術基準第19条の規定と完全に一致しています。
覚えるポイント
- 油流出防止措置が義務付けられる変圧器は「中性点直接接地式電路」に接続される変圧器です。
間違えやすいところ
- 絶縁油流出防止の対象を「抵抗接地式」と混同したり、準用される省令を「電気」設備省令と取り違えやすい点に注意が必要です。
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令第19条(平成29年4月1日現在施行)
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
ガス絶縁機器等の危険の防止(電気設備技術基準)
電気設備技術基準 · ガス絶縁機器 / 圧縮空気装置 / 安全弁 / 絶縁ガス / 電気設備技術基準第33条
次の文章は、「電気設備技術基準」におけるガス絶縁機器等の危険の防止に関する記述である。 発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設するガス絶縁機器(充電部分が圧縮絶縁ガスにより絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。)及び開閉器又は遮断器に使用する圧縮空気装置は、次により施設しなければならない。 a 圧力を受ける部分の材料及び構造は、最高使用圧力に対して十分に耐え、かつ、[ (ア) ]であること。 b 圧縮空気装置の空気タンクは、耐食性を有すること。 c 圧力が上昇する場合において、当該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を[ (イ) ]させる機能を有すること。 d 圧縮空気装置は、主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動的に回復させる機能を有すること。 e 異常な圧力を早期に[ (ウ) ]できる機能を有すること。 f ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは、可燃性、腐食性及び[ (エ) ]性のないものであること。 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
電気設備技術基準第33条では、高圧のガスや空気を扱うガス絶縁機器(GISなど)および圧縮空気装置の安全確保要件を定めています。耐圧強度の確保(安全なものであること)、安全弁等による最高使用圧力到達前の圧力低下機能、圧力計や警報による異常圧力の早期検知、そして使用する絶縁ガス(六フッ化硫黄SF6など)が可燃性・腐食性・有毒性のないものであることが規定されています。
解き方
- 省令第33条第1号を確認すると、「圧力を受ける部分の材料及び構造は、最高使用圧力に対して十分に耐え、かつ、安全なものであること」と規定されており、(ア)は「安全なもの」です。
- 同条第3号を確認すると、「圧力が上昇する場合において、当該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること」と規定されており、(イ)は「低下」です。
- 同条第5号を確認すると、「異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること」と規定されており、(ウ)は「検知」です。
- 同条第6号を確認すると、「ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは、可燃性、腐食性及び有毒性のないものであること」と規定されており、(エ)は「有毒」です。
- 選択肢 1正解
- (ア)「安全なもの」、(イ)「低下」、(ウ)「検知」、(エ)「有毒」であり、電気設備技術基準第33条の規定と完全に一致しています。
- 選択肢 2不正解
- (ウ)が「減圧」、(エ)が「爆発」となっているため誤りです。正しくは(ウ)が「検知」、(エ)が「有毒」です。
- 選択肢 3不正解
- (ア)が「耐火性のもの」、(イ)が「抑制」、(エ)が「爆発」となっているため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)、(イ)、(ウ)、(エ)のすべてが誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (ア)が「耐火性のもの」となっているため誤りです。正しくは「安全なもの」です。
覚えるポイント
- ガス絶縁機器の絶縁ガスは「可燃性、腐食性及び有毒性のないもの」である必要があります。代表的なSF6ガスはこの性質を満たします。
間違えやすいところ
- 最高使用圧力に到達する以前に行う動作を「抑制」や「減圧」と記憶違いしたり、(エ)を「爆発性」と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令第33条(平成29年4月1日現在施行)
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
発電用風力設備に関する技術基準(安全な状態の確保及び雷撃保護)
電気関係法規 · 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 / 風車の安全確保 / 雷撃からの保護
「発電用風力設備に関する技術基準を定める省令」に基づき、風車の安全確保及び雷撃からの保護に関する記述について、空欄(ア)~(エ)に当てはまる語句の組合せとして正しいものを1つ選べ。 a 風車(一般用電気工作物を除く)は、次の場合に安全かつ自動的に停止するような措置を講じなければならない。 ① (ア) が著しく上昇した場合 ② 風車の (イ) の機能が著しく低下した場合 b 最高部の (ウ) からの高さが 20 m を超える発電用風力設備には、 (エ) から風車を保護するような措置を講じなければならない。ただし、周囲の状況によって (エ) が風車を損傷するおそれがない場合においてはこの限りでない。
解答・解説を表示
解答
4
解説
発電用風力設備は、暴風時などの過回転によるブレードやタワーの機械的損害を防ぐため、回転速度上昇時や制御装置の機能低下時に確実に自動停止する機構を備える必要があります。また、背の高い構造物であるため、地表から最高部までの高さが20mを超える設備には建築基準法等と同様の考え方で避雷・雷撃保護措置が求められます。
解き方
- 風車の安全停止条件について省令第5条の規定を確認し、回転速度の上昇と制御装置の機能低下であることを特定する。
- 保護対策の基準となる高さの起算点と対象外力を省令第7条から確認し、地表からの高さ20m超に対する雷撃保護であることを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 高さの基準は「ロータ最低部」ではなく「地表」からの高さであるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 停止要因は発電電圧ではなく「回転速度」の上昇、および「制御装置」の機能低下であるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (ア)は回転速度であり、高さの起算点は地表、保護対象の外力は雷撃であるため誤りです。
- 選択肢 4正解
- (ア)回転速度、(イ)制御装置、(ウ)地表、(エ)雷撃のすべての組み合わせが省令の条文と合致しています。
- 選択肢 5不正解
- (イ)は制御装置、(ウ)は地表、(エ)は雷撃が入るべき文脈であるため誤りです。
覚えるポイント
- 風力技術基準:過回転(回転速度著しく上昇)・制御装置機能低下で自動停止
- 風力発電設備の雷撃保護義務は最高部が「地表から20mを超える」もの
間違えやすいところ
- 高さの基準をブレード最下点(ロータ最低部)と混同しないこと
- 停止条件を電圧の異常ではなく回転速度の過上昇と結びつけて記憶すること
出題の前提:発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 第5条(安全な状態の確保)、第7条(雷撃からの保護)
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
電気設備技術基準の解釈における用語の定義
電気関係法規 · 電気設備技術基準の解釈 / 第1条 用語の定義 / 電気使用場所 / 需要場所 / 造営物 / 工作物
「電気設備技術基準の解釈」第1条における用語の定義に関する次の記述について、空欄(ア)~(エ)に当てはまる語句の組合せとして正しいものを1つ選べ。 a 「 (ア) 」とは、電気を使用するための電気設備を施設した、1の建物又は1の単位をなす場所をいう。 b 「 (イ) 」とは、 (ア) を含む1の構内又はこれに準ずる区域であって、発電所、変電所及び開閉所以外のものをいう。 c 「引込線」とは、架空引込線及び (イ) の (ウ) の側面等に施設する電線であって、当該 (イ) の引込口に至るものをいう。 d 「 (エ) 」とは、人により加工された全ての物体をいう。 e 「 (ウ) 」とは、 (エ) のうち、土地に定着するものであって、屋根及び柱又は壁を有するものをいう。
解答・解説を表示
解答
5
解説
電技解釈における場所や設備の定義は厳密に規定されています。「工作物」は人により加工された全ての物体を指す最も広い概念であり、そのうち土地に定着し屋根・柱・壁を有するものが「造営物」です。また、実際に電気を使う場所そのものが「電気使用場所」であり、それを含む構内全体が「需要場所」と定義されます。
解き方
- aおよびbの記述から、電気設備を施設した1単位の場所が「電気使用場所」、それを含む構内が「需要場所」であることを判定する。
- dおよびeの記述から、人により加工された全ての物体が「工作物」、土地定着かつ屋根・柱・壁を持つものが「造営物」であることを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 電気使用場所と需要場所、および工作物と建造物の位置関係が定義と異なっており不適です。
- 選択肢 2不正解
- (ウ)と(エ)の包含関係が逆転しており、人により加工された全ての物体は造営物ではなく工作物です。
- 選択肢 3不正解
- (ア)は需要場所ではなく電気使用場所であり、(イ)が需要場所です。
- 選択肢 4不正解
- 電気使用場所と需要場所の指定が逆であり、人により加工された全物体は工作物であるため誤りです。
- 選択肢 5正解
- (ア)電気使用場所、(イ)需要場所、(ウ)造営物、(エ)工作物の組み合わせが電技解釈第1条の規定と完全に一致しています。
覚えるポイント
- 電気使用場所(1の建物・単位) ⊂ 需要場所(構内全体)
- 工作物(加工された全物体) ⊃ 造営物(土地定着・屋根や柱・壁あり)
間違えやすいところ
- 「電気使用場所」と「需要場所」の内外包含関係を取り違えないこと
- 「造営物」と「建造物」の条文上の定義を混同しないこと(本問の定義は造営物)
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第1条(用語の定義)
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧幹線の過電流遮断器の施設制限と省略条件
電気関係法規 · 電気設備技術基準の解釈 / 第148条 / 低圧幹線 / 過電流遮断器の省略条件 / 太陽電池
「電気設備技術基準の解釈」における低圧幹線の施設に関する次の記述について、空欄(ア)~(エ)に当てはまる語句及び数値の組合せとして正しいものを1つ選べ。 低圧幹線の電源側電路には、当該低圧幹線を保護する過電流遮断器を施設すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 a 低圧幹線の許容電流が、当該低圧幹線の電源側に接続する他の低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の 55 %以上である場合 b 過電流遮断器に直接接続する低圧幹線又は上記aに掲げる低圧幹線に接続する長さ (ア) m以下の低圧幹線であって、当該低圧幹線の許容電流が、当該低圧幹線の電源側に接続する他の低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の 35 %以上である場合 c 過電流遮断器に直接接続する低圧幹線又は上記a若しくは上記bに掲げる低圧幹線に接続する長さ (イ) m以下の低圧幹線であって、当該低圧幹線の負荷側に他の低圧幹線を接続しない場合 d 低圧幹線に電気を供給する電源が (ウ) のみであって、当該低圧幹線の許容電流が、当該低圧幹線を通過する (エ) 電流以上である場合
解答・解説を表示
解答
4
解説
低圧幹線の保護では、電源側幹線から細い幹線が分岐する箇所に過電流遮断器を設けるのが原則です。しかし、分岐幹線の許容電流が親遮断器の55%以上なら無制限、35%以上なら8m以下、3m以下なら制限なしで遮断器を省略できます。また、太陽電池は短絡電流が定格電流程度に制限される垂下特性を持つため、配線の許容電流が想定される最大短絡電流以上であれば過電流遮断器を省略できます。
解き方
- 分岐幹線の過電流遮断器省略条件における長さ基準(35%以上の場合は8m以下、制限なし負荷末端は3m以下)から(ア)=8、(イ)=3を特定する。
- 電源種別特例について確認し、短絡電流が自律的に制限される「太陽電池」および条件となる「最大短絡」電流から(ウ)=太陽電池、(エ)=最大短絡を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 長さの基準は8mおよび3mであるため、10mや5mとする記述は誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (イ)は3mであり、(エ)は定格出力ではなく最大短絡電流であるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 分岐長および電源種別(太陽電池)・電流区分(最大短絡電流)がいずれも誤りです。
- 選択肢 4正解
- 電技解釈第148条の規定通り、(ア)8m、(イ)3m、(ウ)太陽電池、(エ)最大短絡電流の組み合わせとなっています。
- 選択肢 5不正解
- 電技解釈第148条で規定されている電源は燃料電池ではなく太陽電池であり、電流も最大短絡電流であるため誤りです。
覚えるポイント
- 過電流遮断器の省略:55%以上→制限なし、35%以上→8m以下、制限なし→3m以下
- 太陽電池電源のみの幹線:電線の許容電流 ≧ 最大短絡電流 で遮断器省略可
間違えやすいところ
- 分岐長の上限値(3mと8m)の数値を取り違えないこと
- 太陽電池の特例における電流条件を定格電流や定格出力電流と間違えないこと
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第148条(低圧幹線の施設)第1項
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
架空弱電流電線路への誘導障害防止対策
電気関係法規 · 電気設備技術基準の解釈 / 第68条 / 誘導障害防止 / 離隔距離 / ねん架 / 遮へい線
「電気設備技術基準の解釈」における架空弱電流電線路への誘導作用による通信障害の防止に関する次の記述について、空欄(ア)~(オ)に当てはまる語句及び数値の組合せとして正しいものを1つ選べ。 1 低圧又は高圧の架空電線路(き電線路を除く。)と架空弱電流電線路とが (ア) する場合は、誘導作用により通信上の障害を及ぼさないように、次により施設すること。 a 架空電線と架空弱電流電線との離隔距離は、 (イ) 以上とすること。 b 上記aの規定により施設してもなお架空弱電流電線路に対して誘導作用により通信上の障害を及ぼすおそれがあるときは、更に次に掲げるものその他対策のうち1つ以上を施すこと。 ① 架空電線と架空弱電流電線との離隔距離を増加すること。 ② 架空電線路が交流架空電線路である場合は、架空電線を適当な距離で (ウ) すること。 ③ 架空電線と架空弱電流電線との間に、引張強さ 5.26 kN 以上の金属線又は直径 4 mm 以上の硬銅線を2条以上施設し、これに (エ) 接地工事を施すこと。 ④ 架空電線路が中性点接地式高圧架空電線路である場合は、地絡電流を制限するか、又は2以上の接地箇所がある場合において、その接地箇所を変更する等の方法を講じること。 2 (適用除外規定:省略) 3 中性点接地式高圧架空電線路は、架空弱電流電線路と (ア) しない場合においても、大地に流れる電流の (オ) 作用により通信上の障害を及ぼすおそれがあるときは、上記1のbの①から④までに掲げるものその他対策のうち1つ以上を施すこと。
解答・解説を表示
解答
3
解説
電力線と通信線が長く並行すると、静電誘導や電磁誘導によって通信障害が発生しやすくなります。電技解釈第68条では、並行区間において2m以上の離隔を義務付け、それでも障害の恐れがある場合には線路の「ねん架(各相の幾何学的配置を均等化)」や、D種接地を施した遮へい線の設置などを求めています。また、中性点接地系で地絡時に大地を流れる大きな帰路電流は、強い磁界を発生させて近隣の通信線に「電磁誘導」障害を及ぼします。
解き方
- 条文の適用状況を確認し、誘導が問題となる配置関係は「並行」であるため(ア)=並行を特定する。
- 架空弱電流電線との基本離隔距離が「2m」以上であることを確認し、(イ)=2mを特定する。
- 交流電路での相バランス対策が「ねん架」、遮へい用金属線への接地が「D種接地工事」、大地帰路電流による作用が「電磁誘導」であることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 離隔距離は3mではなく2mであり、適当な距離で行うのは遮へいではなく「ねん架」であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)は「並行」であり、金属線への接地工事はA種ではなく「D種」、大地電流による作用は「電磁誘導」であるため誤りです。
- 選択肢 3正解
- 電技解釈第68条の規定に従い、(ア)並行、(イ)2m、(ウ)ねん架、(エ)D種、(オ)電磁誘導の組み合わせが全て正確です。
- 選択肢 4不正解
- (ア)は並行、(イ)は2m、(エ)はD種接地工事であるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 離隔距離は2m、接地工事はD種、大地を流れる電流による障害は電磁誘導作用であるため誤りです。
覚えるポイント
- 低圧・高圧架空電線と架空弱電流電線の並行離隔:2m以上
- 誘導障害防止対策:離隔距離増加、ねん架、遮へい線(D種接地)の施設
- 地絡等で大地を流れる電流による障害は「電磁誘導作用」
間違えやすいところ
- 遮へい線への接地工事を高圧基準のA種接地と混同しないこと(低・高圧の誘導障害防止用遮へい線はD種接地)
- 大地電流による障害を静電誘導と混同しないこと(電流が原因なので電磁誘導)
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第68条(低圧又は高圧の架空電線路の誘導障害防止)
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧連系時の系統連系用保護装置の施設基準
電気設備技術基準の解釈 · 分散型電源の系統連系 / 系統連系用保護装置 / 解列条件 / 保護リレー
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく低圧連系時の系統連系用保護装置に関する記述である。 低圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、次により、異常時に分散型電源を自動的に(ア)するための装置を施設すること。 a 次に掲げる異常を保護リレー等により検出し、分散型電源を自動的に(ア)すること。 ① 分散型電源の異常又は故障 ② 連系している電力系統の短絡事故、地絡事故又は高低圧混触事故 ③ 分散型電源の(イ)又は逆充電 b 一般送配電事業者が運用する電力系統において再閉路が行われる場合は、当該再閉路時に、分散型電源が当該電力系統から(ア)されていること。 c 「逆変換装置を用いて連系する場合」において、「逆潮流有りの場合」の保護リレー等は、次によること。 表に規定する保護リレー等を受電点その他異常の検出が可能な場所に設置すること。 [表の抜粋] ・検出する異常:発電電圧異常低下 / 種類:(ウ)リレー(※1) ・検出する異常:系統側短絡事故 / 種類:(ウ)リレー(※2) ・検出する異常:系統側地絡事故・高低圧混触事故(間接) / 種類:(イ)検出装置(※3) ・検出する異常:(イ)又は逆充電 / 種類:(イ)検出装置、(エ)上昇リレー、(エ)低下リレー 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
分散型電源を低圧電力系統に連系する際には、電力系統の保安および感電防止のため、系統事故や自系統の異常発生時に分散型電源を速やかに電力系統から切り離す(解列する)必要があります。特に系統停電時に分散型電源から配電線へ給電が継続する「単独運転」状態や「逆充電」を防止するため、過電圧・不足電圧リレーや周波数上昇・低下リレー、単独運転検出装置の設置が義務付けられています。
解き方
- 条文の規定に基づき、系統から切り離す行為を表す用語(ア)が「解列」であることを確認します。
- 連系系統が遮断された際に分散型電源のみで電力を供給し続ける現象(イ)が「単独運転」であることを特定します。
- 発電電圧の異常低下および系統側短絡事故の検出に用いるリレー(ウ)が「不足電圧」リレーであることを同定します。
- 単独運転検出に伴う保護要素(エ)が「周波数」上昇リレーおよび低下リレーであることを確認し、組合せ(3)を選定します。
- 選択肢 1不正解
- (ウ)が不足電力リレーとなっている点が誤りです。電圧低下や系統短絡の検出には不足電圧リレーが使用されます。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が遮断、(イ)が自立運転、(エ)が電力となっており誤りです。正しくは解列、単独運転、周波数です。
- 選択肢 3正解
- (ア)解列、(イ)単独運転、(ウ)不足電圧、(エ)周波数のすべての語句が電気設備技術基準の解釈第229条の規定と一致しています。
- 選択肢 4不正解
- (ア)が遮断、(エ)が電力となっており誤りです。系統からの分離は解列と規定され、リレーは周波数上昇・低下リレーです。
- 選択肢 5不正解
- (イ)が自立運転、(ウ)が不足電力、(エ)が電力となっており条文の規定と異なります。
覚えるポイント
- 分散型電源を系統から切り離す操作は「解列」と呼ぶ。
- 連系保護リレーの基本は過電圧(OVR)・不足電圧(UVR)・周波数上昇(OFR)・周波数低下(UFR)および単独運転検出装置である。
間違えやすいところ
- 「解列」と単なる遮断器の開路である「遮断」を混同しやすい。
- 「単独運転」と系統から意図的に切り離して特定負荷に給電する「自立運転」の用語の定義を取り違えやすい。
出題の前提:平成29年4月1日現在施行の電気設備技術基準の解釈第229条(低圧連系時の系統連系用保護装置)
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
再生可能エネルギー発電所等の計画・建設に係る法規制
電気事業法 · 工事計画の届出 / 使用前自主検査 / 環境影響評価 / 一般用電気工作物 / 電気主任技術者の選任
次のa、b、c及びdの文章は、再生可能エネルギー発電所等を計画し、建設する際に、公共の安全を確保し、環境の保全を図ることなどについての記述である。 これらの文章の内容について、「電気事業法」に基づき、適切なものと不適切なものの組合せとして、正しいものを一つ選べ。 a 太陽電池発電所を建設する場合、その出力規模によって設置者は工事計画の届出を行い、使用前自主検査を行うとともに、当該自主検査の実施に係る主務大臣が行う審査を受けなければならない。 b 風力発電所を建設する場合、その出力規模によって設置者は環境影響評価を行う必要がある。 c 小出力発電設備を有さない一般用電気工作物の設置者が、その構内に小出力発電設備となる水力発電設備を設置し、これを一般用電気工作物の電線路と電気的に接続して使用する場合、これらの電気工作物は自家用電気工作物となる。 d 66 000 Vの送電線路と連系するバイオマス発電所を建設する場合、電気主任技術者を選任しなければならない。
解答・解説を表示
解答
4
解説
電気事業法において、事業用電気工作物の設置や工事には出力規模等に応じた工事計画届出や使用前自主検査の義務が課されます。また、一般用電気工作物に該当する低圧受電設備に適合する小出力発電設備(水力であれば出力20kW未満等)を同一構内で電気的に接続しても、全体は一般用電気工作物として扱われ、自家用電気工作物にはなりません。一方、高圧や特別高圧で連系する発電所は事業用電気工作物となり主任技術者の選任が必要です。
解き方
- 記述aを検討:電気事業法第48条および第51条により、一定規模以上の太陽電池発電所は工事計画届出および使用前自主検査・主務大臣の安全管理審査が必要であるため「適切」と判断します。
- 記述bを検討:環境影響評価法に基づき、一定規模(第1種事業:10,000kW以上等)の風力発電所は環境アセスメントの実施が定められているため「適切」と判断します。
- 記述cを検討:電気事業法第38条第1項により、一般用電気工作物の電線路に小出力発電設備を接続して使用する場合も一般用電気工作物のままであり、自家用電気工作物にはならないため「不適切」と判断します。
- 記述dを検討:66,000V送電線路に連系する発電所は事業用電気工作物であり、電気事業法第43条により電気主任技術者の選任が義務付けられるため「適切」と判断します。
- a:適切、b:適切、c:不適切、d:適切の組合せである選択肢(4)を選択します。
- 選択肢 1不正解
- aが不適切、cが適切とされているため誤りです(実際はaが適切、cが不適切です)。
- 選択肢 2不正解
- bが不適切、cが適切、dが不適切とされているため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- dが不適切とされているため誤りです(66,000V連系の発電所には主任技術者の選任が必要です)。
- 選択肢 4正解
- aが適切、bが適切、cが不適切、dが適切のすべての正誤判定が正しく示されています。
- 選択肢 5不正解
- aが不適切、bが不適切、cが適切、dが不適切とされており、すべて反対の判定となっています。
覚えるポイント
- 小出力発電設備(太陽光50kW未満、風力・水力20kW未満等)を同一構内の一般用電気工作物に接続しても一般用電気工作物のままである。
- 特別高圧等で連系する発電設備は事業用電気工作物となり、電気主任技術者の選任が必要である。
間違えやすいところ
- 一般用電気工作物に発電設備を設けると一律に自家用電気工作物になると勘違いしやすいが、小出力発電設備の要件を満たせば一般用のままである。
- 太陽光発電設備には工事計画の届出や使用前検査が一切不要であると誤認しやすい(大規模なものは必要)。
出題の前提:平成29年4月1日現在施行の電気事業法第38条、第43条、第48条、第51条および環境影響評価法
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
電気使用場所の配線の施設基準(電技第56条)
法規 · 電気設備技術基準 / 電気使用場所の配線 / 混触防止
「電気設備に関する技術基準を定める省令」第56条(電気使用場所の配線等の施設)における規定に基づき、次の文章の空欄(ア)~(オ)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。 ① 配線は、施設場所の[ (ア) ]及び電圧に応じ、感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。 ② 配線の使用電線(裸電線及び[ (イ) ]で使用する接触電線を除く。)には、感電又は火災のおそれがないよう、施設場所の[ (ア) ]及び電圧に応じ、使用上十分な[ (ウ) ]及び絶縁性能を有するものでなければならない。 ③ 配線は、他の配線、弱電流電線等と接近し、又は[ (エ) ]する場合は、[ (オ) ]による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
解答・解説を表示
解答
5
解説
電気使用場所に施設する配線は、感電や火災を未然に防止するため、「施設場所の状況」や「電圧」に応じた適切な絶縁・防護措置が必要です。電線自体の機械的強度や絶縁性を確保するだけでなく、他の配線や弱電流電線と近接・交差する場合にそれらが物理的・電気的に接触(混触)して高電圧が低圧側や通信線へ侵入しないよう対策を施すことが技術基準で義務付けられています。
解き方
- 第56条第1項・第2項を確認し、配線が考慮すべき条件は施設場所の「状況」および電圧であることを見極めます。
- 第2項の電線の要求性能を確認し、使用電線に必要な要素が「強度」および絶縁性能であり、除外対象が接触電線のうち「特別高圧」であることを確認します。
- 第3項を確認し、配線が他の弱電流電線等と接近または「交さ(交差)」する際の危険要素が「混触」による事故であることを特定して(5)を選択します。
- 選択肢 1不正解
- (ウ)が「耐熱性」、(エ)が「接触」となっており誤りです。電線の基本要件は「強度」であり、接近・交差時に起こる不具合の形態は「交さ」「混触」です。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が「環境」、(イ)が「高圧又は特別高圧」となっており条文の文言と一致しないため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (ア)が「環境」、(エ)が「接触」、(オ)が「電磁誘導」となっており条文の規定と異なります。
- 選択肢 4不正解
- (ア)が「環境」、(イ)が「高圧又は特別高圧」、(ウ)が「耐熱性」、(オ)が「電磁誘導」となっており誤りです。
- 選択肢 5正解
- (ア)状況、(イ)特別高圧、(ウ)強度、(エ)交さ、(オ)混触のすべての語句が電技第56条の規定と完全に一致しているため正しいです。
覚えるポイント
- 電技第56条における考慮要件は「施設場所の状況」と「電圧」であること。
- 電線には使用上十分な「強度及び絶縁性能」が要求されること。
- 他配線・弱電流線との接近・交差時は「混触」による感電・火災防止が求められること。
間違えやすいところ
- 「状況」と「環境」を混同して選択肢を誤ってしまうこと。
- 他配線との離隔や接近において、誘導障害ではなく「混触」を防止する規定である点を見落とすこと。
出題の前提:「電気設備に関する技術基準を定める省令」第56条(電気使用場所の配線等の施設)
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧屋内配線における電線の太さ選定(許容電流計算)
電気設備技術基準・解釈 · 低圧屋内配線 / 許容電流 / 電流減少係数 / 周囲温度補正係数
周囲温度が 50 ℃の場所において、定格電圧 210 V の三相3線式で定格消費電力 15 kW の抵抗負荷に電気を供給する低圧屋内配線がある。金属管工事により絶縁電線を同一管内に収めて施設する場合に使用する電線(各相それぞれ1本とする。)の導体の公称断面積 [mm²] の最小値として、「電気設備技術基準の解釈」に基づき正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 ただし、使用する電線は耐熱性を有する 600 V ビニル絶縁電線(軟銅より線)とし、与えられた表1の許容電流及び表2の電流減少係数を用いるものとする。また、周囲温度による許容電流補正係数は √( (75 - θ) / 30 )(θ は周囲温度 [℃])とする。 【表1】導体の公称断面積 [mm²] と許容電流 [A] 3.5 mm²:37 A 5.5 mm²:49 A 8 mm²:61 A 14 mm²:88 A 22 mm²:115 A 【表2】同一管内の電線数と電流減少係数 3以下:0.70 4:0.63 5又は6:0.56
解答・解説を表示
解答
4
解説
電線に流せる許容電流は、同一管内に収める電線数に応じた電流減少係数や、敷設場所の周囲温度に応じた温度補正係数を基準許容電流に乗じることで補正され、補正後の許容電流が負荷電流以上でなければなりません。
解き方
- 三相負荷電力の式 P = √3・V・I・cosθ(力率1)より、負荷電流 I = 15000 / (√3 × 210) ≒ 41.24 A を計算する。
- 与えられた算式に周囲温度 θ = 50 ℃ を代入し、温度補正係数 k1 = √((75 - 50) / 30) = √(25 / 30) ≒ 0.9129 を求める。
- 同一管内の電線数は3本であるため、表2から電流減少係数 k2 = 0.70 を読み取る。
- 必要な導体の基底許容電流 I0 の条件式 I0 × k1 × k2 ≧ I より、I0 ≧ 41.24 / (0.9129 × 0.70) ≒ 64.53 A を満たす最小の断面積を表1から選定すると 14 mm² となる。
- 選択肢 1不正解
- 公称断面積 3.5 mm² の許容電流は 37 × 0.9129 × 0.70 ≒ 23.6 A であり、負荷電流 41.24 A に対して不足するため不適です。
- 選択肢 2不正解
- 公称断面積 5.5 mm² の許容電流は 49 × 0.9129 × 0.70 ≒ 31.3 A であり、負荷電流 41.24 A に対して不足するため不適です。
- 選択肢 3不正解
- 公称断面積 8 mm² の許容電流は 61 × 0.9129 × 0.70 ≒ 39.0 A であり、負荷電流 41.24 A を下回るため不適です。
- 選択肢 4正解
- 公称断面積 14 mm² の補正後許容電流は 88 × 0.9129 × 0.70 ≒ 56.2 A となり、負荷電流 41.24 A 以上を満たす最小の電線断面積として正しいです。
- 選択肢 5不正解
- 公称断面積 22 mm² は許容電流条件を満たしますが、最小値を求める設問条件に反するため不適です。
覚えるポイント
- 三相3線式の電流計算は I = P / (√3 × V) で求める。
- 管内配線の許容電流は「表の許容電流 × 電流減少係数 × 周囲温度補正係数」で算出する。
間違えやすいところ
- 三相回路の電流計算で √3 を掛け忘れて単相と同様に I = P / V としてしまう誤り。
- 温度補正係数や電流減少係数を負荷電流側に乗算してしまい、必要許容電流の大小関係を逆にするミス。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第146条(低圧配線等の施設)および問題文の付与条件
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
自家用受電設備における変圧器二次側三相短絡電流の計算
電気設備技術基準・電気関係法規(計算問題) · 百分率インピーダンス / 三相短絡電流 / 容量換算
図のように受電する自家用電気設備において、変圧器二次側(210V側)のF点にて三相短絡事故が発生した。高圧配電線路の送り出し電圧は6.6kVとし、変圧器および高圧配電線路の仕様は表に示すとおりとする。変圧器二次側からF点までのインピーダンスおよびその他記載のないインピーダンスを無視するとき、F点における三相短絡電流の値[kA]として最も近いものを一つ選べ。 【表】 ・変圧器定格容量/相数:300kV・A/三相 ・変圧器定格電圧:一次6.6kV/二次210V ・変圧器百分率抵抗降下:2%(基準容量300kV・A) ・変圧器百分率リアクタンス降下:4%(基準容量300kV・A) ・高圧配電線路百分率抵抗降下:20%(基準容量10MV・A) ・高圧配電線路百分率リアクタンス降下:40%(基準容量10MV・A)
解答・解説を表示
解答
5
解説
三相短絡電流を百分率インピーダンス法で計算する場合、電源から故障点までの各構成要素の百分率抵抗降下および百分率リアクタンス降下を共通の基準容量に換算して合算します。短絡電流Isは、定格電流Inと合成百分率インピーダンス%Zを用いてIs=In×(100/%Z)により求められます。
解き方
- 基準容量を300kV・Aに設定し、高圧配電線路の百分率抵抗降下および百分率リアクタンス降下を300kV・A基準に容量換算する。%R_L=20×(300/10000)=0.6%、%X_L=40×(300/10000)=1.2%となる。
- 変圧器の値と合算して全百分率インピーダンス%Zを計算する。全抵抗%R=2.0+0.6=2.6%、全リアクタンス%X=4.0+1.2=5.2%となり、%Z=√(2.6^2+5.2^2)=√(6.76+27.04)=√33.8≒5.814%となる。
- 変圧器二次側(210V)の定格電流In2を求める。In2=300×10^3/(√3×210)≒824.8Aとなる。
- 三相短絡電流Is2を計算する。Is2=In2×(100/%Z)=824.8×(100/5.814)≒14186A≒14.2kAとなり、選択肢(5)が最も近い。
- 選択肢 1不正解
- 計算結果の14.2kAと大幅に異なり、誤りです。一次側短絡電流の計算誤りや換算ミスによる数値です。
- 選択肢 2不正解
- 計算結果の14.2kAと大幅に異なり、誤りです。基準容量換算を正しく適用できていません。
- 選択肢 3不正解
- 計算結果の14.2kAと一致しません。リアクタンス値単体等の数値であり誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 高圧配電線路のインピーダンスを考慮せず変圧器インピーダンスのみで計算した場合等に近い値であり、誤りです。
- 選択肢 5正解
- 全百分率インピーダンス約5.814%より短絡電流は約14.2kAと正しく求まります。
覚えるポイント
- 百分率インピーダンスの容量換算は容量に比例する(基準容量に正比例)。
- 三相短絡電流Is=In×(100/%Z)の公式を確実に適用する。
間違えやすいところ
- 配電線路の基準容量10MV・Aを変圧器の300kV・Aに換算し忘れるミス。
- 二次側電圧210Vではなく一次側電圧6.6kVで二次側定格電流を計算してしまうミス。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈・配線設計計算に基づく出題条件(平成29年4月1日時点法令基準)。
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
三相短絡事故時における過電流継電器(OCR)の入力電流計算
電気設備技術基準・電気関係法規(計算問題) · 過電流継電器 / 変流比 / 短絡電流の変圧換算
問12の条件において、変圧器一次側(6.6kV側)に変流器CTが接続されており、CT二次電流が過電流継電器OCRに入力されている。変圧器二次側F点の三相短絡事故発生時のOCR入力電流の値[A]として、最も近いものを一つ選べ。 ただし、CTの変流比は75A/5Aとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
変圧器二次側で発生した短絡電流は変圧比に応じて一次側に現れます。変流器CTの二次側(過電流継電器OCR)に流れる電流は、一次側短絡電流にCTの変流比(二次電流定格/一次電流定格)を乗じることで求められます。
解き方
- 問12(a)で求めた二次側短絡電流Is2≒14186Aを変圧比(210V/6600V)を用いて一次側に換算する。Is1=Is2×(210/6600)=14186×(210/6600)≒451.4Aとなる。(または一次側定格電流In1=300×10^3/(√3×6600)≒26.24Aより、Is1=In1×(100/%Z)=26.24×(100/5.814)≒451.3A)
- 変流器CTの変流比75A/5A=5/75=1/15を一次側短絡電流Is1に乗じてOCR入力電流I_OCRを計算する。I_OCR=451.4×(5/75)≒30.1Aとなり、最も近い値は30Aである。
- 選択肢 1不正解
- 計算結果の約30Aと一致せず誤りです。変圧比の取り違え等の誤算です。
- 選択肢 2不正解
- 計算結果の約30Aと一致せず誤りです。CT比の乗除ミス等の可能性があります。
- 選択肢 3不正解
- 一次側定格電流(約26.2A)に近い値であり、短絡電流に対するOCR入力電流として誤りです。
- 選択肢 4正解
- 一次側短絡電流約451AにCT比5/75を乗じると約30.1Aとなり、最も近い値として正しいです。
- 選択肢 5不正解
- 計算結果の約30Aと一致せず誤りです。
覚えるポイント
- 一次側短絡電流=二次側短絡電流×(二次電圧/一次電圧)。
- CT二次電流=CT一次電流×(CT二次定格/CT一次定格)。
間違えやすいところ
- CT比75/5をそのまま掛けてしまい、電流を15倍に拡大してしまうミス。
- 二次側短絡電流に直接CT比を掛けてしまうミス。
出題の前提:自家用受電設備・保護協調の設計基準に基づく出題条件(平成29年4月1日時点法令基準)。
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
系統連系した自家用水力発電所における送電電力量および受電電力量の計算
電力系統・分散型電源(計算問題) · 系統連系 / 逆潮流 / 送受電電力量 / 負荷曲線
自家用水力発電所をもつ工場があり、電力系統と常時系統連系している。自家用水力発電所の発電電力は工場内において消費させ、同電力が工場の消費電力よりも大きくなり余剰が発生した場合、その余剰分は電力系統に逆潮流(送電)させる運用をしている。この工場のある日(0時〜24時)の消費電力推移(図1)と自家用水力発電所の発電電力推移(図2)が次のように与えられているとき、この日の電力系統への送電電力量の値[MW・h]と電力系統からの受電電力量の値[MW・h]の組合せとして、最も近いものを一つ選べ。なお、自家用水力発電所の所内電力は無視できるものとする。 【図1:消費電力】 ・0時〜4時:5000kW一定 ・4時〜10時:5000kWから12500kWまで直線的に増加 ・10時〜16時:12500kW一定 ・16時〜22時:12500kWから5000kWまで直線的に減少 ・22時〜24時:5000kW一定 【図2:発電電力】 ・0時〜6時:3000kW一定 ・6時〜22時:10000kW一定 ・22時〜24時:3000kW一定
解答・解説を表示
解答
2
解説
系統連系設備において、各瞬間で発電電力P_Gが消費電力P_Lを上回る場合は余剰電力(P_G-P_L)が系統へ送電され、P_LがP_Gを上回る場合は不足電力(P_L-P_G)が系統から受電されます。電力量は電力の時間積分(推移グラフにおける面積)として求められます。
解き方
- 発電電力と消費電力の交点を求める。4〜10時において消費電力は毎時1250kW増加し、8時でちょうど10000kW(発電電力と一致)となる。同様に対称性より16〜22時において消費電力は18時でちょうど10000kWとなる。
- 送電電力量(P_G>P_Lとなる時間帯の差分の面積)を計算する。6〜8時は三角形であり(10000-7500)×2/2=2500kW・h=2.5MW・h。18〜20時は(10000-7500)×2/2=2.5MW・h。20〜22時は台形であり(2500+5000)×2/2=7500kW・h=7.5MW・h。送電電力量合計は2.5+2.5+7.5=12.5MW・hとなる。
- 受電電力量(P_L>P_Gとなる時間帯の差分の面積)を計算する。0〜4時:(5000-3000)×4=8.0MW・h、4〜6時:(2000+4500)×2/2=6.5MW・h、8〜10時:2500×2/2=2.5MW・h、10〜16時:(12500-10000)×6=15.0MW・h、16〜18時:2500×2/2=2.5MW・h、22〜24時:(5000-3000)×2=4.0MW・h。受電電力量合計は8.0+6.5+2.5+15.0+2.5+4.0=38.5MW・hとなる。
- したがって、送電電力量12.5MW・h、受電電力量38.5MW・hの組合せである選択肢(2)が正解となる。
- 選択肢 1不正解
- 送電電力量は合っていますが、受電電力量が26.0MW・hとなっており過小評価であるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 送電電力量12.5MW・hおよび受電電力量38.5MW・hの双方の計算結果と正確に一致しています。
- 選択肢 3不正解
- 送電電力量が26.0MW・hと誤って計算されているため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 送電電力量と受電電力量の数値が逆に設定されているため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 送電電力量および受電電力量の計算数値がいずれも正しくないため誤りです。
覚えるポイント
- 送電電力=P_G-P_L(P_G>P_Lのとき)、受電電力=P_L-P_G(P_L>P_Gのとき)。
- 直線変化する電力推移の電力量計算は台形や三角形の面積公式を活用する。
間違えやすいところ
- 1日の全発電電力量と全消費電力量の差分だけで相殺計算してしまうミス(送電と受電は別々に計量される)。
- 電力と消費電力が等しくなる時刻(8時および18時)の特定ミス。
出題の前提:分散型電源系統連系時の計量・電力需給に関する出題条件(平成29年4月1日時点法令基準)。
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.22 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.23 ↗(www.shiken.or.jp)
自家用水力発電所における自家消費電力量比率の計算
電力系統・分散型電源(計算問題) · 自家消費率 / 総発電電力量 / 逆潮流電力量
問13の条件において、この日、自家用水力発電所で発電した電力量のうち、工場内で消費された電力量の比率[%]として、最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
発電所で発電した電力量のうち工場内で消費された電力量は、総発電電力量から外部へ送電(逆潮流)した電力量を差し引くことで求まります。この工場内消費電力量を総発電電力量で除した値が、発電電力量に占める自家消費比率となります。
解き方
- 1日の総発電電力量W_Gを計算する。0〜6時:3000kW×6h=18000kW・h=18MW・h、6〜22時:10000kW×16h=160000kW・h=160MW・h、22〜24時:3000kW×2h=6000kW・h=6MW・h。W_G=18+160+6=184MW・hとなる。
- 工場内で消費された発電電力量W_selfを求める。問13(a)で求めた送電電力量W_send=12.5MW・hより、W_self=W_G-W_send=184-12.5=171.5MW・hとなる。
- 発電電力量に対する工場内消費比率を計算する。比率=(W_self/W_G)×100=(171.5/184)×100≒93.207%となり、選択肢(5)の93.2%が最も近い。
- 選択肢 1不正解
- 計算結果の93.2%と大幅に異なり、誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 計算結果の93.2%と大幅に異なり、受電電力量比率等の誤算です。
- 選択肢 3不正解
- 計算結果の93.2%と異なり、誤りです。分母・分子の選択を誤っています。
- 選択肢 4不正解
- 計算結果の93.2%と異なり、誤りです。
- 選択肢 5正解
- 工場内自家消費電力量171.5MW・hを総発電電力量184MW・hで除すと約93.2%となり正しいです。
覚えるポイント
- 自家消費電力量=総発電電力量-送電電力量。所内電力無視の条件に留意。
間違えやすいところ
- 工場内の全消費電力量を分母にしてしまうミス(問題文は「発電した電力量のうち」と指定されている)。
- 送電電力量ではなく受電電力量を発電電力量から差し引いてしまうミス。
出題の前提:分散型電源系統連系時の電力量比率計算に関する出題条件(平成29年4月1日時点法令基準)。
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.22 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.23 ↗(www.shiken.or.jp)