平成29年度第三種電気主任技術者試験 電力科目の概要
水力発電所に用いられる各種ダムの構造と特徴
発変電 · 水力発電 / ダムの形式と特徴
水力発電所に用いられる各種ダムの特徴に関する記述として、誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
水力発電用のダムは構造や材料により重力式、アーチ式、フィルダム(アースダム・ロックフィルダム)等に分類されます。それぞれの形式は建設地点の地形(谷幅や斜面勾配)や基礎岩盤の強度・支持力に応じて選定されます。
解き方
- 各ダム形式(重力ダム、アーチダム、ロックフィルダム、アースダム、取水ダム)の材料と構造的特徴を整理する。
- アースダムの基礎地盤条件を確認し、「強固な岩盤にのみ採用される」とする記述が誤りであることを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 重力ダムはコンクリートの自重で水圧に対抗するダムで、構造が堅牢で安定性が高く、日本で最も多く採用されているため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- アーチダムは水圧をアーチ作用で両岸の強固な岩盤へ伝えるため、峡谷に適しコンクリート量を大幅に削減できるため正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- ロックフィルダムは現地調達の岩石を盛り立てて造るため、資材運搬が困難で岩石・砂利が豊富な地点に適しており正しい記述です。
- 選択肢 4正解
- アースダムは底面積が広く接地圧が小さいため、強固な岩盤だけでなく軟弱な地盤にも築造可能です。強固な場合にのみ採用されるとする記述は誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 取水ダム(堰)は水路へ河川水を導くために設けられる低層の構造物で、越流形コンクリート堰などが使われるため正しい記述です。
覚えるポイント
- アースダムは軟弱地盤にも築造可能
- アーチダムは両岸の強固な岩盤が必須
間違えやすいところ
- アーチダムとアースダムの基礎地盤条件を取り違えやすいので注意が必要です。
出題の前提:電気設備技術基準・水力発電工学
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp)
水車のキャビテーション現象とその対策
発変電 · 水力発電 / 水車 / キャビテーション
水車のキャビテーションに関する文章中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。 運転中の水車の流水経路中のある点で[ (ア) ]が低下し、そのときの[ (イ) ]以下になると、その部分の水は蒸発して流水中に微細な気泡が発生する。その気泡が[ (ア) ]の高い箇所に到達すると押し潰され消滅する。このような現象をキャビテーションという。水車にキャビテーションが発生すると、ランナやガイドベーンの壊食、効率の低下、[ (ウ) ]の増大など水車に有害な現象が現れる。 吸出し管の高さを[ (エ) ]することは、キャビテーションの防止のため有効な対策である。
解答・解説を表示
解答
5
解説
キャビテーションは流体中の局所的な静圧が飽和水蒸気圧まで低下した際に液体が沸騰して気泡が発生し、高圧部に達した際に急激に潰れることで衝撃圧を生じる現象です。水車羽根の壊食、振動・騒音の発生、効率低下を引き起こします。
解き方
- 流水中の局所的な「圧力」が「飽和水蒸気圧」以下に低下すると気泡が発生する原理を特定する。
- 気泡崩壊時の害作用として「振動や騒音」の増大、壊食があることを確認する。
- 吸出し管の高さを低く(吸出し高さを小さく)して水車位置の静水圧を高める対策を確認し、組合せを選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- (ア)が流速となっており、(ウ)も吸出し管水圧であるため誤りです。蒸発を決定するのは圧力と飽和水蒸気圧の関係です。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が流速、(イ)が最低流速、(エ)が高くとなっており全て誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (ア)と(イ)は正しいですが、(ウ)が吸出し管水圧となっている点が誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (イ)が最低流速、(エ)が高くとなっており誤りです。吸出し管の高さを高くすると静圧が低下して現象が悪化します。
- 選択肢 5正解
- (ア)圧力、(イ)飽和水蒸気圧、(ウ)振動や騒音、(エ)低く、の全ての記述が適切に合致しています。
覚えるポイント
- キャビテーション対策:吸出し高さを低くする、比速度を過大にしない、耐食性材料を用いる
間違えやすいところ
- 吸出し管の高さを高くすると水車出口の負圧が大きくなりキャビテーションが悪化するため、逆の「低く」が正しい対策です。
出題の前提:水力発電設備・水車工学
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
火力発電所の環境保全対策技術
発変電 · 火力発電 / 公害防止対策 / 排煙脱硝 / 排煙脱硫 / 低NOx燃焼
火力発電所の環境対策に関する記述として、誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
火力発電所の環境対策には、排煙脱硝(乾式アンモニア接触還元法など)、低NOx燃焼技術(二段燃焼法、排ガス混合法など)、排煙脱硫(湿式石灰石−石こう法など)、除じん(電気集じん装置)があります。サーマルNOxは高温域で空気中の窒素と酸素が結合して生成するため、燃焼最高温度を下げることが抑制の基本です。
解き方
- 選択肢(1)〜(5)の環境保全技術の原理・作用を確認する。
- (5)の排ガス混合(再循環)法の目的である燃焼温度の降下作用と、選択肢の「燃焼温度を上げ」という記述の矛盾を見出す。
- 選択肢 1不正解
- 排煙脱硝の選択的接触還元法(SCR)はアンモニアを還元剤として触媒上でNOxを無害な窒素と水に分解するため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 湿式石灰石−石こう法は排ガス中のSOxを吸収除去して石こう(硫酸カルシウム)を回収する代表的技術であり正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- 二段燃焼法は一次燃焼を空気不足(燃料過剰)で行い、二次空気で完全燃焼させて最高燃焼温度を下げNOxを抑えるため正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- 電気集じん器は直流高電圧のコロナ放電で負イオンを煤じん粒子に付着させ、静電気力で集じん極に捕集するため正しい記述です。
- 選択肢 5正解
- 排ガス再循環法は、排ガスを混合して酸素濃度を下げ「燃焼温度を下げる」ことによってサーマルNOx生成を抑えるため、「燃焼温度を上げ」とする本記述は誤りです。
覚えるポイント
- サーマルNOx対策は燃焼最高温度を下げること(排ガス再循環、二段燃焼など)
間違えやすいところ
- 燃焼効率向上のための予熱(温度上昇)と、NOx抑制のための排ガス再循環(温度降下)の作用を混同しないようにしましょう。
出題の前提:火力発電技術・環境保全対策
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
核分裂エネルギーと揚水発電の所要電力量計算
発変電 · 原子力発電 / 揚水発電 / 質量欠損 / 位置エネルギー
原子力発電に用いられる M [g] のウラン235を核分裂させたときに発生するエネルギーを考える。想定する原子力発電所では上記エネルギーの30%を電力量として取り出すことができ、この電力量をすべて使用して揚水式発電所で揚水できた水量は 90 000 m^3 であった。このときの M の値 [g] として、最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。 ただし、揚水式発電所の揚程は 240 m、揚水時の電動機とポンプの総合効率は 84% とする。また、送電損失は無視できるものとする。 ・核分裂時のウラン235の質量欠損:0.09% ・真空中の光の速度:3.0×10^8 m/s
解答・解説を表示
解答
5
解説
アインシュタインの質量とエネルギーの等価式 E = Δm・c^2 により、核分裂反応に伴う質量欠損 Δm [kg] から熱エネルギーが放出されます。揚水発電所において質量 m_w の水を揚程 H だけ汲み上げるための所要入力電力量 W_in は W_in = m_w・g・H / η_p で計算されます。
解き方
- 揚水に必要な電力量を求める:W_in = (90 000 × 1 000 × 9.8 × 240) / 0.84 = 2.52 × 10^11 J。
- M [g] のウラン235から得られる電力量の式を立てる:W_e = 0.30 × Δm × c^2 = 0.30 × (M × 10^-3 × 0.0009) × (3.0 × 10^8)^2 = 2.43 × 10^10 × M [J]。
- W_e = W_in を解いて M を計算する:M = 2.52 × 10^11 / (2.43 × 10^10) ≈ 10.37 g となり、約 10.4 g を導出する。
- 選択肢 1不正解
- 計算結果の約 10.4 g と大きく乖離しています。
- 選択肢 2不正解
- 計算結果の約 10.4 g と大きく乖離しています。
- 選択肢 3不正解
- 発電効率や揚水総合効率の掛け引きを誤ると生じる誤った数値です。
- 選択肢 4不正解
- 揚水効率を乗算にするなどの立式ミスによって生じる誤答です。
- 選択肢 5正解
- 算出されたウラン質量 M ≈ 10.37 g に対し、四捨五入で最も近い値は 10.4 です。
覚えるポイント
- E = Δm・c^2
- 揚水入力電力量 W = 9.8・V・H / η(単位はkJ、Vはm^3、Hはm)
間違えやすいところ
- 質量単位をグラム(g)からキログラム(kg)へ換算し忘れるミスや、揚水効率ηで割るべきところを掛けてしまうミスに注意が必要です。
出題の前提:原子力発電・揚水式発電の基礎計算
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
新エネルギー発電(地熱発電及びバイオマス発電の特徴)
発変電 · 再生可能エネルギー / 地熱発電 / バイオマス発電
地熱発電及びバイオマス発電に関する文章中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。 地熱発電は、地下から取り出した[ (ア) ]によってタービンを回して発電する方式であり、発電に適した地熱資源は[ (イ) ]に多く存在する。 バイオマス発電は、植物や動物が生成・排出する[ (ウ) ]から得られる燃料を利用する発電方式である。燃料の代表的なものには、木くずから作られる固形化燃料や、家畜の糞から作られる[ (エ) ]がある。
解答・解説を表示
解答
3
解説
地熱発電は地下のマグマ溜り等により加熱された高温高圧の蒸気・熱水を井戸(生産井)から採取し、蒸気タービンを駆動して発電します。バイオマス発電は化石燃料を除く動植物由来の有機性資源を直接燃焼、または発酵・ガス化して得られた気体燃料等で発電します。
解き方
- 地熱発電でタービンを回す流体が「蒸気」であり、資源の賦存地が「火山地域」であることを特定する。
- バイオマスの定義が動植物由来の「有機物」であることを確認する。
- 家畜の糞尿のメタン発酵によって得られる代表的燃料がバイオガス(「気体燃料」)であることを確認し、組合せを選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- (エ)が液体燃料となっている点が誤りです。家畜の糞尿からはメタンなどの気体燃料が生成されます。
- 選択肢 2不正解
- (ア)が熱水の流れ、(イ)が平野部、(ウ)が無機物となっており誤りです。
- 選択肢 3正解
- (ア)蒸気、(イ)火山地域、(ウ)有機物、(エ)気体燃料、の全てが適切に一致しています。
- 選択肢 4不正解
- (イ)が平野部となっている点が誤りです。地熱資源はマグマ活動に伴う火山地域に分布します。
- 選択肢 5不正解
- (ア)が熱水の流れ、(ウ)が無機物、(エ)が液体燃料となっており誤りです。
覚えるポイント
- バイオマスとは「再生可能な、生物由来の有機性エネルギーや物質資源(化石燃料は除く)」
間違えやすいところ
- 家畜の糞から直接液体燃料が作られると誤解しないようにしましょう(液体燃料のバイオエタノール等は主にサトウキビやトウモロコシなどから精製されます)。
出題の前提:新エネルギー発電技術
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
直流送電系統の特徴と交直変換装置
送配電 · 直流送電 / 他励式変換器 / 自励式変換器 / 交直変換装置
電力系統で使用される直流送電系統の特徴に関する記述として、誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
直流送電はリアクタンスによる位相差や充電電流の問題がないため、長距離送電や海底ケーブル送電、異周波数連系に優れます。変換装置にはサイリスタを用いる他励式と、IGBT等の自己消弧形素子を用いる自励式があり、自励式は転流電源が不要で無効電力を独立制御できる特徴があります。
解き方
- 各選択肢の直流送電の長所・短所および留意点(安定度、電食、事故電流遮断、アークホーンなど)を確認する。
- 自励式と他励式交直変換装置の特徴を比較し、(2)の素子と付属設備(フィルタ・調相設備)に関する説明が真逆であることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 直流送電では送電線インダクタンスによる位相差が生じないため同期安定度の制約がなく、長距離大容量送電に有利で正しい記述です。
- 選択肢 2正解
- 自己消弧形素子を用いるのは自励式であり、他励式こそが遅れ無効電力や高調波を生じて調相設備・フィルタを必要とするため、本記述は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 片極大地帰路方式等では大地を流れる直流電流による地中金属管の電食や地磁気観測への影響に配慮が必要であり正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- 直流は交流のように電流の自然零点が存在しないため電流遮断が困難であり、遮断器に工夫(強制零点作成等)が必要なため正しい記述です。
- 選択肢 5不正解
- 直流系統の地絡事故電流は一般に小さいため、がいし本体の耐アーク性能が十分であればアークホーンを省略できる場合があり正しい記述です。
覚えるポイント
- 他励式:サイリスタ使用・無効電力を消費・大容量調相設備とフィルタが必要
- 自励式:自己消弧素子使用・無効電力制御可能・ブラックスタート可能
間違えやすいところ
- 自励式と他励式の素子の種類(サイリスタか自己消弧素子か)を取り違えやすいので明確に区別しましょう。
出題の前提:直流送電工学・交直変換技術
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
変圧器のY-Y結線の特徴と三次巻線(Y-Y-Δ結線)
発変電 · 変圧器 / Y-Y結線 / 三次巻線 / 第3調波 / 誘導障害
変圧器のY-Y結線方式の特徴に関する文章中の空白箇所(ア)〜(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。 一般に、変圧器のY-Y結線は、一次、二次側の中性点を接地でき、1線地絡などの故障に伴い発生する[ (ア) ]の抑制、電線路及び機器の絶縁レベルの低減、地絡故障時の[ (イ) ]の確実な動作による電線路や機器の保護等、多くの利点がある。 一方、相電圧は[ (ウ) ]を含むひずみ波形となるため、中性点を接地すると、[ (ウ) ]電流が線路の静電容量を介して大地に流れることから、通信線への[ (エ) ]障害の原因となる等の欠点がある。このため、[ (オ) ]による三次巻線を設けて、これらの欠点を解消する必要がある。
解答・解説を表示
解答
3
解説
鉄心の磁気飽和特性により、正弦波磁束を作るには励磁電流に第三調波成分が必要です。中性点非接地のY-Y結線では同相である第三調波励磁電流が流れないため磁束・相電圧がひずみます。中性点を接地すると第三調波電流が大地を通って外部に流出し、近接通信線へ電磁誘導障害を及ぼします。これを防ぐためにΔ結線の三次巻線を設けて第三調波電流を巻線内で循環させます。
解き方
- Y結線中性点接地の利点(1線地絡時の健全相对地電圧上昇=「異常電圧」の抑制、「保護リレー」の動作確実化)を確認する。
- 励磁特性に起因するひずみ成分が「第三調波」であることを特定する。
- 大地帰路の不平衡電流が周囲通信線に及ぼす影響は電流による磁界に起因する「電磁誘導」障害であることを判定する。
- 第三調波の循環路として「Δ結線」三次巻線を設けることを確認し、(3)を選択する。
- 選択肢 1不正解
- (ア)が異常電流、(イ)が避雷器、(ウ)が第二調波、(エ)が静電誘導となっており誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (オ)がY結線となっている点が誤りです。第三調波を循環させるには閉回路を形成するΔ結線が必要です。
- 選択肢 3正解
- (ア)異常電圧、(イ)保護リレー、(ウ)第三調波、(エ)電磁誘導、(オ)Δ結線、の全ての組合せが技術的に正確です。
- 選択肢 4不正解
- (イ)が避雷器となっている点が誤りです。地絡故障を検出・遮断して機器を保護するのは保護リレーです。
- 選択肢 5不正解
- (ア)が異常電流、(ウ)が第二調波、(エ)が静電誘導、(オ)がY結線となっており誤りです。
覚えるポイント
- Y-Y-Δ結線の三次巻線(安定巻線)の役割:第三調波の環流、所内電源供給、調相設備の接続
間違えやすいところ
- 通信線障害において、高圧電位によるものは静電誘導障害、不平衡電流・調波電流によるものは電磁誘導障害であることを区別しましょう。
出題の前提:変圧器結線方式・誘導障害対策技術
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
架空電線路のたるみと水平張力の関係
送配電 · 架空送電線路 / 電線のたるみ / 水平張力
支持点間が 180 m、たるみが 3.0 m の架空電線路がある。いま架空電線路の支持点間を 200 m にしたとき、たるみを 4.0 m にしたい。電線の最低点における水平張力を、もとの何[%]にすればよいか。最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。 ただし、支持点間の高低差はなく、電線の単位長当たりの荷重は変わらないものとし、その他の条件は無視するものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
径間長を S [m]、電線の単位長当たり荷重を W [N/m]、最低点の水平張力を T [N] とするとき、たるみ D [m] は D = (W・S^2) / (8・T) で与えられます。したがって張力 T は径間の2乗に比例し、たるみ D に反比例します。
解き方
- たるみと水平張力の関係式 T = (W・S^2) / (8・D) を確認する。
- 変更前と変更後の条件を代入し、T2 / T1 = (S2 / S1)^2 × (D1 / D2) を立式する。
- 数値を代入する:T2 / T1 = (200 / 180)^2 × (3.0 / 4.0) = (10 / 9)^2 × (3 / 4) = (100 / 81) × (3 / 4) = 25 / 27 ≈ 0.9259 = 92.6% を得る。
- 選択肢 1不正解
- 計算手順の誤りによる不正解です。
- 選択肢 2正解
- T2/T1 = (200/180)^2 × (3.0/4.0) = 25/27 ≈ 92.6 % と正確に一致します。
- 選択肢 3不正解
- 分母と分子の反比例関係を取り違えた場合などに生じる数値です。
- 選択肢 4不正解
- 径間の2乗を考慮せず一次の比率で計算した場合などの誤答です。
- 選択肢 5不正解
- たるみとの反比例関係を正比例にして計算した結果((200/180)^2 × (4.0/3.0) ≈ 1.65)等に近い誤答です。
覚えるポイント
- 電線のたるみ D = W・S^2 / (8・T)
- 水平張力 T は径間 S の2乗に比例、たるみ D に反比例
間違えやすいところ
- 径間 S が2乗であるのに対し、たるみ D は1乗で反比例する点を取り違えないよう注意が必要です。
出題の前提:架空送配電線路設計基準・弛度計算
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
架空送電設備の構成と雷保護
送電 · 架空送電線路 / 懸垂がいし / 架空地線 / 逆フラッシオーバ / 避雷器
架空送電に関する記述として、空欄(ア)~(エ)に当てはまる語句の組合せを選べ。 鉄塔などの支持物に電線を固定する場合、電線と支持物は絶縁する必要がある。その絶縁体として代表的なものに懸垂がいしがあり、[ (ア) ]に応じて連結数が決定される。 送電線への雷の直撃を避けるために設置される[ (イ) ]を架空地線という。架空地線に直撃雷があった場合、鉄塔から電線への逆フラッシオーバを起こすことがある。これを防止するために、鉄塔の[ (ウ) ]を小さくする対策がとられている。 発電所や変電所などの架空電線の引込口や引出口には避雷器が設置される。避雷器に用いられる酸化亜鉛素子は[ (エ) ]抵抗特性を有し、雷サージなどの異常電圧から機器を保護する。
解答・解説を表示
解答
1
解説
架空送電線路では、電線支持部のがいし連数により系統電圧に対する対地絶縁性能を確保します。直撃雷対策としては支持物の最頂部に架空地線を布設しますが、地線に雷撃があった際に塔脚接地抵抗が大きいと鉄塔の電位が急上昇し、がいし連を介して電線側へ放電する逆フラッシオーバが発生します。これを抑えるため塔脚接地抵抗の低減が不可欠です。また変電所等では、非線形V-I特性をもつ酸化亜鉛(ZnO)形避雷器により機器を保護します。
解き方
- がいしの個数は絶縁耐力を確保するため送電電圧に応じて決定されることを確認する。
- 架空地線には裸電線が用いられ、逆フラッシオーバ対策には鉄塔の接地抵抗低減が有効であることを確認する。
- 避雷器の酸化亜鉛素子が過電圧時に大電流を逃がす優れた非線形抵抗特性を持つことを確認する。
- 選択肢 1正解
- (ア)送電電圧、(イ)裸電線、(ウ)接地抵抗、(エ)非線形の組合せはすべて技術的記述として整合しています。
- 選択肢 2不正解
- (ウ)は設置間隔ではなく接地抵抗であり、(エ)は線形ではなく電圧非線形抵抗特性であるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (ア)はがいし連数を決める送電電圧、(イ)は裸電線、(ウ)は接地抵抗、(エ)は非線形であるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)は許容電流ではなく送電電圧であり、(イ)は絶縁電線ではなく裸電線であるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 架空地線は雷撃電流を大地へ逃がすためのものであり、(イ)は絶縁電線ではなく裸電線が用いられるため誤りです。
覚えるポイント
- がいし連数は送電電圧によって決まり、逆フラッシオーバ対策には塔脚接地抵抗の低減が有効。
- 酸化亜鉛形避雷器は通常時に高抵抗、サージ時に低抵抗となる非線形特性をもつ。
間違えやすいところ
- がいしの連数を電線の許容電流によって決まると混同しないよう注意する。
- 架空地線に絶縁電線が用いられると誤認しないようにする。
出題の前提:電気設備技術基準・電気工学基礎(架空送電線路の絶縁設計および雷害対策)
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp)
交流地中送電ケーブルの損失
地中送電 · 電力ケーブル / 誘電体損 / シース損 / 表皮効果 / 近接効果
交流の地中送電線路に使用される電力ケーブルで発生する損失に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) 電力ケーブルの許容電流は、ケーブル導体温度がケーブル絶縁体の最高許容温度を超えない上限の電流であり、電力ケーブル内での発生損失による発熱量や、ケーブル周囲環境の熱抵抗、温度などによって決まる。 (2) 交流電流が流れるケーブル導体中の電流分布は、表皮効果や近接効果によって偏りが生じる。そのため、電力ケーブルの抵抗損では、ケーブルの交流導体抵抗が直流導体抵抗よりも増大することを考慮する必要がある。 (3) 交流電圧を印加した電力ケーブルでは、電圧に対して同位相の電流成分がケーブル絶縁体に流れることにより誘電体損が発生する。この誘電体損は、ケーブル絶縁体の誘電率と誘電正接との積に比例して大きくなるため、誘電率及び誘電正接の小さい絶縁体の採用が望まれる。 (4) シース損には、ケーブルの長手方向に金属シースを流れる電流によって発生するシース回路損と、金属シース内の渦電流によって発生する渦電流損とがある。クロスボンド接地方式の採用はシース回路損の低減に効果があり、導電率の高い金属シース材の採用は渦電流損の低減に効果がある。 (5) 電力ケーブルで発生する損失のうち、最も大きい損失は抵抗損である。抵抗損の低減には、導体断面積のサイズ大化のほかに分割導体、素線絶縁導体の採用などの対策が有効である。
解答・解説を表示
解答
4
解説
電力ケーブルの損失は、導体抵抗損(ジュール損)、絶縁体中に生じる誘電体損(W_d = 2πf C V^2 tanδ)、および金属シースに生じるシース損に大別されます。シース損は長手方向に誘起される電圧により環流するシース回路損と、シース断面内に生じる渦電流損からなります。シース回路損はクロスボンド接地により相殺抑制できますが、渦電流損は導電率が高いほど渦電流が流れやすくなって増加します。
解き方
- 各選択肢の損失(抵抗損、誘電体損、シース損)に関する原理と低減手法を精査する。
- シース渦電流損はシースの導電率に比例して増大するため、導電率の高い材料の採用が低減策になるという記述が誤りであることを判断する。
- 選択肢 1不正解
- 許容電流は絶縁体の最高許容温度、発生熱量、および周囲の放熱条件(熱抵抗・周囲温度)により規定されるため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 表皮効果および近接効果により電流密度が導体表面や対向側に集中するため、交流実効抵抗は直流抵抗より増加します。
- 選択肢 3不正解
- 誘電体損は靜電容量(比誘電率)と誘電正接(tanδ)の積に比例するため、両者の小さい絶縁材料が望まれます。
- 選択肢 4正解
- 金属シース内の渦電流損はシース材の導電率に比例するため、導電率が高い金属シース材を採用すると渦電流損は増加します。
- 選択肢 5不正解
- 抵抗損の低減には導体断面の大型化に加え、表皮効果等を低減する分割導体や素線絶縁導体の採用が有効です。
覚えるポイント
- シース回路損の低減にはクロスボンド接地方式が有効。
- シース渦電流損は導電率が高いほど大きくなるため、導電率増大は低減策にならない。
間違えやすいところ
- シース回路損(長手方向の電流)と渦電流損(局所的な渦電流)を混同しないようにする。
- 導電率を高くすると損失が減ると思い込み、渦電流損の物理的メカニズムを見落とさないようにする。
出題の前提:電気設備技術基準・送配電工学(地中電線路のケーブル損失と許容電流)
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
配電方式別の線路損失比較
配電 · 単相2線式 / 三相4線式 / 線路損失 / 低圧配電線路
回路図のような単相2線式及び三相4線式のそれぞれの低圧配電方式で、抵抗負荷に送電したところ送電電力が等しかった。このときの三相4線式の線路損失は単相2線式の何[%]となるか。最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 ただし、三相4線式の結線はY結線で、電源は三相対称、負荷は三相平衡であり、それぞれの低圧配電方式の1線当たりの線路抵抗r、回路図に示す電圧Vは等しいものとする。また、線路インダクタンスは無視できるものとする。
解答・解説を表示
解答
1
解説
送電電力が等しい条件下での線路損失を比較する場合、各方式における線路電流を求め、各相および中性線の抵抗損失の合計を計算します。三相4線式において三相平衡負荷の場合、中性線に流れる電流のベクトル和はゼロとなるため中性線の抵抗損は生じず、3本の電圧線に生じる損失のみを考慮します。
解き方
- 単相2線式の送電電力Pから線電流I1=P/Vを求め、全線路損失W1=2*I1^2*r=2*(P/V)^2*rを算出する。
- 三相4線式において全送電電力がP、相電圧がVであることから各線電流I3=P/(3V)を求め、平衡時の中性線電流が0であることを適用して全線路損失W3=3*I3^2*r=(1/3)*(P/V)^2*rを算出する。
- 損失の比率W3/W1=(1/3)/2=1/6≒16.7%を求める。
- 選択肢 1正解
- 計算結果より、三相4線式の線路損失は単相2線式の1/6倍(約16.7%)となるため正しい選択肢です。
- 選択肢 2不正解
- 33.3%は単相2線式の抵抗を1線分のみで計算した場合などの誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 50.0%は線電流や損失比率の計算過程で相数や抵抗数の取り方を誤った値です。
- 選択肢 4不正解
- 57.8%は線間電圧と相電圧の比率1/√3に関連する誤った換算です。
- 選択肢 5不正解
- 66.7%は単相3線式等の他の方式と混同した計算結果です。
覚えるポイント
- 三相平衡時の三相4線式の中性線電流は0となるため、中性線の損失は発生しない。
- 同電圧・同電力・同線路抵抗における損失比率は、単相2線式に対し三相4線式(相電圧基準)で1/6となる。
間違えやすいところ
- 単相2線式の線路抵抗損の計算で往復2線分の2を掛け忘れるミス。
- 三相4線式の中性線にも線電流が流れると誤認して中性線の損失を加えてしまうミス。
出題の前提:送配電工学(配電方式別の電力・電圧降下・線路損失の比較)
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp)
高低圧配電系統の保護方式
配電 · 配電線路の接地方式 / 地絡保護 / 地絡方向継電器 / 高圧カットアウト / 柱上変圧器
我が国の高低圧配電系統における保護について述べた文章として、空欄(ア)~(オ)に当てはまる語句の組合せを選べ。 6.6 kV 高圧配電線路は、60 kV 以上の送電線路や送電用変圧器に比べ、電線路や変圧器の絶縁が容易であるため、故障時に健全相の電圧上昇が大きくなっても特に問題にならない。また、1線地絡電流を[ (ア) ]するため[ (イ) ]方式が採用されている。 一般に、多回線配電線路では地絡保護に地絡方向継電器が用いられる。これは、故障時に故障線路と健全線路における地絡電流が[ (ウ) ]となることを利用し、故障回線を選択するためである。 低圧配電線路で短絡故障が生じた際の保護装置として[ (エ) ]が挙げられるが、これは、通常、柱上変圧器の[ (オ) ]側に取付けられる。
解答・解説を表示
解答
3
解説
日本の6.6 kV配電系統は非接地方式を採用しており、1線地絡時の地絡電流は系統の対地静電容量を介して流れる微小な充電電流にとどまります。多回線系統では各健全回線の対地静電容量から母線へ流れ込む電流と、故障回線から故障点へ向かう電流の位相が逆位相となる特性を利用し、零相変流器(ZCT)と零相電圧検出器(ZPD/EVT)を組み合わせた地絡方向継電器(DGR)で選択遮断します。また柱上変圧器の一次側には高圧カットアウトが設置され、過電流保護を行います。
解き方
- 6.6 kV高圧配電系統の中性点接地方式が「非接地」であり、地絡電流を「小さく」抑えることを確認する。
- 健全線路と故障線路のゼロ相電流の位相差が「逆位相」となり、これによって地絡方向継電器が回線判別することを確認する。
- 柱上変圧器の「一次」側に設置される保護装置が「高圧カットアウト」であることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- (ア)は小さくであり、(オ)の高圧カットアウトは一次側に取り付けられるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)は小さく、(イ)は非接地であり、(エ)は一次側に取り付けられる高圧カットアウトであるため誤りです。
- 選択肢 3正解
- (ア)小さく、(イ)非接地、(ウ)逆位相、(エ)高圧カットアウト、(オ)一次の組合せはすべて技術基準・実態と整合しています。
- 選択肢 4不正解
- (イ)は非接地、(ウ)は逆位相、(エ)は高圧カットアウトであるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (ウ)は逆位相、(オ)の高圧カットアウトは変圧器の一次側に取り付けられるため誤りです。
覚えるポイント
- 日本の6.6 kV高圧配電線路は非接地方式を採用し、地絡電流を小さく抑えている。
- 地絡事故時、故障線路と健全線路のゼロ相電流は逆位相となるため地絡方向継電器(DGR)で判別できる。
- 柱上変圧器の一次側に高圧カットアウト(PC)、二次側にケッチヒューズが取り付けられる。
間違えやすいところ
- 高圧配電線路が直接接地や抵抗接地であると誤認しないようにする。
- 高圧カットアウトが変圧器の「一次側」、ケッチヒューズが「二次側」であることを混同しないようにする。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈・配電設計基準(高圧配電系統の接地・保護方式)
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
配電線路の電圧調整および電力用コンデンサの設置効果
配電 · 電圧調整 / 電力用コンデンサ / 力率改善 / 配電設備
配電線路の電圧調整に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) 太陽電池発電設備を系統連系させたときの逆潮流による配電線路の電圧上昇を抑制するため、パワーコンディショナには、電圧調整機能を持たせているものがある。 (2) 配電用変電所においては、高圧配電線路の電圧調整のため、負荷時電圧調整器(LRA)や負荷時タップ切換装置付変圧器(LRT)などが用いられる。 (3) 低圧配電線路の力率改善をより効果的に実施するためには、低圧配電線路ごとに電力用コンデンサを接続することに比べて、より上流である高圧配電線路に電力用コンデンサを接続した方がよい。 (4) 高負荷により配電線路の電圧降下が大きい場合、電線を太くすることで電圧降下を抑えることができる。 (5) 電圧調整には、高圧自動電圧調整器(SVR)のように電圧を直接調整するもののほか、電力用コンデンサや分路リアクトル、静止形無効電力補償装置(SVC)などのように線路の無効電力潮流を変化させて行うものもある。
解答・解説を表示
解答
3
解説
配電線路の電圧降下は近似的に $v \approx I(R\cos\theta + X\sin\theta)$ で表されます。無効電力潮流を抑制する電力用コンデンサは、可能な限り無効電力消費源(負荷側)に近い位置へ設置するほど、上流側の線路電流を低減して系統全体の損失削減および電圧降下防止に最大の効果を発揮します。
解き方
- 各選択肢に記載された配電線路の電圧調整手法や各種機器(PCS、LRA/LRT、電線張替、SVR、無効電力補償装置)の役割の正否を確認する。
- 電力用コンデンサの配置場所による効果の範囲を比較し、上流側より下流・負荷端に近いほど損失低減・電圧降下改善に有効である原理から誤りを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 太陽光発電設備等のPCSには、逆潮流に伴う系統電圧の上昇を感知して出力無効電力の調整や有効電力抑制を行う電圧調整機能(無効電力制御・出力制御)が備わっています。
- 選択肢 2不正解
- 配電用変電所では、送出電圧を適正範囲に維持するため、負荷時タップ切換変圧器(LRT)や負荷時電圧調整器(LRA)が広く用いられています。
- 選択肢 3正解
- コンデンサは負荷に近い末端(下流側)に設置するほど、それより上位系統全体の無効電力を低減し電圧改善・損失低減効果が大きくなるため、上流に設置した方がよいとする記述は誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 電線を太く(断面積を大きく)することで線路抵抗が減少し、オーム損や電圧降下を抑制することができます。
- 選択肢 5不正解
- 直接タップを切り換えて昇圧・降圧するSVRのほか、無効電力潮流を制御して電圧を制御するコンデンサ、分路リアクトル、SVCが活用されます。
覚えるポイント
- 力率改善用コンデンサは負荷に近い場所(できるだけ末端・下流側)に設置するほど効果が大きい
間違えやすいところ
- 上流側に設置した方が系統全体をカバーできて効率的であると錯覚しやすい点に注意する
出題の前提:電気事業法および電気設備技術基準・高圧配電実務基準に基づく出題条件
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp)
各種電気絶縁材料の特徴と劣化要因
送配電・変電 · 絶縁材料 / 六フッ化硫黄(SF6) / 絶縁油 / 架橋ポリエチレン(XLPE) / がいし
電気絶縁材料に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) ガス遮断器などに使用されているSF6ガスは、同じ圧力の空気と比較して絶縁耐力や消弧能力が高く、反応性が非常に小さく安定した不燃性のガスである。しかし、SF6ガスは、大気中に排出されると、オゾン層破壊への影響が大きいガスである。 (2) 変圧器の絶縁油には、主に鉱油系絶縁油が使用されており、変圧器内部を絶縁する役割のほかに、変圧器内部で発生する熱を対流などによって放散冷却する役割がある。 (3) CVケーブルの絶縁体に使用される架橋ポリエチレンは、ポリエチレンの優れた絶縁特性に加えて、ポリエチレンの分子構造を架橋反応により立体網目状分子構造とすることによって、耐熱変形性を大幅に改善した絶縁材料である。 (4) がいしに使用される絶縁材料には、一般に、磁器、ガラス、ポリマの3種類がある。我が国では磁器がいしが主流であるが、最近では、軽量性や耐衝撃性などの観点から、ポリマがいしの利用が進んでいる。 (5) 絶縁材料における絶縁劣化では、熱的要因、電気的要因、機械的要因のほかに、化学薬品、放射線、紫外線、水分などが要因となり得る。
解答・解説を表示
解答
1
解説
SF6ガスは優れた絶縁耐力と消弧能力を持ち、GISやGCBに不可欠な不燃・無毒・安定な気体絶縁材料ですが、強い温室効果を有するため京都議定書で削減対象に指定されています。オゾン層破壊物質(CFCやHCFCなどのフロン類)と温室効果ガスを明確に区別して理解することが重要です。
解き方
- SF6ガスの物性と環境影響について確認し、オゾン層破壊係数がゼロである一方、温室効果係数が極めて高い点を整理する。
- 変圧器絶縁油、CVケーブルの架橋ポリエチレン、各種がいし(磁器・ガラス・ポリマ)、絶縁劣化要因に関する記述が正しいことを確認して(1)を誤りと判断する。
- 選択肢 1正解
- SF6ガスはオゾン層を破壊しません(オゾン層破壊係数は0)。影響が大きいのは地球温暖化(高い温室効果)であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 変圧器の鉱油系絶縁油は、巻線・鉄心間の電気絶縁と、対流熱伝達による発熱の冷却・放熱という2つの重要機能を持ちます。
- 選択肢 3不正解
- 架橋ポリエチレンは、熱可塑性樹脂であるポリエチレンを立体網目状に架橋させることで耐熱変形温度を向上(最高許容温度90℃)させた材料です。
- 選択肢 4不正解
- がいしには磁器、ガラス、複合ポリマがあり、我が国でも軽量性や耐汚損・耐衝撃性に優れるポリマがいしの適用が拡大しています。
- 選択肢 5不正解
- 絶縁体の経年劣化は、熱・電気・機械的ストレスに加え、化学物質、放射線、紫外線、水分(水トリー等)などの複合要因で進行します。
覚えるポイント
- SF6ガスはオゾン層破壊物質ではなく地球温暖化係数が極めて高い温室効果ガス
間違えやすいところ
- 環境影響問題において『オゾン層破壊』と『地球温暖化』を取り違えて正誤を見誤らないようにする
出題の前提:電気関係学会・高電圧工学の絶縁技術標準および地球温暖化対策関連指針に基づく出題条件
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
火力発電所における燃料消費量の計算
電力 · 汽力発電 / 熱効率 / 燃料消費量
定格出力600 MW、定格出力時の発電端熱効率42 %の汽力発電所がある。発熱量44 000 kJ/kgの重油を用い、潜熱の影響は無視できるものとする。この発電所を定格出力にて1日(24時間)運転したときに消費する燃料質量[t]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
汽力発電所の発電端熱効率ηは、発生した電気エネルギーW[kJ]を投入された燃料の総発熱量Q[kJ]で除した値(η = W / Q)で表されます。1日(24時間)に発生する電気エネルギーは、定格出力P[kW]と時間t[h]の積(3 600×P×t [kJ])として求められ、投入すべき燃料の質量B[kg]はB = Q / H(Hは燃料の発熱量[kJ/kg])から導かれます。
解き方
- 1日の総発生電力量を計算する: W = 600 MW × 24 h = 600 × 10^3 kW × 86 400 s = 5.184 × 10^10 kJ。
- 発電端熱効率42 %から必要な総入熱量を計算する: Q = W / η = 5.184 × 10^10 kJ / 0.42 ≒ 1.2343 × 10^11 kJ。
- 燃料の発熱量44 000 kJ/kgで割って燃料消費質量を求める: B = Q / 44 000 ≒ 2.8052 × 10^6 kg = 2 805.2 t。最も近い選択肢は(5)となる。
- 選択肢 1不正解
- 24時間運転ではなく1時間運転時の燃料消費量を計算した場合(約117 t)の値であり、誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 単位換算や熱効率の適用を誤って得られる誤った数値です。
- 選択肢 3不正解
- 熱効率の除算を行わずに発熱量のみで換算した場合などに生じる誤った数値です。
- 選択肢 4不正解
- 12時間運転として計算した場合や、係数計算を誤ったときの数値であり、誤りです。
- 選択肢 5正解
- 1日の総熱量1.2343×10^11 kJを発熱量44 000 kJ/kgで除すと約2 805 tとなり、正しいです。
覚えるポイント
- 電気エネルギーと熱量の換算: 1 kWh = 3 600 kJ (1 kW = 1 kJ/s)
- 熱効率η = 出力熱量 / 入力熱量 = (3 600 × P × t) / (B × H)
間違えやすいところ
- 運転時間24時間を秒(86 400秒)に変換せず、1時間あたりの量と混同すること。
- キログラム[kg]からトン[t]への単位換算(1 t = 1 000 kg)で桁を間違えること。
出題の前提:平成29年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問15(a)
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
重油燃焼に必要な理論空気量の計算
電力 · 汽力発電 / 燃料燃焼計算 / 理論空気量
問15(a)の汽力発電所で1日に使用する燃料(質量約2 805 t、炭素85 %、水素15 %)を完全燃焼させるために必要な理論空気量の値[m^3]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 ただし、水素の原子量を1、炭素の原子量を12、酸素の原子量を16、空気の酸素濃度を21 %(体積比)とし、1 molの気体標準状態の体積は22.4 Lとする。 燃焼反応は次のとおりとする。 C + O2 → CO2 2H2 + O2 → 2H2O
解答・解説を表示
解答
3
解説
燃料中の炭素Cおよび水素Hの質量からそれぞれのモル数を算出し、化学反応式(C + O2 → CO2、H2 + 0.5O2 → H2O)に基づいて完全燃焼に必要な理論酸素モル数を求めます。気体1 molは標準状態で22.4 L(0.0224 m^3)を占めるため、酸素の理論体積を算出した後、空気中の酸素濃度(体積比21 %)で除することで理論空気量が得られます。
解き方
- 燃料1 kgあたりの必要酸素モル数を計算する: 炭素は850 g / 12 g/mol ≒ 70.833 mol (O2も同モル必要)。水素は150 g / 2 g/mol = 75 molのH2であり、必要なO2は75 × 0.5 = 37.5 mol。燃料1 kgあたり必要なO2は 70.833 + 37.5 = 108.333 mol。
- 1日の燃料消費量2.8052×10^6 kgに必要な総酸素モル数を求める: n_O2 = 108.333 mol/kg × 2.8052 × 10^6 kg ≒ 3.039 × 10^8 mol。
- 標準状態における必要酸素体積を求める: V_O2 = 3.039 × 10^8 mol × 22.4 × 10^-3 m^3/mol ≒ 6.807 × 10^6 m^3。
- 空気中の酸素濃度21 %で割って理論空気量を計算する: V_air = 6.807 × 10^6 m^3 / 0.21 ≒ 32.41 × 10^6 m^3。最も近い選択肢は(3)となる。
- 選択肢 1不正解
- 理論空気量ではなく、必要な理論酸素量の体積(約6.8×10^6 m^3)をそのまま選んでしまっているため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 水素の燃焼に必要な酸素のモル比や濃度の扱いを誤った計算値です。
- 選択肢 3正解
- 理論酸素量約6.81×10^6 m^3を酸素濃度21 %(0.21)で除すと約32.4×10^6 m^3となり、正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 空気濃度や化学量論の計算過程で誤った係数を乗じた値です。
- 選択肢 5不正解
- 水素分子(H2)の原子量換算を誤って2倍にするなどした場合に生じる誤った数値です。
覚えるポイント
- 炭素1 mol(12 g)の燃焼に必要なO2は1 mol(22.4 L)
- 水素分子1 mol(H2: 2 g)の燃焼に必要なO2は0.5 mol(11.2 L)
- 理論空気量 = 理論酸素量 / 0.21(空気中の酸素体積割合)
間違えやすいところ
- 酸素体積を求めた段階で計算を終え、空気中の酸素濃度21 %での除算を忘れて選択肢(1)を選んでしまうこと。
- 水素の質量を水素分子H2ではなく水素原子Hのモル数として扱い、必要酸素モル数を2倍にしてしまうこと。
出題の前提:平成29年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問15(b)
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
三相ケーブルの対地静電容量と線間静電容量の比の算出
電力 · 地中送電 / ケーブル静電容量 / 充電電流
対地静電容量Ce [F]、線間静電容量Cm [F]からなる定格電圧E [V]の三相1回線のケーブルがある。受電端を開放した状態で、送電端で三つの心線を一括してこれと大地間に電圧E/√3 [V]の交流電圧を加えて充電したところ全充電電流は90 Aであった。次に、二つの心線の受電端・送電端を接地し、受電端を開放した残りの心線と大地間に電圧E/√3 [V]の交流電圧を送電端に加えて充電したところ、この心線に流れる充電電流は45 Aであった。CeとCmの比Ce/Cmとして、最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
三相ケーブルの各心線間には線間静電容量Cm、各心線と接地された鉛被(大地)間には対地静電容量Ceが存在します。心線を短絡・接地する測定回路を工夫することで、CeとCmの各容量成分を分離して測定・計算することができます。
解き方
- 3心線を一括接続したときの等価静電容量が3Ceとなることから、3ωCe(E/√3) = 90 AよりωCe(E/√3) = 30 Aを導出する。
- 他2心線を接地したときの等価静電容量がCe + 2Cmとなることから、ω(Ce + 2Cm)(E/√3) = 45 AよりωCm(E/√3) = 7.5 Aを導出する。
- 両者の比Ce/Cm = 30 / 7.5 = 4.0を計算する。
- 選択肢 1不正解
- Ce/Cm = 0.5は誤りです。1心線当たりの対地容量電流30 Aと線間容量電流7.5 Aの比率の計算と一致しません。
- 選択肢 2不正解
- Ce/Cm = 1.0は誤りです。対地静電容量Ceと線間静電容量Cmが等しい場合の比率であり本問の条件を満たしません。
- 選択肢 3不正解
- Ce/Cm = 1.5は誤りです。接地時の他心線への並列数2を考慮しないなどの誤った立式による値です。
- 選択肢 4不正解
- Ce/Cm = 2.0は誤りです。3心線一括時の電流を3で割り忘れるなど誤った比例計算により導かれる数値です。
- 選択肢 5正解
- Ce/Cm = 30 / 7.5 = 4.0であり、導出された静電容量の比率と正確に合致します。
覚えるポイント
- 3心線一括印加時は3Ce、1心線印加・他2心線接地時はCe + 2Cmが電源と大地間に並列となる。
間違えやすいところ
- 3心線を一括印加した際に線間容量Cmにも電流が流れると誤認すること。
出題の前提:平成29年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問16(a)
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
三相ケーブルの三相受電時における充電電流の算出
電力 · 地中送電 / ケーブル作用静電容量 / 充電電流
問16において、このケーブルの受電端を全て開放して定格の三相電圧E [V]を送電端に加えたときに1線に流れる充電電流の値[A]として、最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
三相平衡回路における三相交流ケーブルでは、Δ結線とみなせる線間静電容量CmをY結線に等価変換すると3Cmとなり、対地静電容量Ceと並列になるため、1線当たりの作用静電容量はC0 = Ce + 3Cmとなります。
解き方
- 三相対称時の1線当たりの作用静電容量の公式C0 = Ce + 3Cmを確認する。
- 1線に流れる充電電流の式I0 = ω(Ce + 3Cm)(E/√3)を展開する。
- (a)より得られたωCe(E/√3) = 30 AおよびωCm(E/√3) = 7.5 Aを代入して、I0 = 30 + 3 × 7.5 = 52.5 Aを算出する。
- 選択肢 1正解
- I0 = ω(Ce + 3Cm)(E/√3) = 30 + 22.5 = 52.5 Aであり、正解です。
- 選択肢 2不正解
- 75 Aは誤りです。相電圧や作用静電容量の係数を取り違えた計算による値です。
- 選択肢 3不正解
- 105 Aは誤りです。全充電電流の和や二倍の係数を誤って用いた結果です。
- 選択肢 4不正解
- 120 Aは誤りです。線間電圧と相電圧の変換を誤った場合などに現れる数値です。
- 選択肢 5不正解
- 135 Aは誤りです。一括印加電流90 Aに他条件の電流を単純加算するなど誤った計算です。
覚えるポイント
- 三相ケーブルの1線当たりの作用静電容量はC0 = Ce + 3Cmであり、相電圧E/√3に対する充電電流はI = ωC0(E/√3)となる。
間違えやすいところ
- Δ-Y変換に伴う係数3を掛け忘れ、C0 = Ce + Cmとしてしまう誤り。
出題の前提:平成29年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問16(b)
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
受電端における力率改善用コンデンサ容量の算出
電力 · 変電・配電 / 力率改善 / 無効電力
特別高圧三相3線式専用1回線で、6 000 kW(遅れ力率90 %)の負荷Aと3 000 kW(遅れ力率95 %)の負荷Bに受電している需要家がある。需要家全体の合成力率を100 %にするために必要な力率改善用コンデンサの総容量[kvar]として、最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
力率改善において合成力率を100 %にするには、各負荷が消費する遅れ無効電力の総和Q = Σ(P × tanθ)と等しい進み無効電力を力率改善用コンデンサによって供給します。
解き方
- 負荷Aの遅れ無効電力QA = 6000 × tan(arccos 0.90) ≈ 2905.9 kvarを計算する。
- 負荷Bの遅れ無効電力QB = 3000 × tan(arccos 0.95) ≈ 986.1 kvarを計算する。
- 合成遅れ無効電力Q = QA + QB ≈ 2905.9 + 986.1 = 3892 kvarを求め、最も近い3 900 kvarを選択する。
- 選択肢 1不正解
- 1 430 kvarは誤りです。無効電力の差分を求めるなど誤った立式による値です。
- 選択肢 2不正解
- 2 900 kvarは誤りです。負荷Aの遅れ無効電力分(約2906 kvar)のみを考慮した値です。
- 選択肢 3不正解
- 3 550 kvarは誤りです。力率改善後の力率を95 %程度にとどめた場合などに近い数値です。
- 選択肢 4正解
- QA ≈ 2905.9 kvarとQB ≈ 986.1 kvarの合計である約3892 kvarに最も近く、正解です。
- 選択肢 5不正解
- 4 360 kvarは誤りです。力率cosθを無効率と取り違えて計算した場合などに生じる値です。
覚えるポイント
- 無効電力Q = P × tanθ = P × √(1 - cos^2θ) / cosθを用いて各負荷の無効電力を合算する。
間違えやすいところ
- 負荷Aと負荷Bの皮相電力を単純加算したり、片方の負荷の無効電力のみを計算してしまう誤り。
出題の前提:平成29年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問17(a)
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.22 ↗(www.shiken.or.jp)
コンデンサ投入時の電圧変動率から電源側パーセントインピーダンスの算出
電力 · 送配電 / 電圧変動率 / パーセントインピーダンス
問17において、力率改善用コンデンサの投入・開放による電圧変動を一定値に抑えるためにコンデンサを分割して設置・運用する。分割設置されたコンデンサのうちの1台(C1)の容量は1 000 kvarである。C1を投入したとき、投入前後の需要家端Dの電圧変動率が0.8 %であった。線路インピーダンスXがリアクタンスのみであり、構内インピーダンスを無視できるとき、需要家端Dから電源側を見たパーセントインピーダンスの値[%](10 MV・Aベース)として最も近いものを一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
受電端に無効電力ΔQを投入したことによる電圧変動率ΔV/Vは、系統の短絡容量をSsとするとΔV/V ≈ ΔQ/Ssで表されます。基準容量Sbに対するパーセントインピーダンス%Z(リアクタンス%X)を用いると、Ss = Sb / (%X / 100) であることから、電圧変動率[%]は ε = (ΔQ / Sb) × %X と表されます。
解き方
- コンデンサ容量QC投入時の電圧変動率の簡易関係式 ε = (QC / Sb) × %X を整理する。
- 与えられた数値(ε = 0.8 %、QC = 1 000 kvar = 1.0 Mvar、Sb = 10 MV・A)を代入する。
- %X = 0.8 × (10 / 1.0) = 8.00 %を算出する。
- 選択肢 1不正解
- 1.25 %は誤りです。基準容量とコンデンサ容量の比率を逆にして計算した場合の数値です。
- 選択肢 2正解
- %X = ε × (Sb / QC) = 0.8 × (10 / 1.0) = 8.00 %であり、正解です。
- 選択肢 3不正解
- 10.0 %は誤りです。電圧変動率の値を正しく反映していない誤った計算です。
- 選択肢 4不正解
- 12.5 %は誤りです。0.8で割るなどの逆数計算を行った結果生じる数値です。
- 選択肢 5不正解
- 15.0 %は誤りです。コンデンサ全容量(約3900 kvar)などを誤って適用した値です。
覚えるポイント
- 無効電力変動ΔQによる電圧変動率[%]は、基準容量Sbベースのパーセントインピーダンス%Xを用いて ε = (ΔQ / Sb) × %X で計算できる。
間違えやすいところ
- コンデンサ容量QCの単位[kvar]と基準容量Sbの単位[MV・A]の桁合わせ(1 000 kvar = 1 MV・A)を誤ること。
出題の前提:平成29年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問17(b)
出典:電気技術者試験センター『平成29年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.23 ↗(www.shiken.or.jp)
平成29年度第三種電気主任技術者試験 電力科目
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した平成29年度第三種電気主任技術者試験 電力科目の問題・解答資料です。