電気技術者試験センターが公表する筆記方式の試験問題・解答を、年度・期・科目で区別して収録します。CBT方式の試験問題・解答は非公開です。公表された過去問題は、出典を明記すれば許諾や使用料なく利用できます。
平成28年度第三種電気主任技術者試験 法規科目の概要
自家用電気工作物における主任技術者の選任等の外部委託承認範囲
電気関係法規 · 電気事業法 / 主任技術者 / 外部委託承認 / 自家用電気工作物
「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき、自家用電気工作物の設置者が主任技術者を選任しないことができる「保安管理業務の外部委託承認」を受けられる事業場として、適切なものと不適切なものの組合せとして正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。 a 電圧22 000 Vで送電線路と連系をする出力2 000 kWの内燃力発電所 b 電圧6 600 Vで送電する出力3 000 kWの水力発電所 c 電圧6 600 Vで配電線路と連系をする出力500 kWの太陽電池発電所 d 電圧6 600 Vで受電する需要設備
解答・解説を表示
解答
2
解説
自家用電気工作物の設置者は原則として主任技術者を選任しなければなりませんが、受電電圧7000V以下の需要設備や小規模な発電所(電圧7000V以下で水力2000kW未満、内燃力1000kW未満、太陽電池5000kW未満など)については、保安業務を委託契約し経済産業大臣(産業保安監督部長)の承認を受けることで選任しないことが認められます。
解き方
- 需要設備および各発電方式(内燃力、水力、太陽電池)における外部委託承認の電圧上限(7000V以下)と出力規模の上限条件を確認します。
- 記述a〜dの電圧・設備容量を法定制限と照合し、aとbが不適切、cとdが適切である組合せ(2)を導出します。
- 選択肢 1不正解
- aの内燃力発電所は電圧が22000V(特別高圧)かつ出力2000kWであり、委託承認条件(7000V以下かつ1000kW未満)を超えているため不適切です。よって誤りです。
- 選択肢 2正解
- a(不適切:特高かつ容量超過)、b(不適切:3000kWで2000kW以上)、c(適切:6600Vかつ5000kW未満)、d(適切:6600V受電需要設備)の組合せとして正しいです。
- 選択肢 3不正解
- aは外部委託承認の要件を満たしておらず不適切であり、cの500kW太陽電池発電所は要件(5000kW未満かつ7000V以下)を満たして適切であるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- bの水力発電所は出力3000kWで上限(2000kW未満)を超えており不適切であり、dの6600V受電需要設備は適切であるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- aおよびbはいずれも法令上の外部委託承認の出力または電圧要件を満たしていないため不適切であり、本選択肢は誤りです。
覚えるポイント
- 保安管理業務外部委託の対象:需要設備は7000V以下、太陽電池は5000kW未満(7000V以下)、水力は2000kW未満、内燃力は1000kW未満。
間違えやすいところ
- 発電所の種類ごとの容量制限(太陽電池5000kW未満、水力2000kW未満、内燃力1000kW未満など)の数値を混同しやすいので注意が必要です。
出題の前提:電気事業法施行規則第52条の2(平成28年4月1日時点施行)
出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
電路に係る接地工事の施設箇所と接地種別
電気設備技術基準 · 電気設備技術基準の解釈 / 接地工事 / 中性点接地 / 計器用変成器
「電気設備技術基準の解釈」に基づく電路に係る部分に接地工事を施す場合の記述について、空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。 a 電路の保護装置の確実な動作の確保、異常電圧の抑制又は対地電圧の低下を図るために必要な場合は、次の各号に掲げる場所に接地を施すことができる。 ① 電路の中性点([ (ア) ]電圧が300 V以下の電路において中性点に接地を施し難いときは、電路の一端子) ② 特別高圧の[ (イ) ]電路 ③ 燃料電池の電路又はこれに接続する[ (イ) ]電路 b 高圧電路又は特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器には、低圧側の保護等のためB種接地工事を施すこと。 ① 低圧側の中性点 ② 低圧電路の[ (ア) ]電圧が300 V以下の場合において、接地工事を低圧側の中性点に施し難いときは、低圧側の1端子 c 高圧計器用変成器の2次側電路には、[ (ウ) ]接地工事を施すこと。 d 電子機器に接続する[ (ア) ]電圧が[ (エ) ] V以下の電路、その他機能上必要な場所において、電路に接地を施すことにより感電や火災等の危険を生じることのない場合には、電路に接地を施すことができる。
解答・解説を表示
解答
3
解説
電路の接地(解釈第24条)では中性点接地の原則とともに、使用電圧300V以下で中性点接地が困難な場合の端子接地を規定しています。また高圧計器用変成器(解釈第26条)の2次側には混触による高電圧侵入防止のためD種接地工事(特別高圧計器用変成器の場合はA種)が義務付けられています。
解き方
- 解釈第24条の条文から電路の中性点接地の条件として「使用」電圧300V以下、特高・燃料電池の「直流」電路であることを特定します。
- 解釈第26条から高圧計器用変成器の2次側電路に施す接地が「D種」接地工事(特高ならA種)であることを確認します。
- 電子機器に接続する機能用接地における電路電圧が「150」V以下であることを確認し、整合する選択肢(3)を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 高圧計器用変成器の2次側接地はD種接地工事でありA種ではなく、また電子機器接続電路の電圧は150V以下であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 規定されている電圧用語は対地電圧ではなく「使用電圧」であり、燃料電池や特高電路は直流電路、計器用変成器2次側はD種接地であるため誤りです。
- 選択肢 3正解
- (ア)使用電圧、(イ)直流電路、(ウ)D種接地工事、(エ)150Vがすべて正確に当てはまります。
- 選択肢 4不正解
- 電路の規定電圧は対地電圧ではなく「使用」電圧であり、対象は直流電路、電子機器接続は150V以下であるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 特高・燃料電池に係る電路は交流ではなく直流であり、高圧計器用変成器の2次側接地工事はA種ではなくD種であるため誤りです。
覚えるポイント
- 計器用変成器の2次側接地:高圧用はD種接地工事、特別高圧用はA種接地工事。
間違えやすいところ
- 特別高圧計器用変成器(A種)と高圧計器用変成器(D種)の接地種別を取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第24条、第26条
出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧の機械器具の施設制限
電気設備技術基準 · 電気設備技術基準の解釈 / 高圧機械器具 / 接触防護措置 / さく・へいの施設
高圧の機械器具(これに附属する高圧電線であってケーブル以外のものを含む)の施設(発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設する場合を除く)の工事例として、「電気設備技術基準の解釈」に基づき、不適切なものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
解釈第21条では高圧機械器具の感電防止のため、屋内の取扱者以外の立入禁止場所への施設、さく・へいの設置、または十分な高さへの施設等を定めています。人が触れるおそれを防ぐ措置として、工場等の構外で充電露出部がある場合は、より安全度の高い「接触防護措置」が必須であり、簡易接触防護措置では認められません。
解き方
- 解釈第21条第1項における高圧機械器具の施設要件(構内と構外の区分、充電部の露出有無)を確認します。
- 工場等の構内以外の場所において充電部が露出している機械器具に対する防護基準が「接触防護措置」であることを確認し、簡易接触防護措置としている(3)が違反(不適切)であると判断します。
- 選択肢 1不正解
- 屋内の取扱者以外の者が出入りできない場所に施設することは解釈第21条第1項第一号イに合致し、適切です。
- 選択肢 2不正解
- 工場等の構内において周囲に適当なさく・へいを設けることは解釈第21条第1項第一号ロに合致し、適切です。
- 選択肢 3正解
- 工場等の構内以外の場所では接触防護措置を施す必要があり、簡易接触防護措置では基準を満たさないため不適切です。
- 選択肢 4不正解
- ケーブルを使用し地表上5m(基準は市街地外4m以上、市街地4.5m以上)の高さに施設することは規定を満たしており適切です。
- 選択肢 5不正解
- 大地との間に生じる電位差等により危険が生じないように施設することは解釈第21条第1項第二号ハの規定に合致し、適切です。
覚えるポイント
- 高圧機械器具の防護:工場等の構内以外の場所では「接触防護措置」が必要(「簡易」接触防護措置は不可)。
間違えやすいところ
- 「接触防護措置(床上2.5m以上等)」と「簡易接触防護措置(床上1.8m以上等)」の適用区分の違いを見落としやすいため注意しましょう。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第21条
出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
移動電線及び電気機械器具の施設基準
電気設備技術基準 · 電気設備技術基準 / 電気設備技術基準の解釈 / 移動電線 / 過電流遮断器
「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく移動電線の施設に関する記述について、空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。 a 移動電線を電気機械器具と接続する場合は、接続不良による感電又は[ (ア) ]のおそれがないように施設しなければならない。 b 高圧の移動電線に電気を供給する電路には、[ (イ) ]が生じた場合に、当該高圧の移動電線を保護できるよう、[ (イ) ]遮断器を施設しなければならない。 c 高圧の移動電線と電気機械器具とは[ (ウ) ]その他の方法により堅ろうに接続すること。 d 特別高圧の移動電線は、充電部分に人が触れた場合に人に危険を及ぼすおそれがない電気集じん応用装置に附属するものを[ (エ) ]に施設する場合を除き、施設しないこと。
解答・解説を表示
解答
3
解説
移動電線は可とう性を有し移動して使用されるため、接続部での過熱による火災や感電の危険があります。そのため、電気設備の技術基準第64条、解釈第195条および第196条において、過電流遮断器による保護、堅ろうなボルト締め接続、原則としての特別高圧移動電線の施設禁止(屋内集じん用を除く)が厳格に規定されています。
解き方
- 技術基準第64条の文言より、接続不良によって生じる危険性が「火災」であることを確認します。
- 解釈第195条第1項に基づき、高圧移動電線路に必要な保護装置が「過電流」遮断器、機械器具との接続方法が「ボルト締め」であることを確認します。
- 特別高圧移動電線の例外規定(解釈第196条)において電気集じん応用装置の設置場所が「屋内」であることを特定し、(3)を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 高圧移動電線の電路保護は地絡ではなく過電流保護であり、接続方法は差込み接続器ではなくボルト締め等であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 接続不良によって防止すべき事象は断線ではなく火災であり、特高集じん装置の例外施設場所は屋外ではなく屋内であるため誤りです。
- 選択肢 3正解
- (ア)火災、(イ)過電流、(ウ)ボルト締め、(エ)屋内がすべて条文通り正しく適合しています。
- 選択肢 4不正解
- (ア)は火災、(イ)は過電流、(ウ)はボルト締め、(エ)は屋内が正しいため、本選択肢は誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (ア)は断線ではなく火災、(ウ)は差込み接続器ではなくボルト締め、(エ)は屋外ではなく屋内であるため誤りです。
覚えるポイント
- 移動電線:接続不良による「感電又は火災」、高圧は「過電流遮断器」と「ボルト締め」、特高は「屋内」集じん用除き禁止。
間違えやすいところ
- 高圧機械器具接続において差込みプラグ(差込み接続器)が使えるのは低圧電路であり、高圧ではボルト締め等による堅ろうな接続が必要です。
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令 第64条、電気設備技術基準の解釈 第195条・第196条
出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
発電所・変電所等の蓄電池に対する保護装置の施設
電気設備技術基準 · 電気設備技術基準の解釈 / 蓄電池 / 保護装置 / 自動遮断
「電気設備技術基準の解釈」における蓄電池の保護装置に関する記述について、発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所に施設する蓄電池(常用電源の停電時又は電圧低下発生時の非常用予備電源として用いるものを除く)を自動遮断すべき事象の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。 a 蓄電池に[ (ア) ]が生じた場合 b 蓄電池に[ (イ) ]が生じた場合 c [ (ウ) ]装置に異常が生じた場合 d 内部温度が高温のものにあっては、断熱容器の内部温度が著しく上昇した場合
解答・解説を表示
解答
1
解説
電力系統用や平準化用などの蓄電池設備は大容量化が進んでおり、過充電等に伴う過電圧、短絡・地絡等に伴う過電流、充放電を制御する制御装置の不具合、断熱容器温度の異常上昇などの際に熱暴走や火災事故を防止するため、事故発生時に直ちに電路から自動遮断する保護装置の施設が義務付けられています(解釈第44条)。
解き方
- 解釈第44条に規定される蓄電池の自動遮断装置の動作条件4項目(過電圧、過電流、制御装置異常、断熱容器内部温度の著しい上昇)を確認します。
- 問題文の(ア)に「過電圧」、(イ)に「過電流」、(ウ)に「制御」が対応することを確認し、選択肢(1)を特定します。
- 選択肢 1正解
- (ア)過電圧、(イ)過電流、(ウ)制御のすべての項目が解釈第44条第1項の記述と完全に一致します。
- 選択肢 2不正解
- (イ)は地絡ではなく過電流、(ウ)は充電装置ではなく制御装置の異常が規定されているため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (ア)は短絡ではなく「過電圧」が規定されているため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- (ア)は地絡ではなく「過電圧」が規定されているため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- (ア)は過電圧、(イ)は過電流、(ウ)は制御装置が規定されているため、本選択肢は誤りです。
覚えるポイント
- 蓄電池の自動遮断保護条件:「過電圧」「過電流」「制御装置の異常」「断熱容器の温度上昇(高温動作型)」。
間違えやすいところ
- 保護条件の用語として「短絡」や「地絡」と早合点しがちですが、蓄電池本体の保護条文としては「過電圧」と「過電流」が明記されています。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第44条
出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
太陽電池モジュールの絶縁耐力試験及び直流電線の施設
電気設備技術基準 · 電気設備技術基準の解釈 / 太陽電池モジュール / 絶縁耐力試験 / 直流ケーブル
「電気設備技術基準の解釈」に基づく太陽電池モジュールの絶縁性能及び太陽電池発電所に施設する電線に関する記述について、空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。 a 太陽電池モジュールは、最大使用電圧の[ (ア) ]倍の直流電圧又は[ (イ) ]倍の交流電圧(500 V未満となる場合は、500 V)を充電部分と大地との間に連続して[ (ウ) ]分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。 b 太陽電池発電所に施設する高圧の直流電路の電線(電気機械器具内の電線を除く)として、取扱者以外の者が立ち入らないような措置を講じた場所において、太陽電池発電設備用直流ケーブルを使用する場合、使用電圧は直流[ (エ) ] V以下であること。
解答・解説を表示
解答
2
解説
電気工作物の絶縁性能(解釈第16条)において、太陽電池モジュールは直流を直接発電するため、最大使用電圧の1.5倍の直流電圧または1倍の交流電圧を10分間印加する試験に耐えることが求められます。また近年の大規模メガソーラーの高電圧化(システム電圧1500V化)に伴い、直流ケーブルの使用電圧上限が1500V以下と定められています。
解き方
- 解釈第16条第6項の太陽電池モジュールの絶縁耐力規定から、直流電圧「1.5」倍、交流電圧「1」倍、試験時間「10」分間を確認します。
- 解釈第46条第2項の太陽電池発電設備用直流ケーブルの適用基準から、使用電圧の上限が直流「1500」V以下であることを特定し、(2)を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 試験時間は1分間ではなく10分間であり、直流ケーブルの使用電圧は1000Vではなく1500V以下であるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- (ア)1.5倍、(イ)1倍、(ウ)10分間、(エ)1500Vの数値が法令基準と完全に一致します。
- 選択肢 3不正解
- 直流電圧の倍率は2倍ではなく1.5倍であり、直流ケーブルの使用電圧上限は1500Vであるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 直流試験倍率は1.5倍、交流試験倍率は1倍、使用電圧は1500V以下であるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 直流は1.5倍、交流は1倍、試験時間は10分間であるため誤りです。
覚えるポイント
- 太陽電池モジュールの絶縁耐力:直流1.5倍・交流1倍(下限500V)を10分間印加。直流ケーブルの使用電圧:1500V以下。
間違えやすいところ
- 変圧器や回転機の通常の交流絶縁耐力試験時間(10分間)と同じですが、直流倍率が1.5倍、交流倍率が1倍となる太陽電池モジュール特有の数値を混同しないようにしましょう。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第16条、第46条
出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧架空引込線の施設基準
電気設備技術基準 · 電気設備技術基準の解釈 / 高圧架空引込線 / 硬銅線 / 電線の高さ
「電気設備技術基準の解釈」に基づく高圧架空引込線の施設に関する記述について、空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。 a 電線は、次のいずれかのものであること。 ① 引張強さ8.01 kN以上のもの又は直径[ (ア) ] mm以上の硬銅線を使用する、高圧絶縁電線又は特別高圧絶縁電線 ② [ (イ) ]用高圧絶縁電線 ③ ケーブル b 電線が絶縁電線である場合は、がいし引き工事により施設すること。 c 電線の高さは、「低高圧架空電線の高さ」の規定に準じること。ただし、次に適合する場合は、地表上[ (ウ) ] m以上とすることができる。 ① 次の場所(道路を横断する場合、鉄道又は軌道を横断する場合、横断歩道橋の上に施設する場合)以外であること。 ② 電線がケーブル以外のものであるときは、その電線の[ (エ) ]に危険である旨の表示をすること。
解答・解説を表示
解答
5
解説
解釈第121条において、高圧架空引込線は機械的強度を確保するため直径5mm以上の硬銅線(引張強さ8.01kN以上)の高圧絶縁電線や引下げ用高圧絶縁電線(PDC電線)等を用いることとされています。電線の地上高は原則として低高圧架空電線の規定に準じますが、道路横断等以外の場所で下方に危険表示を施す場合には地表上3.5mまで緩和できます。
解き方
- 解釈第121条第1項第一号より、硬銅線の最小太さが直径「5」mm以上、絶縁電線の種類が「引下げ」用高圧絶縁電線であることを確認します。
- 同条第六号より、危険表示を伴う高さ緩和時の地上高制限が「3.5」m以上、表示箇所が電線の「下方」であることを確認し、(5)を正答として導出します。
- 選択肢 1不正解
- 高さの緩和限度は2.5mではなく3.5m以上(低圧引込線の交通支障なし時が2.5m)であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 高圧架空引込線に用いる硬銅線の線径は直径4mmではなく5mm以上であり、危険表示箇所は「下方」であるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 硬銅線の線径は5mm以上、電線は引下げ用、高さは3.5m以上、表示は下方であるためすべて誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 電線は引上げ用ではなく引下げ用高圧絶縁電線であり、緩和規定の高さは5mではなく3.5m以上であるため誤りです。
- 選択肢 5正解
- (ア)5mm、(イ)引下げ、(ウ)3.5m、(エ)下方が条文と完全に一致しており正しいです。
覚えるポイント
- 高圧架空引込線:硬銅線直径5mm以上(8.01kN以上)、引下げ用高圧絶縁電線、道路横断等以外の高さ緩和は3.5m(電線下方に危険表示)。
間違えやすいところ
- 低圧架空引込線の緩和高さ(2.5m以上)や高圧架空電線の標準地上高(5m以上)と数値を混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第121条
出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
地中電線相互の接近又は交差の離隔距離及び防護措置
電気設備技術基準 · 電気設備技術基準の解釈 / 地中電線 / 離隔距離 / 耐火性隔壁
「電気設備技術基準の解釈」における地中電線と他の地中電線等との接近又は交差に関する記述について、空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。 低圧地中電線と高圧地中電線とが接近又は交差する場合、又は低圧若しくは高圧の地中電線と特別高圧地中電線とが接近又は交差する場合は、次の各号のいずれかによること。ただし、地中箱内についてはこの限りでない。 a 地中電線相互の離隔距離が、次に規定する値以上であること。 ① 低圧地中電線と高圧地中電線との離隔距離は、[ (ア) ] m ② 低圧又は高圧の地中電線と特別高圧地中電線との離隔距離は、[ (イ) ] m b 地中電線相互の間に堅ろうな[ (ウ) ]の隔壁を設けること。 c [ (エ) ]の地中電線が、次のいずれかに該当するものであること。 ① 不燃性の被覆を有すること。 ② 堅ろうな不燃性の管に収められていること。 d [ (オ) ]の地中電線が、次のいずれかに該当するものであること。 ① 自消性のある難燃性の被覆を有すること。 ② 堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められていること。
解答・解説を表示
解答
1
解説
異なる電圧種別の地中電線が接近・交差する場合、短絡事故時の火災や高電圧の混触波及を防ぐため、一定の離隔距離(低圧・高圧間は0.15m、低高圧・特高間は0.3m)を確保するか、耐火性隔壁の設置が必要です。また、電線自体を不燃性とする場合はどちらか一方(いずれか)で良いですが、性能の劣る自消性難燃性の場合は双方(それぞれ)に施す必要があります。
解き方
- 解釈第125条より離隔距離の基準値(低圧・高圧間:0.15m、低高圧・特高間:0.3m)を確認します。
- 隔壁に必要な性能が「耐火性」であることを確認します。
- 安全対策として不燃性被覆等を用いる場合は「いずれか」の地中電線でよく、自消性難燃性被覆等の場合は「それぞれ」の地中電線に必要なことを確認し、(1)を選択します。
- 選択肢 1正解
- (ア)0.15、(イ)0.3、(ウ)耐火性、(エ)いずれか、(オ)それぞれのすべての項目が正しく一致します。
- 選択肢 2不正解
- 不燃性の場合は「いずれか」、自消性難燃性の場合は「それぞれ」が対象となるため、(エ)と(オ)が逆であり誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 離隔距離は0.1mではなく0.15m、0.2mではなく0.3mであり、隔壁は耐圧性ではなく耐火性であるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 離隔距離の数値、隔壁の性質(耐火性)、被覆規定の主語の組合せがすべて誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 低圧地中電線と高圧地中電線との規定離隔距離は0.1mではなく0.15mであるため誤りです。
覚えるポイント
- 地中電線相互の離隔距離:低・高間は0.15m、低高・特高間は0.3m。不燃性は「いずれか」、自消性難燃性は「それぞれ」。
間違えやすいところ
- 「不燃性」は一方のみ(いずれか)で火災波及を防げますが、「自消性難燃性」は両方(それぞれ)措置しなければ延焼を防げない点を取り違えやすいので注意してください。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈 第125条
出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
電気さくの施設基準
電気設備技術基準・解釈 · 電気さく / 漏電遮断器 / 保安施設
「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づき、電気さくの施設に関する次の記述の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを一つ選べ。 電気さくは施設してはならない。ただし、田畑、牧場その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設する場合であって、絶縁性がないことを考慮し、[(ア)]のおそれがないように施設するときはこの限りでない。 電気さくを施設した場所には、人が見やすいように適当な間隔で[(イ)]である旨の表示をすること。 電気さく用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては、直流電源装置)が使用電圧[(ウ)]V以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において、人が容易に立ち入る場所に電気さくを施設するときは、定格感度電流が[(エ)]mA以下、動作時間が0.1秒以下の電流動作型漏電遮断器を施設すること。
解答・解説を表示
解答
4
解説
電気さくは裸電線に直接通電して害獣等を防ぐ特殊設備であるため、原則として施設が禁止されています。例外的に設置が認められる場合でも、危険表示や30V以上の電源に対する高感度高速形漏電遮断器(15mA以下・0.1秒以下)の設置が義務付けられています。
解き方
- 電気設備技術基準第74条の規定を確認し、(ア)が「感電又は火災」であることを特定します。
- 電気設備技術基準の解釈第192条第1項第二号を確認し、適当な間隔で「危険」である旨の表示を行うことから(イ)を特定します。
- 同条同項第四号より、電源が使用電圧30V以上の場合に人が容易に立ち入る場所へ施設する漏電遮断器の仕様が定格感度電流15mA以下、動作時間0.1秒以下であることから(ウ)30、(エ)15を導きます。
- 選択肢 1不正解
- 漏電遮断器の施設が義務付けられる電源の使用電圧は100V以上ではなく「30V以上」であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 表示すべき文言は「危険」であり、漏電遮断器の定格感度電流は15mA以下であるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 考慮すべきおそれは感電又は火災であり、表示文言は危険、基準電圧は30Vであるため誤りです。
- 選択肢 4正解
- (ア)感電又は火災、(イ)危険、(ウ)30、(エ)15のすべての組み合わせが法令の規定と完全に一致しています。
- 選択肢 5不正解
- (ア)〜(エ)のすべての語句・数値が正解の規定と異なっているため誤りです。
覚えるポイント
- 電気さくの漏電遮断器:使用電圧30V以上で施設、定格感度電流15mA以下・動作時間0.1秒以下
間違えやすいところ
- 表示内容を「電気さく」と誤認しやすいですが、規定されている文言は「危険」である旨の表示です。
出題の前提:電気設備に関する技術基準を定める省令第74条、電気設備技術基準の解釈第192条
出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
自家用電気工作物の保安規程
電気事業法 · 保安規程 / 自家用電気工作物 / 電気事業法施行規則
「電気事業法施行規則」に基づき、自家用電気工作物を設置する者が保安規程に定めるべき事項の一部に関する記述として、空欄(ア)〜(オ)に当てはまる語句の組合せとして正しいものを一つ選べ。 a 自家用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の[(ア)]に関すること。 b 自家用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する[(イ)]に関すること。 c 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための[(ウ)]及び検査に関すること。 d 自家用電気工作物の運転又は操作に関すること。 e 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。 f 災害その他非常の場合に採るべき[(エ)]に関すること。 g 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての[(オ)]に関すること。
解答・解説を表示
解答
4
解説
事業用電気工作物の設置者は、保安を確保するために保安規程を定め、届け出る必要があります。電気事業法施行規則第50条では、自家用電気工作物に関して保安規程に定めるべき必須事項(組織、教育、点検、非常措置、記録等)が具体的に列挙されています。
解き方
- 電気事業法施行規則第50条第3項第一号より、業務を管理する者の「職務及び組織」を確認します。
- 同項第二号より従事者に対する「保安教育」、第三号より保安のための「巡視、点検及び検査」を確認します。
- 同項第六号より非常の場合に採るべき「措置」、第七号より保安についての「記録」を確認し、(4)を選択します。
- 選択肢 1不正解
- (ア)は「職務及び組織」、(イ)は「保安教育」、(エ)は「措置」が正しい条文の語句です。
- 選択肢 2不正解
- (イ)は「保安教育」、(ウ)は「巡視、点検」、(オ)は「記録」が正しい条文の語句です。
- 選択肢 3不正解
- (ア)は「職務及び組織」、(ウ)は「巡視、点検」、(エ)は「措置」、(オ)は「記録」が正しい語句です。
- 選択肢 4正解
- (ア)職務及び組織、(イ)保安教育、(ウ)巡視、点検、(エ)措置、(オ)記録の組合せが法令と完全に一致しています。
- 選択肢 5不正解
- (ア)は「職務及び組織」、(イ)は「保安教育」、(ウ)は「巡視、点検」、(エ)は「措置」が正しい語句です。
覚えるポイント
- 保安規程の必須項目:職務及び組織、保安教育、巡視・点検・検査、非常時の措置、保安記録
間違えやすいところ
- 非常時の対応は「指揮命令」ではなく「採るべき措置」、従事者へは勤務体制ではなく「保安教育」と規定されています。
出題の前提:電気事業法施行規則第50条第3項
出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧機械器具の地絡遮断装置の施設省略条件
電気設備技術基準・解釈 · 地絡遮断装置 / 低圧電路 / 施設省略
「電気設備技術基準の解釈」に基づき、金属製外箱を有する使用電圧が60Vを超える低圧の機械器具に接続する電路に、地絡遮断装置を施設しなくてもよい場合として、誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
使用電圧60Vを超える低圧機械器具には地絡遮断装置の施設が義務付けられますが、接地抵抗が3Ω以下と十分に低い場合、絶縁変圧器で分離されている場合、器具内に基準適合の漏電遮断器を内蔵している場合、接触防護措置がある場合、乾燥した場所にある場合などは感電リスクが極めて低いため省略が認められています。
解き方
- 電気設備技術基準の解釈第36条第1項に規定される地絡遮断装置の施設省略例外(第一号〜第八号)を確認します。
- 第三号の規定「機械器具内に電気用品安全法の適用を受ける漏電遮断器を取り付け、かつ、電源引出部が損傷を受けるおそれがないように施設する場合」と選択肢(3)を比較します。
- 選択肢(3)は「過電流遮断器」となっており、地絡に対する保護機能を持たないため誤りであると判断します。
- 選択肢 1不正解
- 解釈第36条第1項第一号に適合しており、接地抵抗値が3Ω以下であるため省略可能です。
- 選択肢 2不正解
- 解釈第36条第1項第二号に適合しており、二次側非接地絶縁変圧器(300V以下)による保護のため省略可能です。
- 選択肢 3正解
- 解釈第36条第1項第三号では「漏電遮断器」を取り付けることと規定されており、「過電流遮断器」では省略できません。
- 選択肢 4不正解
- 解釈第36条第1項第六号に適合しており、所定の簡易接触防護措置を施す場合は省略可能です。
- 選択肢 5不正解
- 解釈第36条第1項第五号イに適合しており、乾燥した場所に施設する場合は省略可能です。
覚えるポイント
- 低圧機械器具の漏電遮断器省略:接地抵抗3Ω以下、絶縁変圧器(非接地・300V以下)、器具内漏電遮断器、乾燥場所など
間違えやすいところ
- 地絡を検出して遮断する目的であるため、器具内保護素子は「過電流遮断器」ではなく「漏電遮断器」です。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈第36条第1項
出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧・特別高圧電路の地絡遮断装置の施設省略
電気設備技術基準・解釈 · 地絡遮断装置 / 高圧電路 / 特別高圧電路
「電気設備技術基準の解釈」に基づき、高圧又は特別高圧の電路において地絡遮断装置を施設しなくてもよい場合に関する表中の下線部(ア)〜(ウ)のうち、誤っているものの組合せとして正しいものを一つ選べ。 【表の一部】 ・発電所等引出口(発電所等から引出される電路):発電所等相互間の電線路が母線の延長とみなされる場合で、電線路に地絡を生じた場合に「電源側(ア)」の電路を遮断する装置を施設するとき ・配電用変圧器の施設箇所(負荷側の電路):配電用変圧器の「電源側(イ)」に地絡を生じた場合に、当該配電用変圧器の施設箇所の「電源側(ウ)」の発電所等で当該電路を遮断する装置を施設するとき
解答・解説を表示
解答
2
解説
高圧又は特別高圧の電路には原則として地絡遮断装置の設置が義務付けられます。母線の延長とみなされる電線路では「電源側」遮断で省略可能ですが、配電用変圧器負荷側電路の省略条件は「負荷側電路に地絡を生じた場合に、電源側の発電所等で遮断する」場合です。
解き方
- 電気設備技術基準の解釈第36条第2項第一号ロを確認し、母線の延長とみなされる電線路では「電源側」電路を遮断する装置を設けるときとされており、(ア)が正しい記述であることを確認します。
- 同項第三号を確認し、対象電路である「負荷側の電路」に地絡を生じた場合に「電源側」で遮断する規定となっていることから、(イ)は「負荷側」が正しく「電源側」としている点が誤り、(ウ)は「電源側」で正しいことを確認します。
- したがって誤っている箇所は(イ)のみであり、選択肢(2)を選択します。
- 選択肢 1不正解
- (ア)は母線の延長とみなされる場合の正しい規定(電源側の電路を遮断)です。
- 選択肢 2正解
- (イ)は本来「負荷側」とすべきところを「電源側」としているため、(イ)のみが誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (ウ)は「電源側」の発電所等で遮断することとなっており、正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- (ア)は正しい規定であるため、両方が誤りとする本選択肢は不適です。
- 選択肢 5不正解
- (ウ)は正しい規定であるため、両方が誤りとする本選択肢は不適です。
覚えるポイント
- 配電用変圧器負荷側電路の地絡遮断省略:負荷側に地絡発生時、電源側で遮断する装置がある場合
間違えやすいところ
- 母線の延長とみなす場合の遮断側(電源側)と、配電用変圧器の事故発生箇所(負荷側)を混同しないように整理が必要です。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈第36条第2項
出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
高圧ケーブルの交流絶縁耐力試験容量の計算
電気設備技術基準・解釈 · 絶縁耐力試験 / 対地静電容量 / 試験容量
使用電圧6600V、周波数50Hzの電路に接続する高圧ケーブル(CVT、公称断面積100mm²、こう長87m、1線の対地静電容量0.45μF/km)の交流絶縁耐力試験を3線一括で実施するとき、必要な皮相電力(試験容量)[kV・A]の値として最も近いものを一つ選べ。 ただし、試験機器の損失は無視するものとする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
最大使用電圧が7000V以下の高圧電路の交流絶縁耐力試験電圧は、最大使用電圧(公称電圧6600Vの場合は6600×(1.15/1.1) = 6900V)の1.5倍(10350V)です。3線一括試験では3線分の対地静電容量が並列となるため、皮相電力はQ = ωCV²で算出されます。
解き方
- 最大使用電圧V_max = 6600 × (1.15 / 1.1) = 6900 Vを求め、交流試験電圧V_t = 6900 × 1.5 = 10350 Vを計算します。
- 3線一括の対地静電容量C = 3 × 0.45 [μF/km] × 0.087 [km] = 0.11745 μFを求めます。
- 試験容量Q = 2π × 50 × (0.11745 × 10⁻⁶) × 10350² ≒ 3953 V・A = 3.95 kV・Aを算出し、最も近い4.0 kV・Aを選びます。
- 選択肢 1不正解
- 1線分のみの静電容量で計算した場合(約1.32 kV・A)に近い誤った値です。
- 選択肢 2不正解
- 試験電圧を公称電圧や最大使用電圧のまま計算した場合などの誤りです。
- 選択肢 3正解
- 計算値約3.95 kV・Aに最も近い値は4.0 kV・Aであり正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 周波数を60Hzとして計算した場合(約4.74 kV・A)に近い値です。
- 選択肢 5不正解
- 静電容量や試験電圧の計算設定が正しくない過大な値です。
覚えるポイント
- 高圧の試験電圧:最大使用電圧(公称×1.15/1.1)×1.5倍=10350V
- 3線一括耐圧試験の静電容量:1線分の対地静電容量×3×ケーブル長
間違えやすいところ
- 3線一括であるため1線分の静電容量を3倍することを忘れないように注意が必要です。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈第15条第1項
出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
補償リアクトル接続位置と試験用変圧器容量の選定
電気設備技術基準・解釈 · 高圧補償リアクトル / 交流絶縁耐力試験 / 力率改善
問12(a)の試験において、試験用変圧器の容量より試験容量が大きいため、高圧補償リアクトル(定格容量3.5kvar、周波数50Hz、定格電圧12000V、電流292mA)を1台接続して容量を低減させる。リアクトルの接続位置(図中のA〜Dのうちの2点間)と、試験用変圧器の必要容量[kV・A]の組合せとして正しいものを一つ選べ。 ただし、リアクトルの損失は無視する。
解答・解説を表示
解答
4
解説
ケーブルの対地静電容量による進相充電電流を打ち消すため、高圧補償リアクトルは被試験体と並列、すなわち試験用変圧器の高圧側出力両端(高圧端子Aと接地側端子Cの間)に接続します。電圧印加時のリアクトル遅相容量分だけ皮相電力が低減します。
解き方
- リアクトルはケーブルの対地容量と並列に接続する必要があるため、変圧器二次出力端子であるA-C間に接続すると判断します。
- 試験電圧V_t = 10350 Vにおけるリアクトルの無効電力Q_Lを計算します。Q_L = 3.5 × (10350 / 12000)² ≒ 2.61 kvar。
- 合成必要容量Q_total = |Q_C - Q_L| = |3.95 - 2.61| ≒ 1.34 kV・Aを求めます。
- 1 kV・Aでは不足するため、変圧器容量として2 kV・Aを選び、(4)を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 直列挿入となるA-B間接続は誤りであり、容量1 kV・Aも不足します。
- 選択肢 2不正解
- 接続位置はA-C間で正しいですが、必要容量1.34 kV・Aに対して容量1 kV・Aは不足します。
- 選択肢 3不正解
- C-D間はいずれも接地側であり、高圧を補償するための接続位置として不適です。
- 選択肢 4正解
- 並列接続位置としてA-C間が正しく、補償後の必要容量約1.34 kV・Aを上回る変圧器容量として2 kV・Aが適切です。
- 選択肢 5不正解
- 接続位置が誤りであり、容量3 kV・Aも適切な選定ではありません。
覚えるポイント
- 補償リアクトルは被試験ケーブルと並列(試験用変圧器の高圧端子間A-C)に接続する
- リアクトルの容量は電圧の2乗に比例して減少する
間違えやすいところ
- リアクトルの定格容量3.5kvarは12000V印加時の値なので、10350V印加時の値(約2.6kvar)に補正して計算する必要があります。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈第15条、交流絶縁耐力試験方法
出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
非接地方式配電線路の一線地絡電流の導出
電気設備技術基準・解釈 · 非接地方式 / 一線地絡電流 / 対地静電容量
線間電圧V [V]、周波数f [Hz]の中性点非接地方式三相3線式高圧配電線路において、配電線路一相の全対地静電容量をC₁ [F]、需要設備一相の全対地静電容量をC₂ [F]とする。図の配電線路で一線完全地絡事故が発生したときの地絡電流Ig [A]の大きさを表す式として、正しいものを一つ選べ。 ただし、間欠アーク等の影響は無視し、地絡事故により遮断器は遮断しないものとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
非接地系三相電路で一線地絡が発生すると、地絡相の対地電圧が0となり、健全な残り2相の対地電圧が線間電圧V(通常の√3倍)に上昇します。2相の対地静電容量に流れる電流の位相差は60度であるため、それらの合成電流である地絡電流の大きさは√3 × ω(C₁ + C₂)Vとなります。
解き方
- 全系統の一相あたりの対地静電容量Cを求めます。C = C₁ + C₂。
- 一線地絡時の地絡電流の公式 Ig = √3 × ω × C × V を適用します。
- ω = 2πf を代入して、Ig = √3 × (2πf) × (C₁ + C₂) × V = 2√3 π f V (C₁ + C₂) を導きます。
- 選択肢 1不正解
- 係数が2/√3となっており、静電容量が平方和の平方根となっているため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 静電容量C₁とC₂は並列に接続されるため単純和(C₁ + C₂)となり、2乗和の平方根とするのは誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 係数が2√3ではなく2/√3となっているため誤りです。
- 選択肢 4正解
- 一線地絡電流の理論式 2√3 π f V (C₁ + C₂) と完全に一致しています。
- 選択肢 5不正解
- 静電容量が相乗平均の形になっているため誤りです。
覚えるポイント
- 三相非接地系統の完全地絡電流:Ig = 3ωC(V/√3) = √3ωCV = 2√3πfVC
間違えやすいところ
- 相電圧V/√3と線間電圧Vを取り違えて√3の係数を割り算にしてしまう誤りが多いです。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈第17条、高圧配電線路の地絡現象
出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.22 ↗(www.shiken.or.jp)
構外事故時の需要設備零相変流器検出電流の計算
電気設備技術基準・解釈 · 零相変流器 / もらい事故 / 対地静電容量
問13(a)において、V = 6600 V、f = 60 Hz、C₁ = 2.3 μF、C₂ = 0.02 μFとする。 配電線路側(需要設備構外)の地絡事故において、需要設備の零相変流器(ZCT)で検出される電流の値[mA]として最も近いものを一つ選べ。 なお、地絡電流Igが配電線路側と需要設備側に分流する割合はC₁とC₂の比によって決まるものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
構外(配電線路側)で地絡事故が発生した際、需要設備の零相変流器(ZCT)には需要設備構内の対地静電容量C₂に流れ込む充電電流が通過します。この電流の大きさはI_g2 = 2√3πfVC₂で計算され、これが地絡継電器の設定値を超えると不要動作(もらい事故)の原因になります。
解き方
- 構外事故時に需要設備のZCTを通過する電流は、需要設備内の対地静電容量C₂に流れる充電電流I_g2 = 2√3 π f V C₂であることを確認します(分流比 C₂ / (C₁ + C₂) に全電流Igを乗じても同式となります)。
- 与えられた数値を代入します:V = 6600 V, f = 60 Hz, C₂ = 0.02 × 10⁻⁶ F。
- 計算を実行します:I_g2 = 2 × √3 × π × 60 × 6600 × (0.02 × 10⁻⁶) ≒ 2 × 1.732 × 3.1416 × 396000 × 2 × 10⁻⁸ ≒ 0.0862 A = 86.2 mA。
- 最も近い選択肢として86 mA(選択肢2)を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 計算手順や係数の設定が誤っている値です。
- 選択肢 2正解
- 計算値約86.2 mAに最も近い値は86 mAであり正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 周波数を50Hzとして計算した場合や誤った静電容量を用いた値です。
- 選択肢 4不正解
- 相電圧と線間電圧の換算を誤った場合などの計算値です。
- 選択肢 5不正解
- 計算途中の係数掛け間違いによる過大な値です。
覚えるポイント
- 構外地絡事故時に構内ZCTを流れる電流:I = 2√3πfV × (構内静電容量C₂)
間違えやすいところ
- 全地絡電流Igを求めてから分流比を掛ける際に、C₁とC₂のどちらを分子にするかを誤らないように注意が必要です(構内を流れるのは構内側の容量C₂に比例する成分です)。
出題の前提:高圧受電設備の保安基準、地絡保護協調(もらい事故防止)
出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.22 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.23 ↗(www.shiken.or.jp)
平成28年度第三種電気主任技術者試験 法規科目
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した平成28年度第三種電気主任技術者試験 法規科目の問題・解答資料です。