本文へ移動

第三種電気主任技術者試験 · 学習ガイド

平成28年度第三種電気主任技術者試験 法規科目の問題・解答解説

電気技術者試験センターが公表する筆記方式の試験問題・解答を、年度・期・科目で区別して収録します。CBT方式の試験問題・解答は非公開です。公表された過去問題は、出典を明記すれば許諾や使用料なく利用できます。

平成28年度第三種電気主任技術者試験 法規科目の概要
30:00

問題番号から選ぶ

自家用電気工作物における主任技術者の選任等の外部委託承認範囲

電気関係法規 · 電気事業法 / 主任技術者 / 外部委託承認 / 自家用電気工作物

「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき、自家用電気工作物の設置者が主任技術者を選任しないことができる「保安管理業務の外部委託承認」を受けられる事業場として、適切なものと不適切なものの組合せとして正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。 a 電圧22 000 Vで送電線路と連系をする出力2 000 kWの内燃力発電所 b 電圧6 600 Vで送電する出力3 000 kWの水力発電所 c 電圧6 600 Vで配電線路と連系をする出力500 kWの太陽電池発電所 d 電圧6 600 Vで受電する需要設備

解答・解説を表示

解答

2

解説

自家用電気工作物の設置者は原則として主任技術者を選任しなければなりませんが、受電電圧7000V以下の需要設備や小規模な発電所(電圧7000V以下で水力2000kW未満、内燃力1000kW未満、太陽電池5000kW未満など)については、保安業務を委託契約し経済産業大臣(産業保安監督部長)の承認を受けることで選任しないことが認められます。

解き方

  1. 需要設備および各発電方式(内燃力、水力、太陽電池)における外部委託承認の電圧上限(7000V以下)と出力規模の上限条件を確認します。
  2. 記述a〜dの電圧・設備容量を法定制限と照合し、aとbが不適切、cとdが適切である組合せ(2)を導出します。
選択肢 1不正解
aの内燃力発電所は電圧が22000V(特別高圧)かつ出力2000kWであり、委託承認条件(7000V以下かつ1000kW未満)を超えているため不適切です。よって誤りです。
選択肢 2正解
a(不適切:特高かつ容量超過)、b(不適切:3000kWで2000kW以上)、c(適切:6600Vかつ5000kW未満)、d(適切:6600V受電需要設備)の組合せとして正しいです。
選択肢 3不正解
aは外部委託承認の要件を満たしておらず不適切であり、cの500kW太陽電池発電所は要件(5000kW未満かつ7000V以下)を満たして適切であるため誤りです。
選択肢 4不正解
bの水力発電所は出力3000kWで上限(2000kW未満)を超えており不適切であり、dの6600V受電需要設備は適切であるため誤りです。
選択肢 5不正解
aおよびbはいずれも法令上の外部委託承認の出力または電圧要件を満たしていないため不適切であり、本選択肢は誤りです。

覚えるポイント

  • 保安管理業務外部委託の対象:需要設備は7000V以下、太陽電池は5000kW未満(7000V以下)、水力は2000kW未満、内燃力は1000kW未満。

間違えやすいところ

  • 発電所の種類ごとの容量制限(太陽電池5000kW未満、水力2000kW未満、内燃力1000kW未満など)の数値を混同しやすいので注意が必要です。

出題の前提:電気事業法施行規則第52条の2(平成28年4月1日時点施行)

出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 法規科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)

平成28年度第三種電気主任技術者試験 法規科目

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した平成28年度第三種電気主任技術者試験 法規科目の問題・解答資料です。

電験三種の勉強は、アプリで続けよう