平成28年度第三種電気主任技術者試験 電力科目の概要
揚水発電所の出力・入力・所要時間および揚水総合効率の計算
発変電 · 水力発電 / 揚水発電 / 総合効率
運転中の総落差が変化せず、発電出力および揚水入力がそれぞれ一定である揚水発電所がある。諸元が、総落差H0=400m、発電損失水頭hG=H0の3%、揚水損失水頭hP=H0の3%、発電使用水量QG=60m^3/s、揚水量QP=50m^3/s、発電運転時の総合効率(水車効率×発電機効率)=87%、揚水運転時の総合効率(ポンプ効率×電動機効率)=85%、発電運転時間TG=8hであるとき、発電出力[kW]、揚水入力[kW]、揚水所要時間[h]、および揚水総合効率[%]の組合せとして最も近いものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
揚水発電では発電運転時に有効落差が総落差から損失水頭を引いた値となり、揚水運転時には全揚程が総落差に損失水頭を加えた値となります。発電電力と揚水所要電力、揚水量と発電水量のバランスから所要時間と総合効率を導きます。
解き方
- 発電時の有効落差HG=400-12=388m、揚水時の全揚程HP=400+12=412mを求めます。
- 発電出力PG=9.8×QG×HG×ηGと揚水入力PP=9.8×QP×HP/ηPを計算します。
- 水量保存条件QG×TG=QP×TPから揚水所要時間TPを求め、発電電力量と揚水電力量の比から総合効率を算出します。
- 選択肢 1不正解
- 損失水頭の加減算を逆にした場合などの誤った計算結果です。
- 選択肢 2不正解
- 出力計算および所要時間の比率計算が誤っています。
- 選択肢 3不正解
- 発電出力と揚水入力は正しいですが、総合効率の計算が誤っています。
- 選択肢 4不正解
- 揚水所要時間の計算において水量比率が正しく反映されていません。
- 選択肢 5正解
- 計算された発電出力、揚水入力、所要時間、揚水総合効率のすべての値が一致しています。
答えの内訳
- 発電出力:198 500 kW
- 発電有効落差HG=400×(1-0.03)=388mより、発電出力PG=9.8×60×388×0.87≒198 500kWとなります。
- 揚水入力:237 500 kW
- 揚水全揚程HP=400×(1+0.03)=412mより、揚水入力PP=(9.8×50×412)/0.85≒237 500kWとなります。
- 揚水所要時間:9.6 h
- 揚水総水量と発電総水量が等しいため、TP=(QG×TG)/QP=(60×8)/50=9.6hとなります。
- 揚水総合効率:69.6 %
- 揚水総合効率ηw=(PG×TG)/(PP×TP)=(198488×8)/(237506×9.6)≒0.6964(69.6%)となります。
覚えるポイント
- 発電時の落差は損失を差し引き、揚水時の揚程は損失を加算する関係を覚えます。
間違えやすいところ
- 揚水全揚程を計算する際に損失水頭を誤って差し引いてしまうミスが多発します。
出題の前提:平成28年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問1
出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.4 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.5 ↗(www.shiken.or.jp)
水車発電機とタービン発電機の構造と電気的特性の比較
発変電 · 同期発電機 / 水車発電機 / タービン発電機 / 短絡比
発電所に用いられる水車発電機とタービン発電機の特徴に関する空欄補充問題。水車発電機は低速であるため磁極を多く取れる(ア)を用い、立軸形が多い。タービン発電機は高速であるため、遠心力に耐えるよう直径が小さく軸方向に長い横軸形の(イ)を採用する。水車発電機ははずみ車効果を要求され鉄機械となる。鉄機械は体積が大きく重量が重く高価になるが、短絡比が(ウ)、同期インピーダンスが(エ)なり、電圧変動率が小さく、安定度が高く、(オ)が大きくなるといった利点をもつ。(ア)〜(オ)に当てはまる組合せを選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
同期機の構造には突極形と円筒形があり、前者は極数が多く低速な水力用、後者は2極・4極などの高速な火力タービン用です。鉄機械は短絡比が大きく同期インピーダンスが小さい特性を持ちます。
解き方
- 水車発電機とタービン発電機の速度差から回転子形状(突極機・円筒機)を特定します。
- 鉄機械の特徴である短絡比の大小関係(短絡比大・同期インピーダンス小)を確認します。
- 短絡比が大きいことによる利点として線路充電容量の増大を導きます。
- 選択肢 1正解
- すべての空欄の記述が正しく合致しています。
- 選択肢 2不正解
- 突極機と円筒機の対応が逆になっています。
- 選択肢 3不正解
- 鉄機械の利点として部分負荷効率は該当しません。
- 選択肢 4不正解
- 構造の対応および短絡比・インピーダンスの大小関係がすべて誤っています。
- 選択肢 5不正解
- 短絡比が小さくインピーダンスが大きいという記述は銅機械の特徴です。
答えの内訳
- ア:突極機
- 低速で極数を多く設ける水車発電機の回転子には突極機が適しています。
- イ:円筒機
- 高速回転で強大な遠心力を受けるタービン発電機には円筒機が適しています。
- ウ:大きく
- 鉄機械は空隙が広く取られるため、磁気飽和しにくく短絡比が大きくなります。
- エ:小さく
- 短絡比の逆数が単位法における同期インピーダンスであるため、短絡比が大きいと同期インピーダンスは小さくなります。
- オ:線路充電容量
- 同期インピーダンスが小さく自己励磁現象を起こしにくいため、線路充電容量を大きく取ることができます。
覚えるポイント
- 水車=低速・多極・突極機、タービン=高速・少数極・円筒機、鉄機械=短絡比大・安定度高。
間違えやすいところ
- 短絡比とパーセント同期インピーダンスが逆数の関係にあることを忘れ、大小を逆にしてしまうことがあります。
出題の前提:平成28年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問2
出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.6 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式問題 p.7 ↗(www.shiken.or.jp)
汽力発電所のボイラおよび付属設備の構成と役割
発変電 · 火力発電 / 汽力発電 / ボイラ / 節炭器
汽力発電所のボイラ及びその付属設備に関する記述として、誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
汽力発電所ボイラの各補機には明確な役割があり、節炭器は排ガス熱で給水を予熱しますが、管内沸騰を避けるため飽和温度以下に抑える必要があります。
解き方
- 各選択肢の装置の目的(ドラム、節炭器、空気予熱器、通風装置、安全弁)を精査します。
- 節炭器における加熱温度の限界(飽和温度以下であること)に関する技術的制約を判定します。
- 選択肢 1不正解
- 蒸気ドラムは自然循環・強制循環ボイラで気水分離に用いられ、貫流ボイラでは不要であるため正しい記述です。
- 選択肢 2正解
- 節炭器で給水を飽和温度以上に加熱すると管内沸騰による障害が発生するため、飽和温度未満(以下)に加熱するのが正しく、本記述は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 空気予熱器は排ガス熱を燃焼用空気に伝熱してボイラ熱効率を向上させるため正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- 通風方式として自然通風と送風機・誘引通風機等による強制通風があり、正しい記述です。
- 選択肢 5不正解
- 安全弁は過圧防止のためドラムや過熱器・再熱器に設置される保安設備であり正しい記述です。
覚えるポイント
- 節炭器(エコノマイザ)は給水を「飽和温度以下」に加熱する熱交換器です。
間違えやすいところ
- 空気予熱器(空気を予熱)と節炭器(給水を予熱)の対象流体を混同しないように注意が必要です。
出題の前提:平成28年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問3
出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.8 ↗(www.shiken.or.jp)
原子力発電における核燃料サイクルの基本プロセス
発変電 · 原子力発電 / 核燃料サイクル / ウラン濃縮 / MOX燃料 / 高速増殖炉
原子力発電における核燃料サイクルに関する空欄補充問題。天然ウラン中の核分裂性ウラン235は0.7%程度であるため、遠心分離法等で軽水炉用に(ア)%程度まで濃縮される。使用済燃料からは(イ)によってウランやプルトニウムが回収され、ウランとプルトニウムを混合した(ウ)を軽水炉で利用することをプルサーマルと呼ぶ。また、高速中性子によりウラン238のプルトニウムへの変換を利用して消費量以上の核分裂性物質を生成する炉を(エ)という。(ア)〜(エ)に当てはまる組合せを選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
核燃料サイクルは、天然ウランの精製・濃縮(軽水炉では3〜5%)から、発電後の再処理によるプルトニウム回収、MOX燃料による軽水炉での再利用(プルサーマル)、および高速増殖炉での増殖利用までの一連の流れで構成されます。
解き方
- 軽水炉で利用されるウラン燃料の典型的なウラン235濃縮度(3〜5%)を特定します。
- 使用済燃料から核分裂性物質を抽出する工程名(再処理)および混合酸化物燃料(MOX燃料)を確認します。
- 燃料を増殖できる原子炉形式(高速増殖炉)を選定します。
- 選択肢 1正解
- すべての項目が正確に記述された組み合わせです。
- 選択肢 2不正解
- ウラン精鉱の粉末を指すイエローケーキはプルサーマルの燃料名ではありません。
- 選択肢 3不正解
- 再加工およびイエローケーキ、新型転換炉の記述がそれぞれ不適切です。
- 選択肢 4不正解
- 濃縮度10〜20%は研究炉等の一部のものであり、軽水炉用としては高すぎます。
- 選択肢 5不正解
- 濃縮度および工程名、原子炉形式の組み合わせが誤っています。
答えの内訳
- ア:3〜5
- 軽水炉用低濃縮ウランのウラン235濃度は約3〜5%です。
- イ:再処理
- 使用済燃料から有用なウランやプルトニウムを化学的に分離・回収する工程を再処理と呼びます。
- ウ:MOX燃料
- ウランとプルトニウムの混合酸化物燃料をMOX(Mixed Oxide)燃料と呼びます。
- エ:高速増殖炉
- 消費した以上の核分裂性物質を生成しながら発電する原子炉は高速増殖炉(FBR)です。
覚えるポイント
- 軽水炉濃縮度=3〜5%、再処理で回収したPuとUの混合物=MOX燃料。
間違えやすいところ
- 濃縮度の数値を高濃縮ウランや研究用炉の数値(20%前後)と混同しないよう注意します。
出題の前提:平成28年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問4
出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.9 ↗(www.shiken.or.jp)
各種発電方式の特徴(燃料電池・風力・太陽光等)
発変電 · 新エネルギー / 風力発電 / 燃料電池 / 太陽光発電
各種の発電方式に関する記述として、誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
風力発電において、風の質量流量は風速に比例し、流体の単位質量あたりの運動エネルギーは風速の2乗に比例するため、風車が受ける風の理論エネルギーは風速の3乗に比例します。
解き方
- 各発電方式(燃料電池、貯水池式水力、バイオマス、風力、太陽光)の原理・特徴を評価します。
- 風力発電における出力算定式P=(1/2)ρAV^3より、風速Vの3乗に比例することを確認して誤りを判定します。
- 選択肢 1不正解
- 燃料電池は水の電気分解の逆反応で直流電力を得て排熱をコージェネレーション利用できるため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 貯水池式水力発電は季節的な流量変化を調整できる大きな貯水容量を持つため正しいです。
- 選択肢 3不正解
- バイオエタノールやバイオガス(メタン)を用いた発電はバイオマス発電に分類され正しいです。
- 選択肢 4正解
- 風のパワーは風速の3乗に比例するため、「2乗に比例する」という記述は誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 太陽電池は直流を発生し分散型電源として需要地近接に設置可能ですが天候により変動するため正しいです。
覚えるポイント
- 風力発電の理論出力は風速の3乗、受風面積に比例します(P∝v^3)。
間違えやすいところ
- 運動エネルギーそのものの式((1/2)mv^2)と混同して2乗比例と誤認しやすいです。
出題の前提:平成28年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問5
出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.10 ↗(www.shiken.or.jp)
容量の異なる変圧器の並行運転における過負荷分担の計算
送配電 · 変圧器 / 並行運転 / 負荷分担 / 過負荷運転
一次側定格電圧と二次側定格電圧が等しい変圧器A(定格容量SA=5000kV・A、%ZA=9.0%)と変圧器B(定格容量SB=1500kV・A、%ZB=7.5%)がある。この変圧器2台を並行運転し、6000kV・Aの負荷に供給する場合、過負荷となる変圧器とその過負荷運転状態[%](定格容量に対する負担負荷の比率)の組合せとして、正しいものを1つ選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
並行運転する変圧器の負荷分担は定格容量に比例し、百分率インピーダンス降下に反比例します(P∝S/%Z)。自己容量ベースの%Zが小さい側の変圧器ほど容量比率以上の負荷を分担することになります。
解き方
- 分担容量の比PA:PB=(SA/%ZA):(SB/%ZB)=(5000/9):(1500/7.5)=(500/9):20=25:9を求めます。
- 変圧器Bの分担容量PB=6000×(9/(25+9))=6000×(9/34)≒1588.2kV・Aを計算します。
- 変圧器Bの過負荷率=(1588.2/1500)×100≒105.9%を求め、変圧器A(4411.8/5000=88.2%)と比較して判定します。
- 選択肢 1不正解
- 変圧器Aは負荷率88.2%であり過負荷にはなりません。
- 選択肢 2正解
- 変圧器Bが過負荷となり、その過負荷運転状態は105.9%で正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 変圧器Aの分担比率の計算が誤っています。
- 選択肢 4不正解
- 変圧器Bの計算において分母分子の取り扱いに誤りがあります。
- 選択肢 5不正解
- 変圧器の過負荷判定および過負荷率の数値が大きく異なっています。
答えの内訳
- 過負荷となる変圧器:変圧器B
- 各変圧器の自己容量に対する%Zが%ZB(7.5%)<%ZA(9.0%)であるため、Bの方が容量比に対して重い負荷を分担し過負荷となります。
- 過負荷運転状態:105.9 %
- 分担比PA:PB=(5000/9.0):(1500/7.5)=555.56:200=25:9より、PB=6000×(9/34)≒1588.2kV・Aとなり、PB/SB=1588.2/1500≒105.9%となります。
覚えるポイント
- 変圧器の並行運転時の負荷分担式: PA/PB = (SA/%ZA) / (SB/%ZB)。
間違えやすいところ
- 自己容量基準の%Zを同一基準容量に換算せずにそのまま単純加算してしまうミスに注意します。
出題の前提:平成28年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問6
出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.11 ↗(www.shiken.or.jp)
遮断器の機能と消弧原理および直流遮断の特徴
発変電 · 開閉装置 / 遮断器 / SF6ガス / 直流遮断
遮断器に関する記述として、誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
遮断器の消弧原理は電流零点における絶縁回復に基づいています。交流は自然に電流が零点を通過するため遮断が容易ですが、直流は自然零点が存在しないため遮断が極めて難しくなります。
解き方
- 交流遮断と直流遮断の根本的な物理的挙動(電流零点の有無)の違いを比較します。
- 直流電流では強制的に電流を零まで押し下げる回路工夫が必要であり、交流よりも遮断が困難であることを根拠に誤りを特定します。
- 選択肢 1不正解
- 遮断器は定格負荷電流の開閉だけでなく短絡等の事故電流遮断を行う主機器であり正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 開極時のアークに高圧SF6ガス等を吹き付けて冷却・消弧するため正しいです。
- 選択肢 3不正解
- SF6は地球温暖化係数が非常に高く(CO2の2万倍以上)、大気排出の抑制と回収が規定されているため正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 特別高圧以上の高電圧系統では絶縁性能に優れるガス遮断器(GCB)が主流であるため正しいです。
- 選択肢 5正解
- 直流は電流零点がないため交流に比べて遮断が極めて「困難」であり、容易とする本記述は誤りです。
覚えるポイント
- 直流遮断は電流零点が存在しないため、交流遮断に比べて格段に困難です。
間違えやすいところ
- 零点がないこと自体を「単純だから容易」と錯覚して逆の解釈をしないよう注意します。
出題の前提:平成28年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問7
出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.12 ↗(www.shiken.or.jp)
架空送電線路と通信線路の静電誘導および電磁誘導障害
送配電 · 誘導障害 / 静電誘導 / 電磁誘導 / 相互インダクタンス
架空送電線路と通信線路の接近交差による誘導障害に関する空欄補充問題。送電線路の電圧によってキャパシタンスを介して通信線路に誘導電圧を発生させる(イ)障害と、送電線路の電流によって通信線路間の(ウ)を介して誘導電圧を発生させる(エ)障害がある。一線地絡事故に伴う(エ)障害において、周波数をf、地絡電流をI、単位長さ当たりの(ウ)をM、並行区間長をLとしたとき、通信線路に生じる誘導電圧の大きさは(オ)で表される。(ア)〜(オ)に当てはまる組合せを選べ。
解答・解説を表示
解答
1
解説
送電線の電圧と線間キャパシタンスによって発生する誘導が静電誘導であり、送電線の電流と相互インダクタンスによる電磁結合によって発生する誘導が電磁誘導です。電磁誘導電圧の大きさは角周波数ω=2πfを用いてV=ωMLIとなります。
解き方
- 電圧起因の結合要素(キャパシタンス・静電誘導)と電流起因の結合要素(相互インダクタンス・電磁誘導)を区別して空欄(ア)〜(エ)を埋めます。
- 電磁誘導電圧の式V=ωMLIにおいて角周波数ω=2πfを代入し、V=2πfMLIを導出して(オ)を特定します。
- 選択肢 1正解
- 静電誘導・電磁誘導の定義および計算式のすべてが正しく合致しています。
- 選択肢 2不正解
- 誘導電圧の式に角周波数の係数2が欠けており誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 静電誘導と電磁誘導の対応が逆になっており、計算式も誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 結合媒体(キャパシタンスとインダクタンス)の対応関係が逆です。
- 選択肢 5不正解
- 電圧起因の現象に相互インダクタンスを対応させており誤りです。
答えの内訳
- ア:キャパシタンス
- 送電線と通信線の間の静電容量(相互キャパシタンス)により電圧が分圧されます。
- イ:静電誘導
- 電圧と静電容量に起因する障害を静電誘導障害と呼びます。
- ウ:相互インダクタンス
- 電流がつくる磁束が通信線と鎖交する度合いを相互インダクタンスで表します。
- エ:電磁誘導
- 電流と相互インダクタンスに起因する起電力による障害を電磁誘導障害と呼びます。
- オ:2πfMLI
- 電磁誘導電圧はV=ωMLI=2πfMLIで表されます。
覚えるポイント
- 静電誘導=電圧・静電容量、電磁誘導=電流・相互インダクタンス(V=2πfMLI)。
間違えやすいところ
- 角周波数ω=2πfの「2」を忘れてπfMLIとしてしまう計算ミスに注意します。
出題の前提:平成28年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問8
出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.13 ↗(www.shiken.or.jp)
送電線路の電圧降下と送電電力の計算
送電 · 電圧降下の近似式 / 三相3線式送電線路 / 送電電力
こう長5 kmの三相3線式1回線の送電線路において、送電端線間電圧が22 200 V、受電端線間電圧が22 000 V、負荷力率が85 %(遅れ)であるとき、負荷の有効電力 [kW] として最も近いものを1つ選べ。ただし、電線1線当たりの1 km当たりの抵抗は0.182 Ω、リアクタンスは0.355 Ωとし、その他の条件は無視できるものとする。また、送電端と受電端の線間電圧の位相角差は小さいとして得られる近似式を用いて解答すること。
解答・解説を表示
解答
3
解説
三相3線式送電線路において、受電端線間電圧をVr、線路の1線抵抗をR、誘導リアクタンスをX、負荷力率をcosθ(遅れ)とするとき、送電端と受電端の位相角差が十分に小さければ、線間電圧降下はΔV = Vs - Vr ≒ √3 I(R cosθ + X sinθ)と近似されます。有効電力P = √3 Vr I cosθを代入すると、ΔV ≒ (P / Vr)(R + X tanθ)という関係が成り立ちます。
解き方
- こう長5 kmにおける電線1線当たりの全抵抗R = 0.182 × 5 = 0.91 Ω、全リアクタンスX = 0.355 × 5 = 1.775 Ωを計算する。
- 負荷力率cosθ = 0.85より、sinθ = √(1 - 0.85^2) ≒ 0.52678を求め、tanθ = sinθ / cosθ ≒ 0.61974を算出する。
- 電圧降下ΔV = 22 200 - 22 000 = 200 Vおよび近似式ΔV = (P / Vr)(R + X tanθ)より、P = ΔV × Vr / (R + X tanθ)を計算して約2 189 kWを得る。
- 選択肢 1不正解
- 計算結果の2 189 kWと大きく異なり誤りです。1線分の相電圧と線間電圧の取り違えや計算誤りによる値です。
- 選択肢 2不正解
- 有効電力の算出過程でリアクタンスの影響を誤って除外した場合などに生じる誤った数値です。
- 選択肢 3正解
- 電圧降下の近似式に各数値を正しく代入して計算すると、有効電力P ≒ 2 189 kWが求まります。
- 選択肢 4不正解
- 力率による補正(tanθの乗算)を誤って処理した場合などに導かれる誤った数値です。
- 選択肢 5不正解
- 送受電端の電圧差の適用や線路長5 kmの乗算を誤った場合に生じる過大な計算値です。
覚えるポイント
- 送電線の電圧降下近似式ΔV ≒ (P / Vr)(R + X tanθ)は電験頻出の重要公式です。
間違えやすいところ
- 1 km当たりのインピーダンスに線路長5 kmを掛け忘れるミスに注意しましょう。
出題の前提:問題文に示された近似式の利用条件および電気工学の交流送電線理論に基づきます。
出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.14 ↗(www.shiken.or.jp)
地中送電線路の故障点位置標定法
送電 · マーレーループ法 / パルスレーダ法 / 静電容量測定法 / 地中送電線路
地中送電線路の故障点位置標定に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
地中送電線の故障点標定には複数の手法があります。マーレーループ法はホイートストンブリッジの平衡条件を利用するため、健全相と故障相の線種・断面積が同一であれば抵抗比は長さ比に等しくなり、単位長さ当たりの抵抗値を知る必要はなく全線路長から標定できます。一方、パルスレーダ法は反射時間と伝搬速度から、静電容量法は静電容量と全こう長から標定します。
解き方
- 選択肢(1)~(4)が示すマーレーループ法、パルスレーダ法、静電容量測定法の原理および適用範囲(地絡・断線)が正しいことを確認する。
- 選択肢(5)におけるマーレーループ法の必要条件を検討し、測定値と比率計算に必要なのは「ケーブルのこう長」であって「単位長さ当たりの導体抵抗」ではないことを見抜く。
- 選択肢 1不正解
- マーレーループ法の接続方式およびブリッジ平衡条件を利用する原理の説明として完全に正しいため誤りではありません。
- 選択肢 2不正解
- サージインピーダンス不連続点でのパルス反射時間から距離を求めるパルスレーダ法の原理として正しいため誤りではありません。
- 選択肢 3不正解
- ケーブルの静電容量が線路長に比例することを利用した静電容量測定法の原理として正しいため誤りではありません。
- 選択肢 4不正解
- マーレーループ法は地絡、静電容量測定法は断線、パルスレーダ法は双方に適用できるという適用関係は正しいため誤りではありません。
- 選択肢 5正解
- マーレーループ法では単位長さ当たりの導体抵抗は比率計算で相殺されるため不要で、必要なのは「ケーブルのこう長」であるため、誤った記述です。
覚えるポイント
- マーレーループ法に必要なのは「全こう長」であり、「単位長当たりの導体抵抗」は不要です。
間違えやすいところ
- 各標定法が地絡用か断線用か、また計算に線路長や伝搬速度のどれが必要かを混同しないように整理しましょう。
出題の前提:地中送電線の各種事故点位置測定方法に関する電気工学の標準的知識に基づきます。
出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.15 ↗(www.shiken.or.jp)
地中配電線路用機器の特徴
配電 · 地中配電線路 / 高圧ケーブル / 開閉器 / 供給用配電箱
地中配電線路に用いられる機器の特徴に関する記述a~eについて、誤っているものの組合せを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 a 現在使用されている高圧ケーブルの主体は、架橋ポリエチレンケーブルである。 b 終端接続材料のがい管は、磁器製のほか、EPゴムやエポキシなど樹脂製のものもある。 c 直埋変圧器(地中変圧器)は、変圧器孔を地下に設置する必要があり、設置コストが大きい。 d 地中配電線路に用いられる開閉器では、ガス絶縁方式は採用されない。 e 高圧需要家への供給用に使用される供給用配電箱には、開閉器のほかに供給用の変圧器がセットで収納されている。
解答・解説を表示
解答
4
解説
地中配電線路では、高圧ケーブルとして架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CVケーブル)が広く用いられ、終端接続部には磁器製や樹脂製のがい管が用いられます。開閉器には小型化・安全性に優れたガス絶縁方式(SF6等)や真空絶縁方式が広く採用されています。また、供給用配電箱(パッドマウントキャビネット等)は開閉器や分岐装置を収納するものであり、高圧需要家向けの変圧器は需要家構内側の受電設備に設置されます。
解き方
- 記述a~cについて、CVケーブルの主流化、がい管の樹脂化、直埋変圧器の孔設置コストの記述がそれぞれ正しいことを確認する。
- 記述dについて、地中配電線路の開閉器にはガス絶縁開閉器が広く採用されているため「採用されない」は誤りであると判定する。
- 記述eについて、供給用配電箱には開閉器や分岐機器が収納されるが変圧器は収納されないため誤りであると判定し、dとeの組合せを選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- aの記述は現在の高圧配電ケーブルの主流(CVケーブル)を正しく述べています。
- 選択肢 2不正解
- bの記述は正しく、eのみが誤りであるため組合せとして不適です。
- 選択肢 3不正解
- cの記述は直埋変圧器の特徴として正しく、dのみが誤りであるため不適です。
- 選択肢 4正解
- d(ガス絶縁方式は広く採用されている)とe(変圧器は収納されない)がともに誤っているため、正しい組合せです。
- 選択肢 5不正解
- bおよびcは正しい記述を含んでいるため誤った組合せです。
覚えるポイント
- 供給用配電箱(キャビネット)は開閉器や多回路分岐装置を収めるもので、変圧器は収めません。
間違えやすいところ
- 地中配電では安全面やコンパクト化のためにSF6ガス絶縁開閉器が多用される点を見落とさないようにしましょう。
出題の前提:配電設計基準および地中配電設備の構造・機器標準に基づきます。
出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.16 ↗(www.shiken.or.jp)
低圧配電系統の構成方式と特徴
配電 · 放射状方式 / バンキング方式 / カスケーディング / 低圧ネットワーク方式
次の文章は、低圧配電系統の構成に関する記述である。文中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 放射状方式は、[ (ア) ]ごとに低圧幹線を引き出す方式で、構成が簡単で保守が容易なことから我が国では最も多く用いられている。 バンキング方式は、同一の特別高圧又は高圧幹線に接続されている2台以上の配電用変圧器の二次側を低圧幹線で並列に接続する方式で、低圧幹線の[ (イ) ]、電力損失を減少でき、需要の増加に対し融通性がある。しかし、低圧側に事故が生じ、1台の変圧器が使用できなくなった場合、他の変圧器が過負荷となりヒューズが次々と切れ広範囲に停電を引き起こす[ (ウ) ]という現象を起こす可能性がある。この現象を防止するためには、連系箇所に設ける区分ヒューズの動作時間が変圧器一次側に設けられる高圧カットアウトヒューズの動作時間より[ (エ) ]なるよう保護協調をとる必要がある。 低圧ネットワーク方式は、複数の特別高圧又は高圧幹線から、ネットワーク変圧器及びネットワークプロテクタを通じて低圧幹線に供給する方式である。特別高圧又は高圧幹線側が1回線停電しても、低圧の需要家側に無停電で供給できる信頼度の高い方式であり、大都市中心部で実用化されている。
解答・解説を表示
解答
3
解説
低圧配電系統の構成には、配電用変圧器(柱上変圧器等)から単独で供給する放射状方式、変圧器二次側同士を連系して電圧降下や損失を低減するバンキング方式、複数系統から並列供給して無停電化を図るネットワーク方式があります。バンキング方式特有の課題として過負荷連鎖によるカスケード遮断(カスケーディング)があり、これを防ぐには連系点の区分ヒューズを一次側高圧カットアウトよりも早く(動作時間を短く)溶断させる保護協調が必要です。
解き方
- 放射状方式は低圧幹線を引き出す起点として「配電用変圧器」ごとに設置されることを確認する。(ア)は「配電用変圧器」。
- バンキング方式のメリットは二次側連系による「電圧降下」の低減および電力損失の減少である。(イ)は「電圧降下」。
- 変圧器の連鎖的な遮断現象は「カスケーディング」と呼ばれる。(ウ)は「カスケーディング」。
- 健全な変圧器への波及を早期に遮断して切り離すため、区分ヒューズの動作時間は高圧カットアウトヒューズより「短く」設定する。(エ)は「短く」。
- 選択肢 1不正解
- (ア)が配電用変電所となっており、また(ウ)がブラックアウト、(エ)が長くとなっているため不適です。
- 選択肢 2不正解
- フェランチ効果は軽負荷時の電圧上昇現象であり低圧の損失改善効果とは無関係であり、誤りです。
- 選択肢 3正解
- (ア)配電用変圧器、(イ)電圧降下、(ウ)カスケーディング、(エ)短く、のすべてが正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- (イ)がフェランチ効果、(エ)が長くとなっており、保護協調の原理と逆であるため不適です。
- 選択肢 5不正解
- (イ)がフェランチ効果、(ウ)がブラックアウトとなっており不適です。
覚えるポイント
- バンキング方式のカスケーディング防止には「区分ヒューズの動作時間を高圧カットアウトより短く」します。
間違えやすいところ
- 区分ヒューズの動作時間を長くしてしまうと、事故時に変圧器一次側が先に切れて事故波及が拡大します。
出題の前提:電気設備技術基準の解釈および低圧配電方式に関する標準設計基準に基づきます。
出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.17 ↗(www.shiken.or.jp)
環状単相2線式線路の負荷電流の計算
配電 · 単相2線式 / ループ配電線路 / 電圧降下 / キルヒホッフの法則
図のような単相2線式線路がある。母線F点の線間電圧が107 Vのとき、B点の線間電圧が96 Vになった。B点の負荷電流I [A]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 ただし、使用する電線は全て同じものを用い、電線1条当たりの抵抗は、1 km当たり0.6 Ωとし、抵抗以外は無視できるものとする。また、全ての負荷の力率は100 %とする。 区間長:F-A間 50 m、A-B間 200 m、F-C間 100 m、C-B間 150 m 負荷電流:A点 60 A、C点 80 A、B点 I [A]
解答・解説を表示
解答
1
解説
単相2線式線路では往復2線分の抵抗を考慮します。電線1条当たり0.6 Ω/kmの場合、往復抵抗は1.2 Ω/km = 0.0012 Ω/mとなります。母線Fから負荷Bへ至るルートF-A-BおよびF-C-Bの電圧降下は等しく、かつF点とB点の電位差107 - 96 = 11 Vに等しくなります。各ルートの電流分布からB点に流入する電流の和としてIを求めます。
解き方
- 往復線路抵抗を求める。1 m当たり0.0012 Ωなので、R_FA = 0.06 Ω、R_AB = 0.24 Ω、R_FC = 0.12 Ω、R_CB = 0.18 Ωとなる。
- F点からA点に向かう電流をI_FAとすると、区間A-Bの電流はI_AB = I_FA - 60となる。ルートFABの全電圧降下は0.06 I_FA + 0.24 (I_FA - 60) = 0.30 I_FA - 14.4 = 11 Vより、I_FA = 25.4 / 0.30 ≒ 84.667 A。したがってI_AB = 84.667 - 60 = 24.667 Aとなる。
- F点からC点に向かう電流をI_FCとすると、区間C-Bの電流はI_CB = I_FC - 80となる。ルートFCBの全電圧降下は0.12 I_FC + 0.18 (I_FC - 80) = 0.30 I_FC - 14.4 = 11 Vより、I_FC = 25.4 / 0.30 ≒ 84.667 A。したがってI_CB = 84.667 - 80 = 4.667 Aとなる。
- B点に流入する電流の和I = I_AB + I_CB = 24.667 + 4.667 = 29.334 A ≒ 29.3 Aを求める。
- 選択肢 1正解
- 往復2線分の抵抗を考慮してキルヒホッフの法則を適用すると、I ≒ 29.3 Aが得られます。
- 選択肢 2不正解
- 往復2線の考慮漏れ(1線分のみで計算)などをした場合に生じる誤った数値です。
- 選択肢 3不正解
- I_FAやI_FCの電流値(約84.7 A)をそのままB点の負荷電流と混同した誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 各区間の負荷電流の減算方向や符号の取り違えによって生じる計算誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 電圧降下の設定値や各分岐路のインピーダンス比率の適用誤りによる数値です。
覚えるポイント
- 単相2線式の線間電圧降下計算では、必ず「電線2条分(往復)」の抵抗を用いる必要があります。
間違えやすいところ
- 電線1条当たりの抵抗のまま計算してしまい、電圧降下を半分に見積もってしまうミスに注意しましょう。
出題の前提:直流および交流配電回路のキルヒホッフの法則に基づく計算問題です。
出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.18 ↗(www.shiken.or.jp)
送電線用導体の特性と鋼心アルミより線
送電 · 鋼心アルミより線 (ACSR) / 導電率 / 硬銅線・軟銅線 / 架空送電線
送電線路に用いられる導体に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
4
解説
架空送電線路に広く用いられる鋼心アルミより線(ACSR)は、中心部に機械的強度を担う亜鉛めっき鋼より線を配置し、その外周に電気を通すための「硬アルミ線」を同心により合わせた構造をしています。架空線として引張荷重や風圧荷重に耐える必要があるため、強度の劣る軟アルミ線ではなく硬アルミ線が用いられます。
解き方
- 記述(1)~(3)が、導体の具備条件、IACS導電率の定義、地中線における軟銅線の使用理由として正しいことを確認する。
- 記述(4)の鋼心アルミより線の構造を確認し、周囲により合わされる電線が軟アルミ線ではなく硬アルミ線であることを見抜く。
- 記述(5)の計算(比重比1/3、導電率比2/3より同抵抗時の断面積比3/2、質量比3/2×1/3 = 1/2)が正しいことを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 導体に要求される電気的・機械的・化学的特性の説明として正しいため誤りではありません。
- 選択肢 2不正解
- 標準軟銅を基準(100 %IACS)とする導電率の定義の説明として正しいため誤りではありません。
- 選択肢 3不正解
- 地中ケーブル導体には可とう性や導電率に優れる軟銅線が使用されるため正しい記述です。
- 選択肢 4正解
- 鋼心アルミより線(ACSR)の中心鋼線の周囲には「硬アルミ線」がより合わされるため、「軟アルミ線」とする記述は誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 同抵抗・同長の場合、アルミニウム線の質量は銅線の約半分((3/2)×(1/3)=1/2)となるため正しい記述です。
覚えるポイント
- 鋼心アルミより線(ACSR)の外周導体は「硬アルミ線」です。軟アルミ線ではありません。
間違えやすいところ
- 地中線用の「軟銅線」と架空線用の「硬銅線」「硬アルミ線」の使い分けを整理しておきましょう。
出題の前提:架空送電線路用電線(JIS C 3110等)の構造仕様および電気材料の基本特性に基づきます。
出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.19 ↗(www.shiken.or.jp)
ランキンサイクルのタービン効率の計算
火力 · ランキンサイクル / エンタルピー / タービン効率 / 蒸気タービン
図は、あるランキンサイクルによる汽力発電所のP-V線図である。この発電所が、A点の比エンタルピー 140 kJ/kg、B点の比エンタルピー 150 kJ/kg、C点の比エンタルピー 3 380 kJ/kg、D点の比エンタルピー 2 560 kJ/kg、蒸気タービンの使用蒸気量 100 t/h、蒸気タービン出力 18 MWで運転しているとき、タービン効率の値 [%] として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
3
解説
汽力発電所のランキンサイクルにおいて、蒸気タービンの入口(C点)と出口(D点)の比エンタルピー差Δh = h_C - h_Dは、蒸気1 kg当たりが断熱膨張によってなし得る理論仕事を表します。蒸気消費量をG [kg/s]とすると、理論タービン出力はP_th = G × Δh [kW]となり、タービン効率η_Tは実際のタービン出力P_Tとの比η_T = P_T / P_thで定義されます。
解き方
- タービン出入口の理想エンタルピー落差Δh = h_C - h_D = 3 380 - 2 560 = 820 kJ/kgを求める。
- 蒸気流量G [kg/s] = 100 × 10^3 kg / 3 600 s = 250 / 9 kg/sを計算する。
- 理論出力P_th = G × Δh = (250 / 9) × 820 = 205 000 / 9 kW ≒ 22 777.8 kW(約22.78 MW)を算出する。
- 実際の出力P_T = 18 MW = 18 000 kWより、タービン効率η_T = 18 000 / (205 000 / 9) = 162 / 205 ≒ 0.7902(79.0 %)を求める。
- 選択肢 1不正解
- ボイラで受熱する全エンタルピー差(C点とB点の差)などで割ってしまうと生じる誤った数値です。
- 選択肢 2不正解
- エンタルピー落差の計算箇所の選択ミスや流量換算の計算ミスによる不適な数値です。
- 選択肢 3正解
- 理論エンタルピー落差820 kJ/kgから求めた理論出力22.78 MWで実出力18 MWを割ると約79.0 %が得られます。
- 選択肢 4不正解
- 発電機効率など他の機器効率の典型値と混同した誤った選択肢です。
- 選択肢 5不正解
- 計算途中で分母分子を反転させたり数値を誤認した場合の数値です。
覚えるポイント
- タービン効率 = 実際のタービン出力 / (蒸気流量 × タービン理想エンタルピー落差)
間違えやすいところ
- 蒸気量100 t/hを秒あたり流量 [kg/s] に直す際に3 600で割るのを忘れないようにしましょう。
出題の前提:熱力学ランキンサイクルのエンタルピー変化およびタービン効率の定義に基づきます。
出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp)
汽力発電所の発電機効率の計算
火力 · 発電機効率 / 送電端電力 / 発電端電力 / 所内比率
問15の条件において、この発電所の送電端電力が16 MW、所内比率が5 %のとき、発電機効率の値 [%] として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
解答・解説を表示
解答
5
解説
発電所内で消費される電力の割合を所内比率αと呼びます。発電機で発生した電力(発電端電力)をP_g、所内消費電力を差し引いて系統へ送電される電力を送電端電力P_sとすると、P_s = P_g × (1 - α) が成り立ちます。また、発電機の機械的入力はタービン出力P_Tであるため、発電機効率はη_g = P_g / P_Tで計算されます。
解き方
- 所内比率α = 0.05および送電端電力P_s = 16 MWから、発電端電力P_g = P_s / (1 - α) = 16 / (1 - 0.05) = 16 / 0.95 ≒ 16.842 MWを算出する。
- タービン出力P_T = 18 MWに対する発電端電力の比を求め、発電機効率η_g = P_g / P_T = 16.842 / 18 ≒ 0.9357(93.6 %)を導出する。
- 選択肢 1不正解
- 送電端電力16 MWに所内比率を誤って乗じるなどして極端に小さい発電電力を求めた場合の誤値です。
- 選択肢 2不正解
- 発電端電力を求めずに送電端電力16 MWをそのままタービン出力18 MWで割ってさらに所内比率を減算した誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 所内電力を考慮せず16 MW / 18 MW = 0.8889(88.9 %)と計算してしまった典型的なミスです。
- 選択肢 4不正解
- 所内率の換算をP_g = P_s × (1 + α)と誤って近似計算した場合などに導かれる数値です。
- 選択肢 5正解
- 発電端電力16 / 0.95 ≒ 16.842 MWをタービン出力18 MWで除算すると、正しく93.6 %が得られます。
覚えるポイント
- 発電端電力 = 送電端電力 / (1 - 所内比率) であり、発電機効率 = 発電端電力 / タービン軸出力 です。
間違えやすいところ
- 送電端電力16 MWを直接タービン出力18 MWで除算して88.9 %としてしまう誤答が非常に多いです。
出題の前提:火力発電所の電力バランス(発電端電力、送電端電力、所内比率)および発電機効率の定義に基づきます。
出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.20 ↗(www.shiken.or.jp)
中性点抵抗接地系統における一線地絡電流の計算
電力 · 地絡電流 / 中性点接地方式 / 対称座標法
発電機、変圧器および公称電圧66kVで運転される送電線からなる電力系統において、変圧器の中性点に300Ωの接地抵抗が設置されている。送電線上のA点で100Ωの抵抗を介して一線地絡事故が発生したとき、地絡電流の値[A]として最も近いものを一つ選べ。ただし、発電機、変圧器および送電線の各インピーダンスは無視するものとする。
解答・解説を表示
解答
1
解説
三相交流系統における一線地絡電流は、地絡相の相電圧を中性点接地インピーダンスと故障点インピーダンスなどの全回路インピーダンスの直列和で割ることで求められます。本問では線路や機器のリアクタンスが無視できるため、純抵抗回路として計算できます。
解き方
- 公称電圧66kVより1相あたりの相電圧VをV = 66000 / √3 ≒ 38105 Vとして算出する。
- 地絡電流経路の全抵抗Rを、変圧器中性点接地抵抗300Ωと事故点抵抗100Ωの直列接続としてR = 300 + 100 = 400 Ωと計算する。
- オームの法則より地絡電流Ig = V / R = 38105 / 400 ≒ 95.3 Aを算出し、最も近い選択肢を選ぶ。
- 選択肢 1正解
- 相電圧38105Vを全抵抗400Ωで除した値は約95.3Aとなり、選択肢(1)の値95と最も近いため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 故障点抵抗の扱いなどを誤った計算値であり、95Aと一致しないため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 線間電圧や相電圧の変換、または全抵抗の直列計算を誤った値であり不適です。
- 選択肢 4不正解
- 相電圧38105Vを故障点抵抗100Ωのみで除算した場合の約381Aに相当し、中性点接地抵抗が考慮されていないため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 線間電圧66000Vや誤ったインピーダンスから計算された値であり不適です。
覚えるポイント
- 三相交流の相電圧は線間電圧の1/√3倍であること
- 中性点接地方式の地絡電流計算では中性点接地抵抗と事故点抵抗の和が全抵抗となること
間違えやすいところ
- 線間電圧66kVをそのまま用いて相電圧に変換するのを忘れてしまうミス
- 故障点抵抗100Ωのみで計算して中性点接地抵抗300Ωの加算を落としてしまう間違い
出題の前提:平成28年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問16(a)
出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
%インピーダンス法による三相短絡電流の計算
電力 · 短絡電流 / %インピーダンス法 / 系統計算
発電機(定格容量10000kV・A、出力電圧6.6kV、自己容量ベースのリアクタンス25%)、変圧器(定格容量10000kV・A、変圧比6.6kV/66kV、自己容量ベースのリアクタンス10%)、公称電圧66kV送電線(10000kV・Aベースでリアクタンス5%)からなる系統の送電線上A点において三相短絡事故が発生した。三相短絡電流の値[A]として最も近いものを一つ選べ。ただし、発電機と変圧器間のインピーダンス及び各機器・電線の抵抗は無視するものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
パーセントインピーダンス法では、共通の基準容量における系統各要素のパーセントインピーダンスを直列加算して全パーセントインピーダンス%Zを求め、定格電流Inに対してIs = In × (100 / %Z)として短絡電流を計算します。
解き方
- 基準容量を10000kV・Aに統一し、発電機(25%)、変圧器(10%)、送電線(5%)のパーセントリアクタンスを合算して%X = 25 + 10 + 5 = 40%を求める。
- 短絡点(66kV側)における基準電流(定格電流)In = 10000 / (√3 × 66) ≒ 87.48 Aを計算する。
- 短絡電流の公式Is = In × (100 / %X) = 87.48 × (100 / 40) ≒ 218.7 Aを算出し、最も近い値を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 計算手順の誤り、あるいは分母分子の取り違えによる不適切な値です。
- 選択肢 2正解
- 全リアクタンス40%と基準電流87.48Aから求めた三相短絡電流は約218.7Aとなり、選択肢(2)の219に最も近いため正しいです。
- 選択肢 3不正解
- パーセントリアクタンスの合成誤り等によって得られる数値であり不適です。
- 選択肢 4不正解
- 基準容量の換算や系統電圧の扱いを誤った計算結果であり不適です。
- 選択肢 5不正解
- 短絡電流を6.6kV側基準で計算した場合の約2187Aに近い誤算定値であり不適です。
覚えるポイント
- 短絡電流Is = In × (100 / %Z)
- 基準容量を統一した上で各部の%インピーダンスを合算すること
- 短絡電流を求める箇所の公称電圧(基準電圧)を用いて定格電流を計算すること
間違えやすいところ
- 基準電流を求める際に短絡点の電圧66kVではなく発電機電圧6.6kVを用いてしまう誤り
- 基準電流計算で三相分の√3を掛け忘れて単相計算にしてしまうミス
出題の前提:平成28年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問16(b)
出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.21 ↗(www.shiken.or.jp)
単相3線式配電線路におけるバランサの動作電流
電力 · 単相3線式 / バランサ / 不平衡電流
線路抵抗をもつ100/200V単相3線式配電線路において、力率100%で上側相(a-b間)に30A、下側相(b-c間)に20Aの負荷が接続されている。線路の末端に1:1の単巻変圧器であるバランサを接続したとき、バランサの端子a'-b'間に流れる電流の値[A]として最も近いものを一つ選べ。ただし、バランサの接続前後で負荷電流は変化せず、線路抵抗以外のインピーダンスは無視するものとする。
解答・解説を表示
解答
1
解説
単相3線式配電線路の末端に接続されるバランサは、変圧比1:1の単巻変圧器です。負荷の不平衡によって生じる中性線電流(不平衡電流)を二分して両外線に循環させることで、電源側中性線電流をほぼゼロにし、電圧不平衡を改善する働きを持ちます。
解き方
- 上側相の負荷電流30Aと下側相の負荷電流20Aの差から、不平衡電流In_load = 30 - 20 = 10 Aを求める。
- バランサのアンペアターン(起電力)平衡条件により、不平衡電流10Aはバランサの中間タップb'から入り、両巻線に均等に1/2ずつ分流することを確認する。
- したがって、端子a'-b'間に流れる電流は 10 / 2 = 5 A となる。
- 選択肢 1正解
- 不平衡電流10Aがバランサ内部で等分されて流れるため、5Aが正解です。
- 選択肢 2不正解
- 不平衡電流10Aそのものであり、バランサ内部の巻線電流としては分流前の値なので誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 下側相の負荷電流値20Aを取り違えたものであり不適です。
- 選択肢 4不正解
- バランサ接続後の外線線路電流値(25A)と混同したものであり不適です。
- 選択肢 5不正解
- 上側相の負荷電流値30Aを取り違えたものであり不適です。
覚えるポイント
- バランサは単巻変圧器で、不平衡電流ΔIを二分して各巻線にΔI/2ずつ流す
- バランサ接続により電源側中性線電流はほぼ0になり、外線電流は平均値になる
間違えやすいところ
- 不平衡電流10Aがそのままバランサの一方の巻線に流れると勘違いしてしまうミス
- バランサ巻線に流れる電流と外線に流れる線路電流(25A)を混同する誤り
出題の前提:平成28年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問17(a)
出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.22 ↗(www.shiken.or.jp)
バランサ接続前後における単相3線式線路損失の変化量計算
電力 · 単相3線式 / 線路損失 / バランサの損失低減効果
各相の電線抵抗が0.1Ω、中性線抵抗が0.15Ωの100/200V単相3線式配電線路に、30A(上側)と20A(下側)の抵抗負荷が接続されている。この線路端にバランサを接続した前後における線路損失の変化量の値[W]として、最も近いものを一つ選べ。ただし、バランサの接続前後で各負荷電流は変化せず、線路抵抗以外のインピーダンスおよびバランサ自身の損失は無視するものとする。
解答・解説を表示
解答
1
解説
配電線路の電力損失は各線路に流れる電流の2乗と線路抵抗の積の総和(ΣI^2・R)です。バランサを接続すると負荷の不平衡電流が相殺されて中性線電流が0Aとなり、両外線の電流が負荷電流の平均値に平衡化されるため、線路全体の損失が低減します。
解き方
- バランサ接続前の各線路電流を求め(上側相30A、中性線10A、下側相20A)、接続前の線路損失P1 = 30^2×0.1 + 10^2×0.15 + 20^2×0.1 = 90 + 15 + 40 = 145 W を算出する。
- バランサ接続後の各線路電流を求め(上側相25A、中性線0A、下側相25A)、接続後の線路損失P2 = 25^2×0.1 + 0^2×0.15 + 25^2×0.1 = 62.5 + 62.5 = 125 W を算出する。
- 接続前後の損失差(変化量)ΔP = P1 - P2 = 145 - 125 = 20 W を計算する。
- 選択肢 1正解
- 接続前の損失145Wから接続後の損失125Wを引いた変化量は20Wとなり、正解です。
- 選択肢 2不正解
- 中性線損失や各線路電流の計算を誤ったことによる数値であり不適です。
- 選択肢 3不正解
- 片側の外線のみの損失変化などを算出してしまった誤りです。
- 選択肢 4不正解
- バランサ接続後の線路損失値そのものであり、変化量ではないため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- バランサ接続前の線路損失値そのものであり、変化量ではないため誤りです。
覚えるポイント
- 単相3線式の損失計算は、上側線路・中性線・下側線路の3本の損失を足し合わせる
- バランサ接続後は中性線電流が0になり、外線電流は2相の平均電流になる
間違えやすいところ
- 変化量ではなく接続前(145W)や接続後(125W)の絶対値を選択してしまうミス
- 中性線の抵抗値(0.15Ω)が外相線の抵抗値(0.1Ω)と異なっているのを見落とす間違い
出題の前提:平成28年度第三種電気主任技術者試験 電力科目 問17(b)
出典:電気技術者試験センター『平成28年度第三種電気主任技術者試験 電力科目』
公式問題 p.22 ↗(www.shiken.or.jp)